Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки?

Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.09.2009, 11:59 #1
Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Как мне данную нагрузку перевести в погонную? Правильно ли я нарисовал ее распределение(под углом 45 гр.). Помогите люди добрые!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фасад.jpg
Просмотров: 473
Размер:	83.2 Кб
ID:	25777  

Просмотров: 6463
 
Непрочитано 11.09.2009, 12:12
#2
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Кладка, можно сказать, перевязана, так что мое мнение - правильно.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 12:12
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Почему бы и нет?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 11.jpg
Просмотров: 292
Размер:	74.2 Кб
ID:	25779  
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 12:16
#4
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Кладка, можно сказать, перевязана, так что мое мнение - правильно.
Да , Вы правильно меня поняли это именно тот обьект.
Уважаемый, Ильнур, помогите пожалуйста перевести ее в линейную. Допустим сосредоточенная равна 20т, будет ли она действовать на перемычку?

Последний раз редактировалось Sanechek, 11.09.2009 в 12:22.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 12:32
#5
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


20/4 метров (или сколько там..)=5 т/м.
Будем считать, что еще как действует.
На деле растворы-бетоны уже набрали прочность (если судить по зарослям), и распределение разумеется несколько иное. Например, понятно, что стена под простенком "забирает" часть нагрузки своей жесткостью и распределяет пошире.
Но не будете же Вы выполнять сложный расчет с учетом всех компонентов? С целью уточнения...
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.09.2009, 12:48
#6
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Так просто, а я голову сижу ломаю. Спасибо, Ильнур, не первый раз меня выручаете. Денег немного заработаю и отблагодарю Вас обязательно.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 12:56
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Offtop: Ильнур, пора вам в подписи номер WM-кошелька размещать ))
Liam вне форума  
 
Непрочитано 11.09.2009, 13:05
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


За советы деньги не берут. И потом, кто правильность этих советов проверял? Я за них отвечаю совестью, но не более. Принимать к воплощению или нет, человек решает сам. Небось взрослый.
Надеюсь, никому не посоветовал ничего с последствиями...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2009, 01:38
#9
Мишанька


 
Регистрация: 12.01.2008
Сообщений: 3


На самом деле радиус влияния местной сосредоточенной нагрузки S высчитывается по такой формуле:
s = 1,57h, где h - расстояние по высоте от точки приложения нагрузки до интерисующего уровня её воздействия, но это никак не 45 градусов.
Мишанька вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2009, 10:25
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от Мишанька Посмотреть сообщение
На самом деле радиус влияния местной сосредоточенной нагрузки S высчитывается по такой формуле:
...
Можно и так, но не нужно говорить, что НА САМОМ ДЕЛЕ. На каком деле? Применительно к ситуации с фотки?
На самом деле распределение зависит от множества (очень большого) факторов, характеризирующих стену как несущий элемент - начиная от материала и заканчивая крупностью блоков в кладке.
45 вместо 58 градусов - просто и сердито. Главное - с гарантией надежности.
Вы наверно хотели сказать, что "согласно тому-то тому-то...вот так-то так-то.."
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2009, 10:34
#11
msv_mnv

обследования зданий
 
Регистрация: 15.03.2007
Ленобласть
Сообщений: 614


Не понятно на какой конструктивный элемент вы собираете нагрузку???
msv_mnv вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2009, 10:44
#12
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


вот классичесий пример самостроя, руки бы оборвать тем кто строил
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 13.09.2009, 10:50
#13
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Там, вроде бы, перемычки есть...
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 10:39
#14
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
Не понятно на какой конструктивный элемент вы собираете нагрузку???
По рисунку не понятно что ли?
laraconstr, что Вам не нравиться . Люди строят ответственно, из имеющихся материалов. Есть конечно серьезные бока, но на этой картинки не видно.

Последний раз редактировалось Sanechek, 14.09.2009 в 10:45.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 10:43
#15
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Похоже, что средний киричный столб уже подогнулся и скоро рухнет.
Profan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 10:49
#16
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Profan Посмотреть сообщение
Похоже, что средний киричный столб уже подогнулся и скоро рухнет.
Посмотрите на простенок справа -он тоже согнулся. Тень создает видимость неровностей.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 11:01
#17
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


лучше всего будет посмотреть СНИП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
и в частности пункт 6.47
ПЕРЕМЫЧКИ И ВИСЯЧИЕ СТЕНЫ
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 13:11
#18
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


я б к нагрузочке добавил еще коэффицент 1,2,т.к. стена сложена из неоднородного материала,,а то что вы нарисовали -это идеальный случай для бетона
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.09.2009, 13:17
#19
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
я б к нагрузочке добавил еще коэффицент 1,2,т.к. стена сложена из неоднородного материала,,а то что вы нарисовали -это идеальный случай для бетона
Причем здесь велечина моей нагрузки?. Речь вообще не о ней. Что вы имеете ввиду?. К конечной линейной?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 13:24
#20
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Наверное, надо расчитать на прогрессирующее обрушение...
Profan вне форума  
 
Непрочитано 14.09.2009, 14:06
#21
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
К конечной линейной?
да, я бы подстраховался, КСС никому еще не вредил,а в особености это относиться к самострою
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 17:19
#22
HITMAN...

Менеджер проектной группы
 
Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
Сообщений: 105


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
За советы деньги не берут. И потом, кто правильность этих советов проверял? Я за них отвечаю совестью, но не более. Принимать к воплощению или нет, человек решает сам. Небось взрослый.
Надеюсь, никому не посоветовал ничего с последствиями...
Offtop: Кому посоветовали с последствиями - не напишут в течение лет пяти-десяти
__________________
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks:
HITMAN... вне форума  
 
Непрочитано 15.09.2009, 19:22
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от HITMAN... Посмотреть сообщение
Offtop: Кому посоветовали с последствиями - не напишут в течение лет пяти-десяти
"Мы ремонтируем тормоза хорошо - еще никто не возвращался"
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 00:56
#24
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
лучше всего будет посмотреть СНИП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
и в частности пункт 6.47
ПЕРЕМЫЧКИ И ВИСЯЧИЕ СТЕНЫ
Плюс десять А то развели - распределения, градусы.. в реальности там непонятно что и куда распределяться будет, почти вся нагрузка придет на столбы
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 04:58
#25
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


А ты убери средний столб за деревянным забором и покажи, где там висячая стена.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2009, 10:17
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


По уму там лежать два ряда блоков ФБС, причем нижние блоки опираются на столб. Можно ли рассматривать этот случай, состоящий из 3-4 четырех крупных камней, как висящюю стену по СНиП? Очевидно, нет - попроще надо:
Цитата:
в реальности там непонятно что и куда распределяться будет, почти вся нагрузка придет на столбы
- это верно. А первая половина не совсем.
Неисповедимы пути аллаха:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распр.jpg
Просмотров: 179
Размер:	40.4 Кб
ID:	26001  

Последний раз редактировалось Ильнур, 16.09.2009 в 14:53.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли я понимаю распределение сосредоточенной нагрузки?

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Распределение существующей нагрузки посредством дополнительной опоры zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 27.08.2009 12:39
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Распределение нагрузки от веса стены Mexxtatty Конструкции зданий и сооружений 9 04.06.2007 07:13