Как правильно запроектировать трехслойную стену?
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
||
Просмотров: 7959
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Потому и задал вопрос, что много раз видел как конструкции которые в свое время удовлетворяли всем нормам, должны были просыхать и т.д. оказывались разорванными льдом изнутри в плоскости конденсации. Поэтому уверен, что эта недоработка норм вызвана была желанием некоторых притянуть за уши "непроходящие" конструкции стен, но так привычные для использования типа сплошных кирпичных стен.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452
|
Я много раз проверял трехслойные стены с плотным наружным слоем по влагонакоплению для нашего региона, и всегда так получалось, что без дополнительного устройства пароизоляции такая конструкция по влагонакоплению не проходила.
Причем, если следовать всем известным рекомендациям по устройству многослойных стен - т.е. конструировать их так, чтобы плотность слоёв к наружи уменьшалась, то никаких проблем не было и устраивать дополнительную пароизоляцию не было необходимости. Следует отметить, что я все расчеты производил с учетом нормируемых показателей микроклимата. А на практике почти всегда ситуация гораздо хуже: стоят герметичные пластиковые окна, клапаны для притока воздуха отсутствуют, соответственно относительная влажность повышена. Это я к тому говорю, что может быть, стены рвало из-за несоблюдения правил эксплуатации помещений и несоблюдения параметров микроклимата? Хочу добавить, что наружный слой при такой конструкции стены, в отличие от внутреннего, испытывает значительные перепады температур, а следовательно его долговечность гораздо ниже. Последний раз редактировалось SergL, 12.01.2010 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
а что, так сложно сделать пароизоляцию? тогда и расчеты эти будут не нужны...
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Сам лично считаю, что все эти фокусы с просыханием за теплый период - ерунда - не должен утеплитель намокать, вообще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Ну да, это все теория. На практике я нигде в Москве или Подмосковье не встречал стены именно с реально вентилируемой прослойкой. Нужен ли, тогда, кстати, дополнительный слой в стене? По аналогии с вентфасадами, где раньше вроде бы применялась пленка?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
Цитата:
Борьба за время, вот именно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
Согласен, все по расчету, только кто его будет делать?!
В снипе не нашел, может плохо искал, а в нашем дбне вот: 1.2 При проектировании теплоизоляционной оболочки здания на основе многослойных конструкций следует располагать с внутренней стороны конструкций слои из материалов, имеющих более высокую теплопроводность, теплоемкость и сопротивление паропроницанию. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Х.з. мне кажется это как то неправильно. Внутренний слой делают как можно менее паропроницаемым. Чтобы влага(водянной пар) из помещения не попадала в стену и там не накапливалась.
|
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Цитата:
Предположу, что пароизоляция в Вашем случае не поможет и не нужна. Допустим, что конденсат будет скапливаться между стеной и пароизоляцией, через некоторое время также и пароизоляцию порвет, в случае если образуется наледь. С другой стороны, коль у Вас экструдированный пенополистирол 100 мм, то он сам работает как пароизоляция (в отличии от минплиты). Опять же экструдированный пенополистирол - гораздо прочнее и долговечнее, чем обычный. Его можно и в землю и ничего с ним не произойдет (по заявлению производителей), а срок службы обещают чуть ли не 100 лет. Последний раз редактировалось Aragorn, 09.07.2013 в 22:58. |
|||
![]() |
|
||||
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,499
|
Как раз на внутренней поверхности ограждающей конструкции, см. СНиП "Тепловая защита зданий".
Цитата:
Последний раз редактировалось Aragorn, 09.07.2013 в 12:20. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481
|
Цитата:
Более высокое сопротивление паропроницаемости и есть менее паропроницаемая) Последний раз редактировалось kechua, 09.07.2013 в 12:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2012
Сообщений: 438
|
Так потому их в Москве и запретили, что выходя через кирпич, влага разрушала кладку.
Цитата:
Короче, нафиг эти дискуссии. Покажите стену с реально вентилируемым зазором. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Цитата:
Во вторых запрет действует только на зданий и сооружения в МСК строительство которых финансируется из средств федерального бюджета, т.е. если бы действительно такая многослойная конструкция представляла бы опасность и была бы недолговечной нужно было внести корректировки в снип/издать ФЗ и т.д. с запретом данной кладки по всей РФ. Недолговечный утеплитель и разрушение кладки здесь не причем, об этом сведительствует множествой зданий и сооружений построенных по всей РФ по этой серии. Ну и нельзя исключить прямую заинтересованность производителей вентилируемых фасадов. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как правильно смоделировать работу панельного здания? | SkiFF | Расчетные программы | 2 | 20.06.2008 12:38 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
Как правильно построить 3д гайку? | skalder | AutoCAD | 22 | 24.01.2008 19:24 |
Как правильно начертить/оформить проект дома. | Lenich | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 16.03.2005 23:33 |