Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

При разбивке осей здания склада (ячейка 12х24), в траве нашелся "небольшой" пруд, глубиной 5м.
Предполагалось установить столбчатый фундамент на 2м ниже поверхности земли...
Уровень грунтовых вод глубоко.
После откачки, вода не набирается.
Грунт суглинок.
Как сделать фундамент? Сваи?
Просмотров: 6599
 
Непрочитано 07.11.2009, 07:35
#2
Аshаs-ка

проектировсчик
 
Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986


После посещения парикмахера на голове обнаружился фурункул размером с монету и такой же глубины. Предлагается залить зеленкой и не обращать внимание. Вариант похода в врачу не предлагать. Геологию делали ?! Вот их и зовите. И мордой в пруд... А, не делали? Ну, тогда сами в пруд. Не забудьте привязать камень на шею! "Нашелся пруд", блин!
Аshаs-ка вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 09:07
#3
Михаил-КМ


 
Регистрация: 01.11.2008
Сообщений: 240


Бывает же...
Я как прочитал поутру, чуть со стула не упал...
Это надо как сделать даже первичный осмотр "поляны", что бы ПРУД не заметить, да еще 5 м глубиной...
Что тут предлагать ... засыпайте пруд. Трамбуйте грунт...
Сейчас это можно еще делать, до весны далеко... Весной еще осядет, проведете доп.подсыпку...
Все что ниже отметки дна Вашего "пруда-котлована", считайте опираясь на данные геологии, подсыпку я бы считал - как техногенный слой (мусор)... Вот.
Пруд то по периметру какой?
Может он того и не стоит, в смысле внимания... Если он в размер указанной ячейки, то просто так Вам его втихаря не присыпать...
Он на топопланах местных должен быть указан...
ПРишло мне тут в голову, что Ваш участок никто даже не потрудился в натуре исследовать, взяли какую попало "старую" геологию и скинули, а "пруд" это скорее всего заброшенный котлован под фундамент.... Частенько такое встречается...
По-большому счету, даже старая геология дает достаточно близкое к истине...
__________________
Решение неизбежно :eek:

Последний раз редактировалось Михаил-КМ, 07.11.2009 в 09:19.
Михаил-КМ вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 10:43
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Может там родник?
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2009, 18:19
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Засыпать щебнем.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.11.2009, 19:01
#6
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Небольшой комментарий на тему куда смотрели.
Когда смотрели, пруда небыло.
Его раскопали после выполнения проекта на фундаменты.
До начала строительства, прошло много времени,
а в траве, этот пруд был незаметен.
Со стороны, выглядел как большая лужа.

Фундаменты заливать планируют, как это часто бывает, в зиму.
Какие самые правильные меры можно предпринять?
Сейчас пруд осушен.
Грунт, как и обещала геология - суглинок с небольшими песчаными линзами.
Чем бы сейчас не засыпали и как бы не трамбовали, всеравно все это к весне осядет.
Сейчас, наиболее правильным решением мне кажется - исключение колонны вообще.
Увеличить фундаменты соседних колонн и пробросить подстропильную ферму не 12м, а 24, т.е. перейти к сетке колонн 24х24.
Это запасной вариант, который не хотелось использовать по причине последующих неравномерных осадок увеличенных и рядовых фундаментов. (или опасения напрасны?)

А какое конструктивное решение можно применить сейчас?
Если делать сваи, где сделать ростверк, "на дне пруда" или вытащить сваи выше и сделать ростверк почти у поверхности?
Если оставлять столбчатый фундамент, то тоже, на что опирать, на дно или все-таки на щебень?
Если рассматривать дно в качестве основания, как правильно дать задание геологам на производство дополнительных изысканий?
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 08.11.2009, 00:21
#7
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


В качестве предложения:
Со дна "пруда" удалить расструктуренный грунт и прочее там осевшее (докопаться до нетронутых грунтов). Дальше засыпать щебнем. По идее, должно быть не хуже, чем для соседних фундаментов.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.11.2009, 15:15
#8
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Выкладываю геологию.

Фундаменты столбчатые размером 3,3*3,6 отметка основания 151,5
Нагрузка на фундамент ~250т. Фундаменты стоят с шагом 12м.
После уточнения, оказалось, что края соседних фундаментов тоже попадают в яму примерно 1м.
Как все-таки лучше сделать? Выбрать грунт и все засыпать щебнем?
Или лучше, например, сделать буровые сваи?
Вложения
Тип файла: pdf geo.pdf (165.2 Кб, 412 просмотров)
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 18:23
#9
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Aндрeй , если уж делать сваи - так везде. А то разнотипные фундаменты - не есть хорошо. Почему бы не сделать фундаментную плиту? Можно и нужно, конечно из вашего "пруда" и грунт выбрать и засыпать его песчано-гравийной смесью послойно с трамбованием. Но с вашими столбчатыми фундаментами тогда приготовьтесь к возможности разности осадок. Constantin Shashkin вам правильно советует, но где получиться "лучше" для фундаментов, а где "хуже" - еще вопрос. На мой взгляд фундаментная плита будет даже дешевле, чем ваши буронабивные сваи под каждый фундамент.

Последний раз редактировалось Leonid555, 19.11.2009 в 18:29.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 18:40
#10
lego_go


 
Регистрация: 14.05.2008
Сообщений: 263


Здравстрвуйте Андрей! Посмотрел я Вашу геологию.... Сразу возник вопрос, если дно пруда находится в песке то как там могла стоять вода? По всему она должна была уйти в песок! Так что насчёт песка в этом месте по геолоubb есть огромные сомнения
lego_go вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 18:53
#11
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Aндрeй , если уж делать сваи - так везде. А то разнотипные фундаменты - не есть хорошо.
Я не понимаю, почему нельзя делать разные фундаменты. Ведь не сложно
посчитать осадки столбчатого и свайного фундамента и сравнить их разницу. В чем фишка? Где есть конкретный запрет? Подскажите пожалуйста.

Цитата:
Сообщение от lego_go Посмотреть сообщение
Здравстрвуйте Андрей! Посмотрел я Вашу геологию.... Сразу возник вопрос, если дно пруда находится в песке то как там могла стоять вода? По всему она должна была уйти в песок! Так что насчёт песка в этом месте по геолоubb есть огромные сомнения
Я же говорю, там родник
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 19:07
#12
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Я не понимаю, почему нельзя делать разные фундаменты. Ведь не сложно
посчитать осадки столбчатого и свайного фундамента и сравнить их разницу. В чем фишка? Где есть конкретный запрет? Подскажите пожалуйста.
Запрета здесь нет. Можно и осадки посчитать и сравнить их. Только у разнотипных фундаментов они будут заведомо разные. Осадки кустов свай и столбчатых фундаментов отличаются. Порой довольно сильно.
На мой взгляд плита предпочтительнее. Она и осадки выравнивает, а в том месте где этот пруд под ней (как вариант) вообще в расчете можно "дырку" задать (ну или слабый грунт). И посмотреть что выйдет.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 20:06
#13
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Кстати, если делать буровые сваи на месте пруда, придеться применить обсадные трубы.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 19.11.2009, 21:36
#14
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Разделите здание на несколько блоков и законструируйте несущие элементы не сильно восприимчивые к неравномерным осадкам фундаментов. Пусть себе гуляют вверх-вниз (в разумных пределах). Хотя с такими пролетами, как у вас, я бы не шутил. Чем, кстати, перекрываете?
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 21:22
#15
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Вариант плитного фундамента: Нажмите на изображение для увеличения
Название: geo.jpg
Просмотров: 204
Размер:	86.4 Кб
ID:	29388
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 22:36
#16
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Не знаю, откуда у всех такая уверенность, что плита выравнивает осадки. Если начать ее считать, то выяснится, что весьма слабо она выравнивает. Или ее нужно делать метра 3 толщиной. Поэтому для случая пролетов 12х24 м, на мой взгляд, плита бессмысленна.
Разнотипные фундаменты лучше не делать. Сваи садятся иначе, чем фундаменты на естественном основании. Конечно, можно посчитать разницу. Но нужно трезво оценивать и точность таких расчетов. +-40% в каждом расчете. Итого порядка 80% в сумме. В результате с величиной неравномерности можно сильно просчитаться.
Для полноты картины уж приведите и характеристики грунтов. Что по гидрогеологии? Где УГВ? Вода может не только уходить в песок, но и выходить из него (если он является водоносным горизонтом).
Если верхний грунт плохой - лучше все здание посадить на сваи на песок. Если хороший - то можно выполнить засыпку пруда (следя за качеством работ).
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2009, 22:37
#17
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


а если забить сваи и сделать высокий ростверк ???
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 10:48
#18
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


По поводу воды. Все сложно.
Вода не обнаружена на глубине 10м.
Дальше не рыли.
Наполнение "пруда" водой произошло осенью.
Поверхность поля, на котором расположена площадка, имела естественный уклон в сторону "пруда".
Сейчас вокруг площадки прорыты канавы. Больше вода в пруде не собирается.

Какие сейчас самые правильные действия можно предпринять?
Как выдать дополнительное задание геологам? "Ищите воду"?
На какую глубину нужно сделать скважины?

Если засыпать, то щебнем какой фракции? Трамбовать в таком случае через сколько?
Если рассматривать в качестве засыпки песок, то чем он хуже?

Покрытие металлическое, кровля плоская, думаю что осадка не будет критичной до 50мм.
А может быть заранее сделать эти 3 колонны выше?

Так все-таки плита не пойдет?
Надо сваи?
Или все-таки выбрать грунт (сколько?), засыпать (чем?), устроить обычный фундамент (на какой глубине?)
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 12:49
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Aндрeй , если делать "на верняка", то надо делать свайные фундаменты под все колонны. Сваи буронабивные или РИТА, упереть в слой песка, который ниже дна "пруда". Забивные сваи в песок и щебень, которым вы собираетесь заполнить "пруд", вряд ли пойдут.
Если этот вариант слишком для вас дорог то можно попробовать широкие ленты-плиты под каждый ряд колонн. Нет необходимости делать плиту на весь пролет в 24 м и уж тем более толщиной 3м. В конце концов существуют ведь и плитно-свайные фундаменты.
На мой взгляд чем и как бы вы этот пруд ни засыпали делать в нем отдельные фундаменты на естественном основании не стоит. Идеально все равно не засыпят и не утрамбуют.
Leonid555 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 16:30
#20
Aндрeй


 
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529


Неужели буроинъекционные сваи РИТ D=250 могут нести до 100т?
И при этом проседать под нагрузкой всего на 5-10мм?
Тогда все что нужно, устроить по 4 сваи под каждую колонну?
В таком случае ростверк самого проблемного фундамента, устраивать на дне пруда?
Или вытащить сваи на уровень обычных фундаментов? В этом случае сваи будут работать как колонны (если будут) на всей глубине пруда.
Aндрeй вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2009, 16:54
#21
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,434


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Неужели буроинъекционные сваи РИТ D=250 могут нести до 100т?
И при этом проседать под нагрузкой всего на 5-10мм?
Тогда все что нужно, устроить по 4 сваи под каждую колонну?
Почему нет? Проверяется расчетом по ТР 50-180-06.
Проконсультироваться можно в Проектно-строительном предприятии РИТА. Их сайт www.rita.com.ru
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 29.11.2009, 13:54
#22
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Тогда все что нужно, устроить по 4 сваи под каждую колонну?
В таком случае ростверк самого проблемного фундамента, устраивать на дне пруда?
Или вытащить сваи на уровень обычных фундаментов? В этом случае сваи будут работать как колонны (если будут) на всей глубине пруда.
Да, сваи надо вытащить на уровень обычных фундаментов. А можно и столбчатые опустить на дно пруда. Подвал не хотите сделать на месте пруда?
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент на месте пруда. Как?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? p-sm AutoCAD 3 13.08.2009 18:08
как собирать нагрузки на фундамент в Лире DR.Dim Лира / Лира-САПР 2 16.09.2008 09:40