Расчет фланцевых соединений по учебнику Беленя
Україна, Львів
Регистрация: 30.01.2008
Сообщений: 6,057
|
||
Просмотров: 18162
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
1. Это означает, что для вычисления t Вы должны догадываться, сколько примерно будет t
![]() 2. Ну да, а как еще? 3. Там везде МПа, и должен быть МН. А в ф. 26.9 t дано в см, хотя везде метры.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
CoD4 forever! Регистрация: 20.03.2008
Пенза
Сообщений: 317
|
1)Там же на картинке нарисовано - t - толщина фланца, tст - толщина стенки трубы, r - радиус трубы по внешней грани.
t - сначала примерно назначается (не менее 16 мм, а так 20 и далее) 2)Интерполяция по-моему вполне логична. 3)В Этом учебнике очень много примеров посчитано в размерности кН/см^2, а что есть разница? Считайте в системе СИ. Посмотрите еще п.3.3 т.1. Справочник проектировщика. Металлические конструкции. под ред. Кузнецова |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Во спасибо, я уж думал никто не ответит.
Значит догадыватся, тоесть начинать с самого меньшего. Интересный подход... Ну ладно, буду так делать. Интерполяция. Нехило получается: четырехкратная двойная ![]() ![]() Ильнур, откуда Цитата:
Ну ладно, буду пробовать. Забъю в калькулятор - выложу, посмотрите, оцените. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Блин, точно... Я пропустил.
Тогда я несколько растерялся. Буду учить матчасть ![]() Но в сантиметрах у меня получается 0.001 и всякая прочая чушь, да и по логике: откуда сантиметрі, когда мПаскали, т.е. мН/м2? Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 26.03.2009 в 17:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Обычно да, но иногда бывают очепятки. Здесь очень похоже она и случилась. Иначе полная фигня получается. Хотя там и метры не понятно как получаются, там если единицы все взять, то получится: ((мН/м2)/(мН/м2*мН/м2))^0.5. Че получаем - (мН/м2)^0.5. Так что ничего не понятно. Где то еще есть эта методика прописана? В Кузнецове нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Вот! В вашем издании все по другому, только сантиметры в первой формуле остались.
Так, щас сделаю правку, если никто не увидит - создам новую тему. Уважаемые модераторы, хоть через какое то время дайте возможность ответить самому себе, а то тема быстро улетит на задний план. Теперь по делу. Выкладываю файлик в EXCEL. Вот посмотрите и скажите: как считать? В частности это отношение t/tст меня выбывает из колеи. Как это все увязать. Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.03.2009 в 17:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Ага, есть возможность ответить.
Тогда продолжу. Выкладываю еще один EXCEL калькулятор. Хоть и сыро, но уже полностью все автоматизированно, вводите данные - получаете толщину фланца. Но вопрос остается. Задаемся толщиной t=3tст - получем одну толщину фланца, задаемся t=5tcт - другую, побольше, t=7tст - третью, еще больше. Вопрос: когда какую толщину принимать, какие соображения? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Получается так: в Вашем конкретном случае наиболее близко все сходится при толщине 28 мм. При попытке увеличить толщину фланца все начинает расходиться. Возможно, это говорит о бессмысленности утолщения за достаточностью.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Если у вас есть какие нибудь проекты, вы тоже можете сравнить, просто введите данные. Тоесть вы хотите сказать, что нужно вводить tзаданное до тех пор, пока оно не совпадет с t? Я правильно понял? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Но (не сочтите занудой
![]() Вы знаете, проюзал еще несколько фланцев: по моему вы правы. Ура, товарищи!!! Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 28.03.2009 в 17:46. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Все пригодится. Идея простая и ясная: толщина фланца кроме прочего зависит от шага болтов и их удаленности от стенки. Т.е. толстый фланец необязателен.
Вот у Vavan Metallist сразу начато с толщины 70 мм - явно много. Кстати, насчет моделирования - будете моделировать, задайте натуральные (или близкие) размеры сварных швов, с учетом формы сечения шва. Вот выдержка из "Рекомендаций по расчету....фланцевых", 1988:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.03.2009 в 08:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Насчет рекомендаций - я пробовал все схемы по этим рекомендациям. Там, где в рекомендациях фланец 25мм у меня 58. Это склоняет к мысли, что калькулятор мой считает все таки правильно, у меня нет ребер жесткости. Так что буду принимать его результаты. |
|||
![]() |
|
||||
B главное что толку, результатов реальных испытаний все равно нет...
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
ПГС, проектирование металлических конструкций Регистрация: 26.03.2009
Нижний Новгород.
Сообщений: 14
![]() |
Насколько я понимаю: в прорезных фланцах главное не столько толщина фланца, сколько толщина самой трубы, т.к. изгибающие моменты толстый фланец возьмёт легко, а вот тоненькой стенке будет трудно бороться с ним.
Ну а как мера по уменьшению изгибающего момента в стенке - много маленьких болтов как можно ближе к трубе. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Ильнур, я очень сомневаюсь, что эти башни будут сейчас актуальны. Те, которые проектируются сейчас для мобильной связи раза в 2 легче. Так что годится серии будут только для разширения кругозора, не для работы. Хотя это все я говорю, имея только смутные представления о самых сериях. Но башни эти все большой высоты 150, 200м для больших антенных нагрузок (ОРТПЦ, ЦПМ). Так что думаю, что я прав. Тем более, что облазил я этих башен совецкого производства не один десяток вдоль и поперек и многое знаю и без документации. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Я тоже посчитывал несколько раз фланцы по Белене. К сожалению мне попадались уже готовые, я сначала просчитывал без иинтерполяции по быстрому, в запас брал меньшее к2. А если уж не проходило интерполировал и смотрел точно.
Но вообще, насколько я понимаю, эта табличка для к2 все же создавалась с целью проектирования, чтобы удобно и быстро подбирать толщину и габариты фланца. (это на риторический вопрос Вавана, насчет интерполяции) Еще как правильно заметили выше, нужно особо обращать внимание на стенку трубы, так как в ней возникают дополнительные напряжения у фланца из за момента во фланце. Я сталкивался с экспертизой которая написала что стенка в трубе у фланца потечет, и говорила что нужно ставить ребра согласно рекомендаций по фланцам. Убедить я их смог лишь, сославшись на Беленя, а также посчитав в Скаде пластинами. В моем случае расчет на устойчивость трубы с учетом фи, оказался критичнее чем расчет на растяжение с учетом этих дополнительных напряжений. Но я думаю это будет не всегда... Кстати центрально растянутые круглые фланцы достаточно точно и просто считаются в Скаде пластинами. Моделируешь один фланец с трубой, болты делаешь закреплением, а также запрещаешь пермещения по z по краю фланца. Друг у меня считал в Солиде объемниками (вернее модулем КосмосВоркс в нем), и получилось что действительно соприкосновение фланцев идет только по по самым краям фланца, и результаты у нас получились очень похожи! Ну и напоследок, есть такой учебник старенький, Соколов "Опоры линий передач (расчет и конструирование)" 61 года, в нем наверное и есть первоисточник в котором эта методика написана, причем с краткими разъяснениями. (там на странице 170) Он есть на сайте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Кроме того, что Ильнур посоветовал наберите в поиске: "Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях". Может поможет. Но "рекомендаций" должно бы быть достаточно. ЗЫ: по моему в приведенной мной теме кто то написал, что автор (или коллектив авторов) рекомендаций несколько десятков лет опыти ставили, чтоб нормально разобратся. Разобрались, написали енти рекомендации. А вам их недостаточно. Вот бы они удивилися! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Я кстати тут как то недавно увлекся програмированием на бэйсике, сделал функцию для экселя, расчет толщины фланца по методике в Белене.
Теперь очень удобно. Приложил файлик. Вставлять так: Открываем эксель, потом ALT-F11. - Insert Module Потом в функциях пользователя выбираем функцию Tolshina Nr - усилие растяжения (кН) PrTek - предел текучести стали (кН/см2) r - (см) r1 - (см) r2 - (см) tst - толщина стенки трубы (см) Если выдал 0, то данный фланец посчитать по этой методике нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
Плюс моего макроса, в том что он сам находит толщину. Достаточно только задать размеры и усилие. Не нужно предварительно задваться толщиной. Ну и также он интерполирует там между всем и вся. Даже не знаю сколькократную назвать такую интерполяцию. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Не, ну я согласен, что с макросами можно сделать покруче. Нот ток калькулятор, который я выкладывал тогда уже очень изменился. Теперь другой со всеми нужными интерполяциями, он тоже считает толщину. Т.е. я задаю свою - он выдает нужную. И так пока значения не сойдутся.
Но, еще раз повторю, согласен, что макросы дают более широкие возможности. Но эту задачу я решил полностью. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет фланцевых соединений | eilukha | Металлические конструкции | 257 | 15.04.2023 08:21 |
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. | batonnnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.02.2008 23:56 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Расчет соединений на зубчатых пластинах | cherkon | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 07.05.2007 11:45 |