Подскажите название типа покрытия
Челябинск
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 478
|
||
Просмотров: 21278
|
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
В том-то и дело, ничего кроме обыкновенных ребристых плит и затяжки из арматуры 32 мм АIII, Как стоит одному богу известно, проекта нет совсем очень интересно как это считалось! пока понятно только, что положили на временные "подмости" плиты, сварили по закладным, установили затяжки и пустили в жизнь.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
При обследованиях иногда попадаются такие диковинные конструкции, что диву даешься. Рацухи что ли. Был очевидцем, когда один чел в вузе носился с изобретением, а через некоторое время попалось то же самое изобретение, но возведенное лет 30 назад до того.
Данная хреновина напомнила кровлю из кирпичей "на постель", в виде свода, расчет которой описывается в Пособии к армокаменным. По расчету оно возможно как раз и пройдет, на равномерную, во всяком случае, нагрузку. Если загрузить пол-пролета временной, то может быть и не пойдет. А практически так бывает, что расчетная снеговая не скапливается на покрытии никогда. Поэтому может стоять сколько угодно долго. Наука не нашла еще способов противодействия гребаным рационализаторам, которые не учитывают эксплуатационную надежность, живучесть и т.п. вещи. Расчет на прогрессирующее - первая бледная попытка этот пробел восполнить.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Нет... я просто в полном восторге!!!!! Где это ЧУДО? В городе суровых мужчин? Блин... только увидел... да там еще и кран ходит... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Неееет, товарищь, у него должно быть конкретное название если такое покрытие из монолита по арочным балкам, то оно вроде "Кольба" называется, а с вашим названием мне даже интернет не поможет!
кранов там целых два, по пять тонн грузоподьемности! |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 30.08.2007
Сообщений: 84
|
Всех. В основном стыковых между плитами. Это действительно является сводом. Распор от плит воспринимает затяжка. Конечно все это теория. Но как видно из фотографии это РАБОТАЕТ. Сам в шоке на самом деле.
Тяжело представляю монтаж данного покрытия.... Стены кстати тоже выполнены из тех же ребрестых плит.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Вот вам господа проектировщики и задачка, ато вы спорите себе что выгоднее гофрированная стенка или ровная, ЛСТК или обычные профили профили, а тут оказывается что кроме плит и арматурки ничего и не надо.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
Да и лежат плиты всегда "вдоль" пролета, а тут "поперёк", а самая большая загадка в том, что вроде как плита - это конструкция предназначенная для работы на изгиб а не на сжатие, да и преднапряжение в них никто не отменял. А тут выходит, что отрицательные прогибы, вызванные преднапряжением еще и "усиливаются" продольным сжатием плиты. Последний раз редактировалось rybin74, 25.05.2009 в 13:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Похожая по конструктивной схеме крыша, только в виде купола, а не цилиндрического свода, да еще без открытых затяжек имеется в Минске - здание Комаровского рынка. Купол образовывают прямоугольные керамзитобетонные ребристые панели. Опорами купола служат 4 мощных пилона в углах здания. Пролет (по памяти) 103х103 м.
Цитата:
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Да это совсем другая конструктивная схема, у нас в челябинске здание торгового центра копия вашего рынка, я это точно знаю, потому что когда учился об этом говорили, я знаю людей у нас в университете, которые его проектировали и строили. Дак вот эта "оболочка двоякой кривизны" ничего общего не имеет с тем что приведено в первом посте. В нашем университете до сих пор стоит макет 1:100 примерно этой оболочки, и всем студентам про это рассказывают....надеюсь!
вот что нашел: Последний раз редактировалось rybin74, 28.05.2009 в 07:22. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 04.01.2008
Минск
Сообщений: 13
|
Народ может кто такое покрытие встречал. Бывшее литейное производство. Монолитный свод-оболочка. Тип поддерживающих конструкций рамы без затяжек. Распор воспринимают контрфорсы.
Буду признателен за любую информацию по данному типу покрытия. Или подскажите где почитать. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Раньше, насколько я понимаю, проще было с контролем, экспертизой, согласованиями и др. юридическими вещами. Все было доверено инженеру (или ученому). Наверно оттого и появлялись и реализовывались время от времени чудные, нестандартные, порой и рисковые, решения.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
читайте книжки по ж/б, сопромату и строймеху. Именно этими знаниями руководствовались инженеры, создавшие эту красоту. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 04.01.2008
Минск
Сообщений: 13
|
Цитата:
![]() P.S. Много книг перелопатил по пространственным покрытиям. Пока ничего. Все еще надеюсь на помощь. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
В Питере таких цехов тоже было много (вдоль Обуховской, Васильевский, у Варшавского и т.п.), но их испохабили при послевоенной реконструкции, а сечас и уже снесли.
Про почитать. На память сразу приходит Мерш с Ж/б конструкциями, Промстройпроектовский справочник 1935 г (том 4). |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 04.01.2008
Минск
Сообщений: 13
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,566
|
Вот ведь Студент, ему сразу подавай подобное, что бы как в методичке подставил свои значения и отдал.
Каждый такой проект был индивидуален, там небыло серии ИИ и пр. И если вы ожидали там увидеть армирование именно этой конструкции, то я понимаю ваше разочерование. под Мерш, я имел ввиду переводную немецкую книгу Э.Мёрш Железобетонные сооружения 1929 г. Книга была выпущена достаточно большим тиражем и до сих пор часто встречается на развалах. Там много примеров ж/б конструкций (с армированием), в том числе и подобных. Промстройпроектовский справочник - это для того чтобы понять как они проектировали (подбирали арматуру и конструировали) и изготавливали такие рамы. Как они считали эти рамы, это Вам не нужно - у Вас есть СКАДы и Лиры |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2006
Сообщений: 29
|
Каталог рекомендуемых типов пространственных конструкций для общественных зданий с большими пролетами. ЛенЗНИИЭП. 1977г.
http://dwg.ru/dnl/3872 СП 52-117-2008. Железобетонные пространственные конструкции покрытий и перекрытий. Часть I. Методы расчета и конструирование http://dwg.ru/dnl/5075 На КЖС эти плиты не пожожи.. Скорее плоские ребристые.. Да, кстати, на фото плохо видно, сколько плит в поперечном сечении? 4? |
|||
![]() |
|
||||
Architect Регистрация: 16.04.2009
Ukraine
Сообщений: 191
|
Подскажите название типа покрытия
В 70-80 е годы было модно играть с оболочками, сводами, Нерви копоти давал... Ну и советским в глубинке хотелось, а что делать, если есть только стандартный набор конструкций? Кто хочет тот и может, похоже весьма творческая и безбашенная личность сваяла свод из обычного сборного жб, погасив распор железными стяжками. Я назвал бы это нетипичным цилиндрическим сводом из сборного жб. на железных стяжках... или как там, у Петьки и Василь Иваныча - восьмикрылый шестих... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
Цитата:
конструирование ж.б. с тех пор не поменялось (много крюков из-за гладкой арматуры), так что можно любую литру по монолитным рама смотреть. ищи лучше ...
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
![]() Склад не взрывчатых веществ, а антрацена, что это такое я и сам не знаю! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
это цилиндрический свод-оболочка, собранный из неких сборных элементов (в данном случае ребристых плит). Особенностью работы таких сводов являются исключительно сжимающие напряжения в своде для восприятия которых достаточно и меньших сечений (толщин) при обеспечении восприятия усилий от распора и исключения краевых моментов. Кто-то довольно рискованно это выполнил, не исключаю что с достаточным теоретическим обоснованием. Я видел аналогичную модель, которая при испытаниях выдержала колоссальные нагрузки, намного большие чем несущая способность (на 1 м2) той же ребристой плиты, работающей по изгибной схеме.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Про название понятно, просто немного не понятно, если было разработано такое прогрессивное решение почему оно не получило широкого применения, я ведь так понимаю, что такая схема экономически намного эффективнее чем традиционные ж/б или металлические фермы или балки.
|
|||
![]() |
|
||||
спец Регистрация: 05.06.2009
ЦФО
Сообщений: 36
|
Так ведь все оболочки эффективнее по материалам, однако трудоемкость монтажа, спецтехника, риски, большие опорные усилия и т.д. и т.п. делают ее дорогой. Риски ведь большие, здесь строительные ошибки приведут к более масштабным последствиям, чем в классических строительных системах. а Рафшанов к таким вещам вообще нельзя подпускать. Итальяшки например очень любят оболочки, особенно монолитные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
Цитата:
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 28.04.2009
Сибирь
Сообщений: 86
![]() |
Видится мне, что эта экспериментальная разработка была сделана в условиях жестокого дефицита ферм. Кстати, а пролет, если я не ошибаюсь где-то 28~29 метров. Серийных ферм таких не делали. Вот так и родился проект этого свода.
А монтаж, видится мне, вели не с помощью лесов или кружал(особенно слабо себе представляю кружала такого размера), а по четырем парам выверенных стоек, раскошенных и распертых. И в работу сектора включались последовательно, ряд за рядом(судя по качеству и четкой геометрии форм на фото, выверка было просто адской) ![]() Да здравствует гений инженерной мысли!Ура, товарищи :-D Последний раз редактировалось Sergun'ka, 05.06.2009 в 13:34. Причина: гордость за профессию :) |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.04.2006
Сообщений: 29
|
для rybin74
вы писали, что есть проект (частично).. если не сложно, скиньте скан на почту pdv1978@inbox.ru заранее благодарен P.S. у нас на работе по поводу зтой конструкции разгорелась жаркая дисскуссия, но информации очень мало - остановите кровопролитие ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
1. Монтажной схемы в чертежах не было, был поперечный разрез и план.
2. Опорный узел простой: как видно на фото плиты опираются на продольные балки, там привариваются закладные, узел опирания обетонируется. 3.Для крепления затяжки в опорной части плиты пробивалось отверстие для 32-й арматуры, на конце снаружи устанавливались механические зажимы, вроде тех в которые зажимают арматуру при преднапряжении. 4. Панели между собой соединялись просто встык, с обвариванием закладных, в промежуточных стыках, где закладные не сходятся плотно, приваривали ту же самую арматуру 32!. узлы обетонировали! Плиты обычные ребристые, 6х1,5, марку не определяли, в проекте не нашли, состав кровли: - бетонная стажка 50 мм; - раньше вроде был слой утеплителя из обычного топливного шлака, сейчас нет! - гидроизоляц. ковер из 3-х слоев бикроста. Затяжки устанавливались по две на каждый ряд плит, т.е. шаг переменный |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478
|
да обычные выводы, перечислили обнаруженные дефекты, написали рекомендации по их устранению. Расчеты были конечно, но не этого свода
![]() А по поводу чего у вас разгорелась дискуссия? Напишите если не сложно в чем была суть спора? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 53
|
Здравствуйте! Есть здание 1986 год постройки сельхоз назначения бывшего, и там оно покрыто плитами ребристыми 3х6метров, но плиты не с поперечным расположение ребер вдоль плиты, а продольным, получается только два ребра идут в центре, причем рядом расположенные, никак не могу найти серию на них.... не которые по серии 1.465.1.....
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860
|
Цитата:
только без раскосов
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
|||
![]() |
|
||||
расчеты ЖБК Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186
|
Цитата:
Вот только копия как раз в Минске, т.к. сперва построили у Нас в Челябинске, а потом ВСЮ оснаску и опалубку перевезли в Минск и построили там. Самое обидное, что забыты люди блогадаря которым стало возможным строительство этого уникального сооружения кафедра ЖБК ЧПИ (сейчас кафедра СКиИС ЮУрГУ) в лице Оатула А.А., Максимова Ю.В., Карякина А.А. и др. сотрудников кафедры принявших непосредственное участие в расчете и испытаниях канатов, авторском надзоре и техническом сопровождении строительства обоих оболочек |
|||
![]() |
|
||||
Расчет по-видимому как раз несложный. Проводится по аналогии расчета арочного покрытия "Legato", но бетонная конструкция даже имеет преимущество - из-за большего веса панелей (по сравнению с арочным профнастилом) не будет такого большого влияния от "отрицательного ветра" и "неравномерности нагружения арки".
Гораздо интереснее монтаж. Как его сделали, могу только догадываться, но похоже что парные затяжки на каждой панели как раз и создавались чтоб выверить каждую панель поотдельности, для снятия монтажных погрешностей. |
||||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33
|
Добрый день уважаемые коллеги! У меня тоже такая ситуация, обращаюсь здесь из за неопытности!
Некто не сталкивался с таким типом покрытия? Просмотрел все мне известные литературы негде не нашел. Помогите с информациями, пожалуйста, будет полезно любая вещ, связано с этим типом покрытия (ссылка на литературу, ТП, серрия) даже названия типа покрытия ![]() С уважением! Последний раз редактировалось uzsteelcon, 04.08.2019 в 13:33. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 05.01.2008
Сообщений: 33
|
Цитата:
![]() п.с. Т.е. нижные затяжки из арматуры соединены с прогонами? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.05.2007 13:15 |
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? | Jull | Металлические конструкции | 7 | 08.06.2006 12:41 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |