Схемы подвески сетей (электрокабеля, газопровода и т.д) при прокладке инженерных коммуникаций
Инженер
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 25
|
||
Просмотров: 12902
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,427
|
Так в чем собственно вопрос-то?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Давайте поговорим о подвесках. Представим себе поток труб. Приходилось-ли кому-нубудь проводить по 8-10 труб в ряд, и таких рядов 3-4? Диаметры труб значения (почти) не имеют, ибо они влияют в основном, на прочность подвески, но не ее конструкцию. А вот как их раскрепить? В смысле, как прикрепляются горизонтальные полки (какой-то монтажный профиль) к вертикальным стержням? Какие монтажные детали вы используете?
|
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Уточняю что я имел в виду. Конечная цель-поделиться теми новинками, про которые узнал, но сначала хочу узнать как у вас делают аналогичные конструкции.
1. PDF Здесь показано то, что здесь называется Rack, то есть батарея труб на полочках 2-3 Реальные фотки. Видно что с потолка свисает куча стержней, предназначенных для подвески всевозможных коммуникаций, в том числе и электрических. 3. Чертеж для установки закладных к которым крепятся подвески Меня интересуют два простых вопроса: 1. Какая конструкция закладных 2. Как крепятся горизонтальные полки к вертикальным стержням и позволяет ли конструкция крепления передвигать полки вверх-вниз чтобы обеспечить точную проектную отметку |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Ну не может быть чтобы никто не занимался подвесками коммуникаций. Неужели у вас все по-стеночкам? Включая воздухопроводы?
Ладно, подходим к той главной цели моего поста. Предлагаю догадаться что это такое и куда эту штуку всунуть в вышележашие картинки? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Электрические силовые и контрольные кабели и кабели связи прокладываются покабельным конструкциям: полкам, лоткам, коробам и пр.
А уже эти кабельные конструкции крепятся к подвесам, которые устанавливаются на строительных конструрциях. Фирмы-изготовители электромонтажных изделий поставляют такие подвесы, это Беттерман - http://www.obocom.ru/ , ДКС - http://www.dksys.ru/ и прочие
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Спасибо, Валериан. В огромном каталоге не нашел именно стержня-подвеса. Меня интересует именно он. У нас такие стержни сплошь покрыты резьбой, как очень длинный болт, пару метров, но без головки. Это позволяет, во первых, вкрутить его в закладную деталь (я ее раньше показывал. Она забивается ударом подошвы в преварительно засверленное отверстие в металлич опалубке и защелкивается пружиной) Во-вторых, на резьбу снизу накручиваются гайки и между их двумя парами зажаты горизонтальные полки для труб. Таким образом можно строить многоярусные подвесы и регулируется их отметки. Это показано на фото выше.
Такая-ли у вас система подвеса многоярусных потоков? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240
|
Не учите людей плохому...Так как Вы отписали, исполняется только в случае, если перекрытие ПОЗВОЛЯЕТ !!!
__________________
Решение неизбежно :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Например, очень удобные системы в Промвентиляции. Крепление к перекрытию специальной подвеской с эксцентрично закрепленной планкой. Засовывается снизу одним человеком в любое отверстие, потом планка сама поворачивается поперек. Делать в перекрытиях закладные с резьбой и в голову не придет. Вместо вертикальных стержней снизу - перфорированная лента. Ну, а "длинные болты" и прочие удобные элементы крепежа теперь в огромном ассортименте продаются в специальных магазинах. Есть все, что угодно. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
------------------------ Так никто и не догадался что это (пост 5) за штука? |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
Vova, об шпильках речь?
![]() обозначение 5 - PGM Threaded rod Эти скобы наверное зажимы для фиксации на шпильке Вот что мы применяем: http://www.baks.com.pl/en/Constructi...0-systems.html |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
См. у Беттермана http://www.obocom.ru/p14/index.html системы крепления и монтажа http://www.obocom.ru/catalogs/2011/katalog_vbs_ru.pdf стр.392
Это естественно
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Да нет, это противоестественно. Все коммуникации входят в состав здания. Их надо подвесить, с следовательно перекрытие должно это позволить. Вон какой лес щпилек свисает с потолка. А ну не разрешат. И что делать? Старые проектировщики гидростанций шутили. Мол, гидротехники думают что плотина служит для подпорки берегов, а не для выработки электроэнергии. И под эту шутку все хотелки электриков выполнялись
|
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Цитата:
Смежники (сантехники, электрики) в свою очередь должны знать конструктивные особенности, где можно лезть, а где нельзя, где и какие крепления применять, в каких точках можно устраивать подвески, а в каких нельзя. Вообще-то это элементарные понятия. |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Спасибо Nike и Валериан, в ваших каталогах показан именно такой резьбовой стержень, какой применяется у нас. И даже была картинка с двухэтажной подвеской. Для этого на стержни наворачивают обыкновенные гайки, регулируя высоты подвески и между двумя гайками зажимают поперечины. А теперь представьте сколько гаек и на какую длину надо накрутить на все эти сотни стержней. И зарплату высококвалифицированных электриков (в наши сметы закладывается 100$ в час). Здесь можно в вспомнить современную струбцину. Теперь не надо крутить винт на всю длину. Отжимая защелку можно сдвинуть губки под завязку а затем несколькими движениями рычага зажать детали.
Так вот, на картинке поста 5 новая гайка, она состоит из двух половинок и обжимает резьбовой стержень в нужном месте, защелкивается и докручивается обычным способом до нужной позиции. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Если оно не позволяет то ни кто этого делать не будет. И это естественно.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Если перекрытие не позволяет делать такую конструкцию, то ни кто этого делать не будет, а будет делать другую конструкцию.
Например, прокладывать кабели по стене, или по напольным конструкциям, или в кабельных каналах или полуэтажах.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Посмотри на левую фотку поста 4. Там лес штырей для подвески и не только кабелей. Стен не хватит все это развести. Архитектор с конструктором должны исходить не только из того как бы сделать подешевле, но и из необходимости подвесить все что не размещается по стенам. А если этого недостаточно то сделает лишний технический этаж, но это еще дороже. Кстати такая ситуация с коммуникациями, которыми под завязку насыщены здания в США, характерны не только для небоскребов. На чертеже их поста 4 показаны закладные для электр. подвесок (трубы с кабелем, похожие на те, что на фото) для 6-эт здания, типа дом правосудия. По количеству закладушек можно понять что труб будет немеряно, и стен для них не хватит.
Просто вы рассуждаете на базе зданий где самый толстый провод вряд-ли превышает 25 кв мм, а такую тонкую паутинку можно рассредоточить и по стенам |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Валериан, ты серьезно считаешь что то, что показано на моих снимках можно развести по стенам, повторяя их изгибы? Учти также что после каждых 4х углов 90 град надо ставить протяжные ящики, индпошив, тяжеленные и дорогущие. Или хочешь сказать что кабели не надо прокладывать в трубах, и достаточно открытой прокладки, как записано в ПУЭ?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
В посте 18 я имел в виду, что если перекрытие не позволяет делать подвесные конструкции, то придется выполнять прокладку кабелей или по стенам, или по напольным конструкциям, или в кабельных каналах, или полуэтажах.
При этом не обязательно все коммуникации сосредотачивать в одном месте, а рассредоточить их по зданию в зависимости от назначенияи, размещения и пр.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.02.2008
Сообщений: 140
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Цитата:
Гораздо выгоднее применять изделия фирмы Беттерман - http://www.obocom.ru/ или ДКС - http://www.dksys.ru/
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
Цитата:
к нам это ближе и дешевле Nikolay 2, последней нету. Что-то из раннего выкладывал в dnl |
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
А сбросить ссылку с русским языком не судьба?
Например эту http://www.baks.com.pl/ru/ или эту http://www.baks.com.pl/ru/2a4313ad84...49f105ea0.html Кстати, а где подвесы.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Шаражпроектхалтурмонтаж Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,013
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373
|
Но читают то все, в том числе и русские. А если
то тогда как ??? И вообще
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
![]() |
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Ну скажите что-нибудь про гайку с поста 5!
Данное изобретение мне показалось настолько великим, сродни штопору для открывания винных бутылок: Штопор системы вкручивается в пробку затем два рычага разводят в стороны и вниз, и можно наливать! (а ведь раньше мы открывали бутылки путем удара онной об стенку через подушку ее донышком, что тоже можно признать величайшим изобретением) То есть головы-то у инженеров работают!-пальчики открывателя бутылок сохраняют от травмы ![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Совместная прокладка сетей паро- и газопровода | kodibodi | Инженерные сети | 3 | 18.02.2009 23:45 |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
Проектирование инженерных сетей и коммуникаций | ИлЪя | Инженерные сети | 34 | 02.09.2005 14:34 |