Подключение лифта если в доме один ввод
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение лифта если в доме один ввод

Подключение лифта если в доме один ввод

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.03.2010, 20:33 #1
Подключение лифта если в доме один ввод
Yuliya1204
 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14

Столкнулась с проблемой по поводу подключения лифта. В доме кап.ремонт,в 3х подъездах по 5 этажей, в одном 7.....там по проекту должен был быть лифт, но решили установить его только 30 лет спустя..... В доме один ввод к ВРУ, каким образом можно подключить лифт, резерва же не будет.......подскажите пожалуйста...очень надо! заранее спасибо за ответ))
Просмотров: 18677
 
Непрочитано 25.03.2010, 22:22
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Yuliya1204 Посмотреть сообщение
В доме один ввод к ВРУ, каким образом можно подключить лифт, резерва же не будет
И в чем проблема.
Если по мощности проходит, перегрузки по току на вводе ВРУ не будет, то проблем не должно быть. Подключайте лифт к резервному фидеру и все дела.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.03.2010, 22:39
#3
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


просто от распред.панели ВРУ вести магистраль на ВРУ-лифтовое, так?
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 26.03.2010, 22:24
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Конечно, от распред.панели ВРУ вести кабель на ВРУ-лифтовое. Естественно эта линия должна быть защищена автоматом или предохранителями.
Единственное, необжодимо смотреть, что бы не было перегрузки по току питающей линии на вводе ВРУ.
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2010, 09:45
#5
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


Cпасибо)))) там на дом нагрузка небольшая, всего 46 квартир.
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 09:35
#6
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Если в проекте лифт был предусмотрен, значит ВРУ сделано с учетом лифта. Но проверить все равно не помешает.
В ВРУ ставится электросчетчик на лифт, автомат (если это все отсутствует) и дальше тянется кабель на ВРУ лифта.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 11:07
#7
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


А зачем еще один счетчик в ВРУ? я тяну от распред.панели кабель (через автомат) и устанавливаю отдельное ВРУ на лифт, с счетчиком.
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2010, 13:50
#8
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Yuliya1204 Посмотреть сообщение
устанавливаю отдельное ВРУ на лифт, с счетчиком.
ВРУ лифтовое где ставить будете?
Если в электрощитовой, то разницы в каком из шкафов ставить счетчик нет.
Если в машинном помещении, то там счетчик ставить нельзя => счетчик д.б. в электрощитовой.
Main Urod вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.03.2010, 16:30
#9
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


ВРУ на лифт в щитовой...
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 10.04.2010, 16:43
#10
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 475


Проблема-то не в этом, а в том что нет второго ввода, а согласно СП-31-110-2003 лифты являются потребителями 1 категории. А сам дом такой этажности - 2 категории. А при кап. ремонте сетевая организация не заставляет менять ВРУ и делать второй ввод в здание? Если нет, то конечно подключай от существующего, но надо иметь ввиду, что экспертиза может вспомнить по 1 категорию. (как вариант, может быть ВРУ лифта подключить с верхних зажимов ВРУ дома, чтобы по крайней мере срабатывание защиты во ВРУ не тянуло за собой отключение лифта, но это так, мысли вслух).
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 00:34
#11
Yuliya1204


 
Регистрация: 25.03.2010
Сообщений: 14


вот вы точно правы по поводу СП, но ведь другого выхода нет....
Yuliya1204 вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 01:20
#12
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,694


можно ИБП поставить например
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 11.04.2010, 19:09
#13
Vlad®

розмысл
 
Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Сообщений: 1,973
<phrase 1=


В современных лифтах предусматривается автономное питание от аккумуляторных батарей питаясь от которых лифт опускается до посадочного этажа и открывает двери...
Vlad® вне форума  
 
Непрочитано 12.04.2010, 07:53
#14
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 475


Yuliya1204, выход всегда есть! Точнее 2 выхода. Вот, например, два уже предложено. Третий выход предложу я - запитать весь дом еще одной линией. (правда это более сложно, но тоже вариант). Тогда и категорийность всего дома будет соблюдена.
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 17:00
#15
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


тема старовата (прошел по ссылке из подобной), но всё же отмечу, что 7этажная секция ДОЛЖНАБЫТЬ запитана по 2 кат. (опять же СП), соотв. и ВРУ лифтов с АВР тогда ставим.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 21:54
#16
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Если 2 кат. (по СП) тогда зачем АВР как для 1 кат., достаточно двух вводов с ручным переключением.
А у Yuliya1204 всего 1 ввод, куда ему деваться
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 21.07.2010, 22:12
#17
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


вводов действительно достаточно 2х, но лифты надо питать по первой --> АВР
totaren вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 09:51
#18
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
вводов действительно достаточно 2х, но лифты надо питать по первой --> АВР
А ссылку можно, откуда это следует?
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 09:57
#19
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


СП31-110-2003 таблица 5.1
лифты жилых домов - 1кат
жилые дома выше 5эт - 2 кат.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 12:46
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Выходит что согласно СП31-110-2003 таблица 5.1 лифты (и еще ряд потребителей) жилых домов не зависимо от этажности должны быть запираны по 1 кат. надежности электроснабжения, т.е. иметь 2 ввода с АВР.
Квартиры жилого дома должны быть запитаны по 2 или 3 кат. в зависимости от этажности.
Но у Yuliya1204 всего 1 ввод, как ему быть, куда деваться.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 13:25
#21
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


ставить ИБП на лифты и аварийное освещение. делов то.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 14:07
#22
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
СП31-110-2003 таблица 5.1
Пипец короче... Маразм крепчал деревья гнулись...
Чем дальше наши законотворцы работают, тем больше хочется пальцем у виска покрутить...

Все лифты и по первой категории... А если это коттеджный или инвалидный гидравлический? Где в дачном поселке второй ввод взять? Особенно при условии, что в конструкции таких лифтов заложено при отключении электроснабжения автоматическое опускание на нижний этаж...

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Но у Yuliya1204 всего 1 ввод, как ему быть, куда деваться
1. Положить болт на СП (у нас слава богу строгость законов компенсируется необязательностью их выполнения)
2. Обыграть шапку СП "3 ОДОБРЕН И РЕКОМЕНДОВАН к применению в качестве нормативного документа" рекомендован, значит его применение на усмотрение проектировщика.
3. "5.13 ... В случае, когда электроприемники 1-й категории не могут быть запитаны от двух независимых источников, должно быть осуществлено технологическое резервирование, включаемое автоматически."
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 21:25
#23
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
ставить ИБП на лифты и аварийное освещение. делов то.
Проще может быть второй ввод сделать если подстанция не далеко.
Или должна быть предусмотрена возможность ручного спуска лифта до ближайшего нижнего этажа и открытие дверей при пропаже питания.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 22.07.2010, 22:14
#24
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Проще может быть второй ввод сделать если подстанция не далеко.
Не скажи... ИБП пошел, в магазине купил, тысяч так за 100 - 150 рублей и поставил.
А второй ввод только согласовывать забодаешься. Не говоря уже о цене его прокладки, установки новых шкафов и т.д. и т.п.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Или должна быть предусмотрена возможность ручного спуска лифта до ближайшего нижнего этажа и открытие дверей при пропаже питания.
А она там и так есть на втором конце вала редуктора стоит такой маховичок. Пропало напряжение, тормоз отжал и начинаешь изображать электродвигатель...
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2010, 06:18
#25
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


конешно же всё на месте смотрится и прикидывается, что проще.
может у кого-то знакомые ИБПшки продают и неплохую скиду делают, а у других, как раз, 300метров кабеля необходимого сечения на складе пылицца.
мы можем лишь рассматривать возможные варианты решения сложившейся ситуации.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2010, 07:55
#26
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
ИБП пошел, в магазине купил, тысяч так за 100 - 150 рублей и поставил.
В магазине скорее всего такие ИБП не продают. Во-первых он должен быть 3-х фазный, во-вторых мощность порядка 20-30 кВА.
Есть такие в магазинах ?
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2010, 08:41
#27
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
В магазине скорее всего такие ИБП не продают.
Да, на Савеловском рынке такое не купишь. А вот в специализированных магазинах вполне могут быть

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Во-первых он должен быть 3-х фазный, во-вторых мощность порядка 20-30 кВА.
Нафига столько?
Идем на сайт Щербинки и смотрим мощность лифтовой лебедки. Максимальное что там есть: 8,5кВт
Идем на сайт www.apc.ru.
Заходим в раздел 3-х фазные ИБП.
Открываем калькулятор мощности. Смотрим значения: 8кВт, затем 12кВт. Берем по максимуму 12кВт.
Первый в списке SUVTP15KH2B2S - 15кВт, 400В, 3фазы. на движке в 12кВт на нем можно кататься 10 минут. Этого за глаза хватит чтобы хоть все здание проехать, а не только до ближайшей остановки.
Теперь открываем список реселлеров, первым идет TPSHOP. Забиваем у него в поиске SUVTP15KH2B2S и получаем: Наличие: "на складе" цена 310.961 руб.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Есть такие в магазинах ?
Приезжай и забирай.

Цена конечно великовата, с 100-150 я погорячился, но это все таки для отисовской лебедки взятой по максимуму.

Да, возможно с наличием повезло. Но скорее всего его покупка и доставка будет быстрее и дешевле чем согласование и прокладка второго ввода от ближайшей подстанции.

Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
может у кого-то знакомые ИБПшки продают и неплохую скиду делают, а у других, как раз, 300метров кабеля необходимого сечения на складе пылицца.
Я не работал с прокладкой кабеля в городе, но что-то мне сдается, что нельзя просто взять лопату и закопать кабель. Нужно получить ТУ от снабжающей компании, сделать проект на прокладку кабеля, согласовать его и т.д. и т.п. А это все время и деньги. И цена кабеля тут роли вообще играть не будет.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2010, 10:23
#28
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


так, так - не надо ничего выдумывать!

необходимая мощность ИБП расчитывается очень интересным способом. для этого необходимо знать нагрузку потребителей 1кат., НОРМИРУЕМОЕ время работы ИБП (да,да не только по мощности они подбираются, а "на нем можно кататься 10 минут" - голословно)

хотя есть один приятный момент: фирмы-поставщики зачастую плотно консультируют, а-то и полностью подбирают требуемый ИБП исходя из заданных условий.
причем подбор идет не только по мощности, но и по току батареи. (нормы не вспомню, что-то пажарное.... батарея подбирается на (24+1)ч с заданным амперажем)

например, мы работаю c OLDHAM_electro (поставщик), кто-то предпочитает других.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2010, 10:48
#29
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
"на нем можноhttp://forum.dwg.ru/bbcode.htm кататься 10 минут" - голословно)
Да что вы говорите!!!!
Значит для вас технические данные компании производителя выложенные на официальном сайте в виде графиков и таблиц зависимости времени работы от потребляемой мощности голословны?
И как же вы тогда не голословно определяете время работы? Идете к бабке-гадалке?

А ваше пожелание по подбору батареи, чтобы лифт от нее катался "24+1" часа это вообще сильно!
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2010, 12:14
#30
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Main Urod

время: сутки+час взято не для лифтов, а к примеру. так, для медицины - это время одно, для систем дымоудаления - другое. для каждой ситуации время своё.
щас найду про 24+1.
totaren вне форума  
 
Непрочитано 25.07.2010, 22:50
#31
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Main Urod Посмотреть сообщение
Заходим в раздел 3-х фазные ИБП.
Открываем калькулятор мощности. Смотрим значения: 8кВт, затем 12кВт. Берем по максимуму 12кВт.
Прекрасно. Мощность лифтовой лебедки 8,5 кВт, мы берем ИБП на 12 кВт.
А реактивный ток вы куда дели, а пусковые токи, и при этом емкость аккумуляторной батарей какая будет?
А потом обслуживать этот ИБП кто будет, нужен будет специально обученный персонал с соответствующей зарплатой, на один дом держать специально обученного специалиста.
Да проще второй ввод сделать и все проблемы, особенно если подстанция не далеко.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 08:28
#32
Main Urod


 
Регистрация: 20.01.2009
Сообщений: 1,170


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
а пусковые токи,
Вы тоже собрались на аккумуляторе сутки кататься?

Если лифт едет, когда когда напряжение отключится, то он продолжит ехать на аккумуляторе до этажа назначения. Никакого пускового тока нет и 10 минут ему вполне хватит чтобы даехать до любого этажа, где он выпустит людей и встанет на прикол до подачи напряжения. Если он стоит на остановке, то он просто никого не пустит.

Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А потом обслуживать этот ИБП кто будет, нужен будет специально обученный персонал с соответствующей зарплатой,
А больше никого не нужно? Может еще на каждой остановке поставим по инструктору, который будет следить за правильностью посадки в лифт?
Включить/выключить ИБП и раз в 2 года заменить аккумуляторы может обычный электрик из состава обслуживающей лифт организации. Если он этого не может, то его надо гнать ссаными тряпками.
Main Urod вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2010, 21:54
#33
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Мы потратим 310 тыс.руб. на ИБП чтобы когда пропадет напряжение, то можно было доехать на аккумуляторе до этажа назначения, выпустить людей и встать на прикол до подачи напряжения, а если он уже стоит на остановке, то он просто никого не пустит.
Плюс специально обученный эксплуатационный персонал с соответствующей зарплатой, которого не погонят ссаными тряпками.
Не слишком ли дорогое удовольствие ???
Проще второй ввод сделать и все проблемы, особенно если подстанция не далеко.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 17:56
#34
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Все делается проще. Такой дом ДОЛЖЕН запитываться по 2-ой категории и точка. Пусть Заказчик предоставит технические условия для проектирования. Если в них 3-я категория, а про резервирование ничего не сказано, значит это ошибка в ТУ. Вот и не партись. Делайте проект по одному вводу, согласно ТУ. При согласовании Вам его завернут и выдадут ЗАМЕЧАНИЯ и согласно им Вы будете получать новые ТУ и т.п. У меня такое было на ЦЕЛОМ микрорайоне. В итоге сделал еще один проект и получил еще одни деньги. Главное писменно (информационным письмом с копией) информировать о несоответствии ТУ Заказчика. В этом случае он не сможет отвертеться от доп.платы. Вы должны обратить его внимание, что по 3-й категории сейчас дома не делаются и отправить его в местные "Сети" для разъеснений, если не хотите делать второй проект и получать по башке, как проектировщик не знающий Норм
aponom вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2010, 22:55
#35
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Уважаемый aponom
Какие ТУ, какие 2-е категории, какое проекторование.
Дому 30 лет да еще с оригинальной конструкцией - 3 подъезда по 5 этажей, один 7 этажей. Тот кто его проектировал уже давно не работает, где сейчас искать заказчика проекта дома, кого письменно информировать.
Проще сделать второй ввод и не париться, особенно если подстанция не далеко.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2010, 07:33
#36
totaren


 
Регистрация: 03.06.2010
Уфа
Сообщений: 299


Валериан, наверное этот вариант наиболее дешевый будет.
однако проект делать придецца 1фик, иначе кабели лежать будут ничейные
totaren вне форума  
 
Непрочитано 29.07.2010, 10:32
#37
aponom


 
Регистрация: 21.12.2009
Сообщений: 74


Заказчик тот, кто хочет поставить дополнительное оборудование на дом. Доп. оборудование - это доп. мощности. Кто их даст и на каких условиях.
И потом, кто то это оборудование будет принимать. Можно пойти с конца. Определится с приемкой и узнать что они хотят по документации.
aponom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Подключение лифта если в доме один ввод



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51