расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков

расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.07.2009, 16:17 #1
расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков
Romeo1786
 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109

Помогите пожалуйста рассчитать перемычку.перемычка из равнополочных уголков.На перемычку действует нагрузка от перекрытия и пола-4880кг/м,стена обшита свинцовым листом-21,359кг/м,и от кирпича-633,6кг/м.Временная состовляет 1220кг/м.Какие коэфициенты надежности нужно принять для каждого слоя?можноли считать перемычку жесткозащемленной когда она защемлена на 15 см в стену?чему равен максимальный момент у балки защемленной с обоих концов?когда нахожу момент сопротивления его нужно считать для двух уголков?ширина оконного проема -1340.помогите пожалуйста.первый день вышел на работу конструктором,опыта ноль
Просмотров: 55856
 
Непрочитано 17.07.2009, 01:05
#2
LavrVa

Расчет строительных конструкций
 
Регистрация: 13.02.2008
Харьков
Сообщений: 46


Для начала загляните в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"!Там о расчете перемычек и сборе нагрузок достаточно сказано.Для защемленной балки,опорные концы которой по нормам 250-300 мм,макс.момент равен qL^2/12.Однако перемычки за редким исключением жестко защемленными считать нельзя!Опирание 150 мм может быть!Момент сопротивления и момент инерции считать для двух уголков - составное сечение.
LavrVa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 08:03
#3
Romeo1786


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109


а как быть если уголки не проходят?и даже швеллер с паралеллельными гранями полок не прошел по прогибу,хотя по несущей способности все нормально.как быть в этом случае?какой взять профиль?расчетная нагрузка получилась 75кН/м,нормативная 67,5 кН
Romeo1786 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 09:59
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


взять следующий профиль по размеру. почему вообще нельзя применить сборные жб перемычки? идет реконструкция и пробивается новый проем?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 10:11
#5
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826


А можно выложить схему проема и ваш сбор нагрузок? А то как-то странно, что даже швеллер не проходит.
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.07.2009, 11:44
#6
Romeo1786


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109


Да,конечно.Вот расчет вручную
Вложения
Тип файла: rar Рачсет.RAR (1.56 Мб, 5710 просмотров)
Romeo1786 вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 13:01
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Можно конечно подобрать металл, но я бы брусковую ж.б положил.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 17.07.2009, 18:27
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,507


а я думал, что студентам-строителям в кризис работу совсем не найти...
Поздравляю с первым рабочим днем!
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 08:12
#9
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Romeo1786 Посмотреть сообщение
Да,конечно.Вот расчет вручную
Вот Вы и допустили ошибку. При подборе элементов из одиночного уголка на изгиб все характеристики берутся относительно оси Y0. Следовательно весь Ваш расчет неправильный.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рисунок.jpg
Просмотров: 5503
Размер:	102.0 Кб
ID:	23715  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.07.2009 в 08:23.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 12:43
#10
Romeo1786


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109


А почему относительно Y0?А момент инерции мы берем относительно какой оси?для расчета прогиба.у меня основная проблема в том что у меня сечение даже 140 уголок без проблем проходит по прочности но по прогибу не проходит,такая же ситуация с 200 уголком.может я не правильно беру момент инерции составного сечения для вычисления прогиба?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG.jpg
Просмотров: 3000
Размер:	14.5 Кб
ID:	23718  
Romeo1786 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 12:54
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


это -=Xaoc=- путает студентов-двоечников. правильно Вы (Romeo1786) берете ось - это ось x-x (можно и ось y-y - для равнополочных уголков один хрен). момент инерции для сдвоенных уголков равен удвоенному моменту инерции одного уголка.
P.S. только не понял про непрхождение по прогибам уголка L200, у него момент инерции почти в 3 раза больше уголка L140x10.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 14:43
#12
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


для сжатых ... пардон Offtop: там же берется минимальный радиус инерции, а это как раз ось Y0 получается Вам Romeo1786 для расчета нужно подставлять значения сечения из 2-ух уголков, ведь перемычка из 2-ух уголков на расстоянии 550 мм, о которой говорилось в другом посте.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.07.2009 в 15:02.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 15:16 Anton_br
#13
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Ставить уголки в этом месте глупо. Лучше используйте короб из 2 швеллеров №16, сваренных планками из полосы 4х80 с шагом не более 400 мм. По опыту проверил.....Тем более что 16 швеллер по высоте как раз 2 ряда кладки.
Расчётная длина вашей перемычки при опирании на 250 мм(по центру тяжести опорной части): 1,34+0,125+0,125=1,59(м)
Распределённая нагрузка на 1 м.п. - 7,56 т/м
Перемычку опирать на опорную пластину из 10х250, L=550.
После монтажа короб из швеллеров торкретировать бетоном B15 на мелком заполнителе.
Вложения
Тип файла: rar Расчёт балки.rar (23.6 Кб, 2467 просмотров)

Последний раз редактировалось Anton_Br, 18.07.2009 в 15:25.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 15:22
#14
RuDimka81

вечно молодой специалист
 
Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40


Romeo1786, по моему у Вас в расчете на прогиб ошибка в размерностях: модуль упругости стали Е=2,06х10^5 МПа=2,06х10^8 kH/м^2, посему на выходе имеем f/l=...=0,00185<{f/l}=0,005 и принятое сечение уголков проходит!
RuDimka81 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 16:30 Anton_br
#15
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


И всё равно я бы взял 16 швеллер...так надёжнее
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 17:02
#16
RuDimka81

вечно молодой специалист
 
Регистрация: 09.05.2009
Москва
Сообщений: 40


Anton_Br, полностью согласен. Решение с двумя швеллерами №16 с опиранием по 250мм более целесообразно и надежно, чем уголки. Тем более, что расход металла даже меньше! Плюс высотой швеллеров мы еще и "выбираем" нагрузку от стены!
RuDimka81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.07.2009, 17:18
#17
Romeo1786


 
Регистрация: 24.05.2008
Сообщений: 109


140 уголок прошел по прогибуСпасибо всем за помощь,и что не оставляете не опытного конструктораПопробую предложить вариант со швелерами начальнику группыА швелера с параллельными гранями полок?
Romeo1786 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2009, 17:36 Anton_br
#18
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Бери с наклонными.Хотя не принципально...
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 15:37
#19
Рашов


 
Регистрация: 01.12.2010
Сообщений: 87


LavrVa --- Для начала загляните в СНиП "Каменные и армокаменные конструкции"!Там о расчете перемычек и сборе нагрузок достаточно сказано.Для защемленной балки,опорные концы которой по нормам 250-300 мм,макс.момент равен qL^2/12.Однако перемычки за редким исключением жестко защемленными считать нельзя!Опирание 150 мм может быть!Момент сопротивления и момент инерции считать для двух уголков - составное сечени---------------- что то в СНиПе нету !!!
Рашов вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2011, 17:17
#20
Dani

Проектирование
 
Регистрация: 28.06.2007
Тула
Сообщений: 826



Offtop: очень своевременно
__________________
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 17:36
#21
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


скажите пожалуйста,а для стены самонесущей целесообразно применять 2 швеллера? полость между ними мы заполняем бетоном или утеплителем? какую максимальную нагрузку выдержит данная перемычка? а то у меня есть еще несущая стена( и вообще что делать, если толщина стены 400 мм-пеноблок+120мм кирпич?
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2012, 18:46
#22
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


перемычки из швеллеров можеш подобрать по нагрузкам по этим чертежам http://dwg.ru/dnl/7835
но при новом строительстве лучше применять серийные ж.б. перемычки
bap вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 09:13
#23
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


дело в том,что дом всего в 2 этажа и пролет 0,5 м, а нагрузка от кладки около 400кг/м, жб перемычек воспринимающих такую нагрузку и не длинных в сериях я не нашла поэтому придется делать из металлопроката. что я ни разу не делала и не могу подобрать для данной ширины кладки. прошу помощи тут.
спасибо большое за серию) очень полезную литературу прислали
Но пролеты там только от 820 мм( можно ли использовать перемычку ПР3 из таблицы 1 для пролета 450мм?
или же применить под кирпич уголок 100х100,а под пеноблоки с двух сторон 75х75х5(вроде эти уголки проходят по прочности и прогибу)?
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 09:30
#24
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Если нет соседних оконных проемов, то почему бы не выпустить длинную ЖБ перемычку в кладку? А появившийся момент на опоре компенсировать увеличением несущей способности на ступень.

Последний раз редактировалось Verloc, 21.02.2012 в 09:42.
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 09:38
#25
Дашенька новенькая

студент
 
Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48


а что вы ставите многоточие я не понимаю? по крайней мере я пытаюсь понять...многоточием ум не продемонстрировать. а вот советом вполне
Дашенька новенькая вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 10:51
#26
Дмитрий063

рисую...
 
Регистрация: 10.01.2008
Самара
Сообщений: 1,259
<phrase 1=


обычно над отверстиями ставлю арм. d10мм с шагом 50мм, с заведением на опорные участки по 250мм
Дмитрий063 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2012, 13:11
#27
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от Дашенька новенькая Посмотреть сообщение
дело в том,что дом всего в 2 этажа и пролет 0,5 м, а нагрузка от кладки около 400кг/м, жб перемычек воспринимающих такую нагрузку и не длинных в сериях я не нашла поэтому придется делать из металлопроката. что я ни разу не делала и не могу подобрать для данной ширины кладки. прошу помощи тут.
спасибо большое за серию) очень полезную литературу прислали
Но пролеты там только от 820 мм( можно ли использовать перемычку ПР3 из таблицы 1 для пролета 450мм?
или же применить под кирпич уголок 100х100,а под пеноблоки с двух сторон 75х75х5(вроде эти уголки проходят по прочности и прогибу)?
можно применить и уголки, но при таких узеньких проемах, лучше по совету Дмитрия сделать рядовые перемычки. описание и расчет смотри у Вахненко, стр. 99 http://dwg.ru/dnl/3624
bap вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет перемычки и подбор сечения перемычек, состоящих из уголков



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) UnAtom Расчетные программы 2 22.05.2009 17:00
Расчет металла в SCAD. Вопрос подбора сечения. DenIZ SCAD 4 03.12.2008 15:59
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49