Непрочитано 16.10.2009, 13:10 #1
Горизонтальные силы морозного пучения
Regby
 
р. Татарстан
Регистрация: 05.10.2007
Сообщений: 4,840

Здравствуйте.

Заинтересовал вопрос - как оценить силы морозного пучения?

Отвечал на вопросы экспертизы, в проекте не указаны характеристики грунта для обратной засыпки. Основание сложено пучинистыми грунтами. В результате эксперты написали что расчет здания выполнен неверно, потому как в расчете не учтены силы морозного пучения грунта, оказывающие сильное давление на монолитные стены подвала.

Само здание 14 этажей, свайно-плитный фундамент. Свайное поле 12 метровые сваи с шагом 1,5-1,65 м, объеденены монолитным ростверком (плитой) толщиной 800 мм.

Вопрос с пучением, то решили, но стало интересно, какого порядка силы пучения фактически возникают, и относиться ли подобна нагрузка к длительной (п 1.7 М СНиП 2.01.07-85*) или особой (п 1.9 Г СНиП 2.01.07-85*). В нормтивной документации как количественно оценить эти усилия не нашел почему то... может смотрел невнимательно?

Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 16.10.2009 в 14:51.
Просмотров: 28428
 
Непрочитано 16.10.2009, 13:49
#2
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Посмотри здесь:
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 14:09
#3
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Забавно. В докумекнте приводятся расчеты
1 на действие касательных сил морозного пучения на фундамент (при глубине заложения фундамента ниже глубины промерзания)
2 На совсестное действие касательных и нормальных сил морозного пучения на фундамент (при глубине заложения фундамента ниже глубины промеразния)

Ничего про воздействие нормальных усиилий на стены фундаментов я не вижу. Фактически грунт "выпучивается" наверх и тянет здание за собой.

Стоит ли считать вопрос экспертов бредом? Очень жду ценных мыслей
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 15:23
#4
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


>Regby
Если нужна отписка от эксперта то СНиП 2.02.01 п.14.3. Нет там такого вида воздействия на фундаменты как горизонтальные силы морозного пучения. Нормальные к подошве есть, касательные вдоль боковой поверхности есть, относительная деформация основания есть... а горизонтальных сил нет. Пусть эксперт обоснует свое требование.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 15:35
#5
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Собственно претензия предъявленна в таком виде
Цитата:
20.21. Ответ на замечание эксперта, что не требуется учитывать в расчетах влияние пучинистости грунтов, не обоснован. Пучинистость оказывает значительное боковое давление на наружные стены подвала, расположенные выше уровня глубины промерзания. Эти силы бокового давления в расчетах не учтены и поэтому стены подвала не отвечают нормативным требованиям по конструкционной безопасности см. п4.1. СНиП 52-01-2003
Прошу высказать свое мнение по сему замечанию. Лично я не очень понимаю как морозные силы пучения могут повлиять на здание высотой 14 этажей со свайным полем 12-ти метровых свай
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 15:41
#6
Sadom


 
Регистрация: 17.01.2008
Сообщений: 67


Действительно странный какой то вопрос у экспертов. Никогда про такие воздействия от пучения не слышал
Sadom вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 15:43
#7
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


>Regby
Так и отвечай : Согласно СНиП 2.02.01 п.14.3 такой вид воздействия как "боковое давление" отсутствует. Т.к. в нормативной литературе отсутствует понятие "бокового давления сил морозного пучения", сл-но расчет на него не производился.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 15:48
#8
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


shnn, меня больше интересует не ответ эксперту, а вообще существует ли подобное давление и насколько оно интенсивно на конструкцию фактически. И вообще мнение форумчан по этому вопросу. Ибо данный вопрос мне показался несколько бредовым, может я ошибаюсь?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 15:59
#9
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


При возникновении сильных сомнений в корректности замечания нужно организовать встречу с экспертом - по закону это допустимо. И очень тонко и тактично пообщаться с ним, чтобы понять, есть ли под его мыслью великая уверенность. Если это чувствуется, нужно попросить его пояснить, НА ЧТО нужно опираться в расчетах.
Недавно один эксперт, при разговоре о расчетных длинах в МК-системах вытащил из ящика стола конспекты (студенческие) и со словами "Есть такой Беленя...." начал обосновывать свои мю....
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 16:09
#10
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


в том то и дело... Данная экспертиза не государственная, а "как бы является независимой. Но "замечания" вызвали сильные сомнения в компетентности экспертов. Фактически идет драка. Экспертиза выдает заключение о том что запроектированное здание не соответсвтует требованиям безопасности долговечности и норм... Проект не мой, и в нем есть ошибки оформления, но на мой взгляд говорить о том что данное здание упадет невозможно.

Сторона выполнившая проект с пеной у рта доказывает что проект выполнен верно, а экспертиза обратное.

Вот я и решил поделиться сомнениями по поводу данного вопроса - есть ли в нем рациональное зерно...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 16:11
#11
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


Думаю существует, но не очень значительное. В руководстве есть примеры расчетов. Там порядок сил на столбчатый ф-т 500х500 десятки тонн. По поводу стены... Силы морозного пучения есть в глинистых грунтах(и некоторых других), но при определенной степени водонасыщения. Непосредственно вблизи здания наверняка есть водоотвод(дренаж, отмостка), поэтому думаю наврядли они появятся.
Никогда не слышал и в литературе горизонтальных сил не видел.
shnn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 16:19
#12
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


shnn, насколько я понял в приведенной вами литературе расчитываются касательные силы на стенки направленные вертикально вверх. Т.е. "выдергивающие" здание из земли. А не силы действующие нормльно к плоскости стены. Я не прав?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2009, 17:03
#13
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Regby - ты прав и вот почему...
Силы морозного пучения всегда действуют по направлению градиента температуры, т.е. по вертикали. Соответственно в этом направлении в процессе замерзания грунта происходит миграция влаги, приводящая к увеличению объема грунта. Задачка в данном случае одномерная, но если посмотреть на этот же процесс в горизонтальном направлении, то градиента температуры в любой ее плоскости практически нет - внутренние силы в этом направлении уравновешиваются.
Касательные силы морозного пучения, направленные по стенке вертикально вверх - по градиенту температуры, безусловно будут, но величина их не настолько думаю велика, чтобы повлиять на 14-ти этажное здание ...
AMS вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.10.2009, 17:14
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


AMS, Спасибо, за разъяснение. Сомнений в том что касательные силы морозного пучения не могут выдернуть из земли 14ти этажное здание с полем из 12-тим емтровых свай не было даже у экспертизы. Смутило именно это "горизонтальное" воздействие на стены. Сначала мне стало смешно, а потом живо представила картина рушащейся кому нибудь на голову стены подвала (толщиной 300 мм на бетоне B25 с армированием d12 - 200)

В общем делаю вывод о некомпетентности экспертов.
Спасибо.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 11:57
#15
Winder42


 
Регистрация: 21.06.2009
Сообщений: 14


Чёт я не понял, разве силы морозного пучения не вдавливают стены подвала внутрь?
Winder42 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 13:28
#16
remonter


 
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45


AMS в #13 прав в пояснении, что ощутимое пучение обязано не столько 10% увеличению объема замерзающей влаги уже содержавшейся в скелете грунта к началу процесса, но в основном за счет подсоса влаги к холодной зоне, в т.ч. активное пленочное намораживание влаги на лед (в Сибире пучение достигает до 30% толщи промерзания). По этому, кстати, набухающие глины, препятствующие подсосу влаги, менее пучинисты, чем иные супеси. Но пучение - процесс объемный и горизонтальное давление явление не только умозрительное, но и на практике для вдавливания подвальных стенок бывал единственной правдоподобной причиной
И Симагин расположен учитывать боковое пучение
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стр 73.jpg
Просмотров: 1069
Размер:	70.1 Кб
ID:	27420  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Титул.jpg
Просмотров: 785
Размер:	36.2 Кб
ID:	27421  

Последний раз редактировалось remonter, 18.10.2009 в 15:18.
remonter вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 15:14
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


При прохождении активной зоны промерзания сверху вниз расширение грунта вширь должно быть существенным для поверхностных слоев, но по мере образования окончательно промерзшего верхнего слоя активный слой будет сцепляться с этим прочным и жестким слоем, и в силу своей слабости расширится уже меньше. И так дальше вглубь. В итоге эпюра давлений на стенку подвала будет представлять из себя быстро угасающую кривую.
Думается, такие силы действительно имеют место быть, и скорее не такие уж и незначительные, но они просто плохо изучены и в нормы не вошли. Классическое понятие пучения - подъем поверхности земли, от этого пляшут, какжется, все пученауки.
Расширение все же объемное.
Если взять за модель одновременно промерзающий земной шар целиком , то позже образовавшиеся нижние слои должны разорвать верхние, т.е. будет наблюдаться не давление на стенку, а оттягивание стены в грунт примерзшими верхними слоями .
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 15:22
#18
lit01


 
Регистрация: 09.03.2005
Сообщений: 74


Теоретически градиет температур существует и в горизонтальном направлении : помещение подвала с температурой +18 -> стена пдвала с температурой > температуры грунта -> температура грунта. Однако в этом случае должен происходить не подсос свободной влаги, а ее ОТСОС от плоскости стены подвала. Т.е. если и будет на нее дополнительная нагрузка, то не направленная внутрь здания, а от него.
Размышления чисто теоретические, т.к. со случаями сколь нибудь существенного горизонтального давления от пучения не сталкивался.
Критика всего вышеизложенного приветствуется :good:
lit01 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 18:12
#19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
в проекте не указаны характеристики грунта для обратной засыпки.
проще внести изменение в проект и написать, что обратная засыпка выполняется непучинистым грунтом, чем бодаться с экспертом, который судя по замечанию мягко сказать некомпетентен или не может правильно написать замечание, вполне возможно что он путает боковое давление с усилием по боковой поверхности стены, а может это и имеет в виду
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 18:39
#20
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Мне кажется, что если такие силы и есть, то очень не значительные.
Данный процесс можно сравнить с замерзающей водой в стеклянной колбе с параллельными стенками и без горлышка.
Со стенками колбы ничего не случится при замерзании воды - только лед наверх поднимется.
Тут ведь как - увеличение объема будет происходить в ту сторону где нет сопротивления, т.е. вверх. Так же и с грунтами около стены - зачем ему (льду) давить на стенку здания, когда можно просто выползти вверх. Ведь для этого нужно затратить меньше энергии.
З.Ы. могу и ошибаться конечно, но мне физика процесса видится именно такой.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2009, 20:09
#21
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


MasterZim, Это ведь не совсем обычная экспертиза. Вопроса об устранении недостатков не стоит. Стоит вопрос о статусе данной доументации. Либо работа (проект) выполнена либо не выполнена. Цель экспертизы такая.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 20:36
#22
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
MasterZim, Это ведь не совсем обычная экспертиза. Вопроса об устранении недостатков не стоит. Стоит вопрос о статусе данной доументации. Либо работа (проект) выполнена либо не выполнена. Цель экспертизы такая.
не совсем ясно что это за "эксперт". Если эксперт Заказчика, то я сталкивался с такими. В приватном разговоре с ним выяснялось, что целью его было дать негативное заключение, чтобы был повод у Заказчика не платить за сделанную работу.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.10.2009, 20:47
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


MasterZim, почти. Одна организация выполнила по заказу другой проектну. документацию, получила аванс, выдала документацию (в том числе в электронном виде DWG). Документация получилась паршивенькая - в виду кратчайших сроков.

В общем спустя пару месяцев молчания организация "заказчик" расторгает договор и подает в суд на организацю "проектировщик" за незаконное присовоение капитала. Документацию отдает в "независимую экспертизу". Судя по всему победит как раз таки "заказчик", а жаль.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 21:41
#24
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Одна организация выполнила по заказу другой проектну. документацию, получила аванс, выдала документацию (в том числе в электронном виде DWG)
нельзя отдавать в DWG, только если особо оговорено в договоре.
Если Заказчик не заплатит - можете аннулировать все чертежи, как авторы проекта, а если по чертежам начнется стройка - кляузу в ИГАСН, что работы ведутся по аннулированным чертежам.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 22:13
#25
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Мне кажется, что если такие силы и есть, то очень не значительные.
Данный процесс можно сравнить с замерзающей водой в стеклянной колбе с параллельными стенками и без горлышка.
Со стенками колбы ничего не случится при замерзании воды - только лед наверх поднимется.
Ваша колба в этом случае всетаки лопнет. Сам несколько лет назад задавал себе этот вопрос. Почему же всетаки пучение вверх направлено. И даже проводил опыт у себя в холодильнике. Ставил два стакана с водой в морозилку. Стенки одного стакана прежде чем заливать воду обезжирил, а по стенкам второго стакана размазал тонко солидол. Первый стакан треснул. Во втором образовалось выпучивание льда вверх. Так что действительно пучение идет в сторону наименьшего сопротивления. Сцепление льда со стенками первого стакана оказалось велико и силы пучения его разорвали.
Я думаю, что если на поверхности грунта около здания не расположено тяжелых пригрузок, типа толстого слоя бетона или чегото другого, то пучение пойдет именно вертикально вверх
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2009, 23:01
#26
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
Ваша колба в этом случае всетаки лопнет. Сам несколько лет назад задавал себе этот вопрос. Почему же всетаки пучение вверх направлено. И даже проводил опыт у себя в холодильнике. Ставил два стакана с водой в морозилку. Стенки одного стакана прежде чем заливать воду обезжирил, а по стенкам второго стакана размазал тонко солидол. Первый стакан треснул. Во втором образовалось выпучивание льда вверх. Так что действительно пучение идет в сторону наименьшего сопротивления. Сцепление льда со стенками первого стакана оказалось велико и силы пучения его разорвали.
Я думаю, что если на поверхности грунта около здания не расположено тяжелых пригрузок, типа толстого слоя бетона или чегото другого, то пучение пойдет именно вертикально вверх
мы в детстве "ставили" подобный "опыт" по заданию учителя по физике. В трех литровую банку набирали воду до половины и ставили на балкон зимой - ничего не лопнуло.
надо повторить с холодильником.
 
 
Непрочитано 19.10.2009, 03:43
#27
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


...хм..)))..вспоминают еще пучение)))...
горизонтальные ( по отношению к градиенту температуры) есть силы..незначительные..малоизученные..
Были диссертаци на эту тему- одна (по-памяти) о давлении на стены подземных переходов в Москве.
взможно (при искусственном промораживании в горном деле) также пучение в ограниченном объеме (силы гораздо больше и распределяются по направлению градиента по-иному).
Экспертиза не права требуя обоснование расчетом(..?)..укажите обратную засыпку непучинистым грунтом (по-возможости)
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2009, 19:17
1 | #28
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Странный эксперт. Может он имел ввиду промерзание при строительстве, когда стенку возвели и за ней промерзло? У меня так сместило на 3 см.

А величину давления посчитать... это те же нормальные силы пучения, только в горизонтальной плоскости. Только влияет то, что ниже не промерзло, а выше смерзлось, то что у стенки подвала еще не промезло, а на удалении 0,5 м уже все смерзлось и т.п.
По натурным измерениям эти силы по величине 30-60 кПа (при промерзании 1-1.5 м соответственно) Их измеряли Далматов, Орлов и др. В 90-х докторскую защитил Пусков по их расчету (вроде??).
Максимальное полученное значение этих сил в самых идеальных условиях (вода, грунт, мороз) составило около 200 кПа (и я думаю народ должен понимать это, когда проектирует шпунтовые стенки в супесях и суглинках, оставляя их на зиму открытыми)
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 10:10
#29
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
По натурным измерениям эти силы по величине 30-60 кПа (при промерзании 1-1.5 м соответственно) Их измеряли Далматов, Орлов и др.
Нагрузки более чем очень приличные. Почему же они не описаны в нормативной литературе? Почему нет подобного расчета?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 12:46
#30
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


К вопросу о существовании "горизонтального пучения".
Мальганов А.И. с товарищами, считает, что оно присутствует.

лист 21 его знаменитого альбома по усилению и восстановлению конструкций
Оценка дефектов и повреждений фундаментных конструкций
Характерные дефекты и повреждения фундаментов (таблица)
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0022.jpg
Просмотров: 666
Размер:	45.1 Кб
ID:	27573
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 13:08
#31
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Armin, то что они есть, никто не сомневается, другой вопрос как их оценить? И если они такого порядка как сказал topos2 то почему в нормативных документах нет подобных расчетов?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 13:54
#32
remonter


 
Регистрация: 10.11.2007
Сообщений: 45


Вопрос эксперта не корректен. Должен был спросить "Почему нет указаний по противопучинистым мероприятиям согласно норм?", устраняющим эти горизонтальные усилия от пучения в обратной засыпке. Видимо, по этой логике нормотворцы и уклоняются от обременения нас расчетом чего-то трансцендентного.
Для оценки ресурса существующих ЗиС величину бокового давление от пучения на их погребенные части представляется приемлемым вычислить применительно по нормативному указанию в п.7.100 СТН ЦЭ 141-99 НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ М,МПС Р,2001г. http://stroy.dbases.ru/Data1/47/47226/index.htm#i894261
remonter вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 14:05
#33
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Armin, то что они есть, никто не сомневается, другой вопрос как их оценить? И если они такого порядка как сказал topos2 то почему в нормативных документах нет подобных расчетов?
Про значения (величину сил пучения) и расчёт не сказано, видимо, в связи с тем, что защиту от пучения мы должны предусаматривать определёнными мероприятиями (как вариант выделенные жирным шрифтом (см. ниже)), а не расчётом.

ИМХО конечно.

Цитата:
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
2.1. При выборе грунтов в качестве оснований на строительной площадке следует отдавать предпочтение непучинистым грунтам (скальным, щебенистым, галечниковым, дресвяным, гравийным, пескам гравелистым, пескам крупным и средней крупности, а также глинистым грунтам, залегающим на возвышенных участках местности с обеспечением поверхностного стока и с уровнем стояния грунтовых вод ниже планировочной отметки на 4-5 м).
2.2. При проектировании фундаментов под каменные здания и сооружения на сильно- и среднепучинистых грунтах надлежит принимать столбчатые или свайные фундаменты, заанкеренные по расчету на силу выпучивания и на разрыв в наиболее опасном сечении, или же предусматривать замену пучинистых грунтов непучинистыми на глубину сезонного промерзания. Возможно также устройство подсыпки (подушки) из гравия, песка, горелых пород и других дренирующих материалов под всем зданием или сооружением слоем на расчетную глубину промерзания без удаления пучинистых грунтов или только под фундаментами при надлежащем технико-экономическом обосновании расчетом.
2.3. Основные мероприятия, направленные против деформаций конструктивных элементов зданий и сооружений при промерзании и пучении грунтов, должны быть предусмотрены при проектировании оснований и фундаментов.
В тех случаях, когда проектом мероприятия против пучения не предусмотрены, а гидрогеологические условия грунтов строительной площадки в период выполнения работ по нулевому циклу изменились с ухудшением свойств грунтов оснований, то авторский надзор должен возбудить вопрос перед проектной организацией о назначении мероприятий против пучения (осушение грунтов, уплотнение с втрамбовыванием щебня и др.).
2.4. Прочность, устойчивость и эксплуатационная пригодность зданий и сооружений на пучинистых грунтах должны обеспечиваться инженерно-мелиоративными, строительно-конструктивными и термохимическими мероприятиями.
Про конкретно расчёты, как видим, сказано мало что.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 14:07
#34
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


remonter, вопрос изначально и звучал так "почему в проекте нет указаний по противопучинистым мероприятиям?" (грунт пучинистый)
Естественно обратная засыпка непучинистым грунтом решает все вопросы и представить себе другое просто невозможно.

Но вопрос есть вопрос. В проекте мероприятий (или даже о непучинистости свойств грунта для обратной засыпки указано не было) потому и ответили что пучинистость свойств грунта для 14-ти этажного здания с ростверком ниже глубины промерзания и полем 12-ти метровых свай не принципиальна. На это эксперты написали данное замечание - на счет прочности стен. И что эта доп нагрузка не учтена в расчете. Отсюда вопрос и возник...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 15:37
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
20.21. Ответ на замечание эксперта, что не требуется учитывать в расчетах влияние пучинистости грунтов, не обоснован. Пучинистость оказывает значительное боковое давление на наружные стены подвала, расположенные выше уровня глубины промерзания. Эти силы бокового давления в расчетах не учтены и поэтому стены подвала не отвечают нормативным требованиям по конструкционной безопасности см. п4.1. СНиП 52-01-2003
Здесь просто попутали слова . Читаем заново:
Цитата:
20.21. Ответ на замечание эксперта, что не требуется учитывать в расчетах влияние пучинистости грунтов, не обоснован. Пучинистость оказывает значительное касательное воздействие на наружные стены подвала, расположенные выше уровня глубины промерзания. Эти касательные силы в расчетах не учтены и поэтому стены подвала не отвечают нормативным требованиям по конструкционной безопасности см. п4.1. СНиП 52-01-2003
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 15:48
#36
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, Да что в этих силах (касательного воздействия) значительного?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 16:12
#37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Их сила - в возможности организовать отрицательное заключение экспертизы за отсутствием их учета в расчетах
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 16:30
#38
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


С таким же успехом моэно было бы мотивировать отсутсвием расчета на прогрессивное обрушение или на то что здание не расчитано на то чтобы на него упал метеорит
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 16:52
#39
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Для того, чтобы определить давление морозного пучения на боковые грани стен подвала необходимо предварительно определить ряд параметров, величина которых определяется в направлении градиента температуры из решения одномерной задачи теплофизики грунта, если точнее, плоской деформации.
Более подробно о методах решения (и о каких именно параметрах идет речь) можно ознакомиться в «Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах» (НИИОСП, 1985 г). http://dwg.ru/dnl/4179.
Механика и физика процесса пучения подробно изложены и в монографии Цытовича Н.А. «Механика мерзлых грунтов».
То, что касается стен подвала, а здесь необходимо иметь в виду, что могут быть разные постановки задачи – на период строительства, когда стена еще не нагружена или на период эксплуатации здания с неотапливаемым или с теплым подвалом.
В упомянутой выше книге Цытовича на стр. 90 приведены данные о величинах давления грунта на боковые грани фундаментов, полученные Б.И. Далматовым - от 0,3 до 0,6 кг/см2 при их промерзании на глубину до 1,5 - 1,75 м., что заметно меньше, чем нормальное давление, действующее не подошву фундамента.
Процесс решения задачи мог быть гораздо проще, если бы по результатам инженерно-геологических исследований в отчетах кроме всего прочего приводили величину давление пучения в условиях невозможности объемного расширения. Но такие сведения для "обычных" грунтов и условий не предусмотрены.
Доведенных же до практических решений задач для более сложного (не одномерного) деформированного состояния, когда на стену (или иное препятствие) действуют одновременно и касательные и нормальные силы пучения в нормах и доступной для обозрения технической литературе к сожалению отсутствуют. Выход из положения нормами предлагается сугубо практический – не расчетом, а конструктивными мероприятиями.
Морозное пучение сказывается и на ограждениях открытых, оставленных под зиму глубоких котлованов, но и здесь доведенных до практического применения методов учета пучения в нагрузках на анкера или на боковую грань подпорной стенки не встречал, в том
числе при расчетах подпорных стен и стен подвалов.

Последний раз редактировалось AMS, 21.10.2009 в 17:40.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 14:38
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Новое учение о пучении, безградиентно-безпленочное:
Делаем правильной формы траншею 1,5 м х1,5 м х 100 м в пучинистом влажном грунте с глубиной промерзания 2,5 м. Заполняем траншею мягким суперэффективным утеплителем и ждем до января. Удаляем утеплитель и наблюдаем следующее:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пучение.JPG
Просмотров: 1804
Размер:	8.7 Кб
ID:	27653  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 11:03
#41
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


А где в замечании эксперта говорится о касательных силах, которые выдергивают здание???
На сколько я понял, речь идет о нормальных к стене силах. Какая величина этих сил? 0,1т/м2? 1? 10т/м? Где расчет горизонтальной (между стенами подвала) и вертикальной арматуры (с учетом общего эксцентриситета от горизонтальной силы пучения) стены на эти силы?

Поэтому напишите, что "обратную засыпку пазух котлована выполнять уплотненным непучинистым грунтом"
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2009, 12:25
1 | #42
Buks100


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 34


Даст Бог - допишу свою кандидатскую.
Коротко говоря, - дополнительные напряжения от морозного пучения (нормальные к плоскости стены подвала) ,будут 0,5...0,7*Ракт для песков
1..1,2*Ракт для перлитовых глин, 1,5*Ракт и более для монтморилонитовых глин; Ракт=Pz*tg(45-f/2)*tg(45-f/2)
Ракт - активное давление обычного грунта
f - угол внутреннего трения грунта
Значения бокового давления даны для песков со влажностью менее 0,6 и глин IL не более 0,6 остальное можно интерполяцией (супеси и суглинки)
При получении более точной статистики дам знать.
Buks100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.10.2009, 12:56
#43
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Buks100, кого только не встретишь на форуме спасибо
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальные силы морозного пучения



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Перемещение сваи от действия сил морозного пучения Melissa Основания и фундаменты 4 15.10.2009 14:57
Величина морозного пучения. FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.08.2009 12:07
Силы морозного пучения TITO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.12.2008 14:37
Действие сил морозного пучения на сваи мелкого заложения Freckle Основания и фундаменты 6 29.08.2008 10:59
Силы морозного пучения Гоша Конструкции зданий и сооружений 15 16.11.2007 06:31