Осадка и просадка резервуара
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Осадка и просадка резервуара

Осадка и просадка резервуара

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.12.2009, 16:10 #1
Осадка и просадка резервуара
naden
 
инженер-конструктор
 
Волгоград
Регистрация: 09.07.2008
Сообщений: 66

Проектируется основание под резервуар объемом 20000 м3. Диаметр резервуара 39,9 м. Грунты под резервуаром в основном мягкопластичные суглинки с модулем деформации 9-10 МПа. В сжимаемой толще есть также просадочный слой толщиной около 3 м.
Максимальная осадка под центром резевуара получилась 185 мм< 200 мм, под стенкой 85 < 100 мм. По абсолютным значениям все проходит. Но вот разница осадок под центром и стенкой получается 100 мм, что больше 0,003R (как требует СНиП).
Вопроса у меня два:
1) Есть типовые проекты на основания под резервуары, там ограничения разницы осадок 0,008R. Может быть такое, что в СНиПе допущена какая-то ошибка с этими 0,003R. Потому что я не первый раз считаю осадки резервуаров и это условие НИКОГДА не проходит, проходит только при очень хороших грунтах с модулем деформации >20 МПа.
2) Нужно ли учитывать просадку резевуара под центром? Ведь радиус резевуара 20 м и непонятно как произойдет замачивание основание под центром.
Может кто-то сталкивался с подобными проблемами, подскажите пожалуйста!
Просмотров: 35705
 
Непрочитано 16.12.2009, 16:26
#2
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Отвечаю:
1. Нет. Требования СНиП должны выполняться!
2. Да.
С такими проблемами постоянно сталкиваются, работающие в нефтянке.
Напишите мне в личку!!!
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.12.2009, 16:45
#3
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Я в принципе так и думала. Спасибо за ответ!
Но все равно мне остается непонятно, почему разница между диаметрально противоположными точками (т.е. крен) допускается 0,004R, а между центром и стенкой всего 0,003R. По-моему, крен опаснее.
naden вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2009, 18:54
#4
AlphaGeo


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
Я в принципе так и думала. Спасибо за ответ!
Но все равно мне остается непонятно, почему разница между диаметрально противоположными точками (т.е. крен) допускается 0,004R, а между центром и стенкой всего 0,003R. По-моему, крен опаснее.
Вероятно, крен не вызывает таких деформаций самого сооружения (происходит, грубо говоря, его наклон) по сравнению с деформациями, возникающими при неравномерной осадке краевых и центральных частей сооружения. Я так думаю.
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 09:54
#5
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


А если сделать сплошную плиту под всем резервуаром? Плита будет садиться равномерно?
naden вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 10:28
#6
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Осадка основания в основном происходит не равномерно, наибольшего значения она достигает около стенок и наименьшего – в центре. В результате местного повреждения окраек основания в корпусе и днище резервуара развиваются значительные напряжения, которые могут привести к изменению формы цилиндрической оболочки. Как показывает практика, разрушение резервуаров происходит чаще всего не при первом гидравлическом испытании, а после несколько лет эксплуатации. Характер разрушения зависит от многих факторов: качества монтажа, условий эксплуатации резервуаров. Как показывает опыт эксплуатации стальных вертикальных резервуаров, особенно резервуаров большой вместимости, практически сразу после гидравлического испытания возникает неравномерная осадка между его центральной частью и стенкой из-за различного удельного давления на грунт от массы стенки и от гидростатической нагрузки. Обычно, давление под стенкой колеблется в пределах 0,9-1,5 МПа, а в средней части не более 0,1-0,2 МПа. Неравномерная осадка и местные просадки по периметру днища резервуара являются неизбежными вследствие невозможности достижения одинаковой степени уплотнения грунтов искусственного основания. Большие неравномерные осадки по площади днища и по его периметру вызывают дополнительные деформации в конструктивных элементах резервуаров, особенно в нижнем узле сопряжения стенки с окрайкой днища и связанные с ними дополнительные напряжения. Сочетание значительных эксплуатационных напряжений (монажные из-за усадки швов, конструктивные и пр..) с дополнительными от неравномерной осадки приводят к разрушению узла сопряжения или к разрыву полотнища днища. Поэтому СНиП и ограничивает так строго эти деформации.
Как можно обойти это
- для фундаментов резервуаров с 70-х годов используются кольцевые фундаменты
- для резервуаров применяются специальные раскрои днищь (уменьшение швов и усадочных напряжений), элептические и другие формы днищ, качество металла и сварки
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 13:58
1 | 1 #7
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Topos, а почему осадка наибольшего значения достигает около стенок и наименьшего – в центре. Если считать по СНиП Основания зданий и сооружений, то под центром равномерно загруженной площадки осадка примерно в 2 раза больше, чем у ее края. И допуски на осадки это доказывают. Максимально допустимая осадка под центром резервуара составляет 200 мм, а под стенкой всего 100 мм.
naden вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 14:21
#8
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
А если сделать сплошную плиту под всем резервуаром? Плита будет садиться равномерно?
Нет.
Железобетонные плиты применяют как ростверк свайных фундаментов или из-за экологических требований.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 14:54
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Нашел книженцию за 1989 г. стройиздатовскую "Основания и фундаменты резервуаров". С кренами и разностью осадок не так-то все просто. Кто-нибудь знает про новые нормы в этой области.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:39
#10
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Нашел книженцию за 1989 г. стройиздатовскую "Основания и фундаменты резервуаров". С кренами и разностью осадок не так-то все просто. Кто-нибудь знает про новые нормы в этой области.
Нормы не изменились (СНиП 2.02.01-83)...
Хорошо бы найти указанную книжку в электронном виде или

Коновалов П. А., Мангушев Р. А., Сотников С. Н., Землянский А. А., Тарасенко А. А. «Фундаменты стальных резервуаров и деформации их оснований». М., «АСВ», 2009.-335с.
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 15:50
#11
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
Topos, а почему осадка наибольшего значения достигает около стенок и наименьшего – в центре.
1) из-за распределения контактных напряжений под круглым гибким штампом и, соответсвенно формой деформаций (это из мех. грунтов, но так, как в основании обычно песчаная подушка ....)
2) из-за распределения нагрузок на днище. На край -
Цитата:
5.3.9.2 Нагрузки на фундаментное кольцо под стенкой резервуара определяют гидростатическим давлением на уровне днища, непосредственно передающимся на кольцо, и полным весом резервуара, включая оборудование и теплоизоляцию, снеговую нагрузку. Избыточное давление и разряжение в газовом пространстве резервуара приводят к перераспределению общей нагрузки на основание
На днище по центру просто одно гидростатическое давление.

Но я не учитываю ваших возможных посадок.
А советуемая книга хорошая.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.12.2009, 16:49
#12
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


А где можно эту книгу найти в электронном виде?
naden вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2009, 21:52
#13
konto4ka


 
Регистрация: 02.12.2009
Сообщений: 30
<phrase 1=


Да, хорошо было бы заполучить такую книжечку....
konto4ka вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 02:04
#14
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,432


В поиске, download или отдельном, специально выделенном разделе форума.
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 08:19
#15
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


За 1989 г. в стройиздатовской "Основания и фундаменты резервуаров" авторы пишут, цитирую: "В отдельных рекомендациях, а также в требованиях типового проекта предложено определять нижнюю границу сжимаемой толщи исходя из условия Gzp=0,5Gzg. К использованию подобных предложений в практике проектирования нужно относиться весьма осторожно, поскольку они приводят к уменьшению расчетных значений осадок. Последствия такого подхода могут оказаться катастрофическими".
Интересно было бы знать, в свете выхода норм СП в работе за 2009г. авторы изменили свое мнение или нет?
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.12.2009, 09:47
#16
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


А мне интересно было бы знать, на какую нагрузку расчитывать осадку резервуаров?
1) на нагрузку при гидроиспытаниях резервуаров, когда резевуар полностью наполняется водой. В моем случае около 17,5 т/м2
2) или на эксплуатационную нагрузку: плотность нефти p=0,8 т/м3, высота налива 15 м. Получается всего 12 т/м3.
Разница весьма ощутима. Интересно, что в типовом проекте оснований под резевуар объемом 20000 м3 указана нагрузка 17,3 т/м3.
Гидроиспытания длятся 24-72 часа и за такое короткое время осадка не может достичь расчетной величины.
И что же тогда делать? Считать осадку во времени s(t)?
Так какую нагрузку брать?
naden вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 11:49
#17
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


а под резервуар нельзя применить свайный фундамент?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 11:54
#18
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Можно. Пишут что не экономично.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 15:10
#19
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Зато надежно и практично. А вот когда нефть польет из трещин будет не до экономии.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 19:59
#20
Pete

Динозавр на пенсии
 
Регистрация: 23.03.2005
Сообщений: 932


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
а под резервуар нельзя применить свайный фундамент?
Можно в зависимости от геологии.
На практике свайные фундаменты бывает работают хуже, чем грунтовое основание в части неравномерных осадок (просадок) отдельных свай ...
__________________
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 20:10
#21
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Ребята #16 и 17, извините, но проектирование начинается с изучения литературы
ГОСТ 52910-2008 Резервуары вертикальные цилиндрические стальные для нефти и нефтепродуктов
РД 2004 года - Нормы проектирования стальных вертикальных резервуаров для хранения нефти объемом 1000-50000 м3
ПБ 2003 года - Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов

Последний раз редактировалось topos2, 19.12.2009 в 12:52.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 18.12.2009, 21:59
#22
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Откуда взялось это требование в СНиП(0,003R) и с какой целью не известно! При большых диаметрах резервуара оно невыполнимо даже при свайных фундаментах. Есть версия, что это требование связано с тем, что бы в резервуаре не создавался обратный уклон - от края к центру, при котором затруднена его очиска.
Обратите внимание, что резервуар 20тыс. м -I ровень ответственности сооружения и при "плохих" грунтах возможно повышение сейсмичности.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2009, 12:28
#23
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Откуда взялось это требование в СНиП(0,003R) и с какой целью не известно!
Алекс80, я уже выше писал об этом. Откуда....? Из жизни. В конце 70-х годов (нефтянка пошла вверх, резервуаров ставили много) в СССР было увеличилось количество (6-7 ну очень крупных) аварий с разливом как раз из-за неравномерности ну и так далее... Вот и решили ужесточить требования.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 12:40
#24
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Эти требования ужесточили так, что доходит до абсурда. Так как в моем случае не проходит разность осадок под стенками и днищем (на 4 см больше получается), пришлось перейти на сваи. Под один резервуар получилось около 900 свай длиной 12 м с шагом 1,2 м. А там 4 таких резевуара - 3600 свай. Заказчик в шоке!
naden вне форума  
 
Непрочитано 19.12.2009, 13:04
#25
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


naden, сложно советовать не видя исходников. А какой слой наиболее влияет? Все же днище оседает больше или стенки?
Возможно ли в Вашем проекте все же работать подушками и кольцом? Подушка ведь устраивается с заданными свойствами, где то задаете один Е, где-то другой.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.12.2009, 18:52
#26
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Грунты там примерно все одинаковые - суглинки, супеси мягко- и туго пластичные. Средний модуль деформации 9-10 МПа. При расчете осадки я задаю песчаную подушку из песка средней крупности высотой 3 м с модулем дефорамации Е=25 МПа. Глубина сжимаемой толщи получается около 15 м.
Днище оседает больше стенки на 10 см.
А мысль задавать разный модуль деформации под стенкой и днищем мне не приходила в голову. Мне кажется, что это трудно реализовать на стройплощадке.
naden вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2009, 13:10
#27
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
Грунты там примерно все одинаковые - суглинки, супеси мягко- и туго пластичные. Средний модуль деформации 9-10 МПа.
.
значит по РД (транснефти) - грунты неблагоприятные

Цитата:
При расчете осадки я задаю песчаную подушку из песка средней крупности высотой 3 м с модулем дефорамации Е=25 МПа. Глубина сжимаемой толщи получается около 15 м.
Днище оседает больше стенки на 10 см.
Считали по программе Фундамент??? Если да, то лучше сомневаться в результатах.
А так соблюдать ГОСТ. Обязательное краевое кольцо с размерами указанными в ГОСТ, а если совсем худо
5.6.2.5 При проектировании оснований резервуаров, возводимых на
водонасыщенных пылевато-глинистых, биогенных грунтах и илах, в случае если расчетные деформации основания превышают допустимые, должно предусматриваться проведение следующих мероприятий:
- устройство свайных фундаментов;
- предпостроечное уплотнение грунтов временной пригрузкой основания
(допустимо проведение уплотнения грунтов временной нагрузкой в период
гидроиспытания резервуаров по специальной программе).

Кстати, вы не забыли, что под 3 метровой насыпью будет осадка в течение 2-3 лет?
Цитата:
А мысль задавать разный модуль деформации под стенкой и днищем мне не приходила в голову. Мне кажется, что это трудно реализовать на стройплощадке.
Не так сложно при применении геотекстиля. А еще есть армирование грунтов геосетками (классная вещь)
А у вас Самарские РВ? Можно еще поиграть строительным подъемом днища.

совсем забыл про просадочность. На какой глубине слой и как он характеризуется по просадочности?

Последний раз редактировалось topos2, 20.12.2009 в 14:37.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 20.12.2009, 23:43
#28
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


topos21) из-за распределения контактных напряжений под круглым гибким штампом и, соответсвенно формой деформаций (это из мех. грунтов, но так, как в основании обычно песчаная подушка ....)
2) из-за распределения нагрузок на днище. На край -

На днище по центру просто одно гидростатическое давление.

1. Осадка будет больше под центром потому что:
1.1 Осадка краевой точки круглого фундамента считается на половину напряжения под центром(См СП, СНиП(там 1/4 для угловой), литература). По другому может получиться, только при разнородной геологи (наличии линз, прослоек и т.п.) под стенкой или центром.
1.2 Давление от стенки стального резервуара не даст сколь-нибудь ощутимой осадки кольца из-за несоизмеримо меньшего веса резервуара к заполняемому объему. В этом можно убедиться посчитав кольцевой фуднамент только от веса резервуара. (Если бы было иначе происходила бы значительная осадка кольца резервуара на стадии строительства).
Теперь о разности осадок - для 20тыс. это - 6см а допуск на неточность устроиства центра основания, помойму +4 см.Где логика? 4 см. не вызываю доп. напряжений? Да и какие там могут быть напряжения при перепаде 6 см.на 30 м. ?
Что касается свайного фундамента то он, также не решает проблемы (если не "упереться" в, что-то очень "жесткое") т.к. расчитывается как условный фундамент, а о жесткости ростверка при таких диаметрах говорить не приходиться.
Согласен с naden сделать грунтовую подушка с разными модулями деф. будет трудновато.
А теперь о "- предпостроечное уплотнение грунтов временной пригрузкой основания" -хорошее решение, однако, нет нормативной методики расчета!

Последний раз редактировалось Алекс80, 20.12.2009 в 23:55.
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 09:57
#29
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Цитата:
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
Под один резервуар получилось около 900 свай длиной 12 м с шагом 1,2 м
А какая при этом осадка ф-та?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 10:10
#30
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
1. Осадка будет больше под центром потому что:
1.1 Осадка краевой точки круглого фундамента считается на половину напряжения под центром(См СП, СНиП(там 1/4 для угловой), литература). По другому может получиться, только при разнородной геологи (наличии линз, прослоек и т.п.) под стенкой или центром.
1.2 Давление от стенки стального резервуара не даст сколь-нибудь ощутимой осадки кольца из-за несоизмеримо меньшего веса резервуара к заполняемому объему
Жизнь, она немного далека от 1/4 для угловой по СНиП. Механика грунтов достаточно хорошо показывает, что осадки гибких плит на песке (а у нас всегда 1-3 м песка как подготовка) далека от теории упругости (песок всегда выпадал из красивой теории). А там нет места СНиП и только вертикальным напряжениям. Там уже и сдвиговые влияют и реактивное давление не принимает форму седла (и Буссинеск отдыхает..). И вот, что бы уменьшить эти осадки (краевые напряжения) и делают во всем мире кольца (где-то бетонные, где-то из щебня).
Еще из моего опыта, если по сжимаемой толще пески , края и далее оседают больше.
Далее про считается. В жизни редко кто измерял осадку в центре, это сложно технически (можете посмотреть того же Мангушева и К, там они приводят исследования 70-х годов). Я не знаю, как влияет прогиб (выгиб) днища на НДС и осадки. Но чаще (тут я сам себе противоречу) по абсолютной осадке садится больше днище. Тут много причин
1) резервуар ставят на оседающую подготовку
2) при раскатке днища уже проседает центр
3)…..
10) и нагрузка. Я конечно выше написал про влияне веса резервуара, и его надо учитывать по всем ГОсТ и СНиП. ну что такое собственный вес резервуара – 400 т, или 3 т/м кольца. А блин уже осадка в сантиметр (по своим испытаниям). Ну еще снег добавит 60-70 т. Это конечно блохи.

Нагрузка для резервуара вещь хитрая. Она циклична. И об этом уже написаны диссертации.
Но я остановлюсь на теме как играет днище? А днище при испытаниях (среднее давление по днищу увеличивается в 3 раза) оседает не красивым колоколом (как по СНиП), а прогибается оно в 60% случаев (для бочек диаметром более 20 м) в стороне от центра. Это связано с формоизменением резервуара, характером раскроя днища, начальной осадкой от веса резервуара и еще тем, что откроют будущие ученые. Прогиб днища не по центру начинает влиять и на общий крен бочки… Это я к вопросу, почему задается такая нелогичная такая неравномерность. Сложно определить, где прогнется. А задавшись такими значениями мы страхуемся от неожиданностей. Хотя бывает, что эта неравномерность 3-4 раза превышает норму, а все стоит. Лучше стал металл, лучше сварка, лучше методика расчетов, и мое мнение пора бы отказаться от этого, но это в другую тему формума.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 12:49
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Цитата:
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Можно в зависимости от геологии.
На практике свайные фундаменты бывает работают хуже, чем грунтовое основание в части неравномерных осадок (просадок) отдельных свай ...
Дык надо постараться разместить сваи так чтобы максимально уменьшить неравномерность осадок
topos2: я не проектирую пока резервуар, просто поинтерисовался насчет возможного применения свай. Если бы проектировал резервуар, то естественно изучил бы необходимую литературу
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 12:55
#32
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Да еще считать не совсем по схеме условного фун-та.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 13:34
#33
mann


 
Регистрация: 11.08.2008
Сообщений: 229
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™


topos2, ЖБ преднапряженные резервуары часто проектируете?
mann вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.12.2009, 15:39
#34
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
А у вас Самарские РВ? Можно еще поиграть строительным подъемом днища.

совсем забыл про просадочность. На какой глубине слой и как он характеризуется по просадочности?
Да резервуары будут изготавливаться на Самарском заводе. Строительный подъем днища по-моему стандартный 1:100, если я не ошибаюсь.

Просадочный слой залегает сразу после песчаной подушки. Максимальная толщина просадочной толщи 4 м. psl=0.07-0.14 МПа. Я посчитала просадку, у меня получилось около 6 см.

И вот только что я прочитала п.12.10 СП Свайные фундаменты и поняла, что свайный фундамент в моем случае практически невозможен. Дело в том, что я заглубила сваи в слой с IL=0,56, а в сейсмических районах это оказывается недопустимо. Ниже залегает слой еще хуже с IL=0,8. И только на глубине где-то метров 25 возникает более или менее несущий слой с IL=0,3.
Теперь я в тупике. Свайный фундамент практически невозможен. А кольцевой не проходит по осадке+просадка. Остается только избавляться от просадочных свойств грунта)

Последний раз редактировалось naden, 21.12.2009 в 16:48.
naden вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 17:22
#35
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,167


Геокомпозит как вариант. Сам правда ни разу не делал, но говорят отличная вещь правда дорогая.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 19:35
#36
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Уважаемая naden, может вы ждете от меня готового решения, однако я Вас огорчу. Давать советы дело неблагодарное, особенно если хочешь сделать благое дело.
Я, конечно, могу перечислить с десяток технологий и еще их модификации, что бы избавить Вас от осадок. Но выбирать надо из реальностей (деньги и владение необходимой технологией и оборудованием), а вот этого мы не знаем...
Но я могу проанализировать некоторые реальные способы для вашей ситуации
1) в подушку закладывайте георешетки в 2 ряда. Можно обойтись геотканью, но ее нужно у выхода из подушки "защемить" (загнуть). Расчетная осадка не такая большая, не порвет. А вот осадки действительно выровняет. Если потребуется подтверждение расчетом, возьмите из дорожных норм для подготовки насыпей. Offtop: Вообще армированные насыпи меня очень удивляют в положительную сторону. Вещь во мнгих случаях классная
2) что делать с просадочным... Он небольшой по толщине. Можете взять грунтосмесительный метод (забыл как это по-русски, по англицки - Deep Soil Mixing). Раньше в ваше регионе увлекались известковыми сваями (грунт перемешивается с известью) Это не свая в понимании СНиП, и искусственное основание. А в расчете этот укрепленный слой моделируется эквивалентным (приведенным) модулем деформации.
В той же теме можно использовать песчаные сваи. Их можно использовать и для предварительного замачивания просадочного слоя. Замочили, пригрузили насыпью+доп насыпь, сняли доп насыпь, и поставили ваши бочки.
Все высоконапорные инъекции (это и геокомпозит) действительно дороговаты, но деньги для многих ничего не значат ..
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 21.12.2009, 22:01
#37
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Жизнь, она немного далека от 1/4 для угловой по СНиП. Механика грунтов достаточно хорошо показывает, что осадки гибких плит на песке (а у нас всегда 1-3 м песка как подготовка) далека от теории упругости (песок всегда выпадал из красивой теории). А там нет места СНиП и только вертикальным напряжениям. Там уже и сдвиговые влияют и реактивное давление не принимает форму седла (и Буссинеск отдыхает..). И вот, что бы уменьшить эти осадки (краевые напряжения) и делают во всем мире кольца (где-то бетонные, где-то из щебня). Еще из моего опыта, если по сжимаемой толще пески , края и далее оседают больше.
И так по порядку:
1. Формулы СНиП с достаточной для использования точностью описывает деформации песчаного и основания. Если у Вас есть другая нормативная(быть может Вами разработанная) методика с удовольствием изучу её!
2. Ленточные кольцевые фундаменты во всем мире устраивают для выравнивания местных неравномерных осадок (около сопряжения стенки и днища) и повышения жесткости узла сопряжения. И они никак не влияют на осадки резервуара!
3. То что вы видели резервуары с деформацией края большей чем центра не говорит о неприменимости СНиП. Как производились замеры отметок? были ли замеры до эксплуатации? Возможно в центре не был выбран строительный уклон (который именно потому и делается, что в центре осака больше) Возможно была некачественно выполнена грунтовая подушка на краю и т. д.

Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Далее про считается. В жизни редко кто измерял осадку в центре, это сложно технически (можете посмотреть того же Мангушева и К, там они приводят исследования 70-х годов). Я не знаю, как влияет прогиб (выгиб) днища на НДС и осадки. Но чаще (тут я сам себе противоречу) по абсолютной осадке садится больше днище. Тут много причин
1) резервуар ставят на оседающую подготовку
2) при раскатке днища уже проседает центр
3)…..
10) и нагрузка. Я конечно выше написал про влияне веса резервуара, и его надо учитывать по всем ГОсТ и СНиП. ну что такое собственный вес резервуара – 400 т, или 3 т/м кольца. А блин уже осадка в сантиметр (по своим испытаниям). Ну еще снег добавит 60-70 т. Это конечно блохи..
1.Измерение отметки в центре не представляет сообой вооще никаких проблем-в резервуаре есть так называемые "дренажные люки" через которые все замеряется -до и после заполнения.
2. В Мангушеве и К есть масса примеров измерения осадки центра и края и она всегда больше в центре (почти в 2 раза) -см. стр.97,100,104 и т.д.
3. Про вес резервуара - он составляет менее 3% от веса заполняемой жидкости. Давление в подошве в 3т/м не даст вам даже и 1 см осадки.
Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
А днище при испытаниях (среднее давление по днищу увеличивается в 3 раза) оседает не красивым колоколом (как по СНиП), а прогибается оно в 60% случаев (для бочек диаметром более 20 м) в стороне от центра. Это связано с формоизменением резервуара, характером раскроя днища, начальной осадкой от веса резервуара и еще тем, что откроют будущие ученые. Прогиб днища не по центру начинает влиять и на общий крен бочки… Это я к вопросу, почему задается такая нелогичная такая неравномерность. Сложно определить, где прогнется. А задавшись такими значениями мы страхуемся от неожиданностей. Хотя бывает, что эта неравномерность 3-4 раза превышает норму, а все стоит. Лучше стал металл, лучше сварка, лучше методика расчетов, и мое мнение пора бы отказаться от этого, но это в другую тему формума
1. Откуда у Вас такая информация? Приведите источники! Если это, только лишь личный опыт, то не плохо было бы соотнести его с уже имеющимеся в этой области данными и "определиться как жить дальше". Взять того же Мангушева где на стр.97 четко написано
"В результате исследований был сделан вывод, что аварии резервуаров с разрывом днища могут произойти, если разность осадки края и середины основания превысит 2% диаметра резервуара ", а на стр152 приводится формула для расчета допускаемого относительного прогиба днища по которой допустима разность - 375мм (для 20000т.м с самой плохой маркой стали). Также там можно наити требования относительного разности осадки заложеной в нормах разных стран, которые изменяются от 0,045R(США) до 0,01R(СССР ТП). А в СНиП, похоже, просто описка!
naden. Неплохо было бы выложить геологию с отм. дна резервуара и характеристикой слоев!

Последний раз редактировалось Алекс80, 21.12.2009 в 23:43.
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.12.2009, 08:34
#38
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Кому интересно выкладываю геологические разрезы и свойства грунтов. Под резервуары выполнены по 5 скважин - одна в центре и 4 по контуру.
Вложения
Тип файла: rar Геология.rar (403.8 Кб, 153 просмотров)
naden вне форума  
 
Непрочитано 22.12.2009, 09:27
#39
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
И так по порядку:
1. Формулы СНиП с достаточной для использования точностью описывает деформации песчаного и основания. Если у Вас есть другая нормативная(быть может Вами разработанная) методика с удовольствием изучу её!
Алекс80, в не обижайтесь,но вы похожи на чиновника от строительства, который тычет в синенькую книжечку и не хочет слышать о ... Offtop: (извините, пошло грубо. Я уже писал, посмотрите в курсе Механики грунтов задачу о контактных напряжениях под гибким штампом на песчаном основании, жаль, что в большинстве курсов дается только жесткий штамп на упругом. Если не найдете,я поищу вам)
Цитата:
2. Ленточные кольцевые фундаменты во всем мире устраивают для выравнивания местных неравномерных осадок (около сопряжения стенки и днища) и повышения жесткости узла сопряжения. И они никак не влияют на осадки резервуара!
Повышение жесткости - это уже другие узлы. Если у вас есть старый Мангушев, посмотрите щебеночные кольца американских бочек. Что там повышает жесткость? А короткий шпунт вокруг бочки - как он повышает жесткость? А зачем тогда городят кольцевые свайные фундаменты, тоже для повышения жесткости узла или просто для выравнивания кренов? Тогда дно повисает как пузо?
3. То что вы видели резервуары с деформацией края большей чем центра не говорит о неприменимости СНиП. Как производились замеры отметок? были ли замеры до эксплуатации? Возможно в центре не был выбран строительный уклон (который именно потому и делается, что в центре осака больше) Возможно была некачественно выполнена грунтовая подушка на краю и т. д.
Я и не говорю о неприменимости СНиП, хотя и хотел бы. Хотя, если бы Вы посчитали осадки данных в книге М резервуаров по послойному..., но это не означает неприменимость данных методов. А как производятся замеры - это к ГОСТ

Цитата:
1.Измерение отметки в центре не представляет сообой вооще никаких проблем-в резервуаре есть так называемые "дренажные люки" через которые все замеряется -до и после заполнения.
Вы когда нибудь имели дело с резервуарами, или только теоретически? Вы сами засовывали голову в дырку (в противогазе) или проволочки хотите вытянуть?
А еще, напомню, нагрузка на основание цикличная. И основание работает недалеко от упругой стадии, и дно гуляет туда-сюда в пределах 1 см
Цитата:
2. В Мангушеве и К есть масса примеров измерения осадки центра и края и она всегда больше в центре (почти в 2 раза) -см. стр.97,100,104 и т.д.
А я с этим и не спорю. Страницы видимо по старой книге (не могу найти ее).
Offtop: 3. Про вес резервуара - он составляет менее 3% от веса заполняемой жидкости. Давление в подошве в 3т/м не даст вам даже и 1 см осадки.
Что выросло, то выросло. А у нас ведь много видов осадок. Я про уплотнение , а вы?

Цитата:
1. Откуда у Вас такая информация? Приведите источники! Если это, только лишь личный опыт, то не плохо было бы соотнести его с уже имеющимеся в этой области данными и "определиться как жить дальше". Взять того же Мангушева где на стр.97 четко написано
"В результате исследований был сделан вывод, что аварии резервуаров с разрывом днища могут произойти, если разность осадки края и середины основания превысит 2% диаметра резервуара ", а на стр152 приводится формула для расчета допускаемого относительного прогиба днища по которой допустима разность - 375мм (для 20000т.м с самой плохой маркой стали). Также там можно наити требования относительного разности осадки заложеной в нормах разных стран, которые изменяются от 0,045R(США) до 0,01R(СССР ТП). А в СНиП, похоже, просто описка!
Честно, я уже устал и хочу отойти от темы. Но могу дать выписку из Коновалова-Мангушева 2009 г(там тоже описка)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безимени-2.jpg
Просмотров: 583
Размер:	46.5 Кб
ID:	30950  

Последний раз редактировалось topos2, 22.12.2009 в 09:39.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.02.2010, 10:30
#40
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Наконец-то удалось достать книгу Коновалова Мангушева "Фундаменты стальных резервуаров". Прилагаю отсканированнные страницы книги из раздела 4.2. Допускаемые неравномерные осадки резервуаров.
На стр. 86 сравниваются данные о допустимых прогибах днища в нормативных документах разных стран. Минимальное из приведенных значений - f/D=1/200 - в типовом проекте (Россия).
Непонятно почему автор книги приводит здесь данные из отмененных типовых проектов, а не действующего СНиП "Сооружения промышленных предприятий". Если бы автор книги привел в сравнение требования действующего сейчас СНиПа тогда бы в этой таблице стояло f/D=1/667 (СНиПе ограничение f<=0.003R).
Это в больше чем в 10 раз, чем в других странах!!!
Затем в табл.4.8 приводятся данные о допустимых значениях осадок в российских нормах. В графе напротив "относительный прогиб днища" стоит 0,003. И вот тут возникает вопрос: f/R<=0.003 или f/D<=0.003.
Похоже, что в этом месте в СНиПе и допущена ошибка. Разработчики просто перепутали D с R.
И теперь проектировщики мучаются и подгоняют расчеты, потому что выполнить требование СНиП о допустимом прогибе днища просто нереально!
Вложения
Тип файла: pdf Коновалов_раздел 4.2.pdf (283.9 Кб, 672 просмотров)
naden вне форума  
 
Непрочитано 14.01.2015, 06:46
#41
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


С разрешения автора подниму тему, т.к. вопрос разности осадок центра и стенки резервуара (прогиб днища) не был до конца решен. Сразу отмечу, что с момента последнего сообщения вышла актуализированная редакция СНиП "Сооружения промышленных предприятий" где норма в f/R = 0.003 осталась...
Теперь о делах насущных: считаю резервуар диаметром 19м. Разность осадок центра и стенки резервуара получается 49мм > 0.003R - условиям СНиП не удовлетворяет. Почитал литературу и обнаружил, что в некоторых типовых проектах при расчете разности осадок от величины осадки основания под центром резервуара вычитают величину строительного подъема днища, что существенно меняет картину (см. приложение). Может быть в СНиП просто забыли упомянуть о данном нюансе, ведь в принципе данный подход весьма логичен - если осадка под центром резервуара не превышает величину строительного подъема, то и прогиба днища как такового не будет. Что думаете по этому поводу?
Вложения
Тип файла: pdf о прогибе днища.pdf (164.2 Кб, 244 просмотров)

Последний раз редактировалось Van, 14.01.2015 в 06:55.
Van вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.01.2015, 23:33
#42
naden

инженер-конструктор
 
Регистрация: 09.07.2008
Волгоград
Сообщений: 66


Я думаю, это правильное решение. Спасибо за ваше сообщение!

----- добавлено через ~12 ч. -----
Только непонятно, как быть, если уклон днища резервуара к центру (такое тоже редко, но бывает).
naden вне форума  
 
Непрочитано 25.01.2015, 15:00
#43
grozd62

конструктор
 
Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Сообщений: 1,519


Цитата:
Сообщение от Van Посмотреть сообщение
Почитал литературу и обнаружил, что в некоторых типовых проектах при расчете разности осадок от величины осадки основания под центром резервуара вычитают величину строительного подъема днища, что существенно меняет картину (см. приложение).
уклон днища только для строительного подъема? А функция зачистки дна неактуальна?
т.е. на сплошной плите днище стоит делать без подъема и прослойки соответствующей ( без учета ГИ конечно) ?
Offtop: в проекте в штампе 400 м.куб,в тексте - 50 ..
grozd62 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2015, 13:37
#44
Van


 
Регистрация: 23.02.2007
Харьков
Сообщений: 110


grozd62, функция очистки, думаю, все же актуальна. По поводу применения сплошной плиты в качестве днища могу сказать лишь следующее (см. вложение).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6.1.JPG
Просмотров: 367
Размер:	296.3 Кб
ID:	142607  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 7.1.JPG
Просмотров: 341
Размер:	376.1 Кб
ID:	142608  
Van вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Осадка и просадка резервуара



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Относительная осадка фундаментов L`esprit Расчетные программы 20 19.09.2012 22:14
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
Осадка в Ing+2007 GAS Расчетные программы 60 12.11.2008 23:32
Осадка разновысоких частей здания nikcher Прочее. Архитектура и строительство 16 27.03.2006 01:04