Непрочитано 15.12.2009, 18:01 #1
Перерезано продольное ребро в ребристой плите. Усиление.
No M.P.
 
Инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 24.08.2007
Сообщений: 806

Файл AutoCAD'а это вариант, который предлагает ГИП.
Файлы-картинки - варианты которые рассматриваю Я.
Вопросы:
1. Вариант ГИП'а Я считаю неудачным. Как этот вариант оцениваете Вы?
2. Вариант с приваркой дополнительной арматуры. Как включить привариваемую арматуру в работу? Подпирать (домкратить) ребро-приваривать стержни-убирать домкраты?
Ещё считаю, что одним стержнем A-III (разумного диаметра) не заменить преднапряженный перерезаный стержень ребра плиты.
3. Вариант с подведением стальных балок. Накладываемое ограничение по выбору прокатного профиля - высота до поперечного ребра плиты (150-160 мм). По расчету получаются более крупные балки.
4. Вариант "установка затяжек из полос" (похож на вариант ГИП'а). Какую роль будет играть в усилении эта полоса?

Вот мои рассуждения. Жду Ваших мнений. Предложите свои варианты.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.jpg
Просмотров: 1339
Размер:	63.3 Кб
ID:	30631  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.jpg
Просмотров: 1209
Размер:	66.4 Кб
ID:	30632  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный3.jpg
Просмотров: 1193
Размер:	35.4 Кб
ID:	30633  

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
DWG-RU.dwg (131.6 Кб, 3170 просмотров)

__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
Просмотров: 15048
 
Непрочитано 16.12.2009, 04:39
#2
Португалец

Structure engineer
 
Регистрация: 02.12.2008
All World
Сообщений: 1,161


Мне больше нравится подведение балок, можно ведь пару балок сварить вместе. Правда, этот способ наиболее монтажно-трудоемок. Приварка дополнительной арматуры тут не годится, преднапряженную арматуру обычной ручной дуговой сваркой не сваришь. С затяжками есть неплохой вариант, но не этот, что предложен, а когда затяжки пропускаются сверху наискось и затягиваются талрепами с конргайками.
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 09:15
#3
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Спасибо. Джамшут ска...в смысле ГИП сказал, что так делать надо...как он предлагает. Я не представляю как будет работать эта конструкция. Типа "нагрузка передаваться будет на соседнее ребро". Как сие посчитать?...
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 09:42
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Если трещина на всю высоту ребра и арматура повреждена, а ГИП настаивает на решении в dwg...
- !!! пусть расписывается и несет ответственность сам за эти решения.
Ваш ГИП - ИДИОТЪ
Кстати трещина в пролете или у опоры?

Последний раз редактировалось olf_, 16.12.2009 в 09:52.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 09:53
#5
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


olf_, тут дело немного в другом. Дело в личном интересе. Предположим когда-нибудь я сам стану ГИП'ом и возникнет похожая ситуация. Так что учиться нужно сейчас. Мне самому интересно принять решение. Вот советуюсь с вами.
Вы, olf_, как оцениваете решение ГИП'а?

Трещина - 1,0-1,2 м от опоры.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:28
#6
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Отрицательно! -
обычно ГИПы занимаются подобными вопросами в небольших организациях, в проектных институтах - никогда
Это решение принято на уровне техника.
Усилять необходимо, причем и опорную зону и пролетную часть. Т.е. вам необходимо проштудировать литераткрку по усилению и разработать свое комплесное решение.
Пожалуй самый простой способ - подведение металлич. разгружающих балок (на всю длину)

Последний раз редактировалось olf_, 16.12.2009 в 10:37.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:33
#7
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


для себя я бы выбрал вариант с подведением стальных балок (похоже на 3 миниатюру), только балку кинул бы от опоры до опоры. в местах опирания второст.балок на нее наварил бы швеллер полками вверх (№ шире второст.балки) и включть это все в работы подбивая туды клинья.
PS судя по трещине там с поперечной силой не лады, все Ваши варианты - не тойво.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 10:42
#8
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


А почему незаслуженно забыт самый распространенный вариант подведения стальных балок с подрезкой их на опоре
Если вы ГИПу зла не желаете то постарайтесь, чтобы его вариант дальше эскиза на бумажке никуда не пошел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2009-12-16_093846.jpg
Просмотров: 847
Размер:	25.6 Кб
ID:	30652  
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 10:43
#9
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


4 и 6. Это как бы не трещина. Продольное ребро просто просверлили насквозь, перерезав арматуру.
Вот к чему склоняюсь - метал. балка на весь пролет с подрезкой на опорах.

RomansFather опередил...

Сказать "ваше решение плохое" и не услышать "почему" не получится. Посему я для себя проанализировал в голове работу ГИП'овского варианта. Но хотелось бы услышать рассуждения со стороны.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 16.12.2009 в 17:17.
No M.P. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 10:56
#10
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Выезжал на место. Все усложнилось. Плиты оказались шатрового типа (без поперечных ребер в пролете и по одному ребру на торцах - кто видел понимает о чем Я). Какие будут предложения?
Можно ли бить эти ребра по торцам?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 17.12.2009 в 11:02.
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 11:05
#11
Алексей К


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 2


Если можно хочется посмотреть фотографии с места события
Алексей К вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 17:05
#12
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
Какие будут предложения?
Самоустраняйтесь
Если не получится, то демонтируйте плиту и выполните монолитный участок по металлическим балкам.
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 17:38
#13
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Фото будут попозже. Хотя смысл в них?...
Я, как бы, повторюсь:
Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Мне самому интересно принять решение.
Самоустраняться или нет - на ком будет ответственность это вопрос второй.
Ну вот произошла такая ситуация. Как из нее выходить? Разводить руками и пусть ГИП решает?

Пока в рассмотрении такой вариант (см. вложение). Вопрос в том - можно ли трогать поперечные ребра на торцах этих шатровых плит.

Демонтаж не подходит. Работы должны производится желательно из-под плиты (в смысле вышележащий пол не трогать).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 705
Размер:	51.8 Кб
ID:	30735  
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости

Последний раз редактировалось No M.P., 17.12.2009 в 17:53.
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 18:09
#14
СЯВИК


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 15


А габариты плиты можно узнать? А так Я бы согласился с вашим постом №13... Только думаю было бы неплохо балки соединить между собой, но тогда придется сверлить и соседнее ребро - тогда оно тоже выкл из работы и балки усиления могут принять значительные размеры
СЯВИК вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 18:11
#15
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


может быть, только опорный узел балок еще разработайте.
а там много плит подрезано?
зы еще шов посчитать не плохо, через который все на балки идет. не очень он у вас удачный. на какой высоте эти балки?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...

Последний раз редактировалось 4 и 6, 17.12.2009 в 18:20.
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 18:22
#16
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Сразу говорю, что я студент, но подрабатываю в конторе, занимающейся инженерно-техничеким обследованием конструкций. Опыт хоть и маленький, но есть(довольно таки много различных конструкций повидал и даже лично делал вскрытия), да и суть вопроса в некотором роде ясна. Поэтому предложу лишь мои личные размышления на эту тему, к которым не стоит относиться слишком серьезно.
В моем понимании "усиление" - это приращение несущей способности к элементу, у которого её не хватает, ввиду увеличения нагрузки(зачастую, которые разрушаются из-за этого).
А в этом случае, разрушено одно ребро одной плиты и усиление предполагается только на нем, следовательно у плит серии несущая способность достаточна. К сожалению нет фотографий по которым можно судить характер и масштаб повреждений. Но ясно, что рарушены две зоны сечения: сжатая и растянутая. Сжатую зону восстановить не представляется сложным. Остается вопрос как восстановить растянутую. И вот тут я предложу лишь свою версию, арматура повреждена лишь в одном месте, её не продернуло(если вы говорите, что она преднапряженная), то значит в оставшихся частях арматура натянута. Почему бы не разгрузить плиту, расчистить необходимый участок и восстановить арматуру. Можно приварить кусок арматуры и натянуть тальрепом, думаю, если постараться, то натяжения будет достаточно, ведь таким образом натягивают бандажи вокруг зданий.
Из всего этого я считаю, что балок вводить не стоит.

Суть всего:
1. Несущая способность будет восстановлена при восстановлении двух зон разрушенного ребра
2. Сжатая зона - обетонированием, растянутая - замена или восстановление арматуры.
3. ГИП отчасти прав, если не прав на 100%

С уважением, просто пока еще студент!
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!

Последний раз редактировалось Botan, 17.12.2009 в 18:55.
Botan вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 21:55
#17
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


СЯВИК, ширина 1,2 м, длина 6,0 м.
4 и 6, такая плита одна. Балки на высоте 3 м.
Botan, по поводу сварки арматуры я уже думал (писал об этом в п.1, а в п.2 мнение Португальца по этому поводу). Арматуру "продернуло" (а как иначе). Разгрузить не получится (я кстати поглядел в другие "штрабы" в других плитах и ужаснулся: 250 мм пирог пола, часть которого - старый мозаичный пол типа "террацо", часть - бетон). Не совсем понял на каком участке будет талреп.
Фото:
№1 - заделанная рабочими злосчастная дырка-штроба;
№2 - то же, вид снизу;
№3 - то же, панорамно.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00806.jpg
Просмотров: 611
Размер:	40.6 Кб
ID:	30749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00808.JPG
Просмотров: 541
Размер:	58.1 Кб
ID:	30750  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00810.JPG
Просмотров: 562
Размер:	51.6 Кб
ID:	30751  
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 22:04
#18
Gordon


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
СЯВИК, ширина 1,2 м, длина 6,0 м.
4 и 6, такая плита одна. Балки на высоте 3 м.
Botan, по поводу сварки арматуры я уже думал (писал об этом в п.1, а в п.2 мнение Португальца по этому поводу). Арматуру "продернуло" (а как иначе). Разгрузить не получится (я кстати поглядел в другие "штрабы" в других плитах и ужаснулся: 250 мм пирог пола, часть которого - старый мозаичный пол типа "террацо", часть - бетон). Не совсем понял на каком участке будет талреп.
Фото:
№1 - заделанная рабочими злосчастная дырка-штроба;
№2 - то же, вид снизу;
№3 - то же, панорамно.
а что над потолком?крыша или что то еще?и че воще за здание?
промышленное, склад какой?
Gordon вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 00:06
#19
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Восстаноление (усиление) растянутой арматы не решает проблему восприятия ребром перерезывающих (поперечных) сил. трещина (пропил) в сжатой зоне - конец плите.
Балки ваши не высоко и их проще поддомкратить а не расклинивать. Ваш вариант хорош но сварные швы не те.
тут я из последних сил намалевал, не судите строго.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2000
Чертеж1.dwg (31.4 Кб, 2150 просмотров)
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 00:33
#20
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


А как определили, что арматуру "продернуло" !?!? Штраба не так уж и велика, чтобы значительно снизить сцепление арматуры с бетоном, да и ни в одном месте не видно, чтобы защитный слой бетона скололся из-за этого.
Тальреп - между двумя частями арматуры. А разгружают не снятием всего что сверху, а подведением опор снизу, на которые передается нагрузка, сомневаюсь, что их нельзя выполнить.
И вообще, у меня ОГРОМНОЕ сомнение, что арматура вообще повреждена, потому как смысла в этом не вижу. Вы лично это видели !??!
Просто это ОЧЕНЬ похоже на работу, подобную нашей. А именно вскрытие ребра плиты для определения фактического армирования, чтобы проделить серию и просчитать несущую способность. Если это так, то по этому поводу вообще не стоит волноваться. В плите даже малейших трещин нет. Неужели ваш ГИП такой идиот.

Вот фото с одного из наших последних объектов. На фото я, качество плохое, вскрытие проводилось молотком весом 5 кг (в лучших условия выполняются пропилы "болгаркой" или отверстия перфоратором и снимается только ЗАЩИТНЫЙ слой бетона), над арматурой свободно пролезает кулак, после вскрытия мы даже бетон не восстанавливали, а стоит и никуда не "девается", да и не денется!!!)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC05142.JPG
Просмотров: 546
Размер:	253.8 Кб
ID:	30756  
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 01:37
#21
laraconstr

ГИП (конструктор)
 
Регистрация: 11.04.2009
Пермь
Сообщений: 407


Да плита в порядке.
Удалите замазку и убедитесь в этом сами
laraconstr вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 04:37
#22
Алексей К


 
Регистрация: 17.12.2009
Сообщений: 2


На основании чего принято решение усилять плиту: детальное обследование конструкций проводилось.

Здравый смысл в посте # 13 есть, только не нужно выполнять монтажного шва поперек балки поз.1 при закреплении к ней поз.2 (если я правильно рассмотрел) - (в растянутых зонах не приветствуется).
Можно еще проработать вариант с креплением поз.2 на болтах
Алексей К вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 09:40
#23
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Gordon, над потолком торговый зал.
4 и 6, ОК, спасибо.

Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
И вообще, у меня ОГРОМНОЕ сомнение, что арматура вообще повреждена, потому как смысла в этом не вижу. Вы лично это видели !??!
Над плитой проводились работы - "внутрянка". Рабочие делали отверстие в плите при помощи бура с коронкой на конце и попали в ребро. Я тоже сомневался что арматуру повредили, пока на место не съездил. Диаметр коронки примерно 50-60 мм, ребро шириной прим. 70 мм. Врядли они промахнулись мимо арматуры. На фото №2 характерная картина.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 10:00
#24
Gordon


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93


может я чего не понимаю в данной теме...но почему то так и не услыхал ответ на свой вопрос...
мож у него карьерные самосвалы сверху по плите этой катают...или вибратор какой промышленный на полу стоит...или кран тонн на 30...мостовой...
какое в таком случае усиление то? тут, как ранее сказано было, самоустраняться нужно и бежать подальше!)))
тем более если на проектировщика такой вопрос вешают!
а для эксплуатации-"авось выдержит!"
а если условия обычные-не ответственные...
то локальное усиление для плит предварительного напряжения дело не оч хорошее...только если связи с несущих колонн восстанавливать металлом...схема тож приведена ранее...
Gordon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 10:09
#25
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Gordon Посмотреть сообщение
может я чего не понимаю в данной теме...но почему то так и не услыхал ответ на свой вопрос...
Пост номер двадцать три.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 10:12
#26
Gordon


 
Регистрация: 14.12.2009
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от No M.P. Посмотреть сообщение
Пост номер двадцать три.
пост номер 8

*а под потолком -стоянка автомобильная видимо?
Gordon вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 10:27
#27
Botan

непонятно
 
Регистрация: 28.01.2008
Сообщений: 471
<phrase 1=


Дак вы видели или нет перерезанную арматуру. Я так понимаю, что нет. Я не представляю себе как можно коронкой по бетону перерезать арматуру, это скорее себе руки оборвешь, когда коронка на арматуру попадет.
Опять же из личного опыта, в обычных ребристых плитах в ребре в среднем по 3 ряда арматуры d=24, их надо очень долго и упорно резать с умыслом. А в этой явно их не меньше.
Так что я считаю, что ваша инициатива беспричинна.
__________________
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 10:31
#28
СЯВИК


 
Регистрация: 15.09.2008
Сообщений: 15


Мой совет - высота у вас не ахти какая - поэтому наверно стоит подвести на всякий случай подпорки под ребро плиты - и вкрыть этот участо - тогда все и увидите - повреждена арматура или нет и какого она диаметра. После этого можно будет действительно давать дельные советы, а не спускать все на "авось". Если заказчики не захотят вскрывать - пусть ищут тех исполнителей, для которых подпись на листе - это всего лишь автограф)))
Согласен с постом 27
СЯВИК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 10:52
#29
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Gordon Посмотреть сообщение
*а под потолком -стоянка автомобильная видимо?
Да не... там просто подвал.

Цитата:
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Я не представляю себе как можно коронкой по бетону перерезать арматуру, это скорее себе руки оборвешь, когда коронка на арматуру попадет.
Это все я проговаривал и про себя и вопросы задавал начальству. Ответ один "ПЕРЕРЕЗАЛИ".

В продольных ребрах ребристых прит вроде всего один стержень.
Тут Я обращал внимание на соседние плиты. Были такие, у которых нарушен был защитный слой (продольных ребер). Виднелся один стержень прим. d=24 мм.

Ладно, мне в принципе все понятно. В целом мы с вами "одинаковыми мыслями думаем"...:-)

P.S. Кстати на фото 2 не видно, но именно в этом месте появилась волосяная трещина поперек ребра.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 11:36
#30
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Пост #16 - не рекомендую принимать к рассмотрению.
Пост #13 - внешне высота балки небольшая. При усилении рекомендуется назначать жесткость балок усиления из условия прогиба не более L/1000. (плиту не надо называть шатровой - это некоректно)
Если пирог пола 250 мм, то это не менее 500 кг/м2 + торг. зал 500 кг/м2 + с.в. плиты. Допустим заглянем в серию на плиту у увидим что все в порядке она несет нагрузки, но вот ригели (если они прямоугольного сечения) выглядят так что не внушают доверия - проверьте.. (если ригель в сечении с консольками на которые опираются плиты, то все в порядке)

Последний раз редактировалось olf_, 18.12.2009 в 11:48.
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 12:05
#31
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
плиту не надо называть шатровой - это некоректно
Как называть корректно? Так давно учили в ВУЗ'е на курсе архитертуры. Оттуда и вспомнилось.
Ригели именно с полками.
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 18.01.2010, 05:47
#32
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Это типовой случай зачем городить горбатого ГИПА на мыло ))))
3016661@mail.ru вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 15:09
#33
Pasha=)

Инженер
 
Регистрация: 20.01.2010
Москва
Сообщений: 19
<phrase 1=


Уважаемые, у меня был идентичный случай. Решил его устройством углепластика по нижним граням ребер.
У меня было корродирование арматурных стержней и подрезка приопорной зоны одного ребра. Поврежденное ребро привязал к соседнему ребру другой плиты и уже объединенную конструкцию усилил... Проектные нагрузки на конструкцию даны - здание стоит уже полгода - трещин нет. Деформаций, превышающих ожидаемые нет - даже немного меньше...
Так что рекомендую рассмотреть это Техническое решение
__________________
Все великие дела начинаются со слов "Ну фиг (возможны вариации) с ним, давай попробуем..."
Pasha=) вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2010, 16:25 Перерезано продольное ребро в ребристой плите. Усиление.
#34
Величкин


 
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 43


Сварка предварительно напряжённой арматуры не допускается.
Если арматура без предварительного напряжения, можно сварить, предварительно разгрузив плиту. Это не сложно. Если нельзя усилить стальными конструкциями снизу, по эстетическим соображениям, можно усилить сверху. Вариантов много, всё зависит от желания.
Надёжнее всего усиление стальной балкой.
Величкин вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 10:49
#35
Юный ПГС-ник


 
Регистрация: 29.12.2008
Сообщений: 73


По поводу поста №30: а где конкретно написано про прогибы в 1/1000L, кто-нибудь подскажет?
Юный ПГС-ник вне форума  
 
Непрочитано 06.12.2010, 12:37
#36
retromancer

Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
 
Регистрация: 21.06.2006
Сообщений: 1,079


Цитата:
Сообщение от Юный ПГС-ник Посмотреть сообщение
По поводу поста №30: а где конкретно написано про прогибы в 1/1000L, кто-нибудь подскажет?
Больше доверяйте СНиПам, а не цитатам с форумов.

1) СНиП 52-01-2003
6.5.5 Предельно допустимые прогибы fult определяют по соответствующим нормативным документам (СНиП 2.01.07). При действии постоянных и временных длительных и кратковременных нагрузок прогиб железобетонных элементов во всех случаях не должен превышать 1/150 пролета и 1/75 вылета консоли

2) СНиП 2.01.07-85*
10.7. Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в табл. 19.
Максимальный прогиб l/600 -для зданий с режимом кранов 8к

3) "При усилении рекомендуется назначать жесткость балок усиления из условия прогиба не более L/1000"
Вероятно какой-то теоретический прогиб, которым пользуется автор цитаты для своих расчетов.

4) имхо по сабжу, большая часть из написанного в этом топике -изобретение велосипеда. Решение усиления пред. напряженных плит уже давно изобретено. Называется усилением установленной предварительно напряженной шарнирно-стержневой цепи. Некий полуфабрикат этого метода (случай с заведением балок) здесь (в топике) рассмотрен.
__________________
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перерезано продольное ребро в ребристой плите. Усиление.



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Пробивка отверстия в ребристой плите Альберт Конструкции зданий и сооружений 15 05.02.2020 09:32
Проем в ребристой плите Павел-мавел Конструкции зданий и сооружений 16 17.09.2009 17:01
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41