Крен дымовой трубы: причины?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крен дымовой трубы: причины?

Крен дымовой трубы: причины?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.06.2009, 20:14 #1
Крен дымовой трубы: причины?
JekaD
 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 15

Здравствуйте уважаемые инженеры!
У меня такой вопрос: какие причины возникновения крена дымовой трубы (деформации основания или деформации самого ствола трубы)? И как определить причину крена при обследовании дымовой трубы?
Просмотров: 33652
 
Непрочитано 16.06.2009, 20:27
#2
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от JekaD Посмотреть сообщение
Здравствуйте уважаемые инженеры!
У меня такой вопрос: какие причины возникновения крена дымовой трубы (деформации основания или деформации самого ствола трубы)? И как определить причину крена при обследовании дымовой трубы?
Например для оценки деформаций основания всегда по периметру трубы на уровне основания есть маяки, по которым и определяются осадки фундамента.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2009, 22:09
#3
JekaD


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Например для оценки деформаций основания всегда по периметру трубы на уровне основания есть маяки, по которым и определяются осадки фундамента.
А если труба простояла уже лет 30-40 и никаких маяков уже нет? Или они сохраняются на протяжении всего эксплуатационного периода?
JekaD вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 06:31
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от JekaD Посмотреть сообщение
А если труба простояла уже лет 30-40 и никаких маяков уже нет? Или они сохраняются на протяжении всего эксплуатационного периода?
Тогда теодолит в руки и вспоминаем геодезию

А вообще, вот:
ПБ 03-445-02 Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб
РД 03-610-03 Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб
СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 17.06.2009 в 06:37.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 07:25
#5
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Тогда теодолит в руки и вспоминаем геодезию
Ну как-то неправильно получается вспоминать геодезию на объекте, а вообще-то в том самом ПБ 03-445-02 написано:
Цитата:
5. Каждой организацией должен быть разработан в соответствии с требованиями настоящих Правил график периодических осмотров, обследований и наблюдений за вертикальностью стволов и осадками фундаментов труб, утвержденный техническим директором, заместителем директора по техническим вопросам
, так что организация которая эксплуатирует трубу обязана не реже чем раз в полгода проверять вертикальность ствола, состояние средств молниезащиты и светоограждения, это как правило исполняется, если нет то без геодезистов вам не обойтись.
Причину возникновения крена невозможно определить при первом и единственном обследовании (если конечно она не очевидна: видимая просадка грунта, взрывы и т.д.) поскольку необходимо знать в какую сторону он развивается и с какой скоростью, если он укладывается в допустимый ПБ 03-445-02, то вам и переживать не надо, если не укладывается тоже, пусть хозяева этой трубы и переживают, надо было требования выполнять.
rybin74 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 09:15
#6
JekaD


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 15


Спасибо, парни! Просто почему именно про причины спрашиваю? При поверочном расчете дымовой трубы необходимо учитывать существующий крен, я хотел это сделать следующими способами: 1) если причины крена именно в деформациях ствола трубы, то померив крен в нескольких точках трубы, перейти от перемещений к моментам; 2) если же причина крена именно в основании, то создать расч. модель с грунтом в виде объемных элементов.
А учитывать крен тупо повернув ствол трубы как то не хочется, и как мне кажется не правильно.
JekaD вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 09:19
#7
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Почему не хочется? Получил бы деформированную схему.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 10:07
#8
JekaD


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Почему не хочется? Получил бы деформированную схему.
Потому что, если есть крен, то есть и напряжения (если причина крена в стволе трубы); а тупо поворачивая ствол трубы я эти напряжения напрочь не учитываю....

Развивая тему, можно обобщить: как грамотно учитывать в расчетной схеме существующий крен дымовой трубы при поверочном расчете?
JekaD вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 12:30
#9
@$K&t[163RUS]


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 2,520
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™


Цитата:
Крен дымовой трубы: причины?
Вспоминается поручик Ржевский:
Цитата:
Вопрос: Что, дождь?
Ответ: Нет, ВЕТЕР!
@$K&t[163RUS] вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 14:49
#10
JekaD


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Тогда теодолит в руки и вспоминаем геодезию

А вообще, вот:
ПБ 03-445-02 Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб
РД 03-610-03 Методические указания по обследованию дымовых и вентиляционных промышленных труб
СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта промышленных дымовых и вентиляционных труб
Из ПБ 03-445-02: В случае превышения величины крена трубы допустимых значений, указанных в табл. 1, решение о возможности ее дальнейшей эксплуатации принимается организацией, использующей трубу, на основании заключения специализированной организации по результатам проведенного ею всестороннего обследования и проверочных расчетов с учетом действительной работы конструкций сооружения.

т.е. каким то образом и нужно учесть существующий крен и проверить несущую способность дымовой трубы
JekaD вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2009, 22:46
#11
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


А я бы, если честно, сначала попытался разобраться о чем, собственно, речь стоит вести: о крене или же об отклонении ствола трубы от вертикали. Теодолитом или тахеометром Вы можете определить отклонение ствола трубы от вертикали и сравнить его с табличкой из ПБ 03-445-02. В сущности, отклонение может быть и дефектом монтажа, что весьма актуально для металлических труб, для которых требования ПБ, на мой взгляд, излишне жесткие, да к тому же не подразделяют свободно стоящие трубы и трубы на оттяжках. А уж крен ФУНДАМЕНТА - нивелиром по разнице осадок марок относительно репера, да еще имея результаты предыдущего цикла измерений. Требования к крену - в СНиПе по основаниям и фундаментам, о чем прямо сказано в СНиПе "Сооружения промышленных предприятий".
Анкона вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.06.2009, 23:14
#12
JekaD


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Анкона Посмотреть сообщение
А я бы, если честно, сначала попытался разобраться о чем, собственно, речь стоит вести: о крене или же об отклонении ствола трубы от вертикали. Теодолитом или тахеометром Вы можете определить отклонение ствола трубы от вертикали и сравнить его с табличкой из ПБ 03-445-02. В сущности, отклонение может быть и дефектом монтажа, что весьма актуально для металлических труб, для которых требования ПБ, на мой взгляд, излишне жесткие, да к тому же не подразделяют свободно стоящие трубы и трубы на оттяжках. А уж крен ФУНДАМЕНТА - нивелиром по разнице осадок марок относительно репера, да еще имея результаты предыдущего цикла измерений. Требования к крену - в СНиПе по основаниям и фундаментам, о чем прямо сказано в СНиПе "Сооружения промышленных предприятий".
И как все-таки учитывать существующее отклонение ствола трубы от вертикали или крен фундамента в поверочном расчете дымовой трубы?
JekaD вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 10:18
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от JekaD Посмотреть сообщение
И как все-таки учитывать существующее отклонение ствола трубы от вертикали или крен фундамента в поверочном расчете дымовой трубы?
Путем принятия расчетной схемы, в котором элемент не вертикальный, а с отклонением от вертикали.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2009, 12:13
#14
JekaD


 
Регистрация: 16.10.2008
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Путем принятия расчетной схемы, в котором элемент не вертикальный, а с отклонением от вертикали.
Вы так думаете, Ильнур? Это есть поверочный расчет остаточной несущей способности? Из ПБ: "....В случае превышения величины крена трубы допустимых значений, указанных в табл. 1, решение о возможности ее дальнейшей эксплуатации принимается организацией, использующей трубу, на основании заключения специализированной организации по результатам проведенного ею всестороннего обследования и проверочных расчетов с учетом действительной работы конструкций сооружения.". Т.е. простой поворот элемента относительно вертикали - это и будет Действительная работа конструкции?
JekaD вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 12:34
#15
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Независимо от причины отклонения оси трубы от вертикали - крен это по наклонным пластам, не учтенный при проектировании, различие в свойствах грунта в пределах активной зоны, произошедшее после проведения предпроектных изысканий, или отклонение при возведении, находите геометрический центр тяжести трубы и через него определяйте начальный эксцентриситет приведенной нагрузки относительно центра тяжести подошвы фундамента.
Задачка решается в линейной постановке, соответственно приращение крена (эксцентриситета) с любым знаком суммируется с начальным значением.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 13:16
#16
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Да не гадайте вы на кофейной гуще, есть у вас эксперты, пусть они и принимают решение по дальнейшей эксплуатации, а к вашему расчету всегда найдется больше вопросов чем ответов, так что я бы на вашем месте от этого как-нибудь отошел, можно ведь обосновать дальнейшую эксплуатацию отсуствием трещин(бетон, кирпич), прогибов(металл), и других дефектов силового характера, а так вам придется шурф заказывать, делать обследование фундаментов, брать пробы грунта "ненарушенной структуры" с уровня ниже подошвы, отдавать их на испытание и т.д. шевелений много, а толку ноль, истинную причину угадать не помогают!
Прописывайте в рекомендациях установку реперов и геодезически контроль каджый месяц!

Последний раз редактировалось rybin74, 18.06.2009 в 13:30. Причина: ошибка в тексте
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 13:20
#17
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


JekaD, Наклон расчетной схемы + шаговый расчет
MMV вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 22:51
#18
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Хм...
Я аттестованный эксперт по дымовым трубам.
Первое. Замеры отклонения ствола от вертикали в соответствии с ПБ должны проводиться в безветренную пасмурную погоду (либо ранним утром), чтобы исключить влияние на результаты солнечной радиации и ветрового давления.
Второе. Основной причиной отклонения ствола трубы от вертикали является неравномерная осадка основания. На втором месте причина - некачественное выполнение строительно-монтажных работ, когда ствол изначально выполняют кривым.
Таким образом, правильным будет учёт отклонения в расчётах простым поворотом ствола на величину отклонения, полученного в результате замеров.
Третье. Для кирпичных дымовых труб, работающих на сернистых топливах существует такая редкая причина отклонения ствола, как сульфатация раствора кладки оголовка.
Четвёртое. Расчёт ствола дымовой трубы - сложнейшая задача. И если вы не косячите, то дай вам бог посчитать всё правильно хотя бы так.
В частности, при сборе ветровой нагрузки требуется найти частоту и амплитуду собственных колебаний ствола. После определения ветровой нагрузки вы получаете деформации ствола от ветровой нагрузки, которые влияют опять-таки на частоту и амплитуду собственных колебаний, и так до бесконечности. Короче, расчёт приходится производить методом итераций, до тех пор, пока разница между результатами расчётов не будет превышать 5%. Причём, расчётные комплексы типа СКАДа тут вам не помогут - требуется определять частоты вручную. А уж как умудриться включить в эти расчёты фактические деформации ствола, найденные какими-либо волшебыми методами - я вообще себе не представляю, честно говоря.
Пятое. Вы должны чётко представлять себе, для каких целей вы проводите расчёт. Если для того, чтобы обосновать выполнение усиления - это одна точность. Задаёте нагрузки с приличным запасом, чтобы потом не было неприятностей. Если для научной работы - другая точность, развлекайтесь в своё удовольствие.
Шестое. Не свосем понял, какая труба у вас - какой материал. Если металл, то сильно не парьтесь - более половины металлических труб имеют отклонения, превышающие требования ПБ. И запасы прочности у многих невысоких труб при этом сумасшедшие (запас прочности в самом нагруженном сечении 95% - обычное дело). Если сборная железобетонная - тоже отклонение от вертикали обычное дело. Более опасно, конечно, чем у металлической но тоже ничего экстраординарного. А вот если отклонение от вертикали выше нормативного у кирпичной или монолитной железобетонной трубы, то тут дело реально серьёзное, и рекомендую при расчёте брать максимально возможные запасы, чтобы убедиться, что опасности реально нет.

Вот как-то так.
:-)
Минька вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2009, 23:32
#19
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Хм...
Второе. Основной причиной отклонения ствола трубы от вертикали является неравномерная осадка основания. На втором месте причина - некачественное выполнение строительно-монтажных работ, когда ствол изначально выполняют кривым.
Шестое. Не свосем понял, какая труба у вас - какой материал. Если металл, то сильно не парьтесь - более половины металлических труб имеют отклонения, превышающие требования ПБ. И запасы прочности у многих невысоких труб при этом сумасшедшие (запас прочности в самом нагруженном сечении 95% - обычное дело). Если сборная железобетонная - тоже отклонение от вертикали обычное дело. Более опасно, конечно, чем у металлической но тоже ничего экстраординарного. А вот если отклонение от вертикали выше нормативного у кирпичной или монолитной железобетонной трубы, то тут дело реально серьёзное, и рекомендую при расчёте брать максимально возможные запасы, чтобы убедиться, что опасности реально нет.
Может, я придираюсь, но второе несколько вошло в противоречие с шестым или наоборот, особенно в плане металлических труб и неравномерных осадок. Сколько в Вашей практике встречалось труб, где была реально зафиксирована неравномерная осадка и каков их процент от общего числа обследованных Вами труб?
Цитата:
Расчёт ствола дымовой трубы - сложнейшая задача.
. Не преувеличивайте Монолитное многоэтажное здание или стальная башня легче? Никто не делает столь сложные расчеты?
Цитата:
Короче, расчёт приходится производить методом итераций, до тех пор, пока разница между результатами расчётов не будет превышать 5%.
Программу напишите Вон Теплопроект еще под ДОС для себя написал - и это их теперешнее ноу-хау. Секрет в тетеньке со стажем, что знает куда нажимать, а думать и не надо. Шутка.
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 00:38
#20
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Для большинства кирпичных и железобетонных труб, обследованных мною, причиной отклонения от вертикали являлась осадка основания. Для большинства металлических - дефекты строительства, для большинства маленьких металлических труб на растяжках причина - ослабление анкерных болтов и ослабление растяжек.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 09:20
#21
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Основной причиной кренов "тяжелых" дымовых труб, в особенности построенных десятки лет назад являлиь не отклонения ствола при возведении, на это есть достаточно давно и подробно разработанные методики геодезического сопровождения, входящие в состав проект производства геодезических работ (ППГР), а имеющиеся в то время проблемы с прогнозом осадок и кренов жестких сооружений на неоднородных основаниях.
В нормах проектрования есть методика определения кренов сооружений при действии внецентренно приложенной нагрузки, но включенных в нормы методик расчета крена на наклонных, выклинивающихся пластах как не было, так по существу и нет, есть только рекомендации при решении этой задачи использовать численные методы.
В 70-е, 80-е были опубликованы работы по прогнозу осадок и кренов фундаментов жестких сооружений на клиновидных, неравномерно сжимаемых основаниях (Клепиков, Федоровский, Репников), но ни одна из методик так и не вошли в нормы проектирования.
В первой половине 80-х по договору с НИИОСП на выполнение раздела госбюджетной темы, совместно с лабораторией механики грунтов, которую тогда возглавл Егоров К.Е. проводили наблюдения за осадками и креном в процессе строительства дымовой трубы высотой 420 м Экибастузской ГРЭС-2.
На кольцевой плите диаметром 60 метров были заложены 4 диаметрально расположенных куста осадочных и глубинных марок. Проводились измерения не только осадок плиты, но и перемещения основания на разных глубинах струнными глубинными марками, заложенными под кольцом на расстоянии от подошвы от 6 до 18 метров.
Основная задача наблюдений - контроль за ситуацией в процессе строительства. Расчеты деформаций основания выполнял НИИОСП, соавтор проекта.
В основании плиты - пески ср.крупности, ср. плотности, маловлажные с глубины 22-26 метров наклонный, седловиднообразный пласт полускального песчаника.
Отклонение верха трубы через год после окончания строительства по итогам наблюдений составило 42 сантиметра,по направлению практически совпавшее с одним из направлений наклоного пласта. О расчетных, прогнозируемых значениях, а их было несколько, полученных по разным методикам и с какой расчетной ситуацией совпало, нам к сожалению так и осталось не известно.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 11:03
#22
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Для большинства кирпичных и железобетонных труб, обследованных мною, причиной отклонения от вертикали являлась осадка основания. Для большинства металлических - дефекты строительства, для большинства маленьких металлических труб на растяжках причина - ослабление анкерных болтов и ослабление растяжек.
Извините, что пристаю, просто интересно. Вы в самом деле в кирпичных и железобетонных трубах определяете осадку по маркам? Дело в том, что я крайне редко встречаю трубы (кирпичные и железобетонные), в которых:
а) сохранились марки;
б) на площадке сохранились реперы;
в) есть сведения о предыдущих нивелировках;
г) в смете предусмотрена нивелировка.
Получается, что максимум имеете отклонение от вертикали, которое, допустим, в допуске. Возможно, у Вас не так.
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2009, 11:12
#23
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Да нет, вроде, на трубах марки часто попадаются... Вот с предыдущими нивелировками точно напряг... Я помню как мы в Учалах с нивелиром по холмам скакали от ближайшего репера, который черти где, вне пределов видимости... : ) А они собаки, кажется, потом так и не расчитались...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 20.06.2009, 16:00
#24
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Анкона Посмотреть сообщение
Дело в том, что я крайне редко встречаю трубы
(кирпичные и железобетонные), в которых...
К сожалению, аналогично. :-(
Так что, не сочтите мои ответы на ваши вопросы категорическими
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 12:04
#25
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Помогите как разработать ППР на ремонт дымовой трубы.конкретно устранить крен.
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 12:35
#26
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
Помогите как разработать ППР на ремонт дымовой трубы.конкретно устранить крен.
Свяжитесь с пенсионером-строителем Евгением Страздиным!
Цитата:

Идея проекта по спасению Пизанской башни украдена у российского инженера

Инженер из Барнаула Евгений Страздин готовит документы для обращения в суд с иском к группе итальянских архитекторов, которые, по его словам, воспользовались разработанным им проектом спасения Пизанской башни. "Еще будучи студентом, я принял участие в конкурсе на лучший проект спасения Пизанской башни. Тогда свое предложение о том, как предотвратить ее падение, я направил в посольство Италии в России", - отмечает Евгений Страздин.

Как отмечает Страздин, его предложение состояло в том, чтобы укрепить фундамент Пизанской башни с помощью железобетонного кольца и досыпания под него грунта. Как известно, именно этот способ был признан лучшим решением проблемы спасения одной из самых известных достопримечательностей Италии.

Инженер рассказал журналистам, что только тогда, когда вопрос о спасении Пизанской башни был поднят вновь, в одной из газет он прочитал описание своего собственного проекта, но его авторами были названы итальянские инженеры. "Мой проект воплощается в жизнь, а я до сих пор не получил никакого материального вознаграждения",- отметил он.

Сейчас пенсионер Евгений Страздин занят подготовкой документов и поиском адвоката, который сможет представлять его интересы в международном суде. Он пообещал заплатить юристам половину средств, которые рассчитывает отсудить у итальянской стороны за свой проект.

Итальянские архитекторы в декабре объявили о том, что в ближайшее время работы по спасению Пизанской башни будут завершены. К началу этого месяца им удалось выровнять башню на 33 сантиметра. На восстановление этого уникального архитектурного сооружения правительство Италии истратило 27 млн. долларов.
Villy-Churak вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 13:10
#27
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
Помогите как разработать ППР на ремонт дымовой трубы.конкретно устранить крен.
Обратитесь в специализированную организацию, занимающуюся ремонтом дымовых труб, может там помогут. Как найти такую - погуглите.
Если не специализируетесь на таких ремонтах разработать грамотно ППР будет сложно. Знаю так как сам работал в подобной организации, где есть своя группа ППР, очень много ньюансов и тонкостей которые познаются только на практике .

ЗЫ: По сабжу. расчет железобетонных дымовых труб - ВСН 286-90 (Московское отделение ВНИПИ Теплопроект), кирпичных РМ 9-84 (Новосибирское отделение ВНИПИ Теплопроект), насчет официально действует или нет неизвестно, но те кто связан с проектированием, обследованием и экспертизой дымовых труб пользуются этими документами.

Последний раз редактировалось sab_chel, 28.07.2009 в 13:15.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:00
#28
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


дело в том,что нужен ППР на металлическую трубу,мне в такой организации сказали что действительно много ньюансов,что нужен мониторинг трубы и.т.д,но соль вопроса в том что сам крен исправляется за 2 дня,и никто не будет смотреть этот проект.Нужна просто тех.поддержка и как он исправляется на самом деле,что то похожее хотябы.
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:23
#29
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


вкратце:
1. краном подцепить ствол
2. ослабить растяжки
3. ослабить болты
4. восстановить подливку цем.-песч. р-ром по опорной плитой
5. выравнять ствол краном
6. затянуть болты, натянуть растяжки
7. отцепить ствол.

если крен мелкий, устраняется неравномерным натяжением растяжек


как-то так
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:29
#30
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
вкратце:
1. краном подцепить ствол
2. ослабить растяжки
3. ослабить болты
4. восстановить подливку цем.-песч. р-ром по опорной плитой
5. выравнять ствол краном
6. затянуть болты, натянуть растяжки
7. отцепить ствол.

если крен мелкий, устраняется неравномерным натяжением растяжек


как-то так
Ага, особенно если труба выше 60 метров!
зы: и труба без растяжек!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:37
#31
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


не труба 23 м,отклонение примерно от предельно допустимых значений по ПБ 03-445-02.Допустимый 69 мм,а у меня 160 мм.Мне просто нужно что то похожее чтобы оформить ППР...Может у кого и завалялся типовой проект или что то вроде этого...Горю просто
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:42
#32
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


http://www.**************/search_resu...B9%D1%82%D0%B8

Найти Теплопроект, он когда-то был головным в тематике дымовых труб
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:46
#33
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
не труба 23 м
Ну тогда конечно можно!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:52
#34
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Можно,что????
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 14:55
#35
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
Можно,что????
То что вам Минька посоветовал, сначала попробовать оттяжками выправить до нормативного, если не получилось далее по списку:
Цитата:
вкратце:
1. краном подцепить ствол
2. ослабить растяжки
3. ослабить болты
4. восстановить подливку цем.-песч. р-ром по опорной плитой
5. выравнять ствол краном
6. затянуть болты, натянуть растяжки
7. отцепить ствол.
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 15:05
#36
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Ясно.Спасибо всем кто откликнулся!!!! Буду думать как это всё оформить.
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 15:28
#37
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Поподробнее, какая металлическая труба, с растяжками или свободно стоящая. Как закреплена на фундаменте.
Если с растяжками и на фундаментных болтах то разбалчиваются фундаментные болты (гайки с болтов не снимаются), забиваются металлические клинья под опорную плиту со стороны наклона ствола, контроль вертикальности двумя теодолитами (или одним но переставлять замучаетесь), если растяжки сильно натянуты предварительно ослабить, после выверки клинья подварить к опорной плите и зачеканить зазор между фундаментом и плитой, затянуть гайки на фундаментных болтах, законтрить их, равномерно натянуть растяжки, только не надо превращать их в натянутую струну, и не надо выправлять крен путем натяжения растяжек, чревато вырывом креплений из ствола при эксплуатации (увеличение длины ствола при температурном воздействии).
ИМХО выправлять крен таких труб - деньги на ветер, так как запасы по несущей спососбности существенные (с креном до 1000 мм проходили по расчету), проведение работ геморно, одно разбалчивание фундаментных болтов большая проблема.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 15:49
#38
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


По сути то их 3у первой отклонение примерно от предельно допустимых значений по ПБ 03-445-02.Допустимый 69 мм у трубы 73,вторая 69-93 и третья 69-160 .№1 плита фундамента:
а)Глубина заложения подошвы от +_0,0 2,8м.С оттяжками и на фундаментных болтах.вы совершенно правы.
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 18:10
#39
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


При выправлении крена оттяжками желательно также продумать вопрос ослабления анкерных болтов перед выправлением и их последующего натяжения. Если их не ослаблять, то труба получает ненужные моменты от растяжек. Если их ослаблять, то на момент ослабления ствол оказывается не закреплён на опоре - нужен либо тот же кран, либо указания про безветренную погоду и т.п. В обещ, тут советовать много не буду, ибо выправление крена без использования крана - штука экстремальная и опасная.

p.s. Все мои рекомендации относятся к невысоким свечкам высотой до 45 м на оттяжках. Конечно, высокие самонесущие трубы выправляют не так.
Хм... Если вообще выправляют - слышал про одну такую операцию, но методику не знаю.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 22:43
#40
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от LUKA Посмотреть сообщение
По сути то их 3у первой отклонение примерно от предельно допустимых значений по ПБ 03-445-02.Допустимый 69 мм у трубы 73,вторая 69-93 и третья 69-160 .№1 плита фундамента:
а)Глубина заложения подошвы от +_0,0 2,8м.С оттяжками и на фундаментных болтах.вы совершенно правы.
Какая необходимость выправлять этот, как Вы выразились, крен? Вы уверены, что это в принципе крен, а не банальное отклонение ствола от вертикали вследствие дефекта монтажа? Первые две трубы вообще нелепо выглядят со своими "микрокренами". Абсурд какой-то...
В самом деле есть смысл провести мониторинг, который будет заключаться в том, что через полгода проведете геодезию и убедитесь в дефекте монтажа. Если же убедитесь в обратном, то есть будет увеличение отклонения при неизменных натяжениях оттяжек и отсутствии явных повреждений ствола (в виде, например, сквозных прогаров или чего-то подобного), то тут стоит задуматься действительно о крене, но уже фундамента, который можно определить нивелировкой по маркам, но опять-таки нужно два цикла. Если проблемы - в основании или фундаменте, то все то, что Вы делаете, не имеет никакого смысла. Получается, круглое таскать, квадратное катать...
Поэтому совет проводить мониторинг, на мой взгляд, более чем разумен. А ППР... Да что ППР! Липа и есть липа. Натяжения оттяжек-то Вы не из пальца возьмете. Их надо брать в зависимости от величины и направления отклонения. Так что сочувствую.
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 23:17
#41
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


ммм...
Знаете, смотря какой инспектор ростехнадзора попадётся. Я экспертом по трубам 5 лет отработал - редко где найдётся инспектор, адекватно воспринимающий подобного рода рекомендации. Обычно: "Больше крен? Устраняйте!". Инспектора тоже люди, у них тоже детки малые. И оставлять своих деток сиротками от того, что папку посадили, никто не хочет. Поэтому предпочитают перестраховаться, чем входить в положение. Ибо где вы видели инспектора, имеющего опыт работы экспертом или проектировщиком дымовых труб? Инспектора - люди, несомненно, опытные, но обычно такие трубы под газовый надзор попадают, а там специалисты по ТГСВ исключительно работают.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2009, 23:24
#42
Анкона


 
Регистрация: 19.12.2007
Сообщений: 185


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
ммм...
Знаете, смотря какой инспектор ростехнадзора попадётся. ... Ибо где вы видели инспектора, имеющего опыт работы экспертом или проектировщиком дымовых труб?
Не видел ни одного. Честно.
Последний раз рекомендовал выправить отклонение оттяжками в 2003 году и то по дурости. С тех пор оставлял с отклонением, после того как убеждался, что это дефект монтажа, неравномерное натяжение оттяжек, а не проблемы с фундаментом. В ПБ имеется указание, что возможность эксплуатации трубы с превышением отклонения определяется экспертной организацией. Видимо, я был убедителен в обосновании такой возможности.
Анкона вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 08:32
#43
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Цитата:
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Хм... Если вообще выправляют - слышал про одну такую операцию, но методику не знаю.
Есть разные методики,
Цитата:
Существует несколько способов исправления крена дымовых труб: одностороняя загрузка фундамента, односторонее замачивание грунтов, выемка части грунта из под фундаментной плиты, подрубка ствола дымовой трубы
Только это всё очень сложно ИМХО!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 12:41
#44
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Всё это понятно конечно,но может кто нибудь посоветует где найти типовой проект или как вобще разрабатывается ППР на подобные вещи,о чём там нужно писать,все обследованеия нормальные по фундаментам и.т.д просто так хочет заказчи.....нужен ППР именно на исправление крена,они полюбому будут его исправлять,а им нужен этот ППР как документация и не важно от чего он там образовался у них есть свои спецы по этому вопросу.И хочу описать В ППр только исправление крена и все.но увы незнаю с чего даже начать это делать...
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 13:54
#45
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Ммм...
Знаете, коллега, в таких случаях обычно Заказчик мало отличает ППР от ПОС. Сделайте им ПОС - то бишь, опишите в двух словах, где чего складировать, как подключать лебёдку, как инструктаж проводить, где зону огораживать, как подъезжать и т.п.
А сам механизм исправления крена - в двух словах затроньте и всё. Типа, "исправление крена производится с применением крана такого-то специально обученным персоналом под наблюдением двух геодезистов в пасмурную безветренную погоду".
Заказчика это удволетворит. Сам ППР делал на всякую шнягу типа установки антенн сотовой связи и демонтажа труб. Реально зачастую достаточно ПОС написать. Все дейсвтия описывать - ну нафиг.
Минька вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 14:10
#46
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Да...спасибо.Я в принципе с вами согласен т.к действительно считаю что если они хотят выправлять крен своими силами и как я понял.не в первый раз они так делали,а для документации им подойдёт ПОС или же мне его переквалифицировать очень тонко в ППР,Но для качественного ППР им всё равно нехватает ППГР.т.к труба 1985 г и никто не знает проводилось ли оно вобще.
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 19:30
#47
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Цитата:
как вобще разрабатывается ППР на подобные вещи,о чём там нужно писать
Вот удивляюсь таким специалистам, ничего по сабжу не знают но лезут проекты разрабатывать. Апендицит тоже себе сами будете вырезать или хирурга позовете.
Еще раз повторюсь, если совсем не знаете специфику дела - не лезте, отдайте тем кто в этом разбирается.
А то что вам тут советуют про ПОС и ППР - заказчик может такие тонкости и не понимает. Если, как вы пишите, они уже не раз это делали - зачем тогда им ППР, задницу прикрыть. Вот Вами и прикроют, а не дай бог при проведении работ что случиться всех собак на Вас повесят и за корявый ППР вас в клочки ростехнадзор и прокуратура порвут.
Для начала почитайте ПБ 03-445-02 - ремонт труб должна проводить специализрованная организация, своими силами могут проводить только несложные работы и то если имеют обученных и аттестованных специалистов (это только одна из элементарных вещей которые вы должны отразить в ППР, а их там ой как много и по организации и по технологии и по ТБ).
ЗЫ: улыбнуло выправление крена трубы краном (теоретиков млин у нас много, а практиков единицы) - да вы им блок фундаментный без помощи монтажников в проектное положение не поставите (ну может крановщик - супер-пупер специалист), что то я ни на одной стройке не видел чтобы колонны в проектное положение одним краном без выверки ставили. Крен выправлять гибкой сцепкой - клоунада.

Последний раз редактировалось sab_chel, 29.07.2009 в 19:45.
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2009, 21:41
#48
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


Ммм... присутствовал на одной такой клоунаде в роли геодезиста. Ничего, справились. Шаманство...
ммм... возможно потому, что, ясен пень, трубу не одной только стрелой крана в проектное положение выводили? хм...
Минька вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2009, 14:05
#49
sab_chel


 
Регистрация: 28.07.2009
Сообщений: 87


Дак я о том и говорил, что без выверки, только краном это клоунада, а с бригадой монтажников это уже другое дело.
Но в этом случае роль крана в основном это страховка ну и поддернуть ствол если что. А выправляют крен все равно клиньями или домкратом. Кстати если труба метров 60 - 80 то тут уже никакой кран не поможет (ну может либхер какой нить навороченный).
sab_chel вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2009, 11:54
#50
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Может кто нибудь ответит на вопрос ,какие должны быть требования к металлическим клиньям.маркировка,и.т.д если я хочу исправить крен с помощью них.и как высчитывается сколько и каких размеров они должны быть.Ещё вопрос ....где распологать точки наблюдения для выверки крена с помощью теоделита...
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2009, 14:30
#51
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


ммм... требований по клиньям я нигде никогда не видел.

Требования по точкам: под углом друг к другу чуть меньше 90 градусов относительно трубы - тогда получаемая теололитами величина крена заведомо будет чуть больше фактической. Т.е., идеально выверять угол нет нужды - просто на глаз,что между стоянками чуть меньше 90 градусов.
Исправление крена прроводить в пасмурную безветренную погоду
Минька вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2009, 15:27
#52
LUKA


 
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 12


Никто не в курсе можно ли опоры под газопровод соеденять муфтами,т.е 1,300-1,200 соеденить муфтами
LUKA вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2009, 17:16
#53
CBB


 
Регистрация: 13.04.2009
Сообщений: 16


Господа трубщики, подскажите пожалуйста до каких пор натягивать оттяжки и чем контролировать усилие в оттяжках?






.wysiwyg { background-attachment: scroll; background-repeat: repeat; background-position: 0% 0%; background-color: #fafafa; background-image: none; color: #000000; font-family: Verdana, Arial, Arial; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 400; font-size: 10pt; line-height: normal } p { margin: 0px; }

Последний раз редактировалось CBB, 31.08.2009 в 17:46.
CBB вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2009, 18:23
#54
Минька

Кандидат непонятных наук
 
Регистрация: 19.05.2008
поезд Краснодар - Магнитогорск
Сообщений: 293
<phrase 1=


нормативное напряжение в растяжках 300-600 кгс/кв. см
енто из типового проекта взято.
контролируют динамометрическим ключом.
хм... но вот как- сие для меня тайна великая есмь.
И ишшо сказывали у нас на урале, шо видали хозяйку медной горы можно контролировать натяжение растяжек, измеряя частоту колебаний растяжки от удара рукой. Но секрет сего способа тем более мне неведом, ибо ноу, понимаешь, хау...
Минька вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2009, 18:50
#55
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


Мальганов А.И., Плевков В.С., Полищук А.И. Востановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий (атлас схем и чертежей)
в даунлоаде, л.41
в том числе и по частоте собственных колебаний, 1990 г. - не особо и ноу-хау...
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2009, 08:45
#56
rybin74


 
Регистрация: 01.12.2008
Челябинск
Сообщений: 478


Да тут ничего из ноу хау, вот такие
приборчики http://www.bestru.ru/mess-144393.html думаю для этого сойдут, хоть и не арматура это но всё же!
rybin74 вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 11:53
#57
sanya siberia


 
Регистрация: 31.10.2011
Сообщений: 5


Уважаемые проектировщики и не только, ответьте пожалуйста на вопрос. Есть потребность в исправлении крена трубы при помощи клиньев (подкладок)устанавливаемых под опорную плиту металлической дымовой трубы. Как рассчитать толщину клина(подкладки). Труба Н-25м, диаметр устья 820мм. Буду премного Вам благодарен. Спасибо.
sanya siberia вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 11:59
#58
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от sanya siberia Посмотреть сообщение
Уважаемые проектировщики и не только, ответьте пожалуйста на вопрос. Есть потребность в исправлении крена трубы при помощи клиньев (подкладок)устанавливаемых под опорную плиту металлической дымовой трубы. Как рассчитать толщину клина(подкладки). Труба Н-25м, диаметр устья 820мм. Буду премного Вам благодарен. Спасибо.
Берете учебник по геометрии 4-го класса, согласно учебнику ширину основания умножаете на соотношение отклонения трубы на высоту, и получится толщина клина.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.03.2014, 15:06
#59
sanya siberia


 
Регистрация: 31.10.2011
Сообщений: 5


Спасибо
sanya siberia вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крен дымовой трубы: причины?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Усилия в оттяжках для дымовой трубы Blondy Kat Конструкции зданий и сооружений 7 13.08.2013 21:24
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 15 23.12.2012 21:32
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Возникла проблема с фундаментом дымовой трубы. Kosss Основания и фундаменты 1 24.04.2009 11:06