Конструирование свай
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование свай

Конструирование свай

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.11.2005, 14:10 #1
Конструирование свай
rakshin
 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340

Вопрос: на какую глубину набивной сваи разрешено заводить каркас при условии минимальных моментов и сжатии, воспринимаемом тока бетоном. Есть подозрение, что на треть. Остановите меня, плиз, если это не так
Просмотров: 22123
 
Непрочитано 30.11.2005, 14:56
#2
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Какой диаметр и длина сваи? Технология изготовления свай какая?
fund вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 16:27
#3
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


длина 9-13м, диаметр 420, фундекс
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2005, 16:43
#4
Миронов Р

конструктор
 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 31


Простите!? А, что вы хотите часть сваи без каркаса использовать. Смысол то в чем. Каркас и момент и сжатие воспринимает, да еще и трещены перехватывает.
Миронов Р вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.11.2005, 19:28
#5
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Миронов Р, Прочитайте еще раз первый топик, чтоб мне не овотряться
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2005, 20:39
#6
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Сколько проектов я по сваям не делал, сколько не чужих не смотрел нигде такого решения не видел (сейчас говорим о качественных проектах). Армировать сваю нужно на всю длину, тем более слабо я себе представляю технологию фундекс, где перед заливкой бетона в скважину будет висет каркас на 1/3 длины. Без арматуры енто не свая, а скважина залитая бетоном.
АРМИРОВАТЬ ДО КОНЦА!!!!! [sm1200]
fund вне форума  
 
Непрочитано 30.11.2005, 21:05 Re: Конструирование свай
#7
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от rakshin
Вопрос: на какую глубину набивной сваи разрешено заводить каркас при условии минимальных моментов и сжатии, воспринимаемом тока бетоном. Есть подозрение, что на треть. Остановите меня, плиз, если это не так
опять усилю ваши сомнения: в каких-то (не помню) нормативных рекомендациях (пособиях или т.п.) видел похожую рекомендацию. !
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 09:26
1 | #8
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


ВСН 309-84
2.8. Набивные сваи армируются каркасами:

в верхней части для сопряжения с ростверком;

на длину, определяемую расчетом, с учетом анкеровки арматуры;

на всю длину сваи.

Продольное армирование сваи определяется расчетом на совместное действие вертикальных, горизонтальных и моментных нагрузок в соответствии с приложением 1 к СНиП II-17-77.

Сваи конструктивно армируются на всю длину при отношении длины к диаметру сваи более 20, а также в пучинистых и слабых водонасыщенных грунтах, в агрессивной грунтовой среде и в сейсмических районах.

Допускается комбинированное армирование свай: в верхней части ствола - по расчету, в нижней - конструктивно.

Минимальный диаметр продольной арматуры - 10 мм, минимальное количество стержней при диаметре сваи до 400 мм - 4 шт., при диаметре сваи 400 мм и более - 6 шт.

Защитный слой бетона в армированных сваях следует принимать не менее 70 мм.

Длина арматурных каркасов должна назначаться из условия возможности их транспортировки и установки в скважину, но не более 12 м. При установке в скважину 2-3 каркасов их сварку следует производить после опускания в скважину нижнего каркаса и временного закрепления его над устьем скважины.
По моему все понятно.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 10:07
#9
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


то бишь не на всю, возможно даже и меньше, чем на треть. спасибо!
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 10:42
#10
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Нормативные документы не поваренная книга. Так проектировать не следует-что вижу то пою [sm3555] . При вашей длине, диаметре итехнологии надо армировать на всю длину
fund вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 10:57 Привет
1 | #11
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Повторюсь
ВСН 309-84
2.8. Набивные сваи армируются каркасами:

в верхней части для сопряжения с ростверком;

на длину, определяемую расчетом, с учетом анкеровки арматуры;

на всю длину сваи.

Я всегда армирую на всю длину сваи по крайней мере, надо армировать конструктивно
Допускается комбинированное армирование свай: в верхней части ствола - по расчету, в нижней - конструктивно.
При этом минимальный диаметр 10 мм
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 14:58
#12
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


DEM, вы же сами пишите: "Сваи конструктивно армируются на всю длину при отношении длины к диаметру сваи более 20, а также в пучинистых и слабых водонасыщенных грунтах, в агрессивной грунтовой среде и в сейсмических районах"!!!
А то, что у вас написано через точку с запятой - это значит, что существуют различные схемы армирования. Например, для анкерной - обязательно на всю длину.
fund, а на чем основано ваше утверждение? на расчетах - не надо арматуры. на конструктивных требованиях? так где они, укажите, плиз.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 15:42
#13
fund


 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 45


Дело в том, что не каждая технология, может гарантировать сплошность ствола свай при заполнении бетоном, а установку каркаса проконтролировать можно (глубину, вертикальность). Свая конечно будет некачественная, но она хотябы будет.
По поводу того где это написано - нигде в российских нормах не встречал.
Сам проектирвал свай с армированием не на всю глубину, но поверте результат был хуже ожидаемого, гарантировать качественное выполнение 100% свакйного поля нельзя кто бы что б не говорил.
Тем более как вы собираетесь фиксировать какркас в обсадной трубе на 1/3 глубины и после этого подавать бетон в скважину-технология устройства свай FUNDEX. Опять таки передача вертикальной нагрузки на винтовой башмак будет хоть каким-то образом обеспечена при некачественной свае.
Моё мнение окончательное и безповоротное - в вашем случае армировать надо на всю длину. И спорить по этому поводу можно долго, кроме анализа большого количества испытаний свай армированных тем или иным образом, ни один нормативный документ не докажет истину. К сожалению качество работ буронабивных, буроинъекционных (свай изготовленных на строй площадке) пока проверяется очень и очень плохо - но наука работает над этим.
[sm3563]
fund вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 15:58 Привет
#14
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Лучше на всю длину. Проектов с подобными сваями у меня достаточно. И в конце, концов приходилось выезжать на приемку свай и наблюдать как их бетонируют. Не всегда качество бетона удовлетворяло рекомедациям проекта. Были даже строительные швы, т.к. вовремя не завезли бетон.
А ввашем случае, что произойдет если будет вынужденный строительный шов?
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 16:57
#15
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


могу сказать следующее: до сих пор ни разу не возникало никаких проблем при таком армировании свай по технологии Фундекс. Достаточное кол-во свай было испытано и все они давали результат гораздо превышающий расчетную несущую способность.

2 DEM: произойдет изнасилование строителей и дополнительное бурение еще одной скважины
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 17:20 Привет
#16
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


произойдет изнасилование строителей и дополнительное бурение еще одной скважины Very Happy
Ага под столбчатый ростверк. А со строителями лучше по хорошему всегда договариваться, иногда свои ляпы надо срочно исправить, а они тебя будут отправлять куда подальше, исходя из предыдущего опыта.
Да и поро коэффицент дуракостойкости не надо забывать.
Вы думаете прораб к вам побежит и будет рассказывать, что вот у него случайно произошел перерыв в бетонировании на 2 дня и он скважину хочет сегодня до бетонировать не тут то было спокойно забетонирует и спрашивать не станет. А вот если это здание рухнет за жабры возьмут ВАС, и теребить будут ваш проект, от корки до корки и поверте мне всегда можно найти ляпы в проете.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 17:24
#17
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Но тем не менее даже вневедомственная экспертиза постоянно ратует за армирование не на всю длину сваи!
rakshin вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.12.2005, 17:24
#18
rakshin


 
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340


Но тем не менее даже вневедомственная экспертиза постоянно ратует за армирование не на всю длину сваи! и вы сами читали это в ВСН. а то, что кто-то это делает для перестраховки - его личное дело. Меня интересуют нормы и правила проектирования.
rakshin вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 17:32 Привет
#19
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Ну ладно нормативку мы вам указали, а дальше ваше дело.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 18:08
#20
Миронов Р

конструктор
 
Регистрация: 21.11.2005
Сообщений: 31


Какие-то вы агрессивные. Что кому-то арматуры жалко, не так ее много, если по участкам заармировать, просто трудоемче (несколько диаметров в одной сваи) ...
Миронов Р вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2005, 18:14 Привет
#21
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Мы добрые [sm3006]
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 04.12.2005, 19:29
#22
gest

GEODATA Engineering S.p.A.
 
Регистрация: 11.02.2005
Монино
Сообщений: 692


Имхо все зависит от длины сваи, и соответственно характера работы, при большой длине сваи практически вся основная нагрузка воспринимается боковой поверхностью сваи и на долю забоя приходится минимальная нагрузка, соответственно в этих случаях лично я устанавливаю армирование в теле сваи по уровням понижения, верхняя часть больший диаметр, нижняя меньший, (распределение напряжений по глубине сваи были проверены экспериментально), при коротких длинах где вся нагрузку воспринимает лобовая поверхность такого не допускаю.
gest вне форума  
 
Непрочитано 05.04.2007, 20:59 ВСН
#23
Paul_KIlter


 
Регистрация: 17.02.2007
КИЕВ
Сообщений: 7


Где б еще скачать єтот ВСН по сваям :idea:
__________________
Всем привет,крысусы
Paul_KIlter вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2007, 13:10
#24
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Очевидно, что свая армированная по эпюре моментов (не на всю длину) имеет меньшую несущую способность на выдергивание чем аналогичная свая армированная на всю длину.
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2007, 11:30
#25
Paul_KIlter


 
Регистрация: 17.02.2007
КИЕВ
Сообщений: 7


Крыссисы, тут есть говорят <...>
/ Иди в поиск нормативной литературы. Модератор/
__________________
Всем привет,крысусы
Paul_KIlter вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2007, 18:46
#26
zsa


 
Регистрация: 12.04.2007
v.n
Сообщений: 101


Есть же инструкция по буронабивным сваям. Там все расписано. Конечно не надо на всю длину это же не забивная
zsa вне форума  
 
Непрочитано 23.04.2007, 18:58
#27
mitek7

Buildings
 
Регистрация: 21.04.2007
Chelyabinsk
Сообщений: 18
<phrase 1=


День добрый!
Ищу информацию <...>
/Пост № 25 - тебе туда же сначала обратиться ИМХО надо. kpblc/
__________________
С уважением, Дмитрий
mitek7 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 11:17
#28
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


здравствуйте коллеги
чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь
насколько поменялась ситуация с каркасами в сваях?
интересуют буроиньекционные сваи
сейчас строим дом 24 этажа
сваи длиной 22м, главный инженер настаивает что длину каркаса брать 6м, исходя из того, что сваи выполняються современной техникой, качество сваи и бетона контролируеться компьютером и ультразвуковой диагностикой
грунтовые условия:
сваи проходят насквозь мелкий водонасыщений песок(около 5м) и заходят в суглинок тугопластичный и глину полутвердую
хотелось бы услышать мнение гуру в этом вопросе, насколько все это правильно по нормам и конструктивно
ЗЫ:извините если пишу с ошибками, так как на русском практически не пишу)
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 11:55
#29
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Ravl - см. расчет по прочности материала свай и свайных ростверков п.п.1.1.7 - 7.1.9 СП 50-102-2003 и Приложение 5.

Последний раз редактировалось AMS, 03.06.2008 в 12:09.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 12:08
#30
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


У Вас в проекте, как я понимаю, сваи диаметром или 600 или 800. При такой длине ни одна из них не удовлетворяет условию L/d<20. Согласно ВСН 309-84, которые есть в базе нормативных документов Украины на 2008 год, в этом случае конструктивно армировать необходимо на всю длину. А вообще делали и не раз буроинъекционные сваи в Киеве, армированные только в верхней части. Естественно все по расчету.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 12:13
#31
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


свая диаметром 620
так в том то и дело, что такое делалось не раз, но я с этим не сталкивался, потому и решил спросить
испытание свай уже проводили
свая понесла 480 тон при осадке 8мм
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 12:37
#32
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


А почему выбрали такую длину? Несущая способность 480 тс - очень не слабо. Выравнивать по нагрузке под каждую колонну будет не просто.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 12:54
#33
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


по расчету несущая составила около 250 тонн
ну и те 480 как я понимаю нужно разделить на 1,4
решения по данному зданию пока принимаю не я, но подпись будет стоять моя
рядом будет еще одно здание, конструирование и расчет которого ложиться полностью на меня
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 13:02
#34
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Цитата:
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
по расчету несущая составила около 250 тонн
А что статическое зондирование не проводилось?
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 13:27
#35
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


проводилось
по данным статического зондирования несущая способность сваи колеблеться от 210 до 250 тонн вразброс по всему участку(на три здания)
ЗЫ:один ньюанс, стат. зондирование не доходит до отметки нижнего конца сваи на 3-5м
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 14:39
#36
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Мое личное мнение.
Учитывая то, что ВСН разработан на набивные, а не инъекционные сваи; глинистые грунты - маловлажные, устойчивые; если выполнять будет не шарашкина контора, а, например, "Основа Солсиф" или "Фундамент" - можно проармировать только верхнюю часть в толще водонасыщенного песка с необходимой анкеровкой. Естественно, если по всем расчетам арматуры не требуется.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2008, 15:11
#37
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


выполнять будем сами, контора вроде как не шарашкина
оборуование имееться(какое писал выше)
а сваю попробую вечером сам пересчитать вручную
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 13:21
#38
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Ravl , чего Вы в мелкие водонасыщенные пески буроинъекционными сваями лезите ??? Только из за того что это эаказчегу быстрее дешевле обходицца ???
Буронабивные сваи под защитой обсадных труб с их последующим извлечением (или не извлекая) намного надежнее !!! Бетонирование способом ВПТ или бетонасосом .
Армирование сваи по расчету (эпюра N с учетом трения по боковой поверхности)
Конструктивное армирование по картинке
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 361
Размер:	53.5 Кб
ID:	7142  
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 14:42
#39
aydarka

прораб
 
Регистрация: 23.05.2007
Казань
Сообщений: 40
<phrase 1=


Simonoff, у меня в проекте буронабивные сваи как раз в мелких водонасыщенных песках по технологии CFA и армирование только на 40 % длины. Кто-нибудь знает что это за зверь CFA?
aydarka вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 15:53
#40
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от aydarka Посмотреть сообщение
Simonoff, у меня в проекте буронабивные сваи как раз в мелких водонасыщенных песках по технологии CFA и армирование только на 40 % длины. Кто-нибудь знает что это за зверь CFA?
CFA - Сontinuous Flight Auger (технология непрерывного шнека)
1.Скаважина образуется полым шнеком без извлечения грунта, что позволяет удерживать стенки скважины от обрушения и снимает вопрос с применением бентонитовых глинистых растворов, обсадных труб;
2. Обратным вращением шнек выталкивает из скважины грунт, одновременно с извлечением шнека под давлением черз его полость (трубу) в скважину под давлением подается бетон;
3. В свежеуложенный бетон скважины вибропогружением опускают арматурный каркас.
Недостатки : возникают сложности с проходкой в щебенистых, элювиальных грунтахз с включениями твердых пород (наши СО-100 проходят как правило без проблем) и стоимость 1 п/м сваи. Но за импортные установки и технологии, за качество и надежность соответственно надо платить, как и за их Мерсы.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 15:57
#41
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


Simonoff, так там того піску 5м, далі супісок та глина
а коли директор почув про буронабивні палі та каркас на всю довжину так ледь до бійки не дійшло
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 16:05
#42
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Ravl
а коли директор почув про буронабивні палі та каркас на всю довжину так ледь до бійки не дійшло
А директор , случайно , не архитектор ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 16:08
#43
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Ravl , а супеси какие ??? Случайно не текучие ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 16:25
#44
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


там суглинки, я опечетался
директор не архитектор, он считает время и бабки
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 17:09
#45
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных ф-тов пункт 15.3.16 могут армироваться и не на всю длину
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 17:32
#46
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


А суглинки какой консистенции ???
На счет директора ... у меня тоже когда то был такой ... образования строительного нет , зато деньги и время считать "умел" .
Но это же не НАШИ методы .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2008, 17:39
#47
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


тут немного другая проблема, директор по поводу свай консультировался с Лебедой (надеюсь Вы знаете кто это) и тот уверенно заявил что вариант армирования при данных грунтовых условиях на длину 6м вполне приемлем
думаю, что нада будет к нему(Лебеде) поехать на консультацию по данному вопрсу
ЗЫ:директор ПГС-ник
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 10:45
#48
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Вспомнил где находил. Справочник Сорочана стр 161. Выложен в DL уже давно.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 16:55
#49
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


yarrus77, а ссылочку не дадите, а то что-то не могу найти?
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 18:30
#50
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Есть, но только надо ввести более точное название справочника:
http://dwg.ru/dnl/1415
AMS вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 18:44
#51
Ravl

конструктор
 
Регистрация: 03.06.2008
Київ
Сообщений: 267


AMS, благодарю
Ravl вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2008, 18:59
#52
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


В библиотеке им.Заболтного (что на Подоле), есть
РСН 263-74 "Указания по проектированию, устройству и приемке фундаментов из буронабивных свай".
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 13:09
#53
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Подолью масло в огонь ...
Стоит ли сваю армировать на всю длинну , если сваи в составе свайного поля деформируюцца так как на кртинке ???
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 01a.jpg
Просмотров: 267
Размер:	53.7 Кб
ID:	7256  
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 13:13
#54
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Та же самая картинка ... , только вид сверху . Нижние концы свай разъежаюцца в разные стороны как ноги у коровы на льду .
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный 02a.jpg
Просмотров: 204
Размер:	22.0 Кб
ID:	7257  
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 15:19
#55
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


4 и 6 что за библиотека? и как сей документ получить в свою библиотеку?
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 06.06.2008, 15:49
#56
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Simonoff, язык русский не выучить никак? Только в соответствии с "Манифездом"?
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 11:14
#57
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Кулик Алексей aka kpblc , из каких-таких соображений , Вам пришло в голову что я нуждаюсь в изучении великого и могучего русского языка ??? Я его выучил находясь еще за школьной партой !!!
Пока так ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 11:39
#58
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Кулик Алексей aka kpblc , из каких-таких соображений , Вам пришло в голову что я нуждаюсь в изучении великого и могучего русского языка ??? Я его выучил находясь еще за школьной партой !!!
Пока так ...
вот
Цитата:
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
деформируюцца, разъежаюцца
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 12:20
#59
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Если ВАМ такая писанина сильно режет глаз - я исправлюсь . Главное что бы никто не подумал что я умышленно коверкаю русский язык . Я САМ РУССКИЙ , только живу на Украине .
P.S. Наверное из-за такой писанины мне и не приходят уведомления , а ???
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 16:56
#60
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


И чего набросились ?
Здесь у половины ПАТРИОТОВ правильно-писание хромает, т.е. оно конечно хорошее, но хромает (как сказал бы ВИНИ-ПУХ).
Надо понимать это случается от торопливости (надо и работу поработать и в на форуме поспорить).
DTab вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2008, 22:59
#61
Кулик Алексей aka kpblc
Moderator

LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
 
Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,426


Практически оффтоп:
Simonoff, во-первых, меня один. Во-вторых, окончание "цца" режет глаз. В-третьих, для получения уведомлений надо подписываться на тему с "постоянным уведомлением на электронную почту". Тогда уведомления приходить будут сразу.
DTab, в "цца" и "тся" одинаковое количество букв. Это так, для справки...
__________________
Моя библиотека lisp-функций
---
Обращение ко мне - на "ты".
Все, что сказано - личное мнение.
Кулик Алексей aka kpblc вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 15:15
#62
DTab

ж б
 
Регистрация: 14.03.2006
Ярославль
Сообщений: 584
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc Посмотреть сообщение
DTab, в "цца" и "тся" одинаковое количество букв. Это так, для справки...
зато по разнообразию букв цца - 2шт, а тся -3шт . ШУТКА. И потм мы же не материмся, хотя тут такие встречаются, тогда давайте мы таких назовем монголо-татарами и тоже забаним. Чисто чтоб ни кому не обидно было.
DTab вне форума  
 
Непрочитано 10.06.2008, 16:43
#63
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Практически оффтоп:
А кто первый начал оффтопить ??
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
для получения уведомлений надо подписываться на тему с "постоянным уведомлением на электронную почту".
У меня в методах оповещения стоит моментальное оповещение по электронной почте . Так что ... .
Цитата:
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
DTab, в "цца" и "тся" одинаковое количество букв. Это так, для справки...
еще окончание "цца" может писаться как "ться" . Это тоже , для справки .
DTab , выражаю благодарность за содействие !!!
P.S. Вы почитайте правила форума ...
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конструирование свай