Вадим C простым вопросом
 
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 4

Извините за "детский вопрос", но...
Сегодня до хрипоты спорил с двумя "специалистами", доказывая, что швеллер надо устанавливать "на бок", а не "лежа". Предлагал посмотреть на рамы автомобилей, перекрытия зданий, бесполезно. Помогите доказать Пробовал найти какой-нибудь учебник или справочник в Сети, бесполезно. Если нетрудно, дайте ссылочку на литературу (желательно с картинками) с объяснением, как же правильно работает швеллер. Или скиньте на мыло: reg5314@mail.ru
Спасибо.
Просмотров: 65089
 
Непрочитано 08.07.2009, 21:24
#2
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


да все просто - сравните величины моментов сопротивления и все.
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 21:26
#3
Вадим C простым вопросом


 
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 4


А можно ссылку на соответствующий справочник?
Вадим C простым вопросом вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 21:29
#4
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Вадим C простым вопросом Посмотреть сообщение
А можно ссылку на соответствующий справочник?
сортамент
Yuzer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 21:38
#5
Вадим C простым вопросом


 
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 4


А почему момент сопротивления (я так понял, обозначается W) по оси Х-Х больше, чем по Y-Y. Чем больше момент, тем хуже?
Вадим C простым вопросом вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 21:46
#6
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Вадим C простым вопросом Посмотреть сообщение
А почему момент сопротивления (я так понял, обозначается W) по оси Х-Х больше, чем по Y-Y. Чем больше момент, тем хуже?
Чем больше - тем лучше (он же сопротивляется). Швеллер гнется относительно этой оси.

Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2016 в 22:06.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 21:47
#7
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от Вадим C простым вопросом Посмотреть сообщение
Сегодня до хрипоты спорил с двумя "специалистами", доказывая, что швеллер надо устанавливать "на бок", а не "лежа". Предлагал посмотреть на рамы автомобилей, перекрытия зданий, бесполезно. .
Цитата:
А почему момент сопротивления (я так понял, обозначается W) по оси Х-Х больше, чем по Y-Y. Чем больше момент, тем хуже?
Да уж! А Вы кем себя перед этими "специалистами" ставите?

P.S. Напомнило одну историю. На старой работе вышли на улицу покурить, а рядом стояли курили работяги которые делали ремонт этажом ниже и спорили как правильно прорезать проём в пустотной плите? Вдоль или поперёк пустот? Чуть до мордобоя не дошло. Нам немного не посебе стало от такого ремонта Тут нечто похожее
Beginer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.07.2009, 21:47
#8
Вадим C простым вопросом


 
Регистрация: 08.07.2009
Сообщений: 4


Спасибо за разъяснение, теперь все ясно
Вадим C простым вопросом вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 21:58
#9
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Да уж! А Вы кем себя перед этими "специалистами" ставите?

P.S. Напомнило одну историю. На старой работе вышли на улицу покурить, а рядом стояли курили работяги которые делали ремонт этажом ниже и спорили как правильно прорезать проём в пустотной плите? Вдоль или поперёк пустот? Чуть до мордобоя не дошло. Нам немного не посебе стало от такого ремонта Тут нечто похожее
Помню, помню жутко было однако, потом все прислушивались где эти архаровцы рубят.........
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2009, 22:53
#10
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Вадим C простым вопросом Посмотреть сообщение
Извините за "детский вопрос", но...
Сегодня до хрипоты спорил с двумя "специалистами", доказывая, надо ... "на бок", а не "лежа". Предлагал посмотреть какой-нибудь учебник или справочник в Сети, бесполезно. Если нетрудно, дайте ссылочку на литературу (желательно с картинками) с объяснением, как же правильно ... Или скиньте на мыло: reg5314@mail.ru
Спасибо.
Лучше "лежа". не скрутит, и на "боку" не привычно как-то, сопротивление большое. И прочность здесь не причем - тут другая "наука".
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 04:11
#11
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Вадим C простым вопросом поищите справочник по сопромату в Download.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 06:14
#12
Artiznov

конструктор
 
Регистрация: 01.03.2006
г. Новоалтайск
Сообщений: 530


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Лучше "лежа". не скрутит, и на "боку" не привычно как-то, сопротивление большое. И прочность здесь не причем - тут другая "наука".
Вы двутавры тоже "лежа" кладете? )))
Artiznov вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 08:37
#13
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Вадим C простым вопросом, а зачем это надо было доказывать? Тем более до хрипоты?
Похоже, это был монтаж без чертежа. Ну-ну!
Даже таджики кладут швеллер правильно.
Хотя бывает вариант против правил, когда швеллер лежит "плашмя" на перекрытии, а на него опирается ряд стоек из трубы (когда лень пятки к трубам приваривать) - но это либо самодеятельность, либо в неответственных конструкциях...

Offtop: А вообще-то такие детские вопросы изучают в институтах, и те "списиалисты" явно не оттуда,
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 08:52
#14
serov


 
Регистрация: 06.03.2008
Сообщений: 165


Цитата:
Сообщение от Artiznov Посмотреть сообщение
Вы двутавры тоже "лежа" кладете? )))
Двутавры можно "так и сяк" (профиль симметричен) все зависит от направления сил. А вот трубе квадратной или круглой - все "непочем"
serov вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 09:18
#15
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Даже таджики кладут швеллер правильно.
Не знаю на счёт таджиков, а вот некоторые "работяги" в этом явно не шарят. Лет 5-7 назад наняли их веранду пристороить к дому. Благо фундамент был, дом деревянный. Так эти черти прогоны, читай стропила, из доски 50*150 положили плашмя Им видити ли так удобнее было Так и стоит веранда, правда сейчас переделывать будем. Воббщем те же "специалисты" строили. За ними нужен глаз да глаз.

Последний раз редактировалось Beginer, 10.07.2009 в 16:37.
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 10:52
#16
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Лучше "лежа". не скрутит, и на "боку" не привычно как-то, сопротивление большое. И прочность здесь не причем - тут другая "наука".
Вы так думаете, что другая?
А вот пример.
Балка шарнирно опертая на концах, швелер 20, пролет 6м, равномерно распределенная нагрузка 0,255т/м. Из плоскости не закреплен. Момент посередине 1.147тм. (Для предотвращения вопросов как считал, считал в "Кристалле", гамма це равно 1, Ry=2,45т/см^2). При такой нагрузке наступает общая потеря устойчивости, т.е. его, как вы говорите, "скрутит". Меньший момент сопротивления W=25,2см^3. Отсюда: 114,7/25,2 = 4,55т/см^2. Отсюда допустимый момент 2,45*25,2=0,617тм, отсюда допустимая равномерно распределенная нагрузка равна: 0,617*8/6^2=0,137т/м. 0,255/0.137=1,86.
Почти в 2 раза несущая способность швелера, поставленного на ребро выше, чем поставленного лежа. А если его закрепить из плоскости посередине, несущая способность будет почти в 5(!) раз больше.
ЗЫ: sbi, по какой науке у вас получается, что лежа ставить лучше?

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 09.07.2009 в 14:03.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 11:04
#17
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Им, видите ли, так удобнее было
Аргумент, канешна, весомый. Даже думалка ихняя отсутствует напрочь! А сам где был??? Почему самих этих эр...тяг плашмя не положил??? Причем не сразу!
Мой тебе совет: делай ВСЕГДА ВСЁ САМ!!! Они могут только поднимать тяжести и временно держивать как струбцина незакрепленный конец, пока ты же гвоздь не вгонишь. Пусть дольше будет, но переделка исключена и писихика не пострадает.

Последний раз редактировалось BM60, 09.07.2009 в 14:15.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 11:06
#18
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Народ посто сопроматом не владеет.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 11:38
#19
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Аргумент, канешна, весомый. Даже думалка ихняя отсутствует напрочь! А сам где был??? Почему этих эртяг плашмя не положил??? Причем не сразу!
Мой тебе совет: делай ВСЕГДА ВСЁ САМ!!! Они могут только поднимать тяжести и временно держивать как струбцина незакрепленный конец, пока ты же гвоздь не вгонишь. Пусть дольше будет, но переделка исключена и писихика не пострадает.
Согласен полностью! Еще бы времени поиметь на это! Вот в августе-сентябре с помощью скорее всего таких же "специалистов" будем на эту веранду кровлю двухскатную продлевать, только тут уже каждый день буду смотреть что делают.

P.S. Кстати, сейчас чертежики обмерные делаю, хочу проектик сделать, попозже можно будет пообсуждать
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 13:48
#20
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Beginer Посмотреть сообщение
Не знаю на счёт таджиков, а вот некоторые хохлы-работяги в этом явно не шарят. Лет 5-7 назад наняли их веранду пристороить к дому. Благо фундамент был, дом деревянный. Так эти черти прогоны, читай стропила, из доски 50*150 положили плашмя Им видити ли так удобнее было Так и стоит веранда, правда сейчас переделывать будем. Воббщем те же "специалисты" строили. За ними нужен глаз да глаз.
Offtop: Отличная попытка списать ошибки прораба на труд "квалифицированных" рабочих!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 14:33
#21
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не надо им сопроматом владеть, надо всего-то иногда сомневаться. А они самые уверенные. Но при первых же их ответах на наши вопросы мелют такую чушь, что только идиот соглашается на их услуги.
Вот фрагмент моего знакомства.
- стропила как будешь крепить?
- гвоздями
- а врубку?
- а что это?
- а раскосы как?
- (раздаженно) гвоздями?
- а врезку?
- зачем, и так будет стоять
- за сколько сделашь?
- за три дня
- сколько хочешь?
- ***
- у меня в "месяц" меньше (уг)
- думает
- привет твоим помощникам (занавес)
Сам сделал за две недели (дожди).


Beginer, смотреть надо не просто каждый день, а каждый ВЕСЬ день. Сядь на крышу и в бинокль непрерывным образом. И мегафон на шее для своевременной корректировки.
Yuzer, это не ошибка прораба, это излишнее доверие заказчика и игнорирование им функций прораба. Но теперь он всё осознал и даже будет еще и генпроектировщиком с функцией авторского надзора. И всё у него будет хорошо и правильно! Это я о Beginer'e говорю.

Вадим С, не надо повторять опыт Beginer'a. На своих ошибках учатся, а на чужих чаво?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 09.07.2009 в 14:38.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 15:06
#22
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


BM60, так в том то и дело - скупой платит дважды.
Offtop: Хотя, как по мне - как сказали, так и поставили. Или все хотят дешево и сердито?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 15:12
#23
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не, не так, в смысле, вот так лучше: "мы не на столько богаты, чтобы покупать дешевые вещи" Это английская формула. А в нашем случае перефразируется только вторая часть - чтобы строить бездумно, безответственно, безграмотно, бездарно, халтурно, доверять безоглядно и т.д..
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 09.07.2009 в 15:21.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 15:52
#24
Beginer

проектировщик ж/б, ОиФ
 
Регистрация: 21.04.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,115


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Вадим С, не надо повторять опыт Beginer'a. На своих ошибках учатся, а на чужих чаво?
Ну ошибки не совсем мои, я тогда еще учился - это родители этих "спецов" наняли. Это я ещё молчал про баню Правда её Белорусы делали Соединение на "шип" стойка с шипом входит в балку. Так вот эта стойка держит веранду бани, а балка выходит из основной стены бани конольно и должна точнёхонько сесть на шип, но не тут-то было, сантиметров на 15 стойку короче сделали и она попросту до балки не дотягивается. На вопрос че за фигня, Offtop: (Прямо как в "Нашей Раше"), говорят это так и задумано баня осядет и шип войдёт куда надо Им и голову не пришло что баня с верандой на одном фундаменте стоят Вобщем весело живём. Или их веранды в ступор вводят?! Не пойму. Основной дом сделали и обшили А вот с верандами беда прямо
Beginer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 15:58
#25
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А почему это швеллер нельзя установить лежа, если по расчету можно?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 16:16
#26
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Ну если металл на халяву, то можно все.
Цитата:
Ну ошибки не совсем мои, я тогда еще учился - это родители этих "спецов" наняли.
До боли знакомая ситуация. Сами на даче через такое прошли.
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 17:08
#27
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
А почему это швеллер нельзя установить лежа, если по расчету можно?
Цитата:
Ну если металл на халяву, то можно все.
+1
Блин, Profan, sbi, вы, извините, откуда упали? Прочтите еще раз внимательно пост 16. Приведу еще один пример. Wz швелера 20 равно 25,2см^3, вес погонного метра 18,4кг. У квадратной трубы 80х4 Wz=29,3cм^3, а вес погонного метра 9,54кг. Пусть квадратная труба несколько дороже, но не в 2 же раза! Устойчивость из плоскости не потеряет уже ни то, ни другое. Вопрос к Profan и sbi: какой прокат выгоднее использовать?
Разве что по каким то технологическим соображениям можно использовать швелер, но в принципе, оправдывать себя это практически никогда не будет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 18:29
#28
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Ух ты, какой серьезный этот Vovan. Да и другие тоже хороши. Рассуждают по шаблону. Кто-то там, не владеющий сопроматом, ругается до хрипоты, а форумчане, не имея никакой информации по существу, ломятся в открытую дверь. Да пусть они лопнут от ругани, а швеллер все равно складировать удобнее в лежачем положении, чем в стоячем. В стоячем положении швеллер рискует свалится набок от пинка ногой.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 18:37
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
...а швеллер все равно складировать удобнее в лежачем положении, чем в стоячем. В стоячем положении швеллер рискует свалится набок от пинка ногой.
А, здесь о складировании...
Ну тогда я умолкаю
Хотя в п.1 вроде не о складировании.
Profan, хитрый какой
Ладно, все все поняли. Пойду домой.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 19:24
#30
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Да и другие тоже хороши. Рассуждают по шаблону. Кто-то там, не владеющий сопроматом, ругается до хрипоты ...
В чем шаблон?
Цитата:
... а форумчане, не имея никакой информации по существу, ломятся в открытую дверь.
Какой именно информации?
Цитата:
Да пусть они лопнут от ругани, а швеллер все равно складировать удобнее в лежачем положении, чем в стоячем. В стоячем положении швеллер рискует свалится набок от пинка ногой.
Пришел ГУРУ и ...
Цитата:
... а швеллер все равно складировать ...
Кто-то говорил про складирование?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 21:25
#31
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Вы так думаете, что другая?
А вот пример.
ЗЫ: sbi, по какой науке у вас получается, что лежа ставить лучше?
По науке общения с людьми - "лежа, сидя, стоя, на боку"- это откуда?
PS(ЗЫ) По технике - стенки вы тоже таким способом усиливаете - "лежа, сидя, стоя, на боку" или "только на боку со связями"?
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 22:10
#32
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
В чем шаблон?

Какой именно информации?

Пришел ГУРУ и ...

Кто-то говорил про складирование?
Шаблон в том, что вот ставить швеллер надо именно так и больше никак. И это при условии, что куда и зачем ставить этот швеллер - совершенно неизвестно. Может, это затяжка арки или элемент вертикальной связи.
Вот именно такой информации (куда ставить-то и зачем) и нету как раз. Отсюда и все остальное, в том числе и складирование. Можно также поставить швеллер на попа в чулан. И причем тут момент сопротивления, если автор темы ни слова не написал про изгиб?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 22:26
#33
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
И причем тут момент сопротивления, если автор темы ни слова не написал про изгиб?
Offtop: А третье предложение первого поста?
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2009, 22:40
#34
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: А третье предложение первого поста?
Сначала конструкция (это и есть - тема), затем расчет- иначе быть не может (что считать, если неизвестны нагрузки). Где автор?
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 02:58
#35
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
... автор темы ни слова не написал про изгиб?
Цитата:
Сообщение от Вадим C простым вопросом Посмотреть сообщение
... перекрытия зданий
скорей всего это имелось ввиду про прогон (работа на изгиб)
Цитата:
Сообщение от Вадим C простым вопросом Посмотреть сообщение
А можно ссылку на соответствующий справочник?
вот и вопрос про справочники ... сртамент, справочник по сопромату и т.д. и т.п.
Offtop: Читать лучше надо посты
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 06:24
#36
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Сообщение от Yuzer Посмотреть сообщение
Offtop: А третье предложение первого поста?
Вот первое сообщение ( а не "пост") целиком:
Цитата:
Извините за "детский вопрос", но...
Сегодня до хрипоты спорил с двумя "специалистами", доказывая, что швеллер надо устанавливать "на бок", а не "лежа". Предлагал посмотреть на рамы автомобилей, перекрытия зданий, бесполезно. Помогите доказать Пробовал найти какой-нибудь учебник или справочник в Сети, бесполезно. Если нетрудно, дайте ссылочку на литературу (желательно с картинками) с объяснением, как же правильно работает швеллер. Или скиньте на мыло: reg5314@mail.ru
Спасибо
Где тут написано, что автор делает что-то, работающее на изгиб? Никто не спросил, какую конструкцию предполагает делать автор. Да может, он вообще ничего не предполагает, да и не строитель он и не механик, а так, за пузырем пива завелись до хрипоты. А другой будет до потери пульса спорить о том, как надо класть кирпич - плашмя или на длинный торец. И опять найдутся люди, которые подведут базу и дадут ссылку на коэффициент Пуассона для кирпичной кладки. А через месяц выяснится, что автор собирался делать компостную яму из кирпича, но передумал и сделал ее из асбесто-цементных панелей.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 07:01
#37
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Vavan Metallist А вот пример.
Балка шарнирно опертая на концах, ....
Почти в 2 раза несущая способность швелера, поставленного на ребро выше, чем поставленного лежа. А если его закрепить из плоскости посередине, несущая способность будет почти в 5(!) раз больше.
Дык тогда следовало бы побольше подпорок поставить под "лежачий" швеллер. Попробуйте может уменьшить их шаг. А ещё лучше что-то к нему наварить и/или забетонировать.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 10:14
#38
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


По моему эта тема превращается в маленькое дежавю
Шаблон в том, что вот ставить швеллер надо именно так и больше никак.
Цитата:
И это при условии, что куда и зачем ставить этот швеллер - совершенно неизвестно. Может, это затяжка арки или элемент вертикальной связи.
Вот именно такой информации (куда ставить-то и зачем) и нету как раз. Отсюда и все остальное, в том числе и складирование. Можно также поставить швеллер на попа в чулан. И причем тут момент сопротивления, если автор темы ни слова не написал про изгиб?
На это отвечу только, что первое (и по моему верное) что приходит в голову из поста 1 - это именно швелер, работающий как балка.
Хотя вполне может быть, что автор со своими двумя "специалистами", представления не имея даже о справочниках (не говоря уже о упомянутом здесь сопромате), проектируют и строят арку с затяжкой из швелера или вертикальную связь.
Я им завидую, им очень повезло
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 14:47
#39
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,409


Топик почищен от откровенного флуда.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:04
#40
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


В чем проблема то? [IMG]http://s54.***********/i146/0907/49/e40f0bf7fc2ft.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:13
#41
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ну, понеслась!
Regby, ну давайте, расказывайте, почему там швелер плашмя, с виду где то 12, если можно было бы поставить на ребро 6,5?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:16
#42
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
В некоторых местах швеллер установлен стенкой вниз
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 10.07.2009 в 16:29.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:23
#43
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Так думаете почему я эту фотографию сделал? На объект ездили вот и заглянул к "соседям" удивило решение вот и сфотографироал. Видимо такое решение у них продиктованно узлом. Видите они свою импровизированную фермочку опирают на швеллер через брусочек лежащий в пазу на стенке? Ставить можно как угодно решая разные задачи. если требуется обеспечить прочность - ответ очевиден. А если требуется что то "придумать" то можно и "уронить" на бок (
Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
...если по расчету можно...
)

Что тут обсуждать то?

Цитата:
В некоторых местах швеллер установлен стенкой вверх
А это не двутавр?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:29
#44
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А это не двутавр?
Блин стенкой вниз
В смысле, не двутавр??
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:38
#45
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


В БСК бы, картинку-то. Хозяин = барин, прораб = холоп, рукотворец = временно неработающий кандидат химических наук. Исправлению не подлежит. Для гидроизоляции, хотя бы. Ой, а 50х100 для стоек вапще, видать, халявный был, на костёр жалко, а тут самый раз...
И причем тут расчет? Если все члены команды последний раз на абаке считали, и то прибыль от сданной пушнины.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:47
#46
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


BM60, так помещал уже в БСК
в прошлом году вроде бы
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:49
#47
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
BM60, так помещал уже в БСК
в прошлом году вроде бы
А в БСК надо фразу: не повторять - опасно для жизни!
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:49
#48
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Ка-ро-че!
Итог.
Швелера если они балки, нужно ставить вертикально. Никакие выкрутасы не оправдывают его установку лежа. Только если швелера на халяву где то достались, то можно ложить как угодно, хоть сплошным настилом.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:50
#49
Yuzer

Мозговой штурм
 
Регистрация: 26.10.2008
Рідна ненька - Україна, Харків
Сообщений: 5,705


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Ка-ро-че!
Итог.
Швелера если они балки, нужно ставить вертикально. Никакие выкрутасы не оправдывают его установку лежа. Только если швелера на халяву где то достались, то можно ложить как угодно, хоть сплошным настилом.
По-моему, самый разумный ответ. (опередили)
Yuzer вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 16:50
#50
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Vavan Metallist, верно (при работе на изгиб)
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 21:04
#51
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, верно (при работе на изгиб)
Да, господа-товарищи и те которые с "ними". Вы видно забыли (даже для шаблона), что два "лежащих" швелера, сваренных между собой представляют из себя коробчатое сечение, и не имея оного, что применяем -даже для несущих к-ций?
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 22:30
#52
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
Да, господа-товарищи и те которые с "ними". Вы видно забыли (даже для шаблона), что два "лежащих" швелера, сваренных между собой представляют из себя коробчатое сечение, и не имея оного, что применяем -даже для несущих к-ций?
Тогда почему на полки швеллера не поставить =) Это мне кажется логичнее.

Offtop: вкрадываются подозрения, что кое-кто утверждает тут совсем без шуток, что надо класть на стенку =)
Semvad вне форума  
 
Непрочитано 10.07.2009, 22:54
#53
sbi


 
Регистрация: 27.04.2008
SPB
Сообщений: 3,285
Отправить сообщение для sbi с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
Топик почищен от откровенного флуда.
Offtop: А , что Алексей лишнего сказал, а ох я про науку?
Вот наконец и стали понимать!
__________________
С уважением sbi
sbi вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2009, 00:29
#54
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от sbi Посмотреть сообщение
... и не имея оного, что применяем -даже для несущих к-ций?
Сами поняли, че сказали?
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2009, 10:23
#55
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Цитата:
Vavan Metallist, верно (при работе на изгиб)
Конец цитаты.

Вопрос: а при работе на косой изгиб с кручением или, не дай Бог, на косое внецетренное сжатие с кручением?
Profan вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2009, 11:19
#56
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Для чего например у швеллера или двутавра такое сечение?. Для того чтобы метал разнести на максимально возможное растояние от центра сечения. чтоб материал эфективно использовался. Можно и косой изгиб и че угодно . Все ведь считается. Не проходит из плоскости? так развивайте сечение из плоскости. Тему давно пора было отнести в раздел домохозяек. т.к по качеству отзывов ни чем не отличается.(за редким исключением: есть выводы достойные)
А на фотке ваще маразм. У хозяена бабля было не меряно. Даже судя по тому что он положил горизонтальную доску по нижнему поясу фантазия и маразм гуляют огого. Все равно вертикальная нагрузга идет через вертикальные стойки прямо на швелеера. Нахрена нужна нижняя доска?
Для подшивки тока.
Можно было у края по швелеру на ребро поставить и ненадо было бы городить лежачие швелера с таким шагом.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2009, 16:27
#57
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Для того чтобы метал разнести на максимально возможное растояние от центра сечения
ЁЁуу!
Вы тута точна один из немногих Инженеров,(возможно лучших). Не подскажите, зачем у стульев 4 ножки делают? Они ведь и на 3-х не падают...
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2009, 16:45
#58
Pavel_GGS


 
Регистрация: 07.02.2008
Сообщений: 426


Это Вы с издевкой ?
Есть стулья и на трех ножках. Вопрос в том как и в каком месте свою ягодичную массу распределите. Вот тогда может и трех не хватит. Я думаю если лампочку будете вкручивать то стул с четырмя ножками возмете для большей устойчивости от возможного опрокидыания.
Pavel_GGS вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2009, 17:23
#59
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Теперь представим себе, что швеллер работает на растяжение.
А потом представим себе, что швеллер вообще не работает...
Profan вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2009, 07:53
#60
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Вопрос: а при работе на косой изгиб с кручением ...
Швеллер отлично работает на изгиб с кручением. Offtop: Задумайтесь почему.
Цитата:
... не дай Бог, на косое внецетренное сжатие с кручением?
А тут уже надо будет считать что лучше подойдет. Offtop: Что-то Вас Profan понесло от темы очень далеко.
Цитата:
Теперь представим себе, что швеллер работает на растяжение.
И что?
Цитата:
А потом представим себе, что швеллер вообще не работает...
Тем более ... И что?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 12.07.2009, 23:29
#61
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Вопрос: а при работе на косой изгиб с кручением или, не дай Бог, на косое внецетренное сжатие с кручением?
Дааа! Действительно понесло! Автор темы наверно оочень удивится (если конечно, сюда заглянет) и его "специалисты" тоже, когда узнают, что их швелер работает с кручением, и т.д. Какое кручение в данном случае?
Vavan Metallist вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильная установка швеллера в конструкциях



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ищу РД 51-0220570-2-93 — Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет rzinnurov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.05.2009 15:23
Расчет планок в балке два швеллера ][ Serg1y Расчетные программы 2 14.05.2006 17:58