Уважаемые коллеги, доброго дня суток!
Инженер- расчетчик ваполнил расчет подпорной стенки. Результаты отдали в экспертизу и получили замечание:
Выполнить расчет армирования подошвы подпорной стенки с учетом разгружающего действия грунта.
Я, как человек не сильно владеющий расчетами, прошу вас прояснить что такое разгружающее действие грунта, или дать пару ссылок где про это можно просвятиться.
Заранее всем спасибо за проявленный интерес!
Просмотров: 3198
 
Непрочитано 13.01.2010, 12:20
#2
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
Выполнить расчет армирования подошвы подпорной стенки с учетом разгружающего действия грунта
Насколько понял подпорная стенка уголковая (раз есть подошва и ее надо армировать) Тогда, как другой расчетчик поясняю: разгружающее действие грунта это такая тема, когда мы отрывает котлован, то дно котлована начинает подниматься (разуплотняться). Причин в этом несколько:

1) грунт, который раньше был сжат до выемки котлована вышележащими слоями почувствовал свободу и попер на вверх (мы его разгрузили) (но это маленький эффект и им можно принебречь почти что всегда, если конечно там нет консолидации и прочих всяких сложностей)

2) грунт, который остался вне котлована давит на уже не сжатый грунт (на дне котлована) и сам он чуточку проседает (перед котлованом) приподнимая дно котлована - вот это более интересная тема
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 12:23
#3
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


ну какие нибудь алгоритмы подобного расчета существуют? или конкретные примеры расчета для того чтоб разобраться на цифрах и формулах?
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 12:27
#4
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
ну какие нибудь алгоритмы подобного расчета существуют? или конкретные примеры расчета для того чтоб разобраться на цифрах и формулах?
ээээ...даже не знаю. Мне кажеться что это достаточно хитрая штука, что формулам и математическому моделированию относился бы с запасом. Схему то можете кинуть?
Какой грунт, какая высота и т.п.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 13:51
#5
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


вот схемка подпорной стенки с действующими нагрузками.
G1=1,76тс;G2=2,62тс;G3=1,43тс; Т1=2,0тс; Т2=0,51тс
основанием под подошвой служит насыпной уплотненный грунт с расчетным сопротивлением 2кг/см2
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение1.jpg
Просмотров: 118
Размер:	21.4 Кб
ID:	31800  
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:05
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Вода то есть?
По технологии сначала откапывается котлован на 2,0 м до т.А, потом ставим стенку и делается засыпка?
Замечание, конечно правдивое, но не существенное. На два метра особого разуплотнения не будет, потом если еще на 0,8 возвращаете, то по опыту могу сказать, что этот эффект не скажеться вообще.
Но это так лирика, экспертиза вроде обязана писать что конкретно не выполнено и по какой методите, что нет ссылки ни на какую нормативщину?
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:06
#7
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Сама не знает чего спросила
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:11
#8
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Зачем уголковая. Можно выполнить массивную, тем более грунт насыпной и можно задать его характеристики.
Со стороны пассивного давления временную вертикальную нагрузку не учитывать.
Есть Пособие по проектированию подпорных стен. Посмотрите там.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 14:33
#9
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


Цитата:
Вода то есть?
воды там близко нет
Цитата:
Можно выполнить массивную
Нельзя- сметы посчитаны и подписаны заказчиком, так шо обратного пути нет в данном случае. собираются уже начать работы.
А расчет предоставить необходимо. что же делать? неужели никому не приходилось выполнять подобный расчет?help)
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:34
#10
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Захотелось порисовать, заодно и поясню. Чифири опазначают последовательность, черный цвет - котлован, синий - стенка. Масштаб искажен, но в реали это так.

Вот этот самый подьем будет вообще мал. Тем более, если сразу мосле монтажа ее засыпят, а очевидно что вся эта штука будут весить больше, чем изначальный массив грунта, то ни о каком выпоре не может быть и речи. Максимум - как временная нагрузка в строительнй период. Так что вот.

Если бы размеры были другие, тогда понятно, а так...

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:35
#11
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Скорее всего в экспертизе имеют в виду грунт над подпорной стенкой, разгрузка связана с углом внутреннего трения и удельным сцеплением грунта. Более подробно в данный момент ответить не могу.

Разуплотнение грунта кажется связано с расчетом по деформациям и ни как не связано с расчетом армирования
olf_ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 14:43
#12
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


цитирую дословно замечание:
"Расчет арматуры в подошве подпорной стенки выполнить с учетом разгружающего действия грунта"
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:49
#13
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,826


Вы сначало покажите как подсчитано.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 14:52
#14
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Посмотрите Пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 15:02
#15
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
Посмотрите Пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов

да там вроде что-то такое есть, правда вот не уверен что это то....

Последний раз редактировалось Шмидт, 13.10.2014 в 09:58.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.01.2010, 15:17
#16
builder_junior


 
Регистрация: 16.10.2007
Белгородская область
Сообщений: 79


посчитано было вот так.

В итоге позвонили экспертам спросить- нам толком ниче никто не сказал. просто сказали если поставите верхнюю сетку то замечание снимем))
Я не понял)


Всем огромное спасибо за проявленное внимание!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет 1.jpg
Просмотров: 100
Размер:	24.5 Кб
ID:	31810  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет 2.jpg
Просмотров: 88
Размер:	25.3 Кб
ID:	31811  

Последний раз редактировалось builder_junior, 13.01.2010 в 16:12.
builder_junior вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 16:20
#17
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
В итоге позвонили экспертам спросить- нам толком ниче никто не сказал. просто сказали если поставите верхнюю сетку то замечание снимем))
Я не понял)
Экпертиза ее потом и и весь разговор
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 16:37
#18
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Цитата:
Сообщение от builder_junior Посмотреть сообщение
В итоге позвонили экспертам спросить- нам толком ниче никто не сказал. просто сказали если поставите верхнюю сетку то замечание снимем))
Я не понял)
Есть расчет на "обратный момент".
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 16:48
#19
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


скорее всего в экспертизе неправильно сформулировали )
Однако верхняя сетка в подошве конечно нужна!! нужно считать... именно на обратный момент
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 13.01.2010, 17:04
#20
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


утек под стол... оказыватся речь шла о вернем армировании которое является необходимым и само-собой подразумевается что оно ЕСТЬ.
все кажись легче стало, пойду
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 22.01.2010, 00:22
#21
3016661@mail.ru

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.01.2010
Сочи
Сообщений: 860


Активное давление грунта на стену является нагружением
а собственный вес грунта на подошве стены препятствует этому и является разгружением )))))))))
3016661@mail.ru вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > разгружающее действие грунта



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Продолжительность действия нагрузки AVI Конструкции зданий и сооружений 25 30.01.2022 15:25
Расчетное сопротивление грунта основания Regby Основания и фундаменты 27 07.04.2015 12:16
Характеристики уплотнённого грунта McCobra Основания и фундаменты 1 04.01.2010 12:29
Как расчитаываете объем перемещаемого грунта из выемки в насыпь в разделе Генплан участка Maria-Mirabella Основания и фундаменты 16 10.12.2009 13:07