Расчет подпорных стен
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252
|
||
Просмотров: 83446
|
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Могут и 20 лет простоять, а на 21 поехать. А могут и в первый же год, если не упасть, то перекоситься. Расчет стенки ведется исходя из предположения, что удерживаемый грунт находится в состоянии предельного равновесия, а когда это состояние возникнет угадать сложно. При благоприятных условиях связные грунты могут годами держать вертикальный откос 2-2,5м без всяких стенок, а потом неожиданно берут и сползают. Имхо, такие стенки годятся только для временного крепления откосов, если конечно не проходят по расчету.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
![]() |
В общем и целом согласен c YVV. При реконструкции универмага в Харькове самолично видел покосившиеся, как пьяница возле забора 4-5м (!!!!!!!) подпорные стенки по указанной выше схеме. Даже без монолитных поясов. Да, стояло. Но криво. И я бы так не делал ни за что.
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Короче, разговоры что у кого-то где-то "стоит" Вам ничего не напоминает? Все просто - если ты считаешь, что все будет "стоять", то просто подпиши чертежи! Кроме расчета по указанному пособию есть еще масса примеров расчета (например, пособие к каменным конструкциям, либо любой учебник, либо Справочник проектировщика "Основания и фундаменты"). Я бы все же пользовался указанным Вами пособием (вы всегда сможете сослаться на него, не забудьте "ухудшить" расчетную ситуацию)
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Дело в том, что для расчета по этой методике нужны точные значения грунтовых характеристик - удельного сцепления и угла внутреннего трения, которых обычно нет. А подстановка справочных величин в широких пределах приводит к неопределенности - при одних проходит, при других нет. При новом строительстве проще - "давайте геологию в конкретном месте, цифры на стол" - и весь разговор. При реконструкции дополнительные изыскания, особенно внутри существующих строений очень не любят закладывать в сметную стоимость.
|
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354
|
Цитата:
Есть ГИП (ГАП)+Заказчик. Пишите бумагу с "ухудшенными" показателями. Оне их выдают Вам как задание. Мотивация - экономия денег. (думается мне, что при таком подходе денег им станет "не жалко" ![]()
__________________
и все равно - не "все просто" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 04.09.2003
Сообщений: 266
|
Вообще я оттуда обычно беру только нагрузку по грунтам, т.к. в основном меня интересует как будет держать стенка резервуара или подвала. Остальное руками или в Лире, считаю по 1 пределеному жесткий узел и конструирую. Уголок ведь может быть и обратным (т.е. подошва не под массивом грунта).
|
|||
![]() |
|
||||
молодой специалист Регистрация: 31.08.2005
Москва
Сообщений: 55
|
2dermoon
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
05.23.01 Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296
|
Цитата:
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Пробую считать гибкую подпорную стену в Лире.
Результат, честно говоря, озадачивает. Во-первых, он абсолютно не сходится с теоретическим решением (определение активного давления грунта и далее, через коэф. постели, построение эпюр напряжений и моментов в заделке). Во-вторых, совсем в тупик стави разница в результатах при моделировании стены конечными элементами рамного стержня и КЭ балки-стенки: перемещения верха стенки составляют соответственно 44 и 22мм. ИД: E=30МПа, фи=30, с=0, гамма=18кН/м.куб. Толщина стены 200мм Рассматривается 1м.п. стены в плоской постановке. [ATTACH]1176377175.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Экономист Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
![]() |
RomanM, В подобных схемах ИМХО нужно вводить шарнир между грунтом и шпунтом по вертикали, обеспечив проскальзывание грунта. У Вас грунт как-бы налип на шпунт, серьезно снизив свое горизонтальное давление. Я уже тестировал схемы с шарниром. Сходимость с теорией полная. Хотя есть другая теория, кажется автор Сорочан. Там учитывается трение грунта о шпунт, снижая горизонтальную составляющую. Но я в запас обычно трение не учитываю.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Можно и километр высотой сделать, если больше денег девать некуда. Вопрос только в том, ЗАЧЕМ!?
А среднего между гибкой и массивной не получится при высоте 40м. Гибкая - уже не будет гибкой, т.к. нужен ОЧЕНЬ большой момент сопротивления сечения А если будет ГИБКОЙ - то анкерами придётся её шпилить через 2-3 метра по высоте. И анкера окажутся в 10 раз дороже уголуовой подпорной стенки. Короче матчасть изучай, прежде чем предложения выдвигать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Чет я не понял вопроса. Какой нафик "другой" способ. Идея то одна - удовлетворить требованиям по первой (по прочности грунта и материала стенки) и второй группам предельных состояний. Усилия в конструкции определяются методами строительной механики. (Хочешь МКЭ - пожалуйста, хочешь и сумеешь МГЭ - тож пожалуйста). Поэтому как по мне эта часть вопроса есть не чем иным как обычной глупостью и непониманием автором темы сути вопроса. На счет строительства "по опыту" - тут ответ двоякий:
С одной стороны при расчете по СНиП 2.03.09 (или по пособию к нему) имеется ряд допущений идущих в запас. Например - ухудшение (на самом деле - улучшение) расчетных характеристик грунта при уплотнении до Куп=0.95, пренебрежение сцеплением между элементами массивных стен, обязательный учет временной нагрузки - 1 т/м2 и т.п. + достаточно "жестокие" конструктивные требования. Именно за счет этих допущений и стоят стенки, которые по СНиП стоять не должны. Однако, в случае первой же внештатной ситуации .... С другой стороны - я тут выложу фото одной стенки, построенной из ФБСок "умельцами" с "колоссальным опытом". Когда я говорил - фигня с меня в лучшем случае посмеивались, когда выросло пузо - прибежали как побитые собаки. Ну тут как говориться: "поздно пить баржоми, когда почки отваливаются" [IMG]http://s001.***********/i193/1003/7e/ea3bcc7e73cct.jpg[/IMG] [IMG]http://s54.***********/i145/1003/c7/cf9311fbe63dt.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Скоро выложу подборку не только фото, но и проектных решений (типа более экономичные чем у нас), которые нам иногда высылают на согласование "опытные спецы с 40-летним стажем"...
|
|||
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Методы - подразумевающие НЕ МКЭ - это какие? - метод конечных элементов это всего лишь МЕТОД ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. Причём задач совершенно разнообразных: можно рассчитать прочность карандаша, а можно космическую ракету просчитать.
Вы не понимаете о чём спрашиваете. Есть модели для определённых задач (одни проще, но не так точны; другие сложнее и точнее), например модель грунта Кулона-Мора, модель Друкера-Прагера... Но это модели математического представления грунта, т.е. это не методы расчёта чего-нибудь. Когда Вам необходимо что-нибудь рассчитать: осадку фундамента здания, устойчивость подпорной стенки, арматуру в ж.б. шпунте - вы ставите себе ЗАДАЧУ. Постановка задачи - в каждом конкретном случае разная, но в механике грунтов это чаще всего ЗАДАЧА ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ. Что это - почитайте в книжке (любой!). А вот теперь наступает "момент истины": МКЭ - это всего лишь метод приближённого решения этой самой задачи (не обязательно задачи предельного равновесия). А можно решать не приближённо. Можно решать точными методами: дифференциалы считать на бумажке. Этим и занимались давным-давно, когда небыло компьютеров (о чём я и писал парой постов выше). Кроме МКЭ - есть ещё не мало численных методов решения подобного рода задач (не таких распространённых из-за своих особенностей): МГЭ, МКР, МДЭ... Инструменты расчёта?! Ну прочитав всё, что я выше написал, я думаю Вы сами уже понимаете - инструментов не много: 1. Ручка и бумага 2. Логарифическая линейка 3. Калькулятор 4. Компьютер 5. Суперкомпьютер... Пожалуй всё... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
По моему скромному опыту, каким бы способом расчет не производился, главная ошибка (в 90% случаев) кроется в неправильно выбранных(принятых) исходных данных. Это касается и свойств грунтов, и нагрузок, и различных конструктивных требований (даже с глубиной сезонного промерзания бывают ошибки).
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377
|
Вот Серёга - Bilder явно понял о чем речь + 1
На счет Отвечу вопросом на вопрос: Чем можно заменить строймех?)))))))))))) |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
МКЭ позволяет в расчёте учесть гораздо больше реально ЗНАЧИМЫХ факторов, нежели любой из аналитических. Аналитические методы расчёта практически всегда подразумевают под собой серьёзные "упрощения" и некие "допущения", идущие "в запас", и от этого сильно страдает точность и соответсвие результатов таких расчётов натуре. Так что анлитическими методами следует всё-таки решать простые задачи. А механику грунтов, при нынешнем развитии науки и техники, наверно лучше считать в программах реализующих МКЭ.
Есть программы для расчёта шпунтовых и уголковых подпорных стенок аналитическими методами. Но по сути - это тот же "ручной расчёт" переложенный на компьютер. И не более того. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394
|
По мне, так если задача не очень знакома, то лучше всего сначала посчитать врукопашную, так сказать "просечь тему", затем пройтись парой-тройкой программ, таких например как "Стройэкспертиза" или экселевских, тех что из народа. А потом, если не лень, пощупать тему в МКЭ.
Но лично мое мнение, МКЭ с грунтами - это что-то эфемерное. Никогда за это не возьмусь.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Если не "пальцем в небо", а с нормальным научным подходом - то ничуть не эфемерное. Цивилизованный мир (это я не про Россию) - уже давно геомеханику считает на компьютерах и суперкомпьютерах, и софт их геотехнический к нам просачивается, вот только стоит денег больших, потому и пользуемся в основном пиратками криво сломанными и не руссифицированными. Своего пока что ничего стоящего внимания не сотворили - пока что лишь жалкие потуги и "подражательство" (ИМХО).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Никакой расчёт не может быть точнее, чем принятые в нём исходные данные. Как нам советовали - зри в корень! Расчёт - это последняя почти что заключительная стадия проектирования. Самой важной и главной всегда была и будет предварительная стадия, т.е. осмысление поставленной задачи, попытка упростить задачу в принципе или, если удастся, то вообще предложить иное более эффективное решение, осмысление нагрузок и изменение этих нагрузок в процессе заданного времени эксплуатации... Мне однажды пришлось из убеждений вообще отказаться от проектирования подпорной стенки, что было весьма непросто в должности гл. конструктора отдела серьёзной гос. проектной организации. После осмысления предварительной стадии я тогда пришёл к выводу о том, что предложенная заказчиком подпорная стенка исходя из конкретных гидрогеологических условий не устоит даже несколько лет... Заказчик был грамотный. Мои доводы оценил и попросил что- нибудь придумать, но оставить без изменения условия. Кончилось тем, что заказчик сам запроектировал эту стенку и попросил нас одобрить своей подписью проект. Главный инженер института оказывал на меня давление. Но я наотрез отказался, дав прогноз "живучести" консрукции, который затем полностью оправдался. Это я к тому, что стенки почти все рано или поздно падают. Только скорость падения разная. Сначала попробуйте уйти от зла, как нас учил проф. Дранников, чтобы сотворить благо. Если можно обойтись без подпорной стенки, то этого надо добиться. Далее, если можно вертикальную стенку заменить на наклонную, то и это может оказаться приемлемым решением. Если же обходные пути не проходят, то проектируйте стенки с гарантированным постоянным водоотводом воды из грунта засыпки! Если грунт этот будет сухим, то он не будет иметь морозного пучения - основной причины медленных и не очень разрушений всех подпорных стенок. Удачи.
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Такое серьезное обсуждение идет, возникает вопрос: какие подпорные стенки собираетесь считать? в смысле, каких размеров? Если 4-5 м то не стоит голову себе ломать МКЭ и прочими вещами, два-три раза посчитаете и потом будете их видеть насквозь. Ну а если такая, как на фото, тогда без серьезного подхода не обойтись...
Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Шмидт, это на СШГЭС? - а схемки нет чего за конструкция? - а то по фото что-то нифига не понятно...
В остальном согласен, если стенка небольшая - посчитать по СНиПам легко и без проблем. И стоять будет. Цитата:
Да и бояться подпорных стенок не стоит - если с умом подходить к вопросу, всё нормально будет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Это береговой водосброс СШГЭС. Фотки взяты с сайта конторы подрядчика, чертежей нет, но на 80% уверен что там ничего сложного нет. Конструкция мне видеться примерно такая:вертикальная плита, с центральным горизонтальным выступом-хвостом, который засыпан и пригружен (на фото видно он еще не засыпан), т.е. модифицированный вариант уголковой конструкции. Хотел фотой показать размеры, а размеры впечатляют (судя по всему около 30 м высоты). Техника рядом кажеться вообще игрушечной.
|
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Ну я так и подумал. Только это судя по всему более изощрённый вариант "уголковой" подпорной стенки: стенка стоит на скале, и наверняка заанкерена в неё... Вот поэтому и любопытно конструкцию посмотреть...
Я вот сейчас тоже стенки-переростки изобретаю: со свободной высотой до 25м... Гигантизм снова в моде ![]() |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Цитата:
Про анкеровку, вот нижнюю наклонную часть иногда анкеруют к скале. Там не сказать, что растяжение получается, маленькое сжатие, а, как следствие, ненадежный контакт скала-бетон. Хотя, многое тут будет определять конфигурация стенки. Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2009
Тамбов
Сообщений: 69
|
В озвученном автором СНиП 2.09.03-85 Приложение 1, п.18:
При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2). Откуда взялась эта цифра? Как обосновать её снижение? Нужно меньше 0,5 тс/м2. Да и откуда ей там взяться? Угол 26°. Территория школы. Машины ездить не будут. Это на 1 м2 нужно 10 взрослых поставить, чтобы такая нагрузка была. Любое удорожающее решение зарубит экспертиза. Мы их успели разозлить ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
А какое отношение к Вашей школе имеет СНиП "заточенный" на "Сооружения промышленных предприятий" - иде там дети то?
![]() Настоящие нормы распространяются на проекти*рование новых и реконструируемых сооружений промышленных предприятий. Сооружения отнесены к следующим группам. Подземные сооружения. Подпорные стены. Подвалы. Тоннели и каналы. Опускные колодцы. Емкостные сооружения для жидкостей и газов. Резервуары для нефти и нефтепродуктов. Газгольдеры. Емкостные сооружения для сыпучих материалов. Закрома. Бункера. Силосы и силосные кор*пуса для хранения сыпучих материалов. Угольные башни коксохимзаводов. Надземные сооружения. Этажерки и площадки. Открытые крановые эстакады. Отдельно стоящие опоры и эстакады под технологические трубопро*воды. Галереи и эстакады. Разгрузочные железно*дорожные эстакады. Высотные сооружения. Градирни. Башенные коп*ры предприятий по добыче полезных ископаемых. Дымовые трубы. Вытяжные башни. Водонапорные башни. Я сам отвечу - никакого. У Вас там вообще - ноль по нагрузке. Схему я Вашу щас посчитаю - мне свою программульку проверить надо. У меня при нагрузке задней (пардон) поверхности земли -0,5т/м2 блоки падают , а если -0 т/м2 (блоки шириной не менее 600мм) то все параметры в норме (все ли?). Отсыпка песком - фи 30 градусов или около того. Пишите в примечаниях - что на поверхности земли задней (дважды пардон) части - местные туземцы мусор на землю "захавывать" не имеют право, а ежели они будут все таки его "захавывать" (все таки будут наверное, народец еще тот - поставь им забор так они навалят так навалят) - то Вы не в ответе. ![]() Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 12:09. Причина: Считал , анализировал, делал выводы |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ага. А отсыпать насыпь будут Джамшуты лопатами?
![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Yu_rok, лучше бы не уменьшать вам эту нормативную нагрузку 1т/м.кв. Честное слово.
Объясню на конкретном примере: зима. снег. какая нормативная снеговая нагрузка? - 100кг уже есть, если средняя полоса. Далее, зимой дети чего делают? - правильно, крепости строят, и прочей ерундой занимаются (чего на крышах нет, к которым СНиПовские снеговые нагрузки относятся). Значит к нормативной снеговой надо бы прибавить условный вес "снежной крепости". Слепленный в ком плотный влажный снег сколько весит? - где-то 500кг/м.куб. Какой высоты крепость? - пусть будет 1.5м. 1.5*500 = 750кг. плюс ещё 100кг нормативной снеговой (примерно) = 850кг уже грубо набралось. Оставшиеся 150кг набрать вообще как нечего делать: при планировке откоса джамшуты насыпят на откос на 10см песка больше - вот вам и нарисовались 150кг. Ура - СНиПовская тонна у нас в кармане! Стенка рухнула! Проектировщики грызут сухари ![]() Это нехитрое объяснение того, ОТКУДА может взяться такая цифра. Ноль, как говорит таи, там точно не будет. Просто даже потому, что снег, зараза, каждую зиму выпадает, а глобальное потепление всё никак не приходит. Теперь о том, как избавиться от нежелательной для вас, Yu_rok, но всё же не лишней, как мне кажется, нагрузки в 1т/м.кв.: как вы выше процитировали СНиП (кстати не важно какой - потому что подобные указания имеются в РАЗНЫХ СНиПах) Цитата:
- Написано же: ПРИ ОТСУТСВИИ КОНКРЕТНЫХ НАГРУЗОК - т.е. если их нет в СНиПе среди остальных обязательных, и если их Вам не задали в задании на проектирование! Значит надо пообщаться с заказчиком, объёснить ситуацию, и договориться с ним, чтобы он Вам написал официальное дополнение к заданию на проектирование, где указал бы: на территории ..... бла-бла-бла, где ни при каких условиях не могут оказаться автомобили и прочая х...тень, принять нормативную равномерно распределённую нагрузку на территорию равной ........ - тут вы уж сами думайте. Можете написать: - равную снеговой нагрузке для данного региона - равную весу обожравшегося гамбургерами школьника - равную весу трёх таджиков с лопатами и тележкой и т.д. Если есть такая бумажка от заказчика, и в ней нагрузка НЕ НОЛЬ (это противоречет здравому смыслу) - то экспертиза должна схавать. Удачи. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Серёга - Bilder, я вот имел в виду бульдозер, который запросто может встать на бровку при формировании насыпи. Рухнет еще до прихода детей. Учитывать конкретно нагрузку НГ или тонну.
P.S. На срез по шву кладка проверялась?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40
|
Здравствуйте. Есть два расчета одной и той же подпорной стенки: один ручной, другой на мономахе. Исходные данные абсолютно одинаковые. В мономахе моменты в два раза меньше, чем в ручном расчете. Как быть? В чем может быть причина? Ошибки в расчетах пока не найдены (может их там и нет?)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Мораль - проектируете так как говорит СНиП и никак иначе. Сказано взять 1 т/м2 при отсутствии конкретных данных - так и принимайте. И пофиг что там танк кто-то подгонит или дети крепость снежную построят. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Ну так всё-таки как надо по-вашему проектировать, уважаемый опус? Ноль принимать нагрузку - т.к. всё проходит при этом???
Offtop: Вспомнил тему "Шпунтовая стенка"
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
Нитонисе Цитата:
А танк - можно и танк учесть, если заказчик в задании на проектирование это укажет. Если же нет этого в задании, но танк пригнали и стенка упала - расхлёбывать тем, кто танк припарковал в неположенном месте ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Не знаю, как там с Мономахом, не работал. Но считал недавно стенки в программе "Фундамент" - их было много, надо было срочно получить предварительный результат. Затем проверял ручным расчетом. Сравнил. Выводы такие - в целом верить можно. Программа занижает значения сдвигающей и удерживающей силы (не понял пока почему), но соотношение их сохраняется. При расчете по деформациям боковое давление от полезной на грунт (пресловутой 1т/м2) учитывает, а в среднее давление эту тонну не добавляет - отсюда отрыв подошвы, больший чем надо бы. По армированию - нормальные результаты. Серёга - Bilder 1. В рабочей документации вряд ли будет расчетная схема на чертежах. Разве что примечание. А если и будет, никто в нее (в него) не посмотрит - такие пошли строители (не все конечно). 2. Задания на проектирование в основном мы пишем себе сами, а заказчик его утверждает, т.к. обычно ничего там не понимает. Такой заказчик. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 11.06.2010 в 10:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
А обосновывать ОТКУДА в нормах 1 т/м2... нужно ли? Ведь обосновать откуда в жилье на плитах перекрытия вы набираете расчетную полезную нагрузку в 195 кг/м2 тоже непросто. Просто такая норма и все тут. Ее ввели не от балды. Объяснять такие вещи заказчикам считаю неразумным, а то они скоро попросят обосновать почему максимальный момент в балке ql^2/8, а не ql^2/28, ведь во втором случае он значительно меньше, а значит можно сэкономить... |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Танки возле школы совсем, блин, с ума уже посходили!. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.04.2009
Тамбов
Сообщений: 69
|
Собственно я про обоснование спрашивал в том смысле, что может кто встречал еще какие нормы, где указана другая нагрузка при других условиях. Через задание на проектирование в нашем случае вопрос не решить.
Расчёт делал ГИП на скорую руку. Попросил проверить в какой-н. программе и узнать, можно ли снизить нагрузку. По Base Foundation 12.4 коэффициент использования 0,63, отрыв 11%, что допустимо, но как то не правдоподобно. ГИП говорит, что при 1тс/м2 нужна подошва 1.6м. Таких блоков нет - значит монолитная плита или тогда уж всё в монолите. А этого хотелось бы избежать. Нужно дёшево и быстро :-) Сейчас склон подрыт (наверно для подпорной стенки) и никуда не ползёт. Может травка держит? Стенка высотой 1м от земли. Глубина промерзания у нас 1.4м. Этот фактор нам что-н. даёт? Хотелось бы накидать по-быстрому ФБС-ок, но расчёты немного не дают ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ну ты же привел один из примеров обоснования, в чем сам и признался:
А что тут такого? Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Стенка тонкая - третий блок у меня поворачивается по моей программульке, а дальше у меня идет утолщение размеров поперечной ширины подпорной стенки. А у Вас, пардон, нет. Полагаю - не выстоит стенка. ![]() Нельзя ли понизить градус задней (пардон) поверхности земли хотя бы до 16 или отодвинуться с энтими градусами подальше по генплану - сделав промежуточную горизонтальную площадку? Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 13:21. Причина: Учел пожелание Ильнура |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.06.2010
Киев
Сообщений: 4
|
Серия 3.002.1-2 вып.0, 1 Подпорные стены из монолитного железобетона
http://dwg.ru/dnl/4427 |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Yu_rok, да ладно вам... Тут и считать-то нечего! Не получается посчитать, так следуйте принципу: "Умный в гору не пойдёт, умный гору ОБОЙДЁТ!" - Селайте эту "стенку" из габионов. Высота - ерундовая. Самое место для них. И нагрузку в 1т/м.кв. габионы выдержат, и смотрятся эстетично. И дёшево и монтируется быстро. Если не понравится внешний вид - посадить вьющуюся дребедень вдоль стенки, будет совсем красота!
|
|||
![]() |
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
В СПРАВОЧНОМ ПОСОБИИ к СНиП 2.09.03-85
"Проектирование подпорных стен и стен подвалов" в п.1.2 говорится: "Пособие не распространяется на проектирование подпорных стен магистральных дорог,...", в то же время в п. 5.12 для нагрузки АК указывается "К = 1,1 - для основных магистральных дорог". Я что-то не понимаю, или Пособие противоречит само себе? И почему, согласно Пособию, величина "К" для магистральных дорог (К=1,1) меньше, чем для внутрихозяйственных (К=8) ??? Или это в моём Стройконсультанте опечатка.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Качай http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=625918&postcount=308
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Прикладываю бланки расчетов подпорных стен, 4 примера, по серии 3.002.1-2, некоторое несоответствие - арифметические ошибки в сериии, а может и наши, но проверяли тщательно.
Чем хороши - нет надобности в сертификации и лицензировании, а серия действующая. В новой редакции от 28-09-10
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 29.09.2010 в 17:49. |
|||
![]() |
|
||||
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299
|
Изменения к №69.
В новой редакции от 29-09-10. В оригинале это был расчет реальной подпорной стены, выполненный больше года назад. Сейчас отредактирован под учебно-практический.
__________________
Строил, - знаю Последний раз редактировалось german-nk, 05.10.2010 в 17:56. Причина: реальный > практический |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
rogerfederer, http://dwg.ru/dnl/8574. Подойдет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
Цитата:
"1.2. Пособие не распространяется на проектирование подпорных стен магистральных дорог..." |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431
|
rogerfederer, может быть ВСН 167-70 "Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства" http://dwg.ru/dnl/3586 пригодится?
|
|||
![]() |
|
||||
искусственные сооружения на дорогах Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138
|
Leonid555, ВСН пригодился, спасибо, но есть некоторые вопросы/ нюансы по расчету:
1) Действуют ли указания п.3.12 при расчете давления грунта на фиктивную грань стены, в то время как фактическая грань стены гладкая? (смущает п. 2.15). 2) Могу ли я учитывать пассивное давление в размере 1/3 от полного (см. п. 3.3) в случае низовой подпорной стены вдоль которой снизу на расстоянии менее 1 метра проходит дорога (т.е. фактически стена является и низовой и верховой одновременно, но по определению остаётся низовой, т.к. она поддерживает насыпь). 3) В ВСН нет схемы загружения АК, а в моем задании на проектирование эта нагрузка есть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431
|
rogerfederer, ВСН 167-70 носит рекомендательный характер. Документ не новый. Так что это уж вам решать применять его или нет. Причем применять придется документ целиком, а не по принципу: вот тут нравится - применю, а вот тут не нравится - не применю. И смешивать Пособие и ВСН (если формально подходить) - нельзя. И самостоятельно применять ВСН при нагрузках АК (если формально подходить) - нельзя. И разработчиков ВСН уже не спросишь, они уже не работают. На мой взгляд - вам бы лучше задать принципиальный вопрос (какой документ применять?) в экспертизе, где будут проверять ваш проект. Я думал - вы сами догадаетесь так поступить. Это как раз тот случай, когда: "В каждой избушке свои погремушки!"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.10.2008
Москва
Сообщений: 6
|
Вопрос на засыпку многоопытным коллегам: а Экспертиза в каком виде принимает расчет подпорных стен?
Связан вопрос с дошедшей до меня информацией, что требуют два расчета (напр. ручной и автоматизированный либо два автоматизированных, выполненных в разных программах). Заранее спасибо!
__________________
Жизнь прекрасна!..если правильно одобрать антидепрессанты |
|||
![]() |
|
||||
Строительство гидротехнических сооружений Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875
|
Цитата:
если есть рассчёт в программе - оспорить его можно только собственным расчётом в программе. потому как методом не хитрых манипуляций можно и в трёх "автоматизированных" расчётах получить желаемые заведомо известные результаты. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
у меня стенку в грунте очень долго не принимали, потому что не верили СП 22.13330.2011 и говорили, дескать считай по СНиП "подпорные стены". Принес в итоге несколько расчетов расписанных, по которым получалось, что нагрузка по СП наибольшая. Вроде согласились. А так - если собрать нагрузку вручную, то почему бы усилия в ПО не посчитать?
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431
|
Цитата:
Раздел "Подпорные стены" был и есть в СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Сейчас действует СП 43.13330.2012 - Актуализированная редакция этого СНиП. Получается, что у вас вот такая мягкая и сговорчивая экспертиза. А то на форуме разные люди рассказывают всякие ужасы о непримиримых экспертах, которые вот ничего из невошедшего в Перечень из Распоряжения Правительства №1047-р не признают, а проектировщиков, использующих в работе новые СП предают анафеме. ![]() Последний раз редактировалось Leonid555, 21.02.2013 в 12:07. |
|||
![]() |
|
|||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
И.. не подпорную стену - маленькую полутораметровую смотровую яму в гараже)) Цитата:
|
||||
|
||||
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 17
|
Здравствуйте, вопрос по нормативному документу "Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85".
п.5.6 дана длинная формула для определения λ. Если в эту формулу подставить ε=0, δ=0, ρ=0 , то получится λ=сosϕ^2. п.5.8 написано, что при ε=0, δ=0, ρ=0 , принимаем λ=tgϴ^2 или λ=tg(45-ϕ/2)^2 Для ϕ=15 градусов в первом случае λ=0.94, во втором λ=0.59. Объясните, пожалуйста в чем тут дело? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431
|
Цитата:
В п. 5.6 в квадратных скобках идет ДРОБЬ! Выражение в круглых скобках дано в знаменателе дроби! Т.е. в знаменателе идет произведение cosε на выражение в круглых скобках. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103
|
Здравствуйте!
Вопрос к обсуждению. Определение давления на подпорные стены, при наличии в дисперсном грунте свободной воды, давление вычисляется как для грунта во взвешенном состоянии. Т.е. его объемный вес не далек от 1т/м2 условно, умножаем на мощность слоя, и на коэффициент бокового давления получаем давление на подпорную стену. Теперь суть вопроса, как учитывается давление самой жидкости в этом слое. Ведь в случае если вода свободная гидростатическое давление никто не отменяет, следовательно давление должно складываться из суммы давление грунта с учетом коэффициента бокового давления и давления жидкости без учета этого коэффициента "ИМХО". Хотелось бы получить подтверждение или опровержение т.к. прийти к истине не удается. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399
|
Всё верно. Берёшь обычное гидростатическое давление воды и плюсуешь к нему давление грунта, массу которого считаешь во взвешенном состоянии (того слоя, который под водой).
|
|||
![]() |
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381
|
piratos, да.
Хорошо. Делайте. ![]()