Верхний пояс это стропильная нога пролет 6 метров.
Распределенна нагрузка по верхнему поясу 0.4 тон. Расчеты пока делал прикидочные в BASE. Узел доработаю тогда будут окончательные сечения. эти конечно завышены. Если есть другие варианты. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.12.2006
Питер
Сообщений: 6
|
Если здание новое, то не вижу смысл делать монолитный пояс, достаточно в местах опирания, заложить опорные подушки со своими закладными (МН-ками), а если делаете устройство монолитного пояса, то разумней, что бы он в сечении был на всю толщину стены и анкеровку делать в шахматном порядке, только так можно связать со старой кладкой
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Почему мнение, что кирпич затрещит? Какой марки кирпич затрещит а какой нет. Решение самого конструктива типовое,тоже самое если бы вместо Ж/Б пояса - деревянный мауэрлат, а вместо полурамы обычная стропильная нога. Нагрузка на стену практически такая же. Такое решение принято необходимостью, сопряжение противопожарных блоков. В целях нераспространения пожара требуется материал конструкций НГ(негорючий).
Здесь требуется перенаправление нагрузки на Ж/Б пояс. По стат. расчетам результат - годится. Нужно доработать или переработать Если есть варианты предлагайте. а не стройте из себя сотрудника Росстехнадзора. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.12.2008
Україна
Сообщений: 35
|
Цитата:
Плюс кто Вам сказал что там выше затжки нету например. Тут вопрос не за распор, о нем и так все помнят. Вопрос за крепление. А крепление вместе с карнизом решено хорошо. |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
По поводу затяжек и прочего, я еще выложу на обсуждение. Там фермы и ... Очень много есть над чем поглумится, или конструктивно посоветовать, кому как нравится.
Последний раз редактировалось tambov, 16.11.2009 в 23:29. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Вы на все 125% уверены, что неотпадет?
Цитата:
А что, затяжка есть? Если есть затяжка- это еще не значит, что нет распора. Тут как-раз важнейшим усилием будет именно распор. Опорные узлы надо рассматривать как шарнирно-неподвижные. В опорах будут значительные горизонтальные усилия. В затяжке (если она есть) будет сжатие. Как вы можете утверждать, что крепление "решено хорошо", незная усилий??? |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Ну насиловать никто никого не собирается, уже не собирается. А советами не только на площади, но и дома если большая семья замучают.
На то он и форум. Время будет все выложу. Вот пока в Base. Серьезно пока не считал, нужно все моменты продумать. Суммарно на пояс если верить Base приходит 6.25 тон. Если без раскоса то на пояс приходит меньше. Но задача уменьшить усилия в правом узле. Стенка 510, до перекрытия(анкеровка плит с шагом не более 3 метров) 0,5 метра, шаг стропил пока предварительный 1 метр. Получается 6 с небольшим тон на метр. У меня и побольше было на косом срезе. Для этого и ж/б пояс а не подушки под каждый элемент. Там еще диагональные фермы, выложу вот потеха будет. Я извиняюсь не совсем понял этот каламбур от sarman: Опорные узлы надо рассматривать как шарнирно-неподвижные. Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 10:07. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
И позвольте уточнить: в верхнем правом узле у вас опирание осуществляется на стену? Если так, то это наслонная стропила. Наслонные стропила- это безраспорные конструкции (при правильном конструировании (см. Шишкина)). При вашем консруктивном решении (неправильное конструирование) рапор будет одназначно. Расчет прикинул в STARK-е. Добавил: Схема деформации: [IMG]http://i034.***********/0911/bb/5fdc9a2c3333t.jpg[/IMG] Как видно, опорный раскос в узле пытается вытолкнуть опору. Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 10:38. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
![]() |
Смысл вводить в конструктив узла стойку и раскос? Поднимите монолитный пояс под низ стропильной ноги и сделайте опирание через уголок неравнополочный (конструктивно уголок, с полкой 10 мм размеры полок при чертежке определить) или базу из листов. Монолитный пояс оставляйте, т.к. даже под ЛСТК рекомендуется устраивать монолитный пояс в любых случаях.
__________________
Самопожертвование - смысл жизни? |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Нитонисе, пока не сниться. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Вот примерная схема.
Лекарство против всех распоров в данном случае - железобетонный пояс. Если что и вывалится то весь пояс целиком. Что мало вероятно и без расчета. Образуются касательные напряжения в кладке выше перекрытия(затяжка), а это уже прочность кладки. Подкос фактически не нужен. Он перераспредиляет нагрузку на ж/б пояс. Цитата: Сообщение от Vmen Смысл вводить в конструктив узла стойку и раскос? Поднимите монолитный пояс под низ стропильной ноги и сделайте опирание через уголок неравнополочный (конструктивно уголок, с полкой 10 мм размеры полок при чертежке определить) или базу из листов. Монолитный пояс оставляйте, т.к. даже под ЛСТК рекомендуется устраивать монолитный пояс в любых случаях. Это я и сам знаю. Но это было бы простое решение. Хочется сразу решить все проблемы. В частности карниза. Если сделать как вы советуете. Тогда под карниз уголки закладывать в стену. В ж/б пояс упираются. А без пояса нельзя. Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 11:35. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Цитата:
Подкос и стойку в опорном узле лучше убрать. Они негативно влияют на опорный узел. Короче, если не будет раскоса и стоек в опорном узле- нет распора! Если они вам так уж нравяться, проверяйте стены на устоучивость от распора. |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
С правой тороны затяжка, в расчете не принимала участие, возможно её и небудет .
Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 11:55. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
|
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Насчет затяжки на ферму согласен там ее и недолжно быть. По поводу узла: если не использовать стандартный вариант без стоек и раскосов, может кто вариант предложит. Разгрузить стену можно. Но это будет простое решение.
В основном варианте не один раз прошедшем экспертизу, стропила (металл) "лежит" на ж/б поясе, а карниз крепится на уголок - приваренный к окончанию стропилы, другим концом задетанный в стену. Проблемка этот уголок упирается в стене в пояс. Возможно это и не такая уж проблема. И все таки будет свободное время, надо попробовать, мне решение интересно, даже если оно и тупиковое. Мир меняется. И тупо по учебникам и типовым конструировать не интересно. Главное чтоб в работу отправлять до конца продуманный вариант. Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 12:51. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Не вижу никаких проблем, если у вас по середине стоит стойка. Никакого распора соответственно не будет. И что такое "Ф" на схеме я не понял. Если это стены, то опять-же никаких проблем, вот только сдаётся что это у вас не стены.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229
|
Ребята, давайте называть элементы правильно. Подкосы, раскосы, затяжки - это все разные вещи. Я Вам советую убрать все подкосы и сделать мон. пояс на всю ширину стены.
Какое кручение???? ![]()
__________________
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
В затяжке (подкосе), которая подпирает ферму будет СЖАТИЕ. В нижнем поясе фермы возникнет гориз. сила, которая бдет крутить ферму отн-но верхнего пояса фермы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229
|
Цитата:
Цитата:
Так что там никакого кручения и в помине не будет. ПС : Sarman, смоделируйте в СТАРКЕ - посмотрим
__________________
-Сэр, мы окружены!!! -Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Какая разница чем служит ферма? Важно то, что подкосик, котрый идет от нее к ноге, будет передавать боковое усилие, вызывающее кручение. Если вы поставите распорку между этими параллельными фермами-поперечками, то усилие кручения будет в этих распорках гаситься.
|
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Цитата:
В деревянных наслонных стропилах, опирающихся на мауэрлат, тоже есть небольшой распор. Иначе стропила сползла в сторону. Что то ее сдерживает. И не только затяжка она некогда толком и не считается. Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
В деревянных наслонных стропилах распор - это следствие деформации стропильной ноги. "Прогиб" ее опорной части. Естественно он численно ограничен жесткостью стропильной ноги. Если бы опора была шарнирно-подвижная, то она бы сместилась на величину этого "распора" и успокоилась бы. Но поскольку опора шарнирно-неподвижная и перемещения запрещены, то создается усилие горизонтальное в этой опоре. Причем если предположить некую податливость опоры, то чем больше развивается перемещение, тем меньше становится горизонтальное усилие. В вашем же случае металлических стропильных ног мне представляется что деформации нижнего края будут невелики, а то что все же будет - с этим успешно справится монолитный пояс. Я бы и не рассчитывал его на это воздействие, но для общего образования конечно можно рассчитать. чтобы убедиться что ничего страшного в этом распоре нет.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ахренеть. Проще надо, проще. Возможны два варианта:
1. Открываешь учебник или примеры расчета по деревяшкам: Карлсен (не тот, который на крыше), Шышкин и т.д. Все узлы там давно проработаны. Никаких ж.б. обвязок и прочей мути. 2. Нанимаешь таджиков и они без всякого проекта пепекрывают крышу - будет стоять. |
|||
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженерконструктор Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362
|
Хорошая схема. Много металла. Фермочки, балочки, подкосики... Хорошо!
Смущает только то, что уж очень требовательное к точности монтажа и точности проектных отметок вы сооружение запроектировали. Это ж все не по месту, а заранее будет вариться - поправьте если я неправ. Вот и представьте, что монолитный пояс от проектной отметки пляшет +-3см. Там ферма пролетом 11 м прогнулась в середине пролета на пару см. Там еще что... Я бы проектировал так, чтобы все опорные и стыковочные узлы, в частности на мауэрлат, выполнялись по месту. С возможностью подгонки, подрезки, подклинки и подстукивания кувалды. А ведь так оно и будет в натуре ![]()
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно. |
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Цитата:
По месту только стыковка. Нужно еще продумать. Но опыт подобных сооружений есть. Все опорные узлы по периметру (ж/б) поясу подгоняются по месту. Для этого служат подвижные приварные фасонки и прочее. Есть ферма 11 метров - расчет. Последний раз редактировалось tambov, 18.11.2009 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
строитель Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258
|
По узлу: подкос и фасонка только повышают жесткость узла, что не соответствует расчетной схеме - шарниру. Поэтому, сугубо имхо, убрать подкос, фасонки, стойку довести до закладной и варить через собственную базу. Горизонтальную трубу, что держит карниз варить только к закладной конструктивно. Получим шарнир, который и требуется. Проверить Uy в узле, чтоб у стойки деформации не ушли в пластику.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589
|
Offtop: У меня сейчас похожая ситуация вплоть до наоборот. Запроектировал ферму, а строители вместо того, чтобы монтировать готовую ферму на колонны, монтируют сначала нижний пояс фермы (соответственно это выходит балка с огромным прогибом) на него ставят стойки и потом будут монтировать верхний пояс фермы на уже прогнувшийся нижний. Вот и выходит у нас всё так вот "по месту".
|
|||
![]() |
|
||||
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант)) Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64
|
Цитата:
Во как - Россия и не знаешь как лучше, когда как положено или когда всем удобно. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Помогите найти книгу Лампси Б.Б. "Металлические тонкостенные несущие конструкции при локальных нагрузках" | Djur | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.08.2011 19:40 |
Ищу Серию 3.018.2-1 — Унифицированные металлические конструкции для дымовых железобетонных труб высотой 30 - 330 м | rasmus | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 26.10.2009 10:34 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса | Scooter | Железобетонные конструкции | 12 | 09.10.2008 06:45 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |