| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расстановка вертикальных связей в стальном рамно-связевом каркасе
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 33520
|
|
||||
Почти художник Регистрация: 13.08.2009
Столица деревень
Сообщений: 80
|
На мой взгляд, связи надо в рядах 9-10 ставить и по всем осям т.к. вся система шарнирная, ну и по ряду 10 кинуть в осях А-Б, чтобы не завалилось (хотя узлы жесткие, толку от этой связи не будет).
А так интересно услышать мнения других, по этому поводу… Последний раз редактировалось Почти человек, 17.08.2009 в 20:36. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
Мне даже удобнее ставить связи в осях 9 и 10, но чем это обусловлено?, не лучше если жесткий блок по середине здания будет. Есть ли в нормах конструктивные требования по расстановке вертикальных связей или можно взять по расчету из плоскости каркаса и если пройдут связи только по краям, можно ведь по внутренним осям и не ставить?
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 22.11.2007
Новосибирск
Сообщений: 551
|
К сожалению не смог ваш чертеж посмотреть, глюк какой-то...
Советую посмотреть серию 1.020 со связевым каркасом, выпуск с указаниями по расчету каркаса со стальными связями - там есть рекомендации по расстановке связей в плане здания - пользуйтесь ими, жесткое сопряжение ригеля покрытия пойдет в запас. Удачи!
__________________
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Связей достаточно посередине здания (в осях допустим 5-7 или рядом) и только по крайним осям - т.е. в двух местах. В поперечнике, как я понял, рама, перекрытия - диафрагмы.
При этом все ветровые привести к этим связям и соответственно обеспечить прочность элементов связей и несдвигаемость баз связевых колонн (шпоры).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
В расчете рамы горизонтальные перемещения узла от ветра 14 мм (не превышает Н/500). Колонны, Балки, узел крепления балки покрытия , перекрытия с колонной, базу колонн, по расчету все проходит. Можно ли оставить в поперечном направлении без вертикальных связей?
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если по расчету проходит, то оставить можно. Но, чисто визуально (возможно я не прав), возникают сомнения. В первую очередь, как Вы определяли гибкость и мю для колонн в плоскости рамы?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
по формуле 70б стального снипа коэффициент расчетной длины для верхнего участка 2,2 для среднего и нижнего 2,4 заганял в кристалл получалось коэфициент запаса процентов 30.
Из плоскости расчет вел на вертикальные связи - по прочности ,устойчиавости и по гибкости прошли |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Так было бы если бы у Вас балки перекрытий сопрягались с колоннами рамными узлами. В Вашей схеме сопряжение шарнирное и следует считать по формуле 69 не принимая наличие балок перекрытий в расчет.
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
В многоэтажных в формулах (70, а, б, в) при шарнирном креплении нижних или верхних ригелей к колоннам принимаются р = 0 или п = 0 (Ji = 0 или Js = 0), при жестком креплении р = 50 или п = 50 (Ji = ∞ или Js = ∞).
Разве нельзя считать по формуле 70б? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Если промежуточные ( не нижние или верхние) ригеля шарнирно соединены с колонной, то они ни коим образом не оказывают влияния на мю и гибкость колонны.
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
чтобы ставить вертикальные связи только на крайних осях надо поставить горизонтальные связи по перекрытиям между вертикальными и по покрытию по периметру
![]() постановка двух рядов вертикальных связей в данной ситуации ничего не изменит, но необходимо будет учесть нагрузки от температурного расширения между связевыми блоками ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Мю попробуйте еще в "кристалле" посчитать - там тоже СНиПовские формулы (хотя есть и вариант по Еврокоду).
Если уверены, что все по нормам, не переживайте, мало ли кому что показалось ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
[FONT=Arial][size=4][color=black][FONT=Times New Roman]Примечан[/FONT][/color][FONT=Times New Roman]ие к табл.42 СНиП: [/FONT][color=black][FONT=Times New Roman]При наличии между температурными швами здания или сооружени[/FONT][/color][FONT=Times New Roman]я[color=black] двух вертикальных связей расстояни[/color]е[color=black] между последними в осях не должно превышать[/color]ся[color=black] зданий - 40[/color]-5[color=black]0 м и для открытых эстакад - 25[/color]-3[color=black]0 м, при этом для [/color]з[color=black]даний и сооруж[/color]е[color=black]ний, возводимых в клим[/color]а[color=black]тических районах [/color][/FONT][FONT=Times New Roman]I[/FONT][FONT=Times New Roman]1[/FONT][color=black][FONT=Times New Roman], [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]I[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]2[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman], [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]II[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]2[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman] и [/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]II[/FONT][/color][color=black][FONT=Times New Roman]3[/FONT][/color][FONT=Times New Roman],[color=black] должны приниматься меньшие из указанных рассто[/color]я[color=black]ний.[/color][/FONT][/size][/FONT] Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 18.08.2009 в 23:43. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
СТОЙКИ
Общие характеристики Группа конструкции по таблице 50* СНиП: 3 Сталь: C245 - лист 2-20 мм Расчетное сопротивление стали Ry= 2.45 Т/см2 Коэффициент условий работы 0.95 Коэффициент надежности по ответственности 0.95 Предельная гибкость для сжатых элементов: 150 Предельная гибкость для растянутых элементов: 400 Высота стойки 11.0 м Силовая плоскость XZ: Расчетная схема в плоскости XoY: отдельная стойка Коэффициент расчетной длины 1.0 Расчетная схема в плоскости XoZ: стойка рамы вид рамы: свободная этажность: одноэтажная Схема опирания: защемление Количество пролетов: 1 Величина пролета 6.0 м Жесткость ригеля 2690.0 см4 Коэффициент расчетной длины 1.365 Сечение Сечение: Двутавp широкополочный по СТО АСЧМ 20-93 30Ш2 Загружения Загружение Тип N M1 V1 M2 V2 q Т Т*м Т Т*м Т Т/м 1 Постоянное -16.0 0.0 0.209 2.3 0.209 0.0 Результаты расчета Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.099 пп.5.12,5.18 прочность при действии поперечной силы Vz 0.006 пп.5.24,5.25 прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики 0.174 п.5.3 устойчивость при сжатии в плоскости XoY (XoU) 0.59 п.5.3 устойчивость при сжатии в плоскости XoZ (XoV) ) 0.173 п.5.27 устойчивость в плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0.292 пп.5.30-5.32 устойчивость из плоскости действия момента My при внецентренном сжатии 0.666 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба 0.195 пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoY 1.52 пп.6.15,6.16 предельная гибкость в плоскости XoZ 0.785 Коэффициент использования 1.52 - предельная гибкость в плоскости XoY Вопрос: то что из плоскости не прошло я не беру во внимание т.к. расчетная длина будет между перекрытиями - верно ли? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Неверно. Для колонн другая формула.
Цитата:
Цитата:
Кроме того, нужно делать расчет для внутренних стоек. Для них изгибающие моменты будут меньше, а продольные силы больше. Последний раз редактировалось DK, 18.08.2009 в 21:22. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
Предельная гибкость для крайней колонны 150 (альфа=0.5), для внутренней 144 (альфа=0.6).
Крайнюю и внутреннюю коллону рассчитал сначала на максимальное сжатие, затем на максимальный момент. крайняя запас 20% внутренняя запас 40 %. Затем задал неравномерное загружение кратковременной нагрузки (по середине пролета) моменты получились меньше чем при равномерном загружении. Вопрос: можно ли из плоскости брать коэффициент расчетной длины колонны между перекрытими 0,333, если второстепенные балки закреплены только к главной балки? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
К колоннам прикреплены главные, к главным - второстепенные, к тем и другим - перекрытие. Таким образом колонна на уровне перекрытия не сможет выгнуться вбок. А только в пределах от перекрытия до перекрытия. Т.е. три полуволны на полной длине колонны.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
Можно ли по покрытию горизонтальные связи установить только по торцам поперек здания?
Надо устраивать горизонтальные связи по покрытию в осях 5 и 7 там где вертикальные связи? Как правильно прикрепить связи к балке покрытия (двутавр 20 Ш1) к нижней или верхней полке двутавра? Нужно ли в местах расположения поперечных связей вертикальные связи на 3 этаже между колоннами? по торцам? Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 19.08.2009 в 11:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
1. Можно и нужно. В середине - если длина 144м и более.
2. См. п.1. 3. А. Туда, куда фахверковая стойка давит. Б. Туда, куда приходят замыкющие элементы связей, например прогоны. С. Для 20 Ш1 все равно ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 88
|
Если я поставлю Вертикальльные связи к торцу здания между осями 9 и 10 что плохого может произойти?
на 3 этаже угол наклона оси кремтовой связи будет 16 градусов, будет ли она работать? Последний раз редактировалось Жека СКДМ, 19.08.2009 в 16:48. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Не понятен вопрос: дополнительно к тем связям, что между 7-8? Или вместо них? что значит к торцам - с торцов или в крайнем шаге? Если вдоль здания - только по крайним рядам или во всех рядах?
Насчет 16 град - конечно будут, куда денутся. Но усилия....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Думаю, ничего страшного из-за этого не произойдет. Непонятно другое. С какой целью Вы в растянутых связях ставите спаренные уголки, да еще такие мощные? Думаю, что в Вашем случае прошли бы одинарные L75х6 (по гибкости в вертикальной плоскости).
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Тут же вроде указаны свободные длины элементов, в моем понимании это длины шарнирно опертых стержней (мю=1), загруженные силой, аналогичной усилию N в конечном элементе схемы. т.е. при данной длине и (мю =1) элемент теряет устойчивость, чем больше свободная длина, тем более устойчив элемент.
Расчетная же длина зависит от геометрической длины и от условий закрепления с нагрузкой(мю) При увеличении расчетной длины устойчивость наоборот понижается. Ильнур, или тут что-то не так? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Да, что-то сильно не так...
Инструкция к чтению выложенной на п.38 таблицы: Элемент n имеет в плоскости YOZ свободную длину Le при сочетании №N. По схеме элемент n имеет геометрическую длину L. Мю=Le/L.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Цитата:
В этом наверно и заключается "помощь" малонагруженных элементов более нагруженным. Ильнур, не хочу показаться надоедливым, но возникла еще пара вопросов: немного не понял: в табл. поста 38 в столбике написано 3 элемента с одинаковой расчетной длиной?, если да, то почему-то некоторые иногда повторяются уже с другой длиной. Правильно ли я понимаю что теперь нужно значения мю занести допустим в кристалл(стойки) и используя пункт "отдельностоящие стойки проверить все(ну или наиболее "подозрительные") к.э.-стержини на действующие в них усилия. Если все 3(в моем случае) участка колонны будут устойчивы, то устойчивость всей колонны как конструктивного элемента будет соблюдена. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Вы уж давайте повнимательнее, стержней-то раз-два и обчелся. Я еще Вам таблицу в удобной форме оформил, в отчете СКАД таблица неудобная. И схему Вашу в ПЛОСКОСТИ посчитал, специально для определения расчетных длин. ***Звездочки - у стержней, для которых нет смысла определять расчетную длину (например растянутые). Поэлементную проверку удобно делать тут же, в постпроцессоре - "Проверка сечений МК". Назначаете конструктивные элементы, там же вводите мю и готово. Правда, там есть проверка на предельную гибкость - это нужно "отфильтровать". И надо иметь ввиду, что постпроцессор берет "худшие" усилия из всех сочетаний.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
![]() Действительно, анализ результатов с помощью таблиц не очень удобен, а в остальном вроде норм. программка, хоть все её и ругают ![]() Единственное что хотел еще уточнить, есть ли возможность вычислить мю всего конструктивного элемента(в моем случае это колонна 9,9м), или этого не требуется и в качестве конструктивного элемента следует назначить к.э.-стержень длиной 3,3м. и подставить его мю? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Если бы вычислил мю для всей колонны, результат бы был для всей колонны (например, неустойчив). А если разбили на участки, то видно, что колонна неустойчива конкретно здесь.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
А вот у верхних участок колонн мю очень высок (5-7) Имеет ли он какой-либо физический смысл, получается колонна может потерять устойчивость на этих участках? Еще привожу цитату из руководства по SCADу "13.4 Свободные длины Если в системе имеются стержневые элементы, то можно определить их свободные длины, т.е. длины таких же, но шарнирно опертых стержней, у которых критическая сила Nкр совпадает с продольным усилием в стержне системы в момент потери устойчивости (Nкр=лямбда1*N). Поскольку по формуле Эйлера Nкр = пи2*EJ / l2, свободная длина будет lo = (лямбда1N / пи2EJ )1/2, где EJ жесткости стержней в главных плоскостях инерции (для пространственной задачи по две для каждого стержня)." лямбда1N -коэффициент запаса устойчивости N-го стержня. Налицо прямая зависимость между лямбда1N, и свободной длиной. Не с этим ли связаны большие свободные длины в слабонагруженных стержнях? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Нет, длина аналогичная нижним участкам. Подставляю мю равное 6 и колонна не проходит по этому участку, даже при небольших усилиях. Странно как-то все это...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Я не понял, Вы какую схему посчитали "таким образом"? "Схема рамы 18 м для сКАДа"? СКАД дома 7.31, не могу отследить, о каких участках Вы говорите... В понедельник посмотрю.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Да она самая. Я говорю про участки колонны от балки покрытия до балки перекрытия 2-го этажа. В связи с изложенным в посте 45, предполагаю что большая свободная длина связана с большим кзу...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
А насчет не проходит по СНиП - а должно проходить?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Верхний участок-свободная длина в 6 раза больше геометрической, N -6т, Мю соотв. равен 6 и колонна здесь не проходит по предельной гибкости, или мы это "отфильтровываем"? ![]() Автор в предыдущих постах писал, что брал всю высоту колонны и умножал на мю=1,4. Правда какие усилия он при этом учитывал для меня непонятно. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
2. Что значит "вообще бывает?" Вот же, Вам СКАД выдает. Если посчитать по СНиП мю для ступенчатых колонн, то мю для верхней ступени может получиться и 6, и 12 ![]() 3. Если колонна не теряет устойчивости, то расчет закончен. 4. СКАД анализирует устойчивость конструкции как упругой системы, без учета несовершенств и прочего прочего. Поэтому некоторые расхождения в величинах мю со СНиПом будут (разумеется, если схема соответствует СНиПовскому). Но в пределах терпимого, ибо других практичных путей нет, в СНиП для определения мю рассмотрены только некоторые простые случаи. Ну как-то так.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.02.2010 в 10:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
![]() В целом все понятно с этим, только еще вопросик про горизонтальные связи-распорки. Их функция только в уменьшении расчетной длины колонны из плоскости или они еще равномерно, распределяют ветровую нагрузку на все колонны. Перекрытие по профлисту(не монолит), не знаю можно ли его принять за жесткий диск. Просьба отклинуться кого-либо еще, а то перед Ильнуром уже неудобно ![]() to Ильнур, а Вам в модераторы надо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Цитата:
Во-первых, модератор - это необязательно спец по теме. Он в основном стражник порядка. Во-вторых, тут много спецов раз в шесть опытнее меня в этом деле; они просто молчат, ибо устали уже. Тема устойчивости - вечно молодая.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Однако далеко не все в ней сильны. Пример тому-завышение металлоемкости в данной раме(пост7) в 1,5раза(ИМХО) Во избежание этого еще хочу уточнить, профлист-можно назвать жестким перекрытием? Может ли колонна выгнуться вбок в этом случае, или нужны крестоообразные гор. связи? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623
|
Для того чтобы считать уровень перекрытия точкой раскрепления, нужно убедиться, что при попытке выгнуться вбок колонна в этой очке получит "достойный" отпор. Если учесть, что Q боковое при сжатии очень маленькое, то достаточно небольшой сдвиговой жесткости перекрытия. Профлист может служить диафрагмой жесткости, есть Рекомендации по расчету и конструированию, правда, покрытий. В основном все сводится к хорошей пришивке профнастила к балкам (прогонам).
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.02.2008
Сообщений: 197
|
Жека СКДМ!!! Твоя рама жестко защемлены вдоль буквенных осей, т.е. в плоскости листа по разрезу 2-2, геометрически неизменяемая. Связи нужны в другой плоскости вдоль цифровых осей! Я бы сделал раму с жесткими узлами, разгрузил бы балки, нагрузил бы колонны, а то они подбираться будут по гибкости наверняка, да и связи устраивать не надо в каждом ряду колонн.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Достаточно ли этого для обеспечения нормативных горизонтальных перемещений колонны из плоскости (от ветра) ? Не знаю как это корректно посчитать в скаде, ведь часть ветровой нагрузки на себя возьмут прогоны перекрытия и покрытия(получат сдимающие усилия). Только пространственный расчет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Почему это? У него рама в поперечнике, которую он посчитал, в т.ч. на ветровую нагрузку. Перемещения в пределах норм, следовательно ВС можно не ставить.
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нужны ли связи в стальном каркасе? | Lun@tiK | Металлические конструкции | 129 | 01.04.2017 17:12 |
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. | Dmitij | Металлические конструкции | 67 | 18.12.2013 19:01 |
Расстановка связей в деревянной стропильной крыше | Жека СКДМ | Деревянные конструкции | 2 | 23.07.2009 13:11 |
Приемущество и недостатки вертикальных крестовых связей по колоннам КМ? | Filя | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 30.09.2008 16:19 |
связи в стальном каркасе | sheinik | Металлические конструкции | 8 | 18.10.2007 18:32 |