Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?

Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 31.10.2009, 11:48 #1
Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

Как поведет себя фундаментная плита при недостаточном количестве продольной арматуры. Рассчет показал что максимальные моменты в плите под диафрагмами и ядрами жесткости доходят до 72 т*м. Предельный изгибающий момент воспринимаемый фундаментной плитой равен 34,7 т*м. Как будет себя вести такая конструкция?
P.S. Здание уже наполовину построено.
Просмотров: 44111
 
Непрочитано 31.10.2009, 11:50
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


как-как. треснет она в этом месте, будут поперечные трещины, в арматуре будут пластические деформации. плита самостоятельно организует шарнир.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2009, 11:51
#3
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Forrest_Gump, А дальше что?
depak вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 12:12
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


в зависимости от формы, жесткостей и несущих способностей:
сначала: перераспределение усилий с образованием шарниров
потом: мембранная работа плиты
потом: стены и колонны рвут мембрану, здание уходит на 1 этаж в землю, и перекрытия 1 этажа служат новой фундаметной плитой
ЗЫ: для этого надо подстроить здание до конца
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 12:17
#5
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


depak, одновременно с разрушением фундаментной плиты начнут трещать и разрушаться колонны, стены и перекрытия. Их никто не рассчитывал на такие деформации фундаментов. В здании все взаимосвязано. Вы не догадывались?
Останавливайте строительство и усиляйте фундаменты. Или переделывайте само недостроенное здание исходя из реальной несущей способности фундаментной плиты.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2009, 12:30
#6
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Leonid555, Проектировал слава богу не я. Я только экспертизу делаю. По моим расчетам момент в 34,7 т*м будет достигнут уже от собственного веса каркаса здания. Вопрос в том срежет ли плиту по нормальному сечению при разрушении бетона сжатой зоны после образования пластического шарнира. Ведь перераспределение моментов допускается до 30% а здесь более чем двукратный дифицит.
depak вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 12:43
#7
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


depak, я могу связать вас с авторитетными людьми, которые выполнят расчет здания даже и на разрушающейся плите. Примеры есть. Я знаю случаи, когда здание бросали строить, потом менялся хозяин и требовал на том же фундаменте построить нечто другое (переделать недостроенное здание и вполне высотное). Но, сами понимаете, такая работа сложная и стоит дорого. Там нищим не подают. Если хотите - пишите мне в личку.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 13:12
#8
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Можно подобрать более "удачную" расчетную модель грунта (вылизать коэффициенты постели, построить объемную модель грунта и т п), учесть коэффициенты надежности по назначению, все коэффициенты сочетаний и надежности по нагрузке в соотв. со СНиП и попробовать снизить 72 т*м до меньших величин. А затем играть с перераспределениями усилий.
Если все равно не выйдет снизить момент до 34.7 в пределах 30%, то по посту 5
cheap вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.10.2009, 13:21
#9
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


cheap, Все это было проделано. Меня интересует механизм разрушения.
depak вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 13:48
#10
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Depak, сомнительно, что кто то Вам здесь даст исчерпывающий ответ на Ваши вопросы. Надеюсь, что вы сами это понимаете, во всяком случае должны понимать.Ведь для дельного ответа надо более чётко представлять конструкцию плиты, её габаритные размеры, армирование нижнее, верхнее, поперечное в зоне колонн, характеристику грунтов основания и т.п. А сейчас выглядит примерно так: вот у человека температура 39.5 и давление 180\100, посоветуйте что с ним будет дальше. Ну и кто Вам точно скажет, хотя вариантов развития ситуации, вплоть до самого трагичного исхода, будет высказано немало.
troja вне форума  
 
Непрочитано 31.10.2009, 14:15
#11
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Скорее всего каких то катастрофических последствий не будет. Из-за стадийности возведения и физики работы железобетонных конструкций и грунтов усилия перераспределятся так, что деформации плиты в данном месте будут минимальны. Но в конструкциях над плитой могут появится дополнительные усилия, которые скорее всего "размажутся" по всей конструкции.

З.Ы. Что-то сомнительно, чтобы ошибка в проекте была в 2 раза. Для дельного совета выложите свою расчетную модель и исходные данные для расчета.
Только после анализа всех условий можно сказать что-то определенное.
 
 
Непрочитано 01.11.2009, 12:36
#12
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Посчитайте нелинейно, с учётом монтажа.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 01.11.2009, 14:27
#13
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Скорее всего каких то катастрофических последствий не будет.
+1. Да и двукратный запас у железобетона может быть вполне (тем более расчетные нагрузки скорее всего не будут достигнуты).
А жесткость плиты при расчете была снижена до коэф. 0.3? Хотя нижней арматуре это не поможет, скорее всего. Опять-же, принятый коэф. постели, если он взять по какому-нибудь "кроссу" и ему подобным программам, можно смело умножить на 3-4
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 10:59
#14
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Om81, Если говорить про постоянные в плане С1С1 и про абсолютную величину коэффициентов постели, то они вносят ничтожно малое влияние на значение изгибмоментов в фундаментной плите. Речь идет не о кренах и осадках, а о прочности плиты.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 11:51
#15
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
они вносят ничтожно малое влияние на значение изгибмоментов в фундаментной плите.
Почему же? Если грунт - г..но, то распределение реакции основания будет стремиться к равномерному, если скала - пролетная часть плиты вообще выключается из работы, работает только передача нагрузок через опоры (стены-колонны). Соотношение жесткостей плиты и подстилающего слоя - очень важный момент в определении усилий в плите.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 12:27
#16
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Om81, Хорошо сделайте тестовую задачку в Лире или Скаде. Задайтесь значением С1С2 затем увеличте в 2-3 раза, сравните изменение изгибмоментов.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 13:50
#17
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Так в том-то и дело, что использовал уже эту особенность.. и не в тестовых задачах.
Ну Вы подумайте, даже теоретически - ведь так и должно быть, чем хуже грунт, тем больше моменты в плите (преимущественно верхние пролетные).
З.Ы. С2 не использовал ни разу.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 13:53
#18
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


с учетмом стадий монтажа можете получить усилия в 2 раза меньше. проходили.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 14:27
#19
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Народ, что тут обсуждать вообще? Расчетной схемы нет, может речь идет о местных всплесках напряжений в зонах стыков различных типов конченых элементов?
Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Рассчет показал что максимальные моменты в плите под диафрагмами и ядрами жесткости доходят до 72 т*м
совершенно очевидно что тут будет стык горизонтальных и вертикальных пластинчатых КЭ, а возможно и стержней - вот там моменты и скочат, а фактически их там и не будет вовсе...


depak, не серьезный у вас подход. И вообще почему из за МОМЕНТА фундаментную плиту должно срезать?

Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
. Вопрос в том срежет ли плиту по нормальному сечению при разрушении бетона сжатой зоны после образования пластического шарнира
Скорее всего ничего страшного там и нет вовсе. Плита какой толщины? Какай макисмальная нагрузка на нее?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 14:34
#20
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Om81, Совершенно верно. Чем жестче грунт, тем меньшие моменты мы получим. Вопрос в том насколько меньшие?
kfrdfylf, Монтаж проходили. Считал как раз с учетом Монтажа. Момент 72 т*м получен для него. Без учета монтажа моменты несколько больше.
Ребят, схему я выложить из соображений секретности не могу (не хочу преждевременной паники). Могу только сказать что дом в 18 этажей. Высота от обреза фундамента 60 м. Плита по грунту h=800мм, арматура в фундаментной плите d18 A-III шаг 200. Даже без расчетов по опыту проектирования не кажется ли Вам что арматуры маловато.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 14:36
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Как поведет себя фундаментная плита при недостаточном количестве продольной арматуры... .
Правильный ответ: при недостаточном количестве продольной (и вообще любой) арматуры плита сломается и дом рухнет Арматуры же НЕДОСТАТОЧНО.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 14:44
#22
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Народ, что тут обсуждать вообще? Расчетной схемы нет, может речь идет о местных всплесках напряжений в зонах стыков различных типов конченых элементов?
Напрасно Вы уважаемый, конечные элементы называете кончеными. А если серьезно, то в расчетах по МКЭ я не первый год, и что касается стыков конечных элементов то в данном случае введены Абсолютно жесткие тела в местах сопряжения с фундаментом как колонн так и диафрагм.
Мне просто хочется понять есть ли шанс у такой фундаментной плиты выжить?
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 14:50
#23
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


depak, А схему нагрузок на плиту можете показать? И габариты несущих элементов - стен + колон.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 15:01
#24
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Так уж и быть, выкладываю. Здесь только схема колонн и диафрагм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 443
Размер:	14.3 Кб
ID:	28180  
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 15:03
#25
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Правильный ответ: при недостаточном количестве продольной (и вообще любой) арматуры плита сломается и дом рухнет Арматуры же НЕДОСТАТОЧНО.
Нет, правильный ответ такой (у нас в РОССИИ):
Ни че не случиться, даже можно еще пару этажей надстроить!
Реально встречал я такой случай. И ни че, дом стоит до сих пор.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 15:06
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...Ни че не случиться, даже можно еще пару этажей надстроить!...
Правильно! Это второй правильный ответ
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 15:09
#27
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


depak, в каких зонах моменты возникают? Пол логике - торцы стен-диафрагм. Неужто на продавливание проходит?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 15:10
#28
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Есть мнение, что если несущие вертикальные конструкци подвала выполнены в виде монолитных внутренних и наружных стен (т.е. колонны заканчиваются на первом этаже) и, таким образом, у нас получается жесткая "коробка" завязанная плитой перекрытия над подвалом, то:
1) толщины и армирования плиты вполне достаточно.
2) при образовании трещин в плите, она разделяется на отдельные части и мы вместо плиты получаем отдельные столбчатые или ленточные фундаменты.
3) в вышележащих несущих конструкциях происходит перераспределение усилий, последствия которых зависят от жесткости каркаса вцелом.

З.Ы. При проектировании многоэтажных зданий мы всегда стараемся использовать конструктивную схему с большим количеством монолитных внутренних и наружных стен в уровне подвала. Это и для ф.плиты выгоднее, чем одиночные колонны, и, вообще, как-то надежнее смотрится
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 15:31
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


17 этажей и 800 мм как-то плохо сочетаются
уж очень хорошее основание должно быть, типа плотный песочек и метров на 10 в глубину. В нашем с вами краю редко такое встречается.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 15:36
#30
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Regby, Совершенно верно, по торцам диафрагм максимальные моменты. Но на продавливание проходит.
RomansFather В подвале отсутствуют дополнительные монолитные стены.
Мне интересен другой вопрос. Зачем мы армируем фундаментные плиты продольной арматурой? Может они нормально будут стоять вообще без арматуры???
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 16:07
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Арматуры фоновой впринцепе нормально но в районе диафрагм и колонн практически всегда обязательно должна быть дополнительная арматура(из опыта проектирования) особенно в нижней зоне. Зачастую там может получится дополнительное армирование 25 А500с с шагом сто.А здесь вооще АIII.Но а так мне кажется при разрушении отдельных участков плиты фундамент просто превратится как в отдельно стояшие столбы и ленты.Ну и соответственно просто будет большая разность в осадках между отдельными частями здания, ну и соответственно дополнительные напряжения в конструкциях. Вследствии чего образование трешин в конструкциях(в верхней и нижней частях здания) разрушение наврядли но не исключено.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 16:10
#32
constr85

конструктор
 
Регистрация: 22.02.2009
Брест
Сообщений: 20


Хорош вариант. А вместо бетона песку насыпать
constr85 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 16:21
#33
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


vedinzhener, Полностью согласен. Для этого объекта у меня вышла дополнительная арматура под диафрагмами и ядрами жесткости d22 A-III шаг 200. Но у меня есть опасения что плита будет рушиться на отдельные столбы и ленты. Разрушение пойдет местах максимальных моментов. А моменты эти как раз под диафрагмами. Арматура потечет, сжатая зона бетона х будет стремиться к нулю, в определенный момент сжимающие напряжения в бетоне достигнут Rb, произойдет разрушение сжатого бетона, и если верить Байкову должен произойти срез по нормальному сечению.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 16:44
#34
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


А какая у Вас длина сечений с моментом в двое превышаюший момент сечения? И какой усредненный момент по сечениям плиты. Я это к тому, что не рассматривали ли Вы сечение не на 1м.пог. ширины плиты, а, скажем, на ширину равной пролёту по перпендикулярному направлению (ну или доли этой ширины).

Цитата:
Мне интересен другой вопрос. Зачем мы армируем фундаментные плиты продольной арматурой? Может они нормально будут стоять вообще без арматуры???
Армируем оттого, что на бетоне экономим. Делали бы сечения плиты в n раз толще (n>2 и кратно 5) сэкономили бы арматуры на другие нужды.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 16:56
#35
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


а n чему равно?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 18:30
#36
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


S_konstr, Длина сечений с моментом 70-72 т*м примерно по 2 метра на конце диафрагм. А на самом деле предельный момент сечения превышен вдоль всех диафрагм и ядер жесткости. Кроме того, на некоторых участках не проходит и верхняя арматура (требуется d22 шаг200). А если учесть раскрытие пластических шарниров то ситуация только усугубится.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.11.2009, 19:56
#37
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
А на самом деле предельный момент сечения превышен вдоль всех диафрагм и ядер жесткости. Кроме того, на некоторых участках не проходит и верхняя арматура
Цитата:
Как будет себя вести такая конструкция?
На мой взгляд не будет разделения фундаментной плиты на ленты и столбы. Это может подтвердить расчет плиты при усилиях от колонн и диафрагм по грузовым площадям. По моему (возможно ошибочному) мнению скорее возможно разделение здания на блоки в соответствии с прилагаемой схемой (1..4 - последовательность появлений трещин-швов).
При учете вышележащих перекрытий и работы диафрагм как балок стенок (под нагрузкой от реактивного отпора грунта) имеем по линии 1 наиболее слабое сечение (проходящее вертикально по торцу одинокой центральной диафрагмы). Это сечение в уровне фунд. плиты "пострадавшее" от излишнего момента задействует на себя эту самую центральную диафрагму и его верхнюю (верхние) полку - плиту перекрытия подвала. Разлом произойдёт вероятнее всего именно посередине отмеченного пролета, не смотря на то, что МКЭ моментит "опоры- перпендикулярные диафрагмы". В результате расклинивания в плите возможен поворот (с центром вращения в пролете указанного сечения 1), вызывающий растягивающие напряжения в плитах перекрытий. (Почему поворот не произойдёт относительно опорных, более моментистых сечений, на мой взгляд очевидно - плиты перекрытий будут при таком раскладе сжаты.) Ну а дальше всё проще - связи-перекрытия будут постепенно включаться и выключаться (от предельных деформациях в бетоне) при предельных усилиях в зависимости от постепенности прикладывания нагрузки. Т.е. при некоей, предельной для фундаментной плиты нагрузке на каркас произойдёт разлом (умрут сечения вышеупомянутых пролетов). При чуть большей нагрузке образуются сквозные трещины в первом перекрытии и т.д. На некотором этапе сечения отмеченные линиями 2..4 станут критичными и разлом изменит траекторию.
Ну из всего написанного сумбура подведу итог -
1) Оснований опасаться разрушения здания при эксплуатационных нагрузках нет.
2) Оснований считать здание единым целым при эксплуатационной нагрузке нет
3) Оснований не учитывать постоянные затраты на поддержание здания в состоянии годном для эксплуатации нет (регулярные ремонты и локальные усиления).

Всё написанное абсолютно ИМХО и годно для жесточайшей критики
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Drawing1.dwg (42.6 Кб, 1221 просмотров)
S_konstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.11.2009, 20:16
#38
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


S_konstr, Спасибо. Очень интесный вариант. Но я больше всего опасаюсь среза плиты по нормальному сечению в этих местах разломов.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 11:03
#39
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


А вооще что бы сказать наверняка что будет со зданием надо сделать следующее: а) построить его и посмотреть что произойдет с фундаментной плитой, перекрытиями и т.д.,если нет видимых деффектов б) догрузить сдание нагрузкой эквивалентной временной и подождать годик два что будет происходить.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 13:30
#40
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Ну Вы подумайте, даже теоретически - ведь так и должно быть, чем хуже грунт, тем больше моменты в плите (преимущественно верхние пролетные).
... наверное все-таки нижние опорные моменты будут больше...
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 15:12
#41
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Deimos Посмотреть сообщение
... наверное все-таки нижние опорные моменты будут больше...
Больше чем что? Я говорю, увеличиваться будут преимущественно верхние пролетные.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 15:24
#42
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Понятно. Я имел ввиду, что при слабых грунтах нижняя арматура фундаментной плиты должна быть больше верхней
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 18:37
#43
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


нижняя будет всегда больше верхней, но в скальных грунтах она будет несопоставимо больше
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 18:49
#44
Odyssey


 
Регистрация: 03.07.2009
Сообщений: 6


Если автор интересуется - что будет происходить с плитой при том, что усилия больше предельных, а не ждет десятка успокаивающих фраз "авось пройдет!" то картина будет примерно следующая.

Считаем, что усилия подсчитаны верно, жесткости заданы правильно, и ошибок в расчетной схеме нет.
Нельзя забывать, что внешняя нагрузка на плиту не возникнет мгновенно, а увеличивается во времени. В какой-то момент, при возникновении чрезмерного изгибающего момента в поперечном сечении плиты наступит предельное состояние: напряжения в арматуре достигнут предела текучести и возникнет пластический шарнир. Поскольку бетон нелинеен - напряжения перераспределятся и чрезмерный момент возникнет в другом сечении и так далее, с увеличением нагрузки. Варианта развития событий два:
1) Увеличение нагрузки заканчивается и мы имеем фундаментную плиту хоть и с трещинами, но вполне работоспособную.
2) При некотором количестве шарниров конструкция плиты становится геометрически изменяемой, что превращает ее в механизм - т.е. возникают значительные деформации. Которые, разумеется, передадутся надземной части здания, и картина будет уже нехорошей. Кроме того, из-за значительных перемещений плиты могут возникнуть чрезмерные напряжения в грунте, что приведет к очень нехорошим осадкам.
Чтобы выбрать вариант - сделайте нелинейный расчет, обычно это вскрывает неплохие запасы по несущей способности.
Odyssey вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2009, 23:25
#45
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Сначала с формальной точки зрения. Как эксперт, я послал бы усиливать. Если есть нарушения норм - их нужно исправлять.
Теперь пофантазируем, как будет вести себя плита. В данном вопросе пророчить сложно. Как говорит один мой знакомый геотехник-проектировщик, грунт материал "терпеливый". То что в надземных конструкциях сразу упадет, в работе с грунтом будет долго мучаться. С другой стороны - превышение предела прочности при расчете с одним коэффициентом постели - это совсем неприятно. Боюсь предположить, что получится, если еще и работу грунта правильно учесть...
В общем, к высказанным соображениям можно добавить следующее:
Плита, ясное дело, будет трещать при превышении прочности (при этом нужно учитывать еще такую неприятность, как коррозия арматуры в трещинах). Как фундамент она будет работать до тех пор, пока конструкции не продавятся через нее, либо не возникнет трещина уже в верхней зоне в пролете. Полный выход из строя плиты, кажется , маловероятен (автору темы виднее - он может представить механизм разрушения). Более вероятно - плита развалится на кусочки. Дальше - весь вопрос к надземным конструкциям, их жесткости и прочности. По плану диафрагм создается впечатление, что жесткости там мало. В результате надземные конструкции будут работать на усилия, которые в них никто не предполагал. И реальная опасность будет именно для надземных конструкций. Фундаменты вообще редко рушатся. Падает все остальное, а фундаменты остаются...
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 14:40
#46
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
А жесткость плиты при расчете была снижена до коэф. 0.3?
Это ведь рекомендация из СП по монолиту? Мне только вот что сомнительно:
Такое снижение жесткости видимо снизит в локальных зонах расчетное армирование, но ведь повсеместное снижение жесткости жб произойдет со временем (это ведь и учитывает коэффициент 0.3?), может хотя бы как-то локально в максимально нагруженных зонах снижать? Да и то... боязно...
MMV вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 10.11.2009, 14:55
#47
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Вопрос к железобетонщикам. При большом дифиците продольного армирования возможен ли срез по нормальному сечению? Были ли такие случае в практике?
depak вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 15:07
#48
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Ведь перераспределение моментов допускается до 30%
А это где-то прописано?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 16:16
#49
dremasss


 
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Вопрос к железобетонщикам. При большом дифиците продольного армирования возможен ли срез по нормальному сечению? Были ли такие случае в практике?
Еще какой http://dwg.ru/bsk/1611

depak Может ты имееш виду при продавливания от точечной нагрузки срез арматуры?
Еще один вопрос фундаментная плита по сваям или по основанию? Не встретил этого ответа в твоих сообщениях!
А как насчет схемы подвальной части, это же выложен типовой этаж?
dremasss вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 16:37
#50
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


И еще вдогонку вопрос к корифеям Лиры и ЖБ: при задании АЖТ под колоннами и при снижении жесткости, о котором говорил OM81, как вы обычно берете площадь арматуры - по максимальному значению или осредняете? А может снижаете максимальное значение на те самые 30%, о которых говорил depak?

PS
Или все уже считают нелинейно?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 17:03
#51
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Или все уже считают нелинейно?


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
по максимальному значению или осредняете?
Можете пояснить, что имеется в виду? Есть два основных типа моделирования с жесткими телами - с оставлением КЭ плиты внутри жесткого тела либо с удалением их оттуда. Разница в армировании вроде небольшая, есть в одной из электронных презентаций на сайте Скада, вроде бы. Брать надо, думаю, значение по краю колонны, в любом случае.
Это рассматривается и в книжке Городецкого.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 17:19
#52
dremasss


 
Регистрация: 12.10.2009
Сообщений: 20


[IMG]C:\Users\user\Pictures\Безымянный

[/IMG]
Цитата:
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Брать надо, думаю, значение по краю колонны, в любом случае. Это рассматривается и в книжке Городецкого.
Согласен с Ом81, но если в подвальной части по краям стена с пилонами ситуация другая!

Последний раз редактировалось dremasss, 10.11.2009 в 17:25. Причина: Не получаеться вставить файл
dremasss вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 17:50
#53
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Можете пояснить, что имеется в виду?
Я к тому, что хотя применение АЖТ и снижает скачек напряжений по сравнению с простым сосредоточенным приложением силы, но все равно это же фактически - абсолютно жесткий штамп, под углами которого, если точно решать по теории упругости, должны быть бесконечно большие напряжения.

Поэтому может и здесь опытные люди берут армирование на каком-то удалении от контура колонны? Или просто снижают на 30%... или на 10% ... или на 20%? Или не снижают?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 10.11.2009, 19:10
#54
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Да нет, значительных всплесков не наблюдается при таком подходе.
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 11.11.2009, 13:23
#55
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Skonstr писал:

Цитата:
А какая у Вас длина сечений с моментом в двое превышаюший момент сечения? И какой усредненный момент по сечениям плиты. Я это к тому, что не рассматривали ли Вы сечение не на 1м.пог. ширины плиты, а, скажем, на ширину равной пролёту по перпендикулярному направлению (ну или доли этой ширины).
Вот про этот усредненный момент, тоже немного неясно... А Вы на какой длине будете усреднять? На 1-м погонном метре? А почему именно на 1-м? Подозреваю, что это должно зависеть от конкретной расчетной схемы, ну или быть привязано, например, к толщине плиты... Или осреднять по ширине надколонной полосы заменяющей рамы (вернее тут будет подколонная полоса) в зависимости от пролета? Но тогда разница значений над колонной и у края полосы будет - разы, по-моему это опасно.

Последний раз редактировалось MMV, 11.11.2009 в 16:48.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 01.03.2011, 23:04
#56
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


раскопал тему...
depak, чем дело кончилось?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 00:01
1 | #57
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Уважаемые Форумчане.
Сложилось, извините-уж, такое впечатление, что автор вопроса над вами издевается, или по крайней мере морочит Вам голову уже давно и небезуспешно.
Бегло просмотрел Вашу переписку и не смог увидеть основных данных:
- по зданию (нагрузки, расстояния между осями колонн). То, что выложил "Так-уж и быть" автор в #24 -похоже на детскую картинку, а никак не на чертёж инженера.
- по грунтам (.... сами знаете, что необходимо)
При этом, вызывает вообще определённые сомнения в компетенции автора при решении каких-либо конструктивных вопросов, его высказывание (#47): "Вопрос к железобетонщикам. При большом дифиците продольного армирования возможен ли срез по нормальному сечению? Были ли такие случае в практике?". Всех Нас учили, что в таких случаях требуется поперечная арматура.
Автор не даёт возможности выполнить поверочный расчёт, а предлагает оперировать только результатами его умозаключений. Это не правильно...

Делайте выводы...
Моё мнение:
- информации недостаточно
- вопрос поставлен некорректно
- усилия в плите (моменты) завышены
- все ранее данные советы считать недействительными

Предлагаю воздержаться от дальнейшего обсуждения темы вплоть до получения полной информации об объекте.

Последний раз редактировалось VVN59, 02.03.2011 в 00:24.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 11:43
#58
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Tym, Дело закончилось тем что дом уже построен, стоит на возвышенности, красуется на весь город, возведены ограждающие конструкции, идет внутренняя отделка. Пока полет нормальный, никаких жалоб от заказчика не поступало о том что дом разваливается. Интересно понаблюдать что будет дальше.

P.S. Тут недавно ко мне другой дом попал. Дом кирпичный, а в подвале паркинг, так вот в этом паркинге из-за проездов получились колонны из кусочков блоков ФБС, причем в рабочке не указаны марки блоков и раствора. Сверху на эти колонны опираются кирпичные несущие стены. По самым оптимистичным оценкам дифицит этих "колонн" на сжатие трехкратный, по реалистическим еще хуже. Дом уже стоит,заселен. Порой удивляешся таким конструкциям...

Последний раз редактировалось depak, 02.03.2011 в 11:52.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 12:26
#59
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
..Порой удивляешся таким конструкциям...
Меня удивляет, что к Вам все время попадают двух-трех-кратно перегруженные конструкции. Их что, за углом на коленках проектируют?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 12:31
#60
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Да кто их знает. Последний домик проектировал пенсионер который дома сидит, бывший главный конструктор военпроекта.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 12:37
#61
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Меня удивляет, что к Вам все время попадают двух-трех-кратно перегруженные конструкции. Их что, за углом на коленках проектируют?
видимо их не проектируют,а срузу строят,либо у автора КСН равен 3
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 13:35
#62
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


1. VVN59, согласен, информации определенно не достаточно...
2. на сколько понял данный момент у вас возникает у торца диафрагмы (меньшего) и действует в плоскости большей стороны диафрагмы.

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Их что, за углом на коленках проектируют?
Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
пенсионер который дома сидит, бывший главный конструктор военпроекта
3. Если фантазировать и очень грубо оценивать на коленках:
а) По эскизу компоновки каркаса: Шаг колонн 3,6 м в обоих направлениях, ФП где-то 30-30, фасады 28х28.
Шаг колонн для жилья распространенный, хотя можно и больше...
б)
Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
По плану диафрагм создается впечатление, что жесткости там мало.
Согласен, диафрагм не мало, скорее всего приняты в предположении связевой работы каркаса.
в)Проверим кол-во: если принять III ветровой район, то ориентировочное количество диафрагм (размеры 0,3х6) по моменту из условия ограничения прогиба верха диафрагмы - 6 шт, по требуемой жесткости - 3 шт, принято скорее всего в запас 6 шт.
г) По ФП (геологии нет, про осадки умолчим):
Если принять осредненно вес 1м3 объема здания в 5кПа - Gзд=211680 кПа. P=Gзд/(30*30)=235 кПа.
При толщине плиты в 800 мм, при пролете 3,6 м ФП можно считать достаточно жесткой - выгиб не определяем.
Грубо:
Мопзр=ql2/11=235*3,6*3,6*3,6/12=998 кНм, теперь опорный момент в надколонной полосе, с учетом 20% перераспр. моментов Мопкп=998*0,75*0,8=599 кНм. Надколонная полоса 1,8 м получаем в натяг 9хd18A400 (шаг200), при В25 и Ho=760 мм.
Мпрзр=ql2/16=235*3,6*3,6*3,6/16=686 кНм, теперь пролетный момент в надколонной полосе, с учетом 20% перераспр. моментов Мпркп=686*0,7*1,2=576 кНм. Надколонная полоса 1,8 м получаем 9хd18A400 (шаг200), при В25 и Ho=760 мм.

Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Пока полет нормальный, никаких жалоб от заказчика не поступало о том что дом разваливается.
3. О диафрагмах:
а) Плита должна воспринять момент от диафрагмы, если армирована не достаточного, то усилия будут перераспределяться вплоть до появления недопустимых деформаций надфундаментных конструкций каркаса;
б) Если слушать мнение Мэтров, то ФП в первом приближении можно считать без учета совместной работы с надфундаментными коснтрукциями. Вообще, в книгах расчет диафрагм ведется по прочности бетона сжатой зоны, прикидочный момент от ветра (III р-н) на одну диафрагму 13,6 МНм, учитывая вертикальные нагрузки можно определить высоту сжатой зоны Х диафр. в нижнем сечении (предположить что ДЖ на растяжение не работает) ну и прикинуть усилия в ФП при увеличении смежного пролета на величину Lдж-X.
Как-то так...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 13:35
#63
Otets

АС, КЖ, КМ
 
Регистрация: 27.08.2009
Ставрополь
Сообщений: 293


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Предлагаю воздержаться от дальнейшего обсуждения темы вплоть до получения полной информации об объекте.
Так уже 2 года не обсуждали до твоего поста)))))))))))))) Всё ждут.......))))))))))))
Otets вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 14:41
1 | #64
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Да... Ты прав... тема стара (как и наш бренный мир).
Раскопал её не Я, а tym. Я посмотрел только на дату его сообщения.
Сам - копаться в прошлом не привык.
Прочитал сообщения - высказал Своё мнение. (Считаю, что оно правильное).
Очень хорошо, что всё закончилось благополучно (иного и быть не могло).

P.S.
Впреть буду внимательнее смотреть на даты.
Но...
Тема актуальна и сейчас...(спустя 2 года). Автор темы за это время, видимо, не изменился. Опять у него появляются "вот-вот собирающиеся упасть здания". Давайте не будем всё это обсуждать.
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 15:06
#65
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


VVN59, Я специально не ответил на ваше сообщение, вы похожи на очередного дилетанта на dwg.ru, который задает вопросы типа "а зачем Вам это нужно?"
По поводу схемы, я уже писал что не могу предоставить ни планов ни разрезов из соображений конфиденциальности. Хотя вы и сами могли бы об этом догадаться.

"Вопрос к железобетонщикам. При большом дифиците продольного армирования возможен ли срез по нормальному сечению? Были ли такие случае в практике?"
Уважаемый. По этому вопросу Вы пишете чепуху, не знаю где Вы учились, но вы пишите о поперечной арматуре не в силах отличить наклонную трещину от среза по нормальному сечению, эта ситуация описана например у Байкова в учебнике для строительных вузов.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 15:08
#66
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Тема актуальна и сейчас...
Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Сам - копаться в прошлом не привык.
То прошлое для застройщика этого здания - настоящее, а для жильцов - будущее... И, надеюсь, счастливое...
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 16:31
1 | #67
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Для depak (#65).

Уважаемый.
Хотел-бы отметить...
Прежде чем оперировать такими терминами, как "чепуха" и "дилетант"... попытайтесь понять следующее:
- Никакая ситуация со срезом по нормальному сечению ж.б. конструкций от влияния Q в действующих на данное время нормативных документах не рассматривается. Почитайте еще раз СП (да и старые СНиПы тоже).
- К таким первоисточникам, как Байков-(Сигалов) при обсуждении технических вопросов Вы можете обращаться с таким-же успехом, как и
обращаясь к собр. сочинений А.С.Пушкина или А.Грина.(последний, для Вас, видимо, более предпочтителен).

Вопрос типа "А зачем Вам это нужно" Я в данном случае не задавал. Ответ понятен и без вопросов. Срубить бабки...

Дальше можете не читать - это уже не для Вас.

Вопрос - казалось-бы пустяковый... Нет...
Присутствие таких людей, как автор этой темы, в строительсте (как таковом) - весьма опасно и сказывается очень отрицательно. Не имея определённых знаний, постоянно перестраховываясь (главное - не упало-бы) - они принимают неадекватные решения (если имеют право голоса, ещё хуже - если они решают всё). Никакие доводы профессиональных проектировщиков учитываться такими людьми не будут. Но даже. если всё будет спроектировано ПО ИХ представлению (мнению, видинию, заблуждению и т.д.) они никогда не возьмут на себя ответственность (что, кстати, и отличает дилетанта от профессионала) - отсюда и идёт ссылка на "конфиденциальность" информации. (Оч..о играет).
Из-за таких - перерасход арматуры в некоторых зданиях доходит до 75% (моё мнение - можете не соглашаться), а упасть такие здания всё-таки могут - там, где нужно - арматуры (а иногда колонн и фундаментов) недостаточно.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 16:45
#68
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,449


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
По поводу схемы, я уже писал что не могу предоставить ни планов ни разрезов из соображений конфиденциальности. Хотя вы и сами могли бы об этом догадаться.
depak грамотный специалист, знает когда можно нагнуть спецов на исходные данные.
Шутки шутками, но дыма без огня не бывает.

VVN59 сейчас посмотрел пособие к старому СНИПу по ЖБ, а он прав... Чего в СП не помню, но нормальные сечения в пособии Rsc затрагивают только косвенно...

Товарищи, нельзя же так наезжать на репутации соседей. Давайте жить жружно ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 19:52
#69
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


VVN59, Теперь я понимаю что Вы абсолютно неадекватны. Т.к. не зная меня как специалиста бросаете непонятные доводы о моей квалификации. 75% перерасхода арматуры, бугагагага это надо будет сообщить моим заказчикам, что есть в Москве паренек который может сократить мои привычные 70-110 кг/м3 аж на 75%, интерестно как это возможно, мне прям захотелось с Вами познакомиться.
По поводу среза по нормальному сечению. В снипах подобная ситуация и не рассматривается как раз потому что предполагается, что продольная арматура в опорном сечении подобрана правильно, т.е. она способна воспринимать не менее 70% упругого момента. В моем случае она воспринимает 40-45% от упругого момента, и это при том что пролетная арматура работает на пределе.

Последний раз редактировалось depak, 02.03.2011 в 20:59.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 21:28
#70
Ал-й


 
Сообщений: n/a


70 кг/м3 - недурно
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 21:34
#71
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
70 кг/м3 - недурно
Да, был недавно домик у меня одна из секций которого имеет пролеты 4,5х3,5м. Плита 160мм, арматура с учетом всех деталек 72 кг/м3. Но я хочу пойти дальше, хочу чтоб товарищ VVN59 научил меня еще на 75% сократить расход арматуры.
depak вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 21:37
#72
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Но я хочу пойти дальше, хочу чтоб товарищ VVN59 научил меня еще на 75% сократить расход арматуры.
Наверное он тему читал меж строчек, был в плохом настроении и написал не подумав.
 
 
Непрочитано 02.03.2011, 23:16
1 | #73
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


К depak (#71).
Хорошо... Давайте попробуем...

Уточним данные.
Имеем - плита перекрытия толщиной 16 см при сетке 4,5х3,5 (нагрузка правда не указана - видимо этот пустяк не столь уж и важен). При этом получен расход ар-ры 72 кг/м3 бетона (оптимальный по мнению экономиста). Я правильно понял?
Дайте нагрузку (если это не очень секретная информация) -поверьте -Я об этом никому не расскажу...
Но на первый взгляд и для такой плиты (исходя из предполажения, что это всё-таки какой-то жилой дом) могу сказать:
-толщина плиты - завышена (правда немного)
-перерасход арматуры - около 50%

Вы - уточняете нагрузку...
Я - доказываю свои слова расчётом...

Согласны?
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 02.03.2011, 23:36
#74
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
-перерасход арматуры - около 50%
А если дом ООчень высокий? Классом бетона будите вывозить? У нас обычно высота очень сильно влияла - росло армирование сжатых элементов...
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.03.2011, 23:58
#75
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


VVN59, Согласен.
Вы говорите про перерасход арматуры в 50%. Т.е. вы с легкостью можете обеспечить 35 кг/м3 в плите?
Как я выше написал это жилой дом, поэтому нагрузки вы сами могли прикинуть если у вас есть хотя бы маломальски опыт проектирования.
Вот что было у меня:
Плита 440 кг/м2
Полы 180 кг/м2
Перегородки 450 кг/м2
Временная 200 кг/м2
ИТОГО 1270 кг/м2
Нагрузки расчетные. Только давайте не будем оспаривать их значения дабы не создавать лишний флуд. Сейчас уточнил пролеты, они там были поменьше 3,6х3,9м, колонны сечением 300х600, предел огнестойкости 90.
Пожалуйста. Доказавайте свои слова расчетом.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 00:11
1 | #76
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Между строчек - в отличае от Вас читать не умею...
Возникают вопросы - пытаюсь уточнить.
В данном случае - речь об армировании плиты перекрытия (насколько Я понял). Пытаюсь получить дополнительную (и необходимую) информацию. (Пока безуспешно).
Информация о высоте дома (т.е. кол-ве его этажей) - в данном случае, имеет такое-же значение, как наличие смычка при игре на рояле (тем более. если нет музыкального слуха).
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 00:16
#77
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


VVN59, Я вам упрощу задачу. Считайте просто одиночную плоскую плиту без учета ветровых моментов с динамикой и прочих вещей. Просто раскидайте арматуру под ту нагрузку которую я дал. Хочу увидеть 35 кг как вы обещали.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 00:18
#78
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Между строчек - в отличае от Вас читать не умею...
Возникают вопросы - пытаюсь уточнить.
В данном случае - речь об армировании плиты перекрытия (насколько Я понял). Пытаюсь получить дополнительную (и необходимую) информацию. (Пока безуспешно).
Информация о высоте дома (т.е. кол-ве его этажей) - в данном случае, имеет такое-же значение, как наличие смычка при игре на рояле (тем более. если нет музыкального слуха).
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 10:12
#79
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


VVN59, Так Вы докажите свои слова расчетом, или будете повторять свои же посты?
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 10:13
#80
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


на самом деле вопрос в расходе арматуры не только в расчете но и в конструировании...к примеру укладывается верхняя арматура в пролете или нет...унифицируется диаметр арматуры или четко делается того диаметра и шага где это требуется,с капителями колона или нет(если не проходит по продавливанию,то в опорной зоне поперечная арматура) и т.д.,вопщем нюансов много возникает и как правило "перерасход" арматуры может возникнуть вовсе и не из-за расчета.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 10:33
#81
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


vedinzhener, Как Вы видите у нас возник спор, прошу заметить что его предложил сам господин VVN59. Он обещает 35 кг/м3. Пусть сделает расчет и законструирует упрощенный участок безбалочной, безкапительной плиты с сеткой колонн 3,6х3,9м толщиной 160мм под нагрузку 1270 кг/м2. Только таким образом, чтобы была обеспечена несущая способность, соблюдены защитные слои по огнестойкости, и все это хозяйство можно было постоить на строительной площадке. Или господин VVN59 объявляется главным балаболом dwg.ru.

Последний раз редактировалось depak, 03.03.2011 в 10:46.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 10:49
#82
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


depak: вопще правильнее экономию для перекрытия считать не по кубам,а по метрам квадратным...потомучто естественно расход на куб.для плиты в 200 мм будет меньше чем для плиты в 160...посчитаем возможно ли для вашего случая получить 35 кг/м3(вопще в принципе это возможно)...для плиты 0,16 м площадь армирования на 1 куб будет равно1/0,16=6,25 на 6,25 метрах будет 59 стержней длиной 1 метр и на одном метре 5 стержне длиной 6,25м, условно принимаем по минимуму 6 арматуру шаг 200х200 в верхней и нижней зоне...отсюда (1х0,222х59+6,25х0,222х5)х2=52кг/м3 это даже теоритически невозможно,даже если обравать верхнюю арматуру в пролете,но наверняка добавится поперечка в опорной зоне+для установки арматуры("лягушки"). Вывод это не реально получить 35кг/м3
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет

Последний раз редактировалось vedinzhener, 03.03.2011 в 10:59.
vedinzhener вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 11:15
#83
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Вывод это не реально получить 35кг/м3
Ну почему же нереально? Ждемс товарища VVN59 который врят ли захочет стать главным балаболом форума dwg.ru и продемонстрирует те самые 35кг/м3.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 12:35
#84
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Между строчек - в отличае от Вас читать не умею...
Возникают вопросы - пытаюсь уточнить.
В данном случае - речь об армировании плиты перекрытия (насколько Я понял). Пытаюсь получить дополнительную (и необходимую) информацию. (Пока безуспешно).
Информация о высоте дома (т.е. кол-ве его этажей) - в данном случае, имеет такое-же значение, как наличие смычка при игре на рояле (тем более. если нет музыкального слуха).
Так Вы же сами писали, что тему не прочли, а начали отвечать на нее... Умудрились отвечать на то, что было написано несколько лет назад.
То, что Вы поняли расход арматуры - только на плиту - это не повод меня посылать, а утверждение о том, что этажность дома не влияет на расход армирования - бред. Вы же не на столько глупы, чтобы не понять, что я имел ввиду расход именно на здание - раз уж я писал именно о сжатых элементах.
Вообщем лучше изливайте свое недовольство в подтверждение своих слов в споре, в который вы ввязались тут, я же впредь буду избегать участия в каких либо обсуждениях на форуме при Вас - не желаю выслушивать чьи то наезды, у меня и без Вас есть на что тратить свое внимание.
 
 
Автор темы   Непрочитано 03.03.2011, 14:12
#85
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Ал-й, Брат, да тут от господина VVN59 я смотрю бычка давно идет во многих ветках форума, этот товарищ постоянно всех поучает, орет какой он профессионал, кричит что остальным не место в проектировании... Я очень хочу узнать его возраст, образование, должность, и послужной список спроектированных объектов.

VVN59, Я по прежнему с нетерпением жду плиту от Вас.
depak вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 15:57
#86
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Полы 180 кг/м2
Перегородки 450 кг/м2
Оспаривать не собираюсь, но очень интересно таки понять - откуда такие цифры?

Обе мне непонятны. Какой же у вас состав пола? Да и перегородки... на парковки от авто 500 берут насколько помню... зачем же 450? если вы идете от максимального момента то прикладывать такюу равномерно распределенную не совсем корректно (имхо) если нагрузку увеличить почти в 2 раза на каждом этаже то какие же нагрузки на фундамент получаться?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:06
#87
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Оспаривать не собираюсь, но очень интересно таки понять - откуда такие цифры?

Обе мне непонятны. Какой же у вас состав пола? Да и перегородки... на парковки от авто 500 берут насколько помню... зачем же 450? если вы идете от максимального момента то прикладывать такюу равномерно распределенную не совсем корректно (имхо) если нагрузку увеличить почти в 2 раза на каждом этаже то какие же нагрузки на фундамент получаться?
Присоединяюсь.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:24
#88
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Оспаривать не собираюсь, но очень интересно таки понять - откуда такие цифры?
Такие цифры для того, чтобы товарищу VVN59 было сложнее доказать свою точку зрения, хотя такой вариант возможен, почему бы и нет.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:43
#89
Ал-й


 
Сообщений: n/a



В больницах с рентгенкабинетами, где перегородки с особой штукатуркой, я видел нагрузки на перекрытия и под тонну от одинх перегородок.
А пол 180 кг/м2 - тоже вполне возможное явление особенно в частных домах, или скажем если на первом этаже подстанция областного значения, а сверху - матерая изоляция...
В частных домах так постоянно какой-нибудь мрамор редкий...
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 16:56
#90
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
В больницах с рентгенкабинетами, где перегородки с особой штукатуркой, я видел нагрузки на перекрытия и под тонну от одинх перегородок.
Ну прчием тут это?
Цитата:
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А пол 180 кг/м2 - тоже вполне возможное явление особенно в частных домах, или скажем если на первом этаже подстанция областного значения, а сверху - матерая изоляция...
В частных домах так постоянно какой-нибудь мрамор редкий...
И это... в особых зданиях все возможно, но ведь мы говорили про обычное жилье.
Ну ладно.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:10
#91
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Помоему я уже доказал,что армирование в 35кг/м3 невозможно и нагрузка +-200кг ничего не изменит в данном вопросе
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:17
#92
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ну прчием тут это?
А Вы в курсе о каком здании идет речь? Так зачем тогда спрашиваете нагрузки? Может просто обсуждается не "обычное жилое" здание?
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:22
#93
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Как я выше написал это жилой дом
Этого не достаточно? Причем тут рентгент кабинет мраморные полы и все остальное? Речь шла о среднестатистических нагрузках, вот я их и сравнил с теми среднестатистическими которые приходят в голову при слове "жилье"
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:27
#94
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Этого не достаточно? Причем тут рентгент кабинет мраморные полы и все остальное? Речь шла о среднестатистических нагрузках, вот я их и сравнил с теми среднестатистическими которые приходят в голову при слове "жилье"
В том то и дело, что недостаточно... Вы наверное просто в сейсмических районах проектируете, где перегородки полегче... А это не везде так, не раз видел толстые кирпичные перегородки в жилых зданиях.
И потом - автор помимо слов что это жилой дом, дал Вам также и нагрузки - получается чему-то верим, чему-то нет? =)
Жилой дом может быть элитным, да каким угодно... Может архитекторы психи были...?
Ведь речь и не шла вроде об армировании среднестатистических домов, началось с того, что один коллега сказал, что у него арматуры 70кг выходит на куб, а другой коллега уверяет что может сделать 35 (если ему уточнят нагрузки). Ни про какие стандартные дома не оговаривалось - только пролеты, толщина плиты и нагрузки...
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:40
#95
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ал-й, вы мне мозги решили заплести? Речь шла о жилом доме в 18 этажей. Что за догадки? Что за рентген? Что за мрамор? Я про кирпичные перегородки и говорю, что вы видели кирпичные "перегородки" толщиной 250 и более? А Типичная 120 мм кирпичная перегородка весит 0,12*3*1,8=0,648 кг вы что их через метр решили ставить? И началось все с первой страницы больше года назад.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:40
#96
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Помоему я уже доказал,что армирование в 35кг/м3 невозможно и нагрузка +-200кг ничего не изменит в данном вопросе
Я конечно не профи в железобетонне, поэтому прикинул в арбате просто теоретическую возможность...
Принял плиту шарнирно опертую по контуру с предложенной нагрузкой.
Ответ во вложении...

Получилось, что d6 с шагом 200 несет. Соответственно чтобы разложить арматуру на площади 3.9х3.6 необходимо 18 стержней l=3.9м и 19 стержней l=3.6м Суммарно это 31кг. Добавим еще и верхнюю арматуру... Получим 61кг.
Пусть еще на разные не учтенные элементы добавим 20%. Получим 73кг.
Объем бетона равен 3.9х3.6х0.16=2.25м3
Соответственно расход арматуры: 32кг/м3

p.s. минимальный процент армирования согласно СП 0.1%. При d6 с шагом 200мм процент армирования равен 0.09% (учтена только нижняя арматура). С учетом принятых 20% увеличения арматуры можно принять процент армирования 0.1%, что соответствует нормам...
Вложения
Тип файла: pdf Arbat.pdf (119.6 Кб, 124 просмотров)
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:49
#97
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Я конечно не профи в железобетонне, поэтому прикинул в арбате просто теоретическую возможность...
Принял плиту шарнирно опертую по контуру с предложенной нагрузкой.
Ответ во вложении...

Получилось, что d6 с шагом 200 несет. Соответственно чтобы разложить арматуру на площади 3.9х3.6 необходимо 18 стержней l=3.9м и 19 стержней l=3.6м Суммарно это 31кг. Добавим еще и верхнюю арматуру... Получим 61кг.
Пусть еще на разные не учтенные элементы добавим 20%. Получим 73кг.
Объем бетона равен 3.9х3.6х0.16=2.25м3
Соответственно расход арматуры: 32кг/м3

p.s. минимальный процент армирования согласно СП 0.1%. При d6 с шагом 200мм процент армирования равен 0.09% (учтена только нижняя арматура). С учетом принятых 20% увеличения арматуры можно принять процент армирования 0.1%, что соответствует нормам...
конструктивно 6-ку не поставить, а шаг тоже не увеличить, отсюда вывод- в данном случае нельзя. А пример просто не удачный для "вылизывания" армирования, никаким расчетом при маленьких пролетах тут не поможешь!
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:50
#98
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Ал-й, вы мне мозги решили заплести? Речь шла о жилом доме в 18 этажей. Что за догадки? Что за рентген? Что за мрамор? Я про кирпичные перегородки и говорю, что вы видели кирпичные "перегородки" толщиной 250 и более? А Типичная 120 мм кирпичная перегородка весит 0,12*3*1,8=0,648 кг вы что их через метр решили ставить? И началось все с первой страницы больше года назад.
Чето Вы не туда - речь уже давным давно не о том 18-ти этажном доме, что на первой странице. Перегородки толще 250 мм видел. Запутывать никого не собираюсь, так как спор исключительно о возможности заармировать непривязанную ни к какому назначению плиту здания - то и характер нагрузок не имеет значения. Изначально я и писал о том, что такие нагрузки возможны в принципе - тема же не о нагрузках в жилых зданиях...? Не понимаю, что Вас так задевает?
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:51
#99
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Ведь речь и не шла вроде об армировании среднестатистических домов
О плитах перекрытий речь тоже не шла.

Цитата:
Тема: Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:52
#100
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
О плитах перекрытий речь тоже не шла.
Наверное Вы тоже что-то упустили - теме то сколько лет уже? Возродилась она на другой почве и обсуждается сейчас другое...
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:52
#101
professor_off


 
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
конструктивно 6-ку не поставить
Вопрос для самообразования... Кроме своих сомнений можно ли к данному утверждению притянуть какую-нибудь литературку...
Я к тому, что не встречался мне запрет на постановку арматуры d6. Хотя для меня тоже d12 греет душу ))
professor_off вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 17:58
#102
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Наверное Вы тоже что-то упустили - теме то сколько лет уже? Возродилась она на другой почве и обсуждается сейчас другое...
Вопрос не в этом. Почему в теме про Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры? обсуждать на двух страницах плиту перекрытия жилого здания можно, а про значения нагрузок спросить нельзя?
MMV вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 18:01
#103
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
а про значения нагрузок спросить нельзя
Так нагрузки и дали. в чем проблема? Я лишь написал что они возможны в принципе... Или именно вот это в теме запрещено? Я думаю, что лучше вообще уже ничего не писать, а то когда VVn59 придет - ему будет просто лень выискивать в этом флуде исходные данные для решения задачи... Если он конечно не передумал...
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 18:09
#104
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


А мне будет лень выискивать, если я захочу прочитать: "Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?"

Скажите лучше, что Вы думаете по этому поводу. Ну и по смежным вопросам.

PS
Последние две страницы лучше выделить в отдельную тему.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 18:14
#105
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


У нас квартиры в новых домах стоят 60-100 т.р.м2
экономисты которые в перекрытия 6 засовывать собрались готовьте веревку и мыло
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 18:20
#106
Ал-й


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Скажите лучше, что Вы думаете по этому поводу. Ну и по смежным вопросам.
1) Именно про плиту - согласен с тем мнением, что произойдет перераспределение усилий, причем если нехватка именно нижней арматурой под пилонами/колоннами - то все усилия по геометрической неизменяемости здания воспримут вышележащие конструкции и все будет зависеть от их жесткости и заложенных в них запасов. Как правило подобранное по расчету армирование - в запас, на тех испытаниях жб конструкций, что я видел (балки, плиты - не видел только колонн) - разрушение наступало после превышения расчетной нагрузки.
2) Про нагрузки - видел всякие - никакие 450 кг от перегородок не удивят, все индивидуально.
3) про расход 70 кг на куб - как и писал выше, был уверен, что это на здание, и на мой взгляд это очень хороший показатель - может потому что здания в последнее время были либо высокими, либо с большой нагрузкой? С тех пор как речь пошла сугубо о плите - просто наблюдаю за процессом.
 
 
Непрочитано 03.03.2011, 18:33
#107
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
разрушение наступало после превышения расчетной нагрузки.
Да, думаю все согласны, что армирование по линейному расчету по действующим нормам идет в запас. Вопрос изначально был про перегрузку. Какой на самом деле запас? Как пойдет разрушение, причем именно для фундаментной плиты? Кто-нибудь знает такие эксперименты? А если добавить сюда, например, обратную банкетку, то становится совсем интересно...

Последний раз редактировалось MMV, 03.03.2011 в 18:40.
MMV вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 21:02
#108
Евгений Д.

PROrab
 
Регистрация: 11.10.2009
Stavropol
Сообщений: 360
<phrase 1=


как то препод в универе рассказывал про испытание сборно-монолитного каркаса. При нагрузке втрое превышавшей предельные каркас перестал удовлетворять 2 группе предельных состояний. До разрушения довести не удалось - закончились бетонные блоки
вот теперь и думай какой запас прочности (незнания) в нормах заложен
Евгений Д. вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 21:02
#109
Denbad

Проектировщик
 
Регистрация: 01.08.2006
Челябинск
Сообщений: 2,176


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Да, думаю все согласны, что армирование по линейному расчету по действующим нормам идет в запас. Вопрос изначально был про перегрузку. Какой на самом деле запас?
Offtop: На уровне байки, в которой что-то есть: "деды" учили, что конструкция выполненая строго по нормам бедет работать лет 80-100 до полной непригодности. Каждый лишний прцент добавит год к сроку службы, каждый процент недобора отнимет у конструкции 2 года.
Т.е. конструкция -50% или с с двойным недобором может развалиться в любое время, выполненая с двойным запасом или +100% будет "жить" до 200 лет.

По "слабому" фундаменту, его долговечность больше будет зависить от свойств грунтов, наличию воды и её химсостава, т.к. арматура если и перегружена, то протекла, частично вышла из сцепления, образовала пластический шарнир, догрузила соседние участки и продолжает работать, но уже в ненормальных нерасчетных условиях. Насколько быстро она сгниёт и окончательно отслоится от бетона надо ситуацию смотреть.
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно.
Denbad вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 21:29
#110
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Какой на самом деле запас?
Да по армированию в фундаменте приличный запас закладываем. Если очень (экономить) лопнет плита и будет дальше работать.
А вот крен и разность осадок гораздо неприятнее явление хотя в Италии одна башня прославилась благодаря этому.
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 03.03.2011, 21:50
#111
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
"деды" учили, что конструкция выполненая строго по нормам бедет работать лет 80-100 до полной непригодности. Каждый лишний прцент добавит год к сроку службы, каждый процент недобора отнимет у конструкции 2 года.
Т.е. конструкция -50% или с с двойным недобором может развалиться в любое время, выполненая с двойным запасом или +100% будет "жить" до 200 лет.
Denbad, Да... Так оно может и будет. Люди когда долго торкаются с чем-то начинают это что-то чувствовать - это называется "экспертный подход". Есть еще "научный подход", с ним сложнее...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 05.03.2011, 19:07
1 | #112
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Нет - не передумал. Времени не было.
Посмртрел лнагрузки от "depak" (#75).
Смущает величина нагрузки от перегородок - аж 450 кг/м2. Видимо - такая нагрузка (как максимальная) определена для зон расположения санузлов (с кирпичными перегородками)... И по этой нагрузке были рассчитаны все перекрытия. Тогда - конечно: расход ар-ры может составить 72 (да и поболее) кг/м3.
Я не согласен с тем, что такой подход правильный.
Немного, видимо, завышена и нагрузка от полов (для зоны с санузлами - приблизительно так оно и будет), а для прочих помещений - она поменьше.
При расчёте жилых зданий расчётная нагрузка на основной площади перекрытия у меня была всегда ~900кг/м2. В зоне с С/У Я принимал повышенную нагрузку (с учётом конкретного состава пола и типа перегородок) и армирование в этих зонах было (слегка) усиленным. Расход ар-ры, при таком подходе (при пролётах 6х6м) получался ~50кг/м3.
В рассматриваемом случае, при таком подходе (пролёты 3,5х4,5) - оптимальный расход гдето 40-45 кг.
(Сразу небольшое пояснение: - был не совсем прав, т.е. - выразился неправильно. Я хотел сказать, что перерасход не на 50%, а в 1,5 раза. Т.е., что расход должен составлять где-то 50кг/м3). 35кг/м3 - конечно это слишком. Но 45 - вполне реально (даже с лягушками, вязальной проволокой,поперечкой на опорах, нахлёстом). Можно было-бы и посчитать - но лень.

Последний раз редактировалось VVN59, 05.03.2011 в 19:21.
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 02:45
#113
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
при пролётах 6х6м) получался ~50кг/м3.
Мало...
спорить бесполезно нужен реальный объект
__________________
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 06:02
#114
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Мало...
спорить бесполезно нужен реальный объект
Действительно мало.
ф10 шаг200 видел в проекте, ставят при таких пролетах, там по-моему балки были контурные, жестко соединенные с плитой. А все равно при разумных толщинах не получается 50кг/м3
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 08.03.2011, 22:24
1 | #115
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Ладно... Уговорили... Посчитаю... Выложу...
VVN59 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 01:14
1 | #116
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


VVN59, Посчитал? Выложил?
depak вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 13:54
#117
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Как определяли моменты под диафрагмами? если МКЭ, то там пики, которые можно срезать мимнимум наполовину.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 14:03
#118
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


kfrdfylf, Поясните, какие пики вы имеете ввиду?
depak вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 14:29
#119
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Так здание стоит нормально?? И усиления не было??
крокодил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2011, 14:32
#120
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


крокодил, Пока стоит нормально, усиления не было.
depak вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 14:36
#121
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Прикольно) Я бы мониторинг каждые 2 месяц предписал (на тему трещин в ф.плите и подвальном перекрытии + геодезию (пизаница или нет)))))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 14:45
1 | #122
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


крокодил, кому предписал?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 14:46
#123
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Заказчику
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 15:49
1 | #124
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


А кто сказал что заказчик его эксплуатировать будет?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 15:55
#125
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Вообще странно. У меня подобный случай - 3-х кратное недоармирование ф.плиты. Но здание стоит и не рушится, и кроме того, что не рушится, даже трещин заметных нигде нет.
 
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:07
#126
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Вообще странно. У меня подобный случай - 3-х кратное недоармирование ф.плиты. Но здание стоит и не рушится, и кроме того, что не рушится, даже трещин заметных нигде нет.
Может плита снизу под стенами треснула?, этого же не увидишь.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:11
#127
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Может плита снизу под стенами треснула?, этого же не увидишь.
Кроме того, что она должна была треснуть под стенами, она должна затрещать и в пролетах, а на это нет и намека.
 
 
Непрочитано 31.03.2011, 16:58
#128
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Кроме того, что она должна была треснуть под стенами, она должна затрещать и в пролетах, а на это нет и намека.
Даже не знаю что предположить, не думаю что Вы так ошиблись в расчете.
А писать про не достижение расчетных нагрузок как то не хочется.

Даже интересно стало. А можно узнать этажность дома, среднее давение под плитой и план стен подвального этажа?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 17:05
#129
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Даже не знаю что предположить, не думаю что Вы так ошиблись в расчете.
Я тоже так не думаю.
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А можно узнать этажность дома, среднее давение под плитой и план стен подвального этажа?
Дом 18-ти этажей, ф.плита высотой 800мм, армирована 16-й арматурой с шагом 200мм + кое-где(с неясной логикой расположения) д-р 20 с шагом 400. По проверочному расчету, в соответствие с геологией, арматуры в самых напряженных местах нужно в 3 раза больше. Средний шаг диафрагм и колонн 5,5 м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-03-15_133315.jpg
Просмотров: 110
Размер:	86.9 Кб
ID:	56710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-03-15_135332.jpg
Просмотров: 133
Размер:	57.7 Кб
ID:	56711  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2011-03-15_140842.jpg
Просмотров: 120
Размер:	59.4 Кб
ID:	56713  
 
 
Непрочитано 31.03.2011, 18:02
#130
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Дом 18-ти этажей, ф.плита высотой 800мм, армирована 16-й арматурой с шагом 200мм + кое-где(с неясной логикой расположения) д-р 20 с шагом 400. По проверочному расчету, в соответствие с геологией, арматуры в самых напряженных местах нужно в 3 раза больше. Средний шаг диафрагм и колонн 5,5 м.
Армирование действительно маленькое, увидеть изополя бы еще. Что я могу сказать. Может дело в недостоверности данных по грунтам? А то уж слишком у Вас давление меняется, больше, чем в 2 раза. Возможно в действительности давление под плитой более осредненное.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 31.03.2011, 23:05
#131
Якорь


 
Регистрация: 03.10.2010
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Как определяли моменты под диафрагмами? если МКЭ, то там пики, которые можно срезать мимнимум наполовину.
__________________
Как кроме МКЭ опредлить эти моменты - методику посоветуйте? Про какие пики идет речь? Примерно представляю как ФП можно рассчитать вручную, перевернув и загрузив весом здания, но как учесть моменты от ДЖ, они ведь гораздо > моментов от колонн.
Якорь вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 05:23
#132
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Якорь Посмотреть сообщение
Как кроме МКЭ опредлить эти моменты - методику посоветуйте? Про какие пики идет речь? Примерно представляю как ФП можно рассчитать вручную, перевернув и загрузив весом здания, но как учесть моменты от ДЖ, они ведь гораздо > моментов от колонн.
Я думаю даже если загрузить плиту нагрузкой, эквивалентной давлению здания, а колонны и стены принять опорами, Вам никак при такой нерегулярной схеме как в п. 129 вручную не определить моменты и напряжения. К тому же смотрите как давления под плитой может меняться!
МКЭ сейчас необходимость.
AspirantMK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.04.2011, 08:55
#133
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Якорь, AspirantMK, полностью поддерживаю.
depak вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 10:22
#134
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Я думаю даже если загрузить плиту нагрузкой, эквивалентной давлению здания, а колонны и стены принять опорами, Вам никак при такой нерегулярной схеме как в п. 129 вручную не определить моменты и напряжения.
Сейчас становится понятно, что ф.литу из #129 рассчитали именно таким способом
 
 
Непрочитано 01.04.2011, 10:26
#135
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Сейчас становится понятно, что ф.литу из #129 рассчитали именно таким способом
А у Вас почему так давление под плитой разниться?, грунты разные?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 10:29
#136
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А у Вас почему так давление под плитой разниться?,
а почему оно должно быть постоянным, даже на грунте одного типа? сдвиговая жесткость грунта к перефирии плиты в разы увеличивается + жесткость всего здания крайне неравномерна в плане(скручивание, неравномерный изгиб всего каркаса)
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
грунты разные?
конечно разные
 
 
Непрочитано 01.04.2011, 10:35
#137
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
а почему оно должно быть постоянным? сдвиговая жесткость грунта к перефирии плиты в разы увеличивается + жесткость всего здания крайне неравномерна в плане
Не силен в грунтах, но думаю что все таки исходные данные по грунтам оказались, возможно, неполными.

А у Вас какие предположения, почему ничего не трещит?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 10:42
#138
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Не силен в грунтах, но думаю что все таки исходные данные по грунтам оказались, возможно, неполными.
С лучшей геологией мне ещё не доводилось работать. Пробовал это здание и на грунтовом массиве Кулона-Мора в виде объемных КЭ считать - картина практически та же. Явно ошибка при проектировании.
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А у Вас какие предположения, почему ничего не трещит?
Только одно - значительное перераспределение усилий в грунте и каркасе здания, а также спад напряжений в ф.плите в ходе строительства (здание довольно долго строилось)
 
 
Непрочитано 01.04.2011, 10:50
#139
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


А Вы в роботе считали?, там есть что-то типа режима Монтаж в скаде?
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
Только одно - значительное перераспределение усилий в грунте и каркасе здания
Думаю что в грунте, в каркасе бы без трещин училия врядли перераспредилились.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 10:56
1 | #140
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ответ весьма прост на самом деле. Расчет есть не что иное как оценка распределения усилий в конструкции. Если по расчету получается что должно трещать или разрушаться, но на практике этого не наблюдается, значит оценка НДС конструкции не верна.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 11:02
#141
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
А Вы в роботе считали?
Нет, в Лире.
Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
там есть что-то типа режима Монтаж в скаде?
конечно - "стадии" называется
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Если по расчету получается что должно трещать или разрушаться, но на практике этого не наблюдается, значит оценка НДС конструкции не верна.
Именно! Но какая же тогда метода оценки распределения усилий в плитах на упругом основании (с учетом жесткости каркаса) будет отображать что-то близкое к фактическому?
 
 
Непрочитано 01.04.2011, 11:10
#142
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Если по расчету получается что должно трещать или разрушаться, но на практике этого не наблюдается, значит оценка НДС конструкции не верна.
Ну почему же, возможно просто не наступила, предусмотренная расчетом, расчетная ситуация (извените за масло масляное))
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 11:11
1 | #143
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


palexxvlad, Совсем не обязательно дело в упругом основании факторов слишком много, возможно где то за требованиями СНиП и нагрузками "в запас" утерян принцип разумности. На форуме уже многократно заявляли что расчетчик должен четко понимать что он должен получить еще до расчета, т.е. он должен читать работу конструкции и понимать где нужно упрощать а где требуется детализация, где можно брать нагрузку в запас, а где это черевато.

Лично мне картина напряжений в грунте то же кажется странной. Не берусь утверждать что это ошибка, но если бы я проверял этот расчет первым делом попробовал бы понять почему происходит именно так.

К стати в вопросе подобных оценок примитивная модель основания Винклера весьма полезна.

vfc.cz, если бы речь шла о не достаточном раскрытии трещин в нормальных условиях или об отсутствии сейсмического воздействия (при том условии что расчет выполнен с его учетом) то данный аргумент был бы актуален. Но, как понимаю Я, речь идет об эксплуатации здания в нормальных условиях. В таком случае КАРТИНА должна быть адекватной. если расчет не соотвествует реальному поведению здания, значит расчетные предпосылки не верны.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор

Последний раз редактировалось Regby, 01.04.2011 в 11:18.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 11:14
#144
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Лично мне картина напряжений в грунте то же кажется странной.
В чем Вы видите странность такого распределения?
 
 
Непрочитано 01.04.2011, 11:27
1 | #145
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


palexxvlad, бОльшие напряжения в грунте должны возникать под колоннами и это логично. Как правило в зданиях большая нагрузка на опоры бывает в месте наибольшей грузовой площади приходящейся на колонну, а это бывает в том месте где плита опирается на колонну со всех сторон (если плита монолитная) или с двух сторон если плиты сборные, в любом случае это должно быть не у краев конструкции.

Кроме того картина должна быть более равномерной.

А вообще сетка кажется крупноватой...
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 11:31
#146
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
palexxvlad, бОльшие напряжения в грунте должны возникать под колоннами и это логично.
Ясно, говорить больше не о чем.
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
А вообще сетка кажется крупноватой...
Согласен, но это мало влияет на распределение усилий.
 
 
Непрочитано 01.04.2011, 16:45
#147
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
palexxvlad, бОльшие напряжения в грунте должны возникать под колоннами и это логично.
Не соглашусь. Большие напряжения должны возникать по краям фундаментной плиты из-за сцепления грунта.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 16:47
#148
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Не соглашусь. Большие напряжения должны возникать по краям фундаментной плиты из-за сцепления грунта.
Так поэтому я и говорю, что
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
говорить больше не о чем.
 
 
Непрочитано 01.04.2011, 17:00
#149
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Если по расчету получается что должно трещать или разрушаться...
По всей видимости дело в том, что те расчеты, которые вы производите, и те условия, выполнение которых требуется нормами - это обеспечение надежной эксплуатации конструкции. При этом если по расчету какое-то прочностное условие не выполняется - это не значит что конструкция обязательно рухнет. Просто она менее надежна.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 18:18
#150
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
По всей видимости дело в том, что те расчеты, которые вы производите, и те условия, выполнение которых требуется нормами - это обеспечение надежной эксплуатации конструкции. При этом если по расчету какое-то прочностное условие не выполняется - это не значит что конструкция обязательно рухнет. Просто она менее надежна.
Ну не в 3 раза же по армированию!
Даже от собственного веса здания уже должно было бы возникнуть предельное состояние.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 18:24
#151
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Ну не в 3 раза же по армированию!
На счет трехкратного "непрохождения" - трудно сказать, а вот в случае хотябы двухкратного - я бы не стал особо удивляться...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 18:43
#152
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
На счет трехкратного "непрохождения" - трудно сказать, а вот в случае хотябы двухкратного - я бы не стал особо удивляться...
Это по армированию з-х кратное "непрохождение" по словам palexxvlad, a. Линейной зависимости с нагрузками нет. Вполне возможно, что установленная арматура "проходит" на нагрузки в 2 раза меньше расчетных.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 20:37
#153
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?

Возможно, что и ничего не будет.
Желающие могут ознакомиться - мне удалось на свою тему собрать Элиту Геотехников.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33520
таи вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 20:56
#154
MMV


 
Регистрация: 13.09.2005
Челябинск
Сообщений: 1,014


Цитата:
Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?

Возможно, что и ничего не будет.
Энто значит, что она, таки, была достаточной...
MMV вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 21:01
#155
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от MMV Посмотреть сообщение
Энто значит, что она, таки, была достаточной...
Да, видимо, да. Но народ спорит тем не менее и спорит.

topos2
А по теме. Само собой сложно замоделировать фундаментную плиту и грун под ней. Что закладывать в основание, если по центру плиты по сути чистая копрессия? Можно ли пользоваться Е0 вводя его по всей плите одинаковым? Мы многое не знаем. Не знаем где эта сжимаемая толща заканчивается, не знаем распределения коэф. бокового давления(если мы работаем с пластическими моделями - это переменная величина), да и самой этой величины и т.п. Поэтому сложно говорить о создании буквальных моделей отражающих реальную картину.
Опус, закрывай тему. Вряд ли что полезное найдем.
таи вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2011, 23:13
#156
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Опус, закрывай тему.
Offtop: опус??? Где же мой дружище опус?
 
 
Непрочитано 02.04.2011, 11:18
#157
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop:
Цитата:
Сообщение от palexxvlad Посмотреть сообщение
опус??? Где же мой дружище опус?
Так "скончался" же в страшных судорогах у меня на руках - я уже писал как-то об этом.
Про его последние слова, в адрес известных лиц, даже как -то неудобно вспоминать.
таи вне форума  
 
Непрочитано 03.04.2011, 23:33
1 | #158
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от kfrdfylf Посмотреть сообщение
Не соглашусь. Большие напряжения должны возникать по краям фундаментной плиты из-за сцепления грунта.
Такая картина будет наблюдаться для фундаментной плиты большой жесткости (мы ведь помним классическую картинку со стремящимися к бесконечности напряжениями по граням столбчатого фундамента (расчитываемого из условия что это жесткий штамп))
Чем меньше жесткость фундаментной плиты (а здесь я не сторонник беспочвенно увеличивать ее жесткость, определяя толщину из условий продавливания наиболее нагруженной колонной) тем более выражено будет то о чем я говорил. Наибольшие напряжения будут возникать под колоннами. В данном случае трудно оценить жесткость плиты "на глазок" но не думаю что она будет такая уж большая. Картина напряжений представленная на приведеннх выше рисунках не логичная на мой взгляд. Конечно грунтовые условия будут влиять... Но даже исходя из Вашего предположения о том что наибольшие напряжения будут возникать по краям фундаментной плиты... такая картина то же не наблюдается...
palexxvlad, я избавлю Вас от дальнейших своих комментариев. Такому специалисту как Вы это ни к чему.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 10:27
1 | #159
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
palexxvlad, я избавлю Вас от дальнейших своих комментариев.
Спасибо.
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Картина напряжений представленная на приведеннх выше рисунках не логичная на мой взгляд.
Нигде я не показывал картину напряжений ни в грунте ни в плите. Давление на грунт - показывал.
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Но даже исходя из Вашего предположения о том что наибольшие напряжения будут возникать по краям фундаментной плиты... такая картина то же не наблюдается...
А почему сваи по краям ростверка (в случае свайного или КСП фундамента) нагружены значительно больше чем центральные? Причем чем больше ростверк, тем больше эти разница.
Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Такому специалисту как Вы это ни к чему.
Специалист я к сожалению слабоватый, но не все еще потеряно.
 
 
Непрочитано 04.04.2011, 10:49
#160
крокодил


 
Регистрация: 19.03.2008
Сообщений: 665


Во первых - нагрузки явно не достигли расчётных , во вторых - мех. характеристики грунта скорее всего сильно занижены)))
крокодил вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2011, 10:57
#161
palexxvlad


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Во первых - нагрузки явно не достигли расчётных
Есть такое дело.
Цитата:
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
во вторых - мех. характеристики грунта скорее всего сильно занижены)))
Вполне возможно, уплотнение и упрочнение грунта никак в моем расчете не учтено.
 
 
Непрочитано 25.01.2020, 11:26
#162
Saur


 
Регистрация: 08.11.2010
Сообщений: 1,336


Так что с домом из первого поста? Есть подвижки? Трещины?

Последний раз редактировалось Saur, 25.01.2020 в 16:03.
Saur вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что будет с фундаментной плитой при недостаточном количестве продольной арматуры?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41