Как усилить фланцевое соединение ферм?
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529
|
||
Просмотров: 17629
|
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Лучше усилить элемент дублированием -от узла до узла. Фасонки тоже наверно можно, но это не бесспорный вариант и в зоне гиба действительно лучше ничего не варить.
По поводу разгрузки - см. пособие к СНиП по проектированию усиления. Там вычисляется коэффициент бета,исходя из него или разгружают или вообще варить запрещено.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 07.03.2010 в 07:58. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() Насчет разргрузки - если высота до узлов верхнего пояса, к которым можно было бы подвести временные стойки (например с регулир. муфтой), слишком большая, то можно тросами стянуть крайние узлы нижнего пояса.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Сварка в зоне гиба в стандарных узлах исключается. Дело не в остаточных напряжениях, а в наклепе и в возможных дефектах, в том что материал становится хрупкий. Кроме того стандартные узлы рассчитываются по полуэмпирическим формулам, которых для данного случая нет. Моделировать все это дело объемниками -не так просто и не инженерное это дело. Поэтому инженеры и придумали прорезные фасонки в которых решается главная проблема - напряжения передаются не на поверхность тонкостенной оболочки, а сразу на всю ее толщину. А напряжения тут будут -не только сдвиговые и не равномерно-распределенные. Будет по шву сдвиг с растяжениям и сжатием, с концентрацией: сложное НДС, причем величины напряжений не маленькие.
У специалистов стандартные то молодечновские фермы вызывают очень большие сомнения и кислый вид, ибо были случаи с разрушением даже просчитанных типовых узлов. А так чтобы просто сидеть и высасывать узлы из пальца, да еще при таких усилиях - это вообще очень смело. (на схеме - те самые напряжения, которые взаимогасятся в прорезном варианте и представляют собой проблему при поверхностном примыкании. Проблему -начиная от расслоя, заканчивая отгибом).
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 07.03.2010 в 12:41. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. Не из пальца. Что значит из пальца? Мозги у человека по-моему не совсем там... 3. Конкретное усилие: 50 тн всего, из них допустим 20 добавленных, делим на 4 косынки, итого 5 тонн - при двустороннем угловом шве с катетами 6 мм (труба, если судить по заданному усилию, примерно 140х5) длиной по 200 мм перекрывается 6-и кратно. Другие компоненты "сложного" НДС никак не могут сыграть какую-то значительную роль - это видно и без моделирования объемниками; учет упрочнения в углах гнутосварных профилей так же никак не скажется на результате. 4. Варианты автора (№1) и eilukha (№2) никоим образом не бракуются вариантом с п.5. Это лишь вариант №3. И таких вариантов множество, особенно если учесть конкретные нюансы производства работ. ETCartman, если что и смело, то смело заявлять: Цитата:
И наконец можно просто открыть: "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей". ЦНИИпроектстальконструкция. М., 1978.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
"Непосредственно у угла" - не значит на самом гибе. А вот решение с посредником -безусловно интересное, если все таки не громоздить швы на гиб. И любая сварка под нагрузкой сопровождается соблюдением технологий (пособие по усилению сваркой в dnl я забрасывал по моему)
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 07.03.2010 в 19:33. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000
|
Непонятно зачем ETCartman так все усложняет .
При наличии желания раздуть огромную проблему можно из чего угодно. Вот вариант усиления, который предлагает Ильнур, на мой взгляд не так уж и плох. Вполне красиво смотрится и работать будет не хуже. И что значит Цитата:
Иначе все методы усиления, описанные в литературе - побоку. Тут надо подумать как разгрузить ферму. Либо установка стоек с домкратами, либо стягивание тросами. Лучше бы конечно - домкраты. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Доб.: как на практике прорезать фланцы по варианту №1?
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 07.03.2010 в 19:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
СНиП надо читать,
и Пособие по усилению к нему, а именно п. 6.10 согласно которому усиление сваркой возможно, но при условии,что швы будут рассчитаны на всю нагрузку. Слабо они и сильно затянуты - деформативность болтового соединения всяко больше чем сварного. Тем более там болты без контролируемого напряжения стоят, это не фрикционное соединение. Усиливать вы можете как хотите, но советы надо обо-сно-вы-вать.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
2. П.6.10 не очень обосновывает конкретный случай, просто это здравый смысл в общем случае. 3. Если там стоят ВП болты, то согласно СНиП они должны затягиваться на расчетное усилие, т.е. с контролем.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Есть такое понятие "высокопрочные болты без регулируемого натяжения", о котором вы вероятно просто не знаете. Это как раз стопудово тот случай, ибо именно такие соединения и применяются для фланцевых соединений растянутых элементов. Читайте СНиП -потом давайте советы. Иногда лучше ничего не советовать, чем советовать заведомо неприемлемый, опасный вариант усиления.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Ленпроектстальконструкция - Там и более похабные узлы есть,
серия - она рекомендательный материал, не обязательно надежный. А вот по факту в молодечновских фермах с узлами проблемы бывают. До обрушения дело не доходило, но расслои и отрывы приходилось усиливать.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 07.03.2010 в 22:45. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
К тому же Вы при общении игнорируете неудобные Вам вопросы (как прорезать фланцы внутри трубы в условиях реконструкции?) и искажаете факты. Например, насчет расположения швов у угла, Вам же говорили, что применяется:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 08.03.2010 в 08:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
А серий очень много, в том числе и неудачных по факту. В сериях проверяются и обсуждаются только ключевые решения, а "мелочи" остаются за кадром. Если рассуждать так, что все что в сериях -верно, то в СССР никогда не упало бы ничего. А падали то в основном типовые конструкции, а не индивидуальные. Сотни не сотни, но даже с типовыми конструкциями бывают проблемы. Это надо постоянно обследовать, расследовать аварии, чтобы это понимать. В серии привариваются усиливающие ребра, в дополнение к другим швам, нормальным. Они привариваются и к трубе и к фланцам, так что означенные швы работают в основном на сдвиг, это немного отличается от того что вы нарисовали. Если к вашему рисунку добавить с каждой стороны узла между пластинами вертикальные ребра (трапециевидные), то будет уж что то близкое по работе к типовому случаю. Также я объяснил вам, почему именно нежелательно варить несущие (основные в вашем примере) швы на гибе. Зона гиба - зона возможных внутренних дефектов и пониженной пластичности металла. Нагреванием это не исправляется,надо полностью переплавить и отливать уже гнутые. Но даже и в прокате все эти зоны считаются "рыхлыми", неудачными, чтобы пропускать через них основные усилия. Это не означает что при статических испытаниях несущая способность будет обязательно снижена, а означает то, что при возможных низких температурах может треснуть в этом месте. Это совсем другое явление, другая физика. Но то что трескается -смею вас заверить, просто в 90% случаев средства массовой информации об этом не сообщают.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.03.2010 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Цитата:
Самое опасное во всех решениях - в усилении сваркой под нагрузкой. По "Пособию" обязательно проверяются напряжения от действующей постоянной нагрузки. Проектировщик пишет в записке, какой ток, какие электроды и сколько проходов, о том что ППР нужен. А практически все это не правильно, никто это исполнять не будет. Лучше более металлоемкое решение, допустим с усилением пояса от узла до узла, зато простое и безопасное, при любом исполнении.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.03.2010 в 09:19. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Конечно надо, но е маленькое, ребро толстое, шов длинный, а к трубе, у которого стенки тонкие, ребро приварено под 45 град. к двум стенкам, т.е. в углу. Этим обеспечена жесткость при изгибе. И прочее, прочее... В случае, если фланец сильно мешает этому ребру, фланец можно подрезать в этих местах, или перейти к другой схеме узла.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Максимальные напряжения при передаче через одно и через два ребра отличаются в 4 (!) раза, если пользоваться сопроматом; предполагать, что труба "не помогает" ребру и нет пластики.
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 08.03.2010 в 09:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Вертикальными,между нарисованными пластинами, чтобы "перехватить" растяжение и сжатие от изгиба и оставить только сдвиг.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
То обычно и получается. N*e=M. Только сигма не M/W, т.к. гипотеза плоских сечений не во всех случаях жизни работает.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
При чистом изгибе - да, не только для прямоугольного. Это выводится студентами в курсе теории упругости. В более сложных случаях - это приближение с разной степенью точности. А швы и вовсе по длине ограничивают, от неравномерности распределения напряжений
Проектировщики не занимаются обычно моделированием, они и делают его как правило далеко не безупречно. Их задача - поискъ заведомо простого, надежного решения, с учетом технологии изготовления и таких вещей, которые и моделированием не всегда учтешь. Этот случай -довольно простой, немного подумать и нет проблем. Проблемы могут быть у сварщика, но на то и нужны инженеры, чтобы при максимальной их криворукости и неквалифицированности - помочь избежать тяжелых последствий.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 08.03.2010 в 10:44. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
В обсчете этих узлов нет ничего сложного. Все на виду. Не нужны ни модели оболочечные, ни сложные гипотезы...
Усилия вычисляются просто. Работа швов отчетливо проглядывается, и их еще легче обсчитать. И болты ВП работают. Они еще до загружения работают ![]() Все просто - пластины потолще, швы подлиньше. Длина швов по нормам до 85t, это полметра даже при....
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Натягивают, чтобы не болталось. Но не до разрывного усилия, читайте СНиП
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Фото нет, ведомости дефектов -надо поднимать и искать. Ничего необычного нет, я вообще думал, что это общеизвестный факт.
__________________
мой блог по некоторым вопросам |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.08.2007
Москва
Сообщений: 529
|
Наблюдаю за дискусcией с открытым ртом.
![]() Узнал много нового и интересного. От себя добавить нечего. Скажу только, что приходилось врезать фасонки в похожие фермы "на весу" с частичной разгрузкой покрытия. Разрабатывался целый покадровый мультфильм, с чего начинать резать и какой шов когда приваривать... К сожалению материалы не сохранились. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]() По СНиП: 27.2. Фланцевые соединения следует выполнять только с предварительно напряженными высокопрочными болтами. Величину предварительного натяжения болтов Во для расчетов следует принимать равной: Во = 0,9Вр = 0,9RbhAbn, где Вр - расчетное усилие растяжения болта. 90% мало? Если мало, найдем пункт с 110% ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
СНиП надо читать весь, сначала читаем СНиП "Стальные конструкции", потом эти самые конструкции проектируем, а не наоборот.
Да так, навскидку, примечание к таблице 5*, Таблица 35* , про серии и книги я не говорю. Натягивают и контролируют натяжение в фрикционных соединениях. От натяжения там зависит предельное усилие на срез. В рассматриваемом узле среза нет, соответственно - зачем усложнять технологию, возиться с обработкой поверхности и с динамометрическими ключами .
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 09.03.2010 в 07:07. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Из Пособия к СНиП: 27. ФЛАНЦЕВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ, РАБОТАЮЩИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ 27.17. Предварительное натяжение высокопрочных болтов при монтажной сборке фланцевых соединений следует производить закручиванием гаек до значения момента закручивания Mt, определяемого по формуле Mt = nkBod, где п - коэффициент, принимаемый равным: при натяжении высокопрочных болтов 1,06; при контроле усилия натяжения болтов 1,0; k - среднее значение коэффициента закручивания для каждой партии болтов по сертификату или принимаемое равным 0,18 при отсутствии таких значений в сертификате; Во - усилие предварительного натяжения болтов, определяемое в соответствии с п. 27.2, тс; d - номинальный диаметр болта, м. 27.18. Контроль усилия натяжения следует осуществлять во всех установленных высокопрочных болтах тарированными динамометрическими ключами. Контроль усилия натяжения следует производить не ранее чем через 8 ч после выполнения натяжения всех болтов в соединении. Контроль следует осуществлять по моменту закручивания, определяемому в соответствии с п. 27.17. Пояснения к "зачем усложнять технологию, возиться с обработкой поверхности и с динамометрическими ключами": Предварительно сжатый фланец работает иначе, чем "свободно болтающийся". Это обусловлено разным изгибом фланца и прочим. Если интересно, можно посмотреть здесь же, на форуме, есть тема, очень емкая, там работа растянутого фланца на болтах рассмотрена подробно, с картинами НДС на оболочечных моделях.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте, уважаемые.
Схожая ситуация: треугольная ферма (L=24м), нижний пояс по центру на фланце без предварительного натяжения. Фланец не проходит на изгиб, т.к. выполнен из стали С245 ![]() Конструкция смонтирована и обвязана прогонами, без кровли. Как усилить данный узел в смонтированной ферме? Пока только пришло решение через болты с накладками и доваренными фасонками ![]() Не будет ли перекосов в передаче усилия с пояса на накладки? Будет в таком случае работать сам фланец? Нужно приваривать фасонку поперечным швом к фланцу? Вроде под нагрузкой запрещается накладывать сварные швы поперек элемента. Может, есть проще решение? |
||||
![]() |
|
||||
Спасибо, Ильнур, за выше решение.
Предложенное решение не из простых: разгрузка фермы, демонтаж фланцев. В данной ситуации все расходы ложатся на компанию. Хотелось бы минимальными затратами обойтись. Что скажите о предложении с накладками? |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Ваш обход всего фланца - тоже расходы. А без разгрузки в Вашем случае фланцы потом погнутся, швы порвутся или еще что-то.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2011
Сообщений: 194
|
Я бы среднее выбрал между Вашим вариантом и тем, что предложил Ильнур. Считаю в варианте Ильнура тяжело будет сделать аккуратные отверстия в фланцах и чем?. А в вашем варианте один шов потолком по перу уголка, второй тоже не очень... Думаю можно перед фланцами уголки объединить в тавр - установить между ними прокладки, затем снизу к уголкам (два шва у обушков тоже будут потолочные) или по типу узлов 70...80 серии 2.440-2.1 к перу уголков приварить фасонки. Затем, фасонки соединить накладками, после этого срезать нижнюю часть фланца и установить уголки как предложил Ильнур. 290кН это без снега?
Последний раз редактировалось 110ХЛ, 30.05.2011 в 21:38. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
???
Зачем такие заявления? Что скажут неокрепшие умы молодых конструкторов, прочитав такое ваше (безусловно авторитета и гуру на форуме) утверждение, когда открою любую из серий "Молодечно"? Варят в зоне гиба и еще как варят в стандартных узлах. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как именно настроить параметры нового чертежа? | Макс_Северянин | AutoCAD | 31 | 01.09.2010 10:16 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Как вам это сварное соединение? | OlegM | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 10.03.2009 11:24 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 | |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |