Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий

Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.11.2009, 19:38 #1
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий
Нитонисе
 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360

Часто при проектировании перекрытий приходится перераспределять нагрузки на плитах. Я обычно перераспределяю так - 50 процентов нагрузки, приходящейся на плиту - действует непосредственно на эту плиту и по 25 процентов скидываю на соседние. Обычно это касается нагрузки от перегородок.
А вот если посмотреть на равномерно-распределенную нагрузку по всем плитам, то получается следующая картина. Допустим лежат три плиты 1.5, 1.2 и 1.5 м соответственно. И на все плиты действует равномерно распределенна нагрузка 1 т/м2.
Теперь произведем перераспределение нагрузки по моей схеме и определим сколько в итоге будет нагрузки на средней плите.
На нее приходят:
25% с левой плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
50% с самой плиты - 1.2*1*0.5 = 0.6 т/м2
25% с правлй плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
суммарно - 0.375+0.6+0.375 = 1.35 т/м2.
Вот так вот перераспределяется нагрузка и центральная узкая плита получается пригружена больше, причем значительно, а две боковые (если посчитать) получается пригружены меньшей нагрузкой.

Вопрос - насколько корректно такое перераспределение нагрузок на плитах? Это в том числе касается и перегородок.
Просмотров: 82362
 
Непрочитано 13.11.2009, 19:47
#2
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Хотелось бы узнать: а какой коэффициент надежности по нагрузке Вы принимаете при сборе нагрузок? Если 1.4 ,то можно смело кидать нагрузку - как лопатой снег
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 19:50
#3
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
Хотелось бы узнать: а какой коэффициент надежности по нагрузке Вы принимаете при сборе нагрузок? Если 1.4 ,то можно смело кидать нагрузку - как лопатой снег
А причем тут коэффициент?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 19:52
#4
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Часто при проектировании перекрытий приходится перераспределять нагрузки на плитах. Я обычно перераспределяю так - 50 процентов нагрузки, приходящейся на плиту - действует непосредственно на эту плиту и по 25 процентов скидываю на соседние. Обычно это касается нагрузки от перегородок.
А вот если посмотреть на равномерно-распределенную нагрузку по всем плитам, то получается следующая картина. Допустим лежат три плиты 1.5, 1.2 и 1.5 м соответственно. И на все плиты действует равномерно распределенна нагрузка 1 т/м2.
Теперь произведем перераспределение нагрузки по моей схеме и определим сколько в итоге будет нагрузки на средней плите.
На нее приходят:
25% с левой плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
50% с самой плиты - 1.2*1*0.5 = 0.6 т/м2
25% с правлй плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
суммарно - 0.375+0.6+0.375 = 1.35 т/м2.
Вот так вот перераспределяется нагрузка и центральная узкая плита получается пригружена больше, причем значительно, а две боковые (если посчитать) получается пригружены меньшей нагрузкой.

Вопрос - насколько корректно такое перераспределение нагрузок на плитах? Это в том числе касается и перегородок.
Следуя Вашим рассуждениям, причем я вообще не врубаюсь что это такое , рассмотрим монолитный участок шириной 1,5+1,2+1,5=4,2 с равномернораспределенной нагрузкой 1т/кв.м Получается что на участок шириной 1,2 м действует не 1 т/кв.м, а 1,35 т/кв.м Offtop: Умер от смеха под столом Понимаете к чему я клоню? С какого бодуна такой расчет. Рисунок предоставьте.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 19:54
#5
Паша П.М.

проектировщик
 
Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Часто при проектировании перекрытий приходится перераспределять нагрузки на плитах. Я обычно перераспределяю так - 50 процентов нагрузки, приходящейся на плиту - действует непосредственно на эту плиту и по 25 процентов скидываю на соседние. Обычно это касается нагрузки от перегородок.
А вот если посмотреть на равномерно-распределенную нагрузку по всем плитам, то получается следующая картина. Допустим лежат три плиты 1.5, 1.2 и 1.5 м соответственно. И на все плиты действует равномерно распределенна нагрузка 1 т/м2.
Теперь произведем перераспределение нагрузки по моей схеме и определим сколько в итоге будет нагрузки на средней плите.
На нее приходят:
25% с левой плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
50% с самой плиты - 1.2*1*0.5 = 0.6 т/м2
25% с правлй плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
суммарно - 0.375+0.6+0.375 = 1.35 т/м2.
Вот так вот перераспределяется нагрузка и центральная узкая плита получается пригружена больше, причем значительно, а две боковые (если посчитать) получается пригружены меньшей нагрузкой.

Вопрос - насколько корректно такое перераспределение нагрузок на плитах? Это в том числе касается и перегородок.
не курите на работе
Паша П.М. вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 19:55
#6
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


на 1 т/кв.м, а 1,35 т/кв.м , ну щас понятно что принят коэф=1,35

а я такой еще не встречал?????
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 19:56
#7
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
не курите на работе
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:10
#8
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Вот схема перекрытия. На крайние плиты приложена нагрузка 1 т/м2, а на среднюю - 3 т/м2. Будут ли крайние плиты помогать нести свою нагрузку средней плите? И как вы это можете выразить численно?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: карт.jpg
Просмотров: 663
Размер:	7.6 Кб
ID:	28854  
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 20:15
#9
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот схема перекрытия. На крайние плиты приложена нагрузка 1 т/м2, а на среднюю - 3 т/м2. Будут ли крайние плиты помогать нести свою нагрузку средней плите? И как вы это можете выразить численно?
Через шпонки, если они есть...
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:20
#10
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
Через шпонки, если они есть...
Я просил численно. Какая часть нагрузки будет воспринята крайними плитами? Предполагаем что швы перекрытия тщательно забетонированы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 20:26
#11
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


наивная душа - очей очарованье? 8-)))))))))
это к тому, что с чего Вы взяли, что нагрузка с крайних плит (1 т/м2) будет перераспределяться на среднюю плиту? если уж пошла такая пьянка, то нагрузка перераспределяется по результатам деформирования конструкции. поэтому так как средняя плита наиболее нагружена, то эта плита будет деформироваться (прогибаться) бОльше, чем крайние. вот за счет этого и будет перераспределение нагрузки со средней плиты на крайние. но с крайних плит на среднюю не будет перераспределения. однако. %-)
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:28
#12
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
наивная душа - очей очарованье? 8-)))))))))
это к тому, что с чего Вы взяли, что нагрузка с крайних плит (1 т/м2) будет перераспределяться на среднюю плиту? если уж пошла такая пьянка, то нагрузка перераспределяется по результатам деформирования конструкции. поэтому так как средняя плита наиболее нагружена, то эта плита будет деформироваться (прогибаться) бОльше, чем крайние. вот за счет этого и будет перераспределение нагрузки со средней плиты на крайние. но с крайних плит на среднюю не будет перераспределения. однако. %-)
Ну и давайте теперь численно это оцените.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 20:38
#13
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вот если посмотреть на равномерно-распределенную нагрузку по всем плитам, то получается следующая картина. Допустим лежат три плиты 1.5, 1.2 и 1.5 м соответственно. И на все плиты действует равномерно распределенна нагрузка 1 т/м2.
Теперь произведем перераспределение нагрузки по моей схеме и определим сколько в итоге будет нагрузки на средней плите.
Что-то не сходится???
Цитата:
Вот схема перекрытия. На крайние плиты приложена нагрузка 1 т/м2, а на среднюю - 3 т/м2. Будут ли крайние плиты помогать нести свою нагрузку средней плите? И как вы это можете выразить численно?
Ответ: передается со средних на крайние. но не обратно.
Для подсказки. Допустим плиты опираются на ригель. Какая нагрузка передается наригель, нарисуйте (расчетную схему)! ЧИСЛЕННО
P.S. Пролет плиты 4 м.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:45
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Ответ: передается со средних на крайние. но не обратно.
Ну а в цифорках то сколько? Представьте что вы раскладываете плиты и вот в этом месте не подбирается плита. Приходится учитывать совместную работу с соседними. Как вы разложите эту нагрузку?

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Для подсказки. Допустим плиты опираются на ригель. Какая нагрузка передается наригель, нарисуйте (расчетную схему)! ЧИСЛЕННО
P.S. Пролет плиты 4 м.
Что-то я совсем не понял что вы тут написали.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 20:54
#15
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


боюсь, что численно в лоб Вы не оцените эффекта перераспределения. потому что он определяется взаимным деформированием плит. а наличие шпонок лишь способствует и улучшает сцепление плит между собой.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 20:56
#16
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Рисуйте расчетную схему.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 20:57
#17
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
боюсь, что численно в лоб Вы не оцените эффекта перераспределения. потому что он определяется взаимным деформированием плит. а наличие шпонок лишь способствует и улучшает сцепление плит между собой.
Да я все понимаю. Я не понимаю как нагрузки перераспределить. Практически. Мне что, нужно моделировать конструкцию в микрофе и изучать деформации? Вот как вы раньше это делали, когда еще чертежи карандашем чертили?
Цитата:
Рисуйте расчетную схему
Схему чего? Я не понял вашу мысль. Уж могли бы сами и нарисовать.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 21:02
#18
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


если честно, то у меня не было ситуации, чтобы равномерно-распределенные нагрузки были значительно разными. если было оборудования, то я считал фактическую нагрузку либо учитывал монтажные нагрузки - типа станок тащут на место установки.
а так да, действительно, наверное придется лепить расчетную схему в микрофе и искать методику определения доли перераспределения.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 21:09
#19
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а так да, действительно, наверное придется лепить расчетную схему в микрофе и искать методику определения доли перераспределения.
То есть какими-то простыми методами определить перераспределение нагрузок на плитах нельзя? Ведь это касается и нагрузки от перегородок? Как учесть нагрузку от них на плитах, не прибегая к сложным моделированиям системы в расчетных программах?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 21:13
#20
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Схему чего? Я не понял вашу мысль. Уж могли бы сами и нарисовать.
Расчетную схему плиты.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 21:14
#21
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


простого метода определения перераспределения нагрузок на плитах я не знаю.
нагрузки от перегородок можно вычислять по пособию к каменному снипу, там есть схемы нагрузок от перегородок (типа треугольные эпюры по концам перегородок и у проемов) - но это касалось затвердевшей кладки.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 21:20
#22
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Если мне не изменяет память, в номах возможность такого перераспределения прописана в пособии (без напряжения) к прошлому СНиПу по ж.б. Там как раз и приводятся подобные цифры: по 25% на соседние или по 50% если нагрузка приложена на стыке плит. Там еще есть весьма интересные (и на мой взгляд неоднозначные) вещи касательно учета нагрузок от перегородок.

Но, стоит отметить, что в пособии идет речь о сосредоточенной нагрузке, а вы даете схему с распределенной. В качестве "информации к размышлению" я бы предложил перераспределять ту часть нагрузки с центральной плиты на которую она превышает нагрузку на соседние плиты т.е. 3-1=2т/м2. Таким образом на центральную плиту брать 50% от разницы нагрузок и по 25% на соседние.
Карлсон вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 21:26
#23
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Расчетную схему плиты.
Балочная схема. Балка длиной 4 метра.

Цитата:
нагрузки от перегородок можно вычислять по пособию к каменному снипу
Как выше уже сказали - это в пособии к жб снипу. Но есть еще и рекомендации по замене нагрузки от перегородок жквивалентной равномерно распределенной нагрузкой. Из каких соображений приведены данные как в снипе так и в тех рекомендациях?

Цитата:
Если мне не изменяет память, в номах возможность такого перераспределения прописана в пособии (без напряжения) к прошлому СНиПу по ж.б. Там как раз и приводятся подобные цифры: по 25% на соседние или по 50% если нагрузка приложена на стыке плит.
Именно поэтому я о такой схеме распределения нагрузок и говорил 25-50-25.

Цитата:
Но, стоит отметить, что в пособии идет речь о сосредоточенной нагрузке, а вы даете схему с распределенной.
Разве это принципиально?

Цитата:
я бы предложил перераспределять ту часть нагрузки с центральной плиты на которую она превышает нагрузку на соседние плиты т.е. 3-1=2т/м2. Таким образом на центральную плиту брать 50% от разницы нагрузок и по 25% на соседние.
И на чем основаны эти соображения?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 21:36
#24
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Тут уже была подобная дискуссия "нагрузка на пустотные плиты" привет =ХАОСу=. Вы критикан мистер Ангарск. Forrest_Gump очень понятно все описал поэтому когда подбираешь плиты или собираешь нагрузку не надо брать это перераспределение в расчет. вероятнее всего такой подход логичен при реконструкции или допущенной ошибке при подборе плит. Не надо ничего в цифрах считать и никто тут не даст конкретного числа. Отвечая на вопрос "Часто ли..." На практике моей организации - никогда.
Dell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 21:42
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
На практике моей организации - никогда.
Стало быть вы никогда не перераспределяли нагрузку от перегородок на другие плиты?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 21:47
#26
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И на чем основаны эти соображения?
Не понял что в этих соображениях вы просите обосновать?
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 21:49
#27
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


При подборе плит и расчете монолитных участков нет.
Dell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 21:54
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
При подборе плит и расчете монолитных участков нет.
То есть собираете нагрузку от перегородок на плиту без распределения на соседние плиты?
Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Не понял что в этих соображениях вы просите обосновать?
Почему именно эту часть нагрузки предлагаете распределить.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 21:57
#29
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
При подборе плит и расчете монолитных участков нет.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 22:09
#30
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Да. Смотрите часто ли вы видели здания с дополнительными мероприятиями по увеличению несущей способности (кроме тех случаев когда на перекрытие дествует некая технологическая нагрузка большого значения)? Как-то располагают перегородки без дополнительного усиления диска перекрытия (чередующиеся плиты и монолитные участки). А выбирать между плитой 600кг/м2 и 800 кг/м2 есть ли смысл? Откройте прейскуранты реализаторов сплошь 800 кг/м2 такое ощущение что 300, 450 и 600 кг/м2 живут только в ГОСТах. У иных заводов минимум 800 и выше. Так к чему вам такие муки по численной оценке. Вы практик или теоретик? Хаос где вам конкретно это помогло при проектировании покажите факты для самообразования. Буду благодарен

Последний раз редактировалось Dell, 13.11.2009 в 22:15.
Dell вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 22:12
#31
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Почему именно эту часть нагрузки предлагаете распределить.
Потому, что эту часть нагрузки можно рассматривать как дополнительную локальную нагрузку на перекрытие, сверх нагрузки в 1 т/м2 которая действует по всей площади перекрытия.

Другое дело, что эта дополнительная нагрузка составляет 2т/м2, а это превышает остальную нагрузку в два раза. При такой разнице едва ли можно быть уверенным что перераспределение будет именно таким как прописано в пособии.
Карлсон вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 22:19
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
Смотрите часто ли вы видели здания (кроме тех случаев когда на перекрытие дествует некая технологическая нагрузка большого значения)? Как-то располагают перегородки без дополнительного усиления диска перекрытия (чередующиеся плиты и монолитные участки).
Я часто видел скопление перегородок (например в месте санузлов). И там может не хватить и плиты 12.5. А у вас такого не встречалось?

Цитата:
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
Так к чему вам такие муки по численной оценке. Вы практик или теоретик?
Проектировщик - априори теоретик. Без теории нет практики. Я должен понимать какая нагрузка будет действовать на мои плиты. Практическая нагрузка. Она как раз таки определяется из теоретических расчетов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 22:21
#33
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


там где вы видели скопление перегородок что на раскладке плит
Dell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 22:36
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
там где вы видели скопление перегородок что на раскладке плит
Вот смотрите. Допустим вдоль плиты шириной 1.2 м, прямо посередине, идет кирпичная перегородка. На всю длину. Расчетная нагрузка от перегородки 850 кг/м.п.
Приводим ее к эквивалентной равномерно распределенной:
850/1.2 = 700 кг/м2.
А еще есть полезная нагрузка. Допустим ее нормативное значение 200, а расчетное значит 240 кг/м2. И только эти два значения вам уже дают 10-ю плиту по несущей способности. А ведь в этом месте могут быть и другие перекородки. Может быть временная больше (например эта перегородка около лестницы), а еще конструкция пола. И в итоге вы не подберете плиту.
А ведь приведенное сочетание нагрузок вовсе не фантастическое, а довольно часто встречаемое.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 22:45
#35
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
... например эта перегородка около лестницы...
Это в каких домах (например по серии???) "перегородка" (обращаю внимание на то что это слово в кавычках) около лестницы опирается на плиту по середине
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 22:50
#36
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


"А ведь приведенное сочетание нагрузок вовсе не фантастическое, а довольно часто встречаемое." - Я не спорю. Вопрос что в этих местах на схеме раскладки плит вы видели? Или в зоне санузла вы закажете плиты 1 или 1,25 а остальные 0,8. Это логично или экономически целесообразно? Если страшно все 1,25 маркируйте никто слова не скажет там разница не та на которой подрядчик и заказчик экономит.
Dell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 22:52
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Это в каких домах (например по серии???) "перегородка" (обращаю внимание на то что это слово в кавычках) около лестницы опирается на плиту по середине
В любых домах. В коридорах, например, минимальная нагрузка расчетна 360 кг/м2.

Цитата:
Если страшно все 1,25 маркируйте никто слова не скажет там разница не та на которой подрядчик и заказчик экономит
Это нереально. Не пройдет уже на уровне экспертизы. Да и заказчик думаю будет против, если у вас плит штук 100. Но дело в том, что нагрузка-то порой может превысить 12.5. А девятиметровые плиты и вовсе такой несущей способности не выпускают.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 22:53
#38
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
Я не спорю. Вопрос что в этих местах на схеме раскладки плит вы видели?
К примеру возьмите 335 серию и Вам станет все понятно.
Цитата:
В любых домах. В коридорах, например, минимальная нагрузка расчетна 360 кг/м2.
Эээ нет, причем тут корридор ... разговор о перегородке на границе с лесничным маршем ...
Цитата:
минимальная нагрузка расчетна 360 кг/м2.
Это про перегородку или полезная?
Цитата:
... например эта перегородка около лестницы...
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 13.11.2009 в 23:01.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 23:00
#39
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Эээ нет, причем тут корридор ... разговор о перегородке на границе с лесничным маршем ...
Я имел ввиду не на границе, а в коридоре, примыкающем к выходу с лестницы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 23:02
#40
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я имел ввиду не на границе, а в коридоре, примыкающем к выходу с лестницы.
Чертеж в студию
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 23:05
#41
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Нету под рукой показательного в этом плане чертежика. Но вот хотя бы этот. Тут и выходы с лестницы, тут и перегородки вдоль плит, тут и скопления перегородок в месте санузлов.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план.jpg
Просмотров: 315
Размер:	21.8 Кб
ID:	28862  
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 13.11.2009, 23:06
#42
Dell

Проектировщик
 
Регистрация: 01.11.2009
Москва
Сообщений: 43
<phrase 1=


Вопрос что видели на раскладке плит нетиповых проектов? Насчет серий это вообще вопрос неоднозначный, группа таких же фантазеров как мы посчитала разработала а мы теперь тыкать друг другу будем. С таким же успехом там могли быть и другие решения не противоречащие нормам и здравому смыслу (коих много в нетиповых проектах) и что? Насчет экспертизы отдельный разговор готов поспорить, сомневаюсь что не пропусит. Да и какая экспертиза? По 87 постановлению вы и мчто раскладку даете? Или расписываете в пояняшке Кр о перегородках в районе санузлов или перераспределинии нагрузок? Заказчику вообще ваши 20000 руб да пусть даже 200000 при миллионных капвложениях как укус комара. Ладно отстраняюсь. У нас есть =ХАОС= он на все имеет свое правильное мнение он посоветует.
Dell вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.11.2009, 23:08
#43
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Dell Посмотреть сообщение
Насчет экспертизы отдельный разговор готов поспорить, сомневаюсь что не пропусит.
Они же заинтересованы в удешевлении - это отражается на их зарплате. Потому ни один эксперт у нас такого случая не упустит.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 05:00
#44
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Нету под рукой показательного в этом плане чертежика. Но вот хотя бы этот. Тут и выходы с лестницы, тут и перегородки вдоль плит, тут и скопления перегородок в месте санузлов.
Так с этим разобрались, хотя нет тут ни одной перегородки идущей на всю длину по середине плиты. Теперь узел соединения в пролете двух плит, который как Вы говорите заставляет работать две плиты вместе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план1.jpg
Просмотров: 172
Размер:	21.7 Кб
ID:	28872  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 06:56
#45
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
хотя нет тут ни одной перегородки идущей на всю длину по середине плиты
Тут есть две перегородки такие, но они попали на стыки плит просто. А встречаются такие перегородки и посередине плиты.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Теперь узел соединения в пролете двух плит, который как Вы говорите заставляет работать две плиты вместе.
Какой узел? швы тщательно забетонированы - вот и весь узел.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 06:58
#46
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Какой узел? швы тщательно забетонированы - вот и весь узел.

Вот узел ...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: плиты узел1.jpg
Просмотров: 383
Размер:	54.5 Кб
ID:	28874  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 12:30
#47
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вот узел ...
Нагрузка очень просто передается. Как уже выше высказывались - вследствие того что разные усилия вызывают в плитах разные деформации, вот такая вот заделка швов обеспечивает "выравнивание" деформаций. То есть одна плита хочет прогнуться на 2 см, а рядом стоящая всего на 0.5 см, а вместе они прогнуться на 1 см. И получится что та плита, которая была меньше нагружена, будет помогать работать соседке, взяв на себя часть нагрузки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 12:49
#48
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


извините конечно, но с какого бодуна
Цитата:
помогать работать соседке
чай не монолит же, вспоминаем как работает плита опертая по двум сторонам
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 13:03
#49
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


аналогично вспоминаем наличие шпонок по краям (по боковой поверхности) плит и заделке швов между плитами. потому и получаем связь между плитами на свиг.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 14:15
#50
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
извините конечно, но с какого бодуна
Перекрытия с замоноличеными швами работают совместно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 16:44
#51
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
чай не монолит же, вспоминаем как работает плита опертая по двум сторонам
Вот.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Перекрытия с замоноличеными швами работают совместно.
Рисуем узел, что было все показано.
Цитата:
Перекрытия с замоноличеными швами работают совместно.
Дайте ссылку, хотябы на учебник, что такое есть (плиты с замоноличиными швами работают вместе). Особенно чтоб это учитывалось при расчете плит на несущую способность.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 17:07
#52
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Xaoc

ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)


1.21. Распределение местной нагрузки между элементами сборных перекрытий, выполняемых из многопустотных или сплошных плит, при условии обеспечения качественной заливки швов между плитами производится с учетом рекомендаций:
а) при расчете по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит:
если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25 % ее веса передается на две смежные плиты;
если перегородка опирается на две соседние плиты, вес перегородки распределяется поровну между ними;


СНБ 5.03.01-02 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

12.1.4.1 При стыковании железобетонных элементов сборных конструкций усилия от одного элемента к другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, стальные закладные детали, заполняемые бетоном швы, бетонные шпонки или (для сжатых элементов) непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 17:21
#53
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)


1.21. Распределение местной нагрузки между элементами сборных перекрытий, выполняемых из многопустотных или сплошных плит, при условии обеспечения качественной заливки швов между плитами производится с учетом рекомендаций:
а) при расчете по всем предельным состояниям принимается следующее распределение нагрузки от веса перегородок, расположенных вдоль пролета равных по ширине плит:
если перегородка расположена в пределах одной плиты, на эту плиту передается 50 % веса перегородки, а по 25 % ее веса передается на две смежные плиты;
если перегородка опирается на две соседние плиты, вес перегородки распределяется поровну между ними;
Вот подходим к сути вопроса. В первом посте Вы пишите про нагрузу вообще, а здесь указываете про перегородки. Разберитесь.

Цитата:
СНБ 5.03.01-02 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

12.1.4.1 При стыковании железобетонных элементов сборных конструкций усилия от одного элемента к другому передаются через стыкуемую рабочую арматуру, стальные закладные детали, заполняемые бетоном швы, бетонные шпонки или (для сжатых элементов) непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов.
В третий раз прошу нарисовать узел стыковли плит.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 14.11.2009 в 17:34.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 17:30
#54
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


млин, про бетонные шпонки написано не для "для сжатых элементо". неправильно прочитали/осознали.
правильно читать так - усилия передаются от одного элемента к другому через:
- стыкуемую рабочую арматуру;
- стальные закладные детали;
- заполняемые бетоном швы;
- бетонные шпонки
- (для сжатых элементов) - непосредственно через бетонные поверхности стыкуемых элементов.

мне вот интересно, ,-=Xaoc=-, наличие технологических швов в монолите приводит к тому, фактически монолит состоит из независимых элементов?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 17:33
#55
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вот подходим к сути вопроса. В первом посте Вы пишите про нагрузу вообще, а здесь указываете про перегородки. Разберитесь.
А перегородки это не нагрузка? Суть-то одна.

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Обратите внимание на это.
И что там особенного? Хотите сказать что на поперечные перегородки обращать внимания не надо?
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
В третий раз прошу нарисовать узел стыковли плит.
Узел вы уже сами нарисовали. Вы же прочитали в приведенных мною цитатах, что нагрузки с плиты на плиту передаются через заполняемые бетоном швы.Если вы их положите в пустошовку - естественно никаких перераспределений нагрузок не будет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 17:41
#56
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
мне вот интересно, ,-=Xaoc=-, наличие технологических швов в монолите приводит к тому, фактически монолит состоит из независимых элементов?
Рисунок?

2 Нитонисе вот этот же рисунок без моей редакции. Я очень сомневаюсь о несущей способности этого стыка, особенно при нагрузе на плиту 700 кг/м2. Тем более что он, стык, делается из бетона В15, а чеще строители просто раствором заливают и не парятся.
Рис. Схема звукоизоляции стыка плит перекрытий.
1.3-плиты перекрытий; 2-акустический раствор; 4-герметик
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык.png
Просмотров: 149
Размер:	19.6 Кб
ID:	28894  
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 14.11.2009 в 17:59.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 18:20
#57
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а чего тут рисовать технологические швы. монолитные конструкции часто отливают захватками. в результате чего организуются технологические швы. вот я и спрашиваю - эти технологические швы влияют на целостность конструкции в целом? или следует вместо сплошной большой плиты перекрытия (например размерами 60х12 м) рассматривать несколько независимых плит, разделенных технологическими швами (например 10 участков размерами 6х12 м)?
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 18:27
#58
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Я очень сомневаюсь о несущей способности этого стыка, особенно при нагрузе на плиту 700 кг/м2. Тем более что он, стык, делается из бетона В15, а чеще строители просто раствором заливают и не парятся.
А мне не надо сомневаться. За меня уже посомневались те, кто разрабатывал нормы проектирования. Я всего лишь использую их труд в своей работе, тем более что я обязан это делать.
Что касается строителей, так они могут и не такое.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 18:34
#59
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а чего тут рисовать технологические швы. монолитные конструкции часто отливают захватками. в результате чего организуются технологические швы. вот я и спрашиваю - эти технологические швы влияют на целостность конструкции в целом? или следует вместо сплошной большой плиты перекрытия (например размерами 60х12 м) рассматривать несколько независимых плит, разделенных технологическими швами (например 10 участков размерами 6х12 м)?
На несущую способность нет.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 18:53
#60
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а почему тогда замоноличенный шов (хоть бетоном, хоть раствором) между плитами перекрытия (у которых есть шпонки по боковой гране) не может обеспечить совместную работу соседних плит перекрытия?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 19:42
#61
A III


 
Регистрация: 25.12.2006
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщений: 331


Так между прочим...
Из лекции по спецкурсу ЖБК вели их два преподавателя один из них Анатолий Иванович .... - я ему оч. благодарен.
Мне они тогда особенно запомнились...
Ну так вот...
Бала такая тема "Совместная работа панелей покрытий и перекрытий со стропильными конструкциями и ригелями"
"...Элементы покрытий и перекрытий при наличии конструктивных связей междц ними(растворных швов и шпонок), сваркой закладных деталей - работают совместно при действии как горизонтальных так и вертикальных нагрузок.
В СибАДИ (г Омск) -был испытан фрагмент покрытия выполненного из Плит (ПКЖ 4 1,5х6м) опертых на ЖБ балки таврового сечения (сварка закладных деталей и замоноличивание швов раствором)
...результаты испытаний по сравнению с отдельно испытанной балкой в балке работающей в составе фрагмента нормальные трещины появились при нагрузке большей на 66% их суммарная ширина раскрытия бала на 33%, прогибы в 2раза меньше, а разрушающая нагрузка в 1,87 раз больше...
....Несущий сборный диск покрытия или перекрытия, состоящий из плит и прогонов объединенных растворными швами или металлическимисвязями является сложной пространственной системой с нилинейной диаграммой деформаций материалов элементов и стыков. Совместная работа проявляется благодаря восприятию стыками касательных сил возникающих по контакту прогона с плитами при их совместных деформациях под действиям нагрузки.чем выше жесткость и прочность соединений тем выше эффект от совместной работы при прочих равных условиях...
A III вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 19:53
#62
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от A III Посмотреть сообщение
Так между прочим...
Осталось только численно оценить распределение нагрузки, но каким нибудь простым способом, пусть даже приближенным.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 20:27
#63
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
а почему тогда замоноличенный шов (хоть бетоном, хоть раствором) между плитами перекрытия (у которых есть шпонки по боковой гране) не может обеспечить совместную работу соседних плит перекрытия?
А Вы сравните ширину этого стыка, у монолита и у сборняка.

Да и еще давайте рассмотрим расчет плит ребристой и пустотной, а так же можно и сплошной, выполненный вручную хотя бы в учебной литературе и посмотрим как там учитывается это перераспределение.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 20:36
#64
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


а теперь давайте мысленно раздвинем шов между сборными плитами на расстояние 1 метр (например). стык сборной плиты и монолитного участка также не будет работать на сдвиг?
P.S. наличие/отсутствие продольной арматуры в монолитном участке никак не влияет на сцепление/адгезию стыка сборной плиты/монолитного участка.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 20:43
#65
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Да и еще давайте рассмотрим расчет плит ребристой и пустотной, а так же можно и сплошной, выполненный вручную хотя бы в учебной литературе и посмотрим как там учитывается это перераспределение.
Я не встречал расчета плит, где бы вес от перегородок собирался. Обычно он принимается "от балды", например 200 кг/м2. Там ведь суть тех расчетов показать не как перераспределяется нагрузка на плитах, а как рассчитать железобетон непосредственно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 14.11.2009, 21:20
| 1 #66
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я не встречал расчета плит, где бы вес от перегородок собирался. Обычно он принимается "от балды", например 200 кг/м2. Там ведь суть тех расчетов показать не как перераспределяется нагрузка на плитах, а как рассчитать железобетон непосредственно.
Так так ... это же не важно. Вес должен перераспределяться на соседние плиты, а не по площад плиты. Или я что-то путаю. Вы же говорите о том, что соседние плиты тоже задействуются при нагружении.

A III рисунок передоставьте с разрезами и узлами этого перекорытия. Что-то уменя складывается впечатление что разговор идет сосвем о разном.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 14.11.2009 в 21:31.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 22:13
#67
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Так так ... это же не важно. Вес должен перераспределяться на соседние плиты, а не по площад плиты. Или я что-то путаю. Вы же говорите о том, что соседние плиты тоже задействуются при нагружении.
Ну так в расчете фигуирует некая эквивалентная нагрузка. Совершенно абстрактная. Я ж вам говорю, там суть расчета заключается не в сборе нагрузок, а в непосредственно расчете железобетонного сечения.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 05:43
#68
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Не уточните, как получается:
Цитата:
...
25% с левой плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
...
м*т/м2*коэффициент=т/м2?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 05:57
#69
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну так в расчете фигуирует некая эквивалентная нагрузка. Совершенно абстрактная. Я ж вам говорю, там суть расчета заключается не в сборе нагрузок, а в непосредственно расчете железобетонного сечения.
Все ясно что Вы даже расчет не делали вручную, это говорит о многом. А эквивалентно распределенная нагрузка это не абстрактная нагрузка. А Вы с самого начала совсем о другом говорили. А сбор нагрузок это не маловажная часть расчета.

СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия

3.2. Нагрузки от оборудования (в том числе трубопроводов, транспортных средств), складируемых материалов и изделий устанавливаются в строительном задании на основании технологических решений, в котором должны быть приведены:
а) возможные на каждом перекрытии и полах на грунте места расположения и габариты опор оборудования, размеры участков складирования и хранения материалов и изделий, места возможного сближения оборудования в процессе эксплуатации или перепланировки;
б) нормативные значения нагрузок и коэффициенты надежности по нагрузке, принимаемые в соответствии с указаниями настоящих норм, для машин с динамическими нагрузками – нормативные значения инерционных сил и коэффициенты надежности по нагрузке для инерционных сил, а также другие необходимые характеристики.

При замене фактических нагрузок на перекрытия эквивалентными равномерно распределенными нагрузками последние следует определять расчетом и назначать дифференцированно для различных конструктивных элементов (плит, второстепенных балок, ригелей, колонн, фундаментов). Принимаемые значения эквивалентных нагрузок должны обеспечивать несущую способность и жесткость элементов конструкций, требуемые по условиям их загружения фактическими нагрузками. Полные нормативные значения эквивалентных равномерно распределенных нагрузок для производственных и складских помещений следует принимать: для плит и второстепенных балок не менее 3,0 кПа (300 кгс/м2), для ригелей, колонн и фундаментов – не менее 2,0 кПа (200 кгс/м2).
Цитата:
Часто при проектировании перекрытий приходится перераспределять нагрузки на плитах.
Вот и дайте этот расчет перераспределения. Ссылку Offtop: Я думаю что не дадите

P.S. http://dwg.ru/dnl/3341
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 15.11.2009 в 06:04.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 12:13
#70
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Не уточните, как получается:
Да, я забыл разделить еще на ширину плиты, в данном случае на 1.2.

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Все ясно что Вы даже расчет не делали вручную, это говорит о многом. А эквивалентно распределенная нагрузка это не абстрактная нагрузка. А Вы с самого начала совсем о другом говорили. А сбор нагрузок это не маловажная часть расчета.
Хорошо, приведите пример расчета плиты из литературы, где нагрузка от перегородок собрана.

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия
К чему эта цитата? Она относится к нагрузкам от оборудования и складируемых материалов. Но и тут верно сказано, что эквивалентные нагрузки определяются расчетом. Я что, возражал против этого? Что в этой цитате противоречит ранее сказанному мной?
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вот и дайте этот расчет перераспределения. Ссылку
Я вам уже дал расчет перераспределения как я это делаю. В процентном соотношении 25-50-25. Ссылку дать не могу, потому что не выкладываю свои расчеты в интернете пока. А вот та ссылка, которую вы дали - я об этих рекомендациях упоминал. Я ими не пользуюсь и мало видел чтобы кто-то пользовался. Но тут речь идет не совсем о моей теме. Тут идет замена нагрузки от перегородок на эквивалентную равномерно распределенную по всей плите. Я в своих расчетах плит перекрытия тоже это делаю - по моменту, который нагрузка от перегородок вызывает в плите.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 13:11
#71
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


А с чего вы взяли что в пустотках нагрузка перераспределяется аж на 50% это же вам не монолит, ведь стык он же бетон совсем по другому работает чем железобетон. Отсюда если плиты работают отдельно, то и дальше работать отдельно и будут (ну разве что стык немного может и передать, в противном случае при реальных нагрузках он просто лопнит и плиты же опять будут работать отдельно). Я считаю что если у вас средняя плита не несет, или вы сомниваетесь в ее несущей способности, откройте серию по этой плите и посмотрите экспереминтальные данные в которых установлено при какой нагрузке плита считается пригодной... А то что вы взяли и сняли 50% нагрузки с плиты - это просто варварство.... Покажите мне хоть один пунктик СНиПа, СП в которых разрешается снимать нагрузку ??? Это ж вам не монолит там где один сплошной диск...
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 13:15
#72
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
А с чего вы взяли что в пустотках нагрузка перераспределяется аж на 50% это же вам не монолит
Это не я придумал. Я как раз и создал тему с вопросом - как численно оценить перераспределение нагрузки.

А вот кто придумал о перераспределении нагрузки http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=476051&postcount=52
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 13:31
#73
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


Ну и где здравый смысл ??? В этой пункте написано , что 50% (от перегородки и только) воспринимает пустотка, а остальные 50% на две соседние плиты... Но перегородка это всего лишь 50кг/м2, но никак не 1т/м2.... так что можно выкинуть эти рекомендации для вашего случая....
С этим разобрались переходим к второму....
То что через бетонные швы усилия переходят от одного элемента к другому, да факт.... Но откуда вы взяли что 25% так просто, увидели про перегородки и взяли прилипили ко всей нагрузке ??? Если уже брать про усилия, то бетон передаст ну пусть 10% усилий и то нужно подтвердить расчетом, чтоб ваш бетон не лопнул, если вы стык будете армировать есть такое в сериях, (он больше становится), но опять же нужно делать расчет и смотреть сколько ж перераспределилось ??? А так баловаться таким, опасно вам не кажется ????

Последний раз редактировалось Merdoc, 15.11.2009 в 13:41.
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 13:47
#74
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Ну и где здравый смысл ???
Вы хотите сказать что СНиПы и Пособия к ним - это бред?
Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Но перегородка это всего лишь 50кг/м2, но никак не 1т/м2
Перегородка (850 кг/м.п.), идущая вдоль плиты шириной 1.2 метра будет эквивалентна равномерно-распределенной нагрузке 700 кг/м2. А 700 - это не 50, согласитесь.
Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Но откуда вы взяли что 25% так просто, увидели про перегородки и взяли прилипили ко всей нагрузке ??? Если уже брать про усилия, то бетон передаст ну пусть 10% усилий
Ну да, то что о 25% написано в каком-то СНиПе - лучше не прислушиваться. Лучше поверить Merdoc'у с форума dwg.ru, который сказал что перераспределится максимум 10 процентов.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 13:51
#75
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Merdoc
Я вообще пытаюсь объяснить Нитонисе что тот стык, который мной предоставлен в предыдущих постах, не передает нагрузку на соседнюю плиту.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 14:04
#76
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


Так давайте хамить не будем....
п.1.21 Пособия к СНиП говорит что перераспределение от перегородок....
на счет веса так вот не будем хамить, а откроем СНиП нагрузки и воздействия, у вас в России вроде бы он действует, так вот что там написано
п. 3.6. Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа (50 кгс/м2).
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 14:10
#77
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Я вообще пытаюсь объяснить Нитонисе что тот стык, который мной предоставлен в предыдущих постах, не передает нагрузку на соседнюю плиту.
Вы это объясните составителям норм. Ведь не я их составлял. Моя задача следовать этим нормама, даже если бы там написали что плиты перекрытия можно неармировать.

Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
п. 3.6. Нормативные значения нагрузок на ригели и плиты перекрытий от веса временных перегородок следует принимать в зависимости от их конструкции, расположения и характера опирания на перекрытия и стены. Указанные нагрузки допускается учитывать как равномерно распределенные добавочные нагрузки, принимая их нормативные значения на основании расчета для предполагаемых схем размещения перегородок, но не менее 0,5 кПа (50 кгс/м2).
Вы не понимаете разницу между временными перегородками и постоянными?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 14:12
#78
konnitiva


 
Регистрация: 23.03.2006
Россия
Сообщений: 95


Я все понял. В серии действительно есть рекомендация по учету совместной работы плит перекрытия. Но эта рекомендация относится только к неравномерно нагруженным плитам. Например, если вдоль плиты стоит перегородка, то 25% веса перегородки допускается "перекидывать" на соседние плиты с учетом работы шпоночного соединения.
konnitiva вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 14:15
#79
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


Ну ну..... уже до этого дошли ??? Ну давайте розберемся в терминологии ??? что такое временное, а что постоянное ?
Вот явный пример, стоит ЖБ каркас (срок эксплуатации 100 лет), свободная планировка, пришел хозяин, наделал перегородок кирпичных (по вашему это постоянные ???) пришел следующий все поломал.... Вывод временные те которые не включаются в работу основного здания и его можно снести раз, или несколько раз или вообще не сносить на протяжении эксплуатации здания....
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 14:17
#80
acid


 
Сообщений: n/a


Скажите, Нитонисе, когда вы последний раз на стройке были?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 14:20
#81
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Ну ну..... уже до этого дошли ??? Ну давайте розберемся в терминологии ??? что такое временное, а что постоянное ?
Так суть не в терминах. Там говорится что нагрузка пусть даже от временных перегородок - не менее 50 кг/м2. Ну и ради Бога, я с этим не спорю и ничего не говорил противоречащего этому.

Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Скажите, Нитонисе, когда вы последний раз на стройке были?
Я не строитель, а проектировщик.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 14:20
#82
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


Да ладно стройка... Мне интересно как вы расчет будете оформлять. Давайте так, чтоб этот разговор не растягивался, я уважаю мнение каждого, но перед расчетом все равны.... Вы делали расчет ???
А чтоб не обижать строителей скажу, что между проектировщиками и строителями тонкая грань, и проектировщики на стройках не редко бывают.... И должны ходить на стройку
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 14:25
#83
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я не строитель, а проектировщик.
Заметно что и на стройке вы не были и проектировщик так себе... Очень невнимательно читаете документы на которые ссылаетесь и не знаете как в натуре потом все делается
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 14:31
#84
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Да ладно стройка... Мне интересно как вы расчет будете оформлять. Давайте так, чтоб этот разговор не растягивался, я уважаю мнение каждого, но перед расчетом все равны.... Вы делали расчет ???
Какой расчет? Я вам рассказал какой методикой перераспределения нагрузок от перегородок я пользуюсь. Обосновал почему я именно этой методикой пользуюсь. Создал тему и спросил - насколько корректно такое перераспределение. У вас я вижу есть мнение, но вы не можете обосновать его иначе чем "я так считаю".
Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
Заметно что и на стройке вы не были и проектировщик так себе... Очень невнимательно читаете документы на которые ссылаетесь и не знаете как в натуре потом все делается
Мне не важно знать как это делается "внатуре". Совершенно все равно. Пусть потом хоть развалится. Видите ли в чем дело. Для того чтобы не было отсебятины при проектировании разработаны нормы проектирования. Нормы составляют специалисты теоретики и практики. Законы действующие в Беларуси обязывают меня следовать этим нормам. Если в нормах написано что балку длиной 6 метров армировать не нужно - я не буду ее армировать и мне все равно что она рухнет. Чтобы балка не рухнула - голова не у меня болит, а у состовителя норм. Моя задача и обязанность как проектировщика - следовать нормам.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 14:45
#85
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


нет ну почему я так считаю (это вам эксперт скажет).....
по вопросу корректно или не корректно, скорей всего не корректно, так как в методик расчета пустоток с таким вот перераспределением никто не встречал.... А то что вы вырвали 1 фразу и сразу подставили, ну это ваше личное дело
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 14:51
#86
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
так как в методик расчета пустоток с таким вот перераспределением никто не встречал.... А то что вы вырвали 1 фразу и сразу подставили, ну это ваше личное дело
Как же никто не встречал? Если только никто не читал Пособие к старому СНиПу по железобетону... но я думаю это маловероятно. А фраза эта не контекстно-зависима. Вы можете открыть это пособие и почитаь этот пункт, посмотреть в каком контексте он и если обнаружите, что я исказил суть - сообщите.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 15:01
#87
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


да причем тут пособие, там же черным по белому написано, что эти рекомендации используются для расчета, вот я и прошу вас выложите этот расчет и покажите как это нагрузка в пустотках перераспределяется на 50% ???? В противном случае, без обоснования это не корректно
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 15:05
#88
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Уверен, Нитонисе никаких расчетов не покажет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 15:20
#89
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
да причем тут пособие, там же черным по белому написано, что эти рекомендации используются для расчета, вот я и прошу вас выложите этот расчет и покажите как это нагрузка в пустотках перераспределяется на 50% ???? В противном случае, без обоснования это не корректно
Пособие рассказывает как надо учитывать нагрузку от перегородок, при проектировании перекрытий из сборных элементов. Сказано, что на плиту, на которую она опирается непосредственно - приходится 50% влияния. И по 25% на соседние. Расчет будет такой.
Рисунки рисовать не буду - включите воображение, схема несложная. Есть три плиты по 1.2 метра. Вдоль средней плиты, прямо посередке, стоит перегородка. Погонная нагрузка от нее - 850 кг/мп. В соответствии с указанными пунктами пособия 50% от этой нагрузки (850*0.25=425 кг/мп) считаем приложенными непосредственно к плите и по 25% (850*0.25=213 кг/мп) добавляем на соседние плиты. Что тут непонятного?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 15:37
#90
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Уверен, Нитонисе никаких расчетов не покажет.
Конечно же не покажет, он даже скорей всего этого делать вручную вообще не умеет.Offtop: Я бы посмотрел на расчет стыка плит, но Нитонисе врядли по силам такое.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 15:42
#91
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Конечно же не покажет, он даже скорей всего этого делать вручную вообще не умеет.


Такое ощущение что у нас с вами разное понимание что такое "расчет". Может под "показать расчет" вы подразумеваете "показать пипиську и померяться"? Ну так я тогда не в теме, меня интересуют технические расчеты.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 15:47
#92
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Вот и хамить начинаем Настоящий проектировщик не только считает в SCAD, Лире и т.д. и. т.п., но еще и вручную может посчитать и проверить расчет выполненный в программах при помощи серого вещества называемого мозгами.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 16:01
#93
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вот и хамить начинаем
Ну так а как вас понимать, когда вы уперлись в "покажите расчет" и вам на все начхать, даже когда вам покажут расчет, то от вас все равно только - "покажите расчет". Что конструктивного в тако дискуссии?

Что касается скада и лиры - я не умею в них рассчитывать конструкции, потому все считаю вручную. Точнее сказать делаю расчетные программы свои.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 16:04
#94
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ну так а как вас понимать, когда вы уперлись в "покажите расчет" и вам на все начхать, даже когда вам покажут расчет, то от вас все равно только - "покажите расчет". Что конструктивного в тако дискуссии?

Что касается скада и лиры - я не умею в них рассчитывать конструкции, потому все считаю вручную. Точнее сказать делаю расчетные программы свои.
Тогда в чем проблема?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 16:10
#95
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Тогда в чем проблема?
Проблема в том, насколько корректно такое перераспределение. Ведь исли заменим перегородки другой нагрузкой, например равномерно-распределенной по площади, то логика говорит что и эту нагрузку можно также распределять.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 16:22
#96
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Проблема в том, насколько корректно такое перераспределение. Ведь исли заменим перегородки другой нагрузкой, например равномерно-распределенной по площади, то логика говорит что и эту нагрузку можно также распределять.
Так и делают заменяют равномерно распределенной, а я от Вас прошу расчет того что нагрузка на соседнюю плиту передается и показать в литературе расчет этого. Или дать расчет шва через который передается нагрузка на соседнюю плиту. Offtop: Мне вообще на важно что вы думаете про нагрузку от перегородок, как она по плите распределяется и т.п. Вы сказали про то что нагрузка переходит на соседние плиты.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Часто при проектировании перекрытий приходится перераспределять нагрузки на плитах. Я обычно перераспределяю так - 50 процентов нагрузки, приходящейся на плиту - действует непосредственно на эту плиту и по 25 процентов скидываю на соседние.
Вот этого подтверждения что это учитывается в расчетах я жду от Вас.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 16:46
#97
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
а я от Вас прошу расчет того что нагрузка на соседнюю плиту передается и показать в литературе расчет этого
Я такого расчета в литературе не встречал. И сам его не делаю, а следую указанием нормативных документов, которые говорят, что нагрузку от перегородок допускается перераспределять на соседние плиты вот таким вот образом (25-50-25). Нормы объясняют такую возможность тем, что швы замоноличины и служат "мостиком" передачи нагрузок. Все. Для меня, как для проектировщика, впринципе этого достаточно. Если я буду поступать таким образом - я все делаю правильно, с точки зрения действующего законодательства. Другой момент - насколько корректно такое перераспределение. Есть ли методики более корректного перераспределения. С этим вопросом я и обратился сюда. И жду я аргументированных мнений, а не "я считаю что нагрузка не перераспределяется и все".

Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Вот этого подтверждения что это учитывается в расчетах я жду от Вас.
В КАКИХ расчетах??? Все расчеты, которые я тут делаю - это сбор и перераспределение нагрузок. Вам этот расчет показать?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 17:07
#98
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Что касается скада и лиры - я не умею в них рассчитывать конструкции, потому все считаю вручную. Точнее сказать делаю расчетные программы свои.

Цитата:
Я такого расчета в литературе не встречал.
Конечно т.к. его и нет. Offtop: Надо серое вещество включать в работу

Offtop: P.S. А на заборе то написано, а там дрова. Как так
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 17:11
#99
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Конечно т.к. его и нет.
Ну в общем я понял. По вашему соседние плиты нести нагрузку не помогают. Такого не может быть, просто потому что не может быть никогда. И вся нагрузка, что лежит в пределах плиты - действует только на нее и именно по этой нагрузке вы подбираете плиты. А когда несущей способности не хватает - делаете монолитные участки, ну или другие конструктивные мероприятия.
Спасибо за мнение.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 17:53
#100
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,469
<phrase 1=


позвольте тогда усомниться в правомочности замены линейно-распределенной нагрузки от кирпичной перегородки:
Цитата:
Перегородка (850 кг/м.п.), идущая вдоль плиты шириной 1.2 метра будет эквивалентна равномерно-распределенной нагрузке 700 кг/м2
почему не правомерна? да потому что перегородка обладает собственной жесткость в вертикальной плоскости (я говорю о затвердевшей кладке). вследствие чего перегородка не способна давить равномерно своим весом на плиту - эпюра давления скорее будет треугольной (таки хочется дописать - по параболе %-), но это не совсем верно).
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 18:03
#101
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Forrest_Gump Посмотреть сообщение
почему не правомерна? да потому что перегородка обладает собственной жесткость в вертикальной плоскости (я говорю о затвердевшей кладке). вследствие чего перегородка не способна давить равномерно своим весом на плиту - эпюра давления скорее будет треугольной (таки хочется дописать - по параболе %-), но это не совсем верно).
Тогда расскажите мне как вы рассчитываете плиты перекрытий, когда на них опираются перегородки. И расскажите мне, как вы учитываете нагрузку от перегородок при расчете монолитного перекрытия.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 18:33
#102
acid


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тогда расскажите мне как вы рассчитываете плиты перекрытий, когда на них опираются перегородки. И расскажите мне, как вы учитываете нагрузку от перегородок при расчете монолитного перекрытия.
1. Еще раз вам говорю - читайте внимательно документы, на которые ссылаетесь, там все написано как считать.
2. Видимо вам еще ни разу не приходилось доказывать что по расчетам не должно упасть, что это строители накосячили... Вот когда разок так обожжетесь - выбросите всю лишнюю дурь из головы. Нагрузка через шпонку конечно распределяется, но только для перегородок и только при тщательно выполненных стыках , которых не бывает
 
 
Непрочитано 15.11.2009, 18:44
#103
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Цитата:
Я такого расчета в литературе не встречал.

Конечно т.к. его и нет.
В серии на плиты безопалубочного формования встречал, что предельная нагрузка для шва на срез при его заполнении бетоном В15 не должна превышать 3тс/м. Это не мало.
Разговаривал с человеком который проводил специальные испытания по этому поводу, в результате скалывается кусок бетона крайнего ребра самих плит, а не шов разрушается, при этом плита выдерживает расчетную нагрузку полностью передавая ее на соседние плиты, т.е испытвался кусок плиты без опор зажатый между двумя соседними плитами. Вполне верится. Но это все при правильном заполнении швов, реально зачастую просто мусором засыпают.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если в нормах написано что балку длиной 6 метров армировать не нужно - я не буду ее армировать и мне все равно что она рухнет
Не повезло Вам заниматься делом которое любишь, жаль...

Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 15.11.2009 в 18:57.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 18:50
#104
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
1. Еще раз вам говорю - читайте внимательно документы, на которые ссылаетесь, там все написано как считать.
Отличный ответ. Только непонятно, если вы его собирались дать, зачем тут отметились? Я и без вас знаю, что документы нужно читать внимательно. А когда мне что-то непонятно - я обсуждаю это с коллегами. Если вам обсуждать это не хочется - нечего тут и появляться.


Цитата:
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
2. Видимо вам еще ни разу не приходилось доказывать что по расчетам не должно упасть, что это строители накосячили... Вот когда разок так обожжетесь - выбросите всю лишнюю дурь из головы. Нагрузка через шпонку конечно распределяется, но только для перегородок и только при тщательно выполненных стыках , которых не бывает
У меня нет такой проблемы - упала конструкция или нет. У меня другая проблема - правильно я ее посчитал или нет. А то что между правильностью расчета и реальной работой конструкции могут быть нестыковки - не моя забота. Это забота профессоров, которые разрабытвают теории расчета и забота чиновников, которые прописывают эти теории расчета в нормативных документах. Вся моя задача как проектировщика - следовать нормативным документам. Понимаете в чем суть? Я не леплю отсебятину.
Что касается перераспределения нагрузок, то какая разница, перегородка это, или, скажем, постамент с бюстиком Ленина? Плитам, по моему разумению, все равно, опирается на них перегородка или что-то другое. Важно то, что эти нагрузки перераспределяются между соседними плитами, что и отмечено в нормативных документах, на которые я ссылаюсь. Если же вы утверждаете, что это касается перегородок и только перегородок - обоснуйте.
Ну и что касается тщательных стыков - опять же не моя проблема. Это проблема строителей.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 18:56
#105
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
И вся нагрузка, что лежит в пределах плиты - действует только на нее и именно по этой нагрузке вы подбираете плиты.
Это я делал только в институте в учебных целях. А на практике при обследовании проверял несущую способность сборных плит согласно серии.
Цитата:
А когда несущей способности не хватает - делаете монолитные участки, ну или другие конструктивные мероприятия.
А это Ваше мнение, т.к. я не говорил что и как я делаю.

Offtop: P.S. Ни разу не приходилось использовать в проектах разработанных мной сборные железобетонные конструкции.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 19:00
#106
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
А на практике при обследовании проверял несущую способность сборных плит согласно серии.
Ааа... вот оно что. А мне вот приходится заниматься еще и проектированием новых зданий. Там приходится подбирать питы перекрытий под предполагаемые нагрузки. Видно потому меня эта тема и заботит. А вы с таким не сталкиваетесь, вот вам и все равно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:21
#107
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ааа... вот оно что. А мне вот приходится заниматься еще и проектированием новых зданий. Там приходится подбирать питы перекрытий под предполагаемые нагрузки. Видно потому меня эта тема и заботит. А вы с таким не сталкиваетесь, вот вам и все равно.
Дело в том что я вообще не приверженец сборняка, но и проблем с расчетами таких конструкций нет.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 19:22
#108
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если в нормах написано что балку длиной 6 метров армировать не нужно - я не буду ее армировать и мне все равно что она рухнет. Чтобы балка не рухнула - голова не у меня болит, а у состовителя норм. Моя задача и обязанность как проектировщика - следовать нормам.
после такого считаю все комментарии излишними
motor-serg вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 19:24
#109
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
после такого считаю все комментарии излишними
Я живу в Беларуси, где отклонение от норм, если оно приводит к авариям чревато уголовной ответственностью. А вот следование им - полностью избавляет от нее.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 20:43
#110
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Как видно из результатов обсуждения, автору требуется не столько исследование совместной работы сборных плит перекрытий, сколько нормативное обоснование коэффициентов перераспределения нагрузок на соседние плиты.
Итак, что у нас есть?
1) СНБ, предписывающий учитывать эти самые стыки
2) Пособие, п.1.21., указывающее 25%-50%-25% для плит одинаковой ширины.

Ваш случай с плитами 1.5-1.2-1.5 м не подпадает под п 1.21. Пособия. Следовательно, распределение 25%-50%-25% противоречит требованиям Норм.
В сухом остатке - только требование СНБ.

Предлагается:
Рассмотреть два варианта расчетной схемы.
а) стыки плит не работают, плиты работают как несвязанные балки;
б) нулевая податливость стыков; рассчитываем ряд плит, как ортотропную плиту приведенной жесткости, опертую по двум сторонам;

Из а) и б) выбираем наиболее неблагоприятный вариант по моментам. Подбираем плиту.

Остальные варианты с конкретной податливостью стыков будут промежуточными по отношению к интервалу [а;б].
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 20:47
#111
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
2) Пособие, п.1.21., указывающее 25%-50%-25% для плит одинаковой ширины.
Не принципиально. Можно рассмотреть и плиты одинаковой ширины.

Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
б) нулевая податливость стыков; рассчитываем ряд плит, как ортотропную плиту приведенной жесткости, опертую по двум сторонам;
Ну и что вам даст этот расчет? Нужно знать распределение напряжений по ширине плиты. А наиболее неблагоприятным будет естественно вариант "а".
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:14
#112
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Цитата:Сообщение от Lamer Inc..
2) Пособие, п.1.21., указывающее 25%-50%-25% для плит одинаковой ширины.
Не принципиально. Можно рассмотреть и плиты одинаковой ширины.
Если рассмотреть Ваш вариант из пост#1, приняв ширину средней плиты 1.5м
q2=0.25q1+0.5q2+0.25q3, где q1,2,3 -линейные нагрузки на плиты, индекс 2 - для средней плиты.
При q1=q2=q3 выражение тождественно.
Для равномерно распределенной нагрузки - то же самое.
g2=0.25g1+0.5g2+0.25g3 - тождество.
Т.е. увеличения нагрузки на среднюю плиту нет.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 23:17
#113
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Т.е. увеличения нагрузки на среднюю плиту нет.
Все верно. Считаете ли вы, что перераспределять нагрузку в схеме 1.5-1.2-1.5 не стоит и вся нагрузка, что приходится на плиты, должна быть фактически к ней приложена при расчете ее как простой балки без учета совместной работы?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2009, 23:28
#114
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Все верно. Считаете ли вы, что перераспределять нагрузку в схеме 1.5-1.2-1.5 не стоит и вся нагрузка, что приходится на плиты, должна быть фактически к ней приложена при расчете ее как простой балки без учета совместной работы?
Вас интересует мое личное субъективное мнение?
(Вопрос вызван наличием поста#110)
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 23:31
#115
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Вас интересует мое личное субъективное мнение?
И не только ваше. Я для этого тему создал, чтобы получить мнения по ней. Естественно что все мнения субъективны.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 00:17
#116
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Ага... тогда пожалуйста, немного отсебятины.
1) В случае возникновения аварийной ситуации, прокурора не будут особо интересовать ссылки проектировщика на пособия, научные монографии, серии, форум двж.ру и.т.п., не имеющее в названии "СНиП" или "ГОСТ". Поэтому, если расчетная ситуация численно не оговорена в СНиП, следует принимать наиболее неблагоприятный возможный вариант.
2) Может, где-нибудь и бетонируют стыки многопустотных плит качественно, но мне такое не попадалось. Постоянно какие-то нелепые отмазки и проблемы у строителей. Где гарантия, что именно Вы будете осуществлять авторский? Хотя, возможно, сие обстоятельство на Ваш спокойный сон никоим образом не влияет...
3) По результатам эксплуатации. Часто можно наблюдать заметное растрескивание бетона замоноличивания в зданиях, эксплуатировавшихся в течение пары десятков лет. Чем это вызвано - вопрос другой. Важно подчеркнуть, что целостность стыка может быть нарушена в процессе эксплуатации. Доказать впоследствие, что чрезмерный прогиб произошел, к примеру, вследствие неправильного температурно-влажностного режима помещения, будет сложно.
4) Если есть желание учитывать совместную работу плит на прогиб - так проблем-то нет. Но работу придется проделать несколько более существенную, чем умножение числа на 0.25 и 0.50.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 00:21
#117
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Поэтому, если расчетная ситуация численно не оговорена в СНиП, следует принимать наиболее неблагоприятный возможный вариант.
Но моя-то ситуация численно оговорена в СНиП (Пособие к нему).
Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Если есть желание учитывать совместную работу плит на прогиб - так проблем-то нет. Но работу придется проделать несколько более существенную, чем умножение числа на 0.25 и 0.50.
Какую?

И как делаете вы, когда проектируете сборное перекрытие? Вы вес от перегородок учитываете только тот, что в пределах плиты?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 00:47
#118
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Но моя-то ситуация численно оговорена в СНиП (Пособие к нему).
Только для случая плит одинаковой ширины. Кстати, вопрос к Вам - насколько п.1.21 и данное пособие в целом применимы к предварительно напряженным многопустотным плитам?
Или у Вас многопустотки без предварительного напряжения?
Цитата:
Какую?
Составление нелинейной расчетной модели с учетом податливости стыков, преднапряжения, условий опираний, РЕАЛЬНОЙ жесткости перегородок. В Лире такое точно можно сделать, м.б. в Старке. Руками... Наверное, можно, но точно не мне
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 00:48
#119
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


а что тут не понятного ??? В основном стык не учитывается ??? Если вы хотите учитывать, то учитуйте.... Только каким образом ??? Тут и моделированием тяжело будет отделаться..... Нет конечно можно, но подготовка специалиста должна быть на высоком уровне..... И всякие невязки СНиПов не должны восприниматься прям так резко.....
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 00:53
#120
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
насколько п.1.21 и данное пособие в целом применимы к предварительно напряженным многопустотным плитам?
это пособие для снипа по железобетону без преднапряжения

Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
оставление нелинейной расчетной модели с учетом податливости стыков, преднапряжения, условий опираний, РЕАЛЬНОЙ жесткости перегородок. В Лире такое точно можно сделать, м.б. в Старке.
А как это делали раньше, когда не были так распространены компьютеры и чертили карандашом?

Вы так и не ответили как поступаете в таком случае. Дело в том, что если считать эти плиты влобовую, то есть по факту располагаемой в их пределах нагрузке, то получаются явно завышеные марки. А часто бывает что и подобрать невозможно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 00:56
#121
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


Если вы откроете любую серию, то увидете (там же есть расчетные схемы). Что все пустотки считались как обыкновенные однопролетные балки.
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 01:07
#122
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Мне не доводилось применять многопустотные плиты без предварительного напряжения. Соответственно, нагрузки - по СНиП "Нагрузки и воздействия". Перераспределение не учитывается, ибо не оговорено Нормами.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 01:13
#123
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Если вы откроете любую серию, то увидете (там же есть расчетные схемы). Что все пустотки считались как обыкновенные однопролетные балки.
А я разве предлагаю считать пустотки иначе?

Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Мне не доводилось применять многопустотные плиты без предварительного напряжения.
Ясно.

Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Перераспределение не учитывается, ибо не оговорено Нормами.
Что же тогда оговорено теми пунктами норм, которые я цитировал?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 01:20
#124
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Что же тогда оговорено теми пунктами норм, которые я цитировал?
1) Надо учитывать стыки, но фиг знает, как (СНБ)
2) нагрузки на многопустотки одинаковой ширины без предварительного напряжения следует перераспределять 25%-50%-25% (пособие)
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 01:26
#125
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


А вот тут есть не стыковки НОРМ и методик.....И для этого вы и есть инженер чтобы думали.... Есть уйма примеров. Вот один из них.... Всем известно что железобетон физ.нелинейный материал..... Но считается как линейный, даже те теории которые предоставлены и реализованы в программных продуктах поддаются невераятной критике.... Вон почитайте того же Залесова.... так что тут можно разговаривать и разговаривать.....
Конкретного ответа тип берите умножайте на коеф. никто вам не скажет никогда.... Но практика показывает что стыки в основном лопаются, и в расчетах зданий пренебрегают совместной работой пустоток как диска....
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 01:31
#126
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Всем известно что железобетон физ.нелинейный материал..... Но считается как линейный
Упс... А что, уже отменили диаграммы сигма-эпсилон из СП?!
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 01:36
#127
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


нелинейную зависимость.... Но так же есть и линейная зависимость... И вот почему то последний раз когда я был на семинаре по Скаду (в Украине), то рассказывали авторы будущих норм по железобетону, что всетаки отказываются от расчета в нелинейной постановке и переходят на более простую линейную зависимость.
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 02:09
#128
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Конкретного ответа тип берите умножайте на коеф. никто вам не скажет никогда....
Дело в том, что мы с вами немного по-разному (как мне кажется) работаем. Для вас важна некая точность расчетов. Вы все стремитесь обсчитать максимально точно. С учетом физнелинейности и так далее. Я же к проектированию подхожу по другому. В моей практике нету каких-то сложных задач, которые требуют тщательного расчета. Потому я предпочитаю использовать приемы проектирования, которые мне позволяют проектировать быстро, с достаточной степенью надежности, не противореча нормам. В конкретном случае расчета перекрытия, следуя вашим методикам, мне нужно составить сложную расчетную схемы в микрофе и изучать работу конструкции под нагрузкой. Для меня это слишком затратно по времени, особенно учитывая что я и работь-то в микрофе не умею. Мне нужны простые, легитимные, надежные методики. Как я уже говорил, пользуясь простым расчетом плит как балок с той нагрузкой, которая непосредственно на них опирается, я получаю достаточно большие марки плит. Это не нравится ни мне, ни начальникам, ни заказчикам, ни экспертам. Все понимают что плиты работают совместно, но кроме как проведения сложных расчетов обсчитать это не могут?

Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Но практика показывает что стыки в основном лопаются
Тут уже много говорено про неряшливых строителей... ну так если строители не могут ровные по отвесу стены возводить, значит мне нужно проектировать кривые?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 02:37
#129
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тут уже много говорено про неряшливых строителей... ну так если строители не могут ровные по отвесу стены возводить, значит мне нужно проектировать кривые?
Повторюсь в очередной раз. Нужно включать в работу серое вещество и думать, а как же строители сделают, и проектировать самый худший из вариантов. Это и есть профессионализм в проектировании.

Offtop: А как же так ведь там написано, а там дрова
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 11:46
#130
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Странное получилось обсуждение. Все доводы и рассуждения "опытных товарищей" свелись к тому, что шпонки от сырости потрескаются, поэтому и учитывать их не нужно. Более того из сказанного складывается впечатление, что верх профессионализма -- это перезаложиться побольше.

Тем не менее, если допустить, что шпонки могут существовать и нести усилие, то не так уж сложно создать хотя бы упрощенную модельку ситуации, определить усилия передающиеся через шпонки и проверить их по имеющимся методикам. Ну если действительно есть желание разобраться в ситуации.

И еще: в том же пособии по проектированию ж.б. без напряжения есть рекомендации по учету нагрузок от перегородок. И если перегородка располагается по всей длине плиты, то усилия от нее рекомендуют определять не как от погонной нагрузки.

Ну и наконец (для общего развития), в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=435386 Армин давал ссылку на книгу
Прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций: Опыт СССР и ЧССР / Е. Горачек, В. И. Лишак, Д. Пуме и др.; Под ред. В. И. Лишака,— М.: Стройиздат, 1980. — 192 с., ил.
http://dwg.ru/dnl/5855
Может кому-то будет интересно.
Карлсон вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 13:02
#131
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Более того из сказанного складывается впечатление, что верх профессионализма -- это перезаложиться побольше.
Нет, вы неверно поняли. Верх профессионализма - это вообще не проектировать. Ведь нужно учитывать худший случай. А худший случай - это пьяный строители. А что могут хорошего пьяные строители построить? Ну максимум скамейку во дворе посидеть...

Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
И если перегородка располагается по всей длине плиты, то усилия от нее рекомендуют определять не как от погонной нагрузки.
Там в первую очередь упоминаются панельные перегородки, но и к кирпичным это тоже относится. Однако я уже поднимал этот вопрос, но не дожождался на него ответа - как прикладывают нагрузку от перегородок при расчете монолитных перекрытия? Мне всегда казалось что линейной равномерно-распределенной нагрузкой.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 14:12
#132
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


Кто кто не понял, так это наверное вы Нитонисе.... Расчет это обязательная стадия перед проектированием конструкций... Ведь откуда руки растут про перераспределение нагрузки ??? С расчета..... Ведь даже если за вас в сериях посчитали эти пустотки, всеравно же надо делать расчет, и оценивать НДС и прочность низлежащих конструкций. Во вторых не все серии предусматривают стык после которого образуется диск. Вот явный пример Серия 2.140-1 в ней есть стык, между плитами, и вот пожалуста расскажите как же они совместно работают ???
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 14:19
#133
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Кто кто не понял, так это наверное вы Нитонисе....
Главное что вы поняли. А то я переживал за вас.
Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Расчет это обязательная стадия перед проектированием конструкций...
Конечно.
Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Ведь даже если за вас в сериях посчитали эти пустотки
За меня никто пустотки не считал. Я их не проектирую, а применяю. Либо вы арматуру в серийных пустотках считаете?

Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Во вторых не все серии предусматривают стык после которого образуется диск.
Мне плевать на все серии. Я вам говорю про нормативные документы. Если в нормативном документе указано, что нагрузки с элемента на элемент перераспределяются через заполненные бетоном швы - для меня это аксиома и закон. Но в нормативах не указано в каких конкретно величинах происходит перераспределения. Возможно из-за того что оценить это приблизительно не представляется возможным, а требуется создание вот такой вот сложной расчетной схемы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 14:26
#134
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


если вы просто применяете без расчета и вы не специалист в этой области, то переложите все что связано с расчетом на человека более компетентного в этой области, а он после расчета скажет вам марку вашей плиты, и не парьтесь и не плюйтесь...
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 14:33
#135
Crane


 
Регистрация: 07.05.2009
Астрахань
Сообщений: 103


Вопрос состоит в том, какую цель преследует автор темы. Если подобрать плиту перекрытия, то должно хватить 2-х пунктов 1.21 а,б «пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций (к CНиП 2.03.01-84)». А если тянет в науку, то сначала (и в каждом случае индивидуально, в зависимости от материалов) рассмотреть работу самой перегородки, особый интерес представляет работа при полном нагружении плиты и появлении у нее прогибов. Например: если у нас кирпичная стена, то при появлении в плите прогибов из работы стены должна выключиться средняя часть в виде треугольника (кирпичная кладка работает подобно своду), и максимальные напряжения в кладке и соответственно нагрузки на плиту возникнут ближе к опорам. Подобного рода зависимости, несомненно, очень интересны, и коллеги с удовольствием будут использовать их в расчетах. Так что все в ваших руках.
Crane вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 14:35
#136
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
если вы просто применяете без расчета и вы не специалист в этой области, то переложите все что связано с расчетом на человека более компетентного в этой области, а он после расчета скажет вам марку вашей плиты, и не парьтесь и не плюйтесь...
Ну так ясно. Вы ж унас специалист. Несмотря на то что написно что плита несет 800 кг/м2 - вы не поленитесь и сами ее посчитаете. Мало ли чего там в серии написано. А вот кто этим не занимается - тот не специалист вовсе, а так - инженеришка.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 14:38
#137
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


В чертеже на раскладку плит, вы же как проектировщик должны дать ссылку на узел (типовой или нет), как плиты между собой стыкуются и плиты подобрать соответствующие, и тут уже опять нестыковка норм идет (хоть вам и плевать), и получается что все или не все плиты превращаются в диск, а потом уже перераспределяйте свои нагрузки от перегородок.

Да бывает такое что нагрузка больше чем 800кг/м2 , а в сериях есть експерементальные данные при какой моменте, при какой нагрузке плита работает и считается пригодной к эксплуатации, да бывает и пустотку просчитываем (правда как балочку), ведь не всегда нагрузка равномерно распределенная, и бывает что приходиться сравнивать, ничего тут страшного нет...
Merdoc вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 15:21
#138
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
В чертеже на раскладку плит, вы же как проектировщик должны дать ссылку на узел (типовой или нет), как плиты между собой стыкуются и плиты
Действительно? А я только ограничиваюсь указаниями по заделке швов. Вот бездарь.
Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
и тут уже опять нестыковка норм идет
Это у вас где-то не стыковки норм. У меня все нормально стыкуется.
Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
да бывает и пустотку просчитываем
Бывает? Хм. Если вы не специалист в данной области и проверяете только каждую сотую пустотку, то отдайте лучше это на откуп профессионалам, а сами займитесь тем, что расчета не требует.
Цитата:
Сообщение от Crane Посмотреть сообщение
Если подобрать плиту перекрытия
Именно это мне и требуется. Просто хотелось более корректного перераспределения, нежели 25-50-25.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 16:00
#139
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Нитонисе,
ты какую цель преследуешь в данной теме?
1. Разобраться в вопросе (как оно есть на самом деле)
2. Узнать мнение опытных проектировщиков по данному вопросу (как лучше в данном случае поступить, как побыстрее и понадёжнее сделать, дабы спалось поспокойнее)?
3. Тупо найти ссылку, желательно на нормативку (кроме той, которая на Пособие...), где написано чётко 23,5%-50%-26,5% (ну это я для примера) распределяй и не парься?

Как я понял, тебе нужна тупо ссылка и заморачиваться не хочешь.
Нужны простые циферки по перераспределению в процентах и баста.
Их запомнить, применить, забыть до следующего раза и двигаться дальше.

Вся ветка превратилась тупо в пререкания между тобой и другими формучанами.
Ты стоишь на своём, оппоненты на своём.
Ни кто ни кого не переубедит.

Смысл прений?

Пользуй 25%-50%-25% в плане перераспределения нагрузок от перегородок, если перегородка расположена в пределах одной плиты (с ссылкой на Пособие) и пункты 3.8. и 3.9. СНиП 2.01.07-85* в плане снижения полного значения нормативной временной нагрузки. И остановись на этом.

Цитата:
Просто хотелось более корректного перераспределения, нежели 25-50-25.
А здесь уже считать придётся, как не крути (под определённую ситуацию).
Моделировать в МКЭ (может и вручную посчитать получится), сравнивать, делать выводы.

По поводу учёта совместной работы плит (на уровне заделки швов/шпонок между плитами, вдоль плит).
Тут вопрос из той же оперы, что и расчёт платформенного стыка, как вариант.
Есть куча негативных факторов понижающих несущую способность (в зависимости от того заделаны пустоты в плитах или нет, на заводе заделывали или нет, есть раствор между торцами плит или нет, обеспечили неразрезность сваркой закладных/анкеров или нет и т.п.).
Ты можешь учесть все “наилучшие” факторы и в разы завысить несущую способность, что приведёт к негативным последствиям.
А на заводе, как вариант, тупо не заделывают пустоты (нет возможности) и про заделку торцов плит в стыке ты забыл написать.

Как поступать в данном случае – решение принимать тебе.
Всех нюансов можешь не учесть (да тупо время поджимает и прочее).

“Так написано и так должно быть” – это до поры до времени, так люди думают … ИМХО конечно.
Мне хватило нескольких авторских надзоров, чтобы отучиться идеализировать.
Постоянно переделывать не заставишь и т.п.
Первым, как правило, в случае чего, мозги “полощут” проектировщикам.

PS: Хочешь перераспределять хотя бы по Пособию, постарайся быть на стройке и контролировать выполнение стыков между плитами (желательно всех стыков между всем плитами). Либо подрядчику, тех. надзору доверься (почему бы и нет, встречаются и очень грамотные/ответственные, правда редко).

PPS: По поводу того, что нужно посчитать определенную плиту, для начала. Максимальная нагрузка в серии дана по несущей способности. На прогибы и трещины для плит под 6,0 и более метров, вполне вероятно, ещё докинуто арматурки. Посчитав сколько арматуры у тебя нужно по первому предельному состоянию и сравнив с имеющейся, можешь добавить нагрузки, "забив" на трещины и прогиб.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 16.11.2009 в 16:08.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 16:06
#140
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Паша П.М. Посмотреть сообщение
не курите на работе
не хватает терпения дочитывать до конца темы от Нитонисе, но полностью поддерживаю! ))) интересно, он с лапидусом не знаком?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 16:19
#141
Merdoc

проектирование КЖ
 
Регистрация: 12.08.2007
(Украина)
Сообщений: 121


Да тема в бардак превратилась... Один Нитонисе всех тут обзывает, и плюется ) Хам вы Нитонисе вот и все.... )
Merdoc вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 16:57
#142
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Offtop: Справедливости ради надо отметить, что первым на личности перешел вовсе не автор темы.

Я вот, не желая никого убеждать и делать далеко идущих выводов, грубо прикинул в Скаде схемку автора: три плиты в линейной постановке из бетона В20 t=220мм. 1т/м2 крайние и 3т/м2 средняя. Затем объединил перемещения смежных узлов. В результате момент в средней плите 3,33тм (вместо 6тм без учета шпонок). Если после этого прикинуть эквивалентную нагрузку от момента выходит 1,67т/м2. Таким образом если считать что перераспределяться должна дополнительная нагрузка 3-1=2т/м2, то перераспределение получается 33%-33%-33%.

Нагрузка на шов со шпонками получается 0,85т/м. Податливости шпонок и прочих прелестей, разумеется, не учитывал.
Карлсон вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 18:09
#143
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Нужны простые циферки по перераспределению в процентах и баста.
Не просто цифорки. Объясняю суть. Есть положения СНБ и Пособия к старому СНиПу, которые указывают на то, что сборные элементы перекрытия работают совместно, при выполнении ряда условий, одно из которых - монолитные стыки. Значит мне при подборе нужно учесть эту совместную работу. Возникает вопрос - КАК? Частично на него отвечает Пособие к старому СНиПу, но дело в том, что этот СНиП у нас не действует, поэтому формально перераспределение 25-50-25 - это отсебятина. Но я иду на нее, потому как хоть некое обоснование этому есть. Более того, такое распределение я заложил в программе, которую я сделал для облегчения перехода от нагрузок с перегородок и различающихся полезных - к эквивалентным равномерно-распределенным по всей поверхности. Так вот чтобы не было такой отсебятины я и обратился на форум со своим вопросом. Как оказалось - многие считают что плиты совместно не работают, хотя при разбирательствах оказывается что эти товарищи сборных перекрытий и не проектируют. Я же проектирую и у меня часто получаются высокие марки, что явно выглядит неэкономичным, потому вопросом перераспределения и занялся. Так вот хотелось бы более обоснованного перераспределния. Пусть и по расчету, но доступному для ручного счета, который бы я запихнул в свою программу. Однако те единицы, которые все же считают что плиты работают совместно, не представляют легкого, пусть и приблизительного решения. Ну ладно, так тому и быть.
Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
“Так написано и так должно быть” – это до поры до времени, так люди думают … ИМХО конечно.
Вы не уловили суть. Для меня не важно рухнет конструкция или нет ВООБЩЕ. Для меня важно запроектировать ее по нормам. А уж чтобы конструкция не рухнула - голова должна болеть у тех, кто нормы пишет. Моя задача правильно их применять. Это моя обязанность. Потому кривые руки строителей меня совершенно не волнуют. Как уже говорил выше - с таким подходом лучше вообще не браться проектировать.
Цитата:
Сообщение от Merdoc Посмотреть сообщение
Хам вы Нитонисе вот и все....
А вы, никак, мазохист? Вам тут хамят, а вы сюда все прете и прете...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 18:42
#144
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Я упоминал уже Павла Филаретовича, тот что Дроздов.
Посмотри его книгу "Проектирование и расчет многоэтажных гражданских зданий и их элементов" (есть в Download), страницы эдак с 236.
Ещё можешь глянуть
Рекомендации по проверке прочности сборных дисков перекрытий с применением многопустотных плит с непрерывными шпонками на боковых гранях на действие ветровых нагрузок.
Лишним не будет и как раз в тему.

Ладно, забъём на криворукость строителей.
Для начала, дабы говорить о совместной работе плит перекрытия, надобно прикинуть сколько шпонка м/у плитами у нас понесёт (тобишь на смятие и на срез её проверить).
На сколько понимаешь тут важные факторы - бетон/раствор замоноличивания и конструкция борта, в котором плита изготавливалась (тобишь конструкция шпонки). В 141-ой серии - это одна констукция - прерывистые шпонки, в тех же ПБФках (например которые у нас выпускают) - непрерывные продольные шпонки трапециевидного сечения.

Уже исходя из этого (разная конструкция) можно предположить, что при больших нагрузках работать эти плиты совместно, при качественной заделке шпонок, будут по разному (шпонка будет нести по разному).
Это по поводу того, что в нормативке вдруг гдё-то найдёшь циферку на все случаи жизни.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 16.11.2009 в 18:50.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 18:48
#145
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


логика подсказывает, что совместность работы пустотных плит перекрытия будет означать, что они должны работать в направлении, перпендикулярном рабочему! а на это они ну никак не рассчитаны!
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 18:51
#146
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Уже исходя из этого (разная конструкция) можно предположить, что при больших нагрузках работать эти плиты совместно, при качественной заделке шпонок, будут по разному (шпонка будет нести по разному).
Это несомненно. В разных конструкциях стыка и разная передача усилий. В реальном проектировании "все случаи жизни" можно учесть переключателем. Например - плиты запроектированы по серии такой-то, по серии такой-то или по серии такой-то. Их не так много, чтобы было слишком уж великое разнообразие. Вопрос в следующем - как просчитать (в зависимости от конкретного стыка, материала замоноличивания, материала плит) передачу нагрузки с плиты на плиту? Если эта метода где-то описано, я бы ее реализовал в программе и все замечательно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 19:18
#147
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Нитонисе
См. личку.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 20:32
#148
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Ну и наконец (для общего развития), в теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=435386 Армин давал ссылку на книгу
Прочность и жесткость стыковых соединений панельных конструкций: Опыт СССР и ЧССР / Е. Горачек, В. И. Лишак, Д. Пуме и др.; Под ред. В. И. Лишака,— М.: Стройиздат, 1980. — 192 с., ил.
http://dwg.ru/dnl/5855
Может кому-то будет интересно.
Нету нужного нам стыка в этой литературе.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 21:13
#149
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Нажмите на изображение для увеличения
Название: Баррикада.jpg
Просмотров: 264
Размер:	66.9 Кб
ID:	29001
Фото из каталога Баррикады, который DK в своё время выкладывал.
Ежели глянуть на бока данных плит, то что-то шпоночки "внушительной", которая хорошо на срез и смятие сработает (то бишь на соседние плиты нагрузочку передаст) - не предвидится.
Ежели только силы трения, да с распорчиком бы ещё.

Есть мнение, что некую ясность может внести журнал "Бетон и Железобетон", а в частности №4 за 2004 год.
В нём есть статья
Семченков А.С., Луговой А.В., Демидов А.Р.
Сборные пространственно деформирующиеся диски перекрытий из большепролётных плит

Ежели есть у кого данный журнальчик, отсканируйте пожалуйста данную статью и выложите на данном сайте.
PS: С обработкой сканов подмогу, см. ссылку на тему в моей подписи.

Добавлено:
S_konstr, благодарствую за ссылку.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 16.11.2009 в 21:57.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 21:26
#150
S_konstr

Инженер-строитель
 
Регистрация: 05.08.2005
Одесса
Сообщений: 504
<phrase 1=


Цитата:
Есть мнение, что некую ясность может внести журнал "Бетон и Железобетон", а в частности №4 за 2004 год.
Этот что ли?

Последний раз редактировалось S_konstr, 16.11.2009 в 21:31.
S_konstr вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 00:06
#151
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Нитонисе,
PPS: По поводу того, что нужно посчитать определенную плиту, для начала. Максимальная нагрузка в серии дана по несущей способности. На прогибы и трещины для плит под 6,0 и более метров, вполне вероятно, ещё докинуто арматурки. Посчитав сколько арматуры у тебя нужно по первому предельному состоянию и сравнив с имеющейся, можешь добавить нагрузки, "забив" на трещины и прогиб.
как вариант, если заармировать нижние 6-7 рядов кладки, то в основании перегородки получится как бы балка, которая разгрузит частично плиту. ессно, если перегородка глухая. идея взята из "Габрусенко АВАРИИ, ДЕФЕКТЫ И УСИЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И КАМЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 01:10
#152
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Ув. автор!
1) Начало темы. Вернемся к посту#1. Вы утверждаете, что под действием равномерно распределенной нагрузки на ряд плит отдельные плиты будут более нагружены? Что стыки плит каким-то образом существенно влияют в данном случае на НДС?
2) Учет перераспределения нагрузок для сборных плит имеет смысл только в случае неравномерных нагрузок, в основном - нагрузки от перегородок. Не думаю, что это предмет для спора...
3) Что Вас смутило в предложении использовать МКЭ-комплексы для анализа реального сборного перекрытия? Это всего лишь инструмент, экономящий время, не более того. Ку эль квадрат на восемь в Нормах не расписан, тем не менее не вызывает у Вас возражения.
Расчет податливости и прочности шпоночного соединения вряд ли вызовет у Вас серьезные затруднения, можно, например за основу взять расчет шпонки из пособия по крупнопанельным зданиям. Подобрать эквивалентные жесткости ортотропных плит - как бы строймех. Расчет системы ортотропных плит - опять строймех. Определение усилий в шпонках - тоже. Получается, Нормы Вы привлекаете только для анализа прочности стыков.
Что тут такого страшного и сложного?
4) Распределению 25-50-25 стоит следовать вдумчиво. Не исключена ситуация, когда для некоторых плит подобная модель может сыграть "не в запас".
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Image2.jpg
Просмотров: 187
Размер:	65.9 Кб
ID:	29007  
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 01:21
#153
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Вы утверждаете, что под действием равномерно распределенной нагрузки на ряд плит отдельные плиты будут более нагружены?
Я этого не утверждаю. Я это предложил к обсуждению. Если взять ряд плит 1.5-1.2-1.5 и нагрузить равномерно-распределенной нагрузкой, будут ли прогибы этого диска из трез перекрытий равны прогибам отдельных таких же плит, нагруженных такой же нагрузкой?
Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Учет перераспределения нагрузок для сборных плит имеет смысл только в случае неравномерных нагрузок, в основном - нагрузки от перегородок. Не думаю, что это предмет для спора...
На счет неравномерных нагрузок тоже не все гладко. Ведь иногда может быть некая система перегородок, глядя на которую сразу и не скажешь, какие плиты будут нагружены больше, а какие меньше, что необходимо для того, чтобы "снять" часть нагрузки с более нагруженых и передать на меньшие. Да и спор на эту тему тоже имеет место быть вплоть до оспаривания принципиальной врзможности распределения нагрузок.

Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Что Вас смутило в предложении использовать МКЭ-комплексы для анализа реального сборного перекрытия? Это всего лишь инструмент, экономящий время, не более того. Ку эль квадрат на восемь в Нормах не расписан, тем не менее не вызывает у Вас возражения.
"Ку эль квадрат на восемь" для меня прост и понятен. А программами МКЭ я не умею пользоваться. И тут дело не в том, что не знаю на какие кнопки нажимать. Для того чтобы использовать программу мне очень желательно понимать алгоритм ее работы, это позволяет адекватно оценивать полученые результаты. Так вот алгоритм раьботы своих програм - я знаю, а сложный МКЭ-расчетных комплексов - нет.
Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Расчет податливости и прочности шпоночного соединения вряд ли вызовет у Вас серьезные затруднения
Было бы здорово, если бы вы указали конкретную литературу (название, автор, номер серии и т.д.) где рассмотрен этот вопрос и приведены примеры расчета.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 02:07
#154
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


Хаос там выше узел рисовал стыка панелей

Блин, ну КАК подобный узел может воспринимать нагрузку???... Не понимаю я... тут что супер адгезия материалов? если бы герметика не было, то можно было предположить что "шейка" работает на разрыв и воспринимает нагрузку, а так стык сборняка и заделки будет работать при деформации более загруженой плиты на отрыв, нести он что-то будет конечно, но количественно это что-то мне кажется будет ОЧЕНЬ небольшим (не 25%)
Шпонки могут, расчет, думаю, если грубо то по срезу бетона, без учета поддатливости. Расчет шпонок вроде еще в институте где то мелькал. Может быть тогда и цифры 25-50-25 будут верными. Только в процитированом пособии указано что стык должен заделываться бетоном.... по факту обычно заделывают раствором...

По поводу высказывания "я проектировщик, а не строитель поэтому на стройку не хожу" и " мне не важно рухнет или не рухнет, главное запроектировано по нормам" блин, а вы оказывается очень толстокожий у меня на объекте когда 10 квадратов профлиста с одной металлической рамой (пристройка к лестнице) накрылись из за того что бетон бадьей в середину пролета екнули без установки промежуточных стоек, я неделю анализировал/переживал, хотя это не мой косяк, теперь пишу умные фразы по учету призводства работ и временных стойках. Считаю что мои нервы дороже чем фраза написаная один раз и копированая из проекта в проект. На стройке приобретается достаточно большой опыт ФАКТИЧЕСКОГО проектирования... Знаете, вы заняли позицию что пусть я запроектирую не учитывая фактического положения дел на стройке, а дальше трава не расти... После такого положения заказчик к вам не вернется... Особенно если что-то екнется... Нормы то тоже переписываются... в следующих нормах могут сказать что перераспределять не надо... Для того чтобы запроектировать надежно и чтобы не екнулась НАДО БЫВАТЬ НА СТРОЙКЕ (авторский надзор). Тогда вы сможете проконтролировать то что у вас шпонки на плитах есть, а не те плиты что выше на фотографии (там я шпонок не заметил) и то что у вас в шпонки зальют бетон требуемой марки, а не раствором с мусором будут заляпаны... и тогда и заказчик будет доволен (т.к. плиты нормальной марки) и вы спокойны (у вас все сделано качественно и стык нагрузку воспринимать будет)

Насчет того как задаю перегородки в монолите... Загружаю равномерной полосовой и равномерно распределенной, затем их взаимоисключаю... Вот все думаю что надо бы тестовую задачку сделать где перегородку поставлю на плиту и задам параметрическую жесткость кладки, интересно как распределит? Если перегородки в расчетной схеме моделировать то у меня машина с ума сойдет и считать сутки будет (суперэлементами не пользуюсь)
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 02:19
#155
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Если взять ряд плит 1.5-1.2-1.5 и нагрузить равномерно-распределенной нагрузкой, будут ли прогибы этого диска из трез перекрытий равны прогибам отдельных таких же плит, нагруженных такой же нагрузкой?
Да. В пределах инженерного подхода. Будут, разумеется некоторые "шорохи" за счет некоторой ненулевой изгибной жесткости бетона замоноличивания стыков, за счет особенностей геометрии сечения. Но этим, думаю, стоит пренебречь. Практически во всех сериях на многопустотки есть запись "плиты рассчитаны как шарнирно опертые балки двутаврового сечения...".
Цитата:
Да и спор на эту тему тоже имеет место быть вплоть до оспаривания принципиальной врзможности распределения нагрузок.
Ненулевая жесткость стыков автоматически прекращает спор о возможности перераспределения.
Цитата:
Ведь иногда может быть некая система перегородок, глядя на которую сразу и не скажешь, какие плиты будут нагружены больше, а какие меньше, что необходимо для того, чтобы "снять" часть нагрузки с более нагруженых и передать на меньшие.
Пэтому и предлагается применить для анализа готовый МКЭ-комплекс. А сведение нагрузки от перегородок санузлов к равномерно распределенной может привести к ситации с перегрузкой некоторых плит.
Цитата:
А программами МКЭ я не умею пользоваться. И тут дело не в том, что не знаю на какие кнопки нажимать. Для того чтобы использовать программу мне очень желательно понимать алгоритм ее работы, это позволяет адекватно оценивать полученые результаты.
Если это аргумент - то это не аргумент! (с)
Что подразумевается под "пониманием алгоритма работы"? Реализация МКЭ в перемещениях? Оценка точности разложения матрицы? Анализ исходного кода?
Вы же прекрасно понимаете, что количество людей прямо или косвенно работавших над той же Лирой, исчисляется далеко не десятками. Для Вас ведь важен факт именно универсализации алгоритма расчета перераспределения.
Соответственно, два пути - решение в аналитике, но для каждого варианта перегородок - свое, либо применение универсальных методов- сил, перемещений. В последнем случае на отладку Вашего алгоритма потребуется больше сил и времени, чем на обучение готовому комплексу МКЭ.
(ой, пора завязывать с пропагандой, я ж не дилер )
Точное название руководства скину завтра.
Вы, кстати, никак не прокомментировали картинку из моего предыдущего поста. Из нее видно, что перераспределение затрагивает не только смежные плиты.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 02:48
#156
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Да. В пределах инженерного подхода. Будут, разумеется некоторые "шорохи" за счет некоторой ненулевой изгибной жесткости бетона замоноличивания стыков, за счет особенностей геометрии сечения. Но этим, думаю, стоит пренебречь. Практически во всех сериях на многопустотки есть запись "плиты рассчитаны как шарнирно опертые балки двутаврового сечения...".
Хм. А мне казалось что плита, скажем, несущей способностью 800 кг, шириной 1.2 метра подд нагрузкой, скажем, 700 кг будет иметь прогиб не такой как плита с той же несущей способностью и той же приложенной нагрузкой, но шириной 1.5. метра. Могу ошибаться.
Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Пэтому и предлагается применить для анализа готовый МКЭ-комплекс. А сведение нагрузки от перегородок санузлов к равномерно распределенной может привести к ситации с перегрузкой некоторых плит.
С перегрузкой в каком смысле? С перегрузкой сверх несущей способности?
Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Что подразумевается под "пониманием алгоритма работы"? Реализация МКЭ в перемещениях? Оценка точности разложения матрицы? Анализ исходного кода?
Под алгоритмом работы понимается используемая методика расчета. Я не специалист по конечно-элементному проектированию. У меня только базовые знания о расчете таким методом. Я не могу адекватно оценивать результаты, полученные в расчете этим методом. Да, я знаю какие-то закономерности в распределнии усилий в пространственных конструкциях, но этого недостаточно. И освоить КЭ-программу - это не значит что достаточно всего лишь научиться на кнопочки нужные нажимать, нужно иметь серьезную теоретическую подготовку. По большому счету человек, который использует такую программу должен уметь посчитать ве то что делает программа вручную. В этом случае компьютер будет просто очень хорошим помошником проектировщику, проделывая автоматически работу, которая впринципе понятна. Так обстоит дело с простыми конструкциями. Я знаю как посчитать железобетонную балку, но ручной счет отнимает время, потому я ее считаю в программе, которую сделал сам и я точно знаю что именно это программа считает и как она считает. Кроме того в моей практике не так уж и часто требуются какие-то серьезные расчеты, монолитные каркасы я не считаю - итак хватает работы.
Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Вы, кстати, никак не прокомментировали картинку из моего предыдущего поста. Из нее видно, что перераспределение затрагивает не только смежные плиты.
Никак картинку не прокомментировал, потому что вы к ней не дали никаких пояснений.


Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Только в процитированом пособии указано что стык должен заделываться бетоном.... по факту обычно заделывают раствором...
Разве мне должна голова болеть, что у строителя руки кривые? Это не моя проблема. А если строителям влом будет раствором вертикальные швы кладки заполнять, вы будете проектировать стены с учетом пустошовки в них?
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
По поводу высказывания "я проектировщик, а не строитель поэтому на стройку не хожу" и " мне не важно рухнет или не рухнет, главное запроектировано по нормам" блин, а вы оказывается очень толстокожий
Рухнет или нет - мне действительно не важно, если я запроектировал по нормам. Ведь нормы составлены специалистами куда более крутыми чем я, потому мне нужно всего лишь следовать им, тем более что это не мой выбор. это моя обязанность. Если в нормах сказано, что в балке длиной 6 метров не допускается ставить арматуру, а я поставлю и она рухнет, то формально я виноват, потому что нарушил требования норм и меня можно судить и посадить. Но вот посещать стройку - это ОЧЕНЬ полезно для проектировщиков. К сожалению у нас это слабо распространено. Полезно это не в том плане, что нужно вот посмотреть как строят и проектировать именно так, а не так как в нормах написано. Нет. Это полезно в повышении качества проектирования, при том что нормы нужно все равно учитывать.

Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Тогда вы сможете проконтролировать то что у вас шпонки на плитах есть, а не те плиты что выше на фотографии
Для этого есть куча надзирателей, от мастера до госнадзора. И если я запроектировал монолитное заполнение швов, а там все же оказался мусор - то это не лишит меня сна ни в коем разе, потому что у меня по поводу того что у кого-то мозгов не хватает - у меня голова еще не болела. У меня есть свои проблемы, зачем мне решать еще и чужие?

Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
После такого положения заказчик к вам не вернется...
Я не ГИП и не директор, чтобы заказчик ко мне возвращался или нет. Я исполнитель, рядовой инженер. И мне все равно что думает заказчик. Например если он пожелает заполнять швы мусором - я буду все равно проектировать швы с заполнением монолитным бетоном, потому что того требуют нормы, однако учитывая такую вводную от заказчика - совместную работу учитывать не буду.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 03:13
#157
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я исполнитель, рядовой инженер.
Вот и ответ на все вопросы. Offtop: Долго ждал этого ответа от Нитонисе, дальнейшую дискуссию можно не продолжать.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 03:54
#158
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
Хм. А мне казалось что плита, скажем, несущей способностью 800 кг, шириной 1.2 метра подд нагрузкой, скажем, 700 кг будет иметь прогиб не такой как плита с той же несущей способностью и той же приложенной нагрузкой, но шириной 1.5. метра. Могу ошибаться.
Стоп.
Цитата:
Я исполнитель, рядовой инженер.
Инженеру не может казаться. Обоснуйте, если не затруднит.
Цитата:
С перегрузкой в каком смысле? С перегрузкой сверх несущей способности?
Я для этого и сделал грубый пример. Перекрытие 6(L)х10м, опирание по 2 сторонам. Линейная нагрузка 1т/м. Два варианта модели. Слева - изотропная сплошная плита, для иллюстрации максимально возможного перераспределения. Справа - ряд плит, объединенных в зоне стыков элементами, передающими только вертикальные усилия. Это сделано для исключения из расчета анализа растягивающих напряжений в бетоне шпонки. Т.е. принято допущение- шпонка работает только на сдвиг. Плиты "приподняты" для наглядности.
Показаны изополя погонных изгибающих моментов. Видно, что распределение затрагивает не только смежные плиты, но и распространяется далее. Прибавка для самой крайней плиты (третьей по счету от плиты с нагрузкой) составляет 0.16 тм/м, или 0.16 тм для плиты шириной 1м.
Пособие этого факта не освещает, но момент есть. Много это или мало - другой вопрос.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 05:33
#159
Alekceich

конструктор, смею надеяться, что инженер
 
Регистрация: 16.07.2009
Сообщений: 372


ваше
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Разве мне должна голова болеть, что у строителя руки кривые? Это не моя проблема. А если строителям влом будет раствором вертикальные швы кладки заполнять, вы будете проектировать стены с учетом пустошовки в них?
противоречит
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
однако учитывая такую вводную от заказчика - совместную работу учитывать не буду.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Рухнет или нет - мне действительно не важно, если я запроектировал по нормам. Ведь нормы составлены специалистами куда более крутыми чем я, потому мне нужно всего лишь следовать им, тем более что это не мой выбор. это моя обязанность.
Ваша обязанность думать, а не только следовать нормам... Иначе вы не инженер, а чертежник... Есть неоднократные случаи когда расчетом подтверждалось то что противоречило нормам и наоборот когда падало то что по нормам должно было стоять (не учитывая косяков строителей). Нормам свойственно изменятся... На вскидку раньше при расчете свай был дополнительный коэффициент 0,7 сейчас его нет... или в новом СТО по нагрузкам ветер принимается с коэффициентом 0,7 и высота здания теперь не просто геометрическая, а зависит от размеров здания в плане - в снипе коэффициента 0,7 не было и высота здания являлась геометрической высотой.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Если в нормах сказано, что в балке длиной 6 метров не допускается ставить арматуру, а я поставлю и она рухнет, то формально я виноват, потому что нарушил требования норм и меня можно судить и посадить.
Если у вас будет расчет, ручной или компьютерный не важно, согласно которому в балке арматура нужна вопреки нормам и экспертиза после проверки расчета пропустит проект, то вполне возможно что вас не посадят, правда крови попьют... Полезней обратный пример, если арматура по нормам нужна, а вы не поставили, ибо по расчету не нужна - например жб монолитная неразрезная плита 200 мм по балкам с шагом 1,5-2 м с маленькой нагрузкой - верхней арматуры нет/нижняя есть - следовательно конструкция ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ - верхняя арматура над балкой нужна - но вот если вы рассчитаете данную плиту как БЕТОННУЮ, то увидите что бетон может воспринять всю нагрузку без особых проблемм.. Это я так, на вскидку не считая, просто предсталяя какое усилие надо чтобы бетонная плита на 1,5 метровом шаге не сработала...
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Но вот посещать стройку - это ОЧЕНЬ полезно для проектировщиков. К сожалению у нас это слабо распространено.
Что значит не распространено? Денег за это не всегда платят? Так я регулярно за спасибо на стройку мотаюсь т.к. во первых интересно, во вторых познавательно, в третьих "страшно" - в смысле не хочу я чтобы на моем объекте что-то грохнулось, даже если юридически я буду чист, но "то ли он украл, то ли у него украли, но была там какая-то темная история"... Был у меня случай когда я проектировал коттедж, а другой человек с нашей же конторы проектировал подпорку, к которой я никаким боком, а затем эта подпорка трещать начала - так человек котрый даже более или менее знал что подпорку не я делал - говорил периодически "твоя подпорка", что уж говорить про тех кто и вовсе в стороне...

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Полезно это не в том плане, что нужно вот посмотреть как строят и проектировать именно так, а не так как в нормах написано. Нет. Это полезно в повышении качества проектирования, при том что нормы нужно все равно учитывать.
В расчете арматура AIII на стройке А500С, на стройке разницу не всегда между ними знают диаметр один-значит пойдет, по факту надо перепроектировать, может "незначительно" может быть можно даже обойтись письмом типа того что надо увеличить длинну анкеровки следовательно вырастет расход металла но делать это надо иначе может быть кирдык - про то что если упадет и мое отношение к этому писал выше.
Нормы нужно учитывать согласен, НО НЕ ТУПО ИМ СЛЕДОВАТЬ.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Для этого есть куча надзирателей, от мастера до госнадзора. И если я запроектировал монолитное заполнение швов, а там все же оказался мусор - то это не лишит меня сна ни в коем разе, потому что у меня по поводу того что у кого-то мозгов не хватает - у меня голова еще не болела. У меня есть свои проблемы, зачем мне решать еще и чужие?
Думаю что все таки проблемм будет ГОРАЗДО меньше если оно все таки не екнется. Т.к. если оно накроется, то дрюкать будут всех в том числе и вас... Как говориться награждение непричастных и наказание невиновных

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я не ГИП и не директор, чтобы заказчик ко мне возвращался или нет. Я исполнитель, рядовой инженер. И мне все равно что думает заказчик. Например если он пожелает заполнять швы мусором - я буду все равно проектировать швы с заполнением монолитным бетоном, потому что того требуют нормы, однако учитывая такую вводную от заказчика - совместную работу учитывать не буду.
Я тоже не ГИП и не директор, но заказчики-застройщики на небольших объектах общаются со мной чаще чем с директором. Заказчик не вернется к вам я имел в виду вашу фирму, следовательно вы не получили работу следовательно конкретно из за себя вы не имеете работы/оплаты... А не проще лишний раз акцентировать спорный момент начальнику отдела - ГИПу - заказчику, желательно в виде письма "при применении плит со шпонками заполнеными бетоном плиты такие, без шпонок или со шпонками заполнеными раствором плиты ВОТ ТАКИЕ" так называемый "дистанционный" авторский надзор, т.к. зная этот вопрос заказчик может лишний раз прорабу/начальнику стройки/мастеру сказать - "мать вашу в шпонки лить БЕТОН"
Я если честно не знаю насколько юридически пособие к СНиП равноправно непосредственно СНиП - тут выше кто-то писал что в суде будут рассматриваться только требования СНиП и ГОСТ... Если вас волнует юридический момент, то лучше сначала выясните этот вопрос
__________________
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее...
Alekceich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 10:33
#160
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Инженеру не может казаться. Обоснуйте, если не затруднит.
Жесткость плит разная.
Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Пособие этого факта не освещает, но момент есть.
Пособие этот вопрос освещает, в некоторой мере, указывая, что плиты работают совместно. Ваш расчет это и подтверждает. А вот численное перераспределение - это уже задача конструктора. Пособие к старому снипу, как и сам снип - формально не действуют в Беларуси, потому все ссылки на него - это по большому счету отсебятина. Приходится обращаться к нему, потому что больше некуда. Конечно если есть возможность оценить распределние усилий вплоть до 3-ей плиты, считая от загруженной, то это здорово. Формально, если вы запроектировали перекрытие и вот эта самая третья плита рухнула вследствие того, что на нее пришла часть нагрузки с самой нагруженной плиты и этот перегруз стал критическим - виноваты будете именно вы. Поэтому конечно нужно это все учитывать. Можно расчетом, а кто не может расчетом - конструктивно.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
противоречит
Что же там противоречит? Вы никак не поймете одну вещь. Я не имею права нарушать действующие нормы. Это, в некоторых случаях, уголовно-наказуемое деяние. Мне оно надо? Если в серии и в СНБ указано, что швы между плитами нужно заполнять монолитным бетоном - я именно такое указание и буду давать и ни за какие коврижки не напишу в проекте, что швы можно заделать мусором. С другой стороны, если заказчику не нужны монолитные швы между плитами - это его личное дело и его личная ответственность. И если заказчик, просмотрев мою проектную документацию, поразится что я задал швы монолитные, в то время как ему охота загрузить туда мусор, а бетон применить в более полезном деле и сообщит ГИПу о своих намерениях, а ГИП в свою очередь мне, то я просто поставлю в известность, что в этом случае я подниму марку плит, но запись о замоноличивании швов не отменю, хотя заказчик может их и не монолитить. В этом случае я не нарушаю норм, к чему я и стремлюсь. Если же заказчик просто проигнорирует мои указания, то кто ж ему виноват? Он таким образом может проигнорировать все что угодно. Вы заармируете перекрытие 14 арматурой, а ему вот захочется 10-ой, но сообщать вам не станет. И кто ему виноват? Никто.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Ваша обязанность думать, а не только следовать нормам...
Думать и следовать нормам - равнозначно. Но полет фантазии ограничен именно этими нормами.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Есть неоднократные случаи когда расчетом подтверждалось то что противоречило нормам
Ради Бога. Пусть падает. Я могу считать максимальный момент в плите ql^2/8, а могу и ql^2/7. Второй случай дает больший запас - но отсебятина. А я не считаю себя настолько сильным расчетчиком, чтобы оспаривать то, что прописано в нормах, потому я момент считаю по первой формуле, пусть там получается и меньшая величина. В нормах это прописано косвенно, через указание что конструкции нужно рассчитывать методами строймеха и т.д.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Если у вас будет расчет, ручной или компьютерный не важно, согласно которому в балке арматура нужна вопреки нормам и экспертиза после проверки расчета пропустит проект, то вполне возможно что вас не посадят, правда крови попьют...
Такое ощущение что вы не сталкивались с бюракратической машиной. Я ничуть не сомневаюсь что в этом случае вы будете крайним. Ну только если вы не окажетесь вдруг настолько сильным теоретиком, что ваши расчеты примут за базу, при написании нового снипа. Тогда может вам еще и памятник поставят. А я не отношу себя к таковым. Я просто использую то, что уже есть. И если в нормах написано - ставить арматуру не менее 10 - то я могу поставить арматуру 10, 12, 28, но не менее. Мне вот очень интересно, а какие пункты нормативов вы нарушаете?
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Что значит не распространено? Денег за это не всегда платят?
Не распрастранено - это значит никто этого у нас не практикуют. У нас проектировщики кабинетные. Признаю - это плохо. Но что с этим можно поделать? Это беда руководства, а не исполнителя.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Так я регулярно за спасибо на стройку мотаюсь
Ну может у вас гибкий график и работы нету - тогда мотайтесь.

Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
в смысле не хочу я чтобы на моем объекте что-то грохнулось, даже если юридически я буду чист
Я тоже этого не хочу, но думать за других я не стану. Кстати, а вы не хотите что бы был мир во всем мире, в котором вы живете? Может тоже проявите в этом деле инициативу? Я считаю что каждый должен заниматься своим делом - это залог успеха и благополучия, а когда начинается смешения прав, обязанностей и ответственности - начинается бардак. По большому счету бегать по стройке и осуществлять авторский надзор - прерогатива ГИПа. Вы ГИП? Я - нет.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
В расчете арматура AIII на стройке А500С, на стройке разницу не всегда между ними знают диаметр один-значит пойдет
Ну блин. Как можно это комментировать? Вы имеете дело с абсолютными непрофессионалами? Они хоть блоки ФБС от газосиликатных стеновых отличают? А то неровен час газосиликат в фундаменты смонтируют. А что? Размеры теже, а материал дешевле и монтировать можно руками. Реалии конечно таковы, что "профессионалов" хватает во всех отраслях и на всех уровнях, но уследить за всем сразу - я не могу, не хочу и не буду. Я просто стараюсь качественно делать свою работу. Мое мнение - когда пытаешься объять необъятное - будет так, что знаешь везде по чуть чуть, но ни в одной деле не разбираешься глубоко.

Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Думаю что все таки проблемм будет ГОРАЗДО меньше если оно все таки не екнется.
Безусловно. Давайте тогда не будем строить здания и сооружения? Ведь вы же знаете наших строителей, они трезвые только в день получки бывают. А что хорошего может построить пьяный строитель по самым лучшим проектам? Да у него и сарай развалится, а вас еще виноватым сделают.
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Заказчик не вернется к вам я имел в виду вашу фирму, следовательно вы не получили работу следовательно конкретно из за себя вы не имеете работы/оплаты...
Это палка о двух концах. Вот вы можете тоже рассказать заказчику, что плиты нужно укладывать 10 несущей способности, учитывая то, что совместно работать они не будут. А заказчик скажет - "Епт, да вон мой знакомый строил такое же здание и у него восьмерки лежали и ничего не рухнуло до сих пор, а на сэкономленные деньги он купил турпутевку в турцию и хорошо там отдохнул с любовницей, а ты мне тут втюриваешь 10-ки?" Вернется к вам потом этот заказчик?
Цитата:
Сообщение от Alekceich Посмотреть сообщение
Я если честно не знаю насколько юридически пособие к СНиП равноправно непосредственно СНиП - тут выше кто-то писал что в суде будут рассматриваться только требования СНиП и ГОСТ... Если вас волнует юридический момент, то лучше сначала выясните этот вопрос
На меня где сяжешь - там и слезешь. Если я знаю, что я все сделал правильно - можете делать все что угодно, но вам до меня не дое*аться. Ох уж эта бюрократия.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 17:36
#161
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Методика расчета шпонок описана в:

1)"Пособие по проектированию жилых зданий вып.3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)."

2) ВСН 32-77

Здесь общая информация по шпонкам сборных многопустотных плит.( Есть интересная фраза, косвенно указывающая на прочность стыка, к сожалению, ничем не подтвержденная):
"Рекомендации по расчету каркасов многоэтажных зданий с учетом податливости узловых сопряжений сборных ж.б. конструкций".

Тема практически исчерпана, осталось прояснить момент с жесткостью.
Цитата:
Жесткость плит разная.
Чем отличаются плиты одной серии, скажем 1.041.1-2 вып.3, под одну нагрузку, но разной ширины? Шаг пустот 185 мм, т.е. эквивалентные двутавровые балки одинаковы, арматура - одинаковая, нагрузки на эквивалентную балку - тоже. Откуда разница?
Lamer Inc.. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 18:04
#162
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Чем отличаются плиты одной серии, скажем 1.041.1-2 вып.3, под одну нагрузку, но разной ширины? Шаг пустот 185 мм, т.е. эквивалентные двутавровые балки одинаковы, арматура - одинаковая, нагрузки на эквивалентную балку - тоже. Откуда разница?
Моментами инерции сечений. Одна двутавровая балка с полкой 1.2 метра, другая с полкой 1.5 метра.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 18:21
#163
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Моментами инерции сечений. Одна двутавровая балка с полкой 1.2 метра, другая с полкой 1.5 метра.
Да тут дело не в разных моментах инерции у плит разной ширины, а дело в том, что они эквивалентны, то бишь, ну если грубо, эти плиты будут имеют одинаковый прогиб при одинаковой распределенной нагрузке.

На плиту шириной 1,5 м у тебя придётся больше нагрузки в 1,5/1,2 раза чем на плиту шириной 1,2 м. И, если грубо, моменты инерции у тебя будут отличаться на те же 1,5/1,2 раза.

Короче. С тем, что отписал Lamer Inc.. (хоть это и не всегда так) можно отталкиваться от эквивалентной плиты шириной в 1,0 м. Аля, вырезание полос в монолите.

Почему не всегда так.

У нас на заводе ЖБИ (тот что, в нашем городе) плиты разной ширины частенько делают в одной и той же опалубке (допустим для плиты шириной 2,6 м) "передвигая" один борт, а может и два (делают плиты 1,8 м, 1,2 м или 0,9м, как вариант). В связи с этим, иногда получаются слева и справа поперечного сечения плиты довольно таки "мясные места" (пуассон один исключим (то бишь пустоту), как вариант в типовой плите). В связи с этим, для плит шириной 1,2 м и 0,9 м (при том же стандартном шаге пустот), за счёт "мясных" мест по бокам, моменты инерции сечения будут довольно таки различаться, ежели их, допустим, условно привести к полосе шириной в 1,0 м.
Ну это касается "лапши" (та что 0,9; 1,0 и 1,2 м). Для большей ширины - это уже менее существенно.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.11.2009 в 18:33.
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 18:27
#164
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
На плиту шириной 1,5 м у тебя придётся больше нагрузки в 1,5/1,2 раза чем на плиту шириной 1,2 м. И, если грубо, моменты инерции у тебя будут отличаться на те же 1,5/1,2 раза.
Впринципе да, с этим соглашусь.

Добавлено.
Что касается проектирования перекрытий без учета совместной работы. Хоть и говорят тут многие что так поступают, но я не сомневаюсь, что в проекте указывают - швы замонолитить. Этого требуют серии, те же снипы. Однако при этом проектировщики предполагают, что швы монолитить никто не будет. А вот строители возьми и попадись "дурные". Возьмут и сделают по проекту - замонолитят. И что в этом случае получится? А получится то, что те плиты, которые на стадии проектирования инженером рассчитывались как балки - вдруг оказались включенными в работу всего перекрытия. И те плиты, на которые предполагалось что будет действовать нагрузка только от того, что находится в ее пределах - вдруг начинает еще перераспределяться нагрузка с соседних, более нагруженных плит. А этот пригруз может оказаться критичным. И что у нас получается? А получается, что проектировщик, приходит на авторский надзор (за бесплатно) и увидев сие дело начинает злостно ругать строителей, мол "вы что, оборзели по проекту делать? нука разбивайте швы и засыпайте мусором!". Мда...

Последний раз редактировалось Нитонисе, 17.11.2009 в 18:36.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 18:33
#165
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Нитонисе, ценю вашу вдумчи..., вернее въедливость!
Если вы пока лишь рядовой инженер, то не бойтесь так, что вас посадят. Отвечать будут ГИП, ГКП. Не бойтесь, тем более, заложить лишнюю плиту под 1250 кг/м2 или выполнить усиленный монолитный участок под тяжелой перегородкой, если по вашим расчетам это необходимо. Ведите все ваши расчеты в тетрадке что, при необходимости, поможет вам обосновать принятые решения.
Еще советую сохранить эту ветку форума (и некоторые другие ветки с вашим участием), прочитать их лет так через 8. И вспомнить известные строки:
Когда мы были молодые
И чушь прекрасную несли,

__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 18:38
#166
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Если вы пока лишь рядовой инженер, то не бойтесь так, что вас посадят.
Мне то чего этого бояться? Я знаю, что я делаю правильно (в том смысле что общий подход верный). А знание - сила.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 18:44
#167
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Добавлено.
Что касается проектирования перекрытий без учета совместной работы. Хоть и говорят тут многие что так поступают, но я не сомневаюсь, что в проекте указывают - швы замонолитить. Этого требуют серии, те же снипы. Однако при этом проектировщики предполагают, что швы монолитить никто не будет. А вот строители возьми и попадись "дурные". Возьмут и сделают по проекту - замонолитят. И что в этом случае получится? А получится то, что те плиты, которые на стадии проектирования инженером рассчитывались как балки - вдруг оказались включенными в работу всего перекрытия. И те плиты, на которые предполагалось что будет действовать нагрузка только от того, что находится в ее пределах - вдруг начинает еще перераспределяться нагрузка с соседних, более нагруженных плит. А этот пригруз может оказаться критичным. И что у нас получается? А получается, что проектировщик, приходит на авторский надзор (за бесплатно) и увидев сие дело начинает злостно ругать строителей, мол "вы что, оборзели по проекту делать? нука разбивайте швы и засыпайте мусором!". Мда...
Тобишь ты предполагаешь, что рядом эти "перестраховщики" положат плиты под нагрузку в 1,2 т/кв.м (там где перегородище стоит) и 0,8 т/кв.м (где малёхонькая перегородочка), чередуя их м/у собой (как вариант).
Аля ещё и "в шахматном порядке"
)))))))))

PS: Заделка швов между плит идёт тебе в запас, либо ты контролируешь её на стройке.

PPS: Всё. Устал. Самоудаляюсь.

PPPS: Хоть одну шпоночку прикинь/посчитай м/у плитами. А то вообще смысла от темы не будет.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 17.11.2009 в 20:36.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 18:51
#168
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Часто при проектировании перекрытий приходится перераспределять нагрузки на плитах. Я обычно перераспределяю так - 50 процентов нагрузки, приходящейся на плиту - действует непосредственно на эту плиту и по 25 процентов скидываю на соседние. Обычно это касается нагрузки от перегородок.
А вот если посмотреть на равномерно-распределенную нагрузку по всем плитам, то получается следующая картина. Допустим лежат три плиты 1.5, 1.2 и 1.5 м соответственно. И на все плиты действует равномерно распределенна нагрузка 1 т/м2.
Теперь произведем перераспределение нагрузки по моей схеме и определим сколько в итоге будет нагрузки на средней плите.
На нее приходят:
25% с левой плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
50% с самой плиты - 1.2*1*0.5 = 0.6 т/м2
25% с правлй плиты - 1.5*1*0.25 = 0.375 т/м2
суммарно - 0.375+0.6+0.375 = 1.35 т/м2.
Вот так вот перераспределяется нагрузка и центральная узкая плита получается пригружена больше, причем значительно, а две боковые (если посчитать) получается пригружены меньшей нагрузкой.

Вопрос - насколько корректно такое перераспределение нагрузок на плитах? Это в том числе касается и перегородок.
ну и развили тему:...
Вопрос первый : в какой программе ведешь расчет?
Если MicroFe , то возьми ортотропные плиты и все!
Поставь правильно вопрос : нагрузка от чего ? кирпичной кладки? то в расчетной схеме ничего не надо перераспределять , программа сама перераспределит. на улице 21 век : хочешь более точный расчет с учетом сквозняка ,влияния электромагнетизма в арматуре от проводки в стене , влияния влажности от перекипевшего чайника на кухне на усталость несущих конструкций пересчитай в ANSYS - многоцелевой конечно-элементный пакет для проведения анализа в широком круге инженерных дисциплин (прочность, теплофизика, динамика жидкостей и газов и электромагнетизм)
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 18:54
#169
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Тобишь ты предполагаешь, что рядом эти "перестраховщики" положат плиты под нагрузка в 1,2 т/кв.м (там где перегородище стоит) и 0,8 т/кв.м (где малёхонькая перегородочка), чередуя их м/у собой (как вариант).
Аля ещё и "в шахматном порядке"
Не обязательно. Например идет ряд плит, половина из которых 8-ки, а вторая половина - 10-ки. Ну планировка такая, всяко бывает. И вот на стыке перестраховщик 8-ку подбирет по балочной схеме и 10-ку рядом тоже. А швы замонолитят. И получится что на 8-ку придет больше чем думал проектировщик. А если он подобрал эту крайнюю 8-ку почти с полным исчерпанием несущей способности, то дополнительный пригруз может оказаться критичным.
Ну вобщем это лирика.

zzzzz-5
На некоторые вопросы вы могли бы получить ответы, прочитав всю ветку) Хотя верю что это трудно.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 19:00
#170
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


zzzzz-5
На некоторые вопросы вы могли бы получить ответы, прочитав всю ветку) Хотя верю что это трудно.[/quote]

Вы правы - засорять мозги вредно (да и нет времени), есть более важные задачи...
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 19:01
#171
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Мне то чего этого бояться? Я знаю, что я делаю правильно (в том смысле что общий подход верный). А знание - сила.
Ну а если ты знаешь, что делаешь все правильно, то в чем проблема. Не занимайся надумаными и притянутыми за яйца проблемами. Все, что ты запроектируешь будет стоять!
Переходи на следующий уровень - выезджай на стройку. Учись на чужих ошибках. Попросись подхалтурить к обследователям. И тогда наряду с тем, что ты уже можешь проектировать строго следуя всем нормам, ты будешь задумываться и получать со временем ответы на не менее важные вопросы:
- А почему это одна плита прогнулась больше другой и раствор из шва упал на плазменную панель Заказчика?
- А почему в перегородке, стоящей вдоль плиты пролетом 7,2 м, появилась горизонтальная трещина и отвалилась дорогущая отделка? И Заказчик почему-то недоволен? Я вроде все по нормам считал.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 19:01
#172
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Нитонисе, интересно, а что по серии здания еще строят?
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 19:07
#173
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
Вы правы - засорять мозги вредно (да и нет времени), есть более важные задачи...
Сосредоточьтесь на них.


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Ну а если ты знаешь, что делаешь все правильно, то в чем проблема. Не занимайся надумаными и притянутыми за яйца проблемами. Все, что ты запроектируешь будет стоять!
Вы не улавливаете суть, ну да если вы ее не уловили после стольких повторений с моей стороны, то скорее всего вы не можете просто ее уловить, либо не хотите.
Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
А почему в перегородке, стоящей вдоль плиты пролетом 7,2 м, появилась горизонтальная трещина и отвалилась дорогущая отделка? И Заказчик почему-то недоволен? Я вроде все по нормам считал.
Вот именно. А на все остальное мне чихать. Это не моя забота.
Цитата:
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
Нитонисе, интересно, а что по серии здания еще строят?
Вы еще здесь? Хм.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 19:35
#174
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
Вы не улавливаете суть, ну да если вы ее не уловили после стольких повторений с моей стороны, то скорее всего вы не можете просто ее уловить, либо не хотите.
Суть расчета нагрузок на сборные перекрытия уже уловлена давно. И зданий построено мягко говоря много. И про запасы несущей способности сборных плит обсосана куча тем. И практические данные обследований таких перекрытий накоплены немалые......
Я думаю суть притянутой сюда вами проблемы при вашей постановке вопроса и при ваших методах решения ее путем слепого следования нормам (в частности боготворимым вами СНБ, к которым уже вышло, если мне не изменяет память, уже 5 изменений за пару лет) не будет настигнута и уловлена никогда. Точно также не будет никогда уловлена суть процессов продавливания и многих других краеугольных камней глубокой теории железобетона.
И что тут делать? Постригаться и идти писать диссертации по теме вопроса? Проектировать дальше опираясь на нормативные документы + накопленный опыт проектирования + логика и здравый смысл + хотя бы минимальный учет технологи производства работ? Или идти торговать дисками?

З.Ы. Сообщение №200 - пойду ка отмечу это дело
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.

Последний раз редактировалось RomansFather, 17.11.2009 в 19:37. Причина: Номер сообщения
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 20:01
#175
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Суть расчета нагрузок на сборные перекрытия уже уловлена давно. И зданий построено мягко говоря много.
Видите ли в чем дело. Сборные плиты перекрытия действительно применяются очень давно. Наверняка почти сразу стало ясно, что плиты работают совместно. Однако до сих пор я так нигде и не встречал разработанных методик сбора нагрузок и приведения их к эквивалентным равномерно рсапределительным. Хотя проблема очень насущная была в свое время. Сейчас уже меньше, в связи распространением монолита и появление серьезных расчетных программ. Как же так упустили в свое время такой достаточно важный момент? А упустили по всей видимости от того, что просто не смогли разработать какую-то методичку на все случаи жизни, потому проектирование шло в запас прочности. Я тоже проектирую в запас. Всегда. Я проектирую запас умышленно. Но я считаю что проектировать запас 200% без какого бы то ни было обоснования - это глупость. Посему я хочу себе точно представлять работу конструкций в режиме совместной работы и хочу точно себе представлять величину запаса, которую я закладываю. Вас эти проблемы не беспокоят? Ну что ж, у всех свои проблемы. А меня вот не беспокоит рухнет ли здание какое нибудь там. Ну а раз вам нечего сказать по теме, а только хочется поерничать, то сделайте это в другом месте. Да и вообще данную тему пора закрывать, так как по большому счету картина для меня понятна.
Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
путем слепого следования нормам
Ну может вы им и слепо следуете. А я зряче. Но неукоснительно. Потому что это закон.


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
1)"Пособие по проектированию жилых зданий вып.3 Конструкции жилых зданий (к СНиП 2.08.01-85)."
Тут даны условия прочности для шпонок в стенах. А примеров их расчета и вовсе нет.

Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
2) ВСН 32-77
И тут нет примеров расчето. Про шпонки что-то говорится, но это все относится к панелям. Стеновым. А вот что касается панелей перекрытия, то в этом документе есть пункт, аналогичный пункту пособия к снипу по железобетону, по поводу распределения нагрузки от перегородок 25-50-25.

Последний раз редактировалось Нитонисе, 17.11.2009 в 20:37.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 20:57
#176
Дмитрий_М


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36


Читал-читал и не вытерпел - выскажусь...

Перераспределение нагрузки идет из-за разной деформативности плит под разной нагрузкой - где нагрузка больше там при равной несущей способности будет и деформации (прогибы) плиты. Но если несущая способность плит разная то и разность их прогибов нужно оценивать исходя из этой величины - это в ответ на ваши рассуждения, что если под перегородку положить плиту рассчитанную на всю нагрузку от нее, то она все равно передаст часть нагрузки на соседние - ничего подобного, если не будет разности прогибов ничего она не передаст.
Так что считайте для ваших плит разность осадок и потом думайте как перераспределять нагрузку.
Дмитрий_М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 21:06
#177
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
если не будет разности прогибов ничего она не передаст
Совершенно справедливо. Я же поэтому тему-то и создал, что меня интересует методика расчета перераспределения нагрузок. Однако из тех, кто понимает что оно все же будет, никто не может сказать как это обсчитать (исключая МКЭ-программы), но все знают о причинах перераспределения. Ну так и я их знаю, а вот как посчитать - не знаю. Потому довольствуюсь пока пунктами пособия к старому СНиПу и пункту в ВСН 32-77, где указано что нагрузку нужно перераспределять по схеме 25-50-25. Естественно, что в каких-то индивидуальных случаях сложного анализа работы рядомлежащих плит, их марки нужно принимать в запас.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 21:13
#178
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


90-60-90
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 21:17
#179
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от zzzzz-5 Посмотреть сообщение
90-60-90
Я думал у вас есть более важные задчи.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 21:32
#180
Дмитрий_М


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36


Про конкретное значение перераспределения можно говорить для определенного соотношения несущей способности плиты под перегородкой и соседних с ней - если по просто-му (по быстрой прикидке) я думаю вероятно скорей всего ориентировочно можно посчитать так для разных плит составляете график прогибов под нагрузкой для каждой из них и по ним определяется распределение исходя из равности прогибов соседних плит....потом молитесь....запасаете сухари.....и чертите
Дмитрий_М вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 21:40
#181
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Мля, Нитонисе!
После всего того, что ты с нашими мозгами сделал, ты просто обязан написать методичку
"К вопросам об улавливани сути и определении нагрузок на сборные плиты перекрытий и покрытий и перераспределени оных в свете неукоснительного ненарушения и неоспаривания всех ныне и во веки веков действующих нормативных документов и дабы понимать суть явлений природных"
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 21:57
#182
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
так для разных плит составляете график прогибов под нагрузкой для каждой из них и по ним определяется распределение исходя из равности прогибов соседних плит.
Вы можите расписать эту методику подробно? Желательно расмотреть конкретный пример. Счет - ручной. Либо подсказать литературу, где эта методика рассмотрена в примерах?
Цитата:
свете неукоснительного ненарушения и неоспаривания всех ныне и во веки веков действующих нормативных документов
Опять же - сути не улавливаете. Поставить плиту большей марки - это не нарушение норм. Это просто расточительство. Я же не хочу им заниматься и основанием тому - нормы.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 21:59
#183
zzzzz-5

Конструктор MicroFe/Ing/СтаДиКон
 
Регистрация: 28.10.2008
Москва-Чебоксары
Сообщений: 140
<phrase 1= Отправить сообщение для zzzzz-5 с помощью Skype™


здесь
__________________
Жизнь прекрасна!!! в новом доме, если все построено после расчета!!!
zzzzz-5 вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 22:02
#184
Дмитрий_М


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 36


обращайтесь в личку прикинем сколько это будет стоить и сделаем методику
этот вопрос выходит за пределы обсуждения на форуме, и начинается работа а она всегда за денежку....
Дмитрий_М вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 22:14
#185
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Дмитрий_М Посмотреть сообщение
обращайтесь в личку прикинем сколько это будет стоить и сделаем методику
этот вопрос выходит за пределы обсуждения на форуме, и начинается работа а она всегда за денежку....
Да ладно. Если это так напряжно, то конечно не стоит вам беспокоиться.
А вообще я бы даже мог предложить заинтересованным такой вариант. Вы даете мне методику, разъясняете мне, если мне будет что-то непонятно, я по этой методике, или по приближенной делаю программу перерасчета нагрузок - и мы оба ею пользуемся. Лично мне эта программа нужна для быстрого и вполне качественного подбора плит перекрытия.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 01:43
#186
Lamer Inc..


 
Регистрация: 16.10.2006
Санкт-Петербург
Сообщений: 569


Цитата:
И тут нет примеров расчето. Про шпонки что-то говорится, но это все относится к панелям. Стеновым.
Разница в ориентации расчетной площадки смятия. Податливость 1 шпонки сдвигу что для стенки, что для плиты вычисляется аналогично. Сам расчет бетонной шпонки можно много где встретить, а вот расчет податливости похоже никого особо не интересует, кроме панельщиков.
Стоит отметить следующее. Взяв для примера те же ПК-шки с круглыми шпонками, и опеределив Qсд шпонки по п. 3.114 "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА, 1977", получим Qсд=0.7..0.8 т для одной шпонки. С учетом шага шпонок и номенклатуры панелей, можно сделать вывод, что конкретно в серии ПК анализ прочности шпонок не имеет смысла. Условие прочности всегда будет выполняться.
Для плит со сплошной шпонкой - также, даже с учетом требований того же п. 3.114 Руководства
Цитата:
При соединении шпонками элементов настила длина шпонки, вводимая в расчет, должна составлять не более половины пролета элемента; при этом величина Qсд принимается равной сумме сдвигающих усилий по всей длине элемента.
Это упрощает задачу. Ряд плит предлагется заменить системой перекрестных балок. В рабочем направлении - жесткость эквивалентных балок, в другом - балки, ослабленные отверстиями, либо балки Виранделя.
В свою очередь, такую систему перекрестных балок можно привести к ортотропной плите - модный до появления МКЭ-комплексов прием.
Ну а расчет ортотропной плиты на определенную комбинацию линейных нагрузок выполняем аналитически, либо упрощая до готовых решений, либо "в лоб".
Ну вот, очередной велосипед изобретен.
Lamer Inc.. вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 04:16
#187
-=Xaoc=-


 
Регистрация: 07.02.2007
Иркутск
Сообщений: 873


Цитата:
Сообщение от Lamer Inc.. Посмотреть сообщение
Разница в ориентации расчетной площадки смятия.
Для Нитонисе этого не достаточно нужно чтоб конкретно было написано, а "включить лампочку в голове" тяжело.

2 Нитонисе
Цитата:
А упустили по всей видимости от того, что просто не смогли разработать какую-то методичку на все случаи жизни, потому проектирование шло в запас прочности.
Само проектирование по СНиП уже дает офигительный запас прочночти.
Цитата:
Я тоже проектирую в запас. Всегда.
Конечно! Вы же по нормам проектируете.
Цитата:
Я проектирую запас умышленно.
Зачем
Цитата:
Но я считаю что проектировать запас 200% без какого бы то ни было обоснования - это глупость.
Еще какая глупость, к стенке такого проектировщика да и все .

P.S. Вот интересная литературка СП 52-117-2008 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ.
Часть I. Методы расчета и конструирование.
__________________
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...

Последний раз редактировалось -=Xaoc=-, 18.11.2009 в 04:39.
-=Xaoc=- вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 09:37
#188
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вы даете мне методику, разъясняете мне, если мне будет что-то непонятно, я по этой методике, или по приближенной делаю программу перерасчета нагрузок - и мы оба ею пользуемся. Лично мне эта программа нужна для быстрого и вполне качественного подбора плит перекрытия.
Простите за оффтоп и ерничание - больше не буду.
Наблюдая ваше отношение к литературе, которая не является нормами, рискну предположить, что для полного удовлетворения необходимо будет провести эту методику через Палату Представителей Республики Беларусь и утвердить в качестве закона, желательно в первом чтении.
Не забывайте также, что с нового года в Беларуси будет осуществлен переход на европейскую нормативную базу. Так что есть смысл поспешить с принятием решения по поводу расчета плит. А то будет снова "мыло и мочало", но тогда вам придется искать ответы на все свои вопросы на сайте dwg.de или dwg.eu
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Поставить плиту большей марки - это не нарушение норм. Это просто расточительство.
Знаете какими теплыми словами вспоминают владельцы старых зданий проектировщиков, которые заложили по понятным только им соображениям плиты перекрытия под 800 кг/м2 везде. И в покрытии. И теперь им не приходится ничего усиливать в связи с выходом новых норм, новых (непонятно чем обоснованных) коэффициентов запаса и в связи с многочисленными стяжками, выполненными в ходе ремонтов кровли. А вот их соседи, имеющие вылизанный проект и желающие перенести перегородку, ломают себе голову и с ужасом изучают стопочку чертежей усиления.
Не будет расточительством если вы положите 5, 10 или даже 20 плит под 1250 кг/м2 на каком-то отдельно взятом объекте! Вы же не всесоюзный типовой проект вылизываете! Поинтересуйтесь структурой затрат строительства. Грамотно выполненная архитектура без надуманных излишеств и грамотно расставленные несущие конструкции дают очень значительный экономический эффект начиная с конструкций фундаментов и до крыши.

Я понимаю, что пока вас это не интересует и не имеет отношения к обсуждаемой узкой теме, но это я вам так, на будущее говорю.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 12:06
#189
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Так что есть смысл поспешить с принятием решения по поводу расчета плит.
Да что вы говорите. Неужто с нового года отменяются все действующие нормы Беларуси? Для меня это откровение. Но я все же усомнюсь в ваших словах.
Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Знаете какими теплыми словами вспоминают владельцы старых зданий проектировщиков, которые заложили по понятным только им соображениям плиты перекрытия под 800 кг/м2 везде.
Многие автолюбители ездят на довольно старых автомобилях, даже на 20-них. Для чего? Ведь новые гораздо лучше, правда? Когда найдете ответ на этот вопрос, то вам станет понятно, почему не везде лежат плиты марки 12.5.

Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Не будет расточительством если вы положите 5, 10 или даже 20 плит под 1250 кг/м2 на каком-то отдельно взятом объекте!
У вас 5, 10 или даже 20 проектируемых балок в проекте. Будете ли вы в них закладывать 20-ую арматура, если уверены что там вполне хватит и 14?

Последний раз редактировалось Нитонисе, 18.11.2009 в 15:01.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 18:59
#190
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А на все остальное мне чихать. Это не моя забота.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Да что вы говорите. Неужто с нового года отменяются все действующие нормы Беларуси? Для меня это откровение.
Немудрено. На стройки не ездите. Газет не читаете....
Идентичные европейским нормы проектирования будут введены в Беларуси
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сбор нагрузок (учитывается ли перераспределение напряжений) K700 Конструкции зданий и сооружений 9 17.11.2009 17:58
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Влияние времени действия нагрузок. Corax Прочее. Архитектура и строительство 8 06.05.2009 14:06
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08
Необходимо ли усиление плит перекрытий? dimus Конструкции зданий и сооружений 24 29.06.2007 19:09