| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Работа болта на изгиб
43
Регистрация: 28.02.2004
Сообщений: 1,826
|
||
Просмотров: 22848
|
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- либо фланцевое, либо фрикционное, вместе разве бывает? Во фланцевых соединениях несущая способность на сдвиг зависит не от площади контакта, а от сжимающих усилий, возникающих при изгибе, которые от плотности контакта фланцев не зависят (сила трения от площади не зависит). Несущая способность соединения по разрыву болтов так же несильно зависит от плотности соединения.
- скорее всего фланцы были кривые (грибовидность - их распространенна болезнь), а если еще достаточно толстые, то стянуть их болтами не всегда получается. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Может тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27415&page=6 окажется что-то полезным.
Но вот (по "закону" ... №13) вчера дома листал старую книжку по деталям машин и увидел про расчет болтов на изгиб. Не поверил, откровенно говоря. Но уточню и, если вправду что-то важное окажется, принесу только в понедельник. Кажется, у Батурина (50-х годов) рассматривается случай расчета затянутых болтов. Вот еще статью откопал: http://www.ogbus.ru/authors/Shirokih/Shirokih_1.pdf.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 14.08.2009 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
![]() |
не ислючаю, будем почитать
Цитата:
Иностранец поехал путешествовать в СССР на своем автомобиле. Заехал в яму на дороге. Бегает, суетится. - Что такое ?? Если яма, то надо было флажками красными огородить. - Мужик, ты когда в страну въезжал большой красный флаг видел ?? Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
http://dwg.ru/dnl/6062. Программа позволяет рассчитывать соединения на высокопрочных болтах (фрикционные соединения) по СНиП II-23-81* и СП 53-102-2004.
Но комментарии не восторженные. Но вдруг какая нужная идея появится?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
Бывает. Серийные узлы 2.440 например. Фланцевые узлы, воспринимающие изгибающий момент и продольные силы за счет преодоления усилия обжатия фланцев болтами,вместе с тем воспринимают поперечную силу за счет сил трения фланца и колонны между собой.
__________________
(с) Чем шут не чертит |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463
|
eilukha, не догоняю, что вы пытаетесь мне сказать, или в чем поправить?...
Ниндзя-эдит: Ошибся, в серии такой прием не используется, но где-то я его точно видел, зуб даю ![]()
__________________
(с) Чем шут не чертит Последний раз редактировалось Румын, 14.08.2009 в 17:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Я поняль, пора искать разъяснения к СНиПовским формулам по расчету болтовых соединений, к нормативным сопротивленим болтов и коэффициентов условий работы о том, что при расчете на срез берутся (или можно брать) такие цифири, которые уже учитывают возможность работы болта на некий изгиб от нормальных допусков на изготовлении деталей.
Что-то про это где-то видел... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
где-то в литературе по усилению читал:
при постановке элементов усиления на высокопрочных болтах последние при невозвожности плотного примыкания (созданию сил трения на контактных поверхностях) расчитываются на срез а ваабще-то как-то трудно представляется когда непосредственно сам болт будет работать на изгиб - уж больно он короткий (вернее соотношение между диаметром и длиной маленькое)
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Истина!
Болты считаются на срез, смятие, растяжение. Нашел в книге "Стальные конструкции" Стрелецкий , Балдин , Беленя. Москва 1952г.: Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Это для болтов нормальной точности, для высокопрочных +1 мм.
Цитата:
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 60
![]() |
Читал где-то, что дополнительная проверка на изгиб болта выполняется в болтовых шарнирах арок.
Согласен с Хаос по поводу расчета: выбрать правильно расчетную схему, определить нагрузки (равнодействующую), определить мах момент и выполнить проверку. Расчетная схема болта в случае болтового шарнира (2 щеки и фасонка сеод. болтом) - шарнирно опертая балка, загруженная сосредоточенной силой в середине пролета. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
У автора ситуация такая: болты от основного усилия в фланцеовом соединении работают чисто на растяжение, при этом контакт между фланцами, как предполагается (из-за некачественноого изготовления и сборки), исчезает, и соответственно трение тоже. Теперь болты от поперечного усилия должны сработать чисто на "срез" без учета трения, но есть фишка: отверстия с большим зазором, равномерности распределения нет, а чтоб она (равномерность) была, болты должны слегка изогнуться, "догоняя" друг друга.
В нормальных узлах, выполненных по нормам, такая неравномерность предусмотрена (идеального ничего нет) - есть коэфф. (типа 0,8 и т.д.). Автор же опасается, что у него слишком большая неравномерность... Я правильно рассказываю? Последний раз редактировалось Ильнур, 15.08.2009 в 20:11. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
+1 относительно среза
а вот относительно "догона" болтов как-то неверется скорее всего просто будет некоторое перераспределение а вот какое врядли кто точно скажет
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Зачем вообще используются высокопрочные болты? Чем больше прочность стали, тем она более хрупкая, меньше ее деформативность и пластичность. Характер разрушения таких сталей отличается от обычных. Разрушение происходит более хрупко, внезапно и при намного меньших деформациях. Это хорошо, когда надо добиться контроллируемой силы обжатия между фланцами или другими соединяемыми элементами для возможности учета сил трения в работе соединения. Обычные болты за счет удлиннения при натяжении не держали бы первоначальную силу обжатия (как новая гитарная струна постоянно "теряет" ноту пока не "растянется"). Высокопрочный болт держит силу обжатия практически не удлинняясь. При этом касательные напряжения в соединении воспринимаются силами трения между плотно прижатыми друг к другу элементами. Известно, что многоболтовое соединение на обычных болтах работающее на срез подразумевает неравномерную загруженность болтов, которая более или менее выравнивается за счет пластических свойств стали, из которой эти болты изготовлены (наиболее нагруженный болт деформируется или сминает кромки отверстия и усилие перераспределяется на следующий ряд и т.д.), что учитывается в расчете соответствующими коэффициентами. Но все имеет разумные пределы... В общем смысла расчитывать высокопрочный болт на изгиб явно нет. Не знаю, есть ли смысл вообще расчитывать узел, в котором так грубо нарушены конструктивные требования!? Будет ли расчет в этом случае чего-то стоить? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873
|
Цитата:
11.12. Соединения на высокопрочных болтах следует рассчитывать в предположении передачи действующих в стыках и прикреплениях усилий через трение, возникающее по соприкасающимся плоскостям соединяемых элементов от натяжения высокопрочных болтов. При этом распределение продольной силы между болтами следует принимать равномерным.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
В развитие.
Допустим, фланцы кривые и много зазоров, в т.ч. под болтами. Но контакт все равно есть, об этом свидетельсвует тот факт, что все болты (или почти все) ПЕРДНАТЯНУТЫ на N тонн (А тонн, Б тонн). Площадок контактов возможно всего под двумя болтами. Но они есть! Известно, что сила трения не зависит от площади, а лишь от усилия и коэфф. трения. Так вот, коэфф. трения всяко номальный, и даже больше, ибо контакт весьма плотный из-за малой площади при тех же усилиях. Усилие тоже всяко есть и равно сумме усилий преднатягов болтов минус примерно Х% (Х% согласно секретным данным ![]() Причем если все болты проверить и убедиться, что все нормально преднатянуты, то можно сказать, что независимо от наличия/отсутствия зазоров узел будет держать расчетное Q. Почему же, спрашивается, требования к зазорам строгие? Как было на форуме показано, зазор влияет на работу болтов в ПРОДОЛЬНОМ направлении, причем не так сильно. Значит, автору всего лишь надо проверить преднатяг болтов. Трения не будет, если только Х=суммN. А зазоры как-то "сдать" тезнадзору. Последний раз редактировалось Ильнур, 16.08.2009 в 10:51. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Мы вот тут гадаем на болтовой гуще, а в Катюшине есть спецглава о особенностях работы болтов во фланце с кривизной от сварки (стр.353, гл.3.91.).
Врообще, там ВСЕ рассмотрено очень широко и доходчиво насчет фланцев, болтов и прочего. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
Вот, что посмотрел у себя, где есть методика расчета болта с внецентренной нагрузкой (расчет на изгиб)
1. Краткий спр. маш-строителя, Под ред. Чернавского, 1966, с. 645, 2. Батурин, Детали машин, Изд. 6, 1971, с. 114, 115, 3. Иванов, Детали машин, Изд. 5, 1991, с. 44, 45, 4. Павлов, Детали машин, Изд. 3, 1968, с. 392 – 394, 5. Решетов, Детали машин, Изд. 4, 1989, с. 110, 111. Желательно просмотреть каждый из источников, есть отличия. Скана нет, а переписывать как-то ...
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Пример: расчет опорной плиты стальной колонны. Все сто лет считают давления по упрощенным линейным эпюрам. Катюшин делает обзор других способов (например расчет основания под плитой в виде модели Винклера), и тут же говорит - все это нефига непригодно для инженерной практики. А что Вас не устраивает в разъяснениях Катюшина насчет фланцев? Ну хорошо, я глубоко подумал вот только что чуть-чуть, и получилось, что ВО ВЛАНЦЕВОМ СОЕДИНЕНИИ СТЕРЖНЕВОГО ЭЛЕМЕНТА ФЕРМЫ, РАБОТАЮЩЕГО НА РАСТЯЖЕНИЕ, НЕЛЬЗЯ ПЕРЕДАВАТЬ ТРЕНИЕМ ПОПЕРЕЧНЫЕ УСИЛИЯ, ИБО ВП БОЛТЫ НАТЯГИВАЮТСЯ примерно НА ТО ЖЕ УСИЛИЕ, КОТОРОЕ ПОНЕСУТ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ. т.е. места для трения маловато, есть только попытка не допустить раскрытия зазора для улучшения работы фланца. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Сообщений: 26
|
Цитата:
"1.2 ФС соединения стальных конструкций, подверженных растяжению ... такие соединения могут воспринимать местные поперечные усилия за счёт сопротивления сил трения между контактирующими поверхностями фланцев от предварительного натяжения усилий..." из рекомендаций по проектированию фланцевых соединений, там же п.5.8 - расчёт на поперечную силу |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
![]() |
Цитата:
Очень хотел услышать мнение форумчан по работе такого узла со всеми вышеописанными косяками Я не думаю, что болты натянуты с каким-то фиксированным усилием. Видели бы вы этот проект (комплекты чертежей АС(КМ нет) и КМД) !! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- для изгибаемых соединений проверка обычно выполняется, заметим, что усилие затяжки и усилия в болтах здесь не присутствуют. Проверьте по этой формуле, возможно, болтам не придется работать на изгиб и срез. Последний раз редактировалось eilukha, 17.08.2009 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Вот примерно так и получается: 1. п. 5.9 говорит об сжатых и изгибаемых элементах, но не растянутых. 2. В ФС изгибаемых элементах имеется четкие области сжатия и области растяжения. И разумеется, болты в сжатой зоне никак не смогут сдвинуться, ибо трение обеспечено. Даже если есть зазоры (как между фланцами, так и между болтом и отверстием).
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Фланец один. А области разныя. Одна прижимается, другая отжимается, да так, что звезды видать, как говорит lee. Откуда же трение в этой области?
Доп. Секундочку, сейчас только понял... Не-е, я же про РАСТЯНУТЫЙ фланец говорил. Ну ПОЛНОСТЬЮ растянутый... Последний раз редактировалось Ильнур, 17.08.2009 в 12:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460
|
А как же внецентренное нагружение? Из-за непараллельности поверхностей?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
И вопрос к Вам: Например ФС на ВП, работает только на растяжение (например нижний пояс фермы). Вопросов нет. Теперь такое же соединение, но имеется некое Q, без М. Можно ли передать Q через такое ФС? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,826
![]() |
Цитата:
А как выполнять фрикционно-срезные соединения ?? Только на нормальных болтах ?? |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Таблица 57* 4. Высокопрочные болты по ГОСТ 22356-77* из стали марки 40Х "селект" без регулируемого натяжения применяются в тех же конструкциях, что и болты класса прочности 10.9. Таблица 58* Срез (10.9) 4000 кгс/см2
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
![]() Я лично уверен, что болт - и в Африке болт! Вот на такой фундаментальной идее покоится мое мировоззрение относительно ЛЮБЫХ болтов. А Ваше, уважаемый Vitaly Bilozir? Не могли бы Вы объяснить нам, дуракам, как на самом деле дела обстоят? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 06.06.2005
Eburg
Сообщений: 26
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Высокопрочные должны работать за счет трения. Вернее, выскопрочными сподручнее создать трение, ибо можно мощно сжать при маленьких размерах. Но соль не в высоко-средне-низко-прочности, а в контролируемости натяжки. Т.е. ЛЮБОЙ болт преднатянут. И даже неким образом контролируется (например, "на отказ", на 0,75 М макс, т.е. так или иначе в каких-то пределах отслеживается). Но когда речь идет о трении, то тут нужно ХОРОШО отконтролировать. А так же это надо сделать, когда фланцевое на растяжение (или зона растяжения), т.к. хорошо прижатые фланцы ведут себя по-расчетному, распределяют усилия нормально и т.д. И дело даже не в величине деформации преднатянутого болта - ведь нужную деформацию (вернее, предельно допустимую) можно обеспечить и за счет больших диаметров, ибо Е что у 4.6, что у ВП40Х одинаковы. они должны работать на изгиб, смятие прилегающего металла и т.п. Смятие (боковое) могло бы происходить без изгиба, если бы болты были бы короткими, фланцы тонкими и т.д. А это все не так, а значит изгиб болта при работе на срез (и даже в процессе натяжки из-за неплоскосности) неизбежен. Все это учтено как раз в нормативных цифрах, коэффициентах и т.д. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Вогнутый изгиб конвейера ленточного | грави | Машиностроение | 6 | 15.06.2009 14:25 |
Акад2008. Странная работа окна "Свойства". | kkiak | AutoCAD | 11 | 12.11.2007 17:06 |
Динамический блок болта | Владимир М | Динамические блоки | 3 | 10.09.2007 11:13 |
Сколько может стоить геодезическая работа в РБ | bobis | Разное | 1 | 09.09.2007 16:22 |
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... | Chief Justice | SCAD | 10 | 13.12.2005 16:41 |