| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента
Регистрация: 22.02.2010
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 40509
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
А чем тебе рассчет болтов на срез не нравится? Можешь по этой формуле подсчитать и прикинуть... http://www.e-mv.ru/50101.php
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Сообщений: 8
|
Если я не ошибаюсь, если есть изгибающий момент, то болт будет работать не только на срез, но и на растяжение (в данном случае растягиваются верхние волокна болта, а сжимаются нижние, и + действует поперечная сила. А тогда для расчета просто срез не подойдет. Если ошибаюсь - поправьте пожалуйста
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.02.2010
Сообщений: 8
|
Не понял, как момент можно разложить на силы?
Вот ещё увеличенный кусочек крепежа данной лавочки Меня смущает тот факт, что по расчетам, при распределенной нагрузке по всей длине 4500 Н/м, в месте, где прикручен болт, изгибающий момент 200 н*м А при расчете болта (как балки, без креплений) максимально допустимый сгибающий момент всего 25 Н*м Но, как я вас понимаю, его учитывать не нужно? Я никак не пойму, куда тогда он девается? Последний раз редактировалось Altai, 22.02.2010 в 20:42. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ЗЫЖ Ладно, ладно умолкаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Болты то выдержат, но для приличья двух М12 - 046, чтоб резьба бы в них не сорвалась и поверхность бы не оторвалась. Сумо, а есть ещё и жесткость, вдруг прыгать гиганты начнут. То ли ещё будет.
__________________
С уважением sbi |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Или может даже срежет, вернее оторвет шов от момента (см. рис.), который рвет шов снизу, плюс этот шов еще напрягается (на срез) вертикальной поперечной силой P/2. Кроме того, уши в верхней зоне испытывают сжатие, и тонкие уши просто выгнутся наружу (потеряют устойчивость). Поэтому простое увеличение диаметра болта не усилит узел - нужно все рассматривать в комплексе. Вообще - то чтобы срезать два болта М8 кл. пр. 5.8, нужно более 1,5 тонн усилия. Но при тонких пластинах от дин. нагрузок постепенно разобъется резба, разобъется отверстие, болт начнет работать с изгибом и однажды "сумоисты" таки шваркнутся. Как говорится, надо и сыра побльше, и колбасы побольше.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
А почему вы всегда считали, что для класса прочности 5.8 допускаемое напряжение при срезе 200 МПа? Это же Сталь 20 мах... А для нее допускаемое напряжение при срезе: 100 МПа - для статической нагрузки; 60 МПа - для переменной, действующей от нуля до максимума, от максимума до нуля; 45 МПа - для знакопеременной нагрузки (симметричной). (Анурьев В.И. 1 том, стр. 61)
|
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Из Пособия к СНиП: 3.12 (3.5). Расчетные сопротивления болтов в табл. 5* и 58* СНиП II-23-81* назначены в зависимости от классов прочности по ГОСТ 1759-70**. Класс прочности зависит от марки стали и способа изготовления болтов и обозначен двумя числами. Первое число, умноженное на 10, означает величину минимального временного сопротивления в кгс/мм2, второе - умноженное на 10, - отношение предела текучести к временному сопротивлению в процентах; произведение чисел - величину предела текучести в кгс/мм2. 3.13. Расчетные сопротивления растяжению болтов классов прочности 4.8 и 5.8 по сравнению с болтами других классов для обеспечения надежности работы приняты в СНиП II-23-81* пониженными ввиду того, что они изготовляются методом холодной высадки без последующей термообработки, вследствие чего стержень болта характеризуется пониженными пластическими свойствами из-за сильного наклепа материала. Из СНиП: Высчитаны так:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 13.03.2010 в 08:12. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
В данном случае это не строительная конструкция, поэтому и спросил...
Да и всегда была загадка, почему эт сопротивление на срез и расстяжение в СНиПе величина примерно одинаковая и отличается от машиностроительных значений почти в два раза... Может строители антигравитатор какой придумали? Последний раз редактировалось VVapan4ik, 13.03.2010 в 08:30. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Ильнур, Ну мне как то до ваших попугаев дело то нету, это вы на снипы молитесь, да на скады
![]() На прямую там конечно на срез нету, но расчеты на срез можно найти и в другом месте. От себя скажу, лично никогда не верил и сейчас не верю, что нагрузку надо располагать на болты, всегда стараюсь это обойти, и в данном случае я скептик, вы например подумайте: там будет только срез, или толко растяжение, а не появятся там горизонтальные нагрузки вдоль балки (например при упоре ногами), как будут работать болты при этом, сдается что "скамеечка" в этом случаее станет выдергой и испытывать будет уже совсем другие нагрузки (ЗЫЖ. это я так к слову) Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 13.03.2010 в 12:47. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
помогите мне пож-та с болтами)
уголок крепится к стене в виде буквы "Г" к стене прикручен двумя болтами с верху на полку уголка действует сила N какие усилия возникают в болте или какие усилия болты передают стене не понимаю как преобразовать вертикально действующую нагрузку в горизонтальное усилие((( |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Проще надо к таким штукам подходить, проще. Опустите "другую балку" ниже, продлите балку "на которую ложатся" до конца скамейки и прошейте это дело _вертикальным_ болтом. Причем даже не обязательно через балки - хватит пару пластин и шурупов в тело скамьи. Так вы просто избавите эти профили от такого издевательства и тупо выпавший болт не отправит на тот свет человека. В Вашей конструкции я бы в квадратный профиль вварил кусок трубы - тут уже сказали что болт просто разомнет его в противном случае. Считать на срез не стоит - полтонны на срез М8 может и выдержит, а вот смятие на столь тонких стенках быстренько угробит уши или квадратный профиль, после чего начнутся "чудеса". Надеяться на работу соединения "на трении" не стоит - или не дотянут сразу или разболтается.
Мда, а тема та оказывается очень свежая ![]() Последний раз редактировалось Fogel, 04.08.2011 в 08:37. |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Дашенька новенькая рисуйте эпюру, прикидывайте как это работает. От силы появляется усилие среза, это раз, во вторых сила ведь не действует прямо по стене? Значит есть и момент, момент заставляет уголок крутиться, упираться краем в стену и выдирать болт, вот и горизонтальное усилие помимо усилия затяжки
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
Спасибо, что откликнулись)
я понимаю как это все работает: что будет и срез и выдергивание...меня интересуют конкретные формулы( найти не могу их( я представила как консоль-получила и момент и перерез-ю силу...вопрос как найти усилие в болте??? и стоит ли мне прибегнуть к сопромату и эпюрам или же все гораздо проще и рассчитывается как напряжение в болтовом соединении, но как в горизонтальное усилие перевести???...либо же я вообще ошибаюсь и правильный 3 вариант, которой я не знаю( схема-кронштейн для полок размером 350*300 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Минск
Сообщений: 532
![]() |
сопромат вначале не надо.
Реакции в болтах раскладываюстя на составляющие по осям Х и У, так же нужна рекция стенки в нижней точке. Составляются уравнения - сумма сил по Х равна нулю, сумма сил по У равна нулю, сумма моментов отн-но любой точки равна нулю. находятся неизвестные.
__________________
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Это называется "теоретическая механика"
![]() Выдергивающая сила будет равна силе действующей на кронштейн вертикально помноженой на растояние от нее до стены и разделеное на растояние между болтами (или болтом и нижней кромкой кронштейна), если пренебречь трением, то на срез болты примут всю силу целиком. В общем рисуйте картинку и все станет понятным. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Минск
Сообщений: 532
![]() |
Вот общая схема.
Получилась статически неопределимая система. < del...> Ну вообще схема немножко неверна, извиняюсь, сильно не бейте. Хb равно нулю здесь.
__________________
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 Последний раз редактировалось kozaki, 04.08.2011 в 12:32. Причина: ) |
|||
![]() |
|
||||
техник-конструктор Регистрация: 05.08.2009
Екатеринбург
Сообщений: 100
|
kozaki, а разве в случае с двумя болтами реакция стены будет уместна(в том месте где вы её поставили)? Как я понимаю при одном болте: выдергивающая сила(как уже сказалFogel) будет следствием момента создаваемого силой N вокруг точки опирания вертикальной полки на стену. и будет равна F=Nx/y, где N-вертикальная сила, х-плечо силы(в данном случае расстояние от точки приложения силы до стены), y-расстояние от точки опоры до болта.
А в случае установки двух болтов они оба работают на срез, а на выдергивание только верхний, нижний получит свойство края вертикальной полки опиравшегося в первом случае на стену и послужит центром вращения. Ну или я тож как Дашенька новенькая ничего не понимаю ![]() |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Минск
Сообщений: 532
![]() |
ChNB. нее не надо переучивать.
подставьте в мою формулу "Хb равно нулю" и получите, точно такой же результат. в схеме я поподробней описал ситуацию, чтобы ничего не забыть.
__________________
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 37
|
Вообще в скамье для жима, в той которая в начале форума, много недочётов:
1. нет регулировки по высоте установки штанги 2. и самый безопасный вариант это когда либо скамья отдельно от стоек либо когда дополнительная опора в пол там где сомнительные болты. 3. и ещё нет возможности наклонять скамейки(а это нужная вещь). |
|||
![]() |
|
||||
люблю мастерить Регистрация: 21.01.2005
Челябинск
Сообщений: 10,332
|
Лучше наоборот - как у вас болты крутить совершенно неудобно, а во вторых автор свою скамейку уже, наверное, полтора года как пользует
![]() Дашеньке новенькой стоило бы новую тему открывать, а не прицеплять вопрос к старой теме. |
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 11.05.2011
Самара
Сообщений: 48
|
Ребят, я не поняла как новую тему создавать
![]() я уже ничего не понимаю))) извините, что тут спросила-просто срочно надо было) спасибо, вы мне все очень помогли!) пойду термех доучивать) Последний раз редактировалось Дашенька новенькая, 05.08.2011 в 09:59. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Минск
Сообщений: 532
![]() |
если это вопрос, то можно вообще без болтов - сила тяжести от 27т направлена вниз и горизонтальных перемещений не создает.
__________________
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет стен на действие поперечных сил по СП 52-103-2007 | C1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 20.11.2007 07:53 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |
Соединение элементов в SCAD. Почему нет момента на опоре? | An_at | SCAD | 2 | 30.07.2007 13:56 |