Непрочитано 16.11.2009, 16:26 #1
Несущие металлические конструкции крыш
tambov
 
СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Москва
Регистрация: 14.11.2008
Сообщений: 64

На рассмотрение. Годится ли узел?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: На ДВЖ.jpg
Просмотров: 887
Размер:	51.9 Кб
ID:	28981  

Просмотров: 10441
 
Непрочитано 16.11.2009, 17:11
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


"Несущие металлические конструкции крыш"- расчитывали?
Какие усилия передаются на узел?
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 18:56
#3
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Верхний пояс это стропильная нога пролет 6 метров.
Распределенна нагрузка по верхнему поясу 0.4 тон.
Расчеты пока делал прикидочные в BASE. Узел доработаю тогда будут окончательные сечения. эти конечно завышены.
Если есть другие варианты.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 18:59
#4
studioserg

civil engineer
 
Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
Сообщений: 801


узел - годится.
__________________
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 20:35
#5
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
узел - годится.
Может и годиться. Главное, чтобы в стенах трещины не пошли от распора.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 20:40
#6
zol

инженер
 
Регистрация: 25.12.2006
Питер
Сообщений: 6


Если здание новое, то не вижу смысл делать монолитный пояс, достаточно в местах опирания, заложить опорные подушки со своими закладными (МН-ками), а если делаете устройство монолитного пояса, то разумней, что бы он в сечении был на всю толщину стены и анкеровку делать в шахматном порядке, только так можно связать со старой кладкой
zol вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 20:57
#7
Syom


 
Регистрация: 26.12.2008
Україна
Сообщений: 35


Решение красивое. Мне нравится.
Syom вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 23:06
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Syom Посмотреть сообщение
Решение красивое. Мне нравится.
"Красивее" будет когда трещины на стене появяться. А еще "красивее"
будет когда отколотый от распора кирпич кому нибудь в "башка" поподет.
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 23:17
#9
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Почему мнение, что кирпич затрещит? Какой марки кирпич затрещит а какой нет. Решение самого конструктива типовое,тоже самое если бы вместо Ж/Б пояса - деревянный мауэрлат, а вместо полурамы обычная стропильная нога. Нагрузка на стену практически такая же. Такое решение принято необходимостью, сопряжение противопожарных блоков. В целях нераспространения пожара требуется материал конструкций НГ(негорючий).
Здесь требуется перенаправление нагрузки на Ж/Б пояс. По стат. расчетам результат - годится. Нужно доработать или переработать
Если есть варианты предлагайте. а не стройте из себя сотрудника Росстехнадзора.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 23:22
#10
Syom


 
Регистрация: 26.12.2008
Україна
Сообщений: 35


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
"Красивее" будет когда трещины на стене появяться. А еще "красивее"
будет когда отколотый от распора кирпич кому нибудь в "башка" поподет.
Неотпадет. Если Вы такой умный прикинте какое усилие нужно что бы пояс начал скользить по стене и скидывать кирпичи на "башка".
Плюс кто Вам сказал что там выше затжки нету например.
Тут вопрос не за распор, о нем и так все помнят. Вопрос за крепление. А крепление вместе с карнизом решено хорошо.
Syom вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 23:22
#11
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


По поводу затяжек и прочего, я еще выложу на обсуждение. Там фермы и ... Очень много есть над чем поглумится, или конструктивно посоветовать, кому как нравится.

Последний раз редактировалось tambov, 16.11.2009 в 23:29.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2009, 23:35
#12
Ulan_am


 
Регистрация: 26.05.2008
Украина
Сообщений: 337


есть ли необходимость в фасонках ? и сделать опирание через стойку, а не горизонтальную трубу.
Ulan_am вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 00:09
#13
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Какой шаг стропильных ног и размер ската???
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 07:55
#14
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Syom Посмотреть сообщение
Неотпадет.
Вы на все 125% уверены, что неотпадет?

Цитата:
Сообщение от Syom Посмотреть сообщение
Если Вы такой умный прикинте какое усилие нужно что бы пояс начал скользить по стене и скидывать кирпичи на "башка".
Как прикинуть, где размеры ската?

Цитата:
Сообщение от Syom Посмотреть сообщение
Плюс кто Вам сказал что там выше затжки нету например.
А что, затяжка есть? Если есть затяжка- это еще не значит, что нет распора.

Цитата:
Сообщение от Syom Посмотреть сообщение
Тут вопрос не за распор, о нем и так все помнят.
Тут как-раз важнейшим усилием будет именно распор. Опорные узлы надо
рассматривать как шарнирно-неподвижные. В опорах будут значительные горизонтальные усилия. В затяжке (если она есть) будет сжатие.

Цитата:
Сообщение от Syom Посмотреть сообщение
Вопрос за крепление. А крепление вместе с карнизом решено хорошо.
Как вы можете утверждать, что крепление "решено хорошо", незная усилий???
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 08:50
#15
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Как в анекдоте.
Можно ли изнасиловать женщину на площади? Нет. Почему? Замучают советами.
Расчёт. Язык цифр - аргумент.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 09:47
#16
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Ну насиловать никто никого не собирается, уже не собирается. А советами не только на площади, но и дома если большая семья замучают.
На то он и форум. Время будет все выложу.
Вот пока в Base. Серьезно пока не считал, нужно все моменты продумать.
Суммарно на пояс если верить Base приходит 6.25 тон. Если без раскоса то на пояс приходит меньше. Но задача уменьшить усилия в правом узле. Стенка 510, до перекрытия(анкеровка плит с шагом не более 3 метров) 0,5 метра, шаг стропил пока предварительный 1 метр. Получается 6 с небольшим тон на метр. У меня и побольше было на косом срезе. Для этого и ж/б пояс а не подушки под каждый элемент. Там еще диагональные фермы, выложу вот потеха будет.
Я извиняюсь не совсем понял этот каламбур от sarman:
Опорные узлы надо рассматривать как шарнирно-неподвижные.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg.jpg
Просмотров: 351
Размер:	14.3 Кб
ID:	29017  

Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 10:07.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:31
#17
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
Я извиняюсь не совсем понял этот каламбур от sarman:
Опорные узлы надо рассматривать как шарнирно-неподвижные.
При вашем варианте опирания нет возможности горизонтального смещения узла. Поворот узла возможен. Отсюда следует, что увас шарнирно-неподвижная опора.
И позвольте уточнить:
в верхнем правом узле у вас опирание осуществляется на стену?
Если так, то это наслонная стропила. Наслонные стропила- это безраспорные конструкции (при правильном конструировании (см. Шишкина)). При вашем консруктивном решении (неправильное конструирование) рапор будет одназначно. Расчет прикинул в STARK-е.

Добавил:
Схема деформации:
[IMG]http://i034.***********/0911/bb/5fdc9a2c3333t.jpg[/IMG]

Как видно, опорный раскос в узле пытается вытолкнуть опору.

Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 10:38.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:47
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
А что, затяжка есть? Если есть затяжка- это еще не значит, что нет распора.
))) Вам распор еще не снится? Металл куда более жесткий материал, чем дерево.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 10:58
#19
Vmen

проектирование, вед. инженер
 
Регистрация: 04.09.2008
Киров
Сообщений: 82
<phrase 1=


Смысл вводить в конструктив узла стойку и раскос? Поднимите монолитный пояс под низ стропильной ноги и сделайте опирание через уголок неравнополочный (конструктивно уголок, с полкой 10 мм размеры полок при чертежке определить) или базу из листов. Монолитный пояс оставляйте, т.к. даже под ЛСТК рекомендуется устраивать монолитный пояс в любых случаях.
__________________
Самопожертвование - смысл жизни?
Vmen вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:07
#20
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Vmen Посмотреть сообщение
Смысл вводить в конструктив узла стойку и раскос? Поднимите монолитный пояс под низ стропильной ноги и сделайте опирание через уголок неравнополочный (конструктивно уголок, с полкой 10 мм размеры полок при чертежке определить) или базу из листов. Монолитный пояс оставляйте, т.к. даже под ЛСТК рекомендуется устраивать монолитный пояс в любых случаях.
Вот-вот. Полностью вас поддерживаю! Распора не будет и будет счастье.
Нитонисе, пока не сниться.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:08
#21
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


А какую роль тут подкос играет?
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:11
#22
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Вот примерная схема.
Лекарство против всех распоров в данном случае - железобетонный пояс. Если что и вывалится то весь пояс целиком. Что мало вероятно и без расчета. Образуются касательные напряжения в кладке выше перекрытия(затяжка), а это уже прочность кладки.
Подкос фактически не нужен. Он перераспредиляет нагрузку на ж/б пояс.

Цитата:
Сообщение от Vmen
Смысл вводить в конструктив узла стойку и раскос? Поднимите монолитный пояс под низ стропильной ноги и сделайте опирание через уголок неравнополочный (конструктивно уголок, с полкой 10 мм размеры полок при чертежке определить) или базу из листов. Монолитный пояс оставляйте, т.к. даже под ЛСТК рекомендуется устраивать монолитный пояс в любых случаях.

Это я и сам знаю. Но это было бы простое решение. Хочется сразу решить все проблемы. В частности карниза. Если сделать как вы советуете. Тогда под карниз уголки закладывать в стену. В ж/б пояс упираются. А без пояса нельзя.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg1.jpg
Просмотров: 208
Размер:	61.3 Кб
ID:	29025  

Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 11:35.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:33
#23
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
Вот примерная схема.
Лекарство против всех распоров в данном случае - железобетонный пояс. Если что и вывалится то весь пояс целиком. Что мало вероятно и без расчета. Образуются касательные напряжения в кладке выше перекрытия(затяжка), а это уже прочность кладки.
Подкос фактически не нужен. Он перераспредиляет нагрузку на ж/б пояс.
Ну вот. Опять рисунки и рисунки. Где размеры?
Подкос и стойку в опорном узле лучше убрать. Они негативно влияют на опорный узел. Короче, если не будет раскоса и стоек в опорном узле- нет распора! Если они вам так уж нравяться, проверяйте стены на устоучивость от распора.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 11:35
#24
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


хмм... а размерчики на схемке можно было бы и черкнуть...

и у Вас там какой-то подкос с правой стороны строп. ноги????
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 11:48
#25
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
хмм... а размерчики на схемке можно было бы и черкнуть...

и у Вас там какой-то подкос с правой стороны строп. ноги????
С правой тороны затяжка, в расчете не принимала участие, возможно её и небудет .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg2.jpg
Просмотров: 123
Размер:	58.7 Кб
ID:	29032  

Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 11:55.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 12:25
#26
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
С правой тороны затяжка, в расчете не принимала участие, возможно её и небудет .
Эту затяжку надо убрать. Иначе в ферме возникнет КРУЧЕНИЕ.
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 12:34
#27
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Насчет затяжки на ферму согласен там ее и недолжно быть. По поводу узла: если не использовать стандартный вариант без стоек и раскосов, может кто вариант предложит. Разгрузить стену можно. Но это будет простое решение.
В основном варианте не один раз прошедшем экспертизу, стропила (металл) "лежит" на ж/б поясе, а карниз крепится на уголок - приваренный к окончанию стропилы, другим концом задетанный в стену. Проблемка этот уголок упирается в стене в пояс. Возможно это и не такая уж проблема.
И все таки будет свободное время, надо попробовать, мне решение интересно, даже если оно и тупиковое. Мир меняется. И тупо по учебникам и типовым конструировать не интересно. Главное чтоб в работу отправлять до конца продуманный вариант.

Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 12:51.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 12:52
#28
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Не вижу никаких проблем, если у вас по середине стоит стойка. Никакого распора соответственно не будет. И что такое "Ф" на схеме я не понял. Если это стены, то опять-же никаких проблем, вот только сдаётся что это у вас не стены.
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 12:53
#29
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Проблем чувствую что нет. Нет и времени это просчитать. Думал может кто уже это делал.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: dwg3.jpg
Просмотров: 205
Размер:	56.7 Кб
ID:	29037  

Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 13:07.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 12:56
#30
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Ребята, давайте называть элементы правильно. Подкосы, раскосы, затяжки - это все разные вещи. Я Вам советую убрать все подкосы и сделать мон. пояс на всю ширину стены.

Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Эту затяжку надо убрать. Иначе в ферме возникнет КРУЧЕНИЕ.
Какое кручение????
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 13:02
#31
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
Ребята, давайте называть элементы правильно. Подкосы, раскосы, затяжки - это все разные вещи. Я Вам советую убрать все подкосы и сделать мон. пояс на всю ширину стены.



Какое кручение????
В затяжке (подкосе), которая подпирает ферму будет СЖАТИЕ. В нижнем поясе фермы возникнет гориз. сила, которая бдет крутить ферму отн-но верхнего пояса фермы.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 13:03
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Не вижу никаких проблем, если у вас по середине стоит стойка. Никакого распора соответственно не будет.
Согласен. Распор не то что бы вообще не будет, будет небольшой, ограниченный жесткостью стропил. Поскольку металл довольно жесткий материал, то и распор будет небольшой, который вполне удовлетворительно решается использованием монолитного пояса.

Цитата:
В затяжке (подкосе), которая подпирает ферму будет СЖАТИЕ.
А вот этот элемент действительно представляется не очень удачным. Некоторое кручение, будь то в одну, будь-то в другую сторону - будет. если только фермы не скрепить поперечками.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 13:50
#33
terewe


 
Регистрация: 06.05.2008
Сообщений: 229


Цитата:
Сообщение от ;477450
В затяжке (подкосе), которая подпирает ферму будет СЖАТИЕ. В нижнем поясе фермы возникнет гориз. сила, которая бдет крутить ферму отн-но верхнего пояса фермы.
Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А вот этот элемент действительно представляется не очень удачным. Некоторое кручение, будь то в одну, будь-то в другую сторону - будет. если только фермы не скрепить поперечками.
У автора по средине строп ноги лежит ферма, которой он уменьшает своб длину этой же ноги - и ферма эта и служит "поперечкой".
Так что там никакого кручения и в помине не будет.

ПС : Sarman, смоделируйте в СТАРКЕ - посмотрим
__________________
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
terewe вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 13:57
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от terewe Посмотреть сообщение
У автора по средине строп ноги лежит ферма, которой он уменьшает своб длину этой же ноги - и ферма эта и служит "поперечкой".
Так что там никакого кручения и в помине не будет.
Какая разница чем служит ферма? Важно то, что подкосик, котрый идет от нее к ноге, будет передавать боковое усилие, вызывающее кручение. Если вы поставите распорку между этими параллельными фермами-поперечками, то усилие кручения будет в этих распорках гаситься.
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 14:00
#35
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Какая разница чем служит ферма? Важно то, что подкосик, котрый идет от нее к ноге, будет передавать боковое усилие, вызывающее кручение. Если вы поставите распорку между этими параллельными фермами-поперечками, то усилие кручения будет в этих распорках гаситься.
Или подкосик с другой стороны. Но считайте что его там нет, виноват забыл удалить. Вопрос в узле операния страпилы на наружную стену.
В деревянных наслонных стропилах, опирающихся на мауэрлат, тоже есть небольшой распор. Иначе стропила сползла в сторону. Что то ее сдерживает. И не только затяжка она некогда толком и не считается.

Последний раз редактировалось tambov, 17.11.2009 в 14:06.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 14:11
#36
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от tambov Посмотреть сообщение
В деревянных наслонных стропилах, опирающихся на мауэрлат, тоже есть небольшой распор. Иначе стропила сползла в сторону. Что то ее сдерживает. И не только затяжка она некогда толком и не считается.
В деревянных наслонных стропилах распор - это следствие деформации стропильной ноги. "Прогиб" ее опорной части. Естественно он численно ограничен жесткостью стропильной ноги. Если бы опора была шарнирно-подвижная, то она бы сместилась на величину этого "распора" и успокоилась бы. Но поскольку опора шарнирно-неподвижная и перемещения запрещены, то создается усилие горизонтальное в этой опоре. Причем если предположить некую податливость опоры, то чем больше развивается перемещение, тем меньше становится горизонтальное усилие. В вашем же случае металлических стропильных ног мне представляется что деформации нижнего края будут невелики, а то что все же будет - с этим успешно справится монолитный пояс. Я бы и не рассчитывал его на это воздействие, но для общего образования конечно можно рассчитать. чтобы убедиться что ничего страшного в этом распоре нет.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 14:22
#37
bahil


 
Сообщений: n/a


Ахренеть. Проще надо, проще. Возможны два варианта:
1. Открываешь учебник или примеры расчета по деревяшкам: Карлсен (не тот, который на крыше), Шышкин и т.д. Все узлы там давно проработаны. Никаких ж.б. обвязок и прочей мути.
2. Нанимаешь таджиков и они без всякого проекта пепекрывают крышу - будет стоять.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.11.2009, 14:25
#38
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Ахренеть. Проще надо, проще. Возможны два варианта:
1. Открываешь учебник или примеры расчета по деревяшкам: Карлсен (не тот, который на крыше), Шышкин и т.д. Все узлы там давно проработаны. Никаких ж.б. обвязок и прочей мути.
2. Нанимаешь таджиков и они без всякого проекта пепекрывают крышу - будет стоять.
Смешно открываешь учебник по деревяшкам и лепишь металлоконструкции. А таджики все по СНиПам сделают.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 17.11.2009, 14:40
#39
bahil


 
Сообщений: n/a


В том-то и парадокс!
 
 
Непрочитано 18.11.2009, 20:16
#40
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Хорошая схема. Много металла. Фермочки, балочки, подкосики... Хорошо!
Смущает только то, что уж очень требовательное к точности монтажа и точности проектных отметок вы сооружение запроектировали. Это ж все не по месту, а заранее будет вариться - поправьте если я неправ. Вот и представьте, что монолитный пояс от проектной отметки пляшет +-3см. Там ферма пролетом 11 м прогнулась в середине пролета на пару см. Там еще что...
Я бы проектировал так, чтобы все опорные и стыковочные узлы, в частности на мауэрлат, выполнялись по месту. С возможностью подгонки, подрезки, подклинки и подстукивания кувалды. А ведь так оно и будет в натуре
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.11.2009, 20:40
#41
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Хорошая схема. Много металла. Фермочки, балочки, подкосики... Хорошо!
Смущает только то, что уж очень требовательное к точности монтажа и точности проектных отметок вы сооружение запроектировали. Это ж все не по месту, а заранее будет вариться - поправьте если я неправ. Вот и представьте, что монолитный пояс от проектной отметки пляшет +-3см. Там ферма пролетом 11 м прогнулась в середине пролета на пару см. Там еще что...
Я бы проектировал так, чтобы все опорные и стыковочные узлы, в частности на мауэрлат, выполнялись по месту. С возможностью подгонки, подрезки, подклинки и подстукивания кувалды. А ведь так оно и будет в натуре
Да конструкция сложненькая - для крыши. Для скатной я люблю дерево, наслонные стропила, фермочки деревянные - красота. Но необходимость.
По месту только стыковка. Нужно еще продумать. Но опыт подобных сооружений есть. Все опорные узлы по периметру (ж/б) поясу подгоняются по месту. Для этого служат подвижные приварные фасонки и прочее. Есть ферма 11 метров - расчет.

Последний раз редактировалось tambov, 18.11.2009 в 20:50.
tambov вне форума  
 
Непрочитано 18.11.2009, 22:10
#42
k2lom

строитель
 
Регистрация: 14.11.2008
Мариуполь
Сообщений: 258


По узлу: подкос и фасонка только повышают жесткость узла, что не соответствует расчетной схеме - шарниру. Поэтому, сугубо имхо, убрать подкос, фасонки, стойку довести до закладной и варить через собственную базу. Горизонтальную трубу, что держит карниз варить только к закладной конструктивно. Получим шарнир, который и требуется. Проверить Uy в узле, чтоб у стойки деформации не ушли в пластику.
k2lom вне форума  
 
Непрочитано 20.11.2009, 11:13
#43
РастОК

Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,589


Цитата:
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
Я бы проектировал так, чтобы все опорные и стыковочные узлы, в частности на мауэрлат, выполнялись по месту. С возможностью подгонки, подрезки, подклинки и подстукивания кувалды. А ведь так оно и будет в натуре
Offtop: У меня сейчас похожая ситуация вплоть до наоборот. Запроектировал ферму, а строители вместо того, чтобы монтировать готовую ферму на колонны, монтируют сначала нижний пояс фермы (соответственно это выходит балка с огромным прогибом) на него ставят стойки и потом будут монтировать верхний пояс фермы на уже прогнувшийся нижний. Вот и выходит у нас всё так вот "по месту".
РастОК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 11:32
#44
tambov

СТРОИТЕЛЬ (проектировщик (проектант))
 
Регистрация: 14.11.2008
Москва
Сообщений: 64


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Offtop: У меня сейчас похожая ситуация вплоть до наоборот. Запроектировал ферму, а строители вместо того, чтобы монтировать готовую ферму на колонны, монтируют сначала нижний пояс фермы (соответственно это выходит балка с огромным прогибом) на него ставят стойки и потом будут монтировать верхний пояс фермы на уже прогнувшийся нижний. Вот и выходит у нас всё так вот "по месту".
Ну это или строители извращенцы (себя не любят), монтировать конструкции на высоте, когда можно окуратненько внизу, или начальство ... На кране(у) сэкономило, чтобы монтажникам под новый год большую премию дать.
Во как - Россия и не знаешь как лучше, когда как положено или когда всем удобно.
tambov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Несущие металлические конструкции крыш



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите найти книгу Лампси Б.Б. "Металлические тонкостенные несущие конструкции при локальных нагрузках" Djur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 30.08.2011 19:40
Ищу Серию 3.018.2-1 — Унифицированные металлические конструкции для дымовых железобетонных труб высотой 30 - 330 м rasmus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 26.10.2009 10:34
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Металлические конструкции внутри железобетонного каркаса Scooter Железобетонные конструкции 12 09.10.2008 06:45
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? зщцук? Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.05.2005 06:53