| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Совместная работа стальной балочной клетки и монолитного ж/б перекрытия
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 3
|
||
Просмотров: 11749
|
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Вопрос несколько сложнее - как обеспечить своместную работу фактически? А расчитать можно определив усилия в любой КЭ программе и по ним подобрать сечение, армирование. Как собираетесь обеспечивать совместность работы?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2009
Сообщений: 3
|
расчетная схема создана в программе SCAD. Как рассчитать стальную балку с учетом совместной работы балок и ж/б перекрытия?
Совместная работа балок и монолитного ж/б перекрытия будет обеспечена приваркой арматурных стержней(усиков) к стальным балкам и колоннам с последующим замоноличиванием |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Prom Profil, ну если расчетная схема сделана в SCAD без всяких выкрутасов (типа объединения перемещений) то элементы уже сами по себе будут работать совместно. Но.. расчетная схема расчетной схеме рознь. Ее еще составить грамотно надо.
А вот в то что Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
методика описана в снип "мосты и трубы". для погружения в материал будет полезен Е.Е.Гибшман "мосты со стальными балками, объединенными с железобетонной плитой". дориздат.москва-1952.
названия не пугайтесь, там все очень подробно изложено и с узлами. зы а преднапряжение балок вы не рассматривали? Когда-то АИК предлагал выполнить покрытие по фермам и к ним же на тяжах (спаренные уголки, швеллера) крепить балки перекрытий. всякие варианты со стальным каркасом хорошо глянуть здесь http://dwg.ru/dnl/1310 стр.205
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370
|
Это жесткое крепление жб перекрытия к стальным балкакм.В результате этого образуется сталежелезобетонное единое сечение с большой изгибной жесткостью.Усилия и прогибы в конструкции резко падают, по сравнению с работой не составного сечения.Расчет вручную лучше делать по Гибшману.При расчете по программе обязательно учитывают эксцентриситет оси балки и плиты.В ING+ есть приложение для расчета таких конструкций
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
![]()
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Regby, не подскажешь как в скаде задать шарнирное опирание плиты на балку, через объединение перемещений что-то не выходит. В роботе с этим все просто, а тут.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
AspirantMK,
да? а как? именно так
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
выбираешь шарнир по линии, выделяешь ребро и все.
Допустим узел относится и к плите и балке. В скаде я нажимаю объединить перемещения по Z и ставлю галочку "объединять перемещения в совпадающий узлах", и не происходит ровным счетом ничего, даже перерасчет программа не требует. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Действительно просто
если узел относится и к плите и к балке то это не значит что он является совпадающим. Совпадающими являются два узла если они геометрически находятся в одном и том же месте (т.е имеют одни и те же координаты) но при этом принадлежат двум разным элементам
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
надо наверное не через объединение перемещений действовать,а через назначение шарниров балке на вращение в другой плоскости, пока что-то не выходит,ругается программа на геометрическую изменяемость Последний раз редактировалось AspirantMK, 23.07.2010 в 06:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
AspirantMK, судя по всему вы не очень понимаете что делаете и что вам нужно сделать.
если плита лежит на балке и один узел принадлежит и плите и балке то один узел принадлежит 4-м конечным элементам: два из них стержни а два пластины, если вы вводите в этот узел шарнир который освободит восприятие момента для плиты, то этот же шарнир неминуемо освободит крутящий поворот для балки т.е. один стержень начнет свободно вращаться вокруг другого если в второй узел в любом стержне будет так же освобожден для поворота (а по другому не бывает), то система неминуемо станет геометрически изменяемой. Если вы пришли сюда и спрашиваете совета, то не надо выдумывать что то, тем более вы недостаточно опытны для этого. Вам сказали - объединение перемещений. Для этого должно быть два узла наложены друг на друга, один из этих узлов должен принадлежать балке, а второй плите т.е. один узел принадлежит двум стержням, а второй двум КЭ оболочка. Эти узлы геометрически совпадают. Объединяйте их объединением перемещений освобождая нужную связь. Как это сделать? Например: выделите плиты и сохраните их черех "сохранить фрагмент схемы" в отдельный файл. затем из Вашего файла удалите плиты. Затем через режим сборки верните пластины на место с указанием не сшивать узлы. если все сделаете правильно получите то что хотели.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Regby, а что уже предполагать нельзя на форуме?? У меня был общий узел для 2-х стержней и в моем случае 4-х к.э. пластин. Какие перемещения с кем объединять было не понятно.Признаюсь, был не прав насчет введения шарнира между стержнями.
Однако, помимо полных шарниров существуют ведь и не полные. Например нельзя ли было сделать так, чтобы убрать вращательную степень свободы конкретного экземпляра конечного элемента плиты. Плита момент не воспримет потому что не будет просто напросто вращательной степени свободы.Стержни при этом остаются жестко соединены. Это как вариант Я бы не был так категоричен Цитата:
Тем более я внимательно читал перед тем как задать вопрос руководство по скаду, не мешало бы им в разделе объединения перемещений напечатать про задание шарниров. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
AspirantMK, я понял - вы обиделись. Ваше право.
Например неполный шарнир это вы имеете ввиду отсутствие связи в одной из 6-ти степеней свободы. Теперь рассмотрим ваше предложение. два конечных элемента "плита" имеют два общих узла с некими условными шарнирами которые не передают изгибающий момент (а значит и крутящий на стержень который так же имеет в себе эти два узла), тогда две плиты начнут вращаться относительно друг друга. в SCAD вообще очень много чего не мешало бы. Насколько я знаю такая расшивка, напрмиер, в Лире задается куда проще. А, например, Robot по таким параметрам вообще на несколько голов выше их обоих.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
не, не обиделся, к чему.
В роботе кстати после триангуляции плиты создаются узлы в местах где идет стержень, однако я не нашел возможности поделить стержень с учетом промежуточных узлов. Я вот думаю, в роботе ведь идет работа с конструктивными элементами, и к.э. просто не отображаются? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
Совместную работу ж/б и металла Скад считает плохо, если не сказать скверно. Чтобы добится мало-мальски приемлемого результата необходимо искуственно моделировать физическую нелинейность, понижая модули упругости различных КЭ ж/б элементов в соответствии с их армированием с шириной раскрытия трещин. Иначе упруго работающий ж/б просто перетянет на себя все усилия.
Метод предельного равновесия, который позволяет считать ж/б упруго, здесь непригоден, поскольку усилия в металлических ригелях напрямую зависят от прогибов ж/б перекрытия. Так что с этими задачами в Лиру, Микрофе и т.п. Ну или в СКАДЕ сильно сильно помудрите, может что отдаленно приближенное и получите... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177
|
1 вы нагрузку на плиты давайте а не на балки если хотите увидеть как они вместе работают
2 жесткие вставки в балках где почитайте Городецкий_Компьютерные модели конструкций_2005 стр. 165 есть в dowload хотя не смертельно 3,4,5 и т.д потом в общем пока нечего смотреть Последний раз редактировалось clerical, 26.07.2010 в 00:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
AspirantMK, так их и не должно больше становиться. В Robot стержень конструктивный элемент, а не конечный элемент и конструктивный элемент просто разбивается на конечные элементы.
Что есть сглаживание эпюр? Образование пластических шарниров в ЖБ? Есть в Robot пластические шарниры... Но сглаживание эпюр прерогатива конструктора, а не расчетной программы.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Нет я совсем не про то. Эпюры получаются скачкообразные, при опирании плиты поверху стержней. Как я понимаю это происходит из-за несовместности пермещений плиты и ригеля(распределенная нагрузка заменяется конечным числом сосредоточенных сил, приложенных в узлах) Однако в скаде эпюры при это по-моему все равно сглаживаются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.02.2005
Сообщений: 177
|
Цитата:
поменяйте на КЭ плиты и будет как ql2/8 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Нужна помощь в расчете "двуслойного монолитного перекрытия с балочной клеткой и полостями" | golova2yxa | Железобетонные конструкции | 1 | 06.04.2009 20:23 |