Здравствуйте, Господа конструктора! Решил затронуть больную тему. Поиском пользоваться умею (думаю что умею) и google тоже...
нарыл чуток:1, 2, 3, 4, 5
конкретных ответов мало...
Есть СП52-103-2007, есть более ранний источник статья Залесова и др. в журнале Строительная механика 2005 г.... Видел, почти про это, в Советских рекомендациях по возведению ЖБК методом подъма перекрытий, там говорилось о снижении жесткости на 15% в опорной зоне ригелей.

0. Как в нашем славном СССР, или чуток позже, до 2005 г. обходились без снижения E???

Смотрел интересные темки Edugen, например Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст., Искусство моделирования: далека ли истина? , а также других авторов...

Нелинейность не трогаем... Offtop: Думаю, что пока до этого не дорос, да и не уверен, что кто-то в реальном проектированиии считает жб монолитные каркасы в нелинейной постановке....
Интересует линейный расчет монолитного ЖБ каркаса - подбор арматуры, да так чтоб правильно и век стояло... Хочется разобраться с этим... Хочется узнать ваше мнение и ваше решение при расчете реальных жбк каркасов...

Продолжение вопросов:
1. необходимо ли снижать модуль упругости материала, при расчете монолитных ЖБК??? Снижаете ли вы Е?
если на 1. ответ да, то:

2. какой принимать коэф. снижения? По СП 52-103-2007 или статье Залесова? какой коэф. и для каких элементов принимаете вы?

3. В СП написано для расчета на первой стадии расчета (подбор армирования):
Цитата:
0,6 – для вертик. сжатых эл-в, 0,3 для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки
а какой для балок плит перекрытий, обвязочных балок?
Цитата:
С учетом длительности действия нагрузки
- имеется ввиду учет кратковременной с пониженным значением?

4. Если мы рассчитали каркас, и при подборе арматуры поставили галочку с учетом трещин (у меня в Stark имеется, в Лире, Мономахе тоже вроде есть), то получается все ОК - арматура подобрана с учетом трещин по группе нами заданной? Прогибы, допустим, я проверю вручную, с учетом арматуры, в зависимости от изгибных жесткостей... Нужно ли проверять образование и раскрытие трещин вручную? (в МКЭ нужен нелинейный расчет, его мы пока не трогаем)...

5. Интересует литература по данному вопросу: Российская, СССР (что лучше) и буржуйская...

Offtop: Пока вроде все, может парочку вопросов еще добавлю...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 02.12.2009 в 11:30. Причина: добавил тему Regby
Просмотров: 92076
 
Непрочитано 02.12.2009, 02:02
#2
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Мы считаем (наши асы и в советские времена считали) бетон с понижающими к-тами. Для В25 по СП сейчас модуль делится на 2.5 только за счет учета ползучести (раньше по СниП был суммарный к-т 0.425). Понижение модуля - совсем не новость. Для изгибаемых элементов понижение нужно получать с учетом раскрытия трещин, а не только ползучести. Так к-т может быть и 0.2. Получить его можно, сравнив прогиб балки по нормам с упругим прогибом.
С коэффициентами все не так просто. Их учет приводит к перераспределению усилий в элементах. Например, в раме более жесткие колонны (сжатие с ползучестью) могут потянуть на себя более высокие моменты и утащить их с менее жестких балок (работа на изгиб с трещинами). В принципе иногда следует подумать, а успеет ли произойти ползучесть? Иногда стоит посчитать некоторые элементы и с начальным модулем для наиболее неблагоприятного сочетания, "поиграть" этими коэффициентами. Поэтому при анализе усилий нужно всегда думать.
Тут, может, напишут, что все это ерунда, нужно считать нелинейный железобетон... А кто так на практике реально делает?
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 08:20
#3
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Tym, тема Regby смотрена?
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 11:27
#4
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
тема Regby смотрена?
Смотрена... полностью читал ее давно... сечйчас глянул основное... очень познавательно и ентересно, но там идет речь больше про определение прогиба... про нелинейность...
Меня интересует линейный расчет по прочности - подбор арматуры - 1 этап... Как люди усилия определяют для подбора арматуры с пониженным Е или нет? Прогиб я считаю на коленках... Вообщем все в п.1 написано...

Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin
В25 по СП сейчас модуль делится на 2.5 только за счет учета ползучести
1. если имеется ввиду, п.5.1.13 СП 52-101-2003, тоя думал это для расчета по деформациям - меня интересует определение усилий при подборе арматуры....
2. Почему на 2,5? там, вроде, табличку 5.5 того же СП надо глядеть...
3. Или речь идет о другом?
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 02.12.2009 в 11:34.
Tym вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2009, 11:36
#5
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


При подборе арматуры по первой группе можно и не снижать, т.к. в данном случае усилия не определяются а задаются (предельные), снижение модулей равносильно выравниванию эпюр (другая равновесная схема для метода предельного равновесия). При расчете по второй группе - это явно приближенный метод. Хотя опять же - ширина раскрытия трещин зависит например от диаметра и процента армирования, а напряжения могут вполне быть грубо оцененными (например при проценте армирования больше некоторого значения или при диаметре арматуры АIII менее 8 мм вообще можно не проверять).
А вот перемещения таким способом оцениваются очень неточно. Если конструкция не типовая, нужно считать либо нелинейно, либо искать какие то более точные оценки.
ETCartman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.12.2009, 11:47
#6
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
При подборе арматуры по первой группе можно и не снижать
А вот это уже мнение... Спасибо... Хотелось бы послушать еще других спецов...

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
т.к. в данном случае усилия не определяются а задаются (предельные)
1. Думаю в том же ключе... Мы же при расчете по прочности рассчитываем частный случай по методу предельного равновесия, и, если грубо сказать, стремимся не доводить до предела, точнее, как вы правильно отметили, задаем предельные усилия...

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
снижение модулей равносильно выравниванию эпюр (другая равновесная схема для метода предельного равновесия).
2. с выравниванием эпюр игрался, вопросов тоже много - пост. 232 тема Edugen...

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Хотя опять же - ширина раскрытия трещин зависит например от диаметра и процента армирования, а напряжения могут вполне быть грубо оцененными (например при проценте армирования больше некоторого значения или при диаметре арматуры АIII менее 8 мм вообще можно не проверять).
3. больше какого значения?
4. не могли бы ответить на вопрос №4 в посте 1. этой темы...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 02.12.2009 в 11:51. Причина: добавил
Tym вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:31
#7
Stap

обследование, испытание, проектирование
 
Регистрация: 16.05.2008
г. Калининград
Сообщений: 190


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
необходимо ли снижать модуль упругости материала, при расчете монолитных ЖБК???
Необходимо учитывать нелинейную работу Ж/Б, Ж/Б работает с трещинами. Поэтому при линейном расчете необходимо снижать модуль упругости, как это указано в нормах. Тем более, что вероятно, вы как и многие проектанты деформации и трещины проверять не собираетесь...
Stap вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:39
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
...4. Если мы рассчитали каркас, и при подборе арматуры поставили галочку с учетом трещин (у меня в Stark имеется, в Лире, Мономахе тоже вроде есть), то получается все ОК - арматура подобрана с учетом трещин по группе нами заданной? Прогибы, допустим, я проверю вручную, с учетом арматуры, в зависимости от изгибных жесткостей... Нужно ли проверять образование и раскрытие трещин вручную? (в МКЭ нужен нелинейный расчет, его мы пока не трогаем)...OFFTOP]
В СКАДе производится подбор арматуры по СНиП, в т.ч. по трещиностойкости. Усилия должны быть направлены в нужном направлении.
По предельным деформациям, естественно, не считает.
Считаю, что прогибы можно оценивать путем снижения Е. Настолько, насколько считаете нужным исходя из имеющегося багажа опыта.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 12:56
#9
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Stap Посмотреть сообщение
Необходимо учитывать нелинейную работу Ж/Б, Ж/Б работает с трещинами. Поэтому при линейном расчете необходимо снижать модуль упругости, как это указано в нормах. Тем более, что вероятно, вы как и многие проектанты деформации и трещины проверять не собираетесь...
Так получается что в среднем ( в зависимости от табл. СП) мы будем снижать на 3. И получится Е=1000000. Далее в результатах вылезет невероятная арматура.

P.S. Я волнуюсь за расчеты в сейсмических районах, где итак арматуры получается много, так теперь еще и модуль снизить........

Я видел расчеты зрелых расчетчиков в Лире (линейные), так у них модули нормальные с табл. 5.4.

Меня интересует именно расчеты в сейсмич районах-вряд ли успеет бетон поползти при сейсмике.

все выше сказанное мнение студента
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:00
#10
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Так получается что в среднем ( в зависимости от табл. СП) мы будем снижать на 3. И получится Е=1000000. Далее в результатах вылезет невероятная арматура.

P.S. Я волнуюсь за расчеты в сейсмических районах, где итак арматуры получается много, так теперь еще и модуль снизить........

Я видел расчеты зрелых расчетчиков в Лире (линейные), так у них модули нормальные с табл. 5.4.

Меня интересует именно расчеты в сейсмич районах-вряд ли успеет бетон поползти при сейсмике.

все выше сказанное мнение студента
При расчетах зданий в сейсмических районах от статических нагрузок следует учитывать снижение модуля. А вот при расчетах на сейсмические нагрузки модуль можно и не снижать. Но считать при этом нужно уже деформированную схему от статики - как то так в идеале. Как это реализовать в реале - вопрос опыта и знаний.
 
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:24
#11
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


http://www.bibliotekar.ru/beton-5/108.htm

ГЛАВА 6. Упругость, усадка и ползучесть бетона



Динамический модуль упругости

Динамический модуль упругости отражает только упругие свойства материала без влияния ползучести, поскольку при колебаниях образца в нем появляются напряжения, весьма незначительные по величине. По этой причине динамический модуль упругости приблизительно равен начальному модулю упругости, определенному при статических испытаниях, и значительно выше статического модуля деформаций. Разница в величинах динамического и статического модуля обусловлена также тем, что гетерогенность бетона влияет на эти модули по различному механизму. На рис. 6.7 показан график зависимости величины отношения статического модуля к динамическому от прочности бетона. Для исследованного состава это отношение увеличивается с возрастом бетона
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 13:45
#12
BoT


 
Регистрация: 15.08.2008
Сообщений: 752


Цитата:
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Так получается что в среднем ( в зависимости от табл. СП) мы будем снижать на 3. И получится Е=1000000. Далее в результатах вылезет невероятная арматура.
арматура то с чего увеличится? она изменится (где-то вырастет, а где-то уменьшится)только если вы поменяете соотношение жесткостей элементов. Вы поэкспериментируйте: сделайте небольшой каркас какой-нить (3-5 этажей, к примеру) задайтесь любыми модулями: хоть одинаковым для всех элементах, хоть как в СП (0,3 для плит и 0,6 для стен) просчитайте его и потом измените модуль у всех элементах прямопропорционально (хоть уменьшите хоть увеличьте на 100 порядков) и увидите, что усилия не поменялись, а изменились только деформации. Смысл этих коэффициентов (0,3 и 0,6), чтоб приблизиться к "реальному" распределению усилий в жб каркасах
BoT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 14:07
#13
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Спасибо всем участникам беседы, но все же очень прошу ответить на вопросы поста 1, данной темы, по пунктам... Очень интересно ваше мнение!
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 15:33
#14
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Мне как то неловко вклиниваться в обсуждение куда более опытных коллег, но раз уж автор спросил мое мнение...
1
Цитата:
необходимо ли снижать модуль упругости материала, при расчете монолитных ЖБК??? Снижаете ли вы Е?
да
2
Цитата:
какой принимать коэф. снижения? По СП 52-103-2007 или статье Залесова? какой коэф. и для каких элементов принимаете вы?
по СП 52-103-2007, или увеличить жесткость согласно армирования (все же вопреки многим мнениям считаю это допустимым)
3 для балок как для плит, как я понял принципиальное отличие в том изгибаемый это элемент или сжато-изгибаемый (сжатый)
фраза
Цитата:
С учетом длительности действия нагрузки
как я понимаю относится к понятию ползучести, которое проявляет себя при длительном действии нагрузки
4 Вопрос имхо бессмысленный. Полученным результатам в МКЭ либо доверяешь либо нет. Проверить можно в ручную, вот только сколько на форуме написано про различные ошибки в программах, про разный подбор армирования итд итп, где истина? Если уж армирование подбирает "не правильно" то, неужели правильно трещены посчитает? Трещеностойкость проверять имеет смысл все таки при нелинейных расчетах, коими занимаются немногие и не для многих объектов это реально.
5 Интересная статья. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=480716&postcount=318 Достаточно логичная, но опять же концепция сложна к реализации для ручного счета. Быть может обратить на нее внимание разработчиков ПО?

Все вышесказанное - мое личное мнение которое в принципе может измениться со временем.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 16:11
#15
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
При расчетах зданий в сейсмических районах от статических нагрузок следует учитывать снижение модуля. А вот при расчетах на сейсмические нагрузки модуль можно и не снижать. Но считать при этом нужно уже деформированную схему от статики - как то так в идеале. Как это реализовать в реале - вопрос опыта и знаний.
Я попробовал при помощи вариации моделей. Вроде получилось.
Другой вопрос о том, правильно ли это?

Создал две схемки:
1. Стат. нагрузки с понижеными Е
2. Дин. нагрузка с начальным Е

Задача маленькая, но тем не менее различия между вариационной моделью и стандартной сейсмической, при подборе арматуры совсем небольшие
Askarov вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.12.2009, 16:45
#16
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


Всем большое спасибо за участие в теме!
Мнения у всех разные... Хочется определиться со своим...

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Считаю, что прогибы можно оценивать путем снижения Е. Настолько, насколько считаете нужным исходя из имеющегося багажа опыта.
1. Читая между строк сообщение , можно понять, что при определении усилий для подбора арматуры (расчет по прочности) нужно брать табличное значение (табл. 5.4 СП 52-101-2003)... Правильно?
2. При определении прогибов (рачете по деформациям), нужно уже, при линейном расчете, шаманить с Е, или какими-то другими способами учитывать нелинейную работу жб?

Цитата:
Сообщение от ЛИС
При расчетах зданий в сейсмических районах от статических нагрузок следует учитывать снижение модуля
3. Вы считаете, что при расчете по прочности нужно снижать Е?! По СП или другим методикам, каким? А как проектировли жб до 2005?
4. Не могли бы ответить на вопросы поста 1.
Offtop: о сейсмике пока не говорю

Цитата:
Сообщение от Regby
Мне как то неловко вклиниваться в обсуждение куда более опытных коллег
Не скромничайте... Вы такую интересную тему затронули как-то...

Цитата:
Сообщение от Regby
или увеличить жесткость согласно армирования
5. это интересно... в вашей теме читал идею... правда как-то сложно в масштабах каркаса получается... литературкой по этому вопросу не поделитесь?

Цитата:
Сообщение от Bot
арматура то с чего увеличится? она изменится (где-то вырастет, а где-то уменьшится)только если вы поменяете соотношение жесткостей элементов.
Мы и меняем это соотношение, изменяя Е... Уменьшая по СП Е, мы грубо говоря, уменьшаем в 5 раз жесткость гориз. эл-в и в 2 раза вертикальных, тем самым еще больший момент уйдет на колонну и увеличится требуемое армир. колонн...
__________________
набираюсь опыта:drinks:

Последний раз редактировалось Tym, 03.12.2009 в 17:07. Причина: добавил
Tym вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 16:52
#17
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Снижать модуль упругости несомненно надо, но необязательно у всех конечных элементов схемы. Можно, например, посмотреть те зоны, где напряжения или деформации превысили предел линейности. В СКАДе можно для такой оценки использовать постпроцессор главных и эквивалентных напряжений, или оценить по образованию трещин в ж-б. У тех КЭ, где процесс ушёл в зону нелинейности, можно снизить модуль по рекомендациям СП. А у тех, где всё в линейной стадии - можно не снижать или снизить несильно.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 19:23
#18
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Снижают по разным причинам и на разные величины, так что СП52-103-2007 не противоречит статье Залесова. Причины:
1. При непродолжительном действии нагрузки для учета неупругих деформаций бетона - умножением на 0,85, т.е. снижая на 15%.
2. При длительном действии нагрузок - с учетом ползучести делением на коэффициент (1+фиbcr).
3. Для приведения "упругого" расчета в некоторое соответствие с фактическими жесткостными характеристиками, это и описано в СП52-103-2007, только величины 0,2 у меня никогда не получалось - для плит как правило 0,25, для балок 0,5 и выше.
Сам часто пользуюсь снижением модуля для некоторой оценки прогибов, но стараюсь проверять коэффициент снижения по простым моделям.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 19:44
#19
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Пользоваться то imho конечно можно, если понимать - для какой конкретно величины такой грубо оценочный подход, какую ошибку дает. Но ссылаться как на конечный результат - нельзя. Потому как в СП сказано насколько я помню "для предварительной оценки, допускается". За предварительной обязательно следует окончательная.
А ошибки данного подхода таковы:
1) армирование по I-й группе - нет никакой ошибки, кроме возможного перерасхода арматуры ничем не грозит. Например арматуру не учитывают - считают по бетонному сечению жесткость - по той же причине, что не суть важно
2) армирование по трещиностойкости - ошибка может варьироваться в зависимости от того, какую роль играют напряжения в арматуре (которые по линейному расчету хоть с какими коэффициентами весьма неточно определяются) в совокупности с другими факторами.
3) частоты и формы колебаний при определении динамических нагрузок - тут наверно можно использовать, потому что насколько я представляю вычисляемые по СНиП динамические нагрузки сами по себе оценочные и в данном случае что то особо уточнять смысла нет (нелинейная динамика не хухрымухры).
4) Перемещения - не точны абсолютно в общем случае. Т.е. вы должны понимать, что умножение Е на некий коэффициент суть деление прогиба на этот коэффициент. Уменьшили Е в пять раз - увеличили прогиб во столько же. Если бы все было так просто - никто бы с нелинейностью не парился. Если для типовых каких то может и пойдет, то для нетиповых ошибки могут быть на порядок и больше. Расчетный метод - это расчетный метод. "С учетом опыта" 1+1 где то возле 2, а инженер должен умть оценивать результат точно.
Очень верно заметил автор темы насчет того, что в советских снипах такой рекомендации быть не могло в принципе. Потому как фуфловая она изначально. Хотя сами инженеры прибрасывали в голове в таком духе всегда.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 20:31
#20
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Уменьшили Е в пять раз - увеличили прогиб во столько же. Если бы все было так просто - никто бы с нелинейностью не парился
Этот метод позволяет в зачастую "париться", но не сильно, например построив диаграмму момент-кривизна для кокретного типа армирования вычислить коэффициент снижения жесткости при разных значениях момента и посчитать по упругой схеме получив вполне хорошее совпадение по прогибам, у нас получалась погрешность в пределах 10% по сравнению с "нормальным" нелинейным расчетом. С учетом того, что расчет деформаций жб дело весьма неточное 10% это вполне хорошо. Т.е. дело не в точности такого способа, а в точности получения коэффициента снижения. Или, например, я просчитывал жесткостные характеристики в одной программе, а потом задавал соответствующее снижение модуля в другой.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 20:35
#21
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Понятно! Если у вас А - нелинейная величина, и А=k*B где B - линейная, получается что k - нелинейная. Но не постоянная же как по СП
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 20:45
#22
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Но не постоянная же как по СП
Она и не предлагается постоянной - она предлагается в первом приближении с очень осторожной оценкой 0,2 что характерно только для очень тонких перекрытий. Т.е. та цифра от которой надо оттолкнуться и делать нелинейный расчет. Так в СП написано. Предполагается что кто умеет делать нелинейный сделает, или знает как вычислить точно, а кто не умеет пусть возьмет в запас 0,2.
При гибкой арматуре (точнее при армировании не распределенном по высоте сечения) диаграмма имеет, как известно, два перегиба - 1-й соответствует образованию трещин, второй текучести арматуры. В предалах каждого участка работу можно считать линейной (что и рекомендовалось в руководстве 75-го года). Некоторая проблема возникает при замене касательного значения жесткости (т.е. отношением момента к кривизне) секущим, т.е секущий величина непостоянная. Влияние этого фактора я пока не вычислил.
При жесткой арматуре (или расположенной в несколько рядов). Перегиб соответствующий текучести не такой резкий. На диаграмме получается кривая и метод уже не очень катит, будем видимо исследовать в лире итерациями.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 20:55
#23
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
цифра от которой надо оттолкнуться и делать нелинейный расчет. Так в СП написано. .
90% понимают это так, что никуда отталкиваться не надо. Типо раньше были дураки и не догадались умножать на коэффициент. Раньше тоже были рекомендации, но куда более скромные. Отношение h/L или рекомендуемая отн. высота сжатой зоны.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 03.12.2009, 21:05
#24
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
90% понимают это так, что никуда отталкиваться не надо
видимо 90% относят себя к категории
Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
кто умеет делать нелинейный сделает, или знает как вычислить точно
:-)

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Раньше тоже были рекомендации, но куда более скромные. Отношение h/L
Тоже зачастую склоняюсь к мнению что лучшее чем эти рекомендации трудно придумать, т.к. деформации жб темный лес (для меня по крайней мере) - фактические прогибы имеют значительное отклонение не только от расчета, но и друг от друга. Сделали два одинаковых участка перекрытия - один прогнулся на 2 см больше другого - в температурном шве некрасиво выглядит, а так нормально - на глаз не заметно.
Стараюсь придерживаться 1/30, для крайних пролетов и поболее.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 10:01
#25
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Ребят, чтоб никого не обижать почему бы не делать две задачи: с начальным Е и пониженным, далее строить огибающие эпюры и получать опасные зоны
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2009, 19:18
#26
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Ребят, чтоб никого не обижать почему бы не делать две задачи: с начальным Е и пониженным, далее строить огибающие эпюры и получать опасные зоны
Не имеет смысла. Для большинства задач разница составит не более 10%. Т.к. снижение модуля для всех КЭ практически ничего не даст. Это при условии расчета упругих плит или слабонелинейных. Для сильнонелинейных задач это большая ошибка.
Снижать надо чтобы прогибы верные получить, а не для расчета по прочности.
Добавлено:
Сегодня прочитал что коэффициент вариации отношения расчетной оценки к фактическим данным для жб по кратковременным прогибам -0,15, по полным 0,60!!! Вот и считай прогибы при таком коэффициенте вариации - с таким же успехом можно просто предсказывать по звездам.
По прочности нормальных сечений 0,07 - вполне приемлемо, по наклонным 0,13 - не очень.
По раскрытию нормальных трещин 0,40. По раскрытию наклонных трещин 0,63!!!.
Имеется ввиду правильная расчетная оценка выполненная по нормам (на тот момент СНиП 2.03.01-84*).

Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 04.12.2009 в 19:57.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 09:28
#27
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Что тут особенно рассуждать, когда академики уже над этими вопросами подумали. Никаких "отсебятин" - все по СНиП (на сколько это в силах и возможностях, и целесообразностях).
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 10:27
#28
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Добавлено:
Сегодня прочитал что коэффициент вариации отношения расчетной оценки к фактическим данным для жб по кратковременным прогибам -0,15, по полным 0,60!!! Вот и считай прогибы при таком коэффициенте вариации - с таким же успехом можно просто предсказывать по звездам.
По прочности нормальных сечений 0,07 - вполне приемлемо, по наклонным 0,13 - не очень.
По раскрытию нормальных трещин 0,40. По раскрытию наклонных трещин 0,63!!!.
Имеется ввиду правильная расчетная оценка выполненная по нормам (на тот момент СНиП 2.03.01-84*).
Что за источник?
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
Armin вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 12:52
#29
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Что за источник?
А.С. Лычев надежность строительных конструкций.
Вообще у меня неплохая библиотека по конструкциям (в основном грунты и железобетон), если бы кто взялся (с возвратом естественно) отсканировать, было бы неплохо для всех.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 13:10
#30
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Не имеет смысла. Для большинства задач разница составит не более 10%. Т.к. снижение модуля для всех КЭ практически ничего не даст. Это при условии расчета упругих плит или слабонелинейных. Для сильнонелинейных задач это большая ошибка.
Снижать надо чтобы прогибы верные получить, а не для расчета по прочности.
Т.е. снижение модуля в первом приближение не имеет никакого смысла? Читал в теме бредовые результаты, что именно снижая модуль в местах стыка можно избавиться от бредовых результатов в местах сопряжения ригелей и диафрагм, т.е. они предлогают делать это в первом приближение
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 13:18
#31
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Т.е. снижение модуля в первом приближение не имеет никакого смысла?
В первом-то приближении как раз имеет смысл, а дальше надо делать "нормальный" расчет, так в СП и написано.

Цитата:
Сообщение от Shama Посмотреть сообщение
Читал в теме бредовые результаты, что именно снижая модуль в местах стыка можно избавиться от бредовых результатов в местах сопряжения ригелей и диафрагм
Там бредовые результаты не от этого появляются, поэтому и избегать их надо по другому - например искуственными температурными деформациями при расчете, можно и снижением модуля, но очень грамотно - больше расчетного обоснования нужно.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 21:04
#32
Askarov

Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
 
Регистрация: 16.05.2008
Махачкала
Сообщений: 725
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
В первом-то приближении как раз имеет смысл, а дальше надо делать "нормальный" расчет, так в СП и написано.
Ну так ведь в СП в табл. 5.5 написано о снижение модуля для учета ползучести бетона
Askarov вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2009, 23:37
#33
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Хочу подкинуть любителям нелинейности некоторый материал для размышлений. Мысли несколько отвлеченные, поскольку темой занимался совсем немного (попробовал сделать нелинейный элемент с арматурой и понял, что этим нужно заниматься долго и специально).

Итак. Когда мы считаем статически определимую систему - тут все просто. Учет нелинейности приведет к увеличению прогибов. Но в многократно статически неопределимых системах мы получим перераспределение напряжений. Поэтому учет нелинейности при расчете прочности, по идее, актуален. Во всяком случае легко привести примеры, когда учет разной жесткости балок и колонн приведет к существенному изменению усилий в них.

С другой стороны. По-настоящему учесть нелинейность далеко не просто. Мы тут много возимся с нелинейностью в грунтах, и приходим к пониманию, что универсальный нелинейный решатель, который никогда не "проскакивает" решение очень непросто создать. Например, в Plaxis нелинейщину долго специально затачивали под грунтовые задачи - все равно есть примеры пропуска решения. Замечу, что в грунте нелинейность еще не очень сильная. Явлений резкого падения жесткости не наблюдается, изменение касательного модуля плавное. В железобетоне мы получим достаточно резкое изменение жесткости изгибаемого элемента при возникновении трещины. Тут требования к нелинейному решателю существенно повышаются.

Для понятности приведу пример простого алгебраического нелинейного уравнения. Пусть стоит задача найти минимальный корень уравнения. Написать универсальную программу отыскания этого корня не так-то просто. Например, метод Ньютона быстро найдет один "какой-то" корень, без гарантии, что он будет минимальным. Метод деления пополам надет корень в заданном интервале и т.п. опять без гарантии. Только анализируя поведение функции и сужая интервал поиска удастся найти минимальный корень.

Вернемся теперь к сложной нелинейной задаче расчета здания (какой-нибудь замысловатой конструкции где все эти тонкости важны и нужны). В нелинейной постановке, наколько я понимаю, гарантии единственности решения нет. Решатель может найти "какое-то" решение нелинейной системы, но оно может не быть глобальным минимумом потенциальной энергии. Блуждая в потемках и не зная реального поведения многомерной нелинейной функции не рискуем ли мы получить большую ошибку, чем пользуясь линейным расчетом с приближенным учетом жесткости?

Буду рад, если кто-нибудь опровергнет мои сомнения.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 07:16
| 1 #34
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Итак. Когда мы считаем статически определимую систему - тут все просто. Учет нелинейности приведет к увеличению прогибов. Но в многократно статически неопределимых системах мы получим перераспределение напряжений. Поэтому учет нелинейности при расчете прочности, по идее, актуален. .
По первой группе для жбк не актуален. Потому что определение требуемого количества арматуры произвоится для предельной стадии, когда образуются пластические шарниры, а конструкция превращается в механизм с одной степенью свободы. Т.е. сначала считается сколько должно быть арматуры для соответствия внешним нагрузком в таком состоянии, а фактически арматуры задается чуть больше (с учетом коэффициентов надежности, перегрузки), чтобы данное состояние не наступило. Расчет по мпр рассматривает только уравнения равновесия + уравнения для предельных внутренних усилий в сечениях, нелинейность материала и графики сигма-эпсилон тут без надобности.
Этим расчет жбк уникален. Ничего другого так практически не посчитаешь, потому что только в жбк несущая способность "назначается" легко и гибко, за счет установки требуемого количества стержней и при этом разрушение происходит не сразу и со значительными деформациями.
Линейных расчетов жбк не существует. Результаты линейного расчета используются только по одной причине - они дают один из многих возможных "массивов" усилий M N Q удовлетворяющих условиям равновесия. Эти усилия допускается корректировать ("т.н. выравнивание моментов") в целом произвольно. Выравнивание моментов заключается в переходе из одной равновесной схемы к другой.
Таких схем ведь бесчисленное множество, а значит - множество правильных решений для жбк.
Для стальных и деревяшек тоже разрабатывались методы "заданных эпюр", в целях упрощения расчетов, но это не МПР, а просто приближенные (практически) методы и распространения они не получили.
МПР это не приближенный метод а точный - но только для первой группы. Для раскрытия трещин методика уже приближенная, а прогибы и вовсе не определишь. Коэффициенты по СП - приближенный способ для предварительной оценки. Из той же оперы, что толщину задавать в долях от пролета.
Нельзя считать по МПР (а значит и линейно) жбк переармированные, там где относительная высота сжатой зоны больше предельной (хотя в переармированные работают более линейно чем обычные). Они разрушаются хрупко, почти без деформаций, усилия уже не могут перераспределяться и конструкция не может "подходить" к своей предельной стадии (механизм) плавно и предсказуемо. Линейно такие конструкции тоже нельзя считать - допустим мы заармировали балку линейно, в пролете поставили мало арматуры на маленький момент. За счет нелинейности (которую никто не отменял и не отменит) моменты будут больше и балка просто треснет посередине (а возможно и на голову упадет). Когда я учился в вузе, расказывали про такие случаи из практики - когда плиты обрушивались внезапно именно из за "запаса", арматуры ложили больше чем положено при данной высоте сечения. Сейчас вряд ли студентам объясняют что то подобное - готовят не расчетчиков а "пользователей программ".

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.12.2009 в 11:13.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 14:27
#35
bahil


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Нельзя считать по МПР (а значит и линейно) жбк переармированные, там где относительная высота сжатой зоны больше предельной (хотя в переармированные работают более линейно чем обычные)
Переармированные в сжатой зоне. Для статики учет нелинейности не актуален. Единственно прогибы можно получить более точно(?).
Кстати, в нормах США процент армирования ограничен 4%.
 
 
Непрочитано 09.12.2009, 19:20
#36
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Давайте поспорим. Я, каюсь, не большой спец в жбк, но попробую.
Имеем балку и колонну. Посчитали в линейной постановке. Заармировали. Теперь если в балке момент превысит полученные значения - разрушения не будет. Будут пластические шарниры и перераспределение усилий до наступления предельного равновесия. Это понятно.

Далее. Со временем балка начинает получать прогиб (ползучесть, трещины...). Момент уходит на колонну (пропорционально жесткостям, в нелинейной постановке колонна жестче). В колонне-то перегрузка сжатой зоны может привести к более неприятным последствиям. Тут уж пластического шарнира не выйдет. В статически неопределимой системе может сложиться ситуация, когда на определенные колонны будет увеличиваться и просто сжимающая сила. Эти колонны, в конце концов, могут устойчивость потерять (понятно, это несколько крайний случай).
По-моему, утверждение об отсутствии необходимости учета нелинейности при расчете усилий слишком категорично. Есть достаточно широкий класс задач, где усилия нужно считать с учетом их перераспределения.

Наиболее широкий класс задач, где нужно стараться приблизиться к реальным жесткостям - задачи совместной работы грунта и конструкции. От жесткости конструкции будет зависеть перераспределение усилий в них и вообще зарактер работы конструкции (она гнется или изо всех сил сопротивляется). Про перераспределение усилий в сложной конструкции никогда нельзя сказать, что оно в запас. В одних элементах - в запас, в других - наоборот. Не учитывая реальной жесткости мы рискуем получить вообще неверную картину усилий.

В подобных расчетах понижающие к-ты (при услоовии грамотного инженерного анализа результатов расчета) - хороший инструмент.
Учет же реальной нелинейности, на мой взгляд, может приводить к математическим казусам, которые еще толком не исследованы.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 19:31
#37
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Момент уходит на колонну (пропорционально жесткостям, в нелинейной постановке колонна жестче). В колонне-то перегрузка сжатой зоны может привести к более неприятным последствиям..
Вы ошибаетесь. Моменты при линейном расчете больше у колонн, и при развитии трещин они как раз уменьшаются, перетекая в пролет. Если считать раму нелинейно, то в конце концов получается та же стадия что взята за основу при МПР. Просто попробуйте сами посчитать. В условиях грамотного инженерного анализа - хорошим инструментом являются не коэффициенты (которые вообще никак не учитывают никакие промежуточные стадии), а как раз много раз отработанный еще в 70-х нелинейный расчет.
В научном плане нелинейные модели деформирования железобетона - поза- позавчерашний день. Пик защиты докторских в СССР на эту тему пришелся на конец 70-х , начало 80-х, причем обсаывалось это и с точки зрения вероятностной и случайных процессов, и с точки зрения механики разрушения; алгоритмов и программ еще для примитивных машин написано тысячи. И никто не мог предположить тогда, что через 30-40 лет люди, помещая не то что на стол, а просто в собственный карман вычислительные ресурсы крупного научного центра, будут умножать Е на 0,2 или типа того.

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.12.2009 в 19:43.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 19:46
#38
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Вы ошибаетесь. Моменты при линейном расчете больше у колонн, и при развитии трещин они как раз уменьшаются, перетекая в пролет
Это в простой П-образной раме. Бывают и другие схемы. Совсем недавно на практике был такой случай. На две колонны положили балку, свесили в обе стороны консоли, а на консоли поставили еще 4 этажа. В такой схеме балка забирает момент с колонны. При снижении жесткости балки момент уходит на колонну. Пример, я думаю, далеко не единственный. В статически неопределимых системах найдется много мест, где более жесткий элемент потянет на себя усилия.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 19:48
#39
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Ну так или иначе - метод предельного равновесия вы не поняли. Не требует он "физических" уравнений, только статика. Наверняка к грунтам он не применим, лишь теоретически применим для стальных конструкций, но для жбк это основа всех инженерных расчетов.
Вот очень хорошая книга по жбк, на которой я собственно и учился (еще на бондаренке)

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.12.2009 в 19:53.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 19:56
#40
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Ну так или иначе - метод предельного равновесия вы не поняли. Не требует он "физических" уравнений, только статика
Мне кажется Вы друг друга не поняли просто :-).

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Не требует он "физических" уравнений, только статика
Есть одно НО - в Еврокоде если момент в балке снижается относительно упругого расчета колонна должна быть расчитана на упругий момент.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Наверняка к грунтам он не применим
Отчего же - например распределение нагрузки между сваей и плитой. В тех же зонах сдвига грунт находится в состоянии предельного равновесия.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
лишь теоретически применим для стальных конструкций
Согласно СНиП вполне применим практически.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 20:00
#41
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Я готов признать, то чего-то не понимаю, но хотелось бы деталей. Как посчитать одну раму МПР - понятно. А как быть со сложными системами? Ведь здания МПР никто не считает. А приведенный пример - пример реально опасной недооценки усилий.

Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
В научном плане нелинейные модели деформирования железобетона - поза- позавчерашний день. Пик защиты докторских в СССР на эту тему пришелся на конец 70-х , начало 80-х, причем обсаывалось это и с точки зрения вероятностной и случайных процессов, и с точки зрения механики разрушения; алгоритмов и программ еще для примитивных машин написано тысячи. И никто не мог предположить тогда, что через 30-40 лет люди, помещая не то что на стол, а просто в собственный карман вычислительные ресурсы крупного научного центра, будут умножать Е на 0,2 или типа того.
Я не на что не претендую, но может, это как раз и есть критерий, что идеи нелинейных расчетов не прижились на практике.
Кроме того, сейчас на порядок возросла сложность конструктивных схем. Архитекторы лепят из монолита Бог знает что, как это работает без пол-литра и численных расчетов не понять. И то что хорошо работало для рам, может начать давать сбои в таких системах.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 20:04
#42
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Согласно СНиП вполне применим практически.
К стальным не применим. Стальной СНиП базируется на принципе ограниченного развития пластических деформаций - в зависимости от группы конструкций устанавливаются предельные пластические деформации ( в долях Ry/E). Развитие пластики по всему сечению практически не приемлемо - хотя бы потому что в двутаврах, швеллерах и пр. актуальна местная и общая устойчивость, а прямоугольных сечений с отношением сторон 2... 3 металлисты не применяют на изгиб.
В деревяшках тоже мпр не катит. Деревяшки хрупкие и кстати - нелинейные. Но поскольку сама древисина очень нестабильна, ее никогда не уводят в физнелин и считают линейно с большим запасом. ЖБК стабильны относительно первой группы - вы сами дали ссылку на коэффициент вариации относительно расчетов по СНиП (на основе МПР), он и для стальных завидный в смысле точности.

Почему Еврокод ограничивает колонны - скорее всего из-за устойчивости (из-за того что в предельные усилия сжато-изгибаемых элементов примешивается устойчивость).

Цитата:
Как посчитать одну раму МПР - понятно. А как быть со сложными системами?
Просто считаете линейно и армируете по линейному или с учетом выровненных моментов.
Я подробно описал этот процесс в # 34 а ссылки на учебники дал в 39

Есть еще одна рекомендация зачем нужен линейный расчет, и почему нельзя выравнивать момент совсем уж произвольно. У Бондаренки приводится рекомендация не снижать моментов больше чем на 30 по моему процентов - чтобы не было большого расрытия трещин и больших прогибов при образовании пластического шарнира. Это условная достаточно рекомендация, поэтому нелинейные расчеты все же предпочтительней.

Последний раз редактировалось ETCartman, 09.12.2009 в 20:23.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 20:24
#43
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Не убедили. По линейному расчету может получиться разрушение колонны (в указанном выше примере). Выравнивание моментов - в одной балке или раме можно выполнить, но в реальной сложной конструкции, где все усилия взаимосвязаны - очень сложно. В совместных расчетах вообще неясно, что делать с МПР. Спор пошел по кругу, поэтому пора ставить точку.
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2009, 20:30
#44
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
К стальным не применим.
Да нет, вроде применим
Цитата:
14.4*. Для перераспределения изгибающих моментов в элементах рамных систем допускается применение в узлах соединения ригелей с колоннами стальных накладок, работающих в пластической стадии.
Добавлено:
Я понял что Еврокод обязывает считать на упругий момент из-за разницы между средним пределом текучести и расчетным сопротивлением. Мы думаем что предел текучести достигнут когда достигнуто расчетное сопротивление, а на самом деле до предела текучести еще далеко (430МПа вместо 355МПа) и момент будет больше.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:09
#45
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Прошу прощения у Constantin Shashkin, ETCartman, Евгений, Екатеринбург, наверно не вовремя, робко так сообщу о появившейся информации, недавно один дом прошёл экспертизу в ЦНИИСК им. Кучеренко, так вот для снижения модуля упругости они применяют (барабанная дробь):
0,6 – для вертик. сжатых эл-в, 0,3 для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:37
#46
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


SHURF, может они это в СП 52-103-2007 прочитали? п 6.2.6
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 11:48
#47
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
0,6 – для вертик. сжатых эл-в, 0,3 для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки
Могу вам также сообщить, что не единыжды проходили экспертизу проекты в которых расчеты выполнены безо всякого снижения. И более того - большинство зданий в РФ рассчитано до указанного СП, по методу предельного равновесия, частным решением для которого является линейный расчет, в том числе и без снижения.
Снижать модули можно, потому что снижая модули вы получаете другое правильное решение согласно МПР.
Но это все касается первой группы предельных состояний.
Что касается второй - надо читать СП внимательно и понимать, что за предварительной оценкой делается окончательная. Существуют разные программы для расчета. В Лире вы можете посчитать с учетом нелинейности. В Скаде нужно использовать модуль "Арбат", который также считает с учетом нелинейности, но не произвольную конструкцию, а лишь некоторые из своей библиотеки. И, соответственно, в последнем случае необходимо применяться к нему.
Вот собственно и все. Спор возник о том, правильно ли думать так, что нелинейный расчет можно заменить умножением на постоянный коэффициент. Ответ - в общем случае - неправильно, содержится в том же самом СП.
СП не критикуется с позиции его фактического содержания, а критикуются граждане которые читают его невнимательно и не полностью. А это чревато последствиями очень серьезными, потому что если в проекте есть особенности, которые уменьшаяют точность МПР, то и по первой группе будут проблемы. Выше приведен пример с очень сильно нагруженной колонной. А для таких случаев требуется полноценный нелинейный расчет с учетом физнелинейности, и по деформированной схеме. Пример есть в Голышеве.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: СП.PNG
Просмотров: 2629
Размер:	59.4 Кб
ID:	30313  

Последний раз редактировалось ETCartman, 10.12.2009 в 11:58.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2009, 14:34
#48
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
SHURF, может они это в СП 52-103-2007 прочитали? п 6.2.6
Я точно не знаю, но одно могу сказать с уверенностью, что ребята которые там работают читать умеют

Скажите, ETCartman, а вы сами когда находитесь на окончательной стадии расчёта поступаете также, как написано в приведённой СП-кой цитате или может задаёте для всех железобетонных элементов характеристики арматуры, полученной в расчёте на предварителной стадии, и производите нелинейный расчёт?

Последний раз редактировалось SHURF, 10.12.2009 в 15:57.
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 12:23
#49
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Constantin Shashkin
Цитата:
Посчитали в линейной постановке. Заармировали. Теперь если в балке момент превысит полученные значения - разрушения не будет. Будут пластические шарниры и перераспределение усилий до наступления предельного равновесия. Это понятно.
Далее. Со временем балка начинает получать прогиб (ползучесть, трещины...). Момент уходит на колонну (пропорционально жесткостям, в нелинейной постановке колонна жестче). В колонне-то перегрузка сжатой зоны может привести к более неприятным последствиям. Тут уж пластического шарнира не выйдет. В статически неопределимой системе может сложиться ситуация, когда на определенные колонны будет увеличиваться и просто сжимающая сила.
ETCartman
Цитата:
Вы ошибаетесь. Моменты при линейном расчете больше у колонн, и при развитии трещин они как раз уменьшаются, перетекая в пролет.
Иллюстрируем в PDF. Вопреки гипотезе Constantin Shashkin-а нелинейность приводит к некоторому уменьшению нагрузок на колонны.
Вложения
Тип файла: pdf nonlin.pdf (234.1 Кб, 571 просмотров)
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 12:46
#50
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от SHURF Посмотреть сообщение
Скажите, ETCartman, а вы сами когда находитесь на окончательной стадии расчёта поступаете также, как написано в приведённой СП-кой цитате или может задаёте для всех железобетонных элементов характеристики арматуры, полученной в расчёте на предварителной стадии, и производите нелинейный расчёт?
Честно скажу - не вижу ничего предосудительного в снижении модулей, но полностью отдаю себе отчет, что такое действие нелинейным расчетом не является и нелинейного расчета не заменяет.
Это просто линейный расчет условной схемы, с гипотетическими модулями, который в результате дает равновесную систему усилий, по которым, в свою очередь, в рамках все того же метода предельного равновесия уверенно подбирать армирование, как и по линейному расчету без снижения.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 23:34
#51
мВм

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 26.06.2008
Москва
Сообщений: 18


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
При расчетах зданий в сейсмических районах от статических нагрузок следует учитывать снижение модуля. А вот при расчетах на сейсмические нагрузки модуль можно и не снижать. Но считать при этом нужно уже деформированную схему от статики - как то так в идеале. Как это реализовать в реале - вопрос опыта и знаний.
в лире есть вариация моделей
1 вариант пониженные жесткости и коэф. постели которые получились
2 вариант нормальные жесткости и увеличенные коэф. постели примерно в 5 раз
и не забываем ввести в лире-арм повышающий коэффициент на арматуру согласно снип
далее дело техники...
мВм вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 22:25
#52
SHURF

ГИП
 
Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
Сообщений: 482


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Честно скажу - не вижу ничего предосудительного в снижении модулей, но полностью отдаю себе отчет, что такое действие нелинейным расчетом не является и нелинейного расчета не заменяет.
Это просто линейный расчет условной схемы, с гипотетическими модулями, который в результате дает равновесную систему усилий, по которым, в свою очередь, в рамках все того же метода предельного равновесия уверенно подбирать армирование, как и по линейному расчету без снижения.
Вы не ответили на мой вопрос?
SHURF вне форума  
 
Непрочитано 13.12.2009, 22:46
#53
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Я всегда считаю нелинейно, когда есть надобность в таком расчете.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 14.12.2009, 20:57
#54
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Иллюстрируем в PDF. Вопреки гипотезе Constantin Shashkin-а нелинейность приводит к некоторому уменьшению нагрузок на колонны.
Спасибо, конечно, за проверку, но про такую схему мне еще ETCartman писал, и я с ним был полностью согласен (#37). Я же описывал конкретный случай, когда момент в колонне увеличивается.
Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Совсем недавно на практике был такой случай. На две колонны положили балку, свесили в обе стороны консоли, а на консоли поставили еще 4 этажа. В такой схеме балка забирает момент с колонны. При снижении жесткости балки момент уходит на колонну. Пример, я думаю, далеко не единственный. В статически неопределимых системах найдется много мест, где более жесткий элемент потянет на себя усилия.
Извините за самоцитирование, но, чтобы не повторять другими словами, меня продолжает беспокоить следующее:
Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
В нелинейной постановке, наколько я понимаю, гарантии единственности решения нет. Решатель может найти "какое-то" решение нелинейной системы, но оно может не быть глобальным минимумом потенциальной энергии. Блуждая в потемках и не зная реального поведения многомерной нелинейной функции не рискуем ли мы получить большую ошибку, чем пользуясь линейным расчетом с приближенным учетом жесткости?
Я хочу подчеркнуть, что сейчас ставится вопрос о решении гораздо более сложных систем, чем в 80-х годах, и в них работа нелинейного решателя может очень жестоко пошутить. Я был бы рад услышать в ответ, что этот вопрос хорошо изучен...
В ответ пока прозвучало (ETCartman) что в рамках МПР все равно... С чем я не могу согласиться.

В завершение привожу пример ситуации, когда в колоннах усилия возрастают (в этой схеме почти в 2 раза при изменении модуля балки с 30000 МПа до 10000 МПа).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 403
Размер:	11.2 Кб
ID:	30546  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.jpg
Просмотров: 396
Размер:	11.1 Кб
ID:	30547  
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 09:54
#55
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
Я же описывал конкретный случай, когда момент в колонне увеличивается
Считаю в этом случае необходимым сделать проверку на усилия без образования трещин, т.е. без снижения жесткости.
Я (да наверное все так) начинаю с упругого расчета с "нормальными" жесткостями, а потом смотрю что меняется при смене жесткостей.

Цитата:
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
в них работа нелинейного решателя может очень жестоко пошутить
Если про решатели. Конечно можно проскочить - не знаю как отловить нужный момент - только уменьшать шаг у меня получалось. Тут СергейД больше всех подскажет, наверное. Решать на крупной сетке КЭ с мелким шагом нагрузки, потом на мелкой сетке с большим шагом с уменьшением шага нагрузки в точке ожидаемых характерных изменений состояния.
В Вашем примере расчет с уменьшенной жесткостью дает решение в запас несущей способности колонны, для балки все равно прочность обеспечена по МПР. Или я не что-то не так понял?
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 13:14
#56
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Constantin Shashkin
Ваша схема, применительно к ж/б выглядит надуманной, тем более, что Вы противоречите ей сами:
Цитата:
На две колонны положили балку, свесили в обе стороны консоли, а на консоли поставили еще 4 этажа
Я, конечно, не конструктор, но мне довольно трудно представить, каким образом из сказанного возникает жесткий узел, а не простое опирание, при котором никакого изменения не будет.
Цитата:
В нелинейной постановке, наколько я понимаю, гарантии единственности решения нет. Решатель может найти "какое-то" решение нелинейной системы, но оно может не быть глобальным минимумом потенциальной энергии. Блуждая в потемках и не зная реального поведения многомерной нелинейной функции не рискуем ли мы получить большую ошибку, чем пользуясь линейным расчетом с приближенным учетом жесткости?
В нелинейной постановке гарантии единственности решения нет не из-за обилия локальных экстремумов целевой функции - это-то как раз решаемый вопрос - а из-за того, что в неконсервативных задачах результат принципиально зависит от пути нагружения. Что касается замены нелинейного расчета одним линейным, но с измененными жесткостями, то это чистой воды волюнтаризм в духе Никиты Пряхина: "Это выходит, значит, государство (СП 52-103-2007) навстречу идет? ... Ну, спасибо! Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем". С известными последствиями.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 13:35
#57
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Что касается замены нелинейного расчета одним линейным, но с измененными жесткостями, то это чистой воды волюнтаризм
Кто говорит о замене? Речь о допустимости применения ввиду невозможности выполнения полноценного нелинейного расчета
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 16:14
#58
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Кто говорит о замене? Речь о допустимости применения ввиду невозможности выполнения полноценного нелинейного расчета
О допустимости первого приближения. А теперь подумайте - вдруг конструкция окажется из разряда нестандартных, и "первого приближения" для нее окажется недостаточным. И "в запас" не сработает (а там строго говоря ничего не сказано про верхнюю оценку и запас".
Вас спросят "Вы то самое СП читали?".
Вам здравый смысл не подсказывает - что бетонное сечение это ничто. Оно ничего не несет. А арматура у вас оказывается из расчета исключенной. В чем же тогда расчет? (отвечаю сам- в методе предельного равновесия по первой группе, который тоже вполне официально имеет множество решений, и для которого жесткости можно брать вообще от балды или там разделенные на 5, что то же самое, что и от балды).

Во вторых - с чего вы взяли "невозможность выполнения". Невозможность в скаде? Там раньше была такая возможность, вернее она была и осталась - в "Мираже". Из скада ее убрали от греха подальше только потому, что программа была изначально сделана (вернее переделана) немного неудачно и было много косяков первоочередных, не до нелинейностей. В Лире нелинейный расчет возможен, еще много где. Программу для нелинейного расчета какой нибудь балки вы можете написать сами, не вдаваясь особо в разные там теории нелинейностей - примеры ручного счета в учебниках есть. Нелинейный расчет возможен и в ряде случаев необходим. То что пока его не включили в какие то программы, это ни о чем не говорит. Только о том что включат впоследствии.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 111.PNG
Просмотров: 2546
Размер:	58.8 Кб
ID:	30624  

Последний раз редактировалось ETCartman, 15.12.2009 в 17:15.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 16:48
#59
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ETCartman, я уверен что нелинейный расчет в настоящее время невозможен. Много говорят про Ansys и тому подобные монстры, вот только здания на на них никто не считает - считают узлы. А чтобы подсчитать здание на упругом основании с сейсмикой с пульсацией с учетом изменения жестокстей элементов... басни. Еще никто не показывал такого расчета и не покажет в ближайшее время. Потому я и говорю что сделать это НЕВОЗМОЖНО для современного инженера.

НЕ хочу с вами спорить, но бетонное сечени само по себе конечно же что то несет. А для расчетов мы принимаем не как таковое бетонное сечение, а стержень с модулем упругости нашего бетона и моментом инерции поперечного сечения балки. Так почему не более корректно сразу учитывать образование трещины в этом сечении (путем снижения E) и наличие арматуры - чтобы сечение стало не бетонным (которое по вашим словам ничего не несет), а железобетонным - т.е. с арматурой некоторым увеличением этого самого E?

Ведь нормальный расчетчик для стандартных конструкций может сразу "прикинуть" какая арматура там получиться.

Заметьте я совершенно ничему не противоречу из ваших слов. Я предлагаю более приблизить конструкцию к реальности - добавить трещену и арматуру, а не считать идеализированно - как вы это делаете.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 17:04
#60
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Нелинейный расчет на основные возможен, и никакой сложности не представляет. Его делает Лира, Арбат, и даже примитивная Рама в очень упрощенной постановке.
открытые программы: Code_Aster, CalculiX и еще очень много.
Разработчик насколько я представляю - имел в виду не сложность как таковую (и тем более не невозможность), а тот известный факт что при нелинейном расчете не применим привычный принцип суперпозциции (в связи с чем его затруднительно использовать в лоб для конструирования) и то, что для расчета нужно уточнить историю нагружения.
Сейсмика и Пульсации - тоже нет проблем если применить линеаризацию на некоторой стадии (в Ansys это команда pstres,on)
Просто сейсмика и пульсации по СНиП - это очень приближенные на самом деле методики, с точностью до порядка величин, и не всегда это нужно - считать на динамику, сопрягая ее с нелинейностью. Достаточно заменить квазистатикой. А нелинейность по второй группе для ЖБ, повторюсь - обязательна уже минимум как лет 40. Методики все есть, все есть. Если этого кто то не делает, значит просто легкомысленные люди. Раз не делать, два не делать, на три - это может отрыгнуться. Просто прочитайте СП внимательно.

Последний раз редактировалось ETCartman, 15.12.2009 в 17:38.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 15.12.2009, 18:16
#61
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Автор в теме просил:
Цитата:
"Нелинейность не трогаем..."
Но, как видим, рано или поздно жб-вопрос упирается в нелинейность. Ибо таков материал.
Насчет возможности/невозможности нелин. расчетов: они выполняются всеми всякий раз повсеместно, может и неосознанно.
Вот одна расчетная формула из старого СНиП ЖБ:

Чем не нелинейна?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ниленин.JPG
Просмотров: 4910
Размер:	10.1 Кб
ID:	30637  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 01:45
#62
Constantin Shashkin


 
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Ваша схема, применительно к ж/б выглядит надуманной
Жизнь придумала. Это просто упрощенный вариант. На самом деле в современных непростых расчетных схемах может быть много подобных мест, где будет рост моментов в колоннах.

Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
В нелинейной постановке гарантии единственности решения нет не из-за обилия локальных экстремумов целевой функции - это-то как раз решаемый вопрос - а из-за того, что в неконсервативных задачах результат принципиально зависит от пути нагружения. Что касается замены нелинейного расчета одним линейным, но с измененными жесткостями, то это чистой воды волюнтаризм в духе Никиты Пряхина: "Это выходит, значит, государство (СП 52-103-2007) навстречу идет? ... Ну, спасибо! Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем". С известными последствиями.
Зависимость от пути нагружения меня и смущает. Это нужно еще учесть последовательность возведения здания? А если его возведут не совсем в той последовательности? А если ползучесть не успеет уползти за время возведения? А если основание не успеет продеформироваться? Не усложним ли мы задачу до полной неопределенности?
Насколько по Вашему опыту усилия в сложных схемах могут зависеть от такой истории нагружения? Часты ли случаи принципиального изменения картины усилий?
Constantin Shashkin вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:34
#63
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ETCartman, А что за нелинейный расчет в арбате? Это какая то новая версия?
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:44
#64
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Старая версия, вторая группа.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 11:01
#65
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ETCartman, ну так разве арбат не по СНиП-овским формулам считает? Почему вы решили что это происходит на основе нелинейной модели? В описании я такой информации не нашел
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 11:13
#66
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
ETCartman, А что за нелинейный расчет в арбате? Это какая то новая версия?
Все расчеты по СНиП (или СП) - с учетом нелинейности.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 11:19
#67
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Ильнур, в СП есть отдельные пункты которые так и называются
"Расчет по прочности нормальных сечений на основе нелинейной деформационной модели"
"Определение кривизны железобетонных элеметнов на основе нелинейной деформационной модели"

Цитата:
6.2.2 Расчет по прочности железобетонных элементов при действии изгибающих моментов и продольных сил (внецентренное сжатие или растяжение) следует производить для сечений, нормальных к их продольной оси.

Расчет по прочности нормальных сечений железобетонных элементов следует производить на основе нелинейной деформационной модели согласно 6.2.21-6.2.31.

Допускается расчет железобетонных элементов прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой, расположенной у перпендикулярных плоскости изгиба граней элемента, при действии усилий в плоскости симметрии нормальных сечений производить на основе предельных усилий согласно 6.2.5-6.2.17.
В основном расчеты ведуться по формулам 6.2.5-6.2.17 по предельным усилиям
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 11:45
#68
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
...В основном расчеты ведуться по формулам 6.2.5-6.2.17 по предельным усилиям
Что можно было упростить, упростили, что можно было свести в таблицы и графики, свели.
Но все подряд не получается, деформированность и физнелинейность лежат в основе.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 11:51
#69
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


ИМХО нелинейный расчет это все таки расчет итерационный, и должен выполняться с учетом геометрических изменений расчетной схемы (так называемая геометрическая нелинейность), с учетом нелинейных зависимостей напряжение-деформация(физическая нелинейность), так и с учетом образования трещин и пластических шарниров(Реакция материалов на напряжения)... Все остальное лишь полумеры, искажающие результаты, потому врядли Арбат можно отнести к программе выполняющей нелинейные расчеты. Хотя истины тут наверное нет.
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 11:54
#70
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
ИМХО нелинейный расчет это все таки расчет итерационный, и должен выполняться с учетом геометрических изменений расчетной схемы ...
Кажется, в Арбате какие-то вещи определяются именно так.
P.S. Насчет итераций - часто при расчете по формулам СНиП, вставляя коэфф-ты в завис. от промеж. результатов, производим итерацию.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 11:58
#71
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кажется, в Арбате какие-то вещи определяются именно так.
P.S. Насчет итераций - часто при расчете по формулам СНиП, вставляя коэфф-ты в завис. от промеж. результатов, производим итерацию.
Я очень сомневаюсь что это так происходит
по крайней мере нигде не видел чтобы об этом упомяналось
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 12:36
#72
bahil


 
Сообщений: n/a


Вся нелинейность в СП слизана с Еврокода. Однако бетон московский и бетон, скажем, амстердамский - две большие разницы. И не только по прочности, но и по всем остальным показателям (деформативность, усадка, ползучесть и т.д.). Поэтому закиньте СП подальше и считайте по старым СНиПам. Что изменилось в производстве бетона с 60-х годов? Разве что снизилось качество.
Что касается расчетов по деформациям, то весь вопрос в том как определены внутренние усилия.
Нелинейный расчет выполняется пошагово с малым приращением нагрузки. Внутри каждого шага возможно итерационное уточнение. То что предложено в СП - весьма приближенно.
Снижение модулей при расчете - это упругий расчет. Если принять во внимание, что Хмах<=0.55h0 в изгибаемых элементах, а h0~1.1h, то для изгибаемых элементов Ib~0.3I. Соответственно для сжатых при х=Н0 момент инерции бетона будет порядка 0.6 от соответствующего момента сечения.

Последний раз редактировалось bahil, 16.12.2009 в 12:48.
 
 
Непрочитано 16.12.2009, 13:12
#73
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Constantin Shashkin
Цитата:
Насколько по Вашему опыту усилия в сложных схемах могут зависеть от такой истории нагружения? Часты ли случаи принципиального изменения картины усилий?
У меня нет подобного опыта, т.к. род деятельности совпадает с ником Но такой опыт есть у моих коллег, в т.ч. и у сидящего за соседним столом проф. Семенова В.А., который иногда делится, показывает результаты расчетов. Из них получается, что учет истории возведения, например, принципиально меняет картину НДС здания.
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 10:12
#74
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Касаемо определения перемещений (прогибов) в первом приближении.

СП 52-103-2007 Железобетонные монолитные конструкции зданий
Цитата:
В первом приближении значения понижающих коэффициентов относительно начального модуля упругости бетона с учетом длительности действия нагрузки рекомендуется принимать: для вертикальных несущих элементов — 0,6, а для плит перекрытий (покрытий) — 0,2 при наличии трещин или 0,3 — при отсутствии трещин.
А.С. Залесов, Э.Н. Кодыш, Л.Л. Лемыш, И.К. Никитин
Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и деформациям
Цитата:
Кривизна железобетонного элемента при непродолжительном действии нагрузки вычисляется по формуле (4.106)

Вообще говоря, коэффициент фиб1 не является постоянной величиной, а уменьшается по мере роста нагрузки Для изгибаемых ненапряженных элементов в начале нагружения коэффициент фиб1 близок к единице С ростом нагружения все заметнее проявляются неупругие деформации, при этом в растянутом бетоне, начиная с определенного уровня нагрузки, образуются и развиваются микротрещины Учесть в расчетах все эти процессы весьма сложно и обычно в этом нет практической необходимости. Поэтому в результате анализа данных испытании обычных и предварительно напряженных изгибаемых элементов для конструкций из тяжелых бетонов принято усредненное значение фиб1=0,85.

При продолжительном действии нагрузки деформации увеличиваются. Как показывают опыты, прогибы элементов из тяжелого бетона в условиях нормальной влажности при длительной выдержке под постоянной Нагрузкой возрастают примерно в 2 раза. С учетом этого обстоятельства находится кривизна от постоянных и длительных нагрузок по формуле (4.107).

где фиб2 — коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести бетона и принимаемый в зависимости от вида бетона и влажности окружающей среды, для конструкций из тяжелого бетона при влажности 40—75 равным 2.

При определении полной кривизны от постоянных, длительных и кратковременных нагрузок исходят из допущения о линейной связи между усилиями и вызванными ими деформациями [см. формулы (4 106). (4 107)], что дает основание для использования независимости действия сил, В соответствии с этим полная кривизна элемента без предварительного напряжения определяется по формуле (4.108).
Нажмите на изображение для увеличения
Название: формулы.jpg
Просмотров: 647
Размер:	24.9 Кб
ID:	30769

Итого общий понижающий коэффициент 0,283.

Предлагаю считать, что с минимальным понижающим коэффициентом для определения перемещений (прогибов) касаемо плит перекрытия/покрытия в первом приближении при нормальной влажности, без трещин, без преднапряжения разобрались.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 18.12.2009 в 10:28.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 11:23
#75
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
ИМХО нелинейный расчет это все таки расчет итерационный, и должен выполняться с учетом геометрических изменений расчетной схемы (так называемая геометрическая нелинейность), с учетом нелинейных зависимостей напряжение-деформация(физическая нелинейность), так и с учетом образования трещин и пластических шарниров(Реакция материалов на напряжения)... Все остальное лишь полумеры, искажающие результаты, потому врядли Арбат можно отнести к программе выполняющей нелинейные расчеты. Хотя истины тут наверное нет.
Возможно, нелинейные задачи с точки зрения математики могут решаться не только итерационным способом. Видимо, тысячешаговый итерационный способ обусловлен спецификой МКЭ, формой представления законов нелинейности и может еще и архитектурой машин .
Человеческий мозг, по некоторым данным, работает не в дискретно-"цифровом" режиме, а в аналогово-шумовом. Т.е. у Человека есть интуиция, и нормальный мозг за доли секунды (и даже параллельно вводу данных) уже выдает диапазон возможных ответов, с естественно определением вероятности. Поэтому инженеру достаточно двух-трех шагов, чтобы надежно приблизиться к истине.
Например, после линейного расчета МК назначенные с потолка элементы проверяются поэлементно на всевзможные соответствия, по итогам проверки меняются исходные данные для статрасчета и все повторяется. Но не 100, и не 200 раз.
Если создать программу, выполняющую такую работу, видимо шагов было бы как раз сотни и тысячи. И даже возможно, в большинстве случаев получая весьма точные результаты, иной раз все же программа промахивалась бы и проскакивала мимо точки схождения.
Насчет Арбата - согласно описанию Арбат полностью реализовывает СНиП. Т.е. итерация если и есть, то полуторашаговая. Но результат - с учетом всех особенностей поведения ж/б, потвержденный опытом. Другое дело, что Арбат обсчитывает простейшие системы.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 11:45
#76
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Предлагаю считать, что с минимальным понижающим коэффициентом для определения перемещений (прогибов) касаемо плит перекрытия/покрытия в первом приближении при нормальной влажности, без трещин, без преднапряжения разобрались.
Коэффициент 0,85 - это туда-сюда, он собственно из СНиПа.Остальное, типа делить на 0,3 или умножать на 5 - это очень грубо. И в СНиПе или в СП этого нет. Там дана совершенно четкая методика нелинейного расчета и формулы для кривизны с нелинейной зависимостью от нагрузки. И для инженера принципиально важно сие выполнять.
Если принять эту логику - тогда можно и внешнюю нагрузку брать в диапазоне "приблизительно от 800 до 2000 кг/м2", и так далее.
Очень важно то, что выполняя армирование по линейному расчету мы в действительности вообще никакой погрешности не делаем. Но это - только для первой группы предельных состояний. Для второй группы и для расчетов конструкций с известным армированием такой подход уже не канает. А коэффициенты используются только для предварительной оценки, которая делается лишь для того, чтобы задаться некоторыми параметрами и сделать нормальную, уточненную оценку второй группы

Последний раз редактировалось ETCartman, 18.12.2009 в 11:58.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 11:54
#77
Разработчик

Ну типа прочнист
 
Регистрация: 12.01.2005
Москва
Сообщений: 1,649
<phrase 1=


Ильнур
Цитата:
Возможно, нелинейные задачи с точки зрения математики могут решаться не только итерационным способом.
Возможно. Возьмите любую функцию, проделайте с ней операции дифференцирования, составьте из функций от нее и ее производных нелинейное уравнение и оно будет иметь аналитическое (т.е. не итерационным способом!) решение Нелинейные задачи, которые не имеют аналитического решения (под таковым понимается в т.ч. и решения в квадратурах и рядах) решаются только методом последовательных приближений, т.е. итерационно.
Цитата:
Видимо, тысячешаговый итерационный способ обусловлен спецификой МКЭ, формой представления законов нелинейности и может еще и архитектурой машин
Нет, нет, и нет и кроме того ни о каких тысячах шагов при расчете реальных конструкций речь не идет, просто не дождетесь результата.
Цитата:
Например, после линейного расчета МК назначенные с потолка элементы проверяются поэлементно на всевзможные соответствия, по итогам проверки меняются исходные данные для статрасчета и все повторяется. Но не 100, и не 200 раз.
Если создать программу, выполняющую такую работу, видимо шагов было бы как раз сотни и тысячи
Создали, максимум за 15-20 сходится, но, как правило, менее 10.
"В действительности все не так, как на самом деле!"
__________________
ZZH
Разработчик вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 12:19
#78
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Коэффициент 0,85 - это туда-сюда, он собственно из СНиПа.Остальное, типа делить на 0,3 или умножать на 5 - это очень грубо. И в СНиПе или в СП этого нет. Там дана совершенно четкая методика нелинейного расчета и формулы для кривизны с нелинейной зависимостью от нагрузки. И для инженера принципиально важно сие выполнять.
Если принять эту логику - тогда можно и внешнюю нагрузку брать в диапазоне "приблизительно от 800 до 2000 кг/м2", и так далее.
Очень важно то, что выполняя армирование по линейному расчету мы в действительности вообще никакой погрешности не делаем. Но это - только для первой группы предельных состояний. Для второй группы и для расчетов конструкций с известным армированием такой подход уже не канает. А коэффициенты используются только для предварительной оценки, которая делается лишь для того, чтобы задаться некоторыми параметрами и сделать нормальную, уточненную оценку второй группы
О чём спор?
Цитата:
Предлагаю считать, что с минимальным понижающим коэффициентом для определения перемещений (прогибов) касаемо плит перекрытия/покрытия в первом приближении при нормальной влажности, без трещин, без преднапряжения разобрались.
Просто пытаюсь разобраться откуда данные конкретные цифры в СП появилися, вот и всё.

PS: Я не пытаюсь подменить понижающими коэффициентами нелинейный расчёт. То что это - как минимум не всегда прокатит, уже много раз обсуждалось.

Добавлено.
Цитата:
Коэффициент 0,85 - это туда-сюда, он собственно из СНиПа.
Собственно вся данная книга - это разжёвывание положений СНиП 2.03.01-84 Бетонные и жб конструкции.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 18.12.2009 в 15:31.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 12:21
#79
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Создали, максимум за 15-20 сходится, но, как правило, менее 10.
"В действительности все не так, как на самом деле!"
Из этого следует, что или люди не такие умные, или машины наоборот.
Кстати, где можно заполучить такую программу, как она называется и т.д.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 12:28
#80
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Кстати, где можно заполучить такую программу, как она называется и т.д.
Думаю название ее ING+

Хотя Разработчик прав
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 12:33
#81
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
Думаю название ее ING+

Хотя Разработчик прав
Я недопонял: какая взаимосвязь между названием программы и правотой Разработчика?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 12:56
#82
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


Разработчик прав с точки зрения программирования и компьютерной техники (на мой взгляд)

Название программы такое потому что он как раз эту программу и представляет на этом форуме, он один из ее разработчиков , за что ему мой искренний поклон, побольше бы таких специалистов здесь
__________________
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 14:03
#83
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Цитата:
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
подменить понижающими коэффициентами нелинейный расчёт. То что это - как минимум не всегда прокатит, уже много раз обсуждалось.
Для типовых конструкций в которых расчет сводится к армированию по первой группе и никаких особенностей не ожидается, расчет по второй группе как бы и вообще можно не делать. Просто задавать высоту балки в нужных долях и процент армирования чтобы был близок к рекомендованному. Вся проблема в том, что там он где действительно нужен, или в случаях, когда метод предельного равновесия не срабатывает в силу отдаления от своих допущений - вот тут есть искушение ограничиться первым приближением, а нелинейно не считать.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 14:23
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Кстати, вопрос о статрасчете малоэтажного здания из "моно"деревянных панелей (панели из "массива" дерева, толщина 0,2-0,3 м, размеры около 3х6м, в них и проемы, технология МНМ-набранные из досок 23 мм, ряд вдоль, ряд поперек, частая сшивка штифтами, без клея): корректно ли будет рассчитать в СКАДе пластинами?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2019, 08:48
#85
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Возвращаясь к старой теме - какой сейчас документ (и пункт этого документа) регламентирует данный вопрос?
Вопрос конкретно идет о динамическом модуле - то есть без ползучести а для частоты колебаний.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 07:52
1 | #86
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от ETCartman Посмотреть сообщение
Возвращаясь к старой теме - какой сейчас документ (и пункт этого документа) регламентирует данный вопрос?
Вопрос конкретно идет о динамическом модуле - то есть без ползучести а для частоты колебаний.
Динамический модуль упругости бетона/железобетона - вещь заумная, и вряд ли это как-то можно занормировать.
Если иметь ввиду,что E=сигма/деформация, то установление Е в каждый момент времени динамического процесса с учетом влияния скорости загружения в каждом сечении, - задача практически нерешаемая (особенно с учетом трещинообразования).
Потребляйте начальный модуль...
Хотя пишутся новые СП, может где и что-то есть.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 13:44
#87
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Для колебаний во многих проектах встречал 0,85Eb - якобы учёт кратковременной ползучести по разделу определения жесткости для прогибов в СП63. Экспертиза тоже принимает такое "допущение".
non-live вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 18:13
#88
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
встречал 0,85Eb - якобы учёт кратковременной ползучести по разделу определения жесткости для прогибов в СП63
- там речь о модуле упругости для использования в расчётах с учётом фактического армирования, трещин и прочего интересного. Поэтому не следует подобное из СП63 использовать в лироскадах, где тупо назначается жесткость упругой плиты. Снижение жёсткости можно оценить сопоставляя прогиб подобной балки с учётом трещин и прочего (Арбат) и «обычной» упругой балки.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Экспертиза
- весьма сомнительный аргумент.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 19:05
#89
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
...Снижение жёсткости можно оценить сопоставляя прогиб подобной балки с учётом трещин и прочего...
Речь об динамическом загружении, т.е. не о ползучести - читай внимательно п.85. Есть явление зависимости деформации от БЫСТРОТЫ изменения нагрузки в динамике.
На кой все это на практике, непонятно. Необъятное не объять.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 19:12
#90
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643


Если говорить о колебаниях (динамике) то там кроме жесткости (о чем я спрашиваю применительно к бетону) есть еще коэффициент демпфирования (логдекремент)
И строго говоря все это зависит от напряженного состояния вызываемого колебаниями - то есть от амплитуды. Вся система расчетов построена на линейном дифференциальном уравнении с неизменной жесткость и демпфированием а фактически конечно это все приближение - на самом деле колебания просто нелинейны и жесткость не величина а функция и демпфирование тоже
Поэтому понятно что любого рода рекомендации могут быть условными - зависящими от задачи. Сейсмика например одно, ветер- другое.
Поэтому я спрашиваю просто про то что есть в существующих нормах как отправная точка - надо что то взять.
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 19:25
#91
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Речь об динамическом загружении
- это не важно какое, «читай внимательно» п. 88. Нормы в принципе не могут содержать ответ на этот вопрос. (Если, конечно, ETCartman, не рассматривает жёсткость с трещинами).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 19:32
#92
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


ETCartman,
- для определения горизонтальных перемещений каркаса:
1. Определяем перемещения от вертикальных длительных нагрузок при 0,6Е для стен и 0,3Е для плит (первая модель)
2. Определяем перемещения от ветра (с пульсацией) при 0,85Е (п.8.2.26 СП63.13330.2012) - кратковременная ползучесть (вторая модель)
3. Вручную суммируем 1 и 2: это горизонтальные перемещения.

- для расчёта по прочности в лире обычно не запариваемся: определяем частоты при 0,6Е для стен, 0,3Е для плит, ибо при более низкой жёсткости частота (в Гц) меньше, соответственно инерции от ветра больше: в запас (ну это Вам очевидно).

P.S. Почти все проекты, в том числе расчёты от некоторых лабораторий НИИЖБ, идут с такими предпосылками (Москва)
P.P.S. С учётом того, что вклад ветра в вертикал обычно около 10% - думаю такой подход инженерно обоснованный.

- eilukha: есть другое предложение? Динамика в жбк слишком сложная. Теории прочности для многоосного НДС-то сильно разнятся одна от другой, динамика уж и подавно.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 19:47
#93
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
есть другое предложение?
- рецептов нет, в п. 88 попытка оценки значения искомого снижения способом имеющим хоть какой-то смысл (и только для изгибаемого элемента). Как химичить по факту - дело каждого.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 20:00
#94
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Если определять жесткость, то по НДМ или разделу 8.2, который де факто и есть НДМ с двухлинейной диаграммой деформирования бетона и формулами для частных случаев. Но это только статика.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 20:14
#95
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Но это только статика.
- это нелинейная динамика. Насколько она (вернее её параметры, интересующие проектировщика) будет отличатся от линейной - другой вопрос, но думается, не сильно, т. к. никто сейчас не стесняется считать заведомо нелинейный ЖБ упругими КЭ.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
только статика
- поэтому СП63 и говорит о разных Е (для использования в НДМ) для загружений разной длительности/скорости.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 20:20
| 1 #96
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это не важно какое, «читай внимательно» п. 88. ...
Очень важно, поэтому читаем сверхвнимательно:
Цитата:
учёт кратковременной ползучести
Принципиально: вопрос ETCartmanа не о ползучести. Даже о кратковременной. Напрягись.
Речь о частых колебаниях. О сейсмике, об импульсе, о ветровой пульсации, т.е. в пределах частот собственных колебаний конструкции. 0,1 Гц, 1 Гц и т.д.
Какая нахрен ползучесть вообще???
Ползучесть априори предполагает длительность. А не быстроту.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 20:26
#97
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Напрягся))) именно про кратковременную ползучесть и пишем в РПЗ.
Формально какие есть варианты:
- начальный модуль - слишком много вопросов - трещины же есть
- сниженный 0,3/0,6 - это для прочности, причём по НДМ так и выходит
- промежуточный - 0,85Е, п.8.2.26.

Смотпя что принимать за ползучесть - она может быть и мгновенной (повреждения структуры бетона на напряжениях от 0,5R примерно)
non-live вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2019, 20:30
#98
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
....именно про кратковременную ползучесть...
Писать в РПЗ можно много глупостей, я тоже так делаю порой, осознанно или неосознанно.
Можно привести нормативное обоснование, какое ВРЕМЯ подразумевается под "кратковременная"? В секундах.
Например, долговременная не менее 1 года от рождения бетона.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2020, 18:09
#99
Ust

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 05.01.2008
Ульяновск
Сообщений: 262


После прочтения этой и подобных тем не нашёл ответа на свой вопрос: какой алгоритм уточнения жёсткостей после расчёта с пониженным модулем деформации или по инженерной нелинейности. Поделитесь своим.
Ust вне форума  
 
Непрочитано 15.01.2020, 02:08
2 | #100
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,071


Цитата:
Сообщение от Ust Посмотреть сообщение
Поделитесь своим.
Да откуда у нас свои-то? Свои методики господа-ученые в Париже придумывают. А у нас только экспроприированные, с сайта Минстроя:
Плоские безбалочные железобетонные перекрытия. Правила проектирования. Методическое пособие 60-2017
Бетонные и железобетонные конструкции. Нелинейные расчеты при проектировании. Методическое пособие 52-2017
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 09:30
#101
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Коллеги, есть ли необходимость снижения модули упругости бетона при расчете ж.б конструкций по Еврокоду?
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 09:54
#102
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Коллеги, есть ли необходимость снижения модули упругости бетона при расчете ж.б конструкций по Еврокоду?
Думаю нужно, по по Еврокоду не считал.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 09:57
#103
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Нужно
Можно ссылку на алгоритм снижения?
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:22
#104
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Можно ссылку на алгоритм снижения?
Статически неопределимая нелинейная задача имеет не одно, а множество решений.
Изменяя "вручную" модули, мы выбираем из этого множества одно из решений. Можно не изменять модули - это тоже одно из множества решений.

Но модули можно так "наизменять", что конструкция потрескается.
Поэтому, изменение модулей должно иметь какую-то практическую цель (например - упрощение надколонного стыка за счет увеличения пролетной арматуры).
Чтобы забавляться подобным образом нужно о-о-о-чень хорошо представлять себе подводные камни, связанные с пределом применимости этого подхода. Для разных конструкций могут начаться свои проблемы.

Самое простое - считать без перераспределения и усилия определять в упругой стадии.

А самый простой алгоритм - предварительное задание площадей арматуры и последующий нелинейный расчет. Потом корректировка площадей - и следующий нелинейный расчет.

И так до полного удовлетворения.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:26
#105
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Самое простое - считать без перераспределения и усилия определять в упругой стадии.
Спасибо! Я пытаюсь понять, есть ли в еврокоде обязательные пункты по которым нужно снижать модуль, типа наших 0,3 и 0,6.
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:34
#106
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Можно ссылку на алгоритм снижения?
СП 52-103-2007
5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин, их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.

п. 6.2.6 При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.

Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Спасибо! Я пытаюсь понять, есть ли в еврокоде обязательные пункты по которым нужно снижать модуль, типа наших 0,3 и 0,6.
В Еврокоде их скорее всего нет.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:35
#107
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
СП 52-103-2007
Спасибо, но я спрашиваю про еврокод. Про СП 52 мне все известно.
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:38
#108
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Спасибо, но я спрашиваю про еврокод. Про СП 52 мне все известно.
В СП 63 обязательного применения у нас тоже этого нет, а СП 52 не обязательный, получается тоже можно не соблюдать при расчете по СП 63?
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 10:42
#109
civil designer


 
Регистрация: 15.07.2012
Сообщений: 72
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
В Сп 63 обязательного применения у нас тоже этого нет, а СП 52 не обязательный, получается тоже можно не соблюдать?
Речь не о СП 52, а об еврокоде. Интересен подход европейских проектировщиков в этом вопросе. Вот и все.
civil designer вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 11:20
1 | #110
ki-ka


 
Регистрация: 25.03.2014
Сообщений: 181


Цитата:
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Речь не о СП 52, а об еврокоде. Интересен подход европейских проектировщиков в этом вопросе. Вот и все.
Прямых указаний по плитам/колоннам/балкам/стенам нету (как и везде пишут - считать с учетом трещин бла бла). Однако есть небольшая рекомендацийка для диафрагм, однако тоже с кучей оговорок и нюансов применения

----- добавлено через ~47 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
А самый простой алгоритм - предварительное задание площадей арматуры и последующий нелинейный расчет. Потом корректировка площадей - и следующий нелинейный расчет.
Почему у всех такая мания сразу советовать нелинейные расчеты? Нелинейный расчет - это вообще ни капли не простой алгоритм с огромным количеством допущений, теорий расчетов, нюансов и тд и тп. Тут на форуме 100500 раз только однопролетную балку люди пробуют считать в нелинейной постановке - и то не получается. Для 99% сооружений в нелине нет необходимости. Самое главное - уметь понимать границы здравого смысла и границы применения тех или иных теорий расчета. Где не нужно - не усложнять/не упрощать.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_1.jpg
Просмотров: 407
Размер:	128.1 Кб
ID:	222885  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Screenshot_2.jpg
Просмотров: 383
Размер:	39.3 Кб
ID:	222886  
ki-ka вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2020, 13:18
1 | #111
aProkurat

главный конструктор
 
Регистрация: 28.10.2009
Днепр
Сообщений: 43


Лет 20 назад делал расчет для определения эквивалентного модуля упругости для изгибаемых элементов
http://konstr.narod.ru/Dok/ekviv_e.rar
aProkurat вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 10:42
#112
ник25


 
Регистрация: 18.07.2012
Сообщений: 574


СНиП 52-01-2003 и СП 63 разрабатывались на основен Еврокода и в них и появился учет физ. нелинейности именно оттуда, поэтому было бы логично предположить, что при расчете по Еврокоду снижаеть Е также требуется, причем речь не идет о 0,3 и 0,6, при расчете по 2ГПС снижение может быть и 0,1 и более.
ник25 вне форума  
 
Непрочитано 02.12.2022, 19:14
#113
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Снижать изгибную и мембранную жесткость надо одинаково или по-разному?
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снижение модуля упругости согласно СП и здравого смысла. Расчет по прочности.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Вопрос по СП 52-103-2007 касаемый модуля упругости Eb Mäher Конструкции зданий и сооружений 5 27.05.2009 13:06
Снижение модуля упругости и коэффициенты постели DDlis Расчетные программы 101 25.04.2009 10:10
расчет модуля упругости грунта katM Разное 9 26.03.2009 16:21
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44