Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал?

Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 23.03.2010, 14:08 #1
Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал?
Sanechek
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 18.09.2008
Сообщений: 1,379

Здравствуйте ! проверьте меня пожалуйста. Чет ГИПа своего не удовлетворил.
Снежок 180 кг/м2 , профлист 7,4 кг/м2, еще 150 кг в середину пролета. Пролет 1,5 м. Получил 48х70х5. ГИП говорит может и пройдет сечение, но строителям сложно будет с таким прогончиком работать. Ребята помогите решить вопрос!
Просмотров: 9372
 
Непрочитано 23.03.2010, 14:21
#2
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Шаг прогонов какой? Назначение прогонов какое? Контрукция кровли чтоли? Вот лень Вам наверное всю информацию выложить. Вас за язык тянуть мне ведь тоже лень.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 14:34
#3
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Блин, простите. Это не лень - это невнимательность моя. Шаг 1м. Конструкция кровли.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 14:48
#4
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Проходит с большим запасом.

[IMG]http://s40.***********/i089/1003/e3/580047ae485b.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 14:51
#5
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Действительно ли с ним будет тяжело работать, из-за его маленьких размеров?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 14:55
#6
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Наверняка пргоны опираются по неразрезной схеме. При расчете как однопролетной в "крисалле" я получил швеллер 40х40х3. Запас 0,98..
Но у такого швеллера полка спокойно может прогнутся при хотьбе строителей на монтаже. Может ГИП это имеет ввиду?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 15:02
#7
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Наверняка пргоны опираются по неразрезной схеме. При расчете как однопролетной в "крисалле" я получил швеллер 40х40х3. Запас 0,98..
Но у такого швеллера полка спокойно может прогнутся при хотьбе строителей на монтаже. Может ГИП это имеет ввиду?
Скажите, что нужно учесть, что бы он не прогнулся? Насколько сложно будет монтировать его?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 15:11
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Монтировать совсем не сложно. Нужно проверить местную устойчивость
полки на нагрузку от ноги человека. Да и вообще надо проверить полку на общую нагрузку от человека и от профнастила со снегом.... На опорные реакции тоже. Опорная реакция при неразрезной схеме будет не
маленькой...
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 15:47
#9
Hyper

Конструктор
 
Регистрация: 02.01.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 244


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Но у такого швеллера полка спокойно может прогнутся при хотьбе строителей на монтаже. Может ГИП это имеет ввиду?
Если прогон выдерживает снег 180 кг/м2, с чего он прогнется от веса человека???
Hyper вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 15:56
#10
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Простите, что "влезаю", просто самому интересно.
Нагрузка от человека сосредоточенная, а динамика (ходьба) как-то должна учитываться (коэффициентом, например).
И снег - это распределенная нагрузка и на настил?
И что за +150 кг в середину пролета?
Но человек (не один, надо полагать) будет сначала монтировать прогоны, а потом уже настил, который и учитывает только снег?
Чисто практически эти недоумения тут уместны?

Интуитивно казалось, что гнутые швеллеры малопригодны для вертикальных нагрузок - развейте сомнения?

Может конструктивную схемку посмотреть?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 23.03.2010 в 16:04.
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 16:19
#11
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Интуитивно казалось, что гнутые швеллеры малопригодны для вертикальных нагрузок - развейте сомнения?
Ничего другого заказчик не может достать. Про 150 кг в середину пролета - это от человека с ведром (наверное путаю с расчетом обрешетки, поправьте если не так).

Что за конструктивную схемку?
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 23.03.2010, 16:53
#12
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Схему расположения прогонов (обрешетки, настилы не надо), естественно, и в 3Д-изометрии, желательно, о схеме нагрузок соображу теперь.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.03.2010, 17:05
#13
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Схему расположения прогонов (обрешетки, настилы не надо), естественно, и в 3Д-изометрии, желательно, о схеме нагрузок соображу теперь.
Да ладно Вам уже прикалываться. Простую задачку раздувать.

Спасибо всем ребята! Оставлю свой подобранный прогончик.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 08:18
#14
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Sanechek, почему это показалось приколом? В самом деле мне это интересно.
Offtop: Что за дела, один сарказм учуял, другой - прикол?
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download

Последний раз редактировалось BM60, 24.03.2010 в 08:42.
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 08:35
#15
acid


 
Сообщений: n/a


Внесу свою лепту - а уклон кровли какой? Крутить будет прогон?
 
 
Непрочитано 24.03.2010, 08:43
#16
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Не дождемся ответов . У него объект секретный.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2010, 10:42
#17
Sanechek


 
Регистрация: 18.09.2008
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,379
<phrase 1=


Да какой там секретный. Зачем вам 3Д изометрия?. Что тут непонятного, обычный кровельный прогон. Не хочется мне ребята рисуночки рисовать. Объясню еще раз.
Прогон из гнутого швеллера опирается четко в узлы ферм с шагом 1м. Шаг ферм 1,5 м. Уклон фермы 8 гр. По прогонам укладываться профилированный лист (хочу предложить НС 35 -1000-0,7) и плюс снежок 180кг.
Я в принципе разобрался с прогоном, вот теперь фермочки усиливать нужно.
Sanechek вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2010, 10:59
#18
BM60


 
Регистрация: 08.02.2008
Где-то
Сообщений: 8,460


Sanechek, вот-те и на. Прогончики из гнутости остались, а фермочки усиливать? Не потому ли, что прогончики из гнутостей, а уклон только 8 градусов? А если человек с двумя ведрами? Прогончики-то первыми работают.
Ясно, 3д не надо. И сомневаюсь я, возможно, зря.
__________________
Я дарю не рыбу, а удочку и море.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 12:12
#19
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Спрошу здесь про расчет прогонов.
В учебниках по металлоконструкциям (Горев, Беленя) написано, что если покрытие жесткое, например профлист, то при расчете прогонов допускается не учитывать гор. составляющую нагрузки, ее будет воспринимать покрытие. Получается считаем как обычную балку. В таком случае,как я понимаю, самым рациональным сечением будет двутавр.
Однако у нас в городе постоянно вижу одни швеллера, может какая-то другая причина в их постановке?
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 12:19
#20
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


На небольших и средних пролетах экономичнее прогоны из швеллера.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 12:32
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
... может какая-то другая причина в их постановке?
Например и швеллер и двутавр подходят, разницы в массе например нет.
Тогда определяющим фактором будет простота узла крепления прогона к балке (ферме). В этом плане швеллер выиграет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 12:33
#22
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
На небольших и средних пролетах экономичнее прогоны из швеллера.
Объясните почему экономичнее? При приведенных в п.19 условиях.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 12:40
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Здесь все обсчитано и выдано в готовой форме: http://dwg.ru/dnl/1947
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 12:40
#24
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


В плане сопромата двутавр круче. Всему свое место.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 12:56
#25
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Offtop:
Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В плане сопромата двутавр круче. Всему свое место.
В универе на партах писали:
Цитата:
Каждому лектору в ж*пу по вектору
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 13:00
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
В плане сопромата двутавр круче. Всему свое место.
Круче на кручение?
Например, швеллер 20Э ГОСТ8240 имеет I=1537 и W=154 при весе 18 кг/м.
А двутавр 18Б2 СТО АСЧМ20-90 имеет I=1317 и W=146 при весе 18,8 кг/м.
Действительно, всему свое место.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 14:45
#27
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Какой Вы хитрый однако, сравнили 18й с 20ой.
20ку с 20 кой надо сравнивать
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 17:32
#28
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Какой Вы хитрый однако, сравнили 18й с 20ой.
20ку с 20 кой надо сравнивать
По весу-то они примерно одинаковы, а вот жесткость у швеллера выше, я сам удивился, никогда не задумывася, что швеллер может лучше двутавра работать при чистом изгибе
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 17:36
#29
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Дык конечно жесткость выше, если высота сечения больше.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 18:22
#30
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Дык конечно жесткость выше, если высота сечения больше.
Ну давайте сравним 16Б1-двутавр и 16П-швеллер, изгибная жесткость выше у швеллера.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 19:38
#31
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


все правильно, повсеместное применение швеллера это подтверждает
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2010, 19:49
#32
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Ну давайте сравним 16Б1-двутавр и 16П-швеллер, изгибная жесткость выше у швеллера.
Не-а не убедили. А давайте лучше сравним 20Б1 и 20П.
20Б1 КРУЧЕ!
Или я чего-то не того смотрю?

Добавил:
или 30Б1 и 30П сравним.
При одинаковом весе двутавр опять круче.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/

Последний раз редактировалось Sarman, 29.04.2010 в 20:05.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 05:24
#33
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,430


Цитата:
Сообщение от AspirantMK Посмотреть сообщение
Объясните почему экономичнее? При приведенных в п.19 условиях.
Так в том то и дело. При небольших пролетах экономичнее закладывать прогоны из швеллера, т.к. по при сравнительно одинаковой жесткости швеллера весят меньше, чем двутавры. Это видно на примерах выше.
Evgeny31 вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 05:42
#34
AspirantMK


 
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721


Цитата:
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Так в том то и дело. При небольших пролетах экономичнее закладывать прогоны из швеллера, т.к. по при сравнительно одинаковой жесткости швеллера весят меньше, чем двутавры. Это видно на примерах выше.
Не могу понять как пролет влияет на выбор между швеллером и двутавром.Выбор между прокатом и перфорированной балкой это я понимаю.

Какие же недостатки швеллера перед двутавром? Первое что приходит на ум это несимметричность относительно верт. оси. и след-но большой вылет полки, что не очень хорошо при сосредоточенной нагрузке.
AspirantMK вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 09:27
#35
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Из истории:
Считается, что как тип металлического профиля двутавр появился сперва в средневековом длинноклинковом холодном оружии с широкими долами и лишь затем перешёл в архитектуру.
Балка двутаврового профиля примерно в 7 раз прочнее и в 30 раз жёстче балки квадратного профиля аналогичной площади сечения.

Название, вероятно, происходит от лат. taurus (бык) — двутавровые балки «двурогие» по обеим сторонам.


P.S. По швеллеру ничего не нашел.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2010, 10:41
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Не-а не убедили. А давайте лучше сравним 20Б1 и 20П.
20Б1 КРУЧЕ!
Или я чего-то не того смотрю?

Добавил:
или 30Б1 и 30П сравним.
При одинаковом весе двутавр опять круче.
Sarman, это была шутка .Конечно, двутавровая форма максимально соответствует определенным требованиям. Но только определенным.
К прогону предъявляется не только максимальная жесткость в одной плоскости при минимальном расходе материала - каждый знает, что есть море нюансов, особенно когда скатное учитывается. В данном случае скатной нет, но все остальное-то осталось: конструктивная совместимость сечения с опорным узлом, толщина полки с точки зрения вкручивания саморез, унификация по высоте, унификация номенклатуры по объекту и т.д. и т.п.

Шутка же в том, что жесткость (I) и прочность (W) определяются не только формой, но и размерами этой формы.Т.е. все зависит от СОРТАМЕНТНОЙ номенклатуры.
Сортаментов - тыщи
Sсhweller почему-то переводится как "подол". По-немецки швеллер - Kanal, по-англ - Channel.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.04.2010 в 10:53.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогон из гнутого равнополочного швеллера. Правильно ли я подобрал?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно я подобрал сечение балки? float Конструкции зданий и сооружений 11 29.01.2007 15:20