Необходимость верхней сетки монолитной плиты опертой по контуру.
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 78
|
||
Просмотров: 63915
|
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Есть рекомендация какого то "очередного" СП (нет под рукой) в подтверждении "неповеданных" миру технических регламентов - что типа нужно две сетки.
Разумное предположение, причем - одного диаметра стержни - тоже разумно, остальное - дополнительным армированием. Не ищите приключений - на редкость конструктивные требования и удобны в исполнении. |
|||
![]() |
|
||||
В случае если по расчета верхняя арматура не требуется, то она устанавливается по конструктивным соображениям (возможно применение сетки из ВрI), да бы избежать усадочных трещин в верхней зоне при твердении бетона. Довольно аргументировано изложено в СНиП и Руководстве по проектированию.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2009
Сообщений: 108
|
Верхняя сетка спасет от больших усадочных трещин в бетоне, даже для этого требуется арматура не менее 8 диаметра при сетке 200 х 200, в противном случае не на монтаже, так на заливке погнут верхнюю сетку.
Чуть чуть не успел, хочу дополнить что трещины с верхней сеткой всеравно образуются, только их размер соответственно поменьше будет.
__________________
Я знаю, что я ничего не знаю…, но большинство не знает и этого. |
|||
![]() |
|
||||
в данном случае решение о необходимости армирования верхней зоны в пролете я бы принимал на основе следующих факторов:
- пролеты плиты в обоих направлениях (чтобы понимать какой по площади участок будет без арматуры). - толщина плиты в пролете - соотношение действующих расчетных усилий и несущей способности сечения. ИМХО, верхнюю арматуру ставить надо - поскольку усадка и последствия вещи неприятные, хотя и устраняемые. Но то что не нужна по расчету верхняя арматура - говорит о том, что возможно сечение запроектировано/законструировано нерационально. |
||||
![]() |
|
||||
усилия действительно небольшие...
а по поводу ухода за бетоном: он может быть, а может и не быть )) к сожалению проектировщику этот момент проконтролировать непросто. теоретически усадочные трещины в сжатой зоне на НС практически не влияют. Подобные трещины могут привлечь внимание заказчика или технадзора. |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Этим летом видел усадочные трещины на "бомбоубежище", рассчитанном на взрывную волну, возникающую при аварии на нефтеперерабатывающем заводе. Нехилое армирование верхней зоны плиты покрытия не спасло. Причина образования трещин - ненадлежащий уход за твердеющим бетоном.
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Добрый день! Прошу подсказать по следующему вопросу:
запроектировано монолитное перекрытие 1 этажа двухэтажного дома из газобетона Сибит. Перекрытие заведено в кладку наружных стен на 150 мм (изначально заведение было на 200 мм, но проектировщик по ходу "шлифовки" принял такое решение). Толщина перекрытия 150 мм. Армирование нижнее с усилением. Смутило отсутствие верхнего армирования в приопорной зоне и в частности в углах. На мой непрофессиональный взгляд эта зона вверху подвергается растяжению и ее необходимо заармировать. Проектировщик считает, что в этом нет необходимости, так как перекрытие шарнирно опертое. Мне же кажется, что имеет место частичное защемление и в углах появятся трещины. В конечном итоге проектировщик вроде как соглашается со мной, вносит правки и я вижу, что он всего лишь уменьшает глубину заведения плиты в толщу кладки с 200 мм до 150 мм. На мои возражения, что это мало того, что не достаточно для того, что бы трещины не образовались, более того уменьшение площади опоры на кладку меня озадачило еще больше. Я понимаю, что для того, что бы нас рассудить, кто прав, кто нет необходимо считать, но прошу помочь разобраться. Никаких расчетов от проектировщика допроситься не могу. "Это рабочка для ижс и никаких расчетов я Вам не предоставлю"- это ответ проектировщика. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
По науке - в углах возникают растягивающие напряжения, на практике - не видел, чтобы без армирования там появлялись трещины.
Штрабы на средних стенах, конечно, оригинальное решение.. смысл понятен, но по-моему, проще было бы заармировать верх в эти местах, уменьшив диаметры нижней сетки. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Не надо экономить на верхних сетках. Хотя бы минимум диаметра кинуть по всей плите. И да
Ну если для себя строишь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Ваш проектировщик ищет приключений на свою голову. И вообще его нужно именовать словом на букву "М" с окончанием на "дак" хотя бы потому, что не гоже себя так вести. Сделайте классическое верхнее армирование и увеличьте толщину плиты до 160мм. Ну еще там со смятием сибита разберитесь.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Еще одни мудаки. Стяжка - отделка, а не конструктивный несущий элемент. Вы им со своей плитой нафиг не нужны. Вот от вас и отмахнулись.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~6 мин. ----- Выше mainevent100 написал, что на практике - не видел, чтобы без армирования там появлялись трещины. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
----- добавлено через ~4 мин. ----- Я с уважением отношусь к другим участникам форума. Но если человек что-то не видел в своей практике, это не означает, что этого нет и не будет у вас. А если треснет, то вы ответите за это своими деньгами. А теперь вопрос, а не проще ли сделать плиту так, как это написано в учебнике?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Несущую способность проектировщик заявляет 600 кг/м2, и меня это вполне устраивает. Меня вот приопорная зона напрягает и слом/смятие газобетона теперь(когда было опирание 20 см, как то не переживал)
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,768
|
Все зависит от нагрузок и получаемых прогибов. Где и какие перегородки стоят, камин, аквариум на две тонны. В частном домостроении часты сюрпризы. В моей практике трещины наблюдались. И пролеты 4х6 м если там перегородки из кирпича вполне могут их дать. Другое дело, что стяжкой прикроется. Да, интересное наблюдение, если положить расчетную арматуру с шагом 200, то трещины могут появиться, если с шагом 100 то не было. Руками так и не поймал в чем прикол.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Ну отлично. Ну а прогибы с учетом ползучести, трещиностойкость?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,768
|
надо смотреть на перегородки.
момент образования трещин 0,8 т*м предельный 2 т*м при 10 с шагом 200 и Мсrс=0,81 тм, Mult=3,77 тм. Как видим несущая способность допармирование увеличивает, а трещинообразование практически не поменялось.
__________________
С уважением, yarrus77 Последний раз редактировалось yarrus77, 22.01.2020 в 13:15. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
По поводу армирования. Отсутствие его в верхней зоне - есть прямое нарушение действующих норм. СП 63.13330.2012: 10.4.8. Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. По толщине плиты конструктивных ограничений нет, но все же 150 мм - это слишком мало. Есть такой норматив - СП 52-103-2007 - он распространяется на монолитные здания. Там есть вот такой пункт: 7.7 Основными конструктивными параметрами плоских плит перекрытий являются размеры поперечного сечения (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от нагрузки на перекрытие и длины пролетов. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры перекрытий, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину плоских плит перекрытий сплошного сечения рекомендуется принимать не менее 16 см и не менее 1/30 длины наибольшего пролета и не более 25 см, класс бетона - не менее В20. Высота пустотных, ребристых и кессонных плит принимается не менее 25 см и не более 50 см, класс бетона - не менее В25. Я бы отталкивался от этой рекомендации - минимальная толщина 160 мм. Увеличение толщины позволит проще армировать плиты. Проще будет армировать и если не делать разрез плит над средними стенами, а изготовить плиты неразрезными. Тогда у вас вполне вероятно будет простое армирование из верхней и нижней сетки (две сетки должно быть в любом случае, согласно норм) без усиления нижней зоны. Что касается расчетных трещин в углах плит опертых по контуру, то расчет наверняка покажет, что бетона там недостаточно и потребуется расчетное армирование верхней зоны. Верхняя сетка, которая так и так требуется по нормам, перекрывает эти напряжения. |
|||
![]() |
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Тут смотря в какой роли вы выступаете. Вы заказчик проекта (1) или вы выполняете по нему работы (2) или вы конечный потребитель (3).
Если (1) то можете заставить делать как считаете необходимым. Если (2) то делайте по проекту. Можете только побороться из за устройства штраб Если (3) то можете "задолбать" заказчика жалобами, письмами и т.п. и вынудить сделать как вам хочется (но скорее всего с доплатой). Требуйте противоусадочную сетку по верху. Скажите что-то типа "каждую трещинку мне заделаете за свой счет!" ![]() Скорее всего или проект типовой или решение, потому и менять не хотят. Формально по старым пособиям/руководствам допускается 150мм армировать одной сеткой даже без противоусадочной. Работа перекрытия от фундамента еще может зависеть
__________________
Все что не делается, то не делается |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
У меня нет цели вас уговорить, в чем-то убедить. Вы обратились со своей проблемой, вам что-то порекомендовали. В любом случае, вы сами принимаете решения. Конечно сейчас понабегут советчики, что мол всё хорошо... У вас сомнения развеяться. Но эксплуатировать это вам.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ну, наблюдения mainevent100 не являются истиной в последней инстанции. Есть куда более серьезные источники, обладающие значительно бОльшей статистикой и знаниями. У вас в 100 плитах может не быть трещин, а в одной появится.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
а я бы в углах по сетке, допустим габаритами 1,5х1,5м, бросил в любом случае (концы стержней загнул бы в тело плиты)
Понятно, что и без нее не упадет, но там будет растяжение в слое бетона, зачем эти трещины нужны? Если проектировщик такой экономист, то зачем оставил дополнительную арматуру в направлении пролета 6,8м? она же все равно не сработает. Мое мнение, что плиту надо армировать согласно ее схеме работы, раз делаете опертую по 4ем сторонам, углы надо заармировать. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 22.01.2020 в 13:18. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Цитата:
![]() Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Насколько я понял, то достаточно на 1/10 пролета "усы" П-шек выпустить из 8 или 10 арматуры. Там по деньгам и трудозатратам смех |
||||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Отчасти я согласен с вашими опасениями, что там не идеальный шарнир. Но если брать условную шкалу "шарнир - жесткая заделка", то у вас будет на 95% шарнир. И верхняя сетка не очень-то нужна. Даже если небольшие трещины появятся (они допустимы), то не приведут к обрушению. Но я сам являюсь сторонником перестраховки и заложил бы вверху сетку, например, вр 100х100х4. Хотя бы от точечных и/или ударных нагрузок. Ну и дайте указание заложить сетку. Или оставьте так как есть и сами дорисейте хоть ручкоой, перед тем, как отдавать строителям. А вот на рабочку это не тянет. Очень не хорошо брать плиты и просто так опирать их на газобетон. Там специальный узел нужен, чтобы не раскрошить этот газобетон. |
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Цитата:
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
до сих пор не понял Регистрация: 02.10.2014
Замкадская степь, аул СПб
Сообщений: 57
|
Это нормальная реакция. Приму за комплимент
![]() (имхо) что то строить с ними нифига не выгодно. Геологию не знаю, но верхнюю сетку бы требовал. Наружные стены из В2. Армопояс не показан. Подсядут свайки будет И крыша странная какая то. Дорого-богато. Но это уже кому как нравится.
__________________
Все что не делается, то не делается |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Если вы проектируете без учета нормативов - тогда вопрос другой и лепить можно все что угодно. Но на свой страх и риск разумеется. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,768
|
Цитата:
В ИЖС, как правило, подстраиваются под заказчика. Особенно если диалог нормальный и человек не пытается экономить каждую копейку, а хочет рациональный запас. Более массивное перекрытие - лучше звукоизоляция, меньше прогибы, меньше влияние на стены из ГСБ.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Из геологии.
14. Пучение грунтов. Грунты в зоне сезонного промерзания и в открытых траншеях подвержены воздействию сил морозного пучения; по степени морозоопасности - классифицируются: Супесь твердая (ИГЭ 2) – слабопучинистые. Морозное пучение грунтов проявляется в виде увеличения объема грунтов при переходе влаги, находящейся в грунте, в лед при сезонном промерзании и приводит перемещение поверхности грунта, главным образом, вверх, а при оттаивании вниз. При проявлении морозного пучения грунты оказывают механическое воздействие на фундаменты сооружений, поэтому при проектировании необходимо предусмотреть мероприятия по защите фундаментов от воздействия сил морозного пучения. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,768
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- чего проектировщик кочевряжится? Заказчики с таким подходом - милое дело.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Интересно, как проектировщик хочет "недопустить замораживание грунтов оснований фундаментов"? |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- У вас какие отношения с проектировщиком? Есть официальный договор? Устная договоренность? Вы оплатили его работу? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Официальный договор. Работа уже к сожалению оплачена |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,768
|
Цитата:
Я бы с таким отношением не платил проектировщику и нашел бы уже другого, без печатей и конторы, но грамотного.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
При наличии армирования только снизу она на армопояс не тянет никак. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Об этом я тоже говорил и отметил на фрагменте, но мне был задан встречный вопрос: а зачем там объемное армирование по периметру?
----- добавлено через ~1 мин. ----- Если только принципиально не смотрел. Она была направлена в составе документов, которые у меня запрашивались перед началом работ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Тогда вы можете взаимодействовать с ним в юридической плоскости.
Сразу очевидны два косяка проектировщика. 1. Отсутствие двойного армирования плиты (норматив, требующий это, выше указывал). 2. Непредоставление расчетов. Проектировщик обязан предоставить вам расчеты согласно ГОСТ Р 21.1101-2013: 4.1.9 Расчеты конструктивных и технологических решений, являющиеся обязательным элементом подготовки проектной документации, в состав проектной документации не включают. Их оформляют в соответствии с требованиями к текстовым документам и хранят в архиве проектной организации. Расчеты представляют заказчику или органам экспертизы по их требованию. Предъявляете это проектировщику. Если игнорирует - тогда в суд. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
да не надо будет ничем отвечать, стяжка сверху закроет трещины и все. Ни на чем они не скажутся, никаких миллиметровых трещин так быть не может... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Про мероприятия против смятия знаю, спасибо, что напомнили об этом. Сейчас соберу в кучу все замечания и снова буду терроризировать проектировщика |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Приложение К геологии Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: dfn = d0 √Mt =0,28* √(17,3+15,7+8,4+7,4+14,5) =0,28* 7,96 =2,23 м=2230 мм Супесь ИГЭ 2 в зоне сезонного промерзания твердой консистенции и по степени морозной пучинистости (εfn=1,3%) слабопучинистая, при полном водонасыщении (εfn>10%) чрезмернопучинистая (ГОСТ 25100-2011, прил. Б, табл. Б.2.19); В проекте 1. Произвести замену пучинистого грунта основания под подошвой фундамента на щебеночную подсыпку толщиной 200 мм. Последний раз редактировалось Demmer, 22.01.2020 в 13:50. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
А так да, надо начинать с фундаментов. Всё равно можно попробовать побадаться. 1. Письменно запросить расчёты фундамента и плиты. Пункт ГОСТ Р 21.1101-2013 никто не отменял Цитата:
- достаточность противопучинистых мероприятий (те же расчёты на самом деле); - отсутствия армопояса под плитой Просить переделать верхнюю сетку уже поздно. Железобетонных аргументов в её необходимости тяжело будет найти, а хотелки надо было включать в ТЗ или хотя бы высказывать в момент приёмки, а не после оплаты. 3. Если это не поможет, то на вашей стороне закон защиты потребителей (вы, как частное лицо, очень мощно им защищены). Надо написать досудебную претензию с просьбой исправить недочёты за свой счёт или вернуть деньги. 4. Не поможет и это, то можно будет и в суд подать - шансы на успех - 95%. Там и за моральный ущерб тысяч 50 можно взять. Но нужно ли это вам, решать вам. Последний раз редактировалось Дмитррр, 22.01.2020 в 13:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Что касается смятия газобетона и величины опирания плит на стены, то обычно при использовании монолитных перекрытий пояс не нужен. Сама плита выполняет функцию пояса. И критического смятия в зоне опирания плиты на 150 мм - тоже не будет. Однако у вас плита разрезана на внутренних стенах и является не монолитной по сути, а набором монолитных плит. А в таком случае пояс бы пригодился. Но проблема "лечится" гораздо проще. Делаете монолитную неразрезную плиту, толщиной мм 180, заводите на стены на 200 мм, армируете двумя сетками - на этом вопросы жесткости стен, их смятия и армирования перекрытий будут закрыты. Однако судя по таким конструктивным решениям от проектировщика можно запросто предполагать, что и в других местах он принял неграмотные решения.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
бюллетень, стр. 89-90
Цитата:
в случае проблем, он смело скажет: "самодеятельностю занимались, вот и разбирайтесь с проблемами сами" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ну я дал не указание к исполнению, а обозначил общее направление решения проблемы автора вопроса. Делать это нужно через проектирование. Проектирование проверит мой интуитивный совет, определит необходимое армирование. Я же не знаю ни нагрузок, ничего. Силами первого проектировщика будет выполняться проектирование или через поиски второго проектировщика - это уже другой вопрос. Но первоначальные решения "оплаченного проектировщика" - это безграмотные решения "на отвали".
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
А закрытие не исключено - да. Но если контора рассчитывает на долгую работу, то из-за одного проекта не будет закрываться. Проще договориться или даже заплатить. Вопрос в том насколько сильно понадобится надавить. Умные люди от письма "досудебная претензия" всё оценят и поймут свои перспективы. А другие до прихода приставов или принудительного снятия денег со счёта будут сопротивляться. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
В данном случае необходимо выполнить противопучинистые мероприятия, а именно не пустить воду под фундамент, что бы исключить водонасыщение грунта, то есть сделать отмостку и/или не допустить промерзания грунта, то есть утеплить отмостку. В проекте выполнено по минимуму. Отмостка воду от фундамента отведет. Тем не менее промерзание будет и грунт увеличится в объёме и создаст давление на ростверк. Компенсировать это призвана щебеночная подсыпка. С таким же успехом можно было бы подложить под ленту ростверка пенопласт, но срок его службы намного меньше. Самым удачным вариантом будет утепленная Отмостка шириной около 1,5 метров. 50 мм ЭППС будет достаточно. Транслирую исключительно свое личное мнение. Не строитель, хотя в НГАСУ поучился немного и на стройке поработать так же немного пришлось. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Он просто не видел плит без верхней арматуры - нет таких в природе.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
На самом деле, может сваи и удержат - их довольно много. Затрудняюсь сказать - я не специалист по перетягиванию свай морозным пучением. Опять же можно запросить расчёт.
Водонасыщение и отмосткой не исключить. Утеплить отмоску можно. Но это нужен теплотехнический расчёт по хорошему. Пол-то в проекте утеплённый. Тепло не будет подогревать землю под ним. А как надо утеплить отмостку, чтобы та в Сибири сохранила летнее тепло всю зиму, это вопрос. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Если не удастся достучаться до проектировщика, то возможно в этом направлении буду двигаться. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,768
|
Посмотрел проект (сразу не увидел где целиком лежит). Снять штаны и высечь. Угол ростверка заармирован коряво, эти гнутые стержни здесь хрень. Отмостку поднимет, потому как между утрамбованной глиной и отмосткой тонкая прослойка песка. Наберет воды и привет. С учетом пучинистости грунта и лучшего утепления дома положил бы под нее ЭППС и разбил бы на участки длиной 3 м с дефшвами на углах и по длине. Нет горизонтальной гидроизоляции между ростверком и стеной из ГСБ. Вообще я бы завалинку делать не стал. Сделал бы свес стены с ростверка 100 мм и поставил бы утеплитель вровень со стеной и под общую штукатурку. Полы рекомендуют делать по разному, но я бы ЭППС положил сразу на грунт, по периметру стен толщина +50 мм (на 1 м), а потом сделал бы основание под пол 100 мм с армированием и теплым полом. Вообще пирог пола будет другой, хотя бы по причине изъятия насыпнины и выполнения нормально с послойной трамбовкой основания. Характеристики его не определялись, значит полы на нем могут поплыть. Стены и перегородка из ГСБ в санузле - не гуд. Обязательная обработка гидроизоляцией. Я бы после этого закрыл гипсоволокнистым листом и потом плитка. Хотя с учетом того, что наружные и внутренние стены связаны только сетками, сделал бы их из кирпича. Проще с санузлом, будут регулятором влажности и тепла в доме. Карнизный узел не вздумайте так делать, вашу водосточку снесет в первую же зиму, торцевой узел тоже хрень, не так крепится лобовая под ветровую торцевую планку. Верх лобовой должен быть вровень с верхом настила. Нет пленки (я бы мембрану положил, а не гидроизоляцию) под кровлей. Нет на узле гидроизоляции под мауэрлатом. Если шабашников наймете примечание они могут и не прочитать. Степень огнестойкости не нормируется, я бы на обработку антипиреном забил бы. А вот против грибка и гниения порекомендую продукцию НЕОМИД (где брать ББ). В Леруа сейчас его в наборе, в том числе и огнебио. Лучше всех пока показал 430ЕСО, обрезки доски валяющиеся две зимы под открытым небом плесенью не покрылись.
Как-то так. PS Посмотрите на ютубе канал Терехова Александра. Он даже для не строителя понятно объясняет многие вопросы частного дома. Это конечно не руководство к действию, но глаза приоткроет ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Насчёт завалинки думал, что тоже сделал бы свес, но в ТЗ забыл это отразить, а проектировщик решил сделать так. Подумаю. По полам по грунту есть мысли делать слои не по проекту. Завтра перечитаю Ваше предложение, но оно судя по всему один в один как я думаю. Стены в санузле оставлю с гсб и отделку сделаю, как Вы говорите. Гвл мне кажется здесь лишним, но подробней изучу вопрос ближе к делу. С кирпича нагрузка на фунд серьёзно возрастёт. Я бы и вентшахты с кирпича не хотел делать. Где то блоки двух-трех пустотные видел, сейчас с ходу не найду. По кровле у меня тоже есть вопросы, спасибо за замечания. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Да, на первом кухня-столовая-гостиная. Такая планировка всех устраивает. Всё просто и вполне функционально. Чего то особенного создать не пытался. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Проект не смотрела - не вижу, где глянуть полностью, видела только то, что выложено в топике. Геологию посмотрела, в связи с ней у меня главный вопрос - фундаменты.
Верно ли я поняла, что фундамент свайный с плитным ростверком? Что думается ввиду скудости информации по этому поводу: Никого не насторожило, что в данных СЗ несущая способность сваи на 3-метровой глубине - максимальная, которая потом достигается только на 8 метрах? Что модуль деформации ИГЭ-3, который, похоже, и выбран в качестве несущего, гораздо ниже, чем у ИГЭ-2, который надо пройти сваями? А величины ниже 8 м - теоретические) Выбор свай с учетом всего этого выглядит странно, особенно, если планируется дом с подвалом - я не нашла информации об его наличии или отсутствии. С другой стороны: у меня под боком Финляндия, которая тоже не в Африке - это я про глубину промерзания, и пучинистость там тоже будь здоров. Так вот, они заглубляют фундаменты частных домов не более чем на 0,5-0,7 м - если нет подвала. И даже если он нужен, предпочитают строить его отдельно. Они народ рациональный, поэтому все посчитали. И строят дома на плите, которая одновременно служит основанием для пола; плиты эти ребристые (кессон ребрами вниз), то есть глубина заложения фундамента - это заглубление ребра. В ребрах, расположенных по периметру плиты, при замоноличивании закладывают термовкладыши. Отмостка тоже утепленная. И главное - кольцевой дренаж под отмосткой - в дренирующем слое просто труба с дырочками, выведенная в канаву по периметру участка, дно которой ниже дренажной трубы. Ну или если совсем хорошо - в ливневку. Подсыпка под плиту и дренирующий слой - понятно, из непучинистого грунта. И все. Ничего не пучит и не вылезает. Делали мы у себя в области дома с такими фундаментами - никто не приходит жаловаться. С учетом всего вышесказанного - я бы сделала расчет слабого подстилающего слоя для плитного фундамента безо всяких свай, на всякий пожарный, да и то... какие уж там нагрузки от двухэтажного дома. Ну это если б я делала проект. И конечно, тут могут быть нюансы - тот же подвал, есть он или нет, и т.д. Хотя наличие подвала как раз позволило бы выбрать насыпной грунт, и если он не очень глубокий, и еще как следует утеплить фундамент и отмостку, то могло бы выйти весьма недурно. По поводу плиты - я бы тоже сделала плиту цельной на этаж. Толщина меня не смутила - нормы нормами, но это частный дом, проходит расчет - и хорошо. Заказчик в экспертизу вряд ли пойдет. Да и толку... Хотя 160 приятнее глазу, разумеется. Защемление в газобетоне - ну, не знаю. По-моему, это из области фантастики, особенно с учетом мягких подкладочек от смятия) А если так, то одна сетка расчетного армирования теоретически оправдана. Непривычно, конечно. И поэтому я вторую сетку сверху положила бы, хоть дохленькую какую-нибудь. Последний раз редактировалось alisa, 22.01.2020 в 19:39. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~13 мин. ----- И уж если тут обсуждать и фундамент, то опять же - есть классические решения. Почему все пытаются изобретать велосипеды? Свайный фундамент - один из самых лучших с точки зрения противодействия пучению. За счет того, что их нижний конец гораздо ниже уровня промерзания и малая площадь боковой поверхности. Противопучинистые мероприятия здесь сводятся к двум вещам: 1. Устройство противопучинистого зазора под ростверком 150 мм (поставить с двух сторон ростверка асбестоцементные плоские листы). 2. Расчет свай на касательное пучение (СП 24.13330.2011 Приложение Ж). Не нужно там ни утепление отмостки, ни дренаж, ни какие-то подготовки под ростверком. Конструкция пола в проекте нерациональная. Каноническое решение по слоям снизу вверх выглядит так: 1. Уплотненный песок 200-300 мм. 2. Щебень 40-50 мм. 3. Бетон В7.5 100 мм. 4. Покрытие пола. Если есть опасность капиллярного поднятия грунтовых вод (геологию не изучал) - слой щебня поливается битумом. Если перегородки тяжелые (например кирпич 120 мм) - слой бетона может быть скорректирован (повышен класс или толщина). Если у вас планируются теплые полы, то конструкция пола выглядит так: 1. Уплотненный песок 200-300 мм. 2. Щебень 40-50 мм. 3. Бетон В7.5 100 мм. 4. Утеплитель пенополистирол (обычный, не ЭППС) 50 мм. 5. Стяжка из бетона В12.5 с системой теплого пола на 40 мм толще диаметра трубопроводов. 6. Покрытие пола. Если теплые полы являются к тому же системой отопления дома - слой утеплителя может быть увеличен (назначается по расчету). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
раз уж тут все критикуют...
![]() почему лестница на 2 этаж не разработана? где крыльца? а слоган компании-проектировщика "с нами строить выгодно" кажется сомнительным ![]() вообще, местным экспертам только дай посамоутверждаться, критикуя чужие проекты, попросишь показать свои - убегут в кусты ))) Барт, если будете метаться от одного советчика к другому, будет только хуже. Стройте, исходя из имеющегося проекта, над которым человек думал чуть больше, чем 15 минут (наверное). Ну максимум можно добавить своей интуиции и принципа "хуже не будет". Пролистал бегло, мне показалась странной конструкция пола 1 этажа: бетонная подготовка В7,5 100 мм, потом утепление, потом стяжка В20 50 мм, армированная сеткой 4ВрI. Логичней - полноценная плита В20 100 мм, армированная сеткой 8А400, утепление, стяжка В7,5 (М100). Цитата:
Барт, не воспринимайте все так серьезно, это местный юмор такой... Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
А вот это вообще вредные рассуждения. Если проектировщик заявляет, что строители знают лучше проектировщиков - к такому проектировщику точно обращаться не следует. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() там говорится о плоских.... вроде даже нет уточнения сборняк или монолит. предложенные варианты не относятся к этому пункту? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Цитата:
![]() Цитата:
При качественном бетоне и культурных строителях можно и без сетки прекрасно обойтись, а с учетом конструктивную сетку, лучше положить, и плиту из этих условий лучше потолще сделать. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
То есть для вас сей пункт и то, к чему он относится - тайна покрытая мраком? Да, здесь не расписано все буквально, чтобы было понятно и школьнику, но общий контекст по-моему понятен. Перекрытие, которое обсуждается в данной теме - стопроцентно подпадает под данный пункт. Или вы в этом сомневаетесь? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Сет, отвечать вопросом на вопрос... ну так себе
Цитата:
разве я сомневался в том, что данная плита относится к плоским и подпадает под данный пункт? я про другое спрашивал, ну так как? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ваш вопрос контекстно зависим. Нужно видеть конструкцию, чтобы понимать - подпадает она под пункт норм или нет. Плиты бывают самые разные, с разным назначением. Я считаю, что в СП63 речь идет не о плитах перекрытия лотков или лестничных площадках. Там речь идет в первую очередь о плитах перекрытий и покрытий. Нужно ли двойное армирование в плитах лотков и лестничных площадках - нужно смотреть индивидуально. Если конструкции по своему назначению схожи с плитами перекрытий и покрытий - значит двойное армирование нужно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,374
|
Ну тогда уж, на всякий случай, необходимо к стяжке приклеить хороший линолеум. Есть промышленные особо прочные линолеумы. Вот тогда можно точно спокойно спать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Цитата:
Чисто практически... я бы заложил в верх плиты сетки 5 ВрI 150/150, хотя бы по наружному периметру стен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Подвал не планировался. Считаю нецелесообразным деньги в землю закапывать. 2 надземных этажа с холодным чердаком, а не 1,5. Мансарды терпеть не могу. Мягких подкладочек от смятия проектом не предусмотрено. Проект приложил |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Таковы наши реалии - многие желают работать "по понятиям", а не по закону. |
|||
![]() |
|
|||||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
![]() А если серьезно, то не ставилась задача разрабатывать лестницу, но в общем то ее параметры определены и все должно войти. Этот момент обсуждался, но в проект не включен. Параметры ступеней 183 высота подступенка и 270 ширина ступени. Лестница бетонная, будет заливаться одновременно с перекрытием. По ее армированию и сопряжению с плитой мне в общем то все и так понятно без проектировщиков. Есть человек, который это и без проекта на 5+ сделает. Он же замечание по плите перекрытия сделал. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Не вижу ничего плохого в огромном количестве мнений, но при принятии решений стараюсь пользоваться своей головой, а не чужой. |
||||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Ну по поводу верхней сетки мнение общее: лучше поставить. Даже у адепта односеточного армирования:
Что касается фундаментов, то "каждый кулик своё болото хвалит"(с).
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Бахил, я говорил, что проще сделать плиту неразрезной вместо вот этих штраб на опорах и армировать эти места конечно. А верхнюю сетку по всей площади считаю не обязательной.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Разве в этом пункте есть конкретное уточнение, что к монолиту относится? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
9.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. Поэтому да, данный пункт относится к монолиту и те плиты, которые армированы только одной сеткой - не соответствуют нормативу. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Верхнюю сетку по всему периметру и я считаю не обязательной, так как растяжения возникают в приопорной зоне. Про штрабы на опорах ничего сказать не могу, замечания по поводу такого решения увидел только на этом форуме
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Это само-собой. тут много чего можно улучшить. А "штрабы" - это вообще глупость.
Насчёт верхней сетки. Теоретически она не нужна, но лучше поставить. Самую минимальную. Практика не всегда соответствует теории.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Это как в мономахе кирпичную стену толщиной 510 задал пластиной (т.е. тонкой линией по оси стены) и перекрытие пластинами. А как учитывается при этом опирание не понятно. Это как с продавливанием с колонной в одну линию. Последний раз редактировалось Demmer, 23.01.2020 в 11:22. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Нет, не норматив. Не надо делать выводы. Вы же буквально читаете каждое слово в нормативе и трактуете его так, как хочется. Вот и получается, что по Вашим нормам вне закона куча плит, которые применяются, проходят экспертизу и без проблем эксплуатируются. Не надо делать безаппеляционных заявлений, основанных только на личном мнении.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
в каждом узле контура по шарниру (перемещения по 3 осям запрещены, любые повороты разрешены). Модуль стандартные 3e6 т/м2 (30 ГПа). Нелинейность и более хитрые защемления не использовал, просто сделал, как быстрее.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
а нужно ли снижать?
в СП 52-103-2007 5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов. п. 6.2.6 При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки. Что то про обычные плиты не видел такого. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
всем привет. у меня есть тоже несколько замечаний к той же плите и не только:
1. зачем для плиты приняты характеристики морозостойкость F150 и водонепроницаемость W6 (согласно СП 28.13330.2017 таблица Ж.1 "в условиях воздушно-влажного состояния, в отсутствии эпизодического увлажнения (например, конструкции, подвергающиеся воздействию окружающего воздуха, но защищенные от воздействия атмосферных осадков" для внутренних перекрытий -5 и выше морозостойкость достаточно принять F50. в этом же сп таблица Ж. 3 у вас слабоагрессивная газовая среда, поэтому W4) 2. теперь по поводу защитного слоя арматуры у вас этот слой в плите составляет 20 мм (согласно СП 63.13330.2018 таблица 10.1 этот слой подходит в принципе для всех помещений за исключением ванной комнаты, так как там влажностный режим уже повышенный и для этого помещения защитной слой следует принимать уже 25 мм) из практики могу сказать, что защитный слой для обычных перекрытий лучше принимать не менее 30 мм (так как исключать провисания арматуры между подставками при установке арматуры в опалубку, да и просто человеческие погрешности, никак нельзя) 3. армирование ростверка в углах, а так же "Т" образные стыки выполнены не верно (все тот же СП 63 п. 10.4 полностью, почитайте внимательно. ленточный ростверк по своей сути является балкой, но угловое армирование необходимо выполнять как в стенах. заведение основной продольной арматуры на сваи обязательно иначе ослабляется сечение на опоре) 4. защитный слой нижней арматуры в ростверке лучше принять 70 мм из расчета того что свая монолитной частью должна зайти в ростверк на 50 мм, а в вашем случае в месте стыка сваи и ростверка у арматуры нет защитного слоя 5. утепление узла "ростверк-стена-пол" нужно сделать более основательным, чревато мостиками холода, а это грозит холодом в углах и выпадением росы в помещениях 6. обязательно запросите теплотехнический расчет наружных стен, потому как запаса по теплу почти нет и если у вас где-то намокнет низ стены от навесного дождя к примеру осенью перед заморозками и не успеет просохнуть, то могут быть проблемы. 7. узел крепления мауэрлата очень слабенький, для 3-го ветрового надо б посерьезнее сделать. как минимум анкер завести и в стену тоже, хотя бы на 1-1,5 блока (как вариант можно уже после заливки монолитного пояса просверлиться и заложить шпильки на химию) 8. согласно представленных узлов кровля холодная и не вентилируемая (кто-то ранее писал на счет ветрозащитной пленки "мембраны", имеет смысл ее поставить) если сделать проветриваемый чердак, то необходимости в этом нет. Сама кровля вышла на мой взгляд не рациональной в плане затрат, но вполне себе имеющей право на жизнь. удачи в строительстве и что б все у вас получилось. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
именно, художественный. Рекомендации, не более того. Никак не нормы.
Цитата:
В соседней теме объясняли про то, что в ГОСТ написано конкретно, поэтому по суду добьетесь своего. А тут как быть? в нормативе написано конкретно "плоские плиты", без уточнения, монолитные или сборные. в одних рекомендациях (СП 52-103) написано "монолитные", где-нибудь в других рекомендациях можно найти иное. Никто эти рекомендации не принимает в расчет. Получается, что все односеточные плиты (которых не существует в природе) вне закона. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
плиты перекрытия теплотрасс являются серийными. Серии являются по своей сути проектами и не несут законодательных положений в проектировании.
ну и практически весь сборняк делают в пропарочных камерах, тем самым исключая возможности образования трещин. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
они не относятся к
Цитата:
так в СП 63 об этом ни слова.. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Там нет исключений. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
Цитата:
и я совсем даже за двойную сетку, а не против ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
![]() Видели мы таких проектировщиков, вроде и понимает, что он не прав, а амбиции и якобы опыт за спиной не позволяют ему сделать правильно и у него выходит своя правда. Хуже всего то, что проектировщик из-за этих амбиций не хочет идти навстречу заказчику и по сути сделать не просто правильно, а надежнее. Время затраченное на добавление этих "мелких" нюансов ничтожно мало... Все дальнейшее в плане постройки зависит от настойчивости заказчика... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||||||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Нерациональность в чём? Цитата:
|
|||||||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
монолитные участки на двух опорах тоже все армируете двойной сеткой? или участки не относятся к перекрытиям? |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Цитата:
Да! Тебе ясно сказано: "Плиты перекрытия армировать у верхней и нижней граней". Какие могут быть сомнения?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
напоминаю, что длина элементов деревянных брусьев и профлиста покрытия кровли 6,0 м вы используете из них 5,5, 0,5 обрезок на выброс (на шашлыки). Если пожертвуете будущими шашлыками, то получите: 1. внутреннюю условную максимальную высоту (по осям балок) не 1,9 м, а прикидочно 2,8 м 2. уменьшение снеговой нагрузки на кровлю (не значительное 20-30%) что улучшает эксплуатацию кровли 3. увеличенное пространство и возможность сделать помещения в будущем (склад, мастерская, на что хватит фантазии исходя из потребностей) вплоть до того что можно утеплить кровлю, но тогда нужно сразу же заложить в конструкцию вентилируемую составляющую, это плюсом сверху будет по объемам бруски 50х50 на длину всех стропил и ветрозащитная мембрана по всей площади кровли, прикиньте посчитайте и поймёте что не так уж и много выходит по средствам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
- о чем пункт 10.4.8 СП63 и к каким конструкциям он относится? - подпадает ли обсуждаемая здесь плита под этот пункт? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
2. Согласен, но увеличивать защитный слой надо не утапливанием арматуры в глубь, а увеличением толщины плиты. Это автору пояснение. 6. Да там вообще стены не проработаны. "Фасадная система с отделочным слоем из минеральной декоративной штукатурки Ceresit" - и всё. Что за система - сам гадай. А ведь эта система должна защищать ячеистые блоки от смертельных для них воды и особенно замораживания в мокром виде. Да и 400 мм стены не выглядят чем-то энергоэффективным в условиях Сибири. Если хочется сэкономить на будущем отоплении, я бы чем-нибудь ещё дополнительно снаружи утеплил. Вообще проект в целом нормальный (просто тут критика создаёт несколько однобокое впечатление), но всё так на тоненького, будто каждую копейку экономили. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
уважаемый Дмитррр, несомненно увеличение характеристик бетона ведет к его улучшению, но я затронул эти вопросы из соображений рациональности и подхода к затраченным средствам, не более того.
по поводу стен Барт написал уже что он будет позже улучшать стены, в принципе так многие делают, сначала живут в необлицованном доме, потом спустя 2-5 лет делают фасады. Но тут надо понимать что стены в таком случае лучше обмазать грунтовкой глубокого проникновения, дабы избежать намокания (вода задерживаться не будет на поверхности) |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Только эта грунтовка снизит теплоизоляционные свойства газобетона. Но лучше так, чем оставить газобетон без защиты на зиму.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
10.4.8 Армирование плоских плит следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в необходимых случаях (согласно расчету) и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты.
А вот такой вопрос: тут не сказано для каких плит . Т.е. получается плитная часть(подошва) столбчатого фундамента или ленточный фундамент так же попадает под этот пункт? так , тогда как же армирование одной сеткой сплошь и рядом фундаментов? , в том числе и серийных скажем ФЛ-к. И в рекомендациях Тихонова 2007г заложена одна сетка. Как всегда в нормах какие то обрывки фраз и недоговорки получаются....
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Очевидно же, что для плит перекрытий, покрытий и других плит схожего назначения. Это нужно иметь богатую фантазию, чтобы приплетать сюда какие-то другие плиты, например подошву ленточного фундамента. Кроме того - здесь подразумеваются монолитные плиты. Это становится понятно из совместного прочтения СП 63 и СП 52-103-2007.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Цитата:
Недавно получил замечание от экспертизы в котором было требование добавить верхнюю сетку в ленте, правда, без ссылки на норматив. На устный вопрос по телефону о вменяемости данного требования, эксперт сказал: "Ну что, вам жалко что ли. Вам все равно, а мне приятно будет." Вот так и проектируем ![]()
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
п.10.4.8 СП 63 дословно соответствует п.9.8 СП 52-103-2007. Если вы не видите здесь взаимосвязи - сочувствую вам второй раз. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Открой раздел 10. Там всё ясно написано. А ещё лучше прочитай весь СП 63. Медленно и вдумчиво. И по нескольку раз прочитай все заголовки, чтоб наконец дошло.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
З.ы. это нам надо сочувствовать если такой вопрос прилетит. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
![]() 10.4.1 При конструировании основных несущих элементов конструктивной системы (колонн, стен, плит перекрытий и покрытий, фундаментных плит) следует соблюдать общие требования 10.2 и 10.3 по конструированию железобетонных конструкций, а также указания настоящего подраздела.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 24.01.2020 в 13:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Автоклавный бетон заводского исполнения гарантирует усадку в 0,2-0,4мм на метр стены только при влажности в 5%. У вас же не возникает вопросов, почему брусовую коробку не стоит оставлять без крыши на год?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
охохоюшки-хо-хо
то ли тролли набежали ![]() выдержка из сп 63 10.4.8 Армирование плоских плит (не плитной частью чего-либо) следует осуществлять продольной арматурой в двух направлениях, располагаемой у нижней и верхней граней плиты, а в случаях, обусловленных расчетом, - и поперечной арматурой, располагаемой у колонн, стен и по площади плиты. 10.4.10 Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) (и снова не плитной части чего-либо) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями. При этом допускается для нерегулярных конструктивных систем с целью упрощения армирования устанавливать: нижнюю арматуру одинаковой по всей площади рассматриваемой конструкции в соответствии с максимальными значениями усилий в пролете плиты; основную верхнюю арматуру принимать такой же, как и нижнюю, а у колонн и стен устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите. Для регулярных конструктивных систем продольную арматуру устанавливают по надколонным и межколонным полосам в двух взаимно перпендикулярных направлениях в соответствии с действующими в этих полосах усилиями. Допускается установка части арматуры плит в виде сварных непрерывных каркасов в надколонных полосах плит в двух направлениях (скрытые балки), при этом каркасы должны быть пропущены сквозь тело колонн. Для сокращения расхода арматуры следует выполнять установку нижней и верхней арматуры, соответствующей минимальному проценту армирования, по всей площади плиты, а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, установку дополнительной арматуры, совместно с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Армирование фундаментных плит (фундаментная плита это фундаментная плита, а не что-то еще) следует производить аналогичным образом. и опять же все выше описанное в этих двух пунктах касается монолитных конструкций (да там в общем то все про монолит в п 10.4...). Но мозг так устроен, что можно извратиться и попытаться найти лазейки в определениях и найти недосказанное и придумать самим. Есть еще другой подход, возник вопрос с определением в написанном, берем и пишем письмецо "создателям" нормативной литературы. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
да вот же неужели трудно дать определение той или иной конструкции в терминах и определениях в этом же СП сразу?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
А ещё мокрый газобетон в разы хуже держит тепло, чем сухой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
Это прискорбно. Еще хуже конформистская политика руководства, обязывающая идти на поводу у экспертов.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
Цитата:
От дождя газобетон насквозь не промокает - увлажняется поверхностный слой, потом быстро (за сутки) высыхает. Что касается водоотталкивающих грунтовок, на сопротивление теплопередаче они, практически, не влияют. Потому как оно обеспечивается пористостью материала, а грунтовка поры не закрывает. Насчет паропроницания пока не могу сказать. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
я бы сказал, что по большей степени от циклов замораживания оттаивания. Я живу в Питере, тут замерзло-оттаило по 10-15 раз за зиму в порядке вещей, не говоря уже о осадках. Но спорить с тем что существует качественная продукция, не боящаяся этих условий, я не стану)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 7,208
|
|
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Цитата:
Поэтому морозостойкость бетона, например, в Москве нужна гораздо выше, чем в Якутске. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Есть ГОСТ 25485-89 в котором описан процесс определения морозстойкости для ячеистого бетона приложение 3 и температуры для испытаний совсем другие (а они совсем даже не минус 5, а минус 18) так что переживания по большей степени должны быть за качество продукции
что-то off-top_ом запахло... не находите? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
мне однажды из экспертизы тоже прилетела ссылка на этот пункт с требованием добавить верхнюю сетку в ростверк (он ведь не плитная часть чего-либо?)
это и эксперту не всегда получается объяснить, а представляю, как Вы про контекст судье будете доказывать: "так тут скопировано из СП к монолиту, значит это распространяется только на монолит" ![]() Цитата:
Вы вчитайтесь в пункт 10.4.10 Цитата:
Цитата:
И Вы не ответили на вопрос: |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
![]() т.е. Вы понимаете ПО КОНТЕКСТУ что только для монолитных плит, но не понимаете ПО КОНТЕКСТУ, что только для тех плит, в которых возникают усилия в верхней зоне? так там ведь русским по белому написано об этом |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Ну. есть. Он нормирует испытания. Но если испытания проводятся в одних условиях, это обозначает, что при других не будет разрушения? Я вот не вижу разницы между замораживанием-оттаиванием от -18 до +18 и от -1 до +1. Основной объём разрушений приходится именно на момент замерзания. Ведь вода в этот момент расширяется.
Вежду гостом и жизнью есть более важное отличие, чем температура - это полное водонасыщение, которое в жизни бывает редко. За счёт этого бетон, который в лаборатории выдерживает всего 100 циклов в жизни выдерживает значительно больше. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
ну вы сами сказали, что для вас нормы - это художественная литература. Для меня нормы - это нормы. И читая какие-то положения норм я учитываю в каких разделах они находятся и какую связь имеют с другими нормами.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Ну так я и привёл связь с другим документом, тоже не нормативным (хотя не знаю, как для Вас).
Вот и проведите аналогии. А также ещё раз вчитайтесь в смысл слов, которые выделял из того самого пункта СП 63. А теперь добавьте к этому факт наличия многочисленных рекомендаций, пособий, серий, в том числе на монолитные плиты, которые якобы вне закона. Они строятся, принимаются и эксплуатируются. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через ~23 мин. ----- Вы себе ради эксперимента купите блок ГБ и бросьте его где нибудь на открытом воздухе годика на 2-3... У меня на даче где то лежат несколько блоков,пофигу им на все невзгоды |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() а по язвить это да ----- добавлено через ~1 мин. -----
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Насколько я помню, циклы считаются при полном водонасыщении. То есть блок надо утопить на сутки, что бы он набрал воды, а потом размораживать и замораживать. В кладке такой вариант развития событий возможен в нижнем ряду на ушп например. Но я думаю, что для ухудшения характеристик надо минимум лет 5
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Так это не домыслы. Для одно нормы - художественная литература, другой проектирует по понятиям, а не по нормам. Вы не то, что читать не умеете - не хотите. А когда таки соизволите - тогда и видите, что заблуждались. Вот прочли пункт о том, что относится к основным несущим элементам - так сразу и отпал вопрос про монолитные участки, плиты лотков и лестничные площадки. Чтение - оно полезно.
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Цитата:
С другой стороны, каждый сам отвечает своей подписью и спор тут бессмыслен. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- а на простой вопрос именно чтобы подтвердить свои домыслы, ответа нет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
не отпал, очень актуальный вопрос, могу и еще разок:
Цитата:
Цитата:
![]() Собственно даже не пытаюсь переубедить вас, просто не хотелось бы, чтобы кого-то такие заявления вводили в заблуждение |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Кстати, покажите пример монолитной плиты из вашей практики, которую вы армировали одинарной сеткой. Уж коль таких кругом тысячи - хотя бы одна-то должна быть и у вас. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
ну вот, что первое оказалось под рукой: монолитный участок размером 2,4х7,2 м (мало? были побольше) и плита над лифтовой шахтой (не моя) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Нормы предписывают ставить две сетки как защиту "от дурака". Чтобы ни у кого не возникало желания начать размышлять типа "а надо мне здесь учитывать частичное защемление или нет?", "а будут в этой плите опертой по контуру моменты в верхней зоне или нет?". Просто ставим две сетки - и не выделываемся. Посмотрите. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Offtop: Белорусь что ли? Был тут раньше такой пользователь оттуда, Нитонисе - вот один в один кадр
Цитата:
вероятно, эксперт не только буквы читает, но проектировал кое-что, поэтому понимает дух закона, а не только его букву. а чем 2-опорная шарнирная плита пролетом 6 метров отличается от такой же 3-метровой? вот только конкретно, по существу, без истерик? в этом же объекте меняли существующую поврежденную ребристую 5,7-метровую плиту на монолитный участок, который опирался на полки ригелей - никаких защемлений, обычная балка. да что тут смотреть? полнейшая безграмотность хватило сил прочитать только п. 10.4.8 в конструктивных требованиях? почему пункт 10.4.9 нарушаем? где П-шки по свободному краю плиты? Примечания кривые: ГОСТ 3282-75 точно существует? вроде -74 всегда был. проволока 1-2 мм... мда; зачем-то расписали, что нельзя использовать в качестве фиксаторов, и ни слова о том, что можно - ага, виден уровень; поддерживающий каркас из проволоки d4?? как по ним ходить-то? ![]() на плане перекрытия выноска "Поз.1, низ на отм. +2,290" и тут же спецификация, в которой поз.1 - это арматура d10. Ну прикольно че, очень грамотно все выполнено ![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Ага просто, про п-ки уже сказали, ну раз их игнорим так два крайних стержня хотя бы приварить чтобы обеспечить анкеровку стержней не судьба?. Поддерживающие каркасы на плиту 160мм сильно, про лягушки так называемые слышал? про две сетки прочитал, а дальше все забыл
![]() так вопщем бегом самообразовываться ![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Два вопроса mainevent100 и vedinzhener: 1. Соответствует ли действующим нормам плита, которую показал Барт? 2. Вы бы ее армировали одной или двумя сетками? |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]() 1. спорный момент 2. двумя
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Опечатка. Цитата:
Такие каркасы вполне себе применяются. Вам о них ничего не известно - это другой вопрос. У вас в принципе знания не глубокие. Цитата:
Уровень замечаний конечно суперский. Вы еще орфографию проверить забыли. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Дополню критических ошибок влияющих на механическую безопасность я в предоставленном проекте не увидел, то мое видение, у кого то может мнение отличаться
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
![]() ну интересно получается, т.е. собственное видение работы конструкции отсутствует напрочь? проектирую в РФ - ставлю п-шки, а у себя дома можно без них. ясно. я ведь сказал не о нарушении, а о безграмотности примечаний Цитата:
![]() Цитата:
не, проверил, тут все четко! Ваши замечания намного серьезней: вот конкретные такие замечания, по делу. В общем, смысл понятен, ничего кроме балобольства от Вас не добиться Цитата:
2. Уже писал раньше, что я бы сделал ее неразрезной многопролетной и армировал двумя сетками. Но и для данного варианта ничего критичного не вижу. Плита отлично будет себя чувствовать, если будет правильно залита. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
То есть то, что я перечислил элементы, которые нельзя использовать в качестве фиксаторов, это безграмотно? Мда. Цитата:
Конечно серьезней. В моем чертеже вы придрались к оформлению и опечаткам, а у вас - конструкционные недостатки. Отсутствует арматура для восприятия частичной заделки в кирпичной стене и отсутствует арматура для восприятия растяжения в верхней зоне плиты опертой по контуру. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
фото со стройки будут? хотя сомневаюсь, что вы там бываете указал на конкретный косяк - отсутствие п-шек. еще и с нагрузкой от перегородки по краю Цитата:
вот ты душный, выбирать одно слово и не замечать другие - это специально или болезнь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Применением арматуры в верхней зоне (вложение). |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
еще раз внимательно читаем
Цитата:
потом отвечаем на вопрос ----- добавлено через ~4 мин. ----- предлагаете мне сделать расчет этой плиты? ок, можно обсудить стоимость - сделаю. есть куча художественной литературы, в которой описаны эффекты от кручения свободного края, есть испытания, десяток тем на этом форуме. ну ладно, раз в РБ другие действуют другие физические законы, думаю, они там ни к чему. Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну таки я вот не нашел конструктивных указаний что в РБ согласно вот этого СНБ 5.03.01-02(может плохо искал покажите тогда где указано) в вашей конструкции нужны две сетки , зачем ставим для свободноопретой плиты, а? сказал а, говори б или так тут я думаю надо, а тут я думаю не надо? это что за подход такой к проектированию. Или просто когда косяк нашли сразу как уж на сковородке начал крутиться, определись по каким нормам проектируешь для начала. Докажи теперь расчетом, что нужна верхняя сетка, но при этом не нужно п-к. Представь что тебя теперь заказчик из РБ спрашивает ты на кой мне дорогой товарищ установил верхнюю сетку, денег моих не считаешь,а?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Да какая разница какие плиты. ПБ работают что ли не так, как ПТМ? Гонору много, знаний мало. Изучай фрагменты из серии на плиты ПБ и рекомендаций к ним (вложение).
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Сет, 25.01.2020 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Пока тут только мушкетеры бредят. Я обосную верхнюю арматуру расчетом, который покажет растяжение в верхней зоне.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
ну как всегда, один фрагмент указаний вырезал, другой пропустил
----- добавлено через ~1 мин. ----- что там можно обосновать? расчет в студию, там только в одном углу должен возникать более-менее приличный опорный момент, требующий арматуру |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
Ps. По двум сеткам, арм. Против кручения в виде П, надо убирать из СП (имхо). Кручение по умолчанию требует замкнутых хомутов. Ну и анкеровка арматуры перпендикулярной краю тут не причем. |
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
ну да конечно по направлению силовых потоков, все логично на краю потом и трещит. Вы что все перестали понимать работу конструкций в раз? арматуру тянет растянутую на опоре надо явно заанкерить путем отгиба, п-к, приварки, чтобы включить в работу бетон
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~28 мин. ----- Цитата:
![]()
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет Последний раз редактировалось vedinzhener, 25.01.2020 в 23:55. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
|
|||
![]() |
|
||||
где-то в Москве не выходя из дома Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146
|
про неразрезные вопросов нет совсем, там специально делались разрезными, логика понятна попытка съэконмить, но вылилась боком, я бы точно армировал сразу неразрезными по всем стенам и двумя сетками естественно
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Верхняя сетка нужна (кроме работы на моменты от нагрузки), чтобы не допустить появления усадочных трещин (твердение бетона), трещин от температурных деформаций и других факторов (неравномерной осадки опор и т.д.). Одну сетку можно укладывать,если толщина плиты небольшая (60 мм и т.д.), но на практике такие плиты применяются очень редко.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Копирую ответ проектировщика на мои сомнения по поводу трещин в углах:
По типу плиты (плоская), соотношению сторон (не более1:2) и способу опирания (равномерное на стены) мы имеем дело с т.н. "балочной" плитой, т.е. работающей в одном направлении. Приведённый Вами пример с возникновением напряжений в углах плиты характерен для безригельных каркасных схем. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Цитата:
Последний раз редактировалось Boxa, 27.01.2020 в 07:46. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 108
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
----- добавлено через 46 сек. ----- Вот и я так же думаю, но упертость в данном вопросе меня озадачивает |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
mainevent100
спасибо за литературу, Штаермана тоже посмотрел...полезная информация, масштабные испытания Чиненкова Ю.В. диссертацию тоже рассматривали, но статью не видели, спасибо! nickname2019 крутящий момент возникает и довольно существенный, другое дело что подходы к расчету "связанного" и "несвязанного" кручения и значение крутящих моментов в ACI 318 и EC2 отличаются.. до момента трещинообразования балку вполне себе можно считать с начальной жесткостью на кручение равной 0,4EJp, после Tcrc и образования трещин жесткость на кручение резко снижается, но не до 0, как принято для упрощения в ACI 318 и EC2 - (балка после образования трещин не воспринимает дополнительного крутящего момента). Это не так.. ну и соответственно необходимо учитывать дополнительное поперечное армирование на действие крутящего момента в обвязочных балках. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Offtop: Во развели срача на 12 страниц в элементарном вопросе. 4...
О чём спор? Не выполнен п. 10.4.8. СП 63. Всё. Любой експерд завернёт такую плиту.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Никаких мероприятий не требуется т.к. глубина опирания перекрытия на стену 150 мм больше минимально допустимого значения 100 мм (п. 7.2.2 СТО НААГ 3.1-2013), а расчёт на смятие показывает, что максимальное напряжение в кладке составляет не более 20% (при допустимом 80%) от расчётного сопротивления стены. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Армировать двумя сетками, что бы не говорил проектировщик. А п.10.4.8 СП 63 является однозначным основанием для признания ошибки проектировщика со всеми юридическими последствиями.
Цитата:
А вот это значительно менее важно. А если бы плита была неразрезной, то отсутствие пояса было бы и вовсе грамотно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- СТО НААГ - документ плохого качества. Это не норматив, ссылки на него - моветон. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
В таком случае это будет не проектное решение и проектировщик откажется нести за него ответственность.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Дело не в неразрезности, а в площади опирания и концентрации усилий на верхнем ряду блоков. Эпюра-то треугольная. Но практически опаснее другое - при величине опирания плиты на газобетон шириной 400мм менее, чем на половину ширины стены, или без распределительного пояса, может возникнуть один неприятный эффект. Кладка 400мм делается из блоков 200х400, и если плита опирается менее, чем на половину блока, то кладку может срезать по центральному продольному шву. В том числе из-за усадки газобетона, а так же очень низкой срезовой прочности газобетона. Там ещё арматура нарисована, типа она поможет, но практически сделает ситуацию ещё хуже - рабочие не станут заморачиваться с прорезанием штроб в блоках (хотя штроборезы сейчас не так уж и дорого стоят...), чтобы уложить арматуру, и просто сделают швы потолще, клей станет ложить дорого, и пойдёт обычный раствор. Если ещё замочить кладку (ТС грозится оставить всё это без кровли), то может получиться две стены вместо одной, с продольной невидимой срезовой щелью в середине стены. Единственный способ этого избежать - избегать перепадов напряжений в кладке (там, где работает не прочность на сжатие, а прочность на срез, про которую очччень многие забывают). Для чего и нужен распределительный пояс. Который во всех новомодных сериях быстро принесли в жертву энергоэффективности.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Какая арматура нарисована? Где в проекте надо блоки штробить, что бы арматуру уложить? У меня вообще армирование по проекту предполагается сеткой базальтовой ССБ 25x25 через ряд. ТС это так понимаю я? Я не собираюсь без кровли что то оставлять! Я планирую в этом году в дом въехать на ПМЖ! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Основной документ - СП 15 "Каменные и армокаменные". По специфике проектирования из ячеистобетонных блоков - можно ориентироваться на различные рекомендации и книги. В этот список могло бы попасть и СТО НААГ, но вы сами видите - этот документ разрешает опирать плиты на 100 мм, хотя даже на кирпичную кладку минимальное опирание 120 мм. Есть в СТО НААГ и другие крайне спорные положения.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Однако я бы сделал опирание 200 мм, если бы это ничему не мешало. А это ничему и не мешает в данном случае, насколько я могу судить. Последний раз редактировалось Сет, 27.01.2020 в 11:30. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Цитата:
![]() Где-то в ветке было упоминание о том, чтобы коробку оставить на 2-3 года под дождём. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
Уменьшение глубины опирания до 150 мм мы приняли для исключения малейшего риска защемления |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Вопросы по проекту:
1. Фундаменты: нужны ли сваи? 2. Перекрытия: зачем резать монолит? Проще и надёжнее сделать неразрезную плиту. Верхняя сетка обязательно в любом случае. 3. Стены: что за "штрабы"? Это глупость. И Д400, на мой взгляд, маловато. Я бы делал не меньше 600. Но это спорный момент - дело вкуса. 4. Ну и по кровле накидают ещё.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Нет, вот мой вариантhttps://forum.dwg.ru/attachment.php?...9&d=1580114189
----- добавлено через ~54 мин. ----- Насыпухи под пятном застройки 1,8 метра. Другие варианты фундамента экономически не целесообразны. Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
10.4.10 тог же СП говорит, что "Количество верхней и нижней продольной арматуры в плите перекрытий (покрытия) следует устанавливать в соответствии с действующими усилиями". т.е. если в соответствии с расчетными усилиями требуется 0 верхней арматуры - её не устанавливают. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вероятно из-за неравномерной нагрузки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Имеет. Но конструктор должен иметь широкий кругозор. Тогда будет понимать где норма записана корректно, где с опечаткой, а где с неудачной формулировкой. В любом случае, если вы сделает П-шки по всем сторонам - вы этим ошибку не допустите. Просто усложните конструктивное решение.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Цитата:
Offtop: P.S. Оффтопный вопрос: есть ли где-то нормы по в принципе минимальному диаметру арматуры плит перекрытия?
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 27.01.2020 в 19:14. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Если вы о минимальном количестве арматуры, то такие нормы есть конечно. СП 63 п.10.3.6 - минимальный процент армирования. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 774
|
Цитата:
Что касается минимального диаметра хотя его в нормах и нет, лучше меньше 10…12мм не применять в монолите, рабочие ходить не смогут ) Ну а в сборном можно и меньше до 4-5мм, арматура меньшего диаметра быстрее корродирует. Ps. Ещё раз про кручение ) кручению сопротивляется только замкнутый хомут! П образные стержни нельзя учитывать в расчете. ----- добавлено через ~8 мин. ----- Offtop: не смотрите Вы Тихонова его нужно запретить как лженауку !) Одно название "армирование железобетона" чего стоит!)) Последний раз редактировалось An2, 27.01.2020 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Вы ростверк проектировали под колонну? Пэшки ставили? А это - плоская плита. А пэшки в фундаментной плите здания толщиной 1,5 метра - это вообще песня. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826
|
А чё гадать-то.
Открывайте (8.100), (8.104) и (8.105) СП 63... и считайте. Обойдетесь только арматурой, расположенной вдоль свободного края плиты, не стаьте пешки. Не обойдетесь, сумейте заанкерить за косую (трещину, которую отклоняет от нормали к свободному краю плиты крутящий момент Мху) арматуру, расположенную перпендикулярно свободному краю плиты-не ставьте пешки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Без верхней сетки можно делать сборные преднапряженные плиты, которые твердеют в условиях завода, а их условия опирания исключают возникновения опорных моментов. Нужно давать узел опирания на кладку без защемления (+ исключение опирания продольных сторон на кладку). Узлы такие есть. Но это все должно быть обосновано расчетом и экспериментом. Т.е. если по серии - можно. Если сам проектируешь - клади верхнюю сетку. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Мы проектировали площадки лестничных клеток и делали их высотой 80 мм (ширина площадки небольшая была) как тогда 2 сетки установить?
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
правильно, зачем нам белорусские тролли, у нас свои есть
![]() ну вот и человек, приближенный к НИИЖБ, подтверждает ) Цитата:
ну так и ставьте верхнюю сетку только там, где она требуется по расчету, зачем по всей площади? да и вопрос еще, насколько корректен Ваш расчет? насколько принятые в расчете допущения соответствуют реальной работе. вот взять к примеру плиту, чертеж который выкладывали? Вы абсолютно уверены, что нижней арматуры достаточно, а усиление верхней зоны (шаг 100 мм) требуется? Цитата:
если у вашей расчетной программке появились растягивающие напряжения в углах в верхней зоне, это не значит, что они там будут и плита будет трещать, это значит, что, возможно, Вы приняли не правильные допущения в расчете. а какой кругозор у Вас? что-то кроме пунктов СП еще имеется? как я понял, художественной литературой не увлекаетесь. На испытаниях плит бывали? или хотя бы с результатами знакомились? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Ну куда мне до д'Артаньяна. Я всего лишь читаю нормативно-техническую литературу и следую нормативам. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
если ученые нашли растягивающие напряжения где-то, это что-то означает? если бы вы поприсутствовали на испытаниях таких плит или хотя бы познакомились с результатами, то увидели, что трещины в верхней зоне возникают только после того, как нижняя зона сильно потрещит, т.к. величина опорных моментов совсем не значительно. ну и еще вопрос: вы знакомы с крупнопанельными домами? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Для вас, очевидно, ничего не значит. Равно как выводы этих ученых, изложенные в нормативно-технической литературе. А для меня - значит. Поэтому нам с вами общего языка не найти. У меня нет мании величия, что я знаю лучше ученых. Я всего лишь использую их труды в своей работе. А вы шпагой размахиваете - это принципиально иной подход. Для вас ваш личный опыт - значит гораздо больше выводов ученых.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
п 10.4.8 СП63 это не обговаривает, значит надо впихнуть в невпихнуемое, раз уж ссылаемся на этот пункт, а то получается тут он действует а тут нет, как то выборочно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Там с одной стороны на стену с другой на лобовую балку. Все равно п. 10.4.8 криво написан, если захотеть по нему докопаться, то это можно сделать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Зачем к нему докапываться? Он довольно простой. И как по мне - понятный. Ничто не мешает выполнять требования этого пункта. Плиту толщиной 80 мм - я бы не относил к нему. Плиты этого пункта начинаются с толщины вдвое больше.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
ты угомонись уже, д'артаньяном я тебя называл... это ведь ты категоричен в суждениях, сходу все проэкспертировал, кто грамотный, а кто нет так что насчет крупнопанельных домов? я подскажу, чтобы было попроще. Плиты перекрытий опираются по 3 и 4 сторонам, при этом имеют ТОЛЬКО ОДНУ СЕТКУ по нижней грани. пригруз от верхних этажей, думаю, понятно, что не хилый, кому-то может показаться, что там защемление... так почему же тогда верхней сетки нет. Есть объяснение с точки зрения своего анализа норм? Все такие дома вне закона? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
В 1978 г. проектировали так. Не думаю, что плиты, запроектированные по Руководству массово падают или аварийные.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
и делаю вывод - д'Артаньян-то просто клоун. Везде учитывают частичную заделку в кирпичных стенах, а д'Артаньян - нет. Где твои научные работы? Где испытания плит? Где твои выводы и рекомендации? Когда твой опыт найдет отражение в нормативах? Никогда. Потому что ты ноль. Есть лишь только мания величия. Характерен также и стиль общения - переход на ты, хамство. Типично при недостатке знаний, но огромной самовлюбленности. Мой тебе совет - научись себя вести и начни изучать опыт других людей, изложенный в нормативно-технической литературе, а не циклиться на своем "я не видел плит с трещинами, каналья!" ----- добавлено через ~1 мин. ----- Так плоские плиты тоньше 160 мм вообще не надо делать. Именно на такие плиты распространяется п.10.4.8 СП 63. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
![]() |
|
|||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
а вот безапелляционный ответ настоящего д'артаньяна, не допускающего никаких решений, кроме своих собственных: Цитата:
Цитата:
ну и кто д'артаньян? дальше я стал приводить примеры сборных плит с одной сеткой, ты съехал "дак вот пункт скопирован, значит только к монолиту" я привел ссылку на метод. пособие, в котором разъяснения теми же словами что относится только не разрезным плитам, ты съехал "дак это же художественная литература" ну и кто д'артаньян? проблема не в том, что я проектирую не по нормам, а в том, что я понимаю, что в них записано, а ты живешь в мирки со своими нормами и считаешь остальных недоучками вот займись образованием, изучи панельные дома и ответь себе на вопрос: действительно ли тысячи конструкторов, проектирующих их, экспертов, проверяющих, не правильно читают нормы? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Может и ошибаюсь, но думаю нужно по хорошему попросить проектировщика добавить армирование в при опорной зоне в плитах (хуже типо не будет, или вдруг строители что накосячат). Если судиться то можно и проиграть дело, вдруг напишут письмо к разработчикам с просьбой разъяснить этот пункт и окажется что только для не разрезных плит.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Да нет, у меня все предельно понятно. П.10.4.8. СП 63 относится к плоским плитам перекрытий и покрытий. Минимальная толщина плоских плит - 160 мм. Это записано в СП 52-103-2007, который пусть и не является обязательным к применению нормативом, но глупо игнорировать его положения. Плоских плит толщиной 80 мм - не может быть. Ну, если мы ведем речь о плитах перекрытий. Такая толщина плитной части (80 мм) может быть только в ребристой плите перекрытия. Если же говорить об армировании участка лестничной площадки пролетом 1 метр и толщиной 80 мм - это не относится к п.10.4.8 СП 63. Потому что это не перекрытие, не покрытие и даже не фундаментная плита. Это локальный монолитный участок, который может быть законструирован по принципам ребристых перекрытий. Там плитная часть между ребрами имеет небольшие пролеты - около метра, т.е. как раз подойдет. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
сейчас панельные дома с плитами, опертыми по контуру и зажатыми на опорах стеновыми панелями, не проектируют? или те проектировщики, которые используют такие плиты, тоже д'артаньяны? ну и эксперты, естественно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
если не требуется, то и не нужна верхняя сетка - так было раньше и так есть сейчас. просто добавили в СП фразу для монолитных плит каркасных зданий, которых сейчас почти 90%, и эта фраза некоторых путает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
- нет необходимости так экономить сталь, как это было принято в СССР, - упрощение арматурных и бетонных работ, - снижение среднего уровня профессионализма людей, занятых в строительстве, в том числе проектировщиков, что наглядно видно в этой теме, когда люди не понимают где может возникнуть растяжение вверху, а где нет, поэтому в качестве защиты "от дурака" введена норма об обязательном двойном армировании. Я могу где-то ошибаться, конечно. Как я выше и говорил - я не ставлю себя выше разработчиков норм. Но раз они такую норму ввели - я ее выполняю. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Ребят, не спорьте по поводу приопорной арматуры. Сейчас её много где не ставят (не везде конечно не ставят) потому, что опираются на неё сверху газобетонные стены которые заделку устроить не могут от слова "никак", особенно при маленькой ширине опирания плиты и достаточно толстой самой плите. Это опять же моё ЯТД (Я Так Думаю).
Ну и опять же насчёт П-шек я лично считаю, что это беспонтовое мероприятие значительно удорожающее расход металла. Почему? Потому, что у края плиты в абсолютном большинстве случаев не требуется никакой заделки продольной арматуры т.к. надобность в диаметре которым мы армируем стремится к нулю относительно центра плиты где она работает. Ходят также слухи, что её ставят от выкалывания бетона в торце плиты, но опять же никаких документальных подтверждений этому нет. А ведь с тех-же 2000х годов построены тысячи и тысячи монолитных домов.
__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. Последний раз редактировалось РастОК, 28.01.2020 в 13:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Цитата:
С тех пор, как монолитные безбалочные перекрытия стали более популярны, чем сборные. И вместо того, чтобы разводить из СП мануал на 500 страниц, в каких случаях как и чем армировать, с поправкой на фазы Луны и среднюю степень алкоголизма бригады бетонщиков, ввели единообразное правило о двойных сетках, толщине и пэшках. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Так из прочтения другой литературы понятно, что формулировка 10.4.9 - некорректна. Наверняка там имелись ввиду только свободные концы плит, просто это не дописали. Некачественно сверстали норматив, редакторы упустили. Бывает. А вот что касается п.10.4.8 - он не входит в противоречие с другими источниками.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,768
|
Offtop:
Цитата:
![]() вы коллеги стали не прилично беседу вести. ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,176
|
Подкину на вентилятор (камушек в огород Сета) - пункт 10.4.8 СП63, на который Вы так усердно ссылаетесь, не подразделяет плиты на перекрытия, покрытия, фундаментные плиты, плиты ростверков, плиты ленточных фундаментов, там общее определение - "армирование плоских плит". И если обратить внимание на статистику, то чем больше (пытаются) соблюдать нормы, тем ниже качество реализованного объекта.
- причин только две, одна полезная - обосновать применение новых материалов и подтвержденных теорий работы конструкции или ее части, другая бесполезная и часто вредная - обеспечить зряплатой кучу бесполезных людей-крючкотворцев, буквоедов (половина экспертов, нормотворцы-теоретики типа пожарной безопасности), различные контролирующие и проверяющие органы. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Сет, вряд ли ответит что-то по существу относительно панельных домов "вне закона"
а я просто оставлю тут это для истории: 1. опалубка плиты перекрытия размером 3х4,5 м толщиной 160 мм в панельном доме, опираемая по контуру и имеющая сетку только в нижней зоне. 2. сетка в этой плите. 3. цитата из Пособия по проектированию жилых зданий и пример армирования таких плит из Пособия |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
раньше не строили монолитные каркасы с плоскими безбалочными монолитными плитами, сейчас таких домов строят процентов 90. вот именно для них и был написан этот пункт. И никакие старые законы этот пункт не отменяет, он для НОВЫХ конструкций. по тексту посмотрите: Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Я все понимаю, раньше делали так, потом стали делать по другому, обстоятельства и нормы меняются, а дома стоят и не падают.
Но, с учетом разрушения строительной области и культуры стройки, постоянному попилу и оптимизации, браку и разгильдяйству, практики переназначения назначения помещений, установка верхней сетки выглядит, как неумелая попытка скомпенсировать это. Неумелая, потому как я вполне могу представить себе ситуацию, возникновения опасного, хрупкого разрушения плиты и именно из-за наличия верхней сетки, но... Если Вы полностью отдаете себе отчет в том, что Вы делаете и сможете прокурору внятно и аргументированно объяснить, Ваше решение, то и проблемы то никакой нет. Ваша подпись, Ваша ответственность, каждый решает сам и о чем тут можно спорить, тем более на дюжину страниц. Другое дело, что автор проекта у автора топика пишет какую то ахинею в обоснование своего решения, вот это удивляет. Зачем грести, наверное по тому, что в СП нет разделения на шарнирные, не шарнирные плиты, опертые по двум сторонам или по всем, авторы СП про это не написали, потому и гребут. На этом я откланиваюсь... ИМХО обсуждение не стоит выеденного яйца. Последний раз редактировалось Boxa, 28.01.2020 в 16:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Ну, дома таки падают иногда. А еще больше тех, где просто есть дефекты и требуется усиление.
Если говорить об обсуждаемой здесь плите, то отсутствие арматуры в верхней зоне не приведет к тому, что дом разрушится. Могут образоваться трещины в углах, нарушиться отделка, но плита из-за этого не упадет. Отсутствие арматуры вверху - это просто безграмотное конструирование, но некритичное для жизнеспособности плиты в целом. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
Цитата:
Цитата:
однако, при этом прекрасно понимаю, что в балочной плите верхняя сетка не работает, а значит ее отсутствие не может привести к каким-либо проблемам. трещины от частичной заделки в стенах (не в газобетонных, конечно) или усадочные - допускаю, но абсолютно в пределах разрешенных 0,2 мм по ГОСТ 13015 |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
Хорошо перешли от СП к конструктивному диалогу...
Цитата:
Это личный выбор каждого. Лично я не очень хочу объяснять прокурору ошибочность данного пункта и не применимость его к какой-то плите, а так же представляю уровень бардака на стройке, а потому сетку из 8-10 всегда закладываю. Расход арматуры в пересчете на куб это повышает не сильно, а удобство строителей и ,возможно, безопасность повышают, да и сон становиться спокойнее и крепче. Чего и Вам желаю. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
И для иллюстрации посчитайте по второй группе с сеткой и без. Уже писал, иногда установка верхней сетки в шарнирную, "балочную" плиту (да и не только в плиту, балки туда же...) это единственный способ вписаться в норматив по прогибу. Последний раз редактировалось Boxa, 28.01.2020 в 16:58. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Согласно «Рекомендаций по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом»: 3.10. При отсутствии надопорной арматуры проектируют противоусадочную сетку, подбирая ее из расчета 0,02 % площади сечения бетона над настилом, но не менее чем сетка диаметром 3 мм из проволоки Вр-I с шагом стержней в двух направлениях 200 мм... Последний раз редактировалось nickname2019, 28.01.2020 в 17:42. |
|||
![]() |
|
||||
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,611
|
угу, не факт, можно получить, но там все таки расчет по пространственной схеме выполнен и запас по арматуре процентов 10-15 есть... плюс это жилой дом, вряд ли там бассейн на втором этаже делать станут и загружать ее по полной по всей площади, так, комоды и шкафы по стенам расставят... потому и написал "скорее всего", а об остальном написал выше.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
В итоге именно этим путем я и решил пойти: потребовал привести все проектные решения в соответствие с СП. Реакция на моё требование оказалась удручающая: на том конце меня не поняли и задали вопрос, чего именно я хочу и что именно не соответствует? Спасибо одному из участников дискуссии, он мне на почту отправил проект с замечаниями на листах проекта, где отметил, что например поперечное армирование ростверка не соответствует СП. На этот же момент обратил внимание собеседник на другом форуме. В общем сложилась странная ситуация, когда я ссылаясь на пункты СП требую привести проектные решения в соответствие с ними, а меня спрашивают с каким шагом мне сделать поперечное армирование ростверка. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
От вас просто отмахиваются. Люди не понимают чем занимаются, изучать нормативы им лень и скорее всего они мыслят категориями "это же ИЖС, там какой проект не выдай - любой пойдет". Это почти так и есть и я бы дал вероятность 95%, что ничего плохого по этому проекту не случится. Однако все же могут реализоваться ситуации, где такой подход не оправдается. Например это ситуации, когда у вас реализуется расчетная нагрузка на конструкцию. Да, это маловероятно, но вероятно. Поэтому чтобы спать спокойно - нужно делать по нормативу. А учитывая возможную криворукость строителей (в нормативы она не закладывается) - запас можно дать и сверх того. Особенно когда речь идет о таких конструкциях, как перекрытие.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
А, да это я уже понял, как и понял, что ничего они не считают, хотя и отвечают, что все по расчету. Расчеты при этом выдавать отказываются. Поэтому я и включился таким образом. Наш диалог выглядит следующим образом:
Offtop: -Шаг поперечной арматуры в ленте ростверка 450 мм, я правильно понимаю? Не многовато? -Можем пересчитать на нормативный шаг 250 мм, если Вы сочтёте это необходимым. -Необходимо привести в соответствие с СП 63 -Что именно не соответствует СП 63? -Поскольку расчетов Вами предоставлено не было, то на мой взгляд, поперечное армирование ленты ростверка не соответствует требованиям п.10.3.13 и п.10.3.19 СП 63. Именно этот момент и необходимо привести в соответствие. -Нам нужно уменьшить шаг поперечного армирования ростверка и монолитного пояса на отм. +5.480 до 300 мм или менее? -Требуется привести эти моменты в соответствие с СП 63, необходимый шаг определяется расчетом Ссылались на расчеты? Говорили, что считали все и вся? Ну так и здесь затруднений быть не должно. Прямо вчера уже сказал, что не доверяю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Есть два вида проектировщиков:
1. Всё делают по расчету, дают запас. 2. Всё делают по наитию и аналогии, которую кто-то когда-то создал. Расчеты рассматривают как условные рекомендации. Запас дают конский и не всегда туда, куда нужно. Если попался тип 2 - не нужно его сильно гнобить насчет экономий, иначе начнутся проблемы с прогибами, трещинами и т.д. По моему опыту, большое количество выходцев из советских местных "Гражданпроектов" работают по схеме 2. Их нужно принять такими, какие они есть. Усилить - можно попросить. Сэкономить - лучше не надо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
P.S. Уже начинаю думать, что не проектировщик это, а архитектор. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Архитектор является проектировщиком. Но вам нужен другой проектировщик - конструктор. Проектировщик - это общее название профессии, а архитектор и конструктор - специализация. Это как есть общее название профессии - врач, а есть специализации - хирург, лор, окулист.
Вам с проектировщиком не повезло. Конструктор ли это - сказать трудно. Позиция "Скажите как вам нарисовать - мы нарисуем" - это, конечно, ни в какие ворота. Интересно, эта проектная организация занимается проектированием только ИЖС или что-то серьезнее тоже проектируют? |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Никуда не денутся. В крупнопанельных домах практически все плиты перекрытия армированы одной нижней сеткой. А в тех же 16 этажных домах углы плит весьма хорошо придавлены.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.01.2020 в 12:38. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Нет. Только верхней. А вообще-то сетка располагается у верхней и нижней грани. Всё по СП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 309
|
![]() ![]() Какой поп - такой приход. Написали коряво СП - получите, распишитесь. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Жаль, что вместо проектирования зачастую приходится заниматься буквоедством.
__________________
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Вообщем написал письмо в институт ОАО "НИЦ Строительство" авторам СП , надеюсь напишут ответ. Вообще странно что вопрос всплыл после 8 лет проектирования по нему). Кстати я так понимаю все тоже самое теперь в СП от 18 года?
Последний раз редактировалось Demmer, 29.01.2020 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
И следующего президента изберем - клоуна, чтобы все как у людей. Вон Галкин без дела на сцене околачивается. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Да. Я привел пример одной из самых распространенных серий. Тоже самое в сериях 97, 91 и думаю во всех крупнопанельных сериях с плитами на комнату без преднапряжения, разработанных ЦНИИЭПжилища.
Во вложении выдержка из п. 6.11 Пособия проектированию жилых зданий. Вып. 3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85) М.1989 ----- добавлено через ~43 мин. ----- И 80-х и 90-х, Серии 97 и 90 массово строят и поныне. Сам в начале 90-х участвовал в разработке крупнопанельных домов в плотном контакте с ЦННИИЭПэилища. Все решения согласовывали с ними - никакого верхнего армирования. Надежность плит подтверждена более чем полувековой эксплуатацией. Кстати к нормотворчеству и типовым конструкциям в союзе подходили ответственнее, чем сейчас. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
В организации, где я сейчас работаю, часто идут дома КПД. Спросил у коллег - как армируются плиты с опиранием на 3 или 4 стороны. Ответ - дополнительными сетками в верхней зоне. И это не из-за того, что в СП 63 есть пункт о двух сетках, а потому что в плитах опертых по контуру в углах возникают растягивающие напряжения. Это классическая конструкция с давно известной работой и принципами конструирования. В любом учебнике армируют углы плит опертых по контуру.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500
|
панельные дома - одни из самых надежных
конечно, не в ней. взрывы газа в современных каркасных домах бывали? Цитата:
не только эксплуатацией, кучу таких плит испытывали до разрушения |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Заармируете верхнюю зону - хуже не будет. Не заармируете - неудобств не почувствуете. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
Возникало. И разработчики об этом знали. Об этом в любом учебнике по ЖБК написано. Не знаю что у вас за серии на КПД, но у нас - у плит опертых по контуру присутствуют дополнительные сетки в верхней зоне в углах, как и положено.
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Цитата:
Кстати, альбом, из которого я приложил чертеж вышел, когда имелся опыт 10-лет эксплуатации домов этой серии. Верхнюю арматуру раньше иногда закладывали обычно при кассетном изготовлении (в вертикальном положении) для обеспечения целостности при монтажных воздействиях и не в углах а по всей плошади. Утверждение голословное. Советские конструкции весьма надежны |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
|
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,944
|
Offtop: Был свидетелем того, как в ходе перепланировок полностью выносили несущую стену без видимых последствий.
В 90-х где-то на 6-м этаже 9-этажного дома 1-464Д. Человек полностью вырубил поперечную несущую панель длиной ~6 м оставив у наружной стены простенок ~ 200 мм. После обследования дали предписание восстановить. Но чел. сел в тюрьму, оставив супругу без средств не знаю, как выкрутилась. Были случаи когда в хрущевках 1-464А выносили панель между кухней и комнатой, считая ее перегородкой в т. ч. на 1 этаже. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,940
![]() |
Цитата:
Заводы КПД очень болезненно относятся к любым изменениям конструктива (к любому малюсенькому стерженьку арматуры). В пересчете на дом получаются вагоны материалов. Все проектировалось, строилось и эксплуатируется не один десяток лет, по-этому судить о правильности проектирования и надежности таких домов стоит уж точно не по высказываниям на форуме. На самом деле, из-за постоянной корректировки норм, формальных проблем в панельных домах хватает. Начиная с несущей способности плит покрытия (из-за увеличения в нормах снеговых нагрузок), заканчивая несоблюдением существующих пожарных норм. Но по факту, никто ничего менять в КПД даже не собирается. Возникающие вопросы экспертизы решаются фразой типа "опыт эксплуатации" и расчетами пожарных рисков. По поводу трещин в углах опертых по контуру плит: В 97 серии они есть (я их видел). Но это трещины 0,1...0,2мм и далеко не везде. С эстетической точки зрения - да, не очень хорошо, но с точки зрения эксплуатации - проблем нет (однажды появились, зашпатлевал и забыл навсегда). Чертежи по армированию таких плит mainevent100 выкладывал, верхней арматуры там нет. Offtop: Бравые блюстители норм (не буду тыкать пальцем) тоже в ходе обсуждения высказываются, что вот эту фразу поняли на 100% и это догма, а вот это - явно опечатка в нормах. Ну что за подход чесслово? Последний раз редактировалось Alkor527, 31.01.2020 в 10:40. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,768
|
Цитата:
, тут тупо дуростойкость заложена, чтобы сетку не воткнули в середину. Хотя инженер после вуза не должен быть идиотом. По поводу трещин, они бывают,но не всегда. Инженер должер сделать расчеты и принять решение. Вторую группу предельных состояний никто не отменял. Если заказчик с чем-то не согласен и хочет убедится надо сделать и объяснить что, почему и зачем. Тебе же плюс в карму.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Благодарим за обращение в нашу организацию. Цитирую ответ на интересующий Вас вопрос лаборатории теории железобетона и конструктивных систем, основных разработчиков СП63: Этот пункт относится к плитам с любым опиранием. С уважением, Котов Владислав Евгеньевич Начальник отдела маркетинга НИИЖБ им. А.А. Гвоздева АО «НИЦ «Строительство» тел.: +7 (495) 602-00-70 доб. 2300 vkotov@cstroy.ru www.niizhb-fgup.ru |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705
|
Цитата:
Дожили. Перевожу: хотите нормальный ответ - платите бабки и (или) заказывайте СТУ. ОБЩАЯ ПРОБЛЕМА: им экономически невыгодно выпускать нормальные нормы, так как это никак не отражается на их заработке (даже снижает отчисления на различные возможные НИОКР). Делай нормы хуже - больше заработаешь. Последний раз редактировалось nickname2019, 05.02.2020 в 15:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Здравствуйте, в СП 63.13330.2012 есть п. 10.4.8 про обязательное плит сетками верхней и нижней зоны, в панельных дома плиты перекрытия армируются только одной сеткой, можно пояснить относится п 10.4.8 к не разрезным перекрытиям или к плитам с шарнирным опиранием. Обращаюсь как к авторам СП 63.13330.2012.
Да не совсем конечно корректно сформулировал вопрос. Но и любят у нас тоже на отъ..ись отписаться, а не подумать над развернутым ответом. Вообщем ответ на вопрос прозвучал, как пункт то относится для плит с любым опиранием, а вот про то что нельзя одной сеткой армировать , утвердительный ответ так и не получен. Каюсь моя вина. Может кто более грамотнее меня напишет? Заодно и про пешки спросит? Но ответа придется ждать как минимум неделю. Последний раз редактировалось Demmer, 06.02.2020 в 09:35. |
|||
![]() |
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,408
|
Нормальная формулировка вопроса. Смысл его понятен. Смысл ответа тоже понятен. С ним можно соглашаться или нет, но этот ответ вполне однозначен.
А он дан простым текстом или есть скан официального письма? Добавлю ещё соображения от себя. Растягивающие напряжения вверху могут появиться при скручивании плиты. Стоит противоположным углам (или одному углу из 4) осесть на 0,5 мм больше, чем другие углы и вот они - растягивающие напряжения в верхнем волокне. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483
|
Цитата:
Простым текстом, для официального ответа надо было официальное письмо от организации писать. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,823
|
Тебе дали чёткий ответ: "с любым опиранием". В чём сомнения? Всё остальное вводная часть.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Возьмите картонку или лист пластика, положите на квадрат, симулирующий стены, и надавите в центре, сразу увидите, где будет растяжение в верхней зоне плиты.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2020
Сообщений: 73
|
Я бы с вами согласился если бы имело место жесткое защемление или углы были бы заанкерены, а вот в случае шарнирного опирания у меня есть сомнения
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,735
|
Цитата:
Второе актуально, если в проекте не предусмотрен пояс под плиту. ЕМНИП, в этом проекте именно так... Последний раз редактировалось Komplanar, 19.02.2020 в 13:05. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подбор арматуры в монолитной ж/б плите жестко защемленной по контуру | kuvrnd | Железобетонные конструкции | 21 | 15.08.2014 15:34 |
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия | Макс Тал. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 29.01.2010 22:58 |
Расчет монолитной ЖБ плиты опертой по 3м сторонам | zombieman | Железобетонные конструкции | 9 | 09.09.2009 16:13 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Сопряжение монолитной плиты со стеной | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 10 | 03.02.2009 06:22 |