Создание шпунта численным элементом в ПК Лире
Yamb
 
проектировщик
 
Санкт-Петербург
Регистрация: 06.09.2006
Сообщений: 162

Уважаемые коллеги!

В примере расчётов Лира 9.4, есть пример №10 ... в нём моделируется плоская задача, где грунту задаётся толщина в 100см ... ограждение моделируется численным КЭ - 2 ... вроде бы ничего сверхестественного нет ... но результаты меня смущают ...

Шпунт идёт вдоль здания и ширину КЭ грунта я задаю не 100 см как в примере, а 6000 см (60 м), но когда выключаю визуализацию в объёме, то грунт у меня конечно же широкий, а по середине видна тонкая палочка, которая видимо указывает на ограждение ... Либо задача ориентирована на 1 м ширины шпунта, что не даст нам реальной картины 60-метрового ограждения ... либо не это не стоит обращать внимание и Лира "понимает, что ограждение автоматически на всю ширину грунта ... Кто знаком с этим примером, подскажите!

Последний раз редактировалось Yamb, 04.04.2009 в 09:54.
Просмотров: 7290
 
Непрочитано 03.04.2009, 22:52
#2
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Не сочтите за снобизм, но по содержанию Ваших вопросов я бы не советовал Вам пока браться за решение нелинейных задач. Задача расчета ограждения очень сложна, тут много "подводных камней", легко получить полную ерунду. Вычислите активное и пассивное давление и посчитайте руками (в MathCAD, EXCEL или просто на калькуляторе). Усилия в ограждении я всегда только так и считаю и Вам советую.
По содержанию вопросов коротко:
про 60 м - почитайте где-нибудь, что такое условия плоской деформации.
про жесткость шпунта - единицы измерения проверьте.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.04.2009, 00:15
#3
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin
Не сочтите за снобизм, но по содержанию Ваших вопросов я бы не советовал Вам пока браться за решение нелинейных задач.
Очень Вас прошу, не сочтите за бахвальство, но расчёт нелинейных задач – для меня далеко не в диковинку … Ещё с тех самых пор, когда в Мираже ваял Маркосы в ТХТ … Тем более поднаторел в адаптации расчётов китайского ЖБ в условиях нелинейного счёта норм российского пошива … да и в НИИЖБЕ, не просто так околачивался со своими претензиями, на адекватность проверки … По содержанию Вашего ответа сказать ничего не могу, потому как по делу написано сверх мало, да если бы и мог, не стал бы наверное, что бы не выглядеть снобом … Я больше жду ответов более содержательных, кои могли иметь место года два назад. Я не знаю насколько форум изменился с тех пор, но если что я не буду сетовать на снобов, всё равно проблему решу …
Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin
Задача расчета ограждения очень сложна, тут много "подводных камней", легко получить полную ерунду. Вычислите активное и пассивное давление и посчитайте руками (в MathCAD, EXCEL или просто на калькуляторе). Усилия в ограждении я всегда только так и считаю и Вам советую.
Предпочитаю Математику … на счёт сложности расчёта ограждающих конструкций и всевозможных «подводных камней» - Вы правы, но в данной теме, речь не о ручном счёте … А именно о МКЭ … вернее о плоской задаче с элементами моделирующие поведения грунта, по примеру 10 (если Вы понимаете о каком примере я говорю) … Я любитель трёхмерных моделей и для меня плоская задача уже давно вызывает чувство не состоятельности вот и сверяю результаты расчёта … Если вы не владеете нелинейными моделями в МКЭ, то давайте вместе выслушаем тех людей которые «прошерстили» численный КЭ-2 и КЭ-208 … пока я с недоверием к ним отношусь … А Вы?
Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin
про 60 м - почитайте где-нибудь, что такое условия плоской деформации.
Я вопрос задал в рамках ПК который использует МКЭ … отослать в библиотеку я и сам могу, но даже мне официальному пользователю ПК Лиры, не могут дать исчерпывающую информацию о многих недоработках программного комплекса … Хотя я всё же стремлюсь уходит от тех ручных расчётов, алгоритм которых подразумевает итерацию … А Вы?

На счёт размерности – пересмотрел … спасибо! …

я думаю, что всё же лучше поговорить о МКЭ … у Вас есть более предметная информация, если нет, то лучше всего не оценивать мои посты через призму своего эго, а проникнутся сутью вопроса …
Спасибо за беседу.

Последний раз редактировалось Yamb, 04.04.2009 в 09:54.
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 07:51
#4
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Yamb, по идее, если Вы решаете плоскую задачу, то шаг (ширину учитываемого грунта) нужно принимать не 1м, и не 60м, а равной шагу анкеров вдоль стены. Условно в плоских задачах вырезается фрагмент, идущий с некоторым шагом.
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 08:31
#5
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Yamb, а приложение к Лире 9.4 (Примеры расчета и проектирования) вы почитали?
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 08:57
#6
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Yamb, по идее, если Вы решаете плоскую задачу, то шаг (ширину учитываемого грунта) нужно принимать не 1м, и не 60м, а равной шагу анкеров вдоль стены. Условно в плоских задачах вырезается фрагмент, идущий с некоторым шагом.
Дело в том, что анкеров в моей задаче нет ... Я так же бы понял, что если бы был некий шаг (свай, анкеров и т.д. и т.п.), но у меня листы "Ларсен" ... Я сверал результаты своей задачи на метр и на 60м, он разный ... и честно говоря 60 метров лучше отражает картину ... И всё бы ничего, но меня очень смутила визуализация 3D, при которой само ограждение имеет ширину в стержень ... Это такой глюк визуализации, или ограждение, как численный элемент -2 считаеться иначе при неимении шага ...

Profan

Да, прочёл ... там как раз пример с анкерами ... там конечно есть смысл считать по шагу ...
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 10:20
#7
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


если дело только в визуализации, то следовало задать не численные характеристики, а через линейные размеры сечения, если это возможно.
ander вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 10:42
#8
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


В этом примере визуализация не нужна, поскольку задача плоская.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 11:36
#9
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
если дело только в визуализации, то следовало задать не численные характеристики, а через линейные размеры сечения, если это возможно.
В том то и дело, что нет ... если бы не было визуализации, я бы наверное и не поднял тему ... но расчёты показывают, что численный КЭ-2 - вызывает некое сомнение ... если шага нет ...
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 11:43
#10
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


так жесткость КЭ-2 назначена с учетом 60м? Задача плоская?
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 11:51
#11
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
В этом примере визуализация не нужна, поскольку задача плоская.
Да вот ... чёрт дёрнул посмотреть ... потому как результаты расчёта несколько не привычны ... поэтому и стал перепроверять ... заодно и посмотрел 3D

Цитата:
Сообщение от ander
так жесткость КЭ-2 назначена с учетом 60м? Задача плоская?
Задача плоская (Признак 2) ... только вот КЭ-грунта предусматривают ширину, где поставив 6000см, грунт моделируется на принятую велечину, а вот численный КЭ-2 с учётом момента инерции, модуля упругости и площади сечения (!!!) моделирует ограждение, но в визуализации - это какой то стержень ...
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 11:53
#12
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


В примере 10 (в книге) нарисован плоский разрез по котловану. Жесткость шпунтовой стойки КЭ 2 задана численно EI и EF. Но это фигня. Вот толщина грунтовых КЭ 281-284 задана 100 см (это получается из плоскости разреза)...
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 11:58
#13
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
В примере 10 (в книге) нарисован плоский разрез по котловану. Жесткость шпунтовой стойки КЭ 2 задана численно EI и EF. Но это фигня. Вот толщина грунтовых КЭ 281-284 задана 100 см (это получается из плоскости разреза)...
Да ... всё верно, но там задача строится на шаге, как и любая плоская задача (пром.рама) ... в моём случае шага нет ... есть ограждение в длину 60м, из шпунта "Ларсен", почему нет анкеров, потому как глубина котлавана - 3,125м, и на ростоянии 4 метра - существующее здание с ленточнеым фундаментом (200т/м2) ... так вот шпунт выдерживает, но результат слишом обнадёжывает ...
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:04
#14
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Так с "Ларсеном" еще проще. Вырезал полосу шириной 1 м и все. Другое дело, что в правомерность такого расчета по Лире я как-то не верю. Я бы посчитал сначала по Клейну.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 12:07
#15
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Так с "Ларсеном" еще проще. Вырезал полосу шириной 1 м и все. Другое дело, что в правомерность такого расчета по Лире я как-то не верю. Я бы посчитал сначала по Клейну.
Во-во ... при неимении "опорного" шага, пример №10 - не ответит на вопрос о работе шпунта
Тем более, что вырезать полосу шпунта в один метр - надо обоснование, из каких соображений отделили остальные метры ... был бы шаг свай, а так получается надо вводить всю длину (по логике) ...
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:11
#16
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Со сваями-то сложнее. Выше дна котлована грунт давит на забирку, а ниже дна котлована только на ширину сваи. Как это учтено в примере? Я не вникал глубоко в исх. данные, лень.
Добавлено.
Думаю, что шпунт у них сплошной. Поэтому они и не заморачиваются с шагом свай, потому что свай нет.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:15
#17
ander

проектирование
 
Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
Сообщений: 2,891


Yamb, Вы же работу из плоскости в плоской задаче не получите, так почему 1м не подходит? Типовое вырезание фрагмента схемы.
ander вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 12:15
#18
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Со сваями-то сложнее. Выше дна котлована грунт давит на забирку, а ниже дна котлована только на ширину сваи. Как это учтено в примере? Я не вникал глубоко в исх. данные, лень.
Со сваями я всегда вводил шаг свай, как ширину грунта, и характеристики сваи, и это вполне учитывает (понимает) ... допустим ввожу одну сваю (при шаге в 1,5м) ... и грунт выдавливаю на ширину так же 1,5 (как подобие расчётного поля для расчёта сваи) ...

Цитата:
Сообщение от ander
Yamb, Вы же работу из плоскости в плоской задаче не получите, так почему 1м не подходит? Типовое вырезание фрагмента схемы.
Я бы скорее с Вами согласился, если бы не посчитал задачу на 60м и на 1 метр ... На 1 метр результат расчёта показал, что шпунт вообще не нужен, а на 60 метров, грунт как и пологается начал движение по Х, при чём существенное, стало быть 1 метр - как вариант больше пощаговой задачи, не работает при сплошного вдавленного шпунте "Ларсен" (без анкеров) ...

Последний раз редактировалось Yamb, 06.04.2009 в 12:22.
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:19
#19
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Вручную я для активного давления принимал шаг свай, а для пассивного только ширину сваи.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 12:23
#20
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Вручную я для активного давления принимал шаг свай, а для пассивного только ширину сваи.
Это понятно, всё верно ... а при сплошном Ларсене?
Yamb вне форума  
 
Непрочитано 06.04.2009, 12:26
#21
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А при сплошном грузовая ширина одинаковая. Это же ясно.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.04.2009, 12:32
#22
Yamb

проектировщик
 
Регистрация: 06.09.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 162


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
А при сплошном грузовая ширина одинаковая. Это же ясно.
Не понял ... это как?

Если честно, в процессе обсуждения, я кажется понял логику и почему визуализация показывает именно так ...

Численным КЭ-2 я задаю жёсткость, моментом инерции, 60-метрового шпунта ... но истинное давление от грунта на сплошной шпунт я буду иметь по середине 60 метров, поэтому в визуализации КЭ стоит по середине и по жёсткости шпунт отражает эту самую середину ... та же лоигка и на шаг свай, когда свая на автомате стоит по середине и по жёсткости отражает свою, а грунт давит на свою расчётным полем шага ...

Всем спасибо! Если что не так написал пишите ... буду рад исправиться!
Yamb вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Создание шпунта численным элементом в ПК Лире



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание расчетной схемы здания в Лире Haron Лира / Лира-САПР 9 26.05.2014 12:36
создание в ФОК ПК фундамента многоугольной формы в плане zimer Расчетные программы 2 24.09.2008 15:07
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла kent3000 Лира / Лира-САПР 27 12.12.2005 11:08