обозначение сварных швов в марке кмд
diek
 
от туда
Регистрация: 26.02.2007
Сообщений: 372

затронул тему, которая давно будоражит мой ум по госту необходимо в обозначении сварных швов д.б. указано гост по которому выполняется шов, тип шва и его катет. в чертежах кмд указывают обычно только катет шва и его длину, в примечаниях указывают гост на сварку, катет шва гост на элкетроды.
вопрос почему не указывают тип шва? его не надо указывать?

Последний раз редактировалось diek, 07.04.2009 в 12:22.
Просмотров: 18486
 
Непрочитано 07.04.2009, 09:11
#2
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406


Название информативнее! Я чуть тему не снес. Тем с названием "обозначение сварных швов" на форуме уже хватает.
Короче, у тебя 24 часа.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 09:18
#3
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


А прочитать ГОСТ 2.312-72 до конца времени нет?
serov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2009, 12:23
#4
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


ну во первых гост прочитал, он ответов не дал. в госте не написано, что в кмд или км можете не ставить тип шва, т.к. все все равно че вы напишите
diek вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 19:38
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


тип шва указывают только нестандартный, чтобы не перегружать чертеж.
к примеру швы с разделкой-С8, С15, С21, Т8
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2009, 20:44
#6
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
тип шва указывают только нестандартный, чтобы не перегружать чертеж.
к примеру швы с разделкой-С8, С15, С21, Т8
По Гост надо указывать (можно в таблице швов), но сварщику и так все ясно, кроме катета.
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.04.2009, 13:24
#7
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
тип шва указывают только нестандартный, чтобы не перегружать чертеж.
к примеру швы с разделкой-С8, С15, С21, Т8
где это напсиано, в каком нормативном доке ?
чтоб указать тип шва в таблице, надо казать на чертеже номер шва, а это не делают

Последний раз редактировалось diek, 08.04.2009 в 13:30.
diek вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2009, 14:05
#8
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


diek В КМД все нужно делать по ГОСТ 2.312-72, естественно с учетом действующего стандарта Вашего предприятия, а в КМ по ГОСТ 21.502-2007.
serov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 07:02
#9
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


есть такая штука, временная инструкция о составе и оформление строительных рабочих чертежей ЗИС. Чертежи КМД. штучка старая, но действует все еще, один в один ГОСТ 21.502-2007 в плане обозначения. но вопрос это не снимает, а пользования для КМД ГОСТ 2.312-72 идет в разрез с инструкцией, так вот чем руководствоваться??
diek вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 08:44
#10
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
есть такая штука, временная инструкция о составе и оформление строительных рабочих чертежей ЗИС. Чертежи КМД. штучка старая, но действует все еще, один в один ГОСТ 21.502-2007 в плане обозначения. но вопрос это не снимает, а пользования для КМД ГОСТ 2.312-72 идет в разрез с инструкцией, так вот чем руководствоваться??
Оформите приказ по предприятию, выбирете то, что Вашей душе угодно, и ждите нового госта или инструкции по оформлению чертежей КМД.
serov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 08:52
#11
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


Приказ это хорошо, но они не должны противоречить действующим нормам....увы.
diek вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 09:47
#12
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
Приказ это хорошо, но они не должны противоречить действующим нормам....увы.
Так что Вы хотите-то?
Offtop: Недавно занес исковое заявление в суд. Там 8 штук четко пронумерованных и ясно изложенных требований. Девушка читала-читала и спрашивает: а что Вы хотите-то?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 11:01
#13
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


надоли на кмд ставить тип шва?
diek вне форума  
 
Непрочитано 09.04.2009, 12:09
#14
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от diek Посмотреть сообщение
есть такая штука, временная инструкция о составе и оформление строительных рабочих чертежей ЗИС. Чертежи КМД. штучка старая, но действует все еще, один в один ГОСТ 21.502-2007 в плане обозначения. но вопрос это не снимает, а пользования для КМД ГОСТ 2.312-72 идет в разрез с инструкцией, так вот чем руководствоваться??
diek, не надо пытаться излишне заформализовывать порядок выполнения чертежей, он и без вас достаточно формализован.
В ГОСТ 2.312-72* ясно сказано: "Настоящий стандарт устанавливает условные изображения и обозначения швов сварных соединений в конструкторских документах изделий всех отраслей промышленности, а также в строительной документации, в которой не использованы изображения и обозначения, применяемые в строительстве".
Т.е. либо вы выполняете обозначения и изображения сварных швов по "Временной инструкции о составе и оформлении строительных рабочих чертежей зданий и сооружений. Конструкции металлические. Чертежи КМД.", либо по ГОСТ 2.312-72*.
Но учтите, что окончательный выбор как швы обозначать именно на вашем предприятии делает ваше руководство и оформляет приказом. Вот чтобы не было по принципу -один diek идет в ногу, а все остальные идут не в ногу. В выпускаемой на вашем предприятии документации должно быть однообразие.
В конце-концов если вам уж так нужно обозначить тип шва, то кто вам мешает это сделать? Можете это сделать по ГОСТ 2.312-72*, а можно и в рамках Временной инструкции, написав соответствующие примечания и сделав дополнительные изображения.
На мой взгляд ГОСТ 2.312-72*для КМД лучше подходит, там изображения более информативные получаются. Но традиционно швы в строительных чертежах изображали как во Временной инструкции указано.
Я , слава богу, много видел чертежей КМД и оформлены они были с указаниями в основном по ГОСТ 2.312-72*. Хотя и по Временной инструкции не мало оформляют. Наличие Временной инструкции не отменяет ГОСТ 2.312-72*, просто разрешается им не пользоваться.
Во всяком случае вы этот вопрос с обозначением швов не на форуме, а со своим начальством решайте. Вот как решат - так и будет.
И не забивайте себе и людям голову попусту , ведь главное полноценно изобразить и описать швы на чертеже - так, как это действительно необходимо в вашем конкретном случае. А делать это по ГОСТ или по Временной инструкции - вопрос второстепенный.

Diek, вы спрашиваете: "Надо ли ставить в чертежах КМД тип шва?" Надо, если вам мало обозначений по Временной инструкции и вы хотите дать дополнительную информацию о швах.
А почему вы об этом своего непосредственного начальника не спрашиваете? Обычно такие вопросы начинающий техник (который впервые на работу пришел) задает старшему инженеру (а он 3 года проработал), который и объясняет как это у них на фирме делается.

Последний раз редактировалось Leonid555, 09.04.2009 в 12:20.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.04.2009, 13:32
#15
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


я один и больше ни кого нет... и спросить то не у кого. а за развернутость, спасибо. Будим считать, что на этом тема закрыта
diek вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 13:23
#16
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Можно ли на одном чертеже одновременно использовать обозначения сварного шва по ГОСТ 2.312-72* и ГОСТ 21.502-2007
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2011, 19:21
#17
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


твердых норм на оформление кмд нет. Это по сути внутризаводская документация.
Вы хотите проставить строительные реснички, и сделать еще флажки как с механических чертежей что-ли? Ну примите для своего предприятия и пользуйтесь, только зачем...
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 11:29
#18
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Вы хотите проставить строительные реснички, и сделать еще флажки как с механических чертежей что-ли?
Да именно так!

У меня даже не КМД а "сборная солянка" (КМ+КМД+АС). Продиктовано необходимость изготовить и смонтировать конструкции по моим чертежам. Т.к. у "изготовителя - монтажника" нет ни то, что своего конструкторского отдела по разработке КМД, а имеется только пару сварщиков да слесарь монтажник.

Вопрос касается стропильной фермы из ГСП, где имеются несколько типоразмеров катетов швов. На узлах (М1:10) использую реснички с цифрой для обозначения величины катета шва по ГОСТ ГОСТ 21.502-2007. А на общем виде фермы (М1:25), где очень сложно "разглядеть" реснички с катетом шва, использую выноску с указанием катета шва по ГОСТ 2.312-72*
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 11:42
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
У меня даже не КМД а "сборная солянка" (КМ+КМД+АС).
Если вы таким способом делаете проектную документацию, то ее могут завернуть в экспертизе (несоответствие ГОСТ и постановлению №87).
Если же это рабочая документация, то тут уже все зависит от ваших взаимоотношений с заказчиком. В принципе, он может вам нагло вернуть документацию и не заплатить за работу, сославшись на то, что чертежи сделаны не по ГОСТ.
В любом случае решение за вашей фирмой. Производственные вопросы не на форумах решаются, а с вашим руководством. А если будете все брать на себя - готовьте вазелин.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 11:54
#20
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если вы таким способом делаете проектную документацию, то ее могут завернуть в экспертизе (несоответствие ГОСТ и постановлению №87).
(КМ+КМД+АС), говорит само за себя - это марки комплектов рабочих чертежей, так что в экспертизу это не идет.

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если же это рабочая документация, то тут уже все зависит от ваших взаимоотношений с заказчиком. В принципе, он может вам нагло вернуть документацию и не заплатить за работу, сославшись на то, что чертежи сделаны не по ГОСТ.
В любом случае решение за вашей фирмой. Производственные вопросы не на форумах решаются, а с вашим руководством. А если будете все брать на себя - готовьте вазелин.
Да заказчик, он же изготовитель конструкций, он же монтажник в одном лице очень рад, что за цену одного комплекта рабочих чертежей АС получает сразу три в одном (КМ+КМД+АС).

Но это все к делу мало относится, вопрос в другом: -
Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Вопрос касается стропильной фермы из ГСП, где имеются несколько типоразмеров катетов швов. На узлах (М1:10) использую реснички с цифрой для обозначения величины катета шва по ГОСТ ГОСТ 21.502-2007. А на общем виде фермы (М1:25), где очень сложно "разглядеть" реснички с катетом шва, использую выноску с указанием катета шва по ГОСТ 2.312-72*
*
Корректно ли это?
kRAN вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 12:43
#21
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


Цитата:
Корректно ли это?
Стоит подумать. Для начала нужно определиться для чего вообще это нужно.
Узлы по ферме вы даете отдельно. На них будут реснички строительной сварки. Общий вид фермы бывает нужен либо для габаритных размеров, либо для усилий/профилей. Тут сварку указывать не нужно.
По поводу разных видов швов... Там у вас ничего такого выдающегося нет. В крайнем случае напишите как у строителей-шов с полным проваром.
__________________
куплю справку
str02 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 13:12
#22
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,432


Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Да заказчик, он же изготовитель конструкций, он же монтажник в одном лице очень рад, что за цену одного комплекта рабочих чертежей АС получает сразу три в одном (КМ+КМД+АС).
Цитата:
Сообщение от kRAN Посмотреть сообщение
Корректно ли это?
"Как вы яхту назовете так она и поплывет!"
Вы же сами назвали комплект чертежей АС. Не КМ, не КМД. Так что же вы теперь цепляетесь к правилам оформления именно чертежей КМД?

Вы договорились с заказчиком выпустить рабочие чертежи и сделали их. Заказчик (он же строитель) доволен. Что вам еще то нужно? Вас совесть замучила, что вы формальности какие-то не соблюли? Ну так обозначили бы везде швы по ГОСТ 2.312-72* и спали спокойно. Формально - ГОСТ на разработку КМ и Временная инструкция по разработке КМД (со всеми их допущениями по обозначению швов) к вашим чертежам раздела АС не имеют отношения. Делать мешанину из обозначений швов - дурной стиль.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2011, 14:18
#23
kRAN


 
Регистрация: 20.11.2006
Сообщений: 92


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вас совесть замучила, что вы формальности какие-то не соблюли?
Да!

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Делать мешанину из обозначений швов - дурной стиль.
Полностью с вами согласен. Просто хотелось услышать альтернативное "позволяющее" мнение делать т.н. мешанину, но.........

Прилагаю чертеж, о котором шла речь.........

1. Если делать ресничками по ГОСТ 21.502-2007, необходимо увеличить объем чертежа на количество узлов необходимых только для указания катета шва
2. Если делать по ГОСТ 2.312-72*, то получается излишняя насыщенность чертежа, что приведет к уменьшению удобочитаемости чертежа
3. Написать в ТТ - катеты сварных швов принимать 1,2t, где t-наименьшая из толщин свариваемых элементов, что в принципе правильно, но не совсем корректно. Да и не каждый сварщик будет "вычислять" 1,2t.
Вложения
Тип файла: pdf Ферма Ф1.pdf (179.8 Кб, 335 просмотров)
kRAN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > обозначение сварных швов в марке кмд



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
моделирование сварных швов в Лире 9.2. Фернандо1981 Лира / Лира-САПР 8 26.03.2011 19:10
Пересечение сварных швов Artiznov Металлические конструкции 29 09.12.2010 11:25
Обозначение сварных швов грави Металлические конструкции 5 23.01.2009 23:06