Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками...
Toxel
 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100

Необходимо проверить балку составного сечения-помогите начинающему проектировщику кто чем может...
Заранее всем спасибо...

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: балка.jpg
Просмотров: 1243
Размер:	29.7 Кб
ID:	26370  

Просмотров: 24185
 
Непрочитано 23.09.2009, 13:54
#2
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


Ну шо тебе сказать? тока натурными испытаниями, после которых ты уже не начинающий проектантишка - а опытный знаток в натуре... Offtop: есть пару рубликов? могу устроить
eugeny17 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 14:03
#3
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


скажите хотя бы где глянуть подобный расчет или как ее нужно просчитать(поэлементно или всю сразу), усилия я все нашел-теперь не знаю как их применить в данном случае...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 14:04
#4
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


1)Открой
Открой библию конструктора(Беленя)- а там...все
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 14:06
#5
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


2) открой Новый Завет конструктора (Горев) - а там... еще больше!
eugeny17 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 14:12
#6
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


а может кто-нибудь подскажет возможно вообще такое сечение в скаде задать, а то я уже целый день всяко пробую-не получается...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 14:14
#7
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Необходимо проверить балку составного сечения-помогите начинающему проектировщику кто чем может...
Заранее всем спасибо...
Если проверять расчетную схему, то данное сечение пройдет с запасом, при условии раскрепления балки из плоскости, хотябы по середине, идеально, если в местах приложения нагрузок.
Здесь самое главное обеспечить взаимодействие двух ветвей, а также необходимо обеспечить местную устойчивость балки в местах приложения нагрузок.
На первый взгляд, соединительные планки стоят редко, надо чаще...
Что же касается проверки сечения, то это арифметика:
Момент не больше 5тм. Значит требуемый момент сопротивления Wтр=5тм/2000кг/см^2=250см^3. У данного сечения он раза в два больше.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 14:19
#8
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
а может кто-нибудь подскажет возможно вообще такое сечение в скаде задать, а то я уже целый день всяко пробую-не получается...
Открой конструктор сечений и сконструируй свое, возьти от туда необх. параметры, и готово.
А целый день это много.
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 14:21
#9
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Если проверять расчетную схему, то данное сечение пройдет с запасом, при условии раскрепления балки из плоскости, хотябы по середине, идеально, если в местах приложения нагрузок.
Здесь самое главное обеспечить взаимодействие двух ветвей, а также необходимо обеспечить местную устойчивость балки в местах приложения нагрузок.
На первый взгляд, соединительные планки стоят редко, надо чаще...
Что же касается проверки сечения, то это арифметика:
Момент не больше 5тм. Значит требуемый момент сопротивления Wтр=5тм/2000кг/см^2=250см^3. У данного сечения он раза в два больше.
спасибо за ответ
Насчет момента сопротивления это понятно, ну вот меня интересует как проверить планки и про местную устойчивость балки в моем случае можете по-подробней объяснить-как её проверить...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 14:33
#10
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


Сечение пройдет по прочности... запасов процентов 20, так скад показал. вообще необходимо проверить местное смятие стенки швеллера ... но надо бы знать как передаются нагрузки на балку.
alex_high вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 14:33
#11
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Беленя(1986)-стр.133
Да и еще прочти на стр. 149
(Беленя под рукой)
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 14:49
#12
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от alex_high Посмотреть сообщение
Сечение пройдет по прочности... запасов процентов 20, так скад показал. вообще необходимо проверить местное смятие стенки швеллера ... но надо бы знать как передаются нагрузки на балку.
Вобщем на балку опирается кирпичная стенка толщиной 120мм высотой 2 метра, в местах сосредоточенных нагрузок к этой балке привариваются такие же балки, на которые в свою очередь опирается такая же стенка, сверху на стенки опираются стропила-если кто-то что-то понял-то это все, что касается нагрузки...
А что касается пластин-у кого-нибудь есть мнение-их достаточно для совместной работы швеллеров...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 15:00
#13
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Можно и отказаться поставь [ ] b и свари, (у 20 полка гдето 70помойму)
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 15:02
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Кроме "сотен" книг по металлоконструкциям в данлоуде и "сотни" книг по их расчетам (там же), стоит усомниться в целесообразности такого пространственного расположения балки. Поверни на 90 градусов. Тем более, если к ней привариваются такие же. И что - сварной шов на полке?
Еще больше их на www.zodchii.ws Жми "полный список строительной литературы".
Offtop: А, вообще говоря, этому учатся целых долгих шесть лет
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 23.09.2009 в 15:08.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 15:11
#15
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Можно и отказаться поставь [ ] b и свари, (у 20 полка гдето 70помойму)
Если его так поставить-то он не пройдет по фактору:устойчивость плоской формы изгиба ветви...а если все-таки так оставиьт как можно пластины посчитать?
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 15:16
#16
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Такое сечение мало проверить на прочность по формуле G=M/W. Оно будет работать как безраскосная ферма с моментами и продольными силами в каждой ветви. Эту проверку нужно выполнить по пункту 5.33 СНиП II-23-81*. Следует иметь в виду, что критичнеским фактором может оказаться и несущая способность швов, крепящих планки к ветвям или сама планка. Сей расчет описан в СНиП II-23-81* в пункте 5.9. Можно, конечно, и задать как ферму в том же Скаде.

Если пользоваться Кристаллом, то задавать нужно именно сжато-изогнутую колонну с планками, полагая продольную силу весьма малой (воспринимается ли чистый 0, просто не знаю). При этом, дополнительно придется тем или иным способом определить прогиб и сравнить с нормативным.

А вообще-то сечение не рациональное. Другое нельзя ?
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 19:37
#17
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Полностью присоединяюсь к сказанному уважаемымIBZ. Это безраскосная ферма. В принципе как изгибаемый элемент нерационально. Такое сечения я недавно применял для полукруглой арки. Вручную считать не хотел, впихнул в "Сопротивление сечений" в Кристалле. Он мне выдал, что там очень многое зависит от поперечной силы. У меня была сосредоточенная в центре нагрузка. Я задумался, плюнул на "Кристалл" и проверил, смоделировав конструкцию оболочками. В принципе где то так и было. В месте приложения сосредоточенной силы арка пологая и в промежутках между планками поясах из швелеров возникают большие изгибающие усилия, что и становится определяющим. Кроме того нужно проверять сварные крепления планок. Кристалл че то не проверяет.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 19:47
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Блин, да двутавр 30Б2 там проходит - согласно тому же Кристаллу. Нафига городить городушки?
Offtop: Или нужно срочно утилизировать 20е двутавры? (как у Лапидуса пустотки)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 20:33
#19
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Вот посмотрите
Вложения
Тип файла: rar Проверка балки.rar (58.5 Кб, 298 просмотров)
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 20:37
#20
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Если его так поставить-то он не пройдет по фактору:устойчивость плоской формы изгиба ветви...а если все-таки так оставиьт как можно пластины посчитать?
Вполне проходит, например, коробчатое сечение из двух швеллеров №30 поставленных нормально (полки горизонтально). Поперечные балки можно опереть сверху.
Toxel, вы счастливый человек! У вас есть время на "возню" с нестандартными конструкциями в стандартных ситуациях. И никто не стоит у вас над душой и не подгоняет. И вы получаете большой хороший оклад и никуда не торопитесь. И ваше начальство с пониманием относится к вашим расчетным экспериментам, а не пытается дать вам по шапке как многим другим и не смотрит на вас злыми глазами в которых читается только вопрос: "Когда?! Когда же ты, гад, работу закончишь?!". Я действительно рад за вас!
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.09.2009, 21:02
#21
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Вполне проходит, например, коробчатое сечение из двух швеллеров №30 поставленных нормально (полки горизонтально). Поперечные балки можно опереть сверху.
Toxel, вы счастливый человек! У вас есть время на "возню" с нестандартными конструкциями в стандартных ситуациях. И никто не стоит у вас над душой и не подгоняет. И вы получаете большой хороший оклад и никуда не торопитесь. И ваше начальство с пониманием относится к вашим расчетным экспериментам, а не пытается дать вам по шапке как многим другим и не смотрит на вас злыми глазами в которых читается только вопрос: "Когда?! Когда же ты, гад, работу закончишь?!". Я действительно рад за вас!
Ребята, я все понимаю, но как же сложно понять, что мне необходимо проверить данное сечение, так как швеллер уже куплен-и какая разница кто придумал данное сечение, всем ясно что в стандартном положении такое сечение с швеллером№20 не пройдет, вот и приходится экспериментировать, поворачивая его и заставляя работать как ферму...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 22:11
#22
АС_В

проектирование экспертиза
 
Регистрация: 17.08.2007
Сообщений: 276


1. Полки ОБЯЗАНЫ быть горизонтальны !!!!

2. Если вам необходимо работать только с швеллером №20
то тупо наваривайте листы на полки
__________________
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2009, 22:19
#23
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Ребята, я все понимаю, но как же сложно понять, что мне необходимо проверить данное сечение, так как швеллер уже куплен-и какая разница кто придумал данное сечение, всем ясно что в стандартном положении такое сечение с швеллером№20 не пройдет, вот и приходится экспериментировать, поворачивая его и заставляя работать как ферму...
Так бы сразу и сказал, а то мы уже тут во флуд ударились!

Тогда поступайте, как советовал IBZ. В Кристалле пользуйте режим "Сопротивление сечений".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 00:41
#24
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Ребята, я все понимаю, но как же сложно понять, что мне необходимо проверить данное сечение, так как швеллер уже куплен-и какая разница кто придумал данное сечение, всем ясно что в стандартном положении такое сечение с швеллером№20 не пройдет, вот и приходится экспериментировать, поворачивая его и заставляя работать как ферму...
А вам ни о чём не говорит, что для швеллера №20 Wx=152 см3 (стенкой вертикально) и Wy=20,5 см3 (стенка горизонтально). Wx>Wy более чем в 7 раз!!!! Т.е. плашмя швеллер работает хуже не говоря о сечении в целом.
Anton_Br вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 00:50
#25
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
А вам ни о чём не говорит, что для швеллера №20 Wx=152 см3 (стенкой вертикально) и Wy=20,5 см3 (стенка горизонтально). Wx>Wy более чем в 7 раз!!!! Т.е. плашмя швеллер работает хуже не говоря о сечении в целом.
Ну что тут можно сказать, остается только руками развести
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 01:20
#26
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Блин, да двутавр 30Б2 там проходит - согласно тому же Кристаллу. Нафига городить городушки?
Ярик пойди выспись, а потом пиши тут!

Присоединяюсь ко мнению что надо повернуть швеллеры в рабочее положение а планками укрепить на изгиб из плоскости!
eugeny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 08:30
#27
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


eugeny17, проясните свою мысль насчёт меня.
Два этих швеллера в нормальном положении не понесут указанную автором нагрузку.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 08:43
#28
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Такое сечение мало проверить на прочность по формуле G=M/W. Оно будет работать как безраскосная ферма с моментами и продольными силами в каждой ветви. Эту проверку нужно выполнить по пункту 5.33 СНиП II-23-81*. Следует иметь в виду, что критичнеским фактором может оказаться и несущая способность швов, крепящих планки к ветвям или сама планка. Сей расчет описан в СНиП II-23-81* в пункте 5.9. Можно, конечно, и задать как ферму в том же Скаде.

Если пользоваться Кристаллом, то задавать нужно именно сжато-изогнутую колонну с планками, полагая продольную силу весьма малой (воспринимается ли чистый 0, просто не знаю). При этом, дополнительно придется тем или иным способом определить прогиб и сравнить с нормативным.

А вообще-то сечение не рациональное. Другое нельзя ?
Забил такое сечение в скад как ферму-он мне показывает невероятные прогибы и усилия, что делать? подскажите, други...

Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав
Так бы сразу и сказал, а то мы уже тут во флуд ударились!

Тогда поступайте, как советовал IBZ. В Кристалле пользуйте режим "Сопротивление сечений".
Подскажите почему такие результаты и что с ними делать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: N.jpg
Просмотров: 212
Размер:	30.0 Кб
ID:	26401  Нажмите на изображение для увеличения
Название: My.jpg
Просмотров: 147
Размер:	24.3 Кб
ID:	26402  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Qz.jpg
Просмотров: 126
Размер:	24.8 Кб
ID:	26403  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Mz.jpg
Просмотров: 106
Размер:	29.0 Кб
ID:	26404  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Qy.jpg
Просмотров: 117
Размер:	27.1 Кб
ID:	26405  


Последний раз редактировалось Toxel, 24.09.2009 в 08:58.
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 09:01
#29
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Что делать? Повернуть на 90 градусов и посмотреть маловероятные прогибы. Не для того придуман швеллер, чтобы его на бок "класть". Уже сколько раз говорено.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 09:09
#30
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Что делать? Повернуть на 90 градусов и посмотреть маловероятные прогибы. Не для того придуман швеллер, чтобы его на бок "класть". Уже сколько раз говорено.
Во-первых, прогиб получается 30 мм-почему это он маловероятен, а по прочности балка-то тоже не проходит...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 09:32
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Раз швеллер куплен, а габарит сечения назначен, применить раскосную решетку. Т.е. вот так:

Offtop: Anton_Br
Цитата:
Wx>Wy более чем в 7 раз!!!!
Это если швеллера проста накидать друг на друга. Если же их сварить в коробку, сечение работает как единое целое и имеет W более чем в 10 раз!!!! Правда, все равно это раза в 1,5 меньше, чем стоймя.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ферма.JPG
Просмотров: 760
Размер:	8.2 Кб
ID:	26407  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 09:37
#32
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Раз швеллер куплен, а габарит сечения назначен, применить раскосную решетку. Т.е. вот так:
Спасибо за совет-попробую считануть такое сечение...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 09:40
#33
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А раскосы из чего?

Если всё-таки противоестественно лёжа, то полосу надо бы 10(8)х100 и шаг 350-400.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 24.09.2009 в 09:47.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 09:53
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А раскосы из чего?...
Варианты:
уголки 50х50х5 снаружи
уголки 50х50х5 изнутри
то же швеллер попытаться вварить (лежа) - его у автора навалом
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:08
#35
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Дык в том-то и вопрос, что автор хочет к этой балке приваривать такие же поперечные. И как тогда в случае с такими естественными снаружи и естественно уголками?
Изнутри - это, извините, извращение или шутка. Хотя, если и уголков у него навалом, то пусть - с подкладкой косых лоскутков - сварщики его просто ... за это.

... Мне просто лень смотреть сортамент балок высотой 285, если, конечно, именно высота задана и она "закон". Хуже нет проектировать от противного: сначала одни купят, потом другие подгоняют.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 10:16
#36
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Дык в том-то и вопрос, что автор хочет к этой балке приваривать такие же поперечные. И как тогда в случае с такими естественными снаружи и естественно уголками?
Изнутри - это, извините, извращение или шутка. Хотя, если и уголков у него навалом, то пусть - с подкладкой косых лоскутков - сварщики его просто ... за это.

... Мне просто лень смотреть сортамент балок высотой 285, если, конечно, именно высота задана и она "закон". Хуже нет проектировать от противного: сначала одни купят, потом другие подгоняют.
Да высота сечения и само сечение не закон-просто нужно из 2 швеллеров 20 и пластин, есть вроде и уголки-нужно балку слепить...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:24
#37
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Ильнур, #31.
Углы наклона раскосов решетки маловаты явно. Будут они работать?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:27
#38
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Может попробовать посчитать вручную по СНИП как колонну на планках, ну или в Лире, Скаде. Так предположение, чтоб ляпнуть чего.
vkolt вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:28
#39
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ничего не понимаю. Ну естественней же два швеллера, черт с ними, пусть №20, стенками влево-вправо, а пластины из полосы 10х200 с шагом 500 сверху-снизу. И просчитать в нескольких программах на несколько условий.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:35
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Ильнур, #31.
Углы наклона раскосов решетки маловаты явно. Будут они работать?
Углы условно. Теоретически раскосы работают от 0< до <90
На деле конечно 30, максимум 20.
Это уже детали - эскизная прорисовка покажет реалии визуально. В т.ч. расцентровку узлов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:46
#41
vkolt

инженеришко
 
Регистрация: 18.08.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 261
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Ничего не понимаю. Ну естественней же два швеллера, черт с ними, пусть №20, стенками влево-вправо, а пластины из полосы 10х200 с шагом 500 сверху-снизу. И просчитать в нескольких программах на несколько условий.
Так ведь не проходит говорят. Сам не считал не знаю.
vkolt вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 10:48
#42
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Углы условно. Теоретически раскосы работают от 0< до <90
На деле конечно 30, максимум 20.
Это уже детали - эскизная прорисовка покажет реалии визуально. В т.ч. расцентровку узлов.
Углы 30град
С раскосами вообще вроде все четко получается, только дофига материала на них уйдет-а это не предусмотрено!!!
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:51
#43
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
дофига материала на них уйдет-а это не предусмотрено!!!
А сколько и чего предусмотрено? Щас подгоним под реалии
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:52
#44
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Да да, а может нагрузочки учточнить, вылизать? Расчетную схему изменить? Швеллеры продать?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 10:54
#45
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


vkolt, это отсюда
Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Во-первых, прогиб получается 30 мм-почему это он маловероятен, а по прочности балка-то тоже не проходит...
такой вывод?
"ТОЖЕ" - это при повёрнутом и при пластинах 5х100 и шаге 500?
А если "поиграться" вариантами толщины, ширины, шага?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 24.09.2009 в 11:12.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 10:57
#46
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А сколько и чего предусмотрено? Щас подгоним под реалии
Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Да да, а может нагрузочки учточнить, вылизать? Расчетную схему изменить? Швеллеры продать?
Смех смехом, а строители ждут ответа-уже замучали-срочно нужно балку ставить!!!
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:03
#47
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Ну, если срочно, то жди беды. Такие вещи через ... не делаются, тем более срочно. Вообще-то, "между нами ...ми говоря".

Если по расчету не проходит никак, то так и говори, и назначай то, что проходит. Не ты швеллеры бездумно покупал, и не твое дело, что уголки не купили, если надо, из "китаёв привезут".
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:07
#48
Andrey_Kostanay

Инж.конструктор
 
Регистрация: 14.08.2009
Сообщений: 150


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Если по расчету не проходит никак, то так и говори, и назначай то, что проходит. Не ты швеллеры бездумно покупал, и не твое дело, что уголки не купили,
Ибо другого не дано...
Andrey_Kostanay вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:19
#49
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Блин, автор, запутал совсем!
Вот это подойдёт.
Вложения
Тип файла: doc Section.doc (54.5 Кб, 134 просмотров)
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:21
#50
Anton_Br

архитектор
 
Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539


А если наварить лист по всей длине балки слева и справа? получится составная труба.А вместе приложения точечной нагрузки усилить (т.е. увеличить суммарную площадь сечения?
Anton_Br вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:24
#51
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Блин, автор, запутал совсем!
Вот это подойдёт.
Хорошие харрактеристики-по прочности всего сечения вроде проходит-но прогиб получается 30мм????
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:29
#52
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Anton_Br Посмотреть сообщение
А если наварить лист по всей длине балки слева и справа? получится составная труба.А вместе приложения точечной нагрузки усилить (т.е. увеличить суммарную площадь сечения?
А я бы вварил один лист посередине. А в местах приложения нагрузки поставил бы ребра. Была бы очень хорошая балка
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:36
#53
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


А технология внутренней сварки ко второму швеллеру позволит приварить качественно? А швеллеры (один или оба) не поведёт при бездумной сварке?

Цитата:
по прочности всего сечения вроде проходит-но прогиб получается 30мм????
При каком сечении-то (третий раз спрашиваю) - стенки вертикально (как надо бы) или стенки горизонтально (как в посте №1)?
И пластины какие и как?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 24.09.2009 в 11:42.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:43
#54
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Хорошие харрактеристики-по прочности всего сечения вроде проходит-но прогиб получается 30мм????
По прочности - за глаза. А прогиб.... Ну во-первых, посмотрите нагрузки. Если там присутствует снег, то его можно уменьшить (взять длительный). Не так и много надо "натянуть". Кроме того, у вас ведь кирпичная стенка стоит на балке. Она не даст развиться прогибу, тоже включится в работу, я думаю.
А фи-балочное отпадает ибо коробка.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:50
#55
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
При каком сечении-то (третий раз спрашиваю) - стенки вертикально (как надо бы) или стенки горизонтально (как в посте №1)?
И пластины какие и как?
при правильном расположении(стенки вертикально)-30
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: прогиб.jpg
Просмотров: 119
Размер:	24.1 Кб
ID:	26419  
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:54
#56
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
при правильном расположении(стенки вертикально)-30 мм
У меня получается меньше 20-ти
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 11:58
#57
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: Надо же, какой штирлиц попался - как на допросе - после пятого раза, скоро до пыток дойдем. А пластины какие и с каким шагом?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 11:59
#58
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А пластины какие и с каким шагом?
да на пластины пока параллельно с таким расположением-я в скаде составное сечение задал-там пластины не задаются
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:03
#59
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
да на пластины пока параллельно с таким расположением-я в скаде составное сечение задал-там пластины не задаются
А ты не в скаде, ты ручками...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 12:05
#60
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
А ты не в скаде, ты ручками...
Спасибо за предложение, конечно, но я думаю от этого не многое изменится...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:07
#61
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Тогда зачем так считать, если пластины, как связи (подобие ребер) в расчете не участвуют? Если я правильно понял эту последовательность слов
Цитата:
да на пластины пока параллельно с таким расположением-я в скаде составное сечение задал-там пластины не задаются
.
Умолкаю теперь, разводя руками, ничего не понявши и пожимая плечами.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:12
#62
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А технология внутренней сварки ко второму швеллеру позволит приварить качественно? А швеллеры (один или оба) не поведёт при бездумной сварке?
Ну дык...
Варят же балки составные. Думаю что у автора трактора конечно не завалялось, но полуавтоматом можно попыхтеть, шов дать двусторонний, сначала один швелер приварить, потом второй. 20-ый швелер нормально должно бы варится, почему некачественно? Да и швы в таких балках всегда с большим запасом если нет местной большой нагрузки. А в местах ее приложения ребра даем. А то, что поведет - ну. Я не особо технолог великий, но варим сначала один швелер - ведет в одну сторону, потом второй - ведет в противоположную и, соответственно, выравнивает. Если остаются искривления нужно рихтануть.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:13
#63
playgamer

конструктор
 
Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583


Я за вариант [ ].
Действительно, еще можно учесть жесткость стенок. Если сделать качественную перевязку кладки, то распределенная нагрузка (1,5 т/м), которая приходит на стенку, может быть заменена двумя сосредоточенными силами, расположенными от опор на 1/12 пролета балки (видел в download в "Методике расчета нагрузки на перекрытие от перегородок" или похожее название). При зтом стенка должна быть сплошная по всей длине балки.
Данная расчетная предпоссылка позволит значительно уменьшить момент от распределенных нагрузок.
playgamer вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 12:13
#64
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Тогда зачем так считать, если пластины, как связи (подобие ребер) в расчете не участвуют? Если я правильно понял эту последовательность слов
Цитата:


да на пластины пока параллельно с таким расположением-я в скаде составное сечение задал-там пластины не задаются


.
Умолкаю теперь, разводя руками, ничего не понявши и пожимая плечами.
Я все понимаю-но это ж сколько времени понадобится,чтобы прогиб вручную просчитать такого сечения???
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:16
#65
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Toxel, изменится.
Люди тратят время своё, чтобы тебе помочь, мозг сломал всем уже!

Не поленись и посчитай прогиб по элементарной формуле на бумажке, взяв при этом момент инерции для сечения с пластинами сверху и снизу.

Оговорюсь, полученные характеристики сечения справедливы, если сечение сплошное. Если планки с шагом каким-то - будет несколько иной расклад, но я думаю, это решаемо. Как говорил вам BM60? поиграйтесь с толщинами и шагом.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:18
#66
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


Цитата:
eugeny17, проясните свою мысль насчёт меня.
я так понимаю его же заменить низя? поэтому исходить нужно из того что есть!

но я смотрю с утра свежее мысли поэтому совет был по делу
eugeny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:22
#67
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
я так понимаю его же заменить низя? поэтому исходить нужно из того что есть!

но я смотрю с утра свежее мысли поэтому совет был по делу
Автор только сегодня поведал, что могут и лист достать, и уголки, если что...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:33
#68
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
варим сначала один швелер - ведет в одну сторону, потом второй - ведет в противоположную и, соответственно, выравнивает. Если остаются искривления нужно рихтануть
Никак нет, дорогой коллега. Так не должны варить! Не надо быть технологом, но надо представлять технологию.
Сам он никогда не выравнится. А рихтовать швеллер, а потом и составную балку - врагу не пожелаю, тем более с ребрами.
Эту технологию знают сварщики, но в ТТ предусмотрительно указывают принципы сварки таких узлов, типа прерывистый шов в переменно-встречном направлении. Открой любой справочник по сварке, и точно узнаешь технологию длинных швов.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
20-ый швелер нормально должно бы варится, почему некачественно?
А потому, что сварщик почти не видит свой второй шов в щель между швеллерами. А шлак сбивать (но хороший сварщик шлак сдувает) и усиление снимать - забыл об этом? Полуавтомат на стройплощадке? - нон май комментос.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:46
#69
eugeny17


 
Регистрация: 30.10.2008
Москва
Сообщений: 482
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Автор только сегодня поведал, что могут и лист достать, и уголки, если что...
Тады я пойду спать! Споки!
eugeny17 вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 12:56
#70
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Никак нет, дорогой коллега. Так не должны варить! Не надо быть технологом, но надо представлять технологию.
Сам он никогда не выравнится. А рихтовать швеллер, а потом и составную балку - врагу не пожелаю, тем более с ребрами.
Эту технологию знают сварщики, но в ТТ предусмотрительно указывают принципы сварки таких узлов, типа прерывистый шов в переменно-встречном направлении. Открой любой справочник по сварке, и точно узнаешь технологию длинных швов.
Ну у вас конечно, ответы аргументированнее моих, но если все таки сварщики знают, то в чем проблема?

Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А потому, что сварщик почти не видит свой второй шов в щель между швеллерами.
133мм, плохо, но видно.
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
А шлак сбивать (но хороший сварщик шлак сдувает) и усиление снимать - забыл об этом?
Тяжело - но возможно.
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Полуавтомат на стройплощадке? - нон май комментос.
Цитата:
Сообщение от Toxel
Необходимо проверить балку составного сечения-помогите начинающему проектировщику кто чем может...
Заранее всем спасибо...
Где написано, что на стройплощадке?
Ладно все, Toxel одно ребро не вари!

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 24.09.2009 в 13:02.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 13:12
#71
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Где написано, что на стройплощадке?
Ладно все, Toxel одно ребро не вари!
Я и не собирался-я все-таки думаю, пусть остается коробчатое (с неправильным расположением швеллеров)-как и было, скажу чтобы еще раскосы приварили из уголков наружу, будем надеяться выстоит-как считаете, братцы?
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 13:15
#72
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Эх, если бы ВСЕ сварщики это не только знали, но и делали - цены бы им не было. Потому и пишу об этом в ТТ.
Нигде не написано, но если "строители замучили и ждут ответ", то по логике - на стройплощадке и ждут.
Но, автор, небось, вообще впал в уныние после таких активных вмешательств. Вот свалилась на него задачка. Типа "строители всё "сделали", а ты, мол, посчитай, пральна мы "сделали"".

Но в целом, вопрос интересен вот с какой стороны.
Насколько могут разниться результаты расчетов этой балки (раз уж о ней говорим) в разных программах?
И как можно убедиться, что заданное сечения и балка в целом "проходит"?
Если ручной расчет трудоемок, то насколько надо верить программе?
И какая будет "проходимость" по расчету в трёх- пяти-десяти программах?

Toxel, если ты сейчас начинающий проектировщик и сомневаешься - то быстро станешь хорошим проектировщиком. Но если ты сейчас не веришь своим результатам и оставляешь такое решение - то вряд ли. Отвечает за решение (за расчет) проектировщик. Твоя подпись на чертеже. И ты ДОЛЖЕН быть уверен. Сто раз проверь, продумай другие варианты. Советы - советами, но решение только за тобой. А рядом в кабинете аксакалов нет, только форум?
Не спеши, проверь в другой программе, посмотри типовые решения на подобный случай. Может достаточно какой-нибудь мелочи типа внутреннего или внешнего пеперечного ребра.
Раскосы из уголка не позволят тебе вварить в неё такую же поперечную балку.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 24.09.2009 в 13:26.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 13:19
#73
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Но в целом, вопрос интересен вот с какой стороны.
Насколько могут разниться результаты расчетов этой балки (раз уж о ней говорим) в разных программах?
И как можно убедиться, что заданное сечения и балка в целом "проходит"?
Если ручной расчет трудоемок, то насколько надо верить программе?
И какая будет "проходимость" по расчету в трёх- пяти-десяти программах?
Быть или не быть-вот в чем вопрос...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 13:21
#74
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
...И какая будет "проходимость" по расчету в трёх- пяти-десяти программах?
Думаю, если сюда вызвать все озвученные в теме расчеты и проверить их внимательно, то найдутся ошибки или во вводе или в чтении результатов. И после исправлений картина будет намного ровнее.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 13:24
#75
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Я и не собирался
Вот так всегда
Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
я все-таки думаю, пусть остается коробчатое (с неправильным расположением швеллеров)-как и было, скажу чтобы еще раскосы приварили из уголков наружу, будем надеяться выстоит-как считаете, братцы?
Я помнится однажды спроектировал такую ферму. Давно было, я ничего не считал (не умел тогда еще), просто взял 2 10-ых швелера, между ними 400мм и соединил раскосной решеткой из уголков 40х4 приваренной к полкам. Эта вся хрень прогнулась как струна. На ней можно было качатся (пролет 6м), нагрузка порядка 2 тонны (по 1 тонне на расстоянии 1,8м от опор). В результате серединой эту мою "ферму" строители оперли на плиту перекрытия, для ненагружения которой как раз она и делалась - и все путем, стоит до сих пор. Вот такая история
ЗЫ: думаю надо автору принять коробчатое сечение. В изготовлении проще и считать легко. Тоесть сплошными листами полки соединить.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 13:34
#76
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
сплошными листами полки соединить
чем не решение? И чем не УРОК!
Остается просчитать. Лист не меньше 8, даже при стенке 5,2. Но поскольку t=9, то посчитать также вариант с листом 10.

А теперь (автору!) сравни. Чем отличается вариант с боковой сплошной обшивой от варианта стенки швеллера вертикально + пластины по 500 мм с шагом 250 сверху-снизу?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 24.09.2009 в 13:40.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 13:48
#77
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Я помнится однажды спроектировал такую ферму. Давно было, я ничего не считал (не умел тогда еще), просто взял 2 10-ых швелера, между ними 400мм и соединил раскосной решеткой из уголков 40х4 приваренной к полкам. Эта вся хрень прогнулась как струна. На ней можно было качатся (пролет 6м), нагрузка порядка 2 тонны (по 1 тонне на расстоянии 1,8м от опор). В результате серединой эту мою "ферму" строители оперли на плиту перекрытия, для ненагружения которой как раз она и делалась - и все путем, стоит до сих пор. Вот такая история
ЗЫ: думаю надо автору принять коробчатое сечение. В изготовлении проще и считать легко. Тоесть сплошными листами полки соединить.
Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
чем не решение? И чем не УРОК!
Остается просчитать. Лист не меньше 8, даже при стенке 5,2. Но поскольку t=9, то посчитать также вариант с листом 10.

А теперь (автору!) сравни. Чем отличается вариант с боковой сплошной обшивой от варианта стенки швеллера вертикально + пластины по 500 мм с шагом 250 сверху-снизу?
В общем я строителям сказал, оставить как есть+приварить раскосы из уголка-думаю пройдет, по крайней мере до зимы,
а насчет сравнения вариантов-и так ясно, что если стенки горизонтально с пластинами(ну как у меня и есть), то такое сечение будет лучше, т.к. высота балки соответственно больше на 50%-вот так вот...
главное,чтобы сварка выдержала, ну думаю с раскосами-то точно выдержит!!!
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 13:56
#78
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не слишком убедительно, ну да ладно, о другом уже поздно - строителям сказано.
Offtop: А зимой что, переделают?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 14:01
#79
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не слишком убедительно, ну да ладно, о другом уже поздно - строителям сказано.
Offtop: А зимой что, переделают?
Да строителям пока на словах сказал,чтобы не звонили больше-завтра приедут за чертежами-мож че еще надумаю-или кто-нибудь че новое подскажет...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 15:57
#80
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Toxel, а зачем тогда обращался на форум? Всё равно ж не послушал ничего и сделал по-своему!?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 16:10
#81
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: Он сразу признался, что начинающий, однако он только считал и читать ему было некогда, ведь строители над душой стояли (звонили чаще, чем мы отвечали). Доканали они его, всё-таки. И зачем эти почти сотня постов?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.09.2009, 17:13
#82
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Да лан,ребята-всем огромное спасибо за помощь-много интересного услышал...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 24.09.2009, 18:53
#83
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Знаю что такое строители или начальство над головой, которым нужно всё как можно быстрее. Toxel не ведись на это. Всегда можешь сказать - мне на это нужна неделя или делайте как хотити - я начинающий проектировщик. Особенно нельзя вестись на прихоти типа "а у нас есть только этот материал", а если и вестись то считать досконально - вручную или уж если надо быстро, то просчитать рассчётной программой и назначить с большим запасом.
А по теме - ставьте швеллеры стандартно иначе намучаетесь в будущем...
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 07:46
#84
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А по теме - ставьте швеллеры стандартно иначе намучаетесь в будущем...
Если их стандартно поставить, то, боюсь, к ним они не приварять такие же балки в уровне
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 07:55
#85
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Чево-чево? Поперечные што ль? Вот к твоему-то черта-с-два приварят.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 07:56
#86
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Чево-чево? Поперечные што ль? Вот к твоему-то черта-с-два приварят.
Можете объяснить почему?
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 08:12
#87
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Шов (двухсторонний) должен быть сплошным. Стенка к стенке. А в твоем случае полка к полке + уголок раскосный - где тут сплошность? А приваривать к пластине не есть хорошо. Покажи, наконец, эскиз сопряжения двух балок в твоем варианте - иначе еще на 5 страниц растянем бодягу.
Мне показалось, что применение тобой "лежачих" швеллеров было вынужденно из-за соблюдения высоты 285 мм.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 08:18
#88
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Шов (двухсторонний) должен быть сплошным. Стенка к стенке. А в твоем случае полка к полке + уголок раскосный - где тут сплошность? Приваривать к пластине не есть хорошо. Покажи, наконец, эскиз сопряжения двух балок в твоем варианте - иначе еще на 5 страниц растянем бодягу.
Мне показалось, что применение тобой "лежачих" швеллеров было вынужденно из-за соблюдения высоты 285 мм.
Можно и стоя-высота сечения н главное-просто мне кажется чем выше сечение, тем лучше...
Вложения
Тип файла: pdf сварка.pdf (27.3 Кб, 173 просмотров)
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 08:34
#89
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Я так и знал. Это халтура.
При чем тут высота сечения-то? Как работает швеллер при его положении лежащем на полке и лежащем на стенке вниз и вверх? Вот попробуй рассчитать прогиб для каждого из этих трех положений. Разница-то очевидная. Да просто понаблюдай на практике. Я видел сотни м/конструкций и нигде не видел составные сечения со швеллером лёжа. Кстати, не плохо бы тебе книженции полистать по мет/конструкциям, альбомы типовых решений. Одна из глав Орлова (основы конструирования) посвящена им тоже.
В данлоуде и www.zodchii.ws просто куча немеряна на эту тему. Чертовски интересно. Уверяю, обрадуешься и спать перестанешь
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 08:36
#90
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Я так и знал. Это халтура.
При чем тут высота сечения-то? Как работает швеллер при его положении лежащем на полке и лежащем на стенке вниз и вверх? Вот попробуй рассчитать прогиб для каждого из этих трех положений. Разница-то очевидная. Да просто понаблюдай на практике. Я видел сотни м/конструкций и нигде не видел составные сечения со швеллером лёжа. Кстати, не плохо бы тебе книженции полистать по мет/конструкциям, альбомы типовых решений. Одна из глав Орлова (основы конструирования) посвящена им тоже.
В данлоуде и www.zodchii.ws просто куча немеряна на эту тему. Чертовски интересно. Уверяю, обрадуешься и спать перестанешь
Спасибо за инфу-обязательно почитаю-просто меня задрочило уже начальство и строители-надо,надо быстрее быстрее...
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 08:46
#91
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Помни мой юный друг: "опыт - сын ошибок трудных".
А начальство надо уметь убеждать, если ты прав. За твои ошибки оно тебя взгреет. А на строителей тебе должно быть начхать - "как скажу, так и сделаете!" или "как хотите, но без моей подписи на согласовании"
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 08:49
#92
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


BM60, судя по картинке в #55, балки второстепенные врезаются в нашу "страдалицу" под углом.... Представьте себе узелок...
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 08:51
#93
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Помни мой юный друг: "опыт - сын ошибок трудных".
А начальство надо уметь убеждать, если ты прав. За твои ошибки оно тебя взгреет. А на строителей тебе должно быть начхать - "как скажу, так и сделаете!" или "как хотите, но без моей подписи на согласовании"
Вот такое сечение будет лучше?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: решил такое сечение сделать.jpg
Просмотров: 121
Размер:	25.1 Кб
ID:	26470  
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 09:08
#94
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Клименко Ярослав, жуткий узелочек!
Toxel, конечно лучше. Но. Не по 10, а 20. И не 6, а 8. Несмотря на толщину стенки швеллера 5,2.
Чаще пишут Полоса sхL
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 25.09.2009 в 09:14.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 09:35
#95
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,575


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Вот такое сечение будет лучше?
Ни в коем разе. Оно как не проходило процентов на 20 по прочности (для стали С245), так между планками и не будет проходить. Помочь может только сплошной лист.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 09:46
#96
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Ни в коем разе. Оно как не проходило процентов на 20 по прочности (для стали С245), так между планками и не будет проходить. Помочь может только сплошной лист.
Я сейчас нагрузки подбил-пишет в скаде,что проходит по прочности с 20% запасом,если сплошной лист(как я понимаю), а по подбору сечения в самом скаде пишет,что можно 16швеллер...так вот я и думаю, что если взять планки с 20 швеллером, а не сплошной лист с 16, то должно все-таки все устоять...прогиб 21,64мм с 20швеллерами
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 09:56
#97
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Быть может, хватит сплошного листа в середине пролета (длиной где-то так в метр), где максимальный момент, а ближе к опорам можно и планки с разрывом?... Можно над этим подумать.
Toxel прогиб-то от расчётных небось нагрузок определяешь?
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 09:58
#98
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Toxel прогиб-то от расчётных небось нагрузок определяешь?
Ну да-чтобы с запасом

Скажите наконец,все-таки какая из этих балок лучше будет?
Вложения
Тип файла: pdf какая балка лучше.pdf (34.2 Кб, 156 просмотров)

Последний раз редактировалось Toxel, 25.09.2009 в 10:06.
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 10:05
#99
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от Toxel Посмотреть сообщение
Ну да-чтобы с запасом
Ну-ну.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 10:15
#100
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


IBZ, Клименко Ярослав, BM60, РастОК,
скажите наконец окончательно, какая из этих балок будет лучше в моем случае????
Вложения
Тип файла: pdf какая балка лучше.pdf (34.2 Кб, 147 просмотров)
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 10:51
#101
Brendovich

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.05.2008
Украина, Житомир
Сообщений: 210
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™


Ну, если проходит второй вариант, так почему его не принять?! Швеллер будет в нормальном положении, плюс металла меньше пойдет. Не надо будет с раскосами возиться.
Brendovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.09.2009, 10:53
#102
Toxel


 
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 100


Цитата:
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Ну, если проходит второй вариант, так почему его не принять?! Швеллер будет в нормальном положении, плюс металла меньше пойдет. Не надо будет с раскосами возиться.
Мне хотелось бы знать какая из них больше понесет,чтобы запас был как можно больше...???
Toxel вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 11:02
#103
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


С извинениями вношу уточнение на свое недавнее "конечно, лучше". Я имел в виду конструктивное решение с верт. стенками швеллеров лучше, а не работу сечения из конкретного швеллера 20. А полосы или сплошной лист - покажет расчет.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 11:03
#104
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,436


Toxel , вам же ясно уже писали - ставьте сплошной лист. Не выдуривайтесь с вашей решеткой из планок. Сечение вам еще в 49 посте Клименко Ярослав нарисовал. Поперечные балки можно опереть сверху. А можно и в одном уровне поставить (если уж так хочется) на флажках или на гуське.
У вас обычная балка, а вовсе не сжато-изогнутый стержень. Вы путаете конструирование колонн и балок. Ваша горизонтальная решетка из планок бессмысленна в балке. У вас простой случай, когда надо усилить балку. Вы решили ее сделать из двух швеллеров. Ну так посмотрите как такое усиление делается. Возьмите хотя-бы "Пособие по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)". Странно, что вам это до сих пор никто не сказал.
Жаль рядом с вами нет старшего инженера, чтобы в два счета ваши сомнения прекратил. Вы для чего на форум пишете? Чтобы никого не слушать?

Последний раз редактировалось Leonid555, 25.09.2009 в 13:21.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 25.09.2009, 11:07
#105
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Offtop: Скорее для того, чтобы продолжать сомневаться. Хорошее качество, но не для такого случая.
Toxel, а вот такого http://metalkon.narod.ru/guide/kompbalok.htm у тебя нет?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 25.09.2009 в 11:49.
BM60 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите проверить балку составного сечения-2 швеллера, соединенные планками...



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет составного сечения (дерево + метал) goncha Конструкции зданий и сооружений 5 27.08.2009 16:38