| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Применение стеновых сэндвич на кровлю
Вологда
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 369
|
||
Просмотров: 10765
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
стеновые панели от кровельных отличаются только другим типом замка. Про крепление к ним профлиста ничего не скажу... хз. А вот закатать каким-нибудь техноэластом можно.
шаг 1.5 метра для них в самый раз. профиль прогона... это уже зависит от шага стропильных конструкций и раскрепления из плоскости ))
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Они могут отличаться несущей способностью, ибо на иных кровельных панелях применена профилированная верхняя обшивка.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
![]() |
При пролёте прогона 6 м, шаге 1,5 м, с кровлей из "сэндвича", в 4-м снеговом - прогон будет из швеллера 24П по ГОСТ 8240-97, марка стали С245 (2 группа стальных конструкций).
3-х пролётный, прогон общей длиной 18м.... ![]() В общем случае, проведя не сложные математические вычисления видно, что на кровлю сэндвич ложить не выгодно (по материалам) из-за значительного расхода металла, да и сами панели стоят не дёшево. Но выигрывают сэндвичи по времени монтажа. Причём, antan83, вы хотите стеновые сэндвичи на кровлю поставить? Боюсь, может быть черевато. Точно не знаю, но предполагаю, что замки у них разные по требованиям "кровля" и "стена" разные вещи. Да и по несущей способности различия есть однозначно! Надеюсь, помог. Удачи! Последний раз редактировалось RamZeSII, 26.11.2009 в 16:54. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
![]() кровельный сендвич не самый лучший материал, постоянно с ними проблемы, были случаи, когда кровельные панели текли, тогда их покрыли рулонным материалом или мастиками, мое мнение сразу делать сборную кровлю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Помог!Классно все объяснил, я тоже всегда считаю при сэндвиче балки на у стойчивость при плоской форме изгиба без раскрепления из плоскости.
Сорри за офтоп, подскажите кто сталкивался, есть ощущение что программа Кристалл(Scad`овская) че то мудрит с плоской формой изгиба? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Сендвич панели текут не потому что плохие, или строители - бракоделы, а зачастую из за брака в проектировании - уклон маленький задают!
Offtop: Все так лихо спорят по поводу сечения прогонов) еще и предлагая свои версии)), но никто не поинтересовался не о средней скорости ветра зимой, не об уклоне кровли, и, как следствие не о итоговой расчетной нагрузке на 1м.п. прогона)) все пальцем в небо уважаемые проектировщики
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
Цитата:
![]() а на счет 10% сразу и не скажешь...для проф. листа то маловато) даже при гермитизации стыков ![]()
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
![]() |
Цитата:
![]() Жаль, в КРИСТАЛЛЕ не отображается фи балочное, любопытно было бы сравнить со своими результатами. DonMof "Offtop: Все так лихо спорят по поводу сечения прогонов) еще и предлагая свои версии)), но никто не поинтересовался не о средней скорости ветра зимой, не об уклоне кровли, и, как следствие не о итоговой расчетной нагрузке на 1м.п. прогона)) все пальцем в небо уважаемые проектировщики" Вы правы, по поводу скорости ветра за зимний период, при выполнении условий п. 5,5* СНиП "нагрузки и воздействия" можно снизить значение снеговой нагрузки. Так же, реально снизить нагрузку за счёт ветра, хоть и незначительно, но всё же...Вы ещё забыли про степень ответственности здания- так же можно уронить нагрузки. Ну мы надеемся, что автор темы может и сам грамотно и взвешенно учесть эти факторы и сам решит снижать ли нагрузки или нет. Я икренне верю, что он, а может и не только он, пошёл по правильному пути и рассматривал поблему или вопрос в комплексе! Удачи всем! ![]() Последний раз редактировалось RamZeSII, 01.12.2009 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2007
Работа
Сообщений: 822
|
RamZeSII, если уж мы с вами полезли в такую узкую горлышку
![]() ![]()
__________________
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
![]() |
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор ПГС Регистрация: 02.07.2009
г.Владимир
Сообщений: 76
|
Сегодня столкнулся с проблемкой. Предыдущим сотрудником был выполнен проект здания - металлокаркас, стены и кровля - сэндвич панели. Кровельных панелей шириной 1м -10шт. и одна панель шириною 1,2м Эксперт попросил дать ТУ на панели. Стал искать ТУ в каталоге производителя применяемых панелей и обнаружил, что кровельных панелей шириной 1,2 у него нет и у других производителей тоже. Что мне делать с этой панелью шириной 1,2м? Варианты у меня есть, но они, так сказать, "сыры", очень хотелось бы услышать мнение людей сталкивавшихся с подобными ситуациями.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.01.2008
Сообщений: 216
|
Добавлю свои пять копеек в обсуждение.
Присоединяюсь к тому что мало исходных данных: район, снег, ветер, тип местности. Сам конструктив кровли, наличие потенциальных снежных мешков и многое. Все же советую применить кровельные панели с закатанными стыками ибо стыки стеновых панелей не работают в кровле. Также все расскажите про геометрию кровли. Ибо есть ограничения по ширине применения панелей в кровле (температурные изменения размеров диска кровли, на вскидку не помню - но они есть). Советую применить следующую конструкцию: по конструкциям каркаса положить кровельные панели, стыки обработать вальцовочной машинкой. На панели Z образные или П -образные вентилируемые профили на длинные саморезы. И на них кровельный профлист. Получаем по настоящему вентилируемую кровлю, на которой не образуются сосульки (разьве что самые маленькие), не образуются ледовые пробки и соотвественно нет протечек. Эксплутационные затраты близятся к нулю пока ) . Минус - усложнение конструкции, большая цена и вес. Но эксплуатационники скажут вам спасибо - ибо забот более никаких. Данная конструкция существует в реале, Иркутская обл. Нижнеилимский район. При отсутствии греющего кабеля, на зиму не снимаются водоотводные лотки - просто нет надобности. Здание котельной - тепловой режим сами понимаете. Правда еще организована еффективная и простая вентиляция рабочего помещения. Если кому надо фоток или чертежей могу выложить. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Сообщений: 226
|
Мне кажется не стоит оно того - лучше купить нормальные кровельные панели. У нас на одном объекте строители поставили вместо кровельных стеновые панели, уклон был 15 градусов (минимальный который допускал производитель панелей) ну естественно все протекло. Потом подрядчик за свой счет делал заново и ставил кровельные панели - где выгода, только в минус ушел наверное.
Кровельные панели от стеновых отличаются тем что у них есть специальный кровельный замок и они могут на порядок больше выдержать нагрузку. Предлагаю вообще обойтись без панелей - положить профлист хороший, поверх профлиста пароизоляцию, утеплитель и ПВХ/ТПО мембрану. Уклон можно сделать 5 градусов. Такая кровля может и 50 лет стоять без ремонтных работ, цена-качество самое лучшее. Большинство новых объектов далается по такой технологии. |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
Цитата:
![]() это самый лучший вариант при имеющихся на сегодяшний день материалах, в чем я всегда пытаюсь убедить заказчиков |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.11.2009
Сообщений: 13
|
Имея не плохой опыт проектирование зданий и их кровель под "сендвич"-панелей очень хочется добавить. Не так давно заказчик попросил съэкономить таким образом (стеновые на кровлю+профлист) посчитав сумму в которую выйдет ему кровля и работа, двойная согласился на кровельные панели. Сейчас просто доволен. А по поводу уклонов и монтажа, каждая уважающая себя фирма имеет свой каталог и своих монтажников, которые грамотно произведут монтаж, уплотнят и закатают фальц (если панели с фальцом). Были случаи что сам заказчик укладывал панели с перепадом до 10мм. В любом каталоге производителя есть таблица или график зависимости от несущей способности панелй в зависимости от шага прогонов и соответственно его сечение. Но опыты проектирования такой сборной кровли есть, прошетшие проверку временем. Вобщем на эту туму можно рассуждать долго и нудно кому интересно пишите в личку.
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
какими нормами и ГОСТами регламентируется применение источников бесперебойного питания? | dowjones | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.09.2009 19:10 |
Применение сэндвич панелей при проектировании распашных ворот | vyivanchikov | Архитектура | 10 | 29.04.2009 10:03 |
Сэндвич панели в покрытиии | ursula | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 27.11.2006 10:15 |