Непрочитано 22.05.2009, 19:22 #1
Конструктивное армирование монолитных стен
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500

Всем здрасьте!
Посоветуйте, пожалуйста, еще не слишком опытному конструктору!
Проектирую монолитные стены подвального этажа 20-этажного дома.
Толщина стен - 200 мм, бетон - В35.
Моменты практически отсутствуют, N=220т/м.
Считал стену вручную как БЕТОННЫЙ внецентр. сжатый элементы - получается, что армирование не требуется. Мой гл. конструктор нашел какую-то древнюю книжку и теперь убежден, что в этом случае стены можно вообще не армировать (только по периметру проемов и в местах пересечения). А мне кажется, что без конструктивного армирования нуу никак!!! все-таки 20 этажей сверху...
Просмотров: 59874
 
Непрочитано 22.05.2009, 19:30
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


у вас в задании на проектирование должно быть написано: монолитная ЖЕЛЕЗОбетонная конструкция. проектируйте её так, чтобы она была ЖЕЛЕЗОбетонной, т.е. по конструктивному минимуму (каркасы 2d12 через 400мм, поперечная в каркасах d8 шаг 180, распредка 2d8 через 360мм. ну или через 400, но её привязывать не удобно).

п.с. есть же ещё усадка, неправильные температурные режимы в зимний период. бетонные потрещат все - стоять будет, но про вас скажут - плохие конструктора...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 20:13
#3
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Если будут вязать, то вертик. d12 шаг200, горизонт. d10 шаг200. поперечная d10 шаг 400 в шахматном порядке (у нас так).
swell{d}, если вяжут - на глазок. четко расстояние не выдержат.
mainevent100, на кой такой бетон применять ?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 20:48
#4
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


"вязаные" перемычки в шахматном порядке - не круто.
мы делаем именно сварные каркасы (как для внецентренно сжатых элементов), с шагом поперечной арматуры не более 15d, т.е. не более 180мм. попереченки немного торчат, соответственно на них удобно "складывать" и привязывать распредку с шагом 360.
каркасы делают по шаблону на земле, выдерживают размеры точно. сами каркасы один раз выставляют точно, а потом к выпускам привязывают - не промахнешься.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 21:19
#5
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


на моем объкте стройники напрочь отказались от сварщика.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.05.2009, 21:25
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


спасибо, конечно, за советы по армированию, но как и чем армировать Ж/БЕТОННЫЕ стены я примерно знаю ))
я спрашиваю немного не то...
у меня нет задания на проектирование, в котором было бы написано бетонные стены или ж/бетонные, это типа нужно определить расчетом!
я просто хотел узнать, делают ли ВООБЩЕ, неармированные стены при таких больших нагрузках??? весь вопрос в том, нужно ли конструтивное армирование или все-таки можно обойтись без него????
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 21:38
#7
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
я просто хотел узнать, делают ли ВООБЩЕ, неармированные стены при таких больших нагрузках??? весь вопрос в том, нужно ли конструтивное армирование или все-таки можно обойтись без него????
mainevent100, даже если выдать на стройку стенку без армирования, то сразу позвонят и скажут типа: давайте конструктивное, на себя брать ответственность не будем.
Да если что-то не учел - перекроет.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 22:08
#8
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


1. нужно исключить хрупкое разрушение
2. нужно присечь прогрессирующее обрушение в случае ЧС
короче, надо ставить.

п.с. знаю один дом, 10 этажей, где арматуру поставили в пересечениях стен и обрамили проёмы. стоит.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 22.05.2009, 22:50
#9
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Что то сомнительно утверждение о том, что нет изгибающих моментов, ведь вроде бы речь идёт о стене подвала. Разве нет бокового давления грунта? И вертикальные силы возможно с эксцентриситетом приложены и т.д.Так что неплохо было бы вернуться к анализу расчётных нагрузок, ещё раз проверить их правильность. В принципе стена подвала жилого дома из сборных бетонных блоков не имеет армирования, так что оно не является так уж обязательным, но это стена 50, 60 и более сантиметров, а не 20, разница существенная. А 20 без арматуры представляется нереальным решением.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 09:37
#10
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Стены подвала внутренние (т.е. бокового давления грунта нет), хотя отсутствие моментов мне тоже показалось странным.. но статический расчет делал не я, поэтому над этим не стал особенно задумываться!
Для меня было бы проще и спокойней, поставить конструктивно d8, но посл. слово за гл. конструктором, а он человек оч экономный ))
... со стройки не позвонят и просить конструктивное армирование не будут - проектирует и строит одна организация, и бетон был увеличен до В35 именно для того, чтоб вообще не армировать, упростить работу строителям.
... мысль swell{d} насчет предотвращения прогрессирующего обрушения в случае ЧС хороша, кто-нибудь может посоветовать, где можно почитать рекомендации по этому вопросу?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 10:29
#11
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


П.5.12 Пособия по проектированию жб говорит, что и бетонные конструкции должны иметь продольное армирование не менее0,025%, те на погонный метр стены площадь сечения арматуры должно составлять 5 см2.А если прикинуть нагрузки со случайным эксцентриситетом 2 см и загрузить примыкающие перекрытия временной нагрузкой через пролет.
И еще противоусадочная горизонтальная арматура в стенах.Если это все суммировать то выйдет Ф8-10 с шагом 200 мм
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 11:50
#12
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


я приводил этот аргумент.
согласно "Пособию по проектированию жилых зданий. Вып.3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)" конструктивное армирование 0,025% нужно, только при условии, что в стене возникают растягивающие напряжения или сжимающие >0.8Rb!! Этот же документ дает рекомендации по предоствращению усадочных трещин - технологические швы на расстояниях = 2*hст.
Случайный эксцентриситет брал 10мм, ну и коэффиц. продольного изгиба примерно 1,7...1,8 (ручной расчет по СП).
Вообще-то, исли загружать перекрытия только в двух примыкающих пролетах (а они разные 3.0 и 7.5 м), то в стене обязаны возникать моменты, но при расчете всего здания их нет. этот факт был списан на перераспределение между всеми стенами здания..

Почитал на форуме похожие темы. может у кого-нибудь есть СММ-1Р.99 "Руководство по проектированию конструкций монол. и сб/монол. зданий различной этажности, возводимых в инвентарных переставных опалубках"?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 12:24
#13
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Ваши аргументы совершенно верны.Но обосновать их можно только поверочным расчетом, которвй выполнить повидимому не представляется возможным по целому ряду причин (отсутствие времени, недостаток опыта и тд).Отвечать придется вашеу Главному.И он судя по ответам он не очень разбирается в расчетах .С учетом перераспределения усилий не одна пространственная схема дома не считается.За 15 лет работы гл. конструктором я с этим не сталкивался пусть научит.Надеюсь в скором времени Вы его замените
igr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 12:47
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


есть еще небольшая надежда на то, что расчет по трещиностойкости в Stark выдаст арматуру побольше (а его еще почему-то не делали))
но сомневаюсь, что по расчету при таких усилиях М=0, N=220 т/м будут образовываться трещины..
ну и может еще в экспертизе на это обратят внимание
Вообще разве есть смысл вручную считать монол. стены или плиты, если расч. программы с этим хорошо справляются?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 14:11
#15
Pek

Проектирование
 
Регистрация: 11.04.2006
Москва
Сообщений: 257


2mainevent100
Очень интересно. А нельзя общую картину? Глубина подвала, грунты выше подошвы фундамента, пригрузка на грунт.
Pek вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.05.2009, 14:45
#16
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
А нельзя общую картину? Глубина подвала, грунты выше подошвы фундамента, пригрузка на грунт.
я не думаю, что глубина подвала и пригрузка на грунт влияет в данном случае. Это внутренние несущие стены (а не наружные, воспринимающие отпор грунта). Дом - 20 этажей, 2 нижних - подземная стоянка, фундаменты ниже грунта на 6,6 м. Высота этажа - 3,3 м.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 23.05.2009, 19:00
#17
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Попутно свой вопрос задам, некоторое время волнует
Есть ленточный фундамент из бетоннных блоков толщиной 300 мм, в основании лежат теже 3, только на боку. Здание двухэтажное. Чем будет отличаться от этого фундамента монолитный бетонный фундамент тех же размеров из того же бетона через 28 дней после заливки? В плане работы под нагрузкой.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.05.2009, 11:08
#18
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Чем будет отличаться от этого фундамента монолитный бетонный фундамент тех же размеров из того же бетона через 28 дней после заливки? В плане работы под нагрузкой.
положи сетку d10, шаг 200 в основании фундамента для восприятия отпора грунта. А так, в принципе, ничем отличаться не будет.

У меня по ходу возникли еще сомнения насчет условий закрепления верхнего конца стены к монол. перекрытию. По расчету принимались условные заделки по концам стены, т.е. расчетная длина 0.8l, а если стена и перекрытие не будут иметь никакой арматурной связи, можно ли считать поворот вернего конца стены ограниченным? или в этом случае нужно принимать шарнир?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.05.2009, 19:12
#19
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


про прогрессирующее я диплом пишу - для меня "больная" тема.
почитать про него можно тут:
Рекомендации по защите монолитных жилых зданий от прогрессирующего обрушения 2005г.

я всегда считал, что не может момент плиты в стену передаться - раскроется трещина горизонтальная на холодном шве и будет она условно на сжатие работать. тем более, если в ней вообще нет арматуры.
если арматура есть - две заделки (0,5), если нет - простая балка (1,0).

с учётом, что там паркинг, я бы ставил арматуру. стену выбить как нефиг. да и вообще я склоняюсь к мысли, что _любые_ дома надо на сейсмику в 6 баллов считать.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 13:45
#20
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
здрасьте!
а как у вас с точностью монтажа, Не будет ли такого случая, что случайный эксцентриситет несколько подрастет? ну хоть на 1 см, и тогда усё. У нас к примеру и с выпусками стены несколько пляшут, а здесь такой прекрасный случай: определить положение стены на нижнем этаже не представляется возможным.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 14:01
#21
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Автор! А у Вас в Перми нет ТСН-ов на такие здания?
Ну а по сабжу:
1. Как Вы будете воспринимать усадку бетона без горизнтальной арматуры
2. С вашим эксцентриситетом получается момент 2,2 т*м, а для его восприятия арматуру 8 уже надо
3. Ну и самое гласное: вы считали на огнестойкость конструкции дома по СТО?? Думаю, что в вашем случе R=150мин, а это серьезнейшие температурные эксцентриситеты до 10 см. Посчитайте стену подвала на одностороннее воздействие пожара. У Вас выскочит арматура до d20 ш.200. И стен толщиной 200 в подвале Вам может не хватить опять же из-за противопожарных соображений.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 20:50
#22
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
1. Как Вы будете воспринимать усадку бетона без горизнтальной арматуры
2. С вашим эксцентриситетом получается момент 2,2 т*м, а для его восприятия арматуру 8 уже надо
3. Ну и самое гласное: вы считали на огнестойкость конструкции дома по СТО?? Думаю, что в вашем случе R=150мин, а это серьезнейшие температурные эксцентриситеты до 10 см. Посчитайте стену подвала на одностороннее воздействие пожара.
1) для предотвращения усадочных трещин - технологические швы на расстоянии = 2*hст
2) для момента 2,2 т*м нужна арматура в случае изгиба, а при внецентренном сжатии проходит и бетонное сечение
3) а вот про самое главное сказать ничего не могу. на огнестойкость не считал и о температурных эксцентриситетах имею смутное представление... если подскажете документик, который можно почитать, буду благодарен!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 20:52
#23
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


У нас в здании R=180. По пожарному расчету получились простенки толщиной 300мм, бетон В30, армирование d25 ш.200. Защитный слой 50мм
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 20:53
#24
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
У нас в здании R=180. По пожарному расчету получились простенки толщиной 300мм, бетон В30, армирование d25 ш.200. Защитный слой 50мм
какая несуразная глупость. не проще обшить минватой с 2мя слоями гипрока?
да и потом, это же не для всех стен, а только для противопожарных преград я так понимаю.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 20:58
#25
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


я не уверен, но по-моему у нас R=120.
Подскажите, что за пожарный расчет, насколько мне известно, для обеспечения R только увеличивают защитный слой арматуры, для колонн вроде 45 мм, для стен 30...
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:05
#26
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


В Питере в экспертизе требуют расчет на огнестойкость. Суть в том, что для заданного предела огнестойкости существуют графики распределения температуры по сечению стены/колонны/перекрытия. Бетон, разогретый до температуры 500 и выше выходит из работы, площадь разогретой арматуры берется с понижающим коэффициентом (аж до 0,2). при этом стены (колонна, балка) выгибаются от температурного воздействия с одной стороны. Т.О. происходит не только существенное ослабление сечения, но и появляются огромные эксцентриситеты.
Введите в поиске "Расчет огнестойкости"

http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%F1%F2%E8
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:15
#27
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


это СТО такая же глупость, как и СП 52-103.
мы на одном объекте заставили в архитектуре написовать обкладку монолитных стен газобетоном: http://spb.aeroc.ru/physics/fire/
d25s200 в стенах, в которых она вообще не нужна, это глупость.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:17
#28
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


СТО - единственный нормативный документ по расчету
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:25
#29
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я с Вами согласен, просто это не повод делать такие стены. можно защитить их от огня другими способами.

+ (в порядке разговора): речь о рекомендациях по защите от прогрессирующего обрушения
Цитата:
Необходимость разработки рекомендаций [1-5] появилась после ужесточения противопожарных требований [11]. Пожары являются частным случаем ЧС. Мероприятия по выполнению требований противопожарных норм защищают отдельные элементы здания только от воздействия пожара, а в случае других ЧС могут оказаться бесполезными. Поэтому в московских нормах [12] было принято положение о необходимости защиты здания в целом от прогрессирующего обрушения (п. 3.6) при ЧС любого типа, а требования по огнестойкости отдельных конструктивных элементов (п. 3.24) трактуются с учетом защищенности здания от прогрессирующего обрушения.
т.е. не надо каждый элемент проектировать так, чтобы он выстоял при пожаре. можно запроектировать так, что ослабление или удаление этого элемента не приведёт к обрушению. да, нужен будет кап ремонт =) но после 240минут пожара кап ремонт тоже потребуется...
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 21:46
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
т.е. не надо каждый элемент проектировать так, чтобы он выстоял при пожаре.
хмм, значит вопрос о необходимости расчета огнестойкости не даже обсуждается?
в любом случае нужна либо наружная защита конструкции, либо арматура по этому расчету.. Правильно я понимаю?
Давно появились эти требования? и почему бы тогда их в СП не занести (что-нибудь типа 3-го предельного состояния)))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 21:49
#31
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


СТО:
Цитата:
Сведения о стандарте:
1 Разработан и внесен лабораторией температуростойкости и диагностики бетона и железобетонных конструкций НИИЖБ - филиалом ФГУП «НИЦ «Строительство» и группой специалистов (д-р техн. наук А.Ф. Милованов, кандидаты техн. наук В.В. Соломонов, И.С. Кузнецова, инж. О.П. Баранова).

2 Рекомендован к принятию конструкторской секцией научно-технического совета НИИЖБ от 13 июля 2006 г.

3 Утвержден и введен в действие приказом и.о. генерального директора ФГУП «НИЦ Строительство» от 20 октября 2006 г. № 156.

4 ВЗАМЕН:
«МДС 21-2.2000 «Методические рекомендации по расчету огнестойкости и огнесохранности железобетонных конструкций».
«Пособия по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня и групп возгораемости материалов» в части железобетонных конструкций.
«Рекомендаций по защите бетонных и железобетонных конструкций от хрупкого разрушения при пожаре».
«Рекомендаций по проектированию многопустотных плит перекрытий с требуемым пределом огнестойкости».
«Рекомендаций по расчету пределов огнестойкости бетонных и железобетонных конструкций».
мне кажется авторы документа перегибают палку.

Цитата:
в любом случае нужна либо наружная защита конструкции, либо арматура по этому расчету.. Правильно я понимаю?
степень огнестойкости конструкций устанавливается архитекторами. когда у тебя есть информация - далее берешь СТО и начинаешь думать как проскочить экспертизу и + спать по ночам спокойно =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.05.2009, 22:04
#32
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


так эти все перечисленные "рекомендации по защите..." являются обязательными???
расчет на прогресс. обрушение является обязательным??
или это, чтоб спать по ночам спокойно? ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 25.05.2009, 22:59
#33
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


рекомендации по защите в посте #31 - в пункте "взамен", т.е. их отменили, на их место пришёл СТО.

прогрессирующее:
Цитата:
Согласно п. 6.2.1. СП 52-103-2007 [7] c 15 июля 2007 г. для всех железобетонных монолитных зданий при проектировании рекомендуется выполнять оценку сопротивляемости конструктивной системы прогрессирующему обрушению. Методик проведения оценки СП не приводит, однако предписывает производить расчет конструктивных систем методом конечных элементов с использованием специальных сертифицированных в России компьютерных программ, согласованных с НИИЖБ: Лира, Мономах, STARK-ES и других (п. 6.3.7. [7]).
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 00:13
#34
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Вопрос: монолитные стены являются внецентренно-сжатой или внецентренно-растянутой конструкцией? Опыт подсказывает, что данный конструктивный элемент здания всегда проектировщики рассматривали как сжатый. Отсюда и незначительное армирование даже в высоких зданиях. И жизнь подтверждает этот подход. Вопрос возник при обращении к NormCadу. Там расчет монолитных стен выполняется как внецентренно-растянутого элемента. Т.е. бетон не участвует в работе (якобы). Кто что думает на эту тему?
intermol вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 00:32
#35
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


я думаю, что N надо с минусом задавать =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 26.05.2009, 09:52
#36
Андрей Б.


 
Регистрация: 13.05.2009
Сообщений: 59


Почитайте пособие по проектированию: Армирование элементов монолитных ж/б зданий, Тихонов И.Н.,2007 г. Хорошая вещь. Армировать стены надо обязательно.
Андрей Б. вне форума  
 
Непрочитано 27.05.2009, 22:19
#37
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Из опыта:
если армировать малыми диаметрами (8, 10), то вязаные каркасы стен являются очень неустойчивыми и до установки опалубки принимают весьма непрезентабельный виз (скручены перекручены и перекособочены), пэтому строителям приходится самим добавлять стержней в виде раскосов и т.п., что не учтено в спецификации и не вызывает энтуазизма у прораба
Поэтому конструктивно ставим вертикальные Ф12 с шагом 300, ну а горизонтальные можно и Ф10 с тем же шагом. Шпильки (П - образные стержни) с шагом 600х600.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 09:46
#38
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Андрей Б. Посмотреть сообщение
Почитайте пособие по проектированию: Армирование элементов монолитных ж/б зданий, Тихонов И.Н.,2007 г. Хорошая вещь. Армировать стены надо обязательно.
вообще-то тихий ужас, никогда не читайте данную книжку
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 28.05.2009, 12:52
#39
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Из опыта:
пэтому строителям приходится самим добавлять стержней в виде раскосов и т.п., что не учтено в спецификации и не вызывает энтуазизма у прораба
наши стройники кричат, что им арматуры не хватает - просят накидывать не 5%, а 10 - на такие вот ньюансы. (хотя мой дядя говорит, что на эти проценты можно хорошо отдохнуть в конце недели)
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 06:04
#40
Влад

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 30.08.2003
Новосибирск
Сообщений: 76
<phrase 1=


Немного не в тему, но этот вопрос давно меня занимает

swell{d} цитата: " да и вообще я склоняюсь к мысли, что _любые_ дома надо на сейсмику в 6 баллов считать."

Я это уже от многих людей слышал (в том числе и от экспертизы), но никто не смог сказать как это сделать?

По какому нормативу считать? В СП 31-114-2004 расчет только с 7 баллов и выше
__________________
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ
Влад вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 12:16
#41
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


в скаде и лире - расчет по мгсн. с точки зрения норм, то конструктивные требования выполняются, специального ничего не расчитывается
6 баллов - это немного. порой от пульсации усилия больше, чем от сейсмики
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 12:56
#42
Пашка

ГИП
 
Регистрация: 11.01.2008
Новороссийск
Сообщений: 46


Вы так смело используете бетон В35? - попробуйте его запихнуть в опалубку, там ведь воды почти нет, гольная сухая смесь. На стройке по любому водички добавят, и получится В20 вместо того, что хотели...
Советую сразу пересчитать на меньшую прочность, тогда точно армирование понадобится...
Пашка вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 17:51
#43
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Вопрос: монолитные стены являются внецентренно-сжатой или внецентренно-растянутой конструкцией? Опыт подсказывает, что данный конструктивный элемент здания всегда проектировщики рассматривали как сжатый. Отсюда и незначительное армирование даже в высоких зданиях. И жизнь подтверждает этот подход. Вопрос возник при обращении к NormCadу. Там расчет монолитных стен выполняется как внецентренно-растянутого элемента. Т.е. бетон не участвует в работе (якобы). Кто что думает на эту тему?
на сайте есть "Оперативное обновление"
один из пунктов:
19. Введено примечание при расчете монолитных стен по СП 52-101 и СП 52-103 о знаке усилий

может быть как раз оно? =)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 29.05.2009, 18:37
#44
intermol

Проектирование зданий и сооружений
 
Регистрация: 05.12.2007
Москва
Сообщений: 129


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
на сайте есть "Оперативное обновление"
один из пунктов:
19. Введено примечание при расчете монолитных стен по СП 52-101 и СП 52-103 о знаке усилий

может быть как раз оно? =)
Может быть. А как прочитать это примечание?
intermol вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.05.2009, 19:46
#45
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Пашка Посмотреть сообщение
Вы так смело используете бетон В35? - попробуйте его запихнуть в опалубку, там ведь воды почти нет
в этом и суть - не армировать стены, тогда и проблем с пробетониванием не будет..

а что касается необходимости расчетов на прогрессирующее обрушение и огнестойкость стен по СТО..., то СП 52-103 (монолитные здания), который советует выполнять эти расчеты, сам не является обязательным для исполнения - решение вопроса о применении данного свода относится к компетенции заказчика или проектной организации. Вообщем получается, всем понятно, что армировать надо, но четких требований найти не получается!! Хотя кто-то выше привел оч хороший довод - там же стоянка и стоит какой-нибудь машине несильно наехать на такую неармированную стенку и 20 этажей могут накрыть......
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2009, 01:13
#46
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Цитата:
Сообщение от intermol Посмотреть сообщение
Может быть. А как прочитать это примечание?
зайдите на сайт, скачайте и установите это обновление.
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2012, 19:33
#47
said0770


 
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 1


Расчитайте здание целиком на программах типа Лира или СКАД, ну или хотя бы Мономах.
Не поверю что 20 этажей не покажет арматуру. Может даже показать переармирование, тогда придется утолщать стену.
А у конструкторов, особенно ГЛАВНЫХ, так легко относящихся к своей работе, рано или поздно возникают проблемы... технические, ну а затем юридические. А все, для кого ОН так рьяно пытается сэкономить, на себя ответственность брать не будут.
said0770 вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2012, 13:04
#48
инж-конструктор БАМ


 
Регистрация: 06.04.2012
Сообщений: 340


а какую расчётную схему брали?
инж-конструктор БАМ вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2012, 00:21
#49
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Считал стену вручную как БЕТОННЫЙ внецентр. сжатый элементы - получается, что армирование не требуется.
такая стена есть гибкий элемент. при расчете стены, как внецентренно сжатого элемента, вы учитывали коэфициент, учитывающий изгиб элемента?
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2012, 00:37
#50
Дрюха

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936


Цитата:
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
такая стена есть гибкий элемент. при расчете стены, как внецентренно сжатого элемента, вы учитывали коэфициент, учитывающий изгиб элемента?
Кстати говоря, если не ошибаюсь учет прогиба элемента для оболочек есть в MicroFE. Так вот, а знает ли кто-нибудь, каким макаром там задаются данные? Ну и было бы круто увидеть примерчик расчета
Дрюха вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2012, 00:51
#51
Ryntik


 
Регистрация: 29.10.2012
Vilnius(London)
Сообщений: 488


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
коэффиц. продольного изгиба примерно 1,7...1,8
учли. сразу и не заметил, пардон.
Ryntik вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 21:47
#52
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Пункт 3.3 СНиПа бетонные и ж/б конструкции.

"При гибкости элементов l0/i > 14 необходи*мо учитывать влияние на их несущую способность прогибов в плоскости эксцентриситета продольного усилия и в нормальной к ней плоскости путем умно*жения значений е0 на коэффициент h."

Если у Вас стена достаточно высокая, то вот Вам основание для введения изгибающего момента в расчет стены. А если и с ним не нужно армирование... тогда внимательно посмотрите расчет, если он в Лире например, то в узлах сопряжения стен как правило возникают местные растягивающие напряжения (стена работает как диафрагма).
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2012, 22:02
#53
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


3 года прошло, а народ общается как ни в чём не бывало...
Минимальное продольное армирование стен
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 10:28
#54
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


В советских сериях панельных и монолитных домов стены армировались, как правило, каркасами из 8-A-I с шагом 900 + обрамление краев и проемов.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 28.12.2012, 11:01
1 | #55
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
В советских сериях панельных и монолитных домов стены армировались, как правило, каркасами из 8-A-I с шагом 900 + обрамление краев и проемов.
В крупнопанельных. Для бетонных и вправду обрамление краев и проёмов + с шагом не более 1,5 м каркасы (как правило из 8-ки AIII продольная арматура в вертикальных каркасах). Кучу таких панелей видел и переделал в своё время.

Пособие по проектированию жилых зданий. Вып. 3 Часть 1. Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)
Цитата:
5.69. Конструктивное армирование бетонных панелей внутренних стен рекомендуется принимать двухсторонним из плоских или гнутых вертикальных и горизонтальных каркасов и отдельных стержней, объединенных и единый арматурный каркас. Расстояние между вертикальными каркасами следует принимать не более 1,5 м. Горизонтальные каркасы следует, как минимум, располагать по верху и низу панели.
Площадь сечения вертикальной и горизонтальной арматуры, устанавливаемой у каждой из сторон панели, следует принимать не менее, для панелей из тяжелого, легкого и ячеистого бетонов — 0,2 см2/м, для панелей из силикатного бетона — 0,3 см2/м.
Кроме указанного Пособия понимание как армировать бетонные стены вносит
Руководство по проектированию конструкций и технологии возведения монолитных бескаркасных зданий. 1982.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 06:05
1 | #56
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


А как заармировать стены b=800 мм. и h=6000 мм.?
isa вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 07:25
2 | #57
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Если проектанту-конструктору выпадает честь бубенить стены таких параметров (толщина 800, высота 6000), то он, наверное, должен более чётко выразить своё творческое метание.
Продольная сила
Момент
Бетон (класс, время, модуль)
Закрепление внизу
Закрепление вверху
Защитный слой до грани
.... (мне так кажется)
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 13:29
1 | #58
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


...а мне не нет. Речь идет о схеме конструктивного армирования.
isa вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 14:16
#59
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а нужно внутрь монолита закинуть ФБС-ки 40-ки и тем самым снизить расход монолита. :-) в итоге получим две стенки по бокам толщиной по 200 мм и сборняк внутри.
P.S. честное слово, видел такое чужое решение.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.01.2013, 15:08
1 | #60
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


...очень смешно.
isa вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 15:53
1 | #61
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


isa, В СНиП ЖБК 2003-2005 годов осталось только 3 "гаммы бэ". Одна из них снижает расчётное сопротивление бетона на 10% из-за отсутствия армирования ("для бетонных элементов"). И сами формулы для бетонных элементов чуть другие. И даже попроще, чем для железобетонных элементов. Вот, вроде, и все отличия. От дома высотой в 20 этажей вертикальный пригруз будет, наверное, неслабый. Значит, эксцентриситеты будут небольшие. А бетонная стена 800мм толщиной - это довольно неслабая штуковина.
В Москве (и не только в ней) полно 12 этажных домов, которые стоят на ФБСках 600мм толщиной. При пролётах до 6 метров. И падать они почему-то не собираются.
Смущает высота нижнего этажа: 6000. Для гаража-стоянки - многовато. Для подвального магазина - многовато. Может, там два этажа стоянки? Тогда будет промежуточное перекрытие, тогда высота стенки будет 3000мм, тогда...
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 16:23
#62
Ал-й


 
Сообщений: n/a


kulvazab, ФБС-ки рассчитываются по СНиП "Каменные конструкции". А если эксцентриситет таки выйдет за пределы сечения - уже нельзя применять бетонные конструкции в случае, если есть опасность жизни людей и сохранности оборудования... Это к слову.
 
 
Непрочитано 06.01.2013, 16:40
1 | #63
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Ал-й, значит, для начала ему надо сравнить эксцентриситет получаемый с эксцентриситетом предельным?
Потом посчитать гибкость столба ( в терминах Каменного СНиП)?
Потом посчитать фи для его случая: Малые эксцентриситеты, Большие, Сверхбольшие (где e/игрек больше чем 0,95)?
А потом всунуть в формУлу Каменного СНиП его усилия, полученное фи и прикинуть напряжения в "столбе"?
А вот если эксцентриситет получится совсем большой, тогда переходить на армирование?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 17:28
#64
Ал-й


 
Сообщений: n/a


kulvazab, если здание каменное, то есть смысл сразу проектировать подвальный этаж из ФБС. При жесткой конструктивной схеме достаточно просто по разрезу определить усилия в стене - из-за внецентренного опирания перекрытия будет случай внецентренного сжатия, для которого находятся Фи, mg, омега, площадь сжатой части и R, легко проверяется несущая способность - в случае чего корректируется класс бетона блоков, их толщина, марка раствора... Ситуация, при которой стена из ФБС не проходит - откидывается еще на стадии предварительных расчетов. С сейсмикой и ветром добавятся свои проверки, в первую очередь косое сжатие, т.к. помимо эксцентриситета из плосоксти будет еще момент в плоскости стены...
Если же здание монолитное, либо изначально понятно что стена из ФБС не пройдет - сразу применять монолитный железобетон. Во первых - не придется гадать до расчета - выйдет или нет продольная сила за пределы сечения, а главное на практике все бетонное трещит вдоль и поперек из-за деформаций усадки, накопления деформаций грунта, температурных воздействий и т.п. - не стоит полагаться на один бетон - есть вполне традиционные решения.
 
 
Непрочитано 06.01.2013, 17:51
2 | #65
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
достаточно просто
Да, очень просто. Особенно нам, московским строительным блондинам.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
легко проверяется несущая способность
Легче некуда.
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
гадать до расчета
Эх
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 05:58
#66
isa


 
Регистрация: 15.03.2005
Сообщений: 138


kulvazab Спасибо, но гадать не надо (не требуется). Меня интересует только схема конструктивного армирования толстых стен.
isa вне форума  
 
Непрочитано 07.01.2013, 14:04
#67
kulvazab


 
Регистрация: 15.09.2010
Сообщений: 1,287


Армирование толстых плит имеет отличия от армирования тонких плит. Там надо промежуточное армирование устраивать. А особенности армирования толстых стен, по-моему, отсутствуют. Задаётесь толщиной стены, прикидываете расчётную длину стены, считаете или гибкость, или отношение высоты к толщине по СП, получаете по СП минимальный модуль армирования. Потом по СП или по Пособию смотрите максимальный шаг вертикальной и горизонтальной. Получаете шаг и диаметр. Берёте защитный слой снаружи и изнутри, ставите шпильки.
Только, конечно, посчитать стену надо не только на 240т/м с полученным эксцетриситетом при эксплуатации, но и при отсутствии пригруза сверху и при наличии давления грунта сбоку (при строительстве). Они ведь зальют "ноль", а потом сразу сделают обратную засыпку. Да ещё 20-ти тонный миксер к зданию подъедет. Или кран поставят. Пригруз - только от перекрытия нуля, а момент в стене подвала - полный от грунта + "строительный" от кранов и миксеров.
Цитата:
Сообщение от isa Посмотреть сообщение
гадать не надо
Вот интересно погадать, как увеличится пригруз в стене от ветра в режиме эксплуатации. В здании, кажется, 20 этажей?
kulvazab вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 15:22
#68
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Подскажите, что за пожарный расчет, насколько мне известно, для обеспечения R только увеличивают защитный слой арматуры, для колонн вроде 45 мм, для стен 30...
Уважаемые коллеги, может ли кто-нибудь подсказать, где написано про 30 и 45 мм?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 15:42
1 | #69
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


UPAH, СТО 36554501-006-2006, раздел про конструктивные требования
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 17:18
#70
UPAH


 
Регистрация: 01.03.2012
Санкт-Петербург
Сообщений: 58


По графику в СТО защитный слой бетона в моей конструкции при R120 получился 40 мм.
Далее смотрю конструктивные требования:
12.4 При стандартном пожаре длительностью 90 минут расстояние от оси арматуры до нагреваемой грани бетона должно быть не менее 35 мм, при 120 мин - 45 мм, при 150 мин - 55 мм, при 180 мин - 60 мм.
Правильно ли я понимаю, что защитный слой я должен принять 45мм в соответствии с этим пунктом?
UPAH вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2015, 19:40
1 | #71
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Во-первых, разделите понятия защитного слоя и расстояния до центра тяжести. Разница в Вашем случае не менее 5мм.
Во-вторых, берите 45мм до центра тяжести, т.е. 40 зсб
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2015, 15:09
#72
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,596


Поправил таблички с учётом допущенной ошибки (в запас)
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Конструктивное армирование монолитных стен



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Конструктивное армирование Расчетчик Железобетонные конструкции 18 09.12.2011 16:05
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07
Конструктивное продольное армирование кладки sattva Конструкции зданий и сооружений 21 22.10.2007 09:14