| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Технология устройства омегообразной "стены в грунте" (система PALSIF)
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19
|
||
Просмотров: 5245
|
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19
|
Ситуация такова: в нашу контору пришло заключение о предлагаемых вариантах устройства "стены в грунте". Мы эти предложения не видели. А товарищ, который прислал нам свое заключение, говорит следующее "омегообразная стена - система Palsif. "Стена в грунте" напоминает контуры шпунта Ларсена или Z-профиль". Вот и я думаю, как это?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19
|
Каким образом формируется контур Z (или омега) для толщины стены 1,0м и глубины 40м? Каким образом копается захватка? Плоская стена в плане прямая, а здесь по форме Z? Просто хочется понять в чем отличие от плоской стены? В технологии или в контуре захватки?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
![]() |
Просто у тебя нет никакой документации.. Только слова "товарища"...
Ну во первых щас уже есть ковши, угловые, если не ошибаюсь у Касагранды... Технология в принципе сильно отличаться не будет, я даже думаю вообще не будет. Скорее всего контур - вот все отличие.. А для чего.. да может быть тем самым они хотят блягодаря "Z"-образному контуру уйти от обвязочной балки к примеру или же от распорной системы, якобы эта стена будет сама по себе устойчивее... Лично моё мнение. Увидишь "ТЗ" поймешь.. Стеной B=1м и Н=40м, уже никого не напугаешь)) Но если не секрет, то где планируется строить данное сооружение? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
![]() |
BogdanovSky
Что это означает? Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19
|
А каким ковшом делаются такие захватки? Не поворачивать же каждый раз машину? Или все тоже самое абсолютно и этот контур получается "плоской стеной", просто каждая грань омегообразной стены - это обычная захватка плоской? Тогда же сроки увеличиваются? Ведь захватка получается всего 3м? Или как? BogdanovSky, поясните, пожалуйста ...
|
|||
![]() |
|
||||
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
![]() |
Если грейфер может поворачиваться, то конечно машину не надо крутить, но если не может, то каждый раз будет менять положени - машина целиком. И выполняться может не по 1 захватке а по 2 к примеру сразу... просто если к примеру ковш прямой, то будет происходить несостыковка боковых граней захваток.(на самом деле круглым скорее всего выполнять гораздо лучше). Производство работ прямым ковшом., я себе не представляю..
|
|||
![]() |
|
||||
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
![]() |
Тросовой грейфер - если он без поворотной траверсы, будет заходить в форшахту как надо, но после того как он её пройдёт - напряжение от "выворота" тросов будет его возвращать в положение - перпендикулярное направлению стрелы.. приходиться отсоединять тросы и "перекручивать их что бы ослабить это возвращение.
А круглый грейфер - это просто полукруглые боковые грани(Касагранда как правило) Прямой - прямоугольник в плане, Круглый - "растянутый" круг. Вы такие наверняка знаете. |
|||
![]() |
|
||||
geotechnical-engineer Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19
|
Цитата:
И вопрос к BogdanovSky: я понимаю с начальной захваткой - обычная "стена" 3м (отрыли, заармировали и забетонили, если я правильно вас понял). А дальше? Как осуществляется узел стыковки захваток? Как решается вопрос с разделительным элементом? Не трубу же опускать на 40 метров? Или все же можно по несколько граней сразу отрывать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
![]() |
По поводу - натяжения.. Принцип качелей на цепях.. повернешь их перпендикулярно обычному положению - они и вернуться обратно.. Только если стоит на грейфере - поворотная траверса или гидравлический цилиндр - тогда он повернет ковш, не изменяя направления тросов(но это последние модификации машин, в основном у всех старые версии)..
Да кто мешает выкопать сразу 2 "ствола" иль 3)).. разумеется от геологии зависит и от проектировщика(у нас был случай - при "водоносном песке" на Н=30м, Lзахв.=6.4м. (хотя это необдуманное решение проектировщиков)пересогласовывали на L=2.8м).. на 40 метров - что угодно опустишь.. и трубу можно и инвентарный "замок"..(они же посекционно монтироваться будут)... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19
|
Ну так я просто хотел узнать конкретно как кто-то уже делает и почему так или так. Это-то понятно, что можно и сразу контур омега создать))) ... Просто начинать акклиматизировать у себя технологию лучше основываясь на каком-то опыте, изучить его и сделать свой выбор. А насчет трубы интересно ... стыковать на весу и вытаскивать соответственно также. А при условии 3-метровой захватки будет еще веселее. Много раз придется ее собирать/разбирать. Не класть же ее 40-метровую дуреху?!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19
|
Ну да ладно с этим разделителем .... А с узлом как? Ведь если делать все-таки по одной грани, то при раскопке последующей заходки один край ковша будет черпать по бетону, а второй "висеть" в грунте! По-любому пойдет неровно. Это раз. А второй момент: при устройстве плоской стены грейфер при последующей заходке будет практически четко идти по полуокружности, которая остается после извлечения разд элемента, и грунта там (а соответственно и текущего шва) не будет. А что будет в данном случае? Такое расположение соседних захваток обеспечит цельность конструкции и непроницаемость воды?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
![]() |
Я уже писал как раз по поводу(возможных швов) при разработке "прямым" ковшом.. При круглом, должно быть нормально... он будет все таки попадать в паз, оставшийся после извлечения "замка", тем самым будет обеспечивать стык бетона, без прослойки...
1 край - по бетону, 2 край - по грунту - нет ничего страшного, никуда ковш не уйдет.. Даже при плоской стене - так же копаются углы(не пряые). |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Технология устройства слоистой кладки | ollgik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2008 12:42 |