| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5?
UA
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 49
|
||
Просмотров: 9923
|
|
||||
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19
|
это уголовно наказуемое преступление и за это полагается статья, а при тов. Сталине за это расстрэливали без суда и следствия. Что делать? Сухари сушить! Могу дать единственно верный совет: не пытайтесь ничего усиливать! Почему? А где гарантия, что после того, как Вы сделаете новые чертежи(уже с усилением), эти козлы опять вместо бетона В30 не уложат бетон В3,5, а вместо арматуры не воткнут осиновые колья? Единожды солгавшему верить больше нельзя!!! А если Вы сделаете новые чертежи, то тем самым развяжете этим козлам руки, то есть дадите им понять, что они могут и дальше творить всё, что они хотят, а ответственность за их "художества" можно свалить на Вас. Нужно было сразу, как только перестали забивать кубики, сделать запись в журнале авторского надзора и немедленно остановить стройку.
Конечно, вы сейчас наверняка ответите, что и стройка полуподпольная, и договора на авторский надзор нет, да и журнала тоже. Тогда тем более не пытайтесь что-то усиливать, если у Вас нет никаких рычагов и методов воздействия на протекающий процесс уголовно наказуемого преступления. Ведь уже имеются прецеденты обрушения аквапарков, рынков, бассейнов(в Чусовом, Новосибирске, Москве и т.д.). Кстати, ведущий инженер проекта в Чусовом(баба) до сих пор в бегах и находится в розыске, главный инженер уже отсидел 4 года, а глав. спец (старый козел 75лет) принес в суд справку, что он болен раком и его освободили по амнистии. У Вас там, кажется, бассейн? Подумайте о людях, жизнь которых Вы подвергаете опасности. Вам никто не давал права отнимать у них жизнь! Конечно, Вы скажете, что сейчас кризис, с работой тяжело, а тем более на украине. Увольтесь лучше по собственному желанию. Лучше побыть 1-2 года безработным, чем париться на нарах или видеть трупы ни в чем не повинных людей и залитые слезами глаза их родных. Я нисколько не сгущаю краски, за 26 лет на стройке насмотрелся всякого. Никому не верьте, Вас подставят так же, как уже один раз это сделали! Разломайте все нахрен и пусть все делают заново за счет того, кто не забивал кубики и кто писал липовые паспорта на бетон. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
постарайтесь разобраться с прочностью бетона непосредственно в конструкции....вполне может быть:
- что кубики изготовили из того что наскребли - либо не уплотняли должным образом - либо кубики вообще не и этого объекта. воспользуйтесь неразрушающими методами с обязательной привязкой к "базовым" методом испытания (кубики, отрыв со скалыванием, скалывание ребра, испытание образцов отобранных из конструкции) если окажется что бетон действительно очень плохой...лучше разобрать, так как: - вполне может быть что имеющаяся арматура не будет иметь надлежащей стыковки (нахлестки) - долговечность конструкций будет существенно снижена - затраты на восстановление могут значительно превзойти стоимость самой конструкции |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19
|
если окажется что бетон действительно очень плохой...лучше разобрать, так как:
- вполне может быть что имеющаяся арматура не будет иметь надлежащей стыковки (нахлестки) - долговечность конструкций будет существенно снижена - затраты на восстановление могут значительно превзойти стоимость самой конструкции Да, а также: - арматуры может не быть вообще или отдельными фрагментами; - может полностью отсутствовать защитный слой; - допросить персонально каждый кубик, с этого ли он объекта; -проверить(методом допроса с пристрастием, под роспись) родословную каждого кубика, т.е. выяснить откуда его наскребли; -заказать у экономистов Международного Валютного Фонда анализ эко- номической целесообразности частичной или полной замены несущих конструкций(подешевле можно договориться за 2-3 трлн. баков); -прочитать все ГОСТы и СНиПы; -проверить у бетона(предварительно его, бетон, допросив методами жестоких пыток с применением ударов пинками) не бодяжили ли его вместо воды бензином(скипидаром, керосином, тухлыми помидорами и т. д.) - перечень подобных "советов" можно продолжать до бесконечности, а ответ на этот бред один: Спасибо за советы, лучше помогите материально!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19
|
niiskу:
А какая проблема в фундаментах? Подсунуть под металлический каркас другой земной шар, предварительно переместив его на орбиту луны! На луне, одна бабушка говорила, сила тяжести раз в шесть меньше. А вообще предложение интересное, особенно с учетотом того, что НИИСК-это, видимо, Научно-исследовательский Институт Стальных Конструкций? Тогда понятно, почему каждый кулик своё болото(стальной каркас) хвалит. Кстати, когда-то, много лет назад, один ветеринар(зоолог) предлагал мне вместо фундаментов использовать трёх китов(трёх слонов). |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
Снижаем обороты
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 07.09.2006
Москва
Сообщений: 12
|
Согдасен с Diletant, по сути, не по форме. Вы знаете только проблему с бетоном, а это скорее всего, лишь вершина айсберга дефектов и обманов. Вы не справитесь с ним с помощью локальных мер, а предложив решение и подписав его примите на себя ответственность(в т.ч. и уголовную) за все последствия. Не жалеете себя, пожалейте близких, своих и чужих.
Если Вы считаете, что имеете всю информацию по всем материалам и деталям конструкции - ставьте заменяющую конструкцию, но восстановление или изменение существующей конструктивной схемы всегда намного сложнее проектирования и строительства на пустом месте. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277
|
Да, но ведь идея то не в локальном усилении. Идея в полной замене несущих конструкций. Т.е. жесткость ж/б не учитываем вообще (учитываем ж/б как дополнительную и кстати значительную) нагрузку на новые металлические элементы. Ну а то что это геморрой (еще и какой
![]() |
|||
![]() |
|
||||
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276
|
1. необходимо детально разобраться с прочностью бетона
т.е. на каких участках и какой, я бы делал по методу отрыва со скалыванием 2. в обязательном порядке это обследование должно быть зафиксированно документально и с подписью заказщика это брак и причем брак который требует допзатрат 3. на основании этих данных Вы даете письменные предложения заказчику но если там действительно бетон ниже чем В10 то практически однозначно что его легче разобрать чем усилить
__________________
иногда лучший диалог это молчание |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19
|
diletant, а теперь еще раз, но спокойнее. /Солидворкер/
[color=red]Может подвести металлический каркас (при этом конечно же забыть о том,[/color] [size=4][color=navy] Да, каркас может подвести. На аквапарке он одного подвёл!![/color][/size] [size=4][color=#000080] Тебя(может быть) не подведет. Но опять могут подвести исполнители....[/color][/size] Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.09.2009 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
Конструктор (машиностроение) Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
![]() |
diletant, за хамство можно и схлопотать
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
Автор пропал,а тут уже драка! Вообще исчерпывающий ответ дал An2 в #4,но подробнее не мешало бы рассказать,а то насоветуют.. |
|||
![]() |
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
с того что сказал ув.An2 надо начинать. потом принимать решение.
зы эти кубики хранятся в самых неожиданных местах и совсем не в тех условиях в которых выполнена конструкция. ззы Еще не поздно пить "Боржом".
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Ну привет. А как получили? В каком возрасте получили? Вы совершенно уверены в соответствии 7,5 действительности? И т.д....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49
|
Приветствую!
Благодарю за участие в поднятой теме! Мне нужны советы СПЕЦИАЛИСТОВ! Из выше исписанного, мне кажется, что я на форуме АРХИТЕКТОРОВ! Есть проблема - ее надо решить! Мне нужны конкретные советы. Все ответственные наказаны + все усиления и проектирование за их счет. Элементы для испытаний вырезались в существующей конструкции в конкретных местах, в которых согласно расчетов возникают максимальные усилия. Возраст элементов больше 28 суток. Лабораторные испытания проводились на заводе им.С.Ковальской. Это уже вторая лаборатория которая дала такой результат по образцам. Когда принесли первый протокол - я решил, что это ошибка и не поверил, что мои конструкции изготовлены из подбетонки!!! Я считаю что метод усиления есть, кое какие размышления у меня имеются. Хочу еще всех Вас услышать. Разбирать стену считаю не грамотно. Что тогда будет с ростверком при долбании бетона рабочими? Сейчас у меня на стройке стоит 3 стены высотой 3,5м и длинной окото 60 м. По стенам должны пойти балки и перекрытие. Последний раз редактировалось YVS, 19.09.2009 в 23:04. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
пардон, Вы не показали ни одного чертежа проблемного места, но хотите услышать советы специалистов. предлагаете гадать? или самостоятельно возьмите альбомы и книги по усиления конструкций - по ним принимайте решение.
действительно лучшее решение - демонтировать дефектные стены и замонолитить их по новой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
посмотрел чертеж. остался при своем мнении. сносить и бетонировать по новой.
если очень не хочется все демонтировать - сносите частично - так сказать вырезать сквозные штробы. затем в штробах установите новые каркасы и забетонируете - получите колонны, на которые будете опирать монолитные балки (почти как по проекту). |
|||
![]() |
|
|||||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558
|
Цитата:
Проблема есть - но решать ее - уже не вам. Нужны конкретные советы строителям. А вы можете и должны лишь участвовать Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
![]() Цитата:
![]() Цитата:
ps: поделитесь и Вы вашими соображениями...интересен зарубежный опыт ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
расчет видимо автор не предоставит.. он видимо его хочет увидеть здесь.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19
|
Цитата:
А насчёт вырезать штрабы... Вырезать вместе с арматурой? Если с вместе с арматурой, то не останется выпусков. А просто установив "каркасы", никак не связанные с выпусками, получите в опорном сечении колонн шарниры и конструкция может сложиться как карточный домик. К тому же установив колонны на ленточный ростверк, получите по ростверку значительные сосредоточенные силы в местах установки колонн, которые просто могут проломить ростверк, если шаг свай относительно большой, а армирование балочного ростверка относительно слабое. <...> Флуд /kpblc/ Вопрос к автору темы: скажите пожалуйста точно: где находится чаша(чаши) бассейн(а),(-нов0? Это очень важно!!1 Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.09.2009 в 07:20. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
![]() |
арматуру стены вырезать, арматурный выпуск из ростверка стараться сохранить. наличие "шарнира" в стыке с ростверком еще не говорит об общей неустойчивости сооружения. потому что остальные узлы можно выполнить жесткими - тем самым обеспечим пространственную жесткость. впрочем, как и шаг штрабленных колонн (существует и слово "штроб"), как и продавливание ростверка и т.д. - все надо будет однозначно считать.
P.S. мне не очень понятна ситуация - некий конструктор смог запроектировать данное сооружение, а найти способ его "усиления" - не смог? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49
|
1.
Цитата:
Это хорошо, что есть конструктора, которые определяют марку бетона по цвету приехавшего миксера. Я представил опалубочный чертеж, если интересует армирование - скажите пожалуйста какого участка. У меня 40 листов. Cтена армирована 20-й с шагом 200мм. 2. Цитата:
Советы строителям? Наверно Вы на стройке не были ни раза за свою карьеру!!! 3. Первое мое предложение при возникшем вопросе, как Вы, Forrest_Gump, diletant и другие пишете, был именно демонтаж. Меня волнует качество демонтажа и что будет с ростверком. Поэтому пишу в форуме. Сейчас рассматриваю два варианта усиления: металокаркас, как уже писал niisk, и штробы, упомянутые Forrest_Gump. По МК - головняк полный. Слабые места: опирание на ф-т, невозможность использования существующих конструкций, сложность монтажа(мало места) и уменьшение полезной площади здания(ну это больше к архитектору). Сейчас кручу расчетную схему и думаю как удобнее задать все в программе (бетон+метал). По поводу штроб - это равносильно демонтажу. Проще тогда демонтировать. При вырезании участков стены под новые конструкции про оставшиеся можно забыть. У меня 7т/м2 от грунта в расчете! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Как вариант усиления.
Выполнить железобетонную "рубашку" на стены. Для начала демонтируется защитный слой с обоих сторон стены. Помимо того, что это улучшить качество усиления заодно и проверите армирование. Защитный слой бетона В5-В7,5 демонтируется легко перфоратором(проходили уже). Далее монтируются анкерные шпильки(из арматуры периодического профиля) насквозь стены с выпуском по 100мм в каждую сторону. Шаг шпилек можно сделать 1х1м. К этим выпусам вяжите арматурную сетку ф10АIII шаг 200х200. Расстояние стеки от существующей конструкции не менее 80мм. Ставите опалубку с обеспечением защитного слоя и бетонируете В25-В30. Если есть жесткие требования по внутренним размерам здания, то изнутри можно сделать "рубашку" тоньше(до 50мм с учетом защитного слоя), но это уже не обычным бетонированием, а торкретированием мелкозернистым бетоном В30-В35. При этом внешнюю "рубашку" делать толще обычным бетонированием. ИМХО - на такой стадии стройки самым эффективным(дешевым, быстрым, надежным) будет снос брака и новый монтаж. |
|||
|
|||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Демонтаж! Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
При симметричном армировании стен я не морочил бы всем голову усилением..
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49
|
Цитата:
![]() Армирование симметричное. Pete объясните: |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
При симметричном армировании в изгибаемых ж/б конструкциях по СНиП высота сжатой зоны бетона x=0.
Остается только проверка стен как внецентренно нагруженных (сжатых)... ![]() Но при толщине стен 400мм три (четыре) этажа и бетон В5 понесет.. Больной вопрос - возможная коррозия арматуры под слоем бетона из-за качества бетонирования и возможного раскрытия трещин...(вторая группа предельных состояний)... ![]()
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932
|
Цитата:
К вопросу о конструктивном бетоне... При массовом стротельстве пятиэтажек для стен подвалов испльзовались ФБС-ки из отходов производства ЖБИ марки М50 и менее... Стоят! В конце-концов Вам же принимать решение!
__________________
Динозавр здравого смысла... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
Цитата:
ФБС - бетонный блок,а ограничение СНиПа - для жбк! и потом - фбс-блоки,сложенные как кладка по кирпичному снипу..а будь монолитные стены из отходов - растрескались бы давно.. Последний раз редактировалось Vlamos, 21.09.2009 в 00:45. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
2 YVS
Демонтируйте и сделайте заново. Из ничего конфетку не сделаешь, можно только в обертку красивую завернуть. Долговечность вашей конструкции однодневная. Если оставить даже часть конструкций, то эксплуатирующая компания начнет с первых же дней ремонтные работы. "Снести" надо порядка 600 м2 бетонной стены, мы подобное заставили сделать на большом торговом центре, когда перекрытие (площадь около вашей цифры) залили не бетоном, а каким-то г..адостью с бешеной усадкой и никакой прочностью. Можно было бы морочить голову усилением - не стали. При работе отбойником ваша подбетонка разлетится в крошку, арматура не пострадает. От ростверка при этом только пыль да искры лететь будут. Если специально упираться в выпуски арматуры из ростверка не будут, то и с ними все будет в порядке. За одно и посмотрите как там с о стыковкой. В новом СНиПе минимум В15. Ничего кстати не сказано про проектные и реальные W и F . Думаю они вообще не рядом. Судя по вашим постам мне кажется,что вы (ваша компания) являетесь и проектировщиком и строителем, отсюда желание сэкономить.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49
|
Цитата:
Читайте выше, почему хочу усилить или реконструировать. Я сам склоняюсь к демонтажу. По поводу аналогии с ФБС... Для ФБС минимальная марка бетона М150 (В12,5). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20
|
Цитата:
ГОСТ 13579-78, табл.2: для ФБС мимальный класс бетона-В7,5(М100)!!! Не слушайте "магистров", ломайте, и точка! Прочитав всё то, что Вам здесь насоветовали, объяснять бессмысленность всех этих "усилений" слишком долго, муторно, да и не хочется(некогда, работать надо) ....А к "diletantam", (хотя бы иногда), надо прислушиваться Последний раз редактировалось Stroitel s86goda, 21.09.2009 в 12:21. Причина: добавления |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
Цитата:
Эту тему я вам расписал. И про грамотность стен из В5, и про ростверк.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20
|
Цитата:
"Рубашку"(т.е.) стену толщ. 120-150мм при наличии в ней сетки(ф10-200*200) и при высоте стены порядка 3,0-3,3м ПРОСТО НЕ ПРОВИБРИРУЕШЬ!!! А когда снимешь опалубку, в твоей вновь сделанной "рубашке" будут сквозные дыры такой величины, что голова в них будет пролезать. К тому же в том же СП рекомендуемая минимальная толщина стены именно 180мм по той причине, что стену меньшей толщины провибрировать проблематично. Что касаемо(армируемой) торкретштукатурки. ШТУКАТУРКА - это ОТДЕЛКА НЕВИБРИРУЕМАЯ В ПРИНЦИПЕ!!! А бетон, вообще-то, если он не провибрирован, это не есть бетон. Толщина стены там нарисована 450мм?!! Ширина ростверка(не указанная), предполагаю, как обычно 600мм? Т. е. ростверк "выглядывает" из-под стены с каждой стороны по 75мм, так? Как вы на 75мм сможете разместить элементы вновь проектируемого каркаса или "всевозможных" рубашек? Но даже если бы ростверк был гораздо шире, то Поставив на него колонны(либо "рубашку") вы его нагрузите значительными сосредоточенными силами, приложенными ВНЕЦЕНТРЕННО!!! Тогда вы получете значительное кручение в ростверке и внецентренно нагруженные сваи! ЗАМКНУТЫЙ КРУГ, только теперь ещё нужно и фундамент усиливать... Одни сплошные "усиления усилений" Ответ однозначен: сломать к чёртовой матери! И сделать стены заново(не трогая арматуры, естественно). 80 кубов трухлявого "бетона" - это не такие уж деньги. Замкнутый круг из бесконечных "усилений" обойдётся в десятки(если не сотни) раз дороже. Хотя, если заказчик платит без проблем, то можно заниматься бесконечными "усилениями усилений", но это уже больше вопрос морали(совести и чести, если хотите). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20
|
Всякие там углепластиковые тряпки хорошо работают на растяжение и совершенно не работают на сжатие. К тому же это западное "изобретение" ну никак не подгонишь под наши действующие СНиПы, ГОСТы и т.д. СНиПовской узаконенной методики расчёта тряпок, насколько мне известно, не существует, существует придуманная изобретателями этих тряпок методика расчёта, весьма сомнительная.
Последний раз редактировалось Stroitel s86goda, 21.09.2009 в 14:22. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Про ростверк и внецентренное нагружение вообще смешно - честное слово - лучше бы не писали такой ерунды. Данное усиление ж/б конструкций придумано пол века назад(если не раньше) и отработано как с расчетной точки зрения так и с технологической. Так что скепсис ваш мягко говоря не понятен. Согласен только в одном(о чем уже писал), что демонтаж и возведение нового будет эффективнее. Но если уж человеку приперло усилить - пусть делает. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20
|
Цитата:
Что, красноречие куда-то сразу исчезло? Применение торкретирования в гидротехнических сооружениях Применение торкретирования для крепления горных и скальных выработок при автодорожном строительстве Применение торкретирования при возведении монолитных железобетонных резервуаров Где применение торкрет бетона при строительстве гражданских зданий? Конечно, горбатого к стенке прилепить можно, но ЗАЧЕМ-м-м! Последний раз редактировалось Stroitel s86goda, 21.09.2009 в 15:11. Причина: добавление |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() Отчитываться перед вами я не обязан. Но если Вы не знаете и хотите узнать как это делается (в плане расчетов и производства работ), то подскажу где искать. Что касается расчетов - их можно найти в литературе, посвященной реконструкции зданий и сооружений. Источников достаточно и на этом сайте и в библиотеках. Кое что можно найти и на книжных развалах. Что касается производства работ, то практически в любой достаточно крупной организации, занимающейся реконструкциями вам очень популярно расскажут и может даже покажут как это делается. Так же есть типовые технологические карты на такие работы, которыми частенько пользуются наши партнеры (строители), с которыми нам довелось работать. Повторюсь. Если вам не довелось в своей практике сталкиваться с такими работами это не значит, что этого нет. |
|||
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426
|
Stroitel s86goda, а ты обрати внимание, сколько народу цветом выделяет текст. И насколько часто. По крайней мере в этой теме.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20
|
Вы вроде бы не мой начальник и не мой заказчик
Согласен, я Вам не начальник и (слава Богу!Не дай Бог!!) заказчик. Но я Вас как Человека прошу(Умоляю). Выложите, пожалуйста, расчёт одного из ваших шедевров. Очень хочется научиться делать расчёт тряпок. А что существует такое понятие, как литература, я даже и не подозревал. Но хотелось бы конкретики, а не общих, ничего не значащих фраз. |
|||
![]() |
|
||||
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435
|
еще раз проверить класс бетона... если он действительно В5, В 7,5
и ошибок в измерениях и отборе нет.. то признать вину (или виновного) и демонтировать. P.S. все остальные мысли "как можно было б усилить.." выходят за рамки проекта. ..имхо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20
|
Цитата:
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! Снимаю шляпу. |
|||
![]() |
|
||||||
Сообщений: n/a
|
Offtop:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
|
|||||
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |