Какое количество туалетов необходимо в торговых площадях?
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
||
Просмотров: 82776
|
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
МГСН 4.13-97
*3.19. Общественные туалеты для посетителей следует проектировать в магазинах: IH, IVН классификационных групп из расчета один санитарный прибор на 600 м2 торговой площади, но не менее двух санитарных приборов. IП классификационной группы из расчета один санитарный прибор на 400 м2 торговой площади, но не менее двух санитарных приборов. В магазинах других типов допускается проектировать общественные туалеты из расчета один санитарный прибор на каждые 600 м2 торговой площади - в непродовольственных магазинах и на каждые 400 м2 торговой площади - в продовольственных магазинах, но не менее двух санитарных приборов. Вход в помещение общественных туалетов следует предусматривать через шлюз. При этом его следует располагать несмежно с прилавками для отпуска продовольственных товаров. Площадь помещений общественных туалетов для посетителей учитывается в площади помещений дополнительного обслуживания. Общественные туалеты для посетителей в торговых центрах следует проектировать для всего комплекса магазинов из расчета их суммарной торговой площади. Допускается поэтажное размещение общественных туалетов. Туалеты следует проектировать раздельными. В общественных туалетах следует предусматривать: ширину кабины - не менее 0,8 м, глубину - не менее 1,2 м; не менее одной кабины с шириной - не менее 1,65 м и глубиной - не менее 1,8 м для инвалидов-колясочников; не менее одной кабины с поручнями, расположенными по боковым сторонам, для инвалидов, использующих при передвижении костыли или другие приспособления; не менее одного писсуара на высоте не более 0,4 м с вертикальными опорными поручнями с двух сторон - для инвалидов; не менее одной раковины в умывальных на высоте не более 0,8 м от уровня пола на расстоянии от боковой стены не менее 0,2 м с опорными поручнями. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
я понимаю, как-то искал подобное, и мне подсказали только МГСН, так что устраивать их необязательно, это так для ориентировки, пускай укажут необходимость в задании на проектирование
еще нашел в пособии к старому СНиП общественные здания, что они должны предусматриваться в непродовольственных магазинах типа универмаг и детский мир, но нормы на них нет |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Мне кажется, что заказчику нужно подсказать о необходимости их наличия в таком случае. Нормы меняются, и завтра подтянутся до московских, и что тогда делать? Проект завернут с экспертизы...Если человек находится в данном месте больше часа, то подумайте сами... А современные торговые центры проектируются именно на длительное пребывание с посещением кафе, спа-салонов, и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.11.2008
Сообщений: 61
|
Мой заказчик наворотил столько изменений после прохождения экспертизы, что волосы встают дыбом. Эти буржуины рады вообще все площади отдать под деньги, но о людях должен кто-то думать. Либо прикрывать свою задницу и пусть заказчик пишет письмо, что "посетители на будут ходить в клозеты"
|
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Я Вас понимаю, но мы часто оглядываемся на "Запад" - как там все продумано и для людей...Поверьте, убеждать заказчика - именно наша задача. И в предусмотрении достаточного количества парковочных мест, и в санузлах для посетителей, и в дополнительных грузовых лифтах. Жаль, что в наших СНиПах нет четкости и их иногда можно трактовать по своему. В последнее время стало модным ругать архитекторов - все дворы заставлены машинами, у входа в подьезд - мусоросборник, пандусы для инвалидов (которыми пользуются и мамы с колясками) с немыслимо крутыми уклонами. А заказчики всегда думают о выгоде...
|
|||
![]() |
|
||||
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Сообщений: 82
|
4.34.
мужчины - 1 унитаз на: от 20 до 30 чел. (для сотрудников, школьников), от 50 до 60 чел. (для посетителей); женщины - 1 унитаз на: не более 15 чел. (для сотрудников); от 25 до 30 чел. (для посетителей); Вопрос, а как узнать количество человек для торговых площадей? Последний раз редактировалось goznak, 11.03.2011 в 18:22. |
|||
![]() |
|
||||
арх Регистрация: 05.10.2010
Вологда
Сообщений: 82
|
..., т.е 1 человек на 3 метра площади. Это на зал 400 м приходится 130 чел,
65 мужчин и 65 женщин, это где-то 4 очка ![]() |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 418
|
Цитата:
почитайте еще, там вроде до какого-то показателя площади саузлы не предусматриваются |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2009
Сообщений: 2
|
Ещё пара норм....
2.3.5. ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 (с изменениями от 3 мая 2007 г.) 3.9. Все стационарные организации торговли оборудуются туалетами и раковинами для мытья рук персонала. Организации торговли, торговой площадью более 1000 м2, оборудуются туалетами для посетителей. Туалеты для персонала и посетителей должны быть раздельными. ГОСТ Р 51773-2001 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОССТАНДАРТ РОССИИ Москва 5.18 В непродовольственных магазинах торговой площадью 2500 м2 и более должны быть оборудованы общественные туалеты для покупателей [22]. |
|||
![]() |
|
||||
Нет четких указаний о том - как рассчитывать количество посетителей торгового зала (среднестатистическое).
Получается СНИП не доработан и пока рулит МГСН для всех регионов Хотя эксперту это доказать сложно - он уверен что на площади 1500 м2 бегает как минимум 500 человек (почти как на Чиркизоне). |
||||
![]() |
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
Цитата:
п. 7.2.5 Для расчета путей эвакуации число покупателей, одновременно находящихся в торговом зале, следует принимать из расчета на одного человека: для магазинов — 3 м2 площади торгового зала, включая площадь, занятую оборудованием; для рынков — 1,6 м2 торгового зала рыночной торговли. |
|||
![]() |
|
||||
Ты сам указал ключевую фразу
![]() ![]() Такое бывает только на открытии магазина ))) когда объявляются бешеные скидки))) Хорошо, тогда наводящий вопрос : Почему в МГСН звучит цифра 400-600 м2 - это же в 130-200 раз больше чем в СНиПе??? Мн сложно представить - какая суммарная площадь должна быть отведена под санузлы для посетителей в 4-х этажном ТЦ с торговой площадью под 10 000 м2 ![]() Простейший расчет : 10000/3 = 3333 чел. Мужчин 1666 Женщин 1667 Мужских толчков = 33 Женских толчков = 66 Умывальников = 8 мужских, 33 женских, Писсуаров = 33!!! Это примерно 350 м2 только санузлов ))))))))))))))))))))))))) Последний раз редактировалось Sirius2w, 21.11.2011 в 13:51. |
||||
![]() |
|
||||
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Сообщений: 196
|
Sirius2w,
Справочное пособие к СНиП 2.08.02-89 - По проектированию общественных зданий и сооружений (действует до 31.12.2011) п. 2.8. (2.12). При проектировании санитарных узлов рекомендуется использовать нормали их планировки (НП-204-73). Расчет количества приборов в уборных и душевых приведен в ВСН по проектированию различных общественных зданий. ВСН 54-87- отменен еще в 90-м году, но по нему санузел для покупателей предусматривается при торговой площади более 3500 м2. В соседней теме есть нормали, может они подойдут. Они действующие. Цитата:
Последний раз редактировалось *vano*, 21.11.2011 в 14:21. |
|||
![]() |
|
||||
Это все не то...
Остались считанные дни до истечения срока действия пособия - я к тому времени свой ТЦ не запроектирую. и потом еще - вы сослались на п.2.8. (2.12). пособия к СНиП 2.08.02-85 который был заменен на СНиП 2.08.02-89, который в свою очередь был актуализирован и выпущен под номером СНиП 2.08.02-89* который уже был заменен на СНиП 31-06-2009 То есть - за это пособие уже можно забыть и не вспоминать. А вообще что за нормы такие, которые нельзя увидеть в свободном доступе )))) я про НП )) их никто не отменил только потому что с 72-го года благополучно забыли о их существовании))) |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
МГСН экспертиза не в Москве не примет, будут требовать по СНиП. Тема уже обсуждалась здесь: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=709198&#post709198 Правильное наименование НП по санузлам - НП 2.0.4-73. |
|||
![]() |
|
||||
DJo Frey>
Читал я эту тему но во первых - вопрос в ней не решен во вторых текущая тема раньше была создана и незачем плодить кучу однотипных. Про СП и СНИП и МГСН уже давно обсудили где что написано. Проблема в том что в СНиПЕ нет указаний о том как рассчитывать санузлы - из какого числа исходить? зато есть указания как рассчитывать пути эвакуации Подумайте сами - если пожар - побегут все! и не должно быть ни одного человека который не успел бы за нормативное время просочиться через эвакуационный выход поэтому и рассчитывают максимальную вместимость ТЗ А если поссать извиняюсь - пойдут единицы причем опять же в СНиПе указаны нормы расчета приборов для посетителей всех заведений без конкретики... а как Вы думаете кто будет чаще ходить в туалет - посетители универмага или посетители пивной ))) и даже если пойдет людей чуть больше обычного (среднестатистического) ничего страшного это же не пожар и могут постоять в небольшой очереди... Или вы хотите сказать что нужно делать строго по СНиПУ ? Что бы если вдруг понос - все успели ![]() Особенно вот что порадовало: ))))))))) Цитата:
Лично я не согласен что это рекомендательный пункт. Последний раз редактировалось Sirius2w, 22.11.2011 в 14:03. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Sirius2w,
Предложение решения проблемы мною - получить техзадание на количество санузлов от Заказчика. Ведь и в СНиП 31-06 написано: Цитата:
Цитата:
И это будет ответом проверяющим инстанциям. Если нужно среднестатистическое число посетителей - проводятся статистические исследования на схожих действующих объектах. В СНиПе, понятное дело, такого не будет указано. - мною глубоко поддерживаемое решение! - Вы же сами уже всё посчитали: Справить нужду по нормам СНиП в Вашем случае смогут одновременно 132 человека из 3333 возможных. Это примерно 4% - не так уж, чтобы очень много... |
|||
![]() |
|
||||
4 % единовременно ....?? на самом деле не так мало скажем через 5 минут пойдут другие 4 % а за ними другие... 4% сколько времени нужно на посещение туалета?
Хотите чистую статистику на основании работы 77 гипермаркетов ? в день максимум проходит до 5000 покупателей в среднем 3600 чел за 12 часов. сколько из них пользуются туалетом - я не знаю... но точно не 132 человека одновременно ![]() Одновременно более 5 человек просто не видел что бы даже шли в направлении с/у (я опять же говорю про действующий магазин ) Сейчас я выступаю в роли заказчика и конечно же мы не согласны с доводами ГЭ что нужно проектировать С/У по СНиПу сейчас пытаюсь помочь своему проектировщику отстоять наши интересы. Мы выдавали ТЗ на проектирование, в том числе и эскизные планы с официальным письмом что мол по этим планам вам нужно выполнить все помещения и в том числе с/у для посетителей... как видите ТЗ от нас для ГЭ не закон )) |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Offtop: Выдавать эскизную планировку как задание на проектирование от Заказчика архитектору считаю верхом хамства! ![]() Последний раз редактировалось DJo Frey, 22.11.2011 в 15:22. Причина: Добавил оффтоп "от души". |
|||
![]() |
|
||||
Так по порядку:
4.34. Расчетная нагрузка на один санитарный прибор назначается в зависимости от типа общественного здания: мужчины - 1 унитаз на: от 20 до 30 чел. (для сотрудников, школьников), от 50 до 60 чел. (для посетителей); 1 писсуар на: от 15 до 18 чел. (для сотрудников), от 50 до 80 чел. (для посетителей), 0,5 лоткового писсуара (для 30 школьников); 1 умывальник на 4 унитаза (но не менее 1 на уборную); женщины - 1 унитаз на: не более 15 чел. (для сотрудников), 20 чел. (для школьниц); от 25 до 30 чел. (для посетителей); 1 умывальник на 2 унитаза (но не менее 1 на уборную). Примечания: 1. Конкретное количество приборов уточняется в зависимости от назначения учреждения. 2. Набор дополнительных санитарных приборов и их пропускная способность в зданиях дошкольных образовательных учреждений, стационаров лечебных и социальных учреждений, в физкультурно-спортивных сооружениях устанавливаются технологическим заданием. В самом пункте указывается разброс от .... до .... а в примечании говориться что из этого диапазона Конкретное количество приборов уточняется в зависимости от назначения учреждения Далее допустим согласно этого пункта СНИП мы определили сколько чел на один прибор... опять же это количество должно укладываться в диапазон указанный в СНиПе а теперь нужно посчитать сколько чел. в торговом зале? И опять возвращаемся на круги своя... как считать людей? Из расчета 3 м2 на посетителя - опять выходит цифра космическая. П.с. а где про статистические исследования написано - я чет не нашел (я имею в виду нормы) |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
Цитата:
В ТЗ Заказчик сам должен определиться с принимаемым в расчет (для определения расч. нагрузки на санприбор) количеством людей в торговом зале, если не хочет принимать норму площади/чел. по эвакуации. Сделать это можно на основании статистики проходимости, которую Вы приводили, например. |
|||
![]() |
|
||||
Мы то давно определились
![]() Пока наверное действительно единственный вариант по вашему предложению - сослаться на статистические данные Цитата:
интересного поведать в нарушение норм но ради эффективности работы ГМ на основании тех же статистических данных )))))))))))))))))))) Последний раз редактировалось Sirius2w, 22.11.2011 в 16:07. |
||||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 19.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 4,581
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 24
|
Добрый день! Решил написать в этой теме, так как вопрос касается всё тех же самых санузлов в торговых центрах. Слава Богу, сейчас в новом СП 118.13330 сделали более-менее приемлемые нормы (по одному унитазу на 600 м2 торговой площади в непродовольственных магазинах). Но, если раньше расчёт шёл по количеству посетителей (на женщин больше унитазов, а у мужчин всё уравнивалось писсуарами), то сейчас при равном количестве мужчин и женщин (а значит, и равном количестве унитазов), у мужчин туалеты получается больше, так как без писсуаров не обойтись. Может, кто-то сможет пояснить этот вопрос?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.04.2012
Сообщений: 840
|
В пункте 5.42 ни о каких писуарах не говорится. Я их выкинул, раставил только унитазы, сделал совершенно одинаковые санузлы.
А вот как быть с комнатой для матери и ребенка? То-есть сколько квадратных метров на одну мать? На 2 матери? Душевой поддон на каждую мать? А унитаз? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.01.2013
Екатеринбург
Сообщений: 24
|
Я полагаю, что да. Для каждой матери (а по нормам одна мать на 1000 человек (если брать нормы эвакуации, то на 3000 м2 торговой площади) должен быть один пеленальный стол, один поддон, один умывальник и один унитаз. Конкретнее ничего не смог найти.
А куда же без писсуаров? А писсуарный бизнес не вымрет? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.10.2009
Сообщений: 39
|
Я проектирую многофункциональное здание 1 и 2 этаж непродовольственный магазин, 3 этаж - офисные помещения. Площадь торговая 1 и 2 - 450м2, и офисов - 210м2 Площадь этажа -310м2
Количество сантех приборов для посетителей - не менее 2-х унитазов по СП118... Это 1 прибор мужской/1 женский - в разных кабинках или по 2 прибора на муж и 2 на жен.? Сделал по 1 прибору на 1 этаже. Количество санузлов для персонала принял 1 мужской и 1 женский по 1 унитазу на 2 этаже и для офисов сделал 1 муж 1 жен по 1 унитазу на 3 этаже. Достаточно ли кол-во сантех приборов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
Цитата:
__________________
мораль, должна быть в личности |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Сначала надо определиться с количеством людей.
1)Посетители 1-2 этаж (непровольственный магазин) - 450/5=90 чел 2)Служащие офисов - 210/12=18 чел (я беру обычно 12м2/чел, эта цифра может быть другой согласно задания на проектирование) Теперь считаем по п.5.41 СП 118.: непровольственный магазин (посетители) - мужчины 45 чел<50-60 чел/унитаз - 1 унитаз, 45<50-80 чел/писсуар - 1 писсуар, 1 умывальник - женщины 45 чел>25-30 чел/унитаз - 2 унитаза, 1 умывальник Согласно 5.42 (количество унитазов не менее 2) можно сделать на 1-2 этаже 2 мужских туалета (1 унитаз, 1 писсуар, 1 умывальник); 2 женских туалета (1 унитаз 1 умывальник) офисы -мужчины 9 чел<20-30 чел/унитаз - 1 унитаз, 9<15-18 чел/писсуар - 1 писсуар (на такой небольшой офис я бы писсуар вообще не ставил), 1 умывальник -женщины 9 чел<15 чел/унитаз - 1 унитаз, 1 умывальник P.S. Количество санузлов для персонала магазина мне кажется больше и не надо Последний раз редактировалось Anton_Br, 09.03.2014 в 13:47. |
|||
![]() |
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
А почему интересно вопрос задан с таким тоном? Нигде в нынешних действующих нормах нет сколько м2 торговой площади приходится на 1 чел. В пожарном СП для расчёта эвакуации берётся 3 м2/чел на торговую площадь. Я обычно принимаю 5 м2/чел, которая принимается специалистами ОВ для расчёта вентиляции. По опыту проектирования торговых центров эта цифра ближе к действительности
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
Никаких плохих намерений целью не было от меня в отношении разговора, потому что вопрос связанный с нормативными документами слишком часто меняется в последнее время, прочитал в снипе на 400 м2 (прод) 1 унитаз, на 600 м2 (непрод) 1 унитаз.
как выше описал VMT
__________________
мораль, должна быть в личности Последний раз редактировалось Ильнур (Студент), 12.03.2014 в 22:40. Причина: м2 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.11.2013
Сообщений: 90
|
скажите пожалуйста,
1,сколько должно быть эвакуационных выходов с 2 эт торгового центра, 1,1 это учитывается по торговой площади, или общей площади здания. У меня около 480 м2. Я поставил 2. С одной же нельзя? 1,2 И обязательно лестницу освящать с окон можно с верхних окон(как правильно называется забыл) Нашел это: 7.1.11. Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.("СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 171)(ред. от 09.12.2010)
__________________
мораль, должна быть в личности |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Ильнур (Студент), вы в скольких темах вапросы задавали?)))))
СП 1: "7.1.11 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. 7.1.12 При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м с численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку дверями 2-го типа". Ваши 480 м кв. - неподпадают под этот пункт. Т.ч. однозначно - не менее 2-х эвак. выходов. Но можно попробовать вам расчитать эвакуационные риски )))))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.03.2013
Сообщений: 283
|
Риски могут повлиять лишь на ширину выходов , но не на их количество. Два- это минимум. При этом общая ширина выходов должна обеспечивать эвакуацию за время, меньшее времени блокирования путей эвакуации опасными факторами пожара, при одном заблокированном выходе!
__________________
И это пройдет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2013
Сообщений: 412
|
Дабы не плодить темы..
Интересует, есть ли нормы насантехнические перегородки между писуарами. (здание АБК) По 44 СП есть габариты перегородок - 1,8 до верха и 0,2 от низа, относится ли это и к перегородкам между писуарами? Т.к. выше в той же талице размеры кабин даны для душевых, лгж и уборных. Я так понимаю перегородки относятся к ним же. Так есть ли габариты перегородок для писуаров? |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Через какое время необходимо испытывать сваи? | Aндрeй | Основания и фундаменты | 6 | 14.02.2010 07:00 |
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? | Verto | SCAD | 5 | 17.08.2009 18:34 |
Где узнать на какое количество машин расчитан гараж? | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 77 | 15.01.2009 13:43 |