Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5?

Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.09.2009, 19:43 #1
Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5?
YVS
 
UA
Регистрация: 01.12.2008
Сообщений: 49

Всем приветствие!
Сделал конструкторский проект здания бассейна. Сейчас веду авторский надзор. 3 этажа, из них 2 под землей!
Когда делали сваи заказчик согласился испытать кубики для проверки марки бетона. Лаборатория дала В30 - как по проекту.
Когда начали лить стены поменяли поставщика бетона и кубики не испытывали. Сейчас решили испытать так как у рабочих и меня возникли сомнения когда сняли опалубку...... и получили В5, В 7,5!
Все накладные из завода на В25!
Что посоветуете, коллеги по исправлению данного вопроса?
Конструкция - ЖБ стена.
Просмотров: 9923
 
Непрочитано 18.09.2009, 21:11
#2
diletant


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19


это уголовно наказуемое преступление и за это полагается статья, а при тов. Сталине за это расстрэливали без суда и следствия. Что делать? Сухари сушить! Могу дать единственно верный совет: не пытайтесь ничего усиливать! Почему? А где гарантия, что после того, как Вы сделаете новые чертежи(уже с усилением), эти козлы опять вместо бетона В30 не уложат бетон В3,5, а вместо арматуры не воткнут осиновые колья? Единожды солгавшему верить больше нельзя!!! А если Вы сделаете новые чертежи, то тем самым развяжете этим козлам руки, то есть дадите им понять, что они могут и дальше творить всё, что они хотят, а ответственность за их "художества" можно свалить на Вас. Нужно было сразу, как только перестали забивать кубики, сделать запись в журнале авторского надзора и немедленно остановить стройку.
Конечно, вы сейчас наверняка ответите, что и стройка полуподпольная, и договора на авторский надзор нет, да и журнала тоже. Тогда тем более
не пытайтесь что-то усиливать, если у Вас нет никаких рычагов и методов воздействия на протекающий процесс уголовно наказуемого преступления. Ведь уже имеются прецеденты обрушения аквапарков, рынков, бассейнов(в Чусовом, Новосибирске, Москве и т.д.). Кстати, ведущий инженер проекта в Чусовом(баба) до сих пор в бегах и находится в розыске, главный инженер уже отсидел 4 года, а глав. спец
(старый козел 75лет) принес в суд справку, что он болен раком и его освободили по амнистии.
У Вас там, кажется, бассейн? Подумайте о людях, жизнь которых Вы подвергаете опасности. Вам никто не давал права отнимать у них жизнь!
Конечно, Вы скажете, что сейчас кризис, с работой тяжело, а тем более на украине. Увольтесь лучше по собственному желанию. Лучше побыть 1-2 года безработным, чем париться на нарах или видеть трупы ни в чем не повинных людей и залитые слезами глаза их родных.
Я нисколько не сгущаю краски, за 26 лет на стройке насмотрелся всякого.
Никому не верьте, Вас подставят так же, как уже один раз это сделали! Разломайте все нахрен и пусть все делают заново за счет того, кто не забивал кубики и кто писал липовые паспорта на бетон.
diletant вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 21:20
#3
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Мало информации для рекомендаций, много для oftop.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 21:25
#4
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


постарайтесь разобраться с прочностью бетона непосредственно в конструкции....вполне может быть:
- что кубики изготовили из того что наскребли
- либо не уплотняли должным образом
- либо кубики вообще не и этого объекта.

воспользуйтесь неразрушающими методами с обязательной привязкой к "базовым" методом испытания (кубики, отрыв со скалыванием, скалывание ребра, испытание образцов отобранных из конструкции)

если окажется что бетон действительно очень плохой...лучше разобрать, так как:
- вполне может быть что имеющаяся арматура не будет иметь надлежащей стыковки (нахлестки)
- долговечность конструкций будет существенно снижена
- затраты на восстановление могут значительно превзойти стоимость самой конструкции
An2 вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 21:29
#5
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от diletant Посмотреть сообщение
это уголовно наказуемое преступление и за это полагается статья, а при тов. Сталине за это расстрэливали без суда и следствия. Что делать? Сухари сушить! Могу дать единственно верный совет: не пытайтесь ничего усиливать! Почему? А где гарантия, что после того, как Вы сделаете новые чертежи(уже с усилением), эти козлы опять вместо бетона В30 не уложат бетон В3,5, а вместо арматуры не воткнут осиновые колья? Единожды солгавшему верить больше нельзя!!! А если Вы сделаете новые чертежи, то тем самым развяжете этим козлам руки, то есть дадите им понять, что они могут и дальше творить всё, что они хотят, а ответственность за их "художества" можно свалить на Вас. Нужно было сразу, как только перестали забивать кубики, сделать запись в журнале авторского надзора и немедленно остановить стройку.
Конечно, вы сейчас наверняка ответите, что и стройка полуподпольная, и договора на авторский надзор нет, да и журнала тоже. Тогда тем более
не пытайтесь что-то усиливать, если у Вас нет никаких рычагов и методов воздействия на протекающий процесс уголовно наказуемого преступления. Ведь уже имеются прецеденты обрушения аквапарков, рынков, бассейнов(в Чусовом, Новосибирске, Москве и т.д.). Кстати, ведущий инженер проекта в Чусовом(баба) до сих пор в бегах и находится в розыске, главный инженер уже отсидел 4 года, а глав. спец
(старый козел 75лет) принес в суд справку, что он болен раком и его освободили по амнистии.
У Вас там, кажется, бассейн? Подумайте о людях, жизнь которых Вы подвергаете опасности. Вам никто не давал права отнимать у них жизнь!
Конечно, Вы скажете, что сейчас кризис, с работой тяжело, а тем более на украине. Увольтесь лучше по собственному желанию. Лучше побыть 1-2 года безработным, чем париться на нарах или видеть трупы ни в чем не повинных людей и залитые слезами глаза их родных.
Я нисколько не сгущаю краски, за 26 лет на стройке насмотрелся всякого.
Никому не верьте, Вас подставят так же, как уже один раз это сделали! Разломайте все нахрен и пусть все делают заново за счет того, кто не забивал кубики и кто писал липовые паспорта на бетон.
Аргументировано, убедительно. Професонализм не отнять и не пропить.. Одобряю.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2009, 22:11
#6
diletant


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19


если окажется что бетон действительно очень плохой...лучше разобрать, так как:
- вполне может быть что имеющаяся арматура не будет иметь надлежащей стыковки (нахлестки)
- долговечность конструкций будет существенно снижена
- затраты на восстановление могут значительно превзойти стоимость самой конструкции

Да, а также:
- арматуры может не быть вообще или отдельными фрагментами;
- может полностью отсутствовать защитный слой;
- допросить персонально каждый кубик, с этого ли он объекта;
-проверить(методом допроса с пристрастием, под роспись) родословную
каждого кубика, т.е. выяснить откуда его наскребли;
-заказать у экономистов Международного Валютного Фонда анализ эко-
номической целесообразности частичной или полной замены несущих
конструкций(подешевле можно договориться за 2-3 трлн. баков);
-прочитать все ГОСТы и СНиПы;
-проверить у бетона(предварительно его, бетон, допросив методами
жестоких пыток с применением ударов пинками) не бодяжили ли его
вместо воды бензином(скипидаром, керосином, тухлыми помидорами и
т. д.)
- перечень подобных "советов" можно продолжать до бесконечности, а
ответ на этот бред один:
Спасибо за советы, лучше помогите материально!!!
diletant вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 00:26
#7
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


А зачем прям так сразу - и жестоко - РАЗОБРАТЬ. Может подвести металлический каркас (при этом конечно же забыть о том, что бетон что-то несет). Правда тут одна проблема - фундаменты.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 02:15
#8
diletant


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19


niiskу:
А какая проблема в фундаментах? Подсунуть под металлический каркас другой земной шар, предварительно переместив его на орбиту луны! На луне, одна бабушка говорила, сила тяжести раз в шесть меньше.
А вообще предложение интересное, особенно с учетотом того, что НИИСК-это, видимо, Научно-исследовательский Институт Стальных Конструкций? Тогда понятно, почему каждый кулик своё болото(стальной каркас) хвалит.
Кстати, когда-то, много лет назад, один ветеринар(зоолог) предлагал мне вместо фундаментов использовать трёх китов(трёх слонов).
diletant вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 09:22
#9
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


diletant ты всегда такой умный или только по суботам?
З.Ы. Для шибко грамотных НИИСК -Нааучно исследовательский институт СТРОИТЕЛЬНЫХ конструкций
niisk вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 11:13
#10
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


Снижаем обороты
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 11:39
#11
Binx

Конструктор
 
Регистрация: 07.09.2006
Москва
Сообщений: 12


Согдасен с Diletant, по сути, не по форме. Вы знаете только проблему с бетоном, а это скорее всего, лишь вершина айсберга дефектов и обманов. Вы не справитесь с ним с помощью локальных мер, а предложив решение и подписав его примите на себя ответственность(в т.ч. и уголовную) за все последствия. Не жалеете себя, пожалейте близких, своих и чужих.
Если Вы считаете, что имеете всю информацию по всем материалам и деталям конструкции - ставьте заменяющую конструкцию, но восстановление или изменение существующей конструктивной схемы всегда намного сложнее проектирования и строительства на пустом месте.
Binx вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 12:10
#12
niisk


 
Регистрация: 19.04.2008
Сообщений: 277


Да, но ведь идея то не в локальном усилении. Идея в полной замене несущих конструкций. Т.е. жесткость ж/б не учитываем вообще (учитываем ж/б как дополнительную и кстати значительную) нагрузку на новые металлические элементы. Ну а то что это геморрой (еще и какой ) тут я полность согласен с Binx.
niisk вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 13:19
#13
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


1. необходимо детально разобраться с прочностью бетона
т.е. на каких участках и какой, я бы делал по методу отрыва со скалыванием
2. в обязательном порядке это обследование должно быть зафиксированно
документально и с подписью заказщика
это брак и причем брак который требует допзатрат
3. на основании этих данных Вы даете письменные предложения заказчику
но если там действительно бетон ниже чем В10 то практически однозначно
что его легче разобрать чем усилить
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 13:30
#14
diletant


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19


diletant, а теперь еще раз, но спокойнее. /Солидворкер/
[color=red]Может подвести металлический каркас (при этом конечно же забыть о том,[/color]
[size=4][color=navy] Да, каркас может подвести. На аквапарке он одного подвёл!![/color][/size]
[size=4][color=#000080] Тебя(может быть) не подведет. Но опять могут подвести исполнители....[/color][/size]

Последний раз редактировалось Солидворкер, 19.09.2009 в 14:50.
diletant вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 14:51
#15
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 23,268
<phrase 1=


diletant, за хамство можно и схлопотать
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 16:01
#16
diletant


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19


Солидворкеру: виноват, исправлюсь. Достали дилетанты!
diletant вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 16:11
#17
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Сейчас решили испытать так как у рабочих и меня возникли сомнения когда сняли опалубку...... и получили В5, В 7,5!
Уточните - кубики испытывались? Какой возраст? Сколько кубиков испытали?
Автор пропал,а тут уже драка!
Вообще исчерпывающий ответ дал An2 в #4,но подробнее не мешало бы рассказать,а то насоветуют..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 17:03
#18
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


с того что сказал ув.An2 надо начинать. потом принимать решение.
зы эти кубики хранятся в самых неожиданных местах и совсем не в тех условиях в которых выполнена конструкция.
ззы Еще не поздно пить "Боржом".
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 19:40
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Всем приветствие!.. сняли опалубку...... и получили В5, В 7,5! ....
Ну привет. А как получили? В каком возрасте получили? Вы совершенно уверены в соответствии 7,5 действительности? И т.д....
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 20:23
#20
Hasan

Экспертиза пром безопасности
 
Регистрация: 10.07.2007
Екатеринбург
Сообщений: 107
<phrase 1= Отправить сообщение для Hasan с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
Автор пропал,а тут уже драка!
А может он уже уволился?.. Имхо, надо заказать экспертизу специализированной организации, и уже от этого плясать...
Hasan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 22:49
#21
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


Приветствую!
Благодарю за участие в поднятой теме!
Мне нужны советы СПЕЦИАЛИСТОВ! Из выше исписанного, мне кажется, что я на форуме АРХИТЕКТОРОВ!
Есть проблема - ее надо решить! Мне нужны конкретные советы.
Все ответственные наказаны + все усиления и проектирование за их счет.
Элементы для испытаний вырезались в существующей конструкции в конкретных местах, в которых согласно расчетов возникают максимальные усилия. Возраст элементов больше 28 суток. Лабораторные испытания проводились на заводе им.С.Ковальской. Это уже вторая лаборатория которая дала такой результат по образцам. Когда принесли первый протокол - я решил, что это ошибка и не поверил, что мои конструкции изготовлены из подбетонки!!!
Я считаю что метод усиления есть, кое какие размышления у меня имеются. Хочу еще всех Вас услышать.
Разбирать стену считаю не грамотно. Что тогда будет с ростверком при долбании бетона рабочими?
Сейчас у меня на стройке стоит 3 стены высотой 3,5м и длинной окото 60 м. По стенам должны пойти балки и перекрытие.
Вложения
Тип файла: pdf 3.09.pdf (48.2 Кб, 249 просмотров)

Последний раз редактировалось YVS, 19.09.2009 в 23:04.
YVS вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 22:58
#22
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


пардон, Вы не показали ни одного чертежа проблемного места, но хотите услышать советы специалистов. предлагаете гадать? или самостоятельно возьмите альбомы и книги по усиления конструкций - по ним принимайте решение.
действительно лучшее решение - демонтировать дефектные стены и замонолитить их по новой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.09.2009, 23:05
#23
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
пардон, Вы не показали ни одного чертежа проблемного места, но хотите услышать советы специалистов. предлагаете гадать? или самостоятельно возьмите альбомы и книги по усиления конструкций - по ним принимайте решение.
действительно лучшее решение - демонтировать дефектные стены и замонолитить их по новой.
Чертеж смотрите выше.
YVS вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2009, 23:14
#24
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


посмотрел чертеж. остался при своем мнении. сносить и бетонировать по новой.
если очень не хочется все демонтировать - сносите частично - так сказать вырезать сквозные штробы. затем в штробах установите новые каркасы и забетонируете - получите колонны, на которые будете опирать монолитные балки (почти как по проекту).
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 00:25
#25
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
се ответственные наказаны + все усиления и проектирование за их счет.
Цитата:
и не поверил, что мои конструкции изготовлены из подбетонки!!!
вы не расскажете,как вас наказали? впрочем,топик об этом..
Цитата:
Из выше исписанного, мне кажется, что я на форуме АРХИТЕКТОРОВ!
Цитата:
Хочу еще всех Вас услышать.
Архитекторов???
Цитата:
Сейчас у меня на стройке стоит 3 стены высотой 3,5м и длинной окото 60 м. По стенам должны пойти балки и перекрытие.
Вы не могли раньше отличить бетон В5 от В25??
Цитата:
Чертеж смотрите выше.
чертеж ЖБК - это когда с арматурой..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 00:41
#26
пст


 
Регистрация: 10.10.2007
с. Алексеевка
Сообщений: 558


Цитата:
Мне нужны советы СПЕЦИАЛИСТОВ! Из выше исписанного, мне кажется, что я на форуме АРХИТЕКТОРОВ!
Есть проблема - ее надо решить! Мне нужны конкретные советы.
Все ответственные наказаны + все усиления и проектирование за их счет.
А мне кажется, что автор вопроса из архитекторов или не был раньше на стройке.
Проблема есть - но решать ее - уже не вам. Нужны конкретные советы строителям. А вы можете и должны лишь участвовать
Цитата:
в приемке в процессе строительства отдельных ответственных конструкций.
пст вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 01:11
#27
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774


Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Приветствую!
Благодарю за участие в поднятой теме!
Мне нужны советы СПЕЦИАЛИСТОВ! Из выше исписанного, мне кажется, что я на форуме АРХИТЕКТОРОВ!
Есть проблема - ее надо решить! Мне нужны конкретные советы.
Все ответственные наказаны + все усиления и проектирование за их счет.
Элементы для испытаний вырезались в существующей конструкции в конкретных местах, в которых согласно расчетов возникают максимальные усилия. Возраст элементов больше 28 суток.
команда в сборе ), одни налили непонятно чего в опалубку....какой цвет бетона? можете сказать? ;-)....другой в самом нагруженном месте вырезал конструкции кусок :-) боюсь наши советы могут не поспеть

Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Лабораторные испытания проводились на заводе им.С.Ковальской. Это уже вторая лаборатория которая дала такой результат по образцам. Когда принесли первый протокол - я решил, что это ошибка и не поверил, что мои конструкции изготовлены из подбетонки!!!
Я считаю что метод усиления есть, кое какие размышления у меня имеются. Хочу еще всех Вас услышать.
Разбирать стену считаю не грамотно. Что тогда будет с ростверком при долбании бетона рабочими?
если решитесь на разборку то ничего страшного не произойдет с ростверком, конечно нужно долбать не шипко

Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Сейчас у меня на стройке стоит 3 стены высотой 3,5м и длинной окото 60 м. По стенам должны пойти балки и перекрытие.
из Вашего чертежа я так понял, что речь идет о малоэтажном здании, вероятно нагрузка на стену ничтожная, для равномерной передачи усилия от балки можно срубить часть стены по периметру и забетонировать усиленный ж/б пояс из более прочного бетона...а существующую конструкцию проверить расчетом (если у Вас свайный ростверк скорее всего стена работает на центральное сжатие, напряжения не должны быть высоки)

ps: поделитесь и Вы вашими соображениями...интересен зарубежный опыт
An2 вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 01:30
#28
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
из Вашего чертежа я так понял, что речь идет о малоэтажном здании, вероятно нагрузка на стену ничтожная
говорилось о 2 подземных этажах..так что там грунт вроде давит..
расчет видимо автор не предоставит..
он видимо его хочет увидеть здесь..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 02:47
#29
diletant


 
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
посмотрел чертеж. остался при своем мнении. сносить и бетонировать по новой.
если очень не хочется все демонтировать - сносите частично - так сказать вырезать сквозные штробы. затем в штробах установите новые каркасы и забетонируете - получите колонны, на которые будете опирать монолитные балки (почти как по проекту).
Абсолютно согласен с "сносить и бетонировать по новой".
А насчёт вырезать штрабы... Вырезать вместе с арматурой? Если с вместе с арматурой, то не останется выпусков. А просто установив "каркасы", никак не связанные с выпусками, получите в опорном сечении колонн шарниры и конструкция может сложиться как карточный домик.
К тому же установив колонны на ленточный ростверк, получите по ростверку значительные сосредоточенные силы в местах установки колонн, которые просто могут проломить ростверк, если шаг свай относительно большой, а армирование балочного ростверка относительно
слабое.
<...> Флуд /kpblc/
Вопрос к автору темы: скажите пожалуйста точно: где находится чаша(чаши) бассейн(а),(-нов0? Это очень важно!!1

Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.09.2009 в 07:20.
diletant вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 03:48
#30
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


арматуру стены вырезать, арматурный выпуск из ростверка стараться сохранить. наличие "шарнира" в стыке с ростверком еще не говорит об общей неустойчивости сооружения. потому что остальные узлы можно выполнить жесткими - тем самым обеспечим пространственную жесткость. впрочем, как и шаг штрабленных колонн (существует и слово "штроб"), как и продавливание ростверка и т.д. - все надо будет однозначно считать.
P.S. мне не очень понятна ситуация - некий конструктор смог запроектировать данное сооружение, а найти способ его "усиления" - не смог?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 20:35
#31
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


1.
Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
вы не расскажете,как вас наказали? впрочем,топик об этом..
Архитекторов???
Вы не могли раньше отличить бетон В5 от В25??
чертеж ЖБК - это когда с арматурой..
Задавать грамотные вопросы надо уметь!
Это хорошо, что есть конструктора, которые определяют марку бетона по цвету приехавшего миксера.
Я представил опалубочный чертеж, если интересует армирование - скажите пожалуйста какого участка. У меня 40 листов. Cтена армирована 20-й с шагом 200мм.
2.
Цитата:
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
А мне кажется, что автор вопроса из архитекторов или не был раньше на стройке.
Проблема есть - но решать ее - уже не вам. Нужны конкретные советы строителям. А вы можете и должны лишь участвовать
Образование ПГС, диплом магистра, сколько конструктор - столько и на стойке бываю.
Советы строителям? Наверно Вы на стройке не были ни раза за свою карьеру!!!
3. Первое мое предложение при возникшем вопросе, как Вы, Forrest_Gump, diletant и другие пишете, был именно демонтаж.
Меня волнует качество демонтажа и что будет с ростверком. Поэтому пишу в форуме.
Сейчас рассматриваю два варианта усиления: металокаркас, как уже писал niisk, и штробы, упомянутые Forrest_Gump.
По МК - головняк полный. Слабые места: опирание на ф-т, невозможность использования существующих конструкций, сложность монтажа(мало места) и уменьшение полезной площади здания(ну это больше к архитектору).
Сейчас кручу расчетную схему и думаю как удобнее задать все в программе (бетон+метал).
По поводу штроб - это равносильно демонтажу. Проще тогда демонтировать.
При вырезании участков стены под новые конструкции про оставшиеся можно забыть.
У меня 7т/м2 от грунта в расчете!
Вложения
Тип файла: pdf 1-1.pdf (50.4 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf план.pdf (112.7 Кб, 97 просмотров)
YVS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 21:13
#32
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Как вариант усиления.
Выполнить железобетонную "рубашку" на стены.
Для начала демонтируется защитный слой с обоих сторон стены. Помимо того, что это улучшить качество усиления заодно и проверите армирование. Защитный слой бетона В5-В7,5 демонтируется легко перфоратором(проходили уже). Далее монтируются анкерные шпильки(из арматуры периодического профиля) насквозь стены с выпуском по 100мм в каждую сторону. Шаг шпилек можно сделать 1х1м. К этим выпусам вяжите арматурную сетку ф10АIII шаг 200х200. Расстояние стеки от существующей конструкции не менее 80мм. Ставите опалубку с обеспечением защитного слоя и бетонируете В25-В30.
Если есть жесткие требования по внутренним размерам здания, то изнутри можно сделать "рубашку" тоньше(до 50мм с учетом защитного слоя), но это уже не обычным бетонированием, а торкретированием мелкозернистым бетоном В30-В35. При этом внешнюю "рубашку" делать толще обычным бетонированием.
ИМХО - на такой стадии стройки самым эффективным(дешевым, быстрым, надежным) будет снос брака и новый монтаж.
 
 
Непрочитано 20.09.2009, 21:19
#33
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Задавать грамотные вопросы надо уметь!
- это Вы себе адресуйте - нужно или всю информацию давать или четко конкретно спрашивать..
Цитата:
Это хорошо, что есть конструктора, которые определяют марку бетона по цвету приехавшего миксера.
тут мог быть неправ,извините,не подумал,что забетонировать могли быстро,просто 60м. представил длину стен..
Цитата:
У меня 7т/м2 от грунта в расчете!
ну и какие тут могут быть варианты?
Демонтаж!
Цитата:
Меня волнует качество демонтажа и что будет с ростверком.
- решается авторски и технадзором с выдачей рекомендаций и разработкой ППР по демонтажу
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 22:39
#34
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Я представил опалубочный чертеж, если интересует армирование - скажите пожалуйста какого участка. У меня 40 листов. Cтена армирована 20-й с шагом 200мм.

У меня 7т/м2 от грунта в расчете!
Нужно показать, хотя бы, схему армирования: одиночная - только в растянутой зоне или двойное симметричное, несимметричное...
При симметричном армировании стен я не морочил бы всем голову усилением..
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.09.2009, 23:15
#35
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
- это Вы себе адресуйте - нужно или всю информацию давать или четко конкретно спрашивать..
тут мог быть неправ,извините,не подумал,что забетонировать могли быстро,просто 60м. представил длину стен..
ну и какие тут могут быть варианты?
Демонтаж!
- решается авторски и технадзором с выдачей рекомендаций и разработкой ППР по демонтажу
Свои ошибки надо осознавать. Согласен, где-то я не прав, гдет-о Вы.

Армирование симметричное. Pete объясните:
Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
При симметричном армировании стен я не морочил бы всем голову усилением..
YVS вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 23:42
#36
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Армирование симметричное. Pete объясните:
При симметричном армировании в изгибаемых ж/б конструкциях по СНиП высота сжатой зоны бетона x=0.
Остается только проверка стен как внецентренно нагруженных (сжатых)...
Но при толщине стен 400мм три (четыре) этажа и бетон В5 понесет..
Больной вопрос - возможная коррозия арматуры под слоем бетона из-за качества бетонирования и возможного раскрытия трещин...(вторая группа предельных состояний)...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 20.09.2009, 23:53
#37
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
Но при толщине стен 400мм три (четыре) этажа и бетон В5 понесет..
не факт - а давление грунта испарилось ?
и вообще - В5 - разве конструкционный бетон?
вот смотрю старый снип - п.2.5 - для жбк - не ниже В7,5..
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 00:24
#38
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
не факт - а давление грунта испарилось ?
и вообще - В5 - разве конструкционный бетон?
вот смотрю старый снип - п.2.5 - для жбк - не ниже В7,5..
А давление грунта должна воспринимать только (сжатая и растянутая) арматура - при симметричном армировании в расчетах на изгиб прочность бетона не учитывается...
К вопросу о конструктивном бетоне... При массовом стротельстве пятиэтажек для стен подвалов испльзовались ФБС-ки из отходов производства ЖБИ марки М50 и менее... Стоят!
В конце-концов Вам же принимать решение!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 00:35
#39
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
А давление грунта должна воспринимать только (сжатая и растянутая) арматура - при симметричном армировании в расчетах на изгиб прочность бетона не учитывается...
- но это же стена! наверное все-же внецентренно сжатый элемент (нагрузок всех нет..)!
ФБС - бетонный блок,а ограничение СНиПа - для жбк! и потом - фбс-блоки,сложенные как кладка по кирпичному снипу..а будь монолитные стены из отходов - растрескались бы давно..

Последний раз редактировалось Vlamos, 21.09.2009 в 00:45.
Vlamos вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 10:56
#40
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


2 YVS
Демонтируйте и сделайте заново. Из ничего конфетку не сделаешь, можно только в обертку красивую завернуть. Долговечность вашей конструкции однодневная. Если оставить даже часть конструкций, то эксплуатирующая компания начнет с первых же дней ремонтные работы. "Снести" надо порядка 600 м2 бетонной стены, мы подобное заставили сделать на большом торговом центре, когда перекрытие (площадь около вашей цифры) залили не бетоном, а каким-то г..адостью с бешеной усадкой и никакой прочностью. Можно было бы морочить голову усилением - не стали. При работе отбойником ваша подбетонка разлетится в крошку, арматура не пострадает. От ростверка при этом только пыль да искры лететь будут. Если специально упираться в выпуски арматуры из ростверка не будут, то и с ними все будет в порядке. За одно и посмотрите как там с о стыковкой. В новом СНиПе минимум В15. Ничего кстати не сказано про проектные и реальные W и F . Думаю они вообще не рядом.

Судя по вашим постам мне кажется,что вы (ваша компания) являетесь и проектировщиком и строителем, отсюда желание сэкономить.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.09.2009, 11:47
#41
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
2 YVS
Демонтируйте и сделайте заново. Из ничего конфетку не сделаешь, можно только в обертку красивую завернуть. Долговечность вашей конструкции однодневная. Если оставить даже часть конструкций, то эксплуатирующая компания начнет с первых же дней ремонтные работы. "Снести" надо порядка 600 м2 бетонной стены, мы подобное заставили сделать на большом торговом центре, когда перекрытие (площадь около вашей цифры) залили не бетоном, а каким-то г..адостью с бешеной усадкой и никакой прочностью. Можно было бы морочить голову усилением - не стали. При работе отбойником ваша подбетонка разлетится в крошку, арматура не пострадает. От ростверка при этом только пыль да искры лететь будут. Если специально упираться в выпуски арматуры из ростверка не будут, то и с ними все будет в порядке. За одно и посмотрите как там с о стыковкой. В новом СНиПе минимум В15. Ничего кстати не сказано про проектные и реальные W и F. Думаю они вообще не рядом.
Судя по вашим постам мне кажется,что вы (ваша компания) являетесь и проектировщиком и строителем, отсюда желание сэкономить.
Плохо разбираетесь в постах!!! Я являюсь проектной организацией и никакого отношения к стройке не имею!
Читайте выше, почему хочу усилить или реконструировать.
Я сам склоняюсь к демонтажу.

По поводу аналогии с ФБС... Для ФБС минимальная марка бетона М150 (В12,5).
YVS вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 12:08
#42
Stroitel s86goda


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Плохо разбираетесь в постах!!! Я являюсь проектной организацией и никакого отношения к стройке не имею!
Читайте выше, почему хочу усилить или реконструировать.
Я сам склоняюсь к демонтажу.

По поводу аналогии с ФБС... Для ФБС минимальная марка бетона М150 (В12,5).
-------------------------------------------------------------------------
ГОСТ 13579-78, табл.2: для ФБС мимальный класс бетона-В7,5(М100)!!!
Не слушайте "магистров", ломайте, и точка! Прочитав всё то, что Вам здесь насоветовали, объяснять бессмысленность всех этих "усилений" слишком долго, муторно, да и не хочется(некогда, работать надо)
....А к "diletantam", (хотя бы иногда), надо прислушиваться

Последний раз редактировалось Stroitel s86goda, 21.09.2009 в 12:21. Причина: добавления
Stroitel s86goda вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 12:41
#43
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Читайте выше, почему хочу усилить или реконструировать.
Я сам склоняюсь к демонтажу.
из объяснений по желанию усиления
Цитата:
Сообщение от YVS Посмотреть сообщение
Разбирать стену считаю не грамотно. Что тогда будет с ростверком при долбании бетона рабочими?
Эту тему я вам расписал. И про грамотность стен из В5, и про ростверк.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 13:34
#44
Stroitel s86goda


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Как вариант усиления.
Выполнить железобетонную "рубашку" на стены.
Для начала демонтируется защитный слой с обоих сторон стены. Помимо того, что это улучшить качество усиления заодно и проверите армирование. Защитный слой бетона В5-В7,5 демонтируется легко перфоратором(проходили уже). Далее монтируются анкерные шпильки(из арматуры периодического профиля) насквозь стены с выпуском по 100мм в каждую сторону. Шаг шпилек можно сделать 1х1м. К этим выпусам вяжите арматурную сетку ф10АIII шаг 200х200. Расстояние стеки от существующей конструкции не менее 80мм. Ставите опалубку с обеспечением защитного слоя и бетонируете В25-В30.
Если есть жесткие требования по внутренним размерам здания, то изнутри можно сделать "рубашку" тоньше(до 50мм с учетом защитного слоя), но это уже не обычным бетонированием, а торкретированием мелкозернистым бетоном В30-В35. При этом внешнюю "рубашку" делать толще обычным бетонированием.
ИМХО - на такой стадии стройки самым эффективным(дешевым, быстрым, надежным) будет снос брака и новый монтаж.
------------------------------------------------------------------------
"Рубашку"(т.е.) стену толщ. 120-150мм при наличии в ней сетки(ф10-200*200) и при высоте стены порядка 3,0-3,3м ПРОСТО НЕ ПРОВИБРИРУЕШЬ!!! А когда снимешь опалубку, в твоей вновь сделанной "рубашке" будут сквозные дыры такой величины, что голова в них будет пролезать. К тому же в том же СП рекомендуемая минимальная толщина стены именно 180мм по той причине, что стену меньшей толщины провибрировать проблематично.
Что касаемо(армируемой) торкретштукатурки. ШТУКАТУРКА - это ОТДЕЛКА НЕВИБРИРУЕМАЯ В ПРИНЦИПЕ!!! А бетон, вообще-то, если он не провибрирован, это не есть бетон.
Толщина стены там нарисована 450мм?!! Ширина ростверка(не указанная), предполагаю, как обычно 600мм? Т. е. ростверк "выглядывает" из-под стены с каждой стороны по 75мм, так?
Как вы на 75мм сможете разместить элементы вновь проектируемого каркаса или "всевозможных" рубашек? Но даже если бы ростверк был гораздо шире, то Поставив на него колонны(либо "рубашку") вы его нагрузите значительными сосредоточенными силами, приложенными ВНЕЦЕНТРЕННО!!!
Тогда вы получете значительное кручение в ростверке и внецентренно нагруженные сваи! ЗАМКНУТЫЙ КРУГ, только теперь ещё нужно и фундамент усиливать...
Одни сплошные "усиления усилений"
Ответ однозначен: сломать к чёртовой матери! И сделать стены заново(не трогая арматуры, естественно). 80 кубов трухлявого "бетона" - это не такие уж деньги. Замкнутый круг из бесконечных "усилений" обойдётся в десятки(если не сотни) раз дороже.
Хотя, если заказчик платит без проблем, то можно заниматься бесконечными "усилениями усилений", но это уже больше вопрос морали(совести и чести, если хотите).
Stroitel s86goda вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 13:36
#45
SomeBody

Обследование зданий и сооружений
 
Регистрация: 10.06.2009
Краснодар
Сообщений: 199


А всякие там новые усиления из стекло холстов и углепластиков не рассматривали, говорят ими можно конкретно увеличить прочность ??
SomeBody вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 13:58
#46
Stroitel s86goda


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20


Всякие там углепластиковые тряпки хорошо работают на растяжение и совершенно не работают на сжатие. К тому же это западное "изобретение" ну никак не подгонишь под наши действующие СНиПы, ГОСТы и т.д. СНиПовской узаконенной методики расчёта тряпок, насколько мне известно, не существует, существует придуманная изобретателями этих тряпок методика расчёта, весьма сомнительная.

Последний раз редактировалось Stroitel s86goda, 21.09.2009 в 14:22.
Stroitel s86goda вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 14:20
#47
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stroitel s86goda Посмотреть сообщение
------------------------------------------------------------------------
"Рубашку"(т.е.) стену толщ. 120-150мм при наличии в ней сетки(ф10-200*200) и при высоте стены порядка 3,0-3,3м ПРОСТО НЕ ПРОВИБРИРУЕШЬ!!!
Вы наверное просто ни разу такого не делали. А мы делали неоднократно. Рекомендации всегда остаются только рекомендациями, а не требованием.
Цитата:
Что касаемо(армируемой) торкретштукатурки. ШТУКАТУРКА - это ОТДЕЛКА НЕВИБРИРУЕМАЯ В ПРИНЦИПЕ!!! А бетон, вообще-то, если он не провибрирован, это не есть бетон.
Не надо путать торкретштукатурку с торкретбетоном - опять же если вы такие вещи не делали - это не значит, что такого не может быть.

Про ростверк и внецентренное нагружение вообще смешно - честное слово - лучше бы не писали такой ерунды.

Данное усиление ж/б конструкций придумано пол века назад(если не раньше) и отработано как с расчетной точки зрения так и с технологической. Так что скепсис ваш мягко говоря не понятен.

Согласен только в одном(о чем уже писал), что демонтаж и возведение нового будет эффективнее. Но если уж человеку приперло усилить - пусть делает.
 
 
Непрочитано 21.09.2009, 15:01
#48
Stroitel s86goda


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Вы наверное просто ни разу такого не делали. А мы делали неоднократно. Рекомендации всегда остаются только рекомендациями, а не требованием.
Не надо путать торкретштукатурку с торкретбетоном - опять же если вы такие вещи не делали - это не значит, что такого не может быть.

Про ростверк и внецентренное нагружение вообще смешно - честное слово - лучше бы не писали такой ерунды.

Данное усиление ж/б конструкций придумано пол века назад(если не раньше) и отработано как с расчетной точки зрения так и с технологической. Так что скепсис ваш мягко говоря не понятен.

Согласен только в одном(о чем уже писал), что демонтаж и возведение нового будет эффективнее. Но если уж человеку приперло усилить - пусть делает.
Делали-то делали, но доказать квалифицированно, естественно, подкрепив расчётом, сможете? Выложите здесь, пожалуйста, расчёт одного из "сделанных" Вами "усилений" и адрес объекта назовите.
Что, красноречие куда-то сразу исчезло?

Применение торкретирования в гидротехнических сооружениях
Применение торкретирования для крепления горных и скальных выработок при автодорожном строительстве
Применение торкретирования при возведении монолитных железобетонных резервуаров

Где применение торкрет бетона при строительстве гражданских зданий? Конечно, горбатого к стенке прилепить можно, но ЗАЧЕМ-м-м!

Последний раз редактировалось Stroitel s86goda, 21.09.2009 в 15:11. Причина: добавление
Stroitel s86goda вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 15:16
#49
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Stroitel s86goda Посмотреть сообщение
Делали-то делали, но доказать квалифицированно, естественно, подкрепив расчётом, сможете? Выложите здесь, пожалуйста, расчёт одного из "сделанных" Вами "усилений" и адрес объекта назовите.
Что, красноречие куда-то сразу исчезло?
Вы вроде бы не мой начальник и не мой заказчик .
Отчитываться перед вами я не обязан. Но если Вы не знаете и хотите узнать как это делается (в плане расчетов и производства работ), то подскажу где искать.
Что касается расчетов - их можно найти в литературе, посвященной реконструкции зданий и сооружений. Источников достаточно и на этом сайте и в библиотеках. Кое что можно найти и на книжных развалах.
Что касается производства работ, то практически в любой достаточно крупной организации, занимающейся реконструкциями вам очень популярно расскажут и может даже покажут как это делается.
Так же есть типовые технологические карты на такие работы, которыми частенько пользуются наши партнеры (строители), с которыми нам довелось работать.
Повторюсь. Если вам не довелось в своей практике сталкиваться с такими работами это не значит, что этого нет.
 
 
Непрочитано 21.09.2009, 15:18
#50
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Stroitel s86goda, а ты обрати внимание, сколько народу цветом выделяет текст. И насколько часто. По крайней мере в этой теме.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 15:35
#51
Stroitel s86goda


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20


Вы вроде бы не мой начальник и не мой заказчик
Согласен, я Вам не начальник и (слава Богу!Не дай Бог!!) заказчик.
Но я Вас как Человека прошу(Умоляю). Выложите, пожалуйста, расчёт одного из ваших шедевров. Очень хочется научиться делать расчёт тряпок. А что существует такое понятие, как литература, я даже и не подозревал. Но хотелось бы конкретики, а не общих, ничего не значащих фраз.
Stroitel s86goda вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 15:36
#52
DJ AntOn

aka LEGANTMAR
 
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 435


еще раз проверить класс бетона... если он действительно В5, В 7,5
и ошибок в измерениях и отборе нет..
то признать вину (или виновного) и демонтировать.
P.S. все остальные мысли "как можно было б усилить.." выходят за рамки проекта.
..имхо
DJ AntOn вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 15:43
#53
Stroitel s86goda


 
Регистрация: 21.09.2009
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
еще раз проверить класс бетона... если он действительно В5, В 7,5
и ошибок в измерениях и отборе нет..
то признать вину (или виновного) и демонтировать.
P.S. все остальные мысли "как можно было б усилить.." выходят за рамки проекта.
..имхо
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ЗОЛОТЫЕ СЛОВА!!! Снимаю шляпу.
Stroitel s86goda вне форума  
 
Непрочитано 21.09.2009, 15:53
#54
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Stroitel s86goda Посмотреть сообщение
Согласен, я Вам не начальник и (слава Богу!Не дай Бог!!) заказчик
Это взаимно.
Цитата:
Выложите, пожалуйста, расчёт одного из ваших шедевров.
Зачем? вы и так мягко говоря сомневаетесь в моей квалификации, что по видимому верно - молод еще и горяч.
Цитата:
Но я Вас как Человека прошу(Умоляю)
Никудышный из меня человек. я только флудить умею и ничего более.
Цитата:
Очень хочется научиться делать расчёт тряпок.
Каких тряпок? Вы о чем?
Цитата:
Но хотелось бы конкретики, а не общих, ничего не значащих фраз.
Аналогично.
 
 
Непрочитано 21.09.2009, 21:03
#55
Vlamos

конструктор
 
Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
<phrase 1=


Цитата:
...А к "diletantam", (хотя бы иногда), надо прислушиваться
а это кто такие? клоны? чьи?
Vlamos вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2009, 23:16
#56
YVS


 
Регистрация: 01.12.2008
UA
Сообщений: 49


Всем спасибо за бурное обсуждение поднятой темы! О результатах сообщу!
YVS вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить к ЖБ каркас, в котором место В25 использовали В5?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Юмор 2007 Огурец Разное 1172 29.12.2007 11:16
Как создать каркас? AlexRU Конструкции зданий и сооружений 2 22.02.2007 16:40
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46