Имеет ли право на существование следующий узел столбчатого фундамента?
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10
|
||
Просмотров: 10671
|
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Необязательно. Глубина заложения подошвы определяется исходя из самых разных соображений и вполне может быть разной для соседних столбов.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
Цитата:
Вопрос скорее всего был: "На нафига так заморачиваться, если проще сделать ленточный фундамент?" |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Forttort - так как Вы показали ростверки (или ленточные фундаменты) с наклоном подошвы не делают. При небольшом наклоне рельефа (как в этом случае) низ ростверка выполняют на одной отметке и со дна траншеи выполняют "столбы" (буровые сваи ?). Если разность отметок рельефа значительна, здание протяженное, то подошву и верх фундамента выполняют горизонтально с перепадами отметок (ступенчато), а в сблокированых зданиях, как правило совмещая перепад с деформационными (осадочными) швами.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Вообще в жизни необязательно все должно быть ортогонально. Есть случаи, когда это нужно непременно, но по жизни зависимости нелинейные, поэтому в жизни, как в природе, все криво и косо.
Человек же к параллельности, перпендикулярности и прочим упрощениям стремится в силу своего несовершенства, во всех отношениях (исключения не в счет). Ростверк - это силовая конструкция, объединяющая фундаменты (в основном свайные) с целью распределения нагрузки (например от стен к сваям). Представляют из себя балку, плиту или др. Могут быть над землей, на земле и под землей. И еще по терминам и догмам: есть подозрение, что у Вас не столбчатый фундамент, а буронабивная свая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10
|
Мне предлагают сделать следующий фундамент - делаются ямa под столбы глубиной 1,5 м. затем заливается подушка 0,6*06*0,3 затем в опалубке столбы 0,4*04. Шаг столбов 2 метра. затем эти столбы сверху перевязываются лентой,которая на 30 см заглублена в землю и далее цоколь (все заармировано). Просто возник вопрос как это лучше сделать с учетм уклона участка в0,5 метров.....
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
Цитата:
Forttort, из каких соображений выбрана данная схема ? Ну если ростверк воспринимает нагрузку от стен, то смысл делать его наклонным ? А может его уже назвать рандбалкой ? Последний раз редактировалось vvp, 06.05.2009 в 11:17. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
А раз роете траншею, то по земляным работам выгодно делать ленточный. По материалу - бетона и пр. на столбчатые уйдет ненамного меньше, чем на ленту. А по опалубочным работам - больше. И т.д. и т.п. Кроме того, какой глубокий смысл в том, чтобы с протяженной стены собирать ростверком нагрузку на столб, а затем расширенной подошвой распределять на грунт? Под стены напрашивается лента. Если лента по каким-либо грунтовым условиям не подходит, выгодней делать сваю, конечно буровую в Вашем случае. Чем ниже конец сваи в одном и том же слое грунта, тем больше свая несет. А пробурить 2..3 м можно без проблем. И т.д. и т.п. Что-то я расписался тут...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
При перепаде рельефа на 50 см по схеме, предлженной Forttort ростерк получается переменного сечения - от 300 до 800 мм. Разумнее все же выполнить планировку дна траншеи под среднюю отметку, выбрав и подсыпав грунт под подошвой и делать горизонтально...
Может ли часть нагрузки передаваться на грунт через подошву ростверка (балки), а часть через подошву опоры - безусловно может, но вот только в нормах проектирования такой вариант не рассматривается - рандбалка, ростверк не учитывается и исключается из совмстной работы (исключение - КСП фундаменты, но это другая история)... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
С лентой или, как ее в этой теме назвали, "ростверком" все понятно. Вопрос в необходимости столбов. По предварительной оценке вполне достаточно только ленты.
С учетом высказанного в #15 требования о неучете эффекта опирания ростверка на грунт, думаю, что несущая способность ленточного фундамента будет выше, чем свайного со сваями длиной 1,5м. Последний раз редактировалось DK, 06.05.2009 в 11:40. |
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Это у него не свайный фундамент, боковая поверхнность не работает-там обратная засыпка, а глубокая опора площадью подошвы 0,36 м2. В ленте шириной, например 400 мм площадь контакта подошвы с грунтом 0,8 м2. К тому же и осадка будет меньше. Но если балка "ляжет" на грунт в процессе осадки опоры, то последствия сложно прогнозируемы... В нормах проектирования такие ситуации пока что не рассматриваются...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
Правильно ли я вас понимаю, что в предложенном варианте единтсвенная ошибка это то, что ростверк заглублен в грунт и ,соотвественно, передает нагрузку не только на столбы, но и на грунт, т.е. становится обычной лентой..? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
ИМХО, экономии нет, геморрой есть.
Кореш, шо-то меня окончательно заклинило. Спасайте. СНиП 2.02.03-85: Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Forttort - описанная Вами ситуация (раздельная работа) вполне возможна, но не прогнозируема - при контакте подошвы "ростверка" с грунтом перераспределить часть нагрузки на подошву столбов и часть на ленту, спрогнозировать осадку такого "гибрида" - "столбчато-ленточного" фундамента не такая простая задача..
Подошву опоры необходимо определять из условия полной пекредачи на нее нагрузки, с расчетом осадки... Нет там у него сваи - опора 0,6х0,6х0,3 по ней В ОПАЛКУБКЕ столб 0,4х0,4. Там насыпной грунт, откуда здесь свая - бетонируется не в распор грунта, а в опалубку |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Если смотреть в зависимость в формулах (12), (13) СНиП 2.02.03, то можно увидеть, что увеличение h увеличивает R.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
DK Согласен, что ленточный фундамент будет надежнее и менее трудоемкий, чем устройство опор + по ним фактически ту же ленту.
Ильнур - так у него же не буровая свая, а заглубленный фундамент на естественном основании. Конструкция и технология выполнения подводят к опоре, но никак не к свае... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Про экономичность: если цоколь непременно нужен и нужен ж.бетонный, то можно функции цоколя и ростверка совместить - для этого достаточно малость добавить в монолитный цоколь арматуры. При такой ситуации, т.е. имея "дармовой" ростверк, можно устроить буровые сваи диаметром 300...400 мм, как раз с шагом примерно 2 м, при этом заглубиться настолько, насколько нужно по грунту.
В других случаях - дешевле ленты не будет. Во многих случаях в качестве опалубки ленты можно использовать саму ТРАНШЕЮ.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 16.03.2006
Москва
Сообщений: 198
|
Благодарю за пояснение, но я имел в виду данный пример фундамента. Если отрыть мягко говоря яму, установить опалубку, забетонировать, снять опалубку, произвести обратную засыпку, все это разве увеличит несущую способность ?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 10
|
Цитата:
P.P.S. Есть дешевый экструзионный пенопласт...если я утеплю им отмостку.. снизится ли критичность возможных недочетов фундамента (в плане сил пучения грунта)? |
|||
![]() |
|
||||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Forttort Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 06.05.2009 в 13:06. |
|||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Кроме того, ленточный фундамент можно будет залить, заказав только один раз бетоновоз. Выполнение столбиков требует рытья достаточно больших ям. При этом для супеси необходимо обеспечить такой уклон стенок, чтобы в случае дождя не было их обрушения.
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() ![]() Насчет расширения/нерасширения: это уже совсем ДРУГОЙ разговор. До сих пор шел СРАВНИТЕЛЬНЫЙ разговор. Чтобы говорить о конкретных размерах, нужны исходные: данные геологических исследований, нагрузки от вышележащих конструкций и др...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Дело за малым - откуда известно, что до глубины допустим 2,5 м лежит "супесь"? Какого рода супесь? Почва 30 см? и сразу супесь? Не пробовали шурфовать?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Расчёт столбчатого фундамента | ButcheR | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 02.05.2008 21:29 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Кто имеет право проводить экспертизу проектов? | s-proffi | Прочее. Архитектура и строительство | 28 | 17.07.2007 17:35 |
Рама балочная. Имеет ли право на существование? | 13forever | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 04.05.2007 11:32 |