Расчет подпорных стен
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет подпорных стен

Расчет подпорных стен

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.08.2005, 09:55 #1
Расчет подпорных стен
dermoon
 
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252

Подпорные стены гравитационнго типа у нас обычно проектируют по пособию к СНиП 2.09.03-85 "Проектирование подпорных стен и стен подвалов". На практике постоянно сталкиваюсь с тем, что существующие массивные подпорные стены прямоугольного сечения из бетонных блоков толщиной 400-600 мм, высотой 2 - 2,5 м по этой методике не проходят. Тем не менее, строители до такой высоты ставят блоки без всякого проекта и расчетов, "по опыту". И действительно, стоят эти стенки спокойно по десять лет. Кто-нибудь расчитывал подпорные стены другим способом, только не КЭ?
Просмотров: 83446
 
Непрочитано 02.09.2005, 18:49
2 | #2
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Могут и 20 лет простоять, а на 21 поехать. А могут и в первый же год, если не упасть, то перекоситься. Расчет стенки ведется исходя из предположения, что удерживаемый грунт находится в состоянии предельного равновесия, а когда это состояние возникнет угадать сложно. При благоприятных условиях связные грунты могут годами держать вертикальный откос 2-2,5м без всяких стенок, а потом неожиданно берут и сползают. Имхо, такие стенки годятся только для временного крепления откосов, если конечно не проходят по расчету.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2005, 11:34
#3
maestro

проектировщик
 
Регистрация: 08.05.2004
Украина
Сообщений: 1,123
<phrase 1=


В общем и целом согласен c YVV. При реконструкции универмага в Харькове самолично видел покосившиеся, как пьяница возле забора 4-5м (!!!!!!!) подпорные стенки по указанной выше схеме. Даже без монолитных поясов. Да, стояло. Но криво. И я бы так не делал ни за что.
maestro вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2005, 18:28
#4
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
И действительно, стоят эти стенки спокойно по десять лет.
Я бы о времени вообще ничего не говорил. Скажите, пожалуйста, сколько лет простоит современный монолитный дом? А Эмпайер? А откос у Севастополя? После известного крымского землетрясения прошло 2005-1929=76 лет, а все его еще "помнят"....А следует ли расчитывать на "Катрин"?
Короче, разговоры что у кого-то где-то "стоит" Вам ничего не напоминает? Все просто - если ты считаешь, что все будет "стоять", то просто подпиши чертежи!
Кроме расчета по указанному пособию есть еще масса примеров расчета (например, пособие к каменным конструкциям, либо любой учебник, либо Справочник проектировщика "Основания и фундаменты"). Я бы все же пользовался указанным Вами пособием (вы всегда сможете сослаться на него, не забудьте "ухудшить" расчетную ситуацию)
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2005, 04:20
#5
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Дело в том, что для расчета по этой методике нужны точные значения грунтовых характеристик - удельного сцепления и угла внутреннего трения, которых обычно нет. А подстановка справочных величин в широких пределах приводит к неопределенности - при одних проходит, при других нет. При новом строительстве проще - "давайте геологию в конкретном месте, цифры на стол" - и весь разговор. При реконструкции дополнительные изыскания, особенно внутри существующих строений очень не любят закладывать в сметную стоимость.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2005, 09:49
#6
Наталия

молодой специалист
 
Регистрация: 31.08.2005
Москва
Сообщений: 55


Извиняюсь, немного не в тему но вдруг...
Есть прога стена 4,01 из серии бонусов скада, рабочая. Могу намылить.
Наталия вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2005, 10:04
#7
Sober

строительство
 
Регистрация: 19.08.2005
СПб
Сообщений: 354


Цитата:
При реконструкции дополнительные изыскания, особенно внутри существующих строений очень не любят закладывать в сметную стоимость.
В неопределенности суть!
Есть ГИП (ГАП)+Заказчик. Пишите бумагу с "ухудшенными" показателями. Оне их выдают Вам как задание. Мотивация - экономия денег. (думается мне, что при таком подходе денег им станет "не жалко" )
__________________
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2005, 10:25
#8
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от Наталия
Есть прога стена 4,01 из серии бонусов скада, рабочая
Что-то я не слышал о таком бонусе СКАДА. На официальном сайте тоже такой информации нет. По какой методике ведется расчет? Я пользуюсь "Парусом", он разработан по этому-же пособию.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2005, 11:05
#9
Ярослав


 
Регистрация: 04.09.2003
Сообщений: 266


Я подпорки обычно подбираю по серии на монолитные подпорные стены. Там кстати определение нагрузок на стену очень внятно расписано и грунты с определенными показателями имеются.
Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2005, 11:16
#10
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


У меня есть серии на сборные и монолитные подпорные стены, но все они уголкового типа, с подошвой.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2005, 11:32
#11
Ярослав


 
Регистрация: 04.09.2003
Сообщений: 266


Вообще я оттуда обычно беру только нагрузку по грунтам, т.к. в основном меня интересует как будет держать стенка резервуара или подвала. Остальное руками или в Лире, считаю по 1 пределеному жесткий узел и конструирую. Уголок ведь может быть и обратным (т.е. подошва не под массивом грунта).
Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2005, 12:29
#12
Наталия

молодой специалист
 
Регистрация: 31.08.2005
Москва
Сообщений: 55


2dermoon
Цитата:
Программа разработана на основе методов решения плоской задачи теории упругости и сопротивления материалов, а также методе решения дифференциального уравнения упругой линии балки, предложенном Симвулиди И.А.
Программа предназначена для проведения расчетов прочности уголковой подпорной стены. Расчеты стены и фундаментной плиты производятся раздельно и последовательно, используя результаты расчета стены в качестве нагрузок при расчете фундаментной плиты. Кроме того, ввиду раздельности расчетов, есть возможность рассчитывать только стены в лотках или в подпорных стенах доковых конструкций.
Рабочего паруса у меня к сожалению нет :cry:
Наталия вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2005, 14:28
#13
YVV

05.23.01
 
Регистрация: 26.01.2005
Донецк
Сообщений: 296


Цитата:
Сообщение от dermoon
Цитата:
Сообщение от Наталия
Есть прога стена 4,01 из серии бонусов скада, рабочая
Что-то я не слышал о таком бонусе СКАДА.
Дык правильно. Стена 4.01 не скадовская. Сильно внимательно не смотрел, но впечатление от интерфейса в целом приятное.
__________________
Без претензий на истину. Все вышесказанное сугубо ИМХО.
YVV вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2007, 15:32
#14
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Пробую считать гибкую подпорную стену в Лире.
Результат, честно говоря, озадачивает.
Во-первых, он абсолютно не сходится с теоретическим решением (определение активного давления грунта и далее, через коэф. постели, построение эпюр напряжений и моментов в заделке).
Во-вторых, совсем в тупик стави разница в результатах при моделировании стены конечными элементами рамного стержня и КЭ балки-стенки:
перемещения верха стенки составляют соответственно 44 и 22мм.

ИД: E=30МПа, фи=30, с=0, гамма=18кН/м.куб.
Толщина стены 200мм
Рассматривается 1м.п. стены в плоской постановке.
[ATTACH]1176377175.jpg[/ATTACH]
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2007, 15:33
#15
RomanM

инженер
 
Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207


Файл расчета
[ATTACH]1176377593.rar[/ATTACH]
RomanM вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2009, 18:54
#16
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


RomanM, В подобных схемах ИМХО нужно вводить шарнир между грунтом и шпунтом по вертикали, обеспечив проскальзывание грунта. У Вас грунт как-бы налип на шпунт, серьезно снизив свое горизонтальное давление. Я уже тестировал схемы с шарниром. Сходимость с теорией полная. Хотя есть другая теория, кажется автор Сорочан. Там учитывается трение грунта о шпунт, снижая горизонтальную составляющую. Но я в запас обычно трение не учитываю.
depak вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 20:59
#17
СТВОЛ


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 73


Раз уж разговор зашел про подпорные стенки, хочу спросить. Может ли подпоная стенка быть составной? ну т.е. например нижняя часть стенки масивная, а верхняя допустим тонкая подпорная стенка парусного типа. Вот как-то так.
СТВОЛ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 21:03
#18
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от СТВОЛ Посмотреть сообщение
Раз уж разговор зашел про подпорные стенки, хочу спросить. Может ли подпоная стенка быть составной? ну т.е. например нижняя часть стенки масивная, а верхняя допустим тонкая подпорная стенка парусного типа. Вот как-то так.
Гипотетически - может. Только смысла в этом нет.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 21:07
#19
СТВОЛ


 
Регистрация: 24.02.2010
Сообщений: 73


ну а если например нужно запроектировать подпорную стенку свободной высотой 40м. Тонкие подпорные стенки не подходят, а масивные дорого, а так получится что-то среднее я думаю.
СТВОЛ вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 21:30
#20
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Гипотетически - может. Только смысла в этом нет.
Переменная толщина по высоте сказывается на стоимости, и не более.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2010, 21:37
#21
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Можно и километр высотой сделать, если больше денег девать некуда. Вопрос только в том, ЗАЧЕМ!?

А среднего между гибкой и массивной не получится при высоте 40м. Гибкая - уже не будет гибкой, т.к. нужен ОЧЕНЬ большой момент сопротивления сечения А если будет ГИБКОЙ - то анкерами придётся её шпилить через 2-3 метра по высоте. И анкера окажутся в 10 раз дороже уголуовой подпорной стенки.
Короче матчасть изучай, прежде чем предложения выдвигать.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 06.03.2010, 03:43
#22
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Кто-нибудь расчитывал подпорные стены другим способом, только не КЭ?
Хотелось бы узнать
Цитата:
Сообщение от dermoon Посмотреть сообщение
У меня есть серии на сборные и монолитные подпорные стены,
Шифр, пожалуйста, в студию...
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 12:04
#23
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Цитата:
Кто-нибудь расчитывал подпорные стены другим способом, только не КЭ?
Хотелось бы узнать
ВСЕ расчитывали подпорные стены В РУЧНУЮ, до того как появились компутеры И ничё, и стенки до сих пор стоят, и инженеры мозг не сломали...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 12:51
#24
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Чет я не понял вопроса. Какой нафик "другой" способ. Идея то одна - удовлетворить требованиям по первой (по прочности грунта и материала стенки) и второй группам предельных состояний. Усилия в конструкции определяются методами строительной механики. (Хочешь МКЭ - пожалуйста, хочешь и сумеешь МГЭ - тож пожалуйста). Поэтому как по мне эта часть вопроса есть не чем иным как обычной глупостью и непониманием автором темы сути вопроса. На счет строительства "по опыту" - тут ответ двоякий:
С одной стороны при расчете по СНиП 2.03.09 (или по пособию к нему) имеется ряд допущений идущих в запас. Например - ухудшение (на самом деле - улучшение) расчетных характеристик грунта при уплотнении до Куп=0.95, пренебрежение сцеплением между элементами массивных стен, обязательный учет временной нагрузки - 1 т/м2 и т.п.
+ достаточно "жестокие" конструктивные требования.
Именно за счет этих допущений и стоят стенки, которые по СНиП стоять не должны. Однако, в случае первой же внештатной ситуации ....
С другой стороны - я тут выложу фото одной стенки, построенной из ФБСок "умельцами" с "колоссальным опытом". Когда я говорил - фигня с меня в лучшем случае посмеивались, когда выросло пузо - прибежали как побитые собаки. Ну тут как говориться: "поздно пить баржоми, когда почки отваливаются"
[IMG]http://s001.***********/i193/1003/7e/ea3bcc7e73cct.jpg[/IMG] [IMG]http://s54.***********/i145/1003/c7/cf9311fbe63dt.jpg[/IMG]
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 13:21
#25
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ага. Вот побольше бы таких фотографий "с места происшествий"... А то умельцев много стенки ставить...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 07.03.2010, 13:27
#26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Ага. Вот побольше бы таких фотографий "с места происшествий"... А то умельцев много стенки ставить...
Скоро выложу подборку не только фото, но и проектных решений (типа более экономичные чем у нас), которые нам иногда высылают на согласование "опытные спецы с 40-летним стажем"...
 
 
Непрочитано 07.03.2010, 22:57
#27
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Цитата:
Сообщение от vfc.cz
Чет я не понял вопроса.
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
ВСЕ расчитывали подпорные стены В РУЧНУЮ
Думаю вопрос о других методиках и инструментах их реализующих.
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2010, 20:01
1 | #28
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
Думаю вопрос о других методиках и инструментах их реализующих.
Методы - подразумевающие НЕ МКЭ - это какие? - метод конечных элементов это всего лишь МЕТОД ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. Причём задач совершенно разнообразных: можно рассчитать прочность карандаша, а можно космическую ракету просчитать.
Вы не понимаете о чём спрашиваете. Есть модели для определённых задач (одни проще, но не так точны; другие сложнее и точнее), например модель грунта Кулона-Мора, модель Друкера-Прагера... Но это модели математического представления грунта, т.е. это не методы расчёта чего-нибудь.
Когда Вам необходимо что-нибудь рассчитать: осадку фундамента здания, устойчивость подпорной стенки, арматуру в ж.б. шпунте - вы ставите себе ЗАДАЧУ. Постановка задачи - в каждом конкретном случае разная, но в механике грунтов это чаще всего ЗАДАЧА ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ. Что это - почитайте в книжке (любой!).
А вот теперь наступает "момент истины":
МКЭ - это всего лишь метод приближённого решения этой самой задачи (не обязательно задачи предельного равновесия). А можно решать не приближённо. Можно решать точными методами: дифференциалы считать на бумажке. Этим и занимались давным-давно, когда небыло компьютеров (о чём я и писал парой постов выше).
Кроме МКЭ - есть ещё не мало численных методов решения подобного рода задач (не таких распространённых из-за своих особенностей): МГЭ, МКР, МДЭ...

Инструменты расчёта?! Ну прочитав всё, что я выше написал, я думаю Вы сами уже понимаете - инструментов не много:
1. Ручка и бумага
2. Логарифическая линейка
3. Калькулятор
4. Компьютер
5. Суперкомпьютер...
Пожалуй всё...
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2010, 21:48
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


По моему скромному опыту, каким бы способом расчет не производился, главная ошибка (в 90% случаев) кроется в неправильно выбранных(принятых) исходных данных. Это касается и свойств грунтов, и нагрузок, и различных конструктивных требований (даже с глубиной сезонного промерзания бывают ошибки).
 
 
Непрочитано 09.03.2010, 16:44
#30
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Вот Серёга - Bilder явно понял о чем речь + 1
На счет
Цитата:
Сообщение от wasilij1973 Посмотреть сообщение
вопрос о других методиках и инструментах их реализующих
Отвечу вопросом на вопрос: Чем можно заменить строймех?))))))))))))
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 10.03.2010, 00:49
#31
wasilij1973


 
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222


Думаю, что автор топика имел ввиду:"Рассчитывал ли кто массивные подпорные стены руководствуясь не Пособием к СНиП 2.09.03-85, а другими РМ и использовал ли для расчета их проги аналитические, не реализующие Метод конечных элементов".
wasilij1973 вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 18:33
#32
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


МКЭ позволяет в расчёте учесть гораздо больше реально ЗНАЧИМЫХ факторов, нежели любой из аналитических. Аналитические методы расчёта практически всегда подразумевают под собой серьёзные "упрощения" и некие "допущения", идущие "в запас", и от этого сильно страдает точность и соответсвие результатов таких расчётов натуре. Так что анлитическими методами следует всё-таки решать простые задачи. А механику грунтов, при нынешнем развитии науки и техники, наверно лучше считать в программах реализующих МКЭ.

Есть программы для расчёта шпунтовых и уголковых подпорных стенок аналитическими методами. Но по сути - это тот же "ручной расчёт" переложенный на компьютер. И не более того.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 19:04
#33
Розмысл

инженер
 
Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
Сообщений: 394


По мне, так если задача не очень знакома, то лучше всего сначала посчитать врукопашную, так сказать "просечь тему", затем пройтись парой-тройкой программ, таких например как "Стройэкспертиза" или экселевских, тех что из народа. А потом, если не лень, пощупать тему в МКЭ.
Но лично мое мнение, МКЭ с грунтами - это что-то эфемерное. Никогда за это не возьмусь.
__________________
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше"
Розмысл вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2010, 19:48
1 | #34
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Розмысл Посмотреть сообщение
Но лично мое мнение, МКЭ с грунтами - это что-то эфемерное. Никогда за это не возьмусь.
Если не "пальцем в небо", а с нормальным научным подходом - то ничуть не эфемерное. Цивилизованный мир (это я не про Россию) - уже давно геомеханику считает на компьютерах и суперкомпьютерах, и софт их геотехнический к нам просачивается, вот только стоит денег больших, потому и пользуемся в основном пиратками криво сломанными и не руссифицированными. Своего пока что ничего стоящего внимания не сотворили - пока что лишь жалкие потуги и "подражательство" (ИМХО).
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 07:57
#35
nsivchuk


 
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837


Никакой расчёт не может быть точнее, чем принятые в нём исходные данные. Как нам советовали - зри в корень! Расчёт - это последняя почти что заключительная стадия проектирования. Самой важной и главной всегда была и будет предварительная стадия, т.е. осмысление поставленной задачи, попытка упростить задачу в принципе или, если удастся, то вообще предложить иное более эффективное решение, осмысление нагрузок и изменение этих нагрузок в процессе заданного времени эксплуатации... Мне однажды пришлось из убеждений вообще отказаться от проектирования подпорной стенки, что было весьма непросто в должности гл. конструктора отдела серьёзной гос. проектной организации. После осмысления предварительной стадии я тогда пришёл к выводу о том, что предложенная заказчиком подпорная стенка исходя из конкретных гидрогеологических условий не устоит даже несколько лет... Заказчик был грамотный. Мои доводы оценил и попросил что- нибудь придумать, но оставить без изменения условия. Кончилось тем, что заказчик сам запроектировал эту стенку и попросил нас одобрить своей подписью проект. Главный инженер института оказывал на меня давление. Но я наотрез отказался, дав прогноз "живучести" консрукции, который затем полностью оправдался. Это я к тому, что стенки почти все рано или поздно падают. Только скорость падения разная. Сначала попробуйте уйти от зла, как нас учил проф. Дранников, чтобы сотворить благо. Если можно обойтись без подпорной стенки, то этого надо добиться. Далее, если можно вертикальную стенку заменить на наклонную, то и это может оказаться приемлемым решением. Если же обходные пути не проходят, то проектируйте стенки с гарантированным постоянным водоотводом воды из грунта засыпки! Если грунт этот будет сухим, то он не будет иметь морозного пучения - основной причины медленных и не очень разрушений всех подпорных стенок. Удачи.
nsivchuk вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 08:54
#36
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Такое серьезное обсуждение идет, возникает вопрос: какие подпорные стенки собираетесь считать? в смысле, каких размеров? Если 4-5 м то не стоит голову себе ломать МКЭ и прочими вещами, два-три раза посчитаете и потом будете их видеть насквозь. Ну а если такая, как на фото, тогда без серьезного подхода не обойтись...

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2010, 19:34
#37
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Шмидт, это на СШГЭС? - а схемки нет чего за конструкция? - а то по фото что-то нифига не понятно...
В остальном согласен, если стенка небольшая - посчитать по СНиПам легко и без проблем. И стоять будет.
Цитата:
Сообщение от nsivchuk Посмотреть сообщение
...Это я к тому, что стенки почти все рано или поздно падают. Только скорость падения разная. Сначала попробуйте уйти от зла, как нас учил проф. Дранников, чтобы сотворить благо. Если можно обойтись без подпорной стенки, то этого надо добиться. Далее, если можно вертикальную стенку заменить на наклонную, то и это может оказаться приемлемым решением. Если же обходные пути не проходят, то проектируйте стенки с гарантированным постоянным водоотводом воды из грунта засыпки! Если грунт этот будет сухим, то он не будет иметь морозного пучения - основной причины медленных и не очень разрушений всех подпорных стенок. Удачи.
Ну это смотря как проектировать. Если стенка спроектирована по уму - то простоит столько, сколько в задании на проектирование указано. Посмотрите на сооружения построенные при Сталине - до сих пор стоят, эксплуатируются. Хоть и требуют ремонта, но не рухнули. И это при том, заметьте, что в те далёкие времена "перерасход" был фактически подсудным делом. А вот те стенки что сейчас проектируют "инженеры" и строят "строители" - вот их и в правду бывает и на год не хватает...
Да и бояться подпорных стенок не стоит - если с умом подходить к вопросу, всё нормально будет
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 09:23
#38
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Шмидт, это на СШГЭС? - а схемки нет чего за конструкция? - а то по фото что-то нифига не понятно...
Это береговой водосброс СШГЭС. Фотки взяты с сайта конторы подрядчика, чертежей нет, но на 80% уверен что там ничего сложного нет. Конструкция мне видеться примерно такая:вертикальная плита, с центральным горизонтальным выступом-хвостом, который засыпан и пригружен (на фото видно он еще не засыпан), т.е. модифицированный вариант уголковой конструкции. Хотел фотой показать размеры, а размеры впечатляют (судя по всему около 30 м высоты). Техника рядом кажеться вообще игрушечной.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 15.03.2010, 17:56
#39
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Ну я так и подумал. Только это судя по всему более изощрённый вариант "уголковой" подпорной стенки: стенка стоит на скале, и наверняка заанкерена в неё... Вот поэтому и любопытно конструкцию посмотреть...

Я вот сейчас тоже стенки-переростки изобретаю: со свободной высотой до 25м... Гигантизм снова в моде
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 09:17
#40
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Ну я так и подумал. Только это судя по всему более изощрённый вариант "уголковой" подпорной стенки: стенка стоит на скале, и наверняка заанкерена в неё... Вот поэтому и любопытно конструкцию посмотреть...

Я вот сейчас тоже стенки-переростки изобретаю: со свободной высотой до 25м... Гигантизм снова в моде
Вот примерно такая конструкция. Без анкеровки, как на фото.
Про анкеровку, вот нижнюю наклонную часть иногда анкеруют к скале. Там не сказать, что растяжение получается, маленькое сжатие, а, как следствие, ненадежный контакт скала-бетон. Хотя, многое тут будет определять конфигурация стенки.

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 16.03.2010, 18:31
#41
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Чертёж классный!
Я понял - твоё кунг-фу лучше моего
<пошёл удалять автокад с компьютера>
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 15:40
#42
Yu_rok


 
Регистрация: 08.04.2009
Тамбов
Сообщений: 69


В озвученном автором СНиП 2.09.03-85 Приложение 1, п.18:
При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).

Откуда взялась эта цифра? Как обосновать её снижение? Нужно меньше 0,5 тс/м2. Да и откуда ей там взяться? Угол 26°. Территория школы. Машины ездить не будут. Это на 1 м2 нужно 10 взрослых поставить, чтобы такая нагрузка была.

Любое удорожающее решение зарубит экспертиза. Мы их успели разозлить
Вложения
Тип файла: pdf Чертеж1-Лист1.pdf (8.6 Кб, 882 просмотров)
Yu_rok вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 16:09
#43
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Yu_rok Посмотреть сообщение
В озвученном автором СНиП 2.09.03-85 Приложение 1, п.18
А какое отношение к Вашей школе имеет СНиП "заточенный" на "Сооружения промышленных предприятий" - иде там дети то?
Настоящие нормы распространяются на проекти*рование новых и реконструируемых сооружений промышленных предприятий. Сооружения отнесены к следующим группам.
Подземные сооружения. Подпорные стены. Подвалы. Тоннели и каналы. Опускные колодцы.
Емкостные сооружения для жидкостей и газов. Резервуары для нефти и нефтепродуктов. Газгольдеры.
Емкостные сооружения для сыпучих материалов. Закрома. Бункера. Силосы и силосные кор*пуса для хранения сыпучих материалов. Угольные башни коксохимзаводов.
Надземные сооружения. Этажерки и площадки. Открытые крановые эстакады. Отдельно стоящие опоры и эстакады под технологические трубопро*воды. Галереи и эстакады. Разгрузочные железно*дорожные эстакады.
Высотные сооружения. Градирни. Башенные коп*ры предприятий по добыче полезных ископаемых. Дымовые трубы. Вытяжные башни. Водонапорные башни.


Я сам отвечу - никакого.
У Вас там вообще - ноль по нагрузке.

Схему я Вашу щас посчитаю - мне свою программульку проверить надо.

У меня при нагрузке задней (пардон) поверхности земли -0,5т/м2 блоки падают , а если -0 т/м2 (блоки шириной не менее 600мм) то все параметры в норме (все ли?). Отсыпка песком - фи 30 градусов или около того.

Пишите в примечаниях - что на поверхности земли задней (дважды пардон) части - местные туземцы мусор на землю "захавывать" не имеют право, а ежели они будут все таки его "захавывать" (все таки будут наверное, народец еще тот - поставь им забор так они навалят так навалят) - то Вы не в ответе.

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 12:09. Причина: Считал , анализировал, делал выводы
таи вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 16:16
#44
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Я сам отвечу - никакого.
У Вас там вообще - ноль
Ага. А отсыпать насыпь будут Джамшуты лопатами?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 17:12
#45
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Yu_rok, лучше бы не уменьшать вам эту нормативную нагрузку 1т/м.кв. Честное слово.
Объясню на конкретном примере:
зима. снег. какая нормативная снеговая нагрузка? - 100кг уже есть, если средняя полоса. Далее, зимой дети чего делают? - правильно, крепости строят, и прочей ерундой занимаются (чего на крышах нет, к которым СНиПовские снеговые нагрузки относятся). Значит к нормативной снеговой надо бы прибавить условный вес "снежной крепости". Слепленный в ком плотный влажный снег сколько весит? - где-то 500кг/м.куб. Какой высоты крепость? - пусть будет 1.5м. 1.5*500 = 750кг. плюс ещё 100кг нормативной снеговой (примерно) = 850кг уже грубо набралось. Оставшиеся 150кг набрать вообще как нечего делать: при планировке откоса джамшуты насыпят на откос на 10см песка больше - вот вам и нарисовались 150кг. Ура - СНиПовская тонна у нас в кармане! Стенка рухнула! Проектировщики грызут сухари

Это нехитрое объяснение того, ОТКУДА может взяться такая цифра. Ноль, как говорит таи, там точно не будет. Просто даже потому, что снег, зараза, каждую зиму выпадает, а глобальное потепление всё никак не приходит.

Теперь о том, как избавиться от нежелательной для вас, Yu_rok, но всё же не лишней, как мне кажется, нагрузки в 1т/м.кв.:
как вы выше процитировали СНиП (кстати не важно какой - потому что подобные указания имеются в РАЗНЫХ СНиПах)
Цитата:
При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).
Из этого Вы сделали для себя вывод, что надо принять 1 тонну, и усё. А надо было пойти другим путём.
- Написано же: ПРИ ОТСУТСВИИ КОНКРЕТНЫХ НАГРУЗОК - т.е. если их нет в СНиПе среди остальных обязательных, и если их Вам не задали в задании на проектирование! Значит надо пообщаться с заказчиком, объёснить ситуацию, и договориться с ним, чтобы он Вам написал официальное дополнение к заданию на проектирование, где указал бы: на территории ..... бла-бла-бла, где ни при каких условиях не могут оказаться автомобили и прочая х...тень, принять нормативную равномерно распределённую нагрузку на территорию равной ........ - тут вы уж сами думайте. Можете написать:
- равную снеговой нагрузке для данного региона
- равную весу обожравшегося гамбургерами школьника
- равную весу трёх таджиков с лопатами и тележкой
и т.д.

Если есть такая бумажка от заказчика, и в ней нагрузка НЕ НОЛЬ (это противоречет здравому смыслу) - то экспертиза должна схавать.

Удачи.
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 17:29
#46
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Серёга - Bilder, я вот имел в виду бульдозер, который запросто может встать на бровку при формировании насыпи. Рухнет еще до прихода детей. Учитывать конкретно нагрузку НГ или тонну.

P.S. На срез по шву кладка проверялась?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 17:59
#47
ELLLL


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 40


Здравствуйте. Есть два расчета одной и той же подпорной стенки: один ручной, другой на мономахе. Исходные данные абсолютно одинаковые. В мономахе моменты в два раза меньше, чем в ручном расчете. Как быть? В чем может быть причина? Ошибки в расчетах пока не найдены (может их там и нет?)
ELLLL вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 18:10
#48
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Объясню на конкретном примере:
зима. снег. какая нормативная снеговая нагрузка? - 100кг уже есть, если средняя полоса. Далее, зимой дети чего делают? - правильно, крепости строят...
С таким проектированием далеко не уедем. А если танк кому-то взбредет подогнать со стороны насыпи? Будете учитывать? Нет? А почему нет? В нормах не сказано? А про детей со снежными крепостями где сказано?

Мораль - проектируете так как говорит СНиП и никак иначе. Сказано взять 1 т/м2 при отсутствии конкретных данных - так и принимайте. И пофиг что там танк кто-то подгонит или дети крепость снежную построят.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2010, 18:47
#49
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Началося - кто в лес, кто по дрова
Тогда проектируем по принципу Мефистофеля (Гете "Фауст") - "Кто языком владеет, тот правым быть всегда сумеет".
таи вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 08:37
#50
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Offtop: Началося - кто в лес, кто по дрова
Ну так всё-таки как надо по-вашему проектировать, уважаемый опус? Ноль принимать нагрузку - т.к. всё проходит при этом???
Offtop: Вспомнил тему "Шпунтовая стенка"
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 09:10
#51
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Серёга - Bilder, я вот имел в виду бульдозер, который запросто может встать на бровку при формировании насыпи. Рухнет еще до прихода детей. Учитывать конкретно нагрузку НГ или тонну.
В проекте этой стеночки подпорной обязательно должна быть расчётная схема, где должна быть указана расчётная нагрузка на территорию. А строители уже исходя из того, какая там нагрузка дана - могут принимать решение: лёгкой техникой планировать откос, или средствами малой механизации (лопатами). Если загонят туда бульдозер 20т - это уже их косяк. - Сами завалят, сами и переделают.

Нитонисе
Цитата:
С таким проектированием далеко не уедем. А если танк кому-то взбредет подогнать со стороны насыпи? Будете учитывать? Нет? А почему нет? В нормах не сказано? А про детей со снежными крепостями где сказано?
Yu_rok спрашивал ОТКУДА может взяться 1т/м.кв. указанная в СНиПе. А я просто привёл один из множества возможных примеров. Это не к тому, что нам нужно рассчитывать вес крепостей, джамшутов, и горы мусора стихийно возникшей. Это как раз чтобы объяснить что НАДО принять эту тонну на метр, чтобы всем спалось спокойно.
А танк - можно и танк учесть, если заказчик в задании на проектирование это укажет. Если же нет этого в задании, но танк пригнали и стенка упала - расхлёбывать тем, кто танк припарковал в неположенном месте
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 10:01
#52
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Тонна на кв.м это как случайный эксцентриситет 20 мм при расчете колонн.Случайный заезд и стоянка транспорта
igr вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 10:11
#53
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от ELLLL Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Есть два расчета одной и той же подпорной стенки: один ручной, другой на мономахе. Исходные данные абсолютно одинаковые. В мономахе моменты в два раза меньше, чем в ручном расчете. Как быть? В чем может быть причина? Ошибки в расчетах пока не найдены (может их там и нет?)
Ну во-первых, откуда нам знать есть ли ошибки, не видя расчетов?
Не знаю, как там с Мономахом, не работал. Но считал недавно стенки в программе "Фундамент" - их было много, надо было срочно получить предварительный результат. Затем проверял ручным расчетом. Сравнил. Выводы такие - в целом верить можно. Программа занижает значения сдвигающей и удерживающей силы (не понял пока почему), но соотношение их сохраняется. При расчете по деформациям боковое давление от полезной на грунт (пресловутой 1т/м2) учитывает, а в среднее давление эту тонну не добавляет - отсюда отрыв подошвы, больший чем надо бы. По армированию - нормальные результаты.

Серёга - Bilder
1. В рабочей документации вряд ли будет расчетная схема на чертежах. Разве что примечание. А если и будет, никто в нее (в него) не посмотрит - такие пошли строители (не все конечно).
2. Задания на проектирование в основном мы пишем себе сами, а заказчик его утверждает, т.к. обычно ничего там не понимает. Такой заказчик.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.

Последний раз редактировалось Клименко Ярослав, 11.06.2010 в 10:19.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 10:43
#54
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
А танк - можно и танк учесть, если заказчик в задании на проектирование это укажет. Если же нет этого в задании, но танк пригнали и стенка упала - расхлёбывать тем, кто танк припарковал в неположенном месте
Вот именно! Если рядом с вашей стенкой стоянка танков и это отражено в тех задании, то учитываете танки. Если рядом со стенкой специальное место, где дети зимой строят крепости и это отражено в техзадании, то учитываете детей.
А обосновывать ОТКУДА в нормах 1 т/м2... нужно ли? Ведь обосновать откуда в жилье на плитах перекрытия вы набираете расчетную полезную нагрузку в 195 кг/м2 тоже непросто. Просто такая норма и все тут. Ее ввели не от балды. Объяснять такие вещи заказчикам считаю неразумным, а то они скоро попросят обосновать почему максимальный момент в балке ql^2/8, а не ql^2/28, ведь во втором случае он значительно меньше, а значит можно сэкономить...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 10:50
#55
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А обосновывать ОТКУДА в нормах 1 т/м2... нужно ли? Ведь обосновать откуда в жилье на плитах перекрытия вы набираете расчетную полезную нагрузку в 195 кг/м2 тоже непросто. Просто такая норма и все тут. Ее ввели не от балды. Объяснять такие вещи заказчикам считаю неразумным, а то они скоро попросят обосновать почему максимальный момент в балке ql^2/8, а не ql^2/28, ведь во втором случае он значительно меньше, а значит можно сэкономить...
Б..ха муха! Я не обосновываю! Yu_rok спросил
Цитата:
При отсутствии конкретных нагрузок на поверхности земли следует принимать условную нормативную равномерно распределенную сплошную нагрузку интенсивностью 9,81 кПа (1 тс/м2).

Откуда взялась эта цифра? Как обосновать её снижение? Нужно меньше 0,5 тс/м2. Да и откуда ей там взяться? Угол 26°. Территория школы. Машины ездить не будут. Это на 1 м2 нужно 10 взрослых поставить, чтобы такая нагрузка была.
- я ответил. Читай внимательнее!
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 11:01
#56
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
А какое отношение к Вашей школе имеет СНиП "заточенный" на "Сооружения промышленных предприятий" - иде там дети то?
Настоящие нормы распространяются на проектирование новых и реконструируемых сооружений промышленных предприятий.

Я сам отвечу - никакого.
У Вас там вообще - ноль по нагрузке.
Ну я обосновывал - в чем дело то?
Танки возле школы совсем, блин, с ума уже посходили!.
таи вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 11:28
#57
Yu_rok


 
Регистрация: 08.04.2009
Тамбов
Сообщений: 69


Собственно я про обоснование спрашивал в том смысле, что может кто встречал еще какие нормы, где указана другая нагрузка при других условиях. Через задание на проектирование в нашем случае вопрос не решить.
Расчёт делал ГИП на скорую руку. Попросил проверить в какой-н. программе и узнать, можно ли снизить нагрузку. По Base Foundation 12.4 коэффициент использования 0,63, отрыв 11%, что допустимо, но как то не правдоподобно. ГИП говорит, что при 1тс/м2 нужна подошва 1.6м. Таких блоков нет - значит монолитная плита или тогда уж всё в монолите. А этого хотелось бы избежать. Нужно дёшево и быстро :-)

Сейчас склон подрыт (наверно для подпорной стенки) и никуда не ползёт. Может травка держит? Стенка высотой 1м от земли. Глубина промерзания у нас 1.4м. Этот фактор нам что-н. даёт? Хотелось бы накидать по-быстрому ФБС-ок, но расчёты немного не дают
Yu_rok вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 11:29
#58
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
Б..ха муха! Я не обосновываю! Yu_rok спросил
Ну ты же привел один из примеров обоснования, в чем сам и признался:
Цитата:
Сообщение от Серёга - Bilder Посмотреть сообщение
А я просто привёл один из множества возможных примеров.
Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Танки возле школы совсем, блин, с ума уже посходили!
А что тут такого?

Цитата:
Стенка высотой 1м от земли.
Это достаточно высокая стенка. Если бы вы считали по белорусским нормам, то примерно подошва в 1.6 метра и получилась бы из условия устойчивости против опрокидывания. Вот есть такая программка, может чем поможет.
Цитата:
Глубина промерзания у нас 1.4м. Этот фактор нам что-н. даёт?
Дает. Я бы заглублялся на глубину 3/4 от нормативной глубины промерзания.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 11:49
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
...уважаемый опус...."[/offtop]
А я думаю, что это за знакомый стиль такой
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 11:55
#60
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Yu_rok Посмотреть сообщение
По Base Foundation 12.4 коэффициент использования 0,63, отрыв 11%, что допустимо, но как то не правдоподобно.
Правдоподобно будет по "Пособию по проектированию стен подвалов и подпорных стен", М, Стройиздат,1990 г.
Стенка тонкая - третий блок у меня поворачивается по моей программульке, а дальше у меня идет утолщение размеров поперечной ширины подпорной стенки. А у Вас, пардон, нет.
Полагаю - не выстоит стенка.
Нельзя ли понизить градус задней (пардон) поверхности земли хотя бы до 16 или отодвинуться с энтими градусами подальше по генплану - сделав промежуточную горизонтальную площадку?

Последний раз редактировалось таи, 11.06.2010 в 13:21. Причина: Учел пожелание Ильнура
таи вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 12:01
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
...градус задней поверхности земли...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 12:55
#62
maxtsar

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.06.2010
Киев
Сообщений: 4


Серия 3.002.1-2 вып.0, 1 Подпорные стены из монолитного железобетона
http://dwg.ru/dnl/4427
maxtsar вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 14:57
#63
Серёга - Bilder

проектирование гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022


Yu_rok, да ладно вам... Тут и считать-то нечего! Не получается посчитать, так следуйте принципу: "Умный в гору не пойдёт, умный гору ОБОЙДЁТ!" - Селайте эту "стенку" из габионов. Высота - ерундовая. Самое место для них. И нагрузку в 1т/м.кв. габионы выдержат, и смотрятся эстетично. И дёшево и монтируется быстро. Если не понравится внешний вид - посадить вьющуюся дребедень вдоль стенки, будет совсем красота!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: FRA-CD4-AP-50.JPG
Просмотров: 798
Размер:	97.7 Кб
ID:	40686  Нажмите на изображение для увеличения
Название: FRA-CD4-AP-73.JPG
Просмотров: 609
Размер:	90.4 Кб
ID:	40687  Нажмите на изображение для увеличения
Название: FRA-jardin public pau.JPG
Просмотров: 581
Размер:	126.3 Кб
ID:	40688  Нажмите на изображение для увеличения
Название: NZL-Woodthorpe1.JPG
Просмотров: 578
Размер:	111.5 Кб
ID:	40689  
Серёга - Bilder вне форума  
 
Непрочитано 11.06.2010, 16:29
#64
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


1тс\м2 - это нормативная.
Расчетная, согласно п. 3.7 СНиП 2.01.07-85*, будет 1.2тс\м2. Правильно я понимаю?

Последний раз редактировалось rogerfederer, 11.06.2010 в 16:37.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 14.06.2010, 16:41
1 | #65
Yu_rok


 
Регистрация: 08.04.2009
Тамбов
Сообщений: 69


По СНиПу бетонные конструкции с эксцентриситетом нужно армировать. А как ФБС-ки без хлопот заармировать? Монолитную сделали...

А про габионы не знали. Сколько всего в мире интересного

rogerfederer, всё верно
Yu_rok вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 11:40
#66
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


В СПРАВОЧНОМ ПОСОБИИ к СНиП 2.09.03-85
"Проектирование подпорных стен и стен подвалов" в п.1.2 говорится:
"Пособие не распространяется на проектирование подпорных стен магистральных дорог,...", в то же время в п. 5.12 для нагрузки АК указывается "К = 1,1 - для основных магистральных дорог".
Я что-то не понимаю, или Пособие противоречит само себе? И почему, согласно Пособию, величина "К" для магистральных дорог (К=1,1) меньше, чем для внутрихозяйственных (К=8) ??? Или это в моём Стройконсультанте опечатка....
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2010, 13:36
1 | #67
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от rogerfederer Посмотреть сообщение
И почему, согласно Пособию, величина "К" для магистральных дорог (К=1,1) меньше, чем для внутрихозяйственных (К=8) ??? Или это в моём Стройконсультанте опечатка....
В оригинале так же написано. Наверное, опечатка. 0,8 должно быть. ИМХО.
Качай http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=625918&postcount=308
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2010, 12:44
#68
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Спасибо!
Еще вопрос по СНиП 2.02.03-85 "Свайные фундаменты": о каких дополнительных горизонтальных реакциях от свай идёт речь в п. 3.13.?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2010, 16:58
1 | #69
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Прикладываю бланки расчетов подпорных стен, 4 примера, по серии 3.002.1-2, некоторое несоответствие - арифметические ошибки в сериии, а может и наши, но проверяли тщательно.
Чем хороши - нет надобности в сертификации и лицензировании, а серия действующая.
В новой редакции от 28-09-10
Вложения
Тип файла: zip Подпорные_Стены-R.zip (393.3 Кб, 1082 просмотров)
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 29.09.2010 в 17:49.
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2010, 16:26
#70
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Изменения к №69.
В новой редакции от 29-09-10.
В оригинале это был расчет реальной подпорной стены, выполненный больше года назад. Сейчас отредактирован под учебно-практический.
Вложения
Тип файла: zip Подпорные_Стены-R.zip (393.3 Кб, 852 просмотров)
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 05.10.2010 в 17:56. Причина: реальный > практический
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 13:04
#71
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


п.5.2 ГОСТ Р 52748-2007 устанавливает схему нагружения для расчета подпорных стен, но класс нагрузки НК для подпорных стен не оговаривает. Какой класс нагрузки НК принимать при расчете подпорных стен?
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 16:59
#72
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


rogerfederer, http://dwg.ru/dnl/8574. Подойдет?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 17:26
#73
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
rogerfederer, http://dwg.ru/dnl/8574. Подойдет?
Не подойдет, т.к.:
"1.2. Пособие не распространяется на проектирование подпорных стен магистральных дорог..."
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2010, 20:37
#74
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


А, ё, мы всё об этом. Я вверх и не посмотрел
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 15.10.2010, 18:04
#75
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


rogerfederer, может быть ВСН 167-70 "Технические указания по проектированию подпорных стен для транспортного строительства" http://dwg.ru/dnl/3586 пригодится?
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 14:49
#76
rogerfederer

искусственные сооружения на дорогах
 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 138


Leonid555, ВСН пригодился, спасибо, но есть некоторые вопросы/ нюансы по расчету:
1) Действуют ли указания п.3.12 при расчете давления грунта на фиктивную грань стены, в то время как фактическая грань стены гладкая? (смущает п. 2.15).
2) Могу ли я учитывать пассивное давление в размере 1/3 от полного (см. п. 3.3) в случае низовой подпорной стены вдоль которой снизу на расстоянии менее 1 метра проходит дорога (т.е. фактически стена является и низовой и верховой одновременно, но по определению остаётся низовой, т.к. она поддерживает насыпь).
3) В ВСН нет схемы загружения АК, а в моем задании на проектирование эта нагрузка есть.
rogerfederer вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2010, 18:39
1 | #77
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


rogerfederer, ВСН 167-70 носит рекомендательный характер. Документ не новый. Так что это уж вам решать применять его или нет. Причем применять придется документ целиком, а не по принципу: вот тут нравится - применю, а вот тут не нравится - не применю. И смешивать Пособие и ВСН (если формально подходить) - нельзя. И самостоятельно применять ВСН при нагрузках АК (если формально подходить) - нельзя. И разработчиков ВСН уже не спросишь, они уже не работают. На мой взгляд - вам бы лучше задать принципиальный вопрос (какой документ применять?) в экспертизе, где будут проверять ваш проект. Я думал - вы сами догадаетесь так поступить. Это как раз тот случай, когда: "В каждой избушке свои погремушки!"
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 15:53 Экспертиза
#78
Norma


 
Регистрация: 09.10.2008
Москва
Сообщений: 6


Вопрос на засыпку многоопытным коллегам: а Экспертиза в каком виде принимает расчет подпорных стен?
Связан вопрос с дошедшей до меня информацией, что требуют два расчета (напр. ручной и автоматизированный либо два автоматизированных, выполненных в разных программах).
Заранее спасибо!
__________________
Жизнь прекрасна!..если правильно одобрать антидепрессанты
Norma вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 16:00
#79
Сергей Юрьевич

Строительство гидротехнических сооружений
 
Регистрация: 01.08.2012
Москва
Сообщений: 8,875


Цитата:
Сообщение от Norma Посмотреть сообщение
Вопрос на засыпку многоопытным коллегам: а Экспертиза в каком виде принимает расчет подпорных стен?
Связан вопрос с дошедшей до меня информацией, что требуют два расчета (напр. ручной и автоматизированный либо два автоматизированных, выполненных в разных программах).
Заранее спасибо!
к ручному расчёту однозначно не смогут придраться. когда расписаны формулы, коэффициенты и на виду вся арифметика - спорить не с чем, бери калькулятор да проверяй.
если есть рассчёт в программе - оспорить его можно только собственным расчётом в программе. потому как методом не хитрых манипуляций можно и в трёх "автоматизированных" расчётах получить желаемые заведомо известные результаты.
Сергей Юрьевич вне форума  
 
Непрочитано 20.02.2013, 17:40
#80
s7onoff


 
Сообщений: n/a


у меня стенку в грунте очень долго не принимали, потому что не верили СП 22.13330.2011 и говорили, дескать считай по СНиП "подпорные стены". Принес в итоге несколько расчетов расписанных, по которым получалось, что нагрузка по СП наибольшая. Вроде согласились. А так - если собрать нагрузку вручную, то почему бы усилия в ПО не посчитать?
 
 
Непрочитано 20.02.2013, 19:32
#81
Norma


 
Регистрация: 09.10.2008
Москва
Сообщений: 6


Благодарю за комментарии!
__________________
Жизнь прекрасна!..если правильно одобрать антидепрессанты
Norma вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 11:50
#82
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
у меня стенку в грунте очень долго не принимали, потому что не верили СП 22.13330.2011 и говорили, дескать считай по СНиП "подпорные стены".
СП 22.13330.2011 - это Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений". Как вам удалось рассчитать подпорную стену используя ТОЛЬКО этот СНиП? Вы раздел 9. "Особенности проектирования оснований подземных частей сооружений и геотехнический прогноз" имеете ввиду?
Раздел "Подпорные стены" был и есть в СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Сейчас действует СП 43.13330.2012 - Актуализированная редакция этого СНиП.
Получается, что у вас вот такая мягкая и сговорчивая экспертиза. А то на форуме разные люди рассказывают всякие ужасы о непримиримых экспертах, которые вот ничего из невошедшего в Перечень из Распоряжения Правительства №1047-р не признают, а проектировщиков, использующих в работе новые СП предают анафеме.

Последний раз редактировалось Leonid555, 21.02.2013 в 12:07.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2013, 19:28
#83
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
СП 22.13330.2011 - это Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений".
Да, но различия между ними есть, причем даже невооруженным глазом. Многие формулы переведены в более удобочитаемый вид. А вот давления на боковую стенку в грунте в старом снипе я не нашел, а в новом - опаньки, есть!

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
раздел 9. "Особенности проектирования оснований подземных частей сооружений и геотехнический прогноз"
именно его. Или есть какие-то нюансы, которые я не учел и которые не дают мне права пользоваться этим разделом?)

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Как вам удалось рассчитать подпорную стену используя ТОЛЬКО этот СНиП?
Нет конечно, не только. Еще использовал томик по геологии, калькулятор, а потом еще статический расчет, подбор арматуры)) СП только для сбора нагрузки.
И.. не подпорную стену - маленькую полутораметровую смотровую яму в гараже))

Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Получается, что у вас вот такая мягкая и сговорчивая экспертиза. А то на форуме разные люди рассказывают всякие ужасы о непримиримых экспертах, которые вот ничего из невошедшего в Перечень из Распоряжения Правительства №1047-р не признают, а проектировщиков, использующих в работе новые СП предают анафеме.
Не такая уж она непримиримая, скорее твердоголовая, консервативная и упрямая. По крайней мере в конструктиве. Не любят СП, хоть убей. Утверждают, что "не действителен".
 
 
Непрочитано 19.10.2017, 12:34
#84
krup


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 17


Здравствуйте, вопрос по нормативному документу "Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85".
п.5.6 дана длинная формула для определения λ. Если в эту формулу подставить ε=0, δ=0, ρ=0 , то получится λ=сosϕ^2.
п.5.8 написано, что при ε=0, δ=0, ρ=0 , принимаем λ=tgϴ^2 или λ=tg(45-ϕ/2)^2
Для ϕ=15 градусов в первом случае λ=0.94, во втором λ=0.59.
Объясните, пожалуйста в чем тут дело?
krup вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2017, 17:14
#85
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,431


Цитата:
Сообщение от krup Посмотреть сообщение
Здравствуйте, вопрос по нормативному документу "Проектирование подпорных стен и стен подвалов. Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85".
п.5.6 дана длинная формула для определения λ. Если в эту формулу подставить ε=0, δ=0, ρ=0 , то получится λ=сosϕ^2.
Если в эту формулу подставить ε=0, δ=0, ρ=0 , то получится λ=(сosϕ/(1+sinϕ))^2 . В п. 5.8 все верно написано.
В п. 5.6 в квадратных скобках идет ДРОБЬ! Выражение в круглых скобках дано в знаменателе дроби! Т.е. в знаменателе идет произведение cosε на выражение в круглых скобках.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2017, 15:41
#86
krup


 
Регистрация: 24.06.2015
Сообщений: 17


Разобрался!
Leonid555, большое спасибо за развернутый ответ.
krup вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2018, 13:12
#87
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Подскажите как найти центр тяжести подошвы уголковой подпорной стенки?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 09:34
#88
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 103


Здравствуйте!
Вопрос к обсуждению.
Определение давления на подпорные стены, при наличии в дисперсном грунте свободной воды, давление вычисляется как для грунта во взвешенном состоянии.
Т.е. его объемный вес не далек от 1т/м2 условно, умножаем на мощность слоя, и на коэффициент бокового давления получаем давление на подпорную стену.
Теперь суть вопроса, как учитывается давление самой жидкости в этом слое. Ведь в случае если вода свободная гидростатическое давление никто не отменяет, следовательно давление должно складываться из суммы давление грунта с учетом коэффициента бокового давления и давления жидкости без учета этого коэффициента "ИМХО". Хотелось бы получить подтверждение или опровержение т.к. прийти к истине не удается.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2021, 10:31
#89
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,399


Цитата:
Сообщение от Ansair Посмотреть сообщение
давление должно складываться из суммы давление грунта с учетом коэффициента бокового давления и давления жидкости без учета этого коэффициента
Всё верно. Берёшь обычное гидростатическое давление воды и плюсуешь к нему давление грунта, массу которого считаешь во взвешенном состоянии (того слоя, который под водой).
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2025, 17:12
#90
piratos

Школьник
 
Регистрация: 29.03.2011
Россия
Сообщений: 444


Всем привет. Кто-нибудь, когда-нибудь считал подпорную стенку уголковую с подошвой в обратную сторону не там где засыпка? Такое вообще делают или нет?

Offtop: Не спрашивайте почему не могу сделать как обычно.
piratos вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2025, 18:58
#91
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,381


piratos, да.
Хорошо.
Делайте.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
Закрытая тема