Буду признателен если проконсультируете, имеет ли право на существование данный узел?

Начальные данные:
столбчатый фундамент (столбы 1,5 глубиной с шагом 2 метра,сверху лента) под одноэтажный дом из газосиликатных блоков.
Глубина промерзания 1,0 м.
Грунтовые воды глубоко
Грунт - супесь
Под пятном застройки перепад высот 0,5 метра.

Основной вопрос обязательно ли выравнивать нижний уровень фундамента (подошву) до параллели (выравнить затем только по цоколю) или можно делать так как указано на схеме?

Изображения
 

Просмотров: 10671
 
Непрочитано 05.05.2009, 20:35
#2
DK


 
Сообщений: n/a


А зачем Вам вообше нужны столбы под лентой?
 
 
Непрочитано 06.05.2009, 09:45
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
обязательно ли выравнивать нижний уровень фундамента (подошву) до параллели ...?
Необязательно. Глубина заложения подошвы определяется исходя из самых разных соображений и вполне может быть разной для соседних столбов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 10:06
#4
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
А зачем Вам вообше нужны столбы под лентой?
Может быть неправильно выразился - это ростверк, только он немного заглублен в грунт (убираю плодородку на 30 см)

To Ильнур. Ясно ,спасибо. А ростверк также можно заливать не по нижней параллели?
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:11
#5
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
Может быть неправильно выразился - это ростверк, только он немного заглублен в грунт (убираю плодородку на 30 см)

To Ильнур. Ясно ,спасибо. А ростверк также можно заливать не по нижней параллели?
Та это понятно.
Вопрос скорее всего был: "На нафига так заморачиваться, если проще сделать ленточный фундамент?"
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:45
#6
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
Может быть неправильно выразился - это ростверк, только он немного заглублен в грунт (убираю плодородку на 30 см)
Цитата:
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Та это понятно.
А вот мне теперь ничего не понятно. Хотелось бы уточнить, что Вы понимаете под словом "ростверк" и какое функциональное назначение этого "ростверка"?
 
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:53
#7
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Ну в данном случае под ростверком я понимаю фундамент, который соединяет эти столбы и служит для опоры возводимых стен.
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:55
#8
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Forttort - так как Вы показали ростверки (или ленточные фундаменты) с наклоном подошвы не делают. При небольшом наклоне рельефа (как в этом случае) низ ростверка выполняют на одной отметке и со дна траншеи выполняют "столбы" (буровые сваи ?). Если разность отметок рельефа значительна, здание протяженное, то подошву и верх фундамента выполняют горизонтально с перепадами отметок (ступенчато), а в сблокированых зданиях, как правило совмещая перепад с деформационными (осадочными) швами.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 10:59
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
... ростверк также можно заливать не по нижней параллели?
Вообще в жизни необязательно все должно быть ортогонально. Есть случаи, когда это нужно непременно, но по жизни зависимости нелинейные, поэтому в жизни, как в природе, все криво и косо.
Человек же к параллельности, перпендикулярности и прочим упрощениям стремится в силу своего несовершенства, во всех отношениях (исключения не в счет).
Ростверк - это силовая конструкция, объединяющая фундаменты (в основном свайные) с целью распределения нагрузки (например от стен к сваям). Представляют из себя балку, плиту или др. Могут быть над землей, на земле и под землей.
И еще по терминам и догмам: есть подозрение, что у Вас не столбчатый фундамент, а буронабивная свая.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 11:08
#10
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Мне предлагают сделать следующий фундамент - делаются ямa под столбы глубиной 1,5 м. затем заливается подушка 0,6*06*0,3 затем в опалубке столбы 0,4*04. Шаг столбов 2 метра. затем эти столбы сверху перевязываются лентой,которая на 30 см заглублена в землю и далее цоколь (все заармировано). Просто возник вопрос как это лучше сделать с учетм уклона участка в0,5 метров.....
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:10
#11
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Ростверк - это силовая конструкция, объединяющая фундаменты (в основном свайные) с целью распределения нагрузки (например от стен к сваям). Представляют из себя балку, плиту или др. Могут быть над землей, на земле и под землей.
Это я и имел ввиду )). Но в здесь г-н Forttort часть нагрузки передает непосредственно через ростверк на грунт. Или я не прав ?

Forttort, из каких соображений выбрана данная схема ? Ну если ростверк воспринимает нагрузку от стен, то смысл делать его наклонным ? А может его уже назвать рандбалкой ?

Последний раз редактировалось vvp, 06.05.2009 в 11:17.
vvp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 11:21
#12
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Смысл в том, что можно ли здесь съэконить чуток бетона? поэтому и хотел узнать можно ли делать так как указано в схеме в 1-ом сообщении с учетом того ,что часть нагрузки передает непосредственно через ростверк на грунт (с)
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:26
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
Мне предлагают сделать следующий фундамент - делаются ямa под столбы глубиной 1,5 м. затем заливается подушка 0,6*06*0,3 затем в опалубке столбы 0,4*04. Шаг столбов 2 метра. затем эти столбы сверху перевязываются лентой,которая на 30 см заглублена в землю и далее цоколь (все заармировано). Просто возник вопрос как это лучше сделать с учетм уклона участка в0,5 метров.....
При шаге столбчатых фундаментов 2 м и размерах подошвы 0,6х0,6 и глубине заложения 1,5 м Вам придется рыть ТРАНШЕЮ.
А раз роете траншею, то по земляным работам выгодно делать ленточный. По материалу - бетона и пр. на столбчатые уйдет ненамного меньше, чем на ленту. А по опалубочным работам - больше. И т.д. и т.п.
Кроме того, какой глубокий смысл в том, чтобы с протяженной стены собирать ростверком нагрузку на столб, а затем расширенной подошвой распределять на грунт? Под стены напрашивается лента.
Если лента по каким-либо грунтовым условиям не подходит, выгодней делать сваю, конечно буровую в Вашем случае. Чем ниже конец сваи в одном и том же слое грунта, тем больше свая несет. А пробурить 2..3 м можно без проблем. И т.д. и т.п.
Что-то я расписался тут...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:26
#14
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Так и знал )). ИМХО, считаю глупостью такую конструкцию. Если ленточный, то на грунт, если свайный (столбчатый), то на грунт через сваю. А чуток туда, чуток сюда ... А ростверк и сваи считались ?
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:30
#15
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


При перепаде рельефа на 50 см по схеме, предлженной Forttort ростерк получается переменного сечения - от 300 до 800 мм. Разумнее все же выполнить планировку дна траншеи под среднюю отметку, выбрав и подсыпав грунт под подошвой и делать горизонтально...
Может ли часть нагрузки передаваться на грунт через подошву ростверка (балки), а часть через подошву опоры - безусловно может, но вот только в нормах проектирования такой вариант не рассматривается - рандбалка, ростверк не учитывается и исключается из совмстной работы (исключение - КСП фундаменты, но это другая история)...
Изображения
 
AMS вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:30
#16
Ingener-pgs

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 04.05.2009
Россия
Сообщений: 4


Зачем так загоняться, причем не зная как запроектировать. Я вообще приверженец считать, чтобы низ фундаментов должен быть на одной отметке, так как здание может затрещать.
Делайте простой ленточный фундамент.
Ingener-pgs вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:33
#17
DK


 
Сообщений: n/a


С лентой или, как ее в этой теме назвали, "ростверком" все понятно. Вопрос в необходимости столбов. По предварительной оценке вполне достаточно только ленты.

С учетом высказанного в #15 требования о неучете эффекта опирания ростверка на грунт, думаю, что несущая способность ленточного фундамента будет выше, чем свайного со сваями длиной 1,5м.

Последний раз редактировалось DK, 06.05.2009 в 11:40.
 
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 11:35
#18
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


скажите, тогда какова правильная конструкция д.б. при столбчатом (свайном) фундаменте про этом уколне?
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:37
#19
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чем ниже конец сваи в одном и том же слое грунта, тем больше свая несет.
Я дико извиняюсь, но разве к набивной свае с выемкой грунта глубина играет какую-либо роль (в одном и том же слое) ?
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:45
#20
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
скажите, тогда какова правильная конструкция д.б. при столбчатом (свайном) фундаменте про этом уколне?
Почему Вы так упорно настаиваете на свайном фундаменте? Вам в первую очередь нужно рассматривать просто ленту.
 
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:49
#21
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


Глубина на несущую способность сваи играет, см. п . 7.2.6. СП
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 11:50
#22
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
...С учетом высказанного в #15 требования о неучете эффекта опирания ростверка на грунт, думаю, что несущая способность ленточного фундамента будет выше, чем свайного со сваями длиной 1,5м.
Это у него не свайный фундамент, боковая поверхнность не работает-там обратная засыпка, а глубокая опора площадью подошвы 0,36 м2. В ленте шириной, например 400 мм площадь контакта подошвы с грунтом 0,8 м2. К тому же и осадка будет меньше. Но если балка "ляжет" на грунт в процессе осадки опоры, то последствия сложно прогнозируемы... В нормах проектирования такие ситуации пока что не рассматриваются...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 11:56
#23
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Почему Вы так упорно настаиваете на свайном фундаменте? Вам в первую очередь нужно рассматривать просто ленту.
Токмо ради экомии бетона.
Правильно ли я вас понимаю, что в предложенном варианте единтсвенная ошибка это то, что ростверк заглублен в грунт и ,соотвественно, передает нагрузку не только на столбы, но и на грунт, т.е. становится обычной лентой..?
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:04
#24
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
Токмо ради экомии бетона.
ИМХО, экономии нет, геморрой есть.

Кореш, шо-то меня окончательно заклинило. Спасайте.

СНиП 2.02.03-85:
Цитата:
Несущую способность Fd, кН (тс), висячей забивной сваи и сваи-оболочки, погружаемой без выемки грунта, работающих на сжимающую нагрузку, следует определять как сумму...
СП 50-102-2003:
Цитата:
Несущую способность Fd, кН, набивной и буровой свай с уширением и без уширения, а также сваи-оболочки, погружаемой с выемкой грунта и заполняемой бетоном, работающих на сжимающую нагрузку...
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:05
#25
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Forttort - описанная Вами ситуация (раздельная работа) вполне возможна, но не прогнозируема - при контакте подошвы "ростверка" с грунтом перераспределить часть нагрузки на подошву столбов и часть на ленту, спрогнозировать осадку такого "гибрида" - "столбчато-ленточного" фундамента не такая простая задача..
Подошву опоры необходимо определять из условия полной пекредачи на нее нагрузки, с расчетом осадки...
Нет там у него сваи - опора 0,6х0,6х0,3 по ней В ОПАЛКУБКЕ столб 0,4х0,4. Там насыпной грунт, откуда здесь свая - бетонируется не в распор грунта, а в опалубку
AMS вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:13
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от vvp Посмотреть сообщение
Я дико извиняюсь, но разве к набивной свае с выемкой грунта глубина играет какую-либо роль (в одном и том же слое) ?
Если смотреть в зависимость в формулах (12), (13) СНиП 2.02.03, то можно увидеть, что увеличение h увеличивает R.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:16
#27
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Forttort - описанная Вами ситуация (раздельная работа) вполне возможна, но не прогнозируема - при контакте подошвы "ростверка" с грунтом перераспределить часть нагрузки на подошву столбов и часть на ленту, спрогнозировать осадку такого "гибрида" - "столбчато-ленточного" фундамента не такая простая задача..
Подошву опоры необходимо определять из условия полной пекредачи на нее нагрузки, с расчетом осадки...
Нет там у него сваи - опора 0,6х0,6х0,3 по ней В ОПАЛКУБКЕ столб 0,4х0,4. Там насыпной грунт, откуда здесь свая - бетонируется не в распор грунта, а в опалубку
Это ж сколько работы. А главное, ради чего? Разве ленточный фундамент, возможно с расширением по подошве, будет хуже?
 
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:24
#28
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


DK Согласен, что ленточный фундамент будет надежнее и менее трудоемкий, чем устройство опор + по ним фактически ту же ленту.
Ильнур - так у него же не буровая свая, а заглубленный фундамент на естественном основании. Конструкция и технология выполнения подводят к опоре, но никак не к свае...
AMS вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:30
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Про экономичность: если цоколь непременно нужен и нужен ж.бетонный, то можно функции цоколя и ростверка совместить - для этого достаточно малость добавить в монолитный цоколь арматуры. При такой ситуации, т.е. имея "дармовой" ростверк, можно устроить буровые сваи диаметром 300...400 мм, как раз с шагом примерно 2 м, при этом заглубиться настолько, насколько нужно по грунту.
В других случаях - дешевле ленты не будет.
Во многих случаях в качестве опалубки ленты можно использовать саму ТРАНШЕЮ.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:33
#30
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если смотреть в зависимость в формулах (12), (13) СНиП 2.02.03, то можно увидеть, что увеличение h увеличивает R.
Благодарю за пояснение, но я имел в виду данный пример фундамента. Если отрыть мягко говоря яму, установить опалубку, забетонировать, снять опалубку, произвести обратную засыпку, все это разве увеличит несущую способность ?
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:36
#31
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,300


В СНиП п.4.6. про сваи с выемкой грунта.
А вообще, согласен с мнением, что ленточный фундамент будет наиболее целесообразным, исходя из начальных данных %)
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 12:51
#32
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Про экономичность: если цоколь непременно нужен и нужен ж.бетонный, то можно функции цоколя и ростверка совместить - для этого достаточно малость добавить в монолитный цоколь арматуры. При такой ситуации, т.е. имея "дармовой" ростверк, можно устроить буровые сваи диаметром 300...400 мм, как раз с шагом примерно 2 м, при этом заглубиться настолько, насколько нужно по грунту.
В других случаях - дешевле ленты не будет.
Во многих случаях в качестве опалубки ленты можно использовать саму ТРАНШЕЮ.
В принципе я так и планировал...только вместо свай, строители зальют в опалубке столбы...P.S. Может быть в силу того, что у меня не строительное образование - чуток путаюсь в терминах...и не всегда можно друг друга понять...
P.P.S. Есть дешевый экструзионный пенопласт...если я утеплю им отмостку.. снизится ли критичность возможных недочетов фундамента (в плане сил пучения грунта)?
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 12:58
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Ильнур - так у него же не буровая свая, а заглубленный фундамент на естественном основании. Конструкция и технология выполнения подводят к опоре, но никак не к свае...
Это я отвечал на вопрос по сваям
Цитата:
разве к набивной свае с выемкой грунта глубина играет какую-либо роль
, который был задан по поводу сваи:
Цитата:
Если лента по каким-либо грунтовым условиям не подходит, выгодней делать сваю, конечно буровую в Вашем случае. Чем ниже конец сваи в одном и том же слое грунта, тем больше свая несет. А пробурить 2..3 м можно без проблем. И т.д. и т.п.
Если же:
Цитата:
Если отрыть мягко говоря яму, установить опалубку, забетонировать, снять опалубку, произвести обратную засыпку, все это разве увеличит несущую способность ?
, то речь идет о столбчатом фундаменте.
Forttort
Цитата:
только вместо свай, строители зальют в опалубке столбы
это совершенно разные технологии - в первом случае вы бетоном заполняете скважину, которая пробурена в ненарушенной структуре, во втором - отрываете офигенный котлован. Соответственно, расчет разный.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 06.05.2009 в 13:06.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 13:11
#34
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
DK Согласен, что ленточный фундамент будет надежнее и менее трудоемкий, чем устройство опор + по ним фактически ту же ленту.
Кроме того, ленточный фундамент можно будет залить, заказав только один раз бетоновоз. Выполнение столбиков требует рытья достаточно больших ям. При этом для супеси необходимо обеспечить такой уклон стенок, чтобы в случае дождя не было их обрушения.
 
 
Непрочитано 06.05.2009, 13:30
#35
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Ильнур, всё предельно ясно, а я уж заволновался ).
vvp вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 13:57
#36
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Технология чуть проще. Приезжает машина типа ямобур - делает скважину заданной глубины (1,5) и диаметром 0,6.....
А может в данном контексте лучше пробурить скважину диаметром 0,4 и в нее сразу залить столбы без расширения внизу....?
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 14:01
#37
vvp

Конструктор
 
Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198


Тогда у нас уже не столбы, а сваи ?
Ну если сопротивление грунта позволяет, то можно и без уширения
vvp вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 14:05
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
Технология чуть проще. Приезжает машина типа ямобур - делает скважину заданной глубины (1,5) и диаметром 0,6.....
А может в данном контексте лучше пробурить скважину диаметром 0,4 и в нее сразу залить столбы без расширения внизу....?
0,6х0,6 - это кажется не круг диаметром 0,6 от машины типа ямобур Действительно "столб/свая"...
Насчет расширения/нерасширения: это уже совсем ДРУГОЙ разговор. До сих пор шел СРАВНИТЕЛЬНЫЙ разговор.
Чтобы говорить о конкретных размерах, нужны исходные: данные геологических исследований, нагрузки от вышележащих конструкций и др...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 14:08
#39
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


в тои то и дело, что нет. Поэтому хочется с запасом достаточным сделать.
Дом одноэтажный 10*15, стены- газосиликатный длок 40 см, пол по грунты, плиты перекрытия и кровля гибкая черепица.....
Forttort вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2009, 14:15
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Forttort Посмотреть сообщение
...Дом одноэтажный 10*15, стены- газосиликатный длок 40 см, пол по грунты, плиты перекрытия и кровля гибкая черепица.....
Так, нагрузки есть.
Дело за малым - откуда известно, что до глубины допустим 2,5 м лежит "супесь"? Какого рода супесь? Почва 30 см? и сразу супесь? Не пробовали шурфовать?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 14:20
#41
Forttort


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10


Шурфовать не пробовали..соседи рядом строились сказали что такой грунт... пока к сожалению только такая инфа.....
Forttort вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Расчёт столбчатого фундамента ButcheR Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 02.05.2008 21:29
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? s-proffi Прочее. Архитектура и строительство 28 17.07.2007 17:35
Рама балочная. Имеет ли право на существование? 13forever Прочее. Архитектура и строительство 11 04.05.2007 11:32