Подпорная стенка h=9м с контрофорсами на сваях
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 12914
|
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
А такую стенку неправильно проектировать на сваях. Сваи на горизонтальную нагрузку работают плохо. Их будет ломать. Здесь нужно рассматривать другие схемы.
Просто можно прикинуть так: При коэффициенте акт. давления около 0.5 горизонтальная нагрузка составит 20*9.7*9.7/2*0.5 = 470.45 кН/пм или 47 т/пм. Сваи ставим в два ряда с шагом 3 м. Тогда на каждую сваю придет горизонтальная сила 20*9.7*9.7/2*0.5*3/2 = 705.675 кН = 70 т. Такую сваю не сделать. Трение по подошве стены при сваях брать нельзя. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 15
|
бери стену в грунте на 1м2 считаешь давления с одной и другой стороны
ищешь разницу если стена опрокидуется по круглоцелендрической поверхности надо или заглубить или заанкерить ее а трос считаешь на растяжение . ищи где нибудь в гидротехнике расчет там проще объяснено,давление воды не учитывай |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
Кто вам сказал что нужны сваи? по виду подземная парковка в два этажа - воды нет на глубину в 7м точно.
т.к.мероприятий от превращения в подводный бассейн не видно. Желаете проектировать подпорную стенку - см.Пособие по проектированию подпорных стен. и Геологические изыскания или СниП на основания и фундаменты если изысканий нет. Попробуйте рассмотеть такой вариант вместо контрфорсов включить в работу весь объем сооружения - монолитное заглубленное 2х эт. здание - каркасная схема внизу фундаментная плита(днище h=400-600) по периметру монолитные стены (300- 400мм) сетка колонн, перекрытие, приложить давление на стены от грунта, автомобильной нагрузки ... оптимально замоделировать в "Лире" весь объем. конечно сильно скажется на колоннах, но там расчет еще проще есть M, есть N, и подбор подошвы, по напряжениям (если без фундаментной плиты). т.е. Расчет в ручную. расчет по плитной схеме см. Улицкий (книга на сайте есть) рассмотреть несколько схем - плита опертая по 2, 3, 4-м сторонам на колонны и перекрытия (шарнир, заделка)- один размер шаг колонн, второй от фундамента до балки. Нагрузку принять по треугольнику. (а можно и трапецию разбить на прямоугольник и треугольник сложить моменты) Потом колонну рассмотреть как консольную балку с треугольной (или трапеция) нагрузкой в т.м.п.- Сбор с ширины = шагу колонн - вот и момент, а там силу вертикальную собрать с 2х перекрытий - вот и для фундамента есть M и N. - подбор подошвы. |
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Соглашусь с большинством, что сваи в таких конструкциях особо не работают, а так как подошва у стенки обычно широкая то и несущей способности грунтов как правило хватает.
Контрофорс на мой взгляд нужен, так как позволит не заваливаться стенке внутрь. Но его можно убрать, чем сэкономим бабки, бетон и меньше гемору строительям будет, применив стенку переменнего поперечного сечения, с утолщением к низу (как в шлюзовых камерах). Хотя тоже спорный вопрос сэкономими ли мы на бетоне, но на опалубке 100% |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Вообще то это какое то бредовое решение, кто его только придумал. Причём здесь подпорная стена с контрфорсами или без? Это должна быть обычная наружная стена 2-х этажного заглубленного здания, жёстко соединённая с фундаментной конструкцией и междуэтажными перекрытиями. Уж нужны ли сваи под фундаментами это другой вопрос, без материалов ИГИ трудно сказать, но то, что представленная конструкция несуразная это очевидно.
|
|||
![]() |
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
По мне так очень даже нормально все: делаем коробку сначала (гланвое чтобы не всплыла) потом начинку, зачем передавать усилия от стенки на плиты перекрытия....
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Вообще не очень хорошо делать здание подпоркой но коль выхода нет...
Не забывайте! Сначала нужно вырыть котлован под здание подпорку и т.д. Вопрос, для 9м будут делать естественный откос или какие-то дополнительные свайные процедуры от обрушения стенок котлована? В любом случае, я бы тоже стену жестко соединил с фундаментом с перекрытиями и сделал бы пилоны-контрфорсы внутри здания (на первом этаже хотя бы), вместо там стоящих каких то колонн на которые балки устанавливаются (см. рис. #1). Так дешевле будет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Для "брахмана" может и нормально, а для более-менее опытного проектировщика такая конструкция-бред сивой кобылы (уж извините). Логичнее всего представляется для наружной стены применение метода "стена в грунте". Менее удачным можно порекомендовать устройство ограждения котлована с помощью буронабивных свай, если уж хочется именно сначала устроить "коробку", а потом домик. А обсуждаемая конструкция абсурдна со всех сторон: получается надо как то умудриться отрыть котлован на 10м глубины, забить со дна этого котлована сваи, потом на них выполнить подпорные стены (естественно скорее всего с контрфорсами), засыпать обратно пазухи котлована, а уж потом внутри построить что то. Ну не смешно ли?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
troja, а подскажите пожалуйста, какой техникой можно сделать стену в грунте на глубину 9м.?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
![]() |
|
||||
проектировсчик Регистрация: 06.01.2006
Москва
Сообщений: 1,986
|
А никто так и не спросил - что за здание справа? Проектируемое или существующее? Ширина его какая - не видно? Нагрузки на перекрытия и конструкции здания какие? Стоянка, похоже, на кровле этого здания будет - там написано "11 машин"! Золотая, однако, стоянка будет. Если здание существующее и стоит под откосом, может, дешевле мост на него перекинуть? Короче, пятноцооооо!.....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827
|
Для понимания сути вопроса рекомендую почитать раздел 13.10 СП 50-101-2004. А конкретнее надо знакомиться с технологией производства работ по методу "стена в грунте", я не являюсь тонким знатоком этого метода. Обычно такие работы выполняют специализированные строительные организации типа "гидроспецфундаментстрой" и т.п. Они владеют набором соответствующих машин и механизмов, соответственно обученных кадров и т.д. Кто зря такие работы не способны выполнить.Что касается обсуждаемого случая, то стена в грунте здесь будет не 9м, а скорее метров 20-25.
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 09.07.2008
Москва
Сообщений: 390
![]() |
Могу предложить не опирать стену подвала на колонны, а только на перекрытия, особенно если грунт со всех 4-х сторон, тогда нагруза от грунта от стен подвала будет передаваться только в плиты, в колоннах не будет моментов от грунта.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 7
|
Спасибо, всем!
Прочитала про метод " Стена в грунте", вообще никогда с таким не сталкивалась, может у кого есть пример????? Вариант " стена в грунте" мне нравится. Сделать коробку, что бы "включить в работу весь объем сооружения" никто мне не позволит! "Это должна быть обычная наружная стена 2-х этажного заглубленного здания, жёстко соединённая с фундаментной конструкцией и междуэтажными перекрытиями" - это как? ( было бы интересно послушать мнение знающего человека!!! Я с таким не сталкивалась, поэтому полный "о", уж извините, все когда-то что то делают первый раз!!!!! ). Приложила новую схему - примерно какое здание,как земля и расчетные характеристики грунта ) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Именно так мы и проектировали. Весьма экономично получается.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 25.12.2007
Ярославль
Сообщений: 33
![]() |
"Стена в грунте", если в краце - то это тупо шпунтовая стенка. Вот только стенку или забивают или вдавливают, а стену - "копают", армируют, бетонируют. Шпунтовая стенка работает как жёстко защемлённая балка большой ширины. Защемляется в грунт за счёт развитой глубины - по расчёту. В общем это очень дорогое удовольствие, т.е. при 9м высоте заглублённой части, заделка стенки будет колосальной - как и писали коллеги выше. При этом толщина стенки не хилая, не меньше 500мм, если не ошибаюсь. Вот и посчитайте объём бетона. Рекомендую: при производстве земляных работ, если требуется и есть возможность, выполнить забивной шпунт - его потом извлекут, как пропадёт в нём необходимость. Фундаментная плита, колонны, стена примыкает к колоннам. Момент в колоннах не будет большим, т.к. 9 м разбиты перекрытием пополам, арматура будет максимум 25, при сечении колонн 400х400мм. Грунт будет обжимать здание со всех сторон - этой страшной силе будут противодействовать жёсткости перекрытий. Удачи!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
А почему? Может, Вы просто не поняли идею? Делать отдельно подпорную стену, а потом строить дом - тут просто не получится, да и незачем. Дом и будет являться подпорным сооружением. Для этого у него должны быть стены (например, наружные) которые работают на сдвиг и обеспечивают жесткость коробки. Горизонтальное давление грунта воспринимается трением подошвы плиты дома (в случае плитного фундамента) либо раскладывается на сваи, которых будет уже побольше чем в прикидке #2. Стена в грунте здесь совершенно ни к чему. Без распорок на 9 м она стоять не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 7
|
Если я уберу крайние колонны, и перекрытия 2-х этажей обопру на стены, а колонны оставлю только внутри помещения, то можно ли стены опереть просто на ленточный ростверк, а колонны на ростверки?
Если нет, то я так поняла, что самый идеальный вариант фундаментная плита под всем зданием, тогда точно городьбу городить не нужно будет и сваи делать. Но у меня самая нагруженная колонна несет 210т., это как то отразиться же на фундаментной плите? Сейчас попробую расчитать всё в SCADE, с фундаментной плитой. Но хочу понять смысл, что бы проанализировать результаты. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Дипломный проект чтоль?
- откуда эта фишка с контрфорсной подпорной стенкой в котловане?! - в котловане ставить угоковую П.С. с контрфорсами - самое нерациональное решение из возможных. Если есть возможность откопать котлован с откосами для того, чтоб туда уголковую подпорную стену вкорячить - значит можно и стенку не ставить, а просто нулевой цикл возвести и закопать его. Во всех прочих случаях - бейте шпунт, делайте стену в грунте. Не изобретайте велосипед. P.S. Всё вышесказанное - для реального проекта. Уголковая подпорная стенка - для дипломного. |
|||
![]() |
|
||||
Самое простое и правильное решение здесь, стена в грунте из буросекущихся свай ! Делали такое и уже не раз, никакие шпунты с этим рядом не стоят, самый простой и правильный вариант при строительстве подземного паркинга и никакие подошвы со сваями не нужны ! Про технологию уж извеняйте, чай сами не маленькие уже
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 22.08.2007
Саратов
Сообщений: 138
|
Что то я не пойму, зачем городить какие-то подпорные/шпунтовые стены. Судя по первомй рисунку есть возможность откопать котлован с естественным откосом. Если так, то можно сделать обычную стену подвала. Причем тут шпунт или подпорные стены, да еще и с контрофорсами?
Серёга - Bilder прав, незачем изобретать велосипед заново, его уже давно изобрели. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.12.2009
Сообщений: 837
|
Цитата:
Но насчёт того, что незачем изобретать велосипед заново, как изобретатель не согласен. Велосипед изобретается много лет и весьма успешно. Пока не переведутся изобретатели, велосипед будет изобретаться. |
|||
![]() |
|
||||
проектирование гидротехнических сооружений Регистрация: 20.02.2006
Москва
Сообщений: 5,022
|
Цитата:
zinger Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 01.02.2008
Сообщений: 356
|
Цитата:
В данном случае стенка или шпунт сами по себе не помогут. Стенка 9 м без распорок стоять не будет. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() По сабжу, распорками в данном случае будут являться перекрытия, ну а временные распорки , как всегда. ![]()
__________________
Изобрести вечный двигатель может, разве что, вечный студент.. |
||||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подпорная стенка при насыпных грунтах | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 34 | 02.12.2011 12:27 |
Подпорная стенка. Армирование контрфорса | halfsin | Железобетонные конструкции | 3 | 22.06.2011 10:58 |
Подпорная стенка. Расчёт сваи | Zydrunas | Основания и фундаменты | 22 | 09.01.2010 01:20 |
Кирпичная подпорная стенка при входе в подвал h=2.6м | nrenat_kazan | Каменные и армокаменные конструкции | 11 | 21.10.2008 23:00 |
Уголковая подпорная стенка на свайном основании | винсент75 | Основания и фундаменты | 8 | 27.02.2007 12:05 |