Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности"
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности"

Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.04.2009, 17:00 #1
Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности"
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

1 го мая 2009 года вступает в силу Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. В своей сути технический регламент отменяет действие СНиП-ов (так как давно извесна идея властителей отменить все СНиП-ы и заменить их техническими регламентами) и представляет из себя сборник всех СНиП-ов по пожарной безопасности с некоторыми изменениями.

Пару месяцев назад пожарники обзвонили проектные организации и пригласили для "презентации" нового документа.
Пытался я тут разобарться в нем. И столкнулся с такой проблемкой: как согласно техническому регламенту определить степень огнестойкости здания? Ибо.. степень огнестойкости зданий назначалась согласно этажности функциональности площадь отсека и другим факторам в соответсвующих СНиП-ах для жилых и общественных зданий. Ни одной ссылки на СНиП-ы в регламенте я не нашел... Можно ли использовать их вместе с регламентом?

Технический регламент
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Просмотров: 28962
 
Непрочитано 02.04.2009, 17:15
#2
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Можно ли использовать их вместе с регламентом?

Технический регламент
... в части, не противоречащей...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 21:45
#3
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Разъяснения и "презентации" были. Регламент предполагает отмену множества документов или их пунктов - чтобы всё в одном месте было. Только кто будет СНиПы и прочее пересматривать?

Разумеется, конкретных вопросов много возникает и будет ещё больше. Ведь "хотели, как лучше....". Поэтому сейчас, как правильно написал Ярослав, надо использовать из "старых" норм то, чего нет в регламенте. "В части не противоречащей..."
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 22:27
#4
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Технический регламент о требованиях пожарной безопасности=изложение СНиПов на уровне первоклассника...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 23:21
#5
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности=изложение СНиПов на уровне первоклассника...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 23:41
#6
Дмитрий К

инженер
 
Регистрация: 06.12.2007
Москва
Сообщений: 82


для снипов уже разводят большой костер...на очереди конструктора....причем за за основу реально хотят принять еврокод..сроки подтягивают к 2010...всех на переучивание...что нибудь полезное новый тех регламент вам дал?
Дмитрий К вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2009, 23:57
#7
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности=изложение СНиПов на уровне первоклассника...
Смотрите на вопрос ширше, а читайте глыбже. Даже не читайте, а изучайте.

Особо внимательно - главу 1. Из неё вытекает, "кого сажать будут". А сажать скоро будут много.

И изложение на "уровне первоклассника" может быть и хорошо. А то уже многое наизлагали на уровне "академиков", причем каждый "академик" считает по-своему.

Вот по регламенту на исходный вопрос темы:
Цитата:
степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков – классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков
Цитата:
Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, классы их функциональной и конструктивной пожарной опасности указываются в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.
Вот и определяем по этим принципам. Непривычно? Придется привыкать. Вопросов много будет, но поначалу.
ShaggyDoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.04.2009, 07:42
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ShaggyDoc, из этого вытекает что как защитишь свои конструкции, такую степень огнестойкости и получишь - логично, но вот где норматив на то какую огнестойкость здания НАДО получить? Теоретически это описано в статье 87 (если не ошибаюсь)... но там ничего не описано на самом деле.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2009, 20:53
#9
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Честно, на счет лепета первоклассника я поторопился, хуже, если за дело берутся "обученные" клинические бараны...
Слишком их много развелось, и они хотят быть на виду.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 13.06.2009, 23:44
#10
СИД


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 15


Добрый вечер (ночь, утро, день) уважаемые форумчане. Хотел бы возобновить данную тему по Техническому регламенту, а заодно и по СП, и ГОСТам к этому регламенту. Думаю, что уже все проектировщики различных разделов проекта строительства зданий и сооружений (от АР до ОПС) столкнулись с этим законом и кто-то может всё уже понял.
У меня вопрос, помогите кто может. Согласно Федер.Закона №184-ФЗ ст.7 п.11 "Своды правил" утверждаются Правительством РФ. Видел ли кто СП утвержденные Правительсьвом РФ (а не министром МЧС) или может кто знает где их можно скачать? Или вообще как Вы работаете эти полтора месяца?
Второй вопрос. Проекты разработанные по ранее действующим нормам, по которым должно начаться строительство (или выполняться какие-то работы), а новым нормам некоторые вопросы этих проектов не соответствуют, с ними как быть-то? Согласно ст.4 Административного кодекса, закон обратной силы не имеет, если... Так вот это "если" в Тех.Регл. Фед.Закон №123-ФЗ ст.4 "если... приводит к угрозе жизни или здоровью людей..." Как Вы это трактуете? И что делаете?
У меня ещё есть пара-тройка вопросов такого же порядка, но пока задавать не буду, что бы не заварить кашу.
СИД вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2009, 06:32
#11
T-Yoke

Артиллерист - вертолётчик. Дипломированный инженер-механик. Technologist
 
Регистрация: 29.11.2004
Где-то около Москвы
Сообщений: 16,750
Отправить сообщение для T-Yoke с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от СИД Посмотреть сообщение
Добрый вечер...помогите кто может. Согласно Федер.Закона №184-ФЗ ст.7 п.11 "Своды правил" утверждаются Правительством РФ. Видел ли кто СП утвержденные Правительсьвом РФ (а не министром МЧС) или может кто знает где их можно скачать? Или вообще как Вы работаете эти полтора месяца?...
прямая закачка
Федеральный закон "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (12.11.2008 г.)
Комментарии к федеральному закону "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" (12.11.2008 г.)
Страница просмотра
http://mchs.tatar.ru/rus/info.php?id=98987
Это немного не то, поскольку вы спрашивали про Федеральный документ, а это документ республики Татарстан, но может сгодится?
А вот это федеральный документ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - размер 9.4 мб, формат PDF
Федеральный закон / Государственная Дума РФ
Номер документа 123-ФЗ / Дата подписания 22.07.2008
Актуальность документа Актуален
Комментарий Принят Государственной Думой 4 июля 2008 года /Одобрен Советом Федерации 11 июля 2008 года
http://www.rosoez.ru/docs/docs_base/167497/
__________________
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I

Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.06.2009 в 06:37.
T-Yoke вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2009, 10:17
#12
СИД


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 15


Спасибо за информацию, но мне бы ещё и по СП кое что. Может у меня выдуманная проблема? Неужели никто пока не уперся в Тех.Регламент и представителей МЧС?
СИД вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2009, 12:16
#13
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от СИД Посмотреть сообщение
Неужели никто пока не уперся в Тех.Регламент и представителей МЧС?
Конкретнее!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2009, 11:03
#14
СИД


 
Регистрация: 16.01.2009
Сообщений: 15


А если конкретнее, то меня интересует действуют ли СП не утвержденные Правительством? Какой статус у ранее выполненных проектов, не соответствующих Тех.Регламенту?
СИД вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2009, 09:58
#15
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


у меня вопрос попроще
п.78 регламента
1. Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические хараткеристики, предусмотренные настоящим Федеральным законом.

Какие конкретно пожарно-техничесике характеристики должны быть указаны в проектной документации?
Должна ли проектная организация подбирать состав противипожарного покрытия? Или просто указывать степень огнестойкости здания и предел огнестойкости конструкций?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 17:45 Технический регламент по пожарной безопасности
#16
zartkatzchen

Архитектор
 
Регистрация: 25.03.2009
Москва
Сообщений: 22
<phrase 1=


Возник вопрос (так как аналогичная тема закрыта).
Старые нормы отменены? Новый регламент является временным или же заменяет собой все прочие нормы по пожарке? Где-то прочитала, что все ППБ и НПБ отправлены на пересмотр и переработку, так ли это?
Насколько я поняла, в случае несоответствия старых норм, руководствуемся регламентом по пожарной безопасности.
Нашла такое: в СНиПе минимальная высота пожарного проезда (арка) составляет 4.25м; в регламенте же эта высота - 4.5м.
Не могу понять почему такая разница?!
Проектирование у нас новое, началось в июле, то есть определенно попадаем под действие этого регламента. Необходимо уточнить высоту.
zartkatzchen вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2009, 12:52
#17
targit


 
Регистрация: 19.05.2009
Сообщений: 40


Есть разъяснения к техрегламенту - там как раз четко сказано по Вашему вопросу "Чем руководствоваться...".
Вложения
Тип файла: doc Разъяснения к техрегламенту.doc (54.0 Кб, 553 просмотров)
targit вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 23:22 Свод правил 4.13130.2009
#18
EGEN13

Инженер - строитель
 
Регистрация: 30.10.2006
Саратов
Сообщений: 49


кто нибудь знает почему стало так
Цитата:
При необходимости устройства в составе автостоянки помещений для сервисного об*служивания автомобилей (постов ТО и Т Р, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т.п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках и должны быть отделены от автостоянки противо*пожарными стенами 1-го типа и перекрытиями 1-го типа. Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку.
а было то совсем по другому и в ВСН и в СНиПе на стоянки -
Цитата:
должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа.
Спасибо
EGEN13 вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 08:07
#19
acid


 
Сообщений: n/a


Offtop: чем дальше в лес, тем толще партизаны...
С этим новым регламентом какие-то замороки... Звонит человек хороший и спрашивает - "1. У меня есть магазин на скажем 100 м2. 2.Пришел пожарный и требует комплект документов, причем каких, !сам пожарник не знает!." Может просветит кто? Какие документы?
Магазин расположен в здании 60х годов постройки, раньше была библиотека, магазину больше года.
 
 
Непрочитано 22.10.2009, 08:46
#20
Кэра


 
Регистрация: 10.06.2009
Сообщений: 34


Ну тут все яснее ясного - заморочки это благодать для контролирующих органов. И ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ.
Кэра вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 09:36
#21
vlads


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 336


Скорее всего это декларацию пожарной безопасности согласно ст.63 ФЗ-123.
Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности

1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, а также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает:
1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).
2. В случае, если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, выполняют требования федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень указанных требований для конкретного объекта защиты.
3. Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.
4. Собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, или орган управления многоквартирным домом, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для объектов индивидуального жилищного строительства высотой не более трех этажей.
6. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.
7. Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу настоящего Федерального закона, декларация пожарной безопасности предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу.
8. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности, до дня вступления в силу настоящего Федерального закона.[/FONT]


Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждена приеазом МЧС РФ от 24.02.2009 №91
vlads вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 15:52
#22
acid


 
Сообщений: n/a


А может кто-нибудь поделиться примером декларации пожарной безопасности?
 
 
Непрочитано 02.02.2010, 16:21
#23
Кочетков Андрей

Java/Kotlin/Go
 
Регистрация: 03.02.2006
Сообщений: 5,786


Россия позаимствует техрегламенты у Казахстана

http://lenta.ru/news/2010/02/02/kz/
Кочетков Андрей вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 16:25
#24
Nike

Шаражпроектхалтурмонтаж
 
Регистрация: 29.10.2004
Талды-Париж
Сообщений: 6,010


Цитата:
Техрегламенты Казахстана, большинство из которых переведены на русский язык, были ранее заимствованы у Евросоюза
А сразу у Евросоюза регламенты стырить что мешало?
Nike вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2010, 17:00
#25
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Цитата:
Сообщение от Nike Посмотреть сообщение
А сразу у Евросоюза регламенты стырить что мешало?
Так их же ещё переводить надо было... А тут уже готовенькие, шапку только поменяй, и всё...
mak# вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 12:23
#26
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Господа, объясните мне, пожалуйста, на каком основании "эксперты" требуют обязательного исполнения требования СП 1.13130.2009 и т.д. Хотя в области применения СП четко и однозначно указано, что "настоящий свод правил.... является нормативным документом ... добровольного применения..."?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2010, 21:06
#27
acid


 
Сообщений: n/a


Forrest_Gump, мне наоборот пожарник сказал что сп не катит, надо по снип... Так что имхо эксперт не прав.
А может кто-нибудь поделиться примером выполненной декларации пожарной безопасности?
 
 
Непрочитано 03.02.2010, 21:10
#28
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


сам хочу увидеть заполненную декларацию.
на мой резонный вопрос - на кой ляд требовать исполнение СП, эксперт (из Государственного унитарного предприятия города Москвы «Московский центр пожарной безопасности» (ГУП МЦПБ)) заявил, что тогда не получится уложиться в пожарные риски. у меня внутреннее ощущение, что меня - нае...ют. %-(
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 20:17
#29
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Господа, объясните мне, пожалуйста, на каком основании "эксперты" требуют обязательного исполнения требования СП 1.13130.2009 и т.д. Хотя в области применения СП четко и однозначно указано, что "настоящий свод правил.... является нормативным документом ... добровольного применения..."?
Смысл "добровольности" заключается только в том, что если не исполнять требований СП, то придется "доказывать" свою правоту путем расчета пожарных рисков и специальных компенсирующих мероприятий.
Вариантов собственно два: либо исполнять добровольно, либо не исполнять, но платить деньги, причем немалые.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 22:36
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


ну про доказательство правоты через расчет рисков - это понятно и вполне законно. но вот выполнение неких специальных компенсирующих мероприятий - это уже противозаконно. потому что отклонений от действующих номр нет. тогда что именно я должен компенсировать?
P.S. да тут и так попали в лапы - требуются СТУ...... заказчик бестолковый, ему в эскизнике в подземную парковкую архи насовали двухуровневые полуавтоматические парковочные места (типа гидравлических подъемников). %-)))))
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2010, 23:04
#31
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
но вот выполнение неких специальных компенсирующих мероприятий - это уже противозаконно. потому что отклонений от действующих номр нет. тогда что именно я должен компенсировать?
Нет. ну и чего здесь непонятного?
Есть нормы (добровольные). Выполняете-нет проблем.
Не выполняете (опять же добровольно) - есть проблемы.
Компенсировать вы должны то, что не можете выполнить, чем-то другим.
Простейший пример из практики.
Не выдерживается расстояние между маршами (меньше 75 мм).
Делается сухотруб с выводом на каждый этаж, ставятся задвижки, вешаются таблички с указанием его наличия ну и т.д.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 14:51
#32
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


почему я должен предусматривать компенсирующие мероприятия при отклонениях от необязательных СП, если я не проектирую по ним? если я при проектировании руководствуюсь только действующими обязательными нормами и отклонений от них - нет. и чего тогда я должен компенсировать?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 15:13
#33
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от ardi Посмотреть сообщение
почему я должен предусматривать компенсирующие мероприятия при отклонениях от необязательных СП, если я не проектирую по ним? если я при проектировании руководствуюсь только действующими обязательными нормами и отклонений от них - нет. и чего тогда я должен компенсировать?!
Попробуем ещё раз.
Необязательность применения норм говорит только об одном:
вы можете делать не по нормам (ради б-га), но только докажите (обоснуйте) то, что вы запроектировали.
Раньше этого не было.
Были только нормы и их применение являлось обязательным.


Т.е. раньше - "Шаг влево, шаг вправо - расстел" .
Сейчас с конвоиром можно договориться., т.е есть выбор.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 15:52
#34
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,175


Неделю назад был на семинаре, проводимом МЧС, как раз по теме введения ФЗ-123 (Тех.регл по пожарке), семинар был в основном по правовым вопросам. Что же касается проектирования, то ardi в общем прав.
Для Regbi
Статья 4.2 ФЗ-123 разрешает пользоваться новыми СП вместо старых СНиПов.
В новых СП по пожарке есть пункт:
1.1 Настоящий свод правил разработан в соответствии со статьей 89 Федерального закона от
22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», являет-
ся нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного
применения и устанавливает требования к эвакуационным путям и выходам зданий, сооружений и
строений (далее — здания).

Это в теории, сам я плотно не изучал новый закон и нормативы, но на семинаре задавали вопрос "Если ФЗ-123 противоречит СП, то чем руководствоваться?" Полковник от МЧС из Питера ответил, что верховенство имеет закон, т.е.ФЗ-123.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 15:55
#35
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


Прочитайте внимательно область применения хотя бы СП 1.13130.2009:
1.1 Настоящий свод правил.., является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения...
Ну и как, является ли данный СП обязательным к применению?!
Если не является обязательным, то почему при нарушений требования необязательного СП я должен предусматривать компенсирующие мероприятия?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 16:18
#36
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Прочитайте внимательно область применения хотя бы СП 1.13130.2009:
1.1 Настоящий свод правил.., является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения...
Ну и как, является ли данный СП обязательным к применению?!
Если не является обязательным, то почему при нарушений требования необязательного СП я должен предусматривать компенсирующие мероприятия?
1. Вы можете ДОБРОВОЛЬНО выполнять требования СП при проектировании.
2. Вы можете ДОБРОВОЛЬНО не выполнять требования СП при проектировании.
В этом принцип ДОБРОВОЛЬНОСТИ. Это ваш ВЫБОР!!!
Так понятно?
ardi вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 16:26
#37
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


вопрос в следующем, почему я должен предусматривать компенсирующие меропориятия при НЕ выполнении требований СП добровольного применения? так как СП является документом добровольного применения, то требования данного СП - не обязательны. с какой стати должны предусматриваться компенсации при отступлении от необязательных требований?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 17:30
#38
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


ФСЁ. Я больше не могу.

вопрос в следующем, почему я должен предусматривать компенсирующие меропориятия при НЕ выполнении требований СП добровольного применения? так как СП является документом добровольного применения, то требования данного СП - не обязательны. с какой стати должны предусматриваться компенсации при отступлении от необязательных требований?
ardi вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 17:41
#39
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


следуя Вашей (ardi) логике, независимо от того, является ли СП обязательным к применению или СП является лишь рекомендуемым к применению, я обязан выполнять требования СП в любов случае?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 18:12
#40
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
Прочитайте внимательно область применения хотя бы СП 1.13130.2009: 1.1 Настоящий свод правил.., является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения...
Вы ДОБРОВОЛЬНО можете не выполнять требования СП, но тогда ПРИНУДИТЕЛЬНО обязаны выполнить расчеты пожарных рисков по отношению к третьим лицам... (приказное обоснование лень искать, плюс аллергия...)!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2010, 18:37
#41
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
следуя Вашей (ardi) логике, независимо от того, является ли СП обязательным к применению или СП является лишь рекомендуемым к применению, я обязан выполнять требования СП в любов случае?!
Нет, это не моя логика.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 12:29
#42
Репа


 
Регистрация: 29.04.2010
Сообщений: 2


"Статья 2. Основные понятия
44) степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства указанных зданий, сооружений, строений и отсеков;

Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций
2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий, сооружений и строений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему Федеральному закону."

Не, все понятно... но что конкретно..? Собственно, что в начале было: степень огнестойкости зданий или пределы огнестойкости строительных конструкций?
Репа вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 13:58
#43
ardi


 
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223


Цитата:
Сообщение от Репа Посмотреть сообщение
Собственно, что в начале было: степень огнестойкости зданий или пределы огнестойкости строительных конструкций?
Собственно вопрос из серии: что было вначале? Курица или яйцо?
Что в обычной жизни никому и нужно.
Нужны и куры и яйца.
И не бывает кур без яиц и яиц без кур.
Так и здесь, важно просто понимать, что степень огнестойкости здания и пределы огнестойкости их конструкций взаимосвязаны.
ardi вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 22:13
#44
emiliya

проектировщик
 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 10


Подскажите, пожалуйста, определю класс конструктивной пожарной опасности здания и класс пожарной опасности строительных конструкций, а что дальше-то? как согласно этим данным узнать проходят по нормам мои конструкции или нет?
emiliya вне форума  
 
Непрочитано 07.07.2010, 22:51
#45
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


нужно еще определить класс функциональной пожарной опасности здания (это которые Ф1- Ф5)
и уже смотреть, какие требования к конструкциям/материалам предъявляются для зданий Вашего класса функциональной пожарной опасности.

Пример:
ФЗ 123, Статья 87.
8. Для зданий, сооружений и строений класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 должны применяться системы наружного утепления класса пожарной опасности К0.
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 07:42
#46
emiliya

проектировщик
 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 10


Про функциональную пожарную опасность тоже ясно. А что значит система наружного утепления класса пожарной опасности К0? Что из себя конструкция представляет? Т.е. что из себя представляет перекрытие класса К0, К1, К2 и остальные конструкции в том же духе.Где это узнать?

Последний раз редактировалось emiliya, 08.07.2010 в 07:49.
emiliya вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 09:09
#47
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Про системы наружного утепления зданий (фасады) я могу однозначно сказать, что есть ГОСТ 31251-2003 "Конструкции строительные. Методы определения пожарной опасности. Стены наружные с внешней стороны."
Именно по этому ГОСТу определяется какой фасад К0, а какой К3.

Про остальные конструкции однозначно сказать не могу, но в ФЗ-123 есть таблица 6
[IMG]http://s16.***********/i191/1007/1f/187ef3da1d63.jpg[/IMG]
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 22:02
#48
emiliya

проектировщик
 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 10


Т.е. все элементы фасада должны соответствовать, например, К1? Это прописывается в сертификатах, что материал принадлежит к такому-то классу конструктивной пожарной опасности?
emiliya вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2010, 22:58
#49
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


нет
Материалы классифицируются по: группе горючести, воспламеняемости, дымообразования и т.д. (это прописывается в сертификатах)
По конструктивной пожарной опасности классифицируются только конструкции (изготовленные/смонтированные при помощи этих материалов).

Тут в двух словах не объяснить. Читайте ФЗ-123 - там достаточно понятно написано
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 13.07.2010, 00:13
#50
emiliya

проектировщик
 
Регистрация: 23.12.2009
Сообщений: 10


Немного понятней стало, спасибо)
emiliya вне форума  
 
Непрочитано 19.07.2010, 12:36
#51
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


а как теперь быть с пожарным проездом
раньше было : до здания не менее 5м и не более 8м плюс ширина проезда
сейчас (ст. 67 п.8) : до здания не более 8м плюс ширина проезда 6м.
по устным разъяснениям ГУП МЦПБ можно организовать пож проезд в пределах 8м (6м. проезд плюс 2м до здания)
жду официальное разъяснение от ВНИИПО
кто-нить сталкивался с этим в экспертизе
human вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 05:18
#52
guran


 
Регистрация: 01.03.2006
Сообщений: 258


human
А причем здесь разъяснения, в Регламенте ст.67 п.6-8 четко определено
ширина проезда 6 м, расстояние от внутреннего края подъезда до стены не более 8 м для зданий высотой до 28 м и не более 16 высотой > 28м.
Если Вам "разъяснят", что например не менее 5 м, то это уже будет противоречить ЗАКОНУ.
Проезд 6м рядом со стеной здания СООТВЕТСТВУЕТ требованиям Регламента.

Последний раз редактировалось guran, 20.07.2010 в 05:25.
guran вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 10:05
#53
human


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 170


в том-то и дело
в МГЭ требуют в сумме 11
и ИГАСН тож

поэтому жду письма чтоб поразмахивать перед экспертом
human вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 13:36
#54
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


кто знает подскажите как правильно переводятся:
REI
EIW
EIS
EIWS
?
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 13:44
#55
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
кто знает подскажите как правильно переводятся:
REI
EIW
EIS
EIWS
?
никак не переводится. Это "аббревиатуры" характеризующие предел огнестойоксти строительных конструкций
Цитата:
2. Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний:
1) потеря несущей способности (R);
2) потеря целостности (Е);
3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции (W).
3. Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах наступает при потере целостности (Е), теплоизолирующей способности (I), достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) дымогазонепроницаемости (S).
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 20.07.2010, 14:12
#56
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


Цитата:
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
никак не переводится. Это "аббревиатуры" характеризующие предел огнестойоксти строительных конструкций
спасибо, нашел - это статья 35 ТРоПБ
Stierlitz вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2010, 13:59
#57
Владимир.

Проектирую
 
Регистрация: 10.01.2005
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от guran Посмотреть сообщение
А причем здесь разъяснения, в Регламенте ст.67 п.6-8 четко определено ширина проезда 6 м, расстояние от внутреннего края подъезда до стены не более 8 м для зданий высотой до 28 м и не более 16 высотой > 28м.
Вот только, надо уточнять, что ст.67 это
Раздел II
Требования пожарной безопасности при проектировании,
строительстве и эксплуатации поселений и городских округов
Глава 15. Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности

А для предприятий за пределами этих округов всё осталось, как было
Владимир. вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2010, 12:54
#58
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


можно вопрос, у меня здание автовокзала, там есть торговые помещения и непосредственно помещения автовокзала, класс торговли Ф3.1 вокзал - Ф3.3. Они относятся к разным классам функциональной пожарной опасности или к одной? делать противопожарную преграду или как? и к какому классу относить помещения касс, комнат отдыха персонала? Ф3.5 или как к помещения вокзала? Ф3.3
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 09:46
#59
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


Тетя Оля, вот здесь посмотрите, как раз аналогичный вопрос обсуждался http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48479
сержант вне форума  
 
Непрочитано 17.08.2010, 17:19
#60
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Спасибо большое)
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2010, 21:42
#61
Olga11


 
Регистрация: 18.04.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 79


Кто подскажет, где написано про скрытое распространение огня в строительных конструкциях (интересует деревянное перекрытие).
Olga11 вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 07:38
#62
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Olga11 Посмотреть сообщение
Кто подскажет, где написано про скрытое распространение огня в строительных конструкциях (интересует деревянное перекрытие).
Посмотрите МДС 21-1.98:
Раздел I Общие положения: 5. Распространение пожара в помещении, по зданию и сооружению
Раздел II Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений: 5. Пустоты в конструкциях
(Статус: действует (по базе Норма CS))

Последний раз редактировалось kobza, 26.08.2010 в 07:52.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 09:22
#63
сержант

архитектор
 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418


СНиП 21-01-97
7.8 Строительные конструкции не должны способствовать скрытому распространению горения.

ФЗ-123
Статья 137. Требования пожарной безопасности к строительным конструкциям

1. Конструктивное исполнение строительных элементов зданий, сооружений, строений не должно являться причиной скрытого распространения горения по зданию, сооружению, строению.

СП 2.13130-2009
6.5.8.6 Строительные конструкции дома не должны способствовать скрытому распространению горения. Пустоты в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях, ограниченные материалами групп горючести Г3 и Г4 и имеющие минимальный размер более 25 мм, а также пазухи чердаков и мансард следует разделять глухими диафрагмами на участки, размеры которых должны быть ограничены контуром ограждаемого помещения. Глухие диафрагмы не должны выполняться из термопластичных пенопластов.

СП 4.13130-2009
5.2.4.12 Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения.
сержант вне форума  
 
Непрочитано 26.08.2010, 21:29
#64
Olga11


 
Регистрация: 18.04.2009
Нижний Новгород
Сообщений: 79


Я, так понимаю, МДС 21-1.98 - отменены. В них (не только для одноквартирных домов) по деревянным перекрытиям была площадь 54 кв.м п.5.1, сейчас ни в одном документе этого нет. Пожарные уже обратили на это внимание и требуют в деревянных перекрытиях (общественные здания постройки 30-х г.) все пустоты заполнить негорючим материалом.
Вот так!
Olga11 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2010, 07:38
#65
kobza


 
Регистрация: 04.11.2009
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от Olga11 Посмотреть сообщение
Я, так понимаю, МДС 21-1.98 - отменены
А откуда такая информация?
Да, документ отставший даже от своего СНиПа (21-01), который пересматривался дважды с момента принятия, МДС же не пересматривался ни разу с 1998. Но вот данные из "Норма CS":
Статус: действует
Синонимы: МДС 21-1.98.
Текст документа: присутствует
Изображение документа: присутствует
Страниц в документе: 72
Утвержден: ЦНИИ промзданий, 01.01.1998
Область применения: Пособие содержит описание противопожарных средств и способов, которые могут быть применены для обеспечения требований СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" в части предотвращения распространения пожара и защиты материальных ценностей.
Как минимум справочный характер он имеет. Хотя по приоритету он, конечно, на последнем месте.

Кстати, в проекте СП http://dwg.ru/dnl/8427 пункты аналогичные п 5.1 раздела II МДС 21-1.98 есть, но это пока тока проект

Последний раз редактировалось kobza, 28.08.2010 в 05:40.
kobza вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 14:53 Отмена статьи 67 ФЗ-123
#66
casemsot

Архитектор
 
Регистрация: 12.10.2004
Новосибирск
Сообщений: 1,139


Цитата:
Статья 67 признана утратившей силу согласно Федеральному закону от 10 июля 2012 г. № 117-ФЗ.

Как теперь положено назначать минимальные расстояния между зданиями?

СП 4.13130.2009 - п.4.3
Цитата:
4.3. Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными здани-
ями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени
огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с
таблицей 1.
- действует?
casemsot вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 15:00
#67
DJo Frey

Архитектор
 
Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581


Цитата:
Сообщение от casemsot Посмотреть сообщение
Как теперь положено назначать минимальные расстояния между зданиями?
СП 4.13130.2009 - п.4.3
- действует?
Также как и раньше.
Действует.
__________________
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2013, 15:43
#68
Stierlitz

В строительном проектировании с 05.10.2004
 
Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 5,220


casemsot

сейчас веселое время, не так ли?
Stierlitz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Технический регламент "О требованиях пожарной безопасности"



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Альбом "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности" Grishanovich_din Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 10.09.2010 12:51
Маразм, Минрегионразвития и Пожарные согласования Brick Прочее. Архитектура и строительство 3 15.01.2010 22:56
Регламент на обслуживание пожарной сигнализации zhkva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2009 20:24
Ищу комментарии к "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Turbo D Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.09.2009 16:39