Непрочитано 10.04.2010, 16:52 #1
Электроснабжение жилого дома с офисами и автопарковкой
Volodich
 
проектировщик-электрик
 
Челябинск
Регистрация: 20.12.2007
Сообщений: 475

Никак не могу сообразить оптимальную электрическую схему для такого потребителя. Получается 3 потребителя в одном:
1) квартиры 2) офисы 3) автопарковка
Получается 3 ВРУ, в каждом из которых свой учет.
Причем для лифтов и аварийного освещения нужно ставить вру на 1 категорию.
А для автопарковки спроектирована насосная станция автоматического пожаротушения и противодымная вентиляция (тоже 1 категория).
То есть еще 2 ВРУ с АВР.
Итого 5 ВРУ и куча учетов...
А запитывать все ВРУ друг от друга шлейфом?
Может у кого-то есть пример подобной схемы? Я в свою очередь тоже могу поделиться чем-то полезным.
Добавлено: Принимаются также любые советы и рассуждения и мысли!
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...

Последний раз редактировалось Volodich, 10.04.2010 в 17:30.
Просмотров: 13650
 
Непрочитано 11.04.2010, 21:48
#2
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Зачем 5 ВРУ. Надо поставить одно ВРУ с 2 вводами от питающей ТП и АВР между ними. От этого ВРУ отдельными фидерами запитать квартиры, офисы, автопарковку, насосную станцию, систему вентиляции, кондиционирования и прочее.
При этом, там где это необходимо, установить счетчики.
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 04:10
#3
FilipchikZF


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 8


Многоквартирный жилой дом. Дом с электроплитами. 2х комн квартиры(10шт) площадью по 62м2, 3х комнатн - по 90м2 каждая, 4х комн(8шт)2 -по 115м2 и 2квартиры 6-тикомн по 150м2. Как правильно подсчитать нагрузку на вводе? Этажные щитки со счетчиками одноф или трехфазн применить? Зараранее благодарна. Мой адрес FilipchikZF@ya.ru
FilipchikZF вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:03
#4
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Может у кого-то есть пример подобной схемы?
посмотрите пример типовой схемы для жилого дома "Электромонтаж 55", единственное что нужно откорректировать, это нагрузки противопожарного оборудования запитать с верхних губок креста, ИТП пересадить на I категорию.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
схема ГРЩД с 2-я АВР нов.dwg (274.6 Кб, 4758 просмотров)

Последний раз редактировалось smm, 24.04.2013 в 12:28.
smm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 12:20
#5
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 475


Как раз недавно сталкивался с таким случаем. Не один ли и тот же дом мы проектируем ))))
А если по существу. В примечании к таблице 6.1 в СП31-110-2003 сказано: "3 Удельные расчетные нагрузки приведены для квартир средней общей площадью 70 м2 (квартиры от 35 до 90 м2) в зданиях по типовым проектам." Следовательно, квартиры до 90м2 принимаем однофазными и считаем по таблице 6.1
Квартиры большей площади считаем повышенной комфортности, принимаем на них трехфазный ввод и мощность считаем по таблице 6.2 и 6.3.
По идее на все это должно быть задание заказчика. Но как правило этого нету. Поэтому, например, в Вашем случае я бы взял на квартиры 115м2 заявленную мощность 20 кВт (следовательно расчетная мощность 20х0,65 = 13кВт), а на квартиры 150м2 = 30 кВт. (следовательно расчетная мощность 30х0,6 = 18кВт).
Далее общий расчет мощности. Например, квартир в доме 100. Из них 50 обычных, 30 по 13 кВт и 20 по 18 кВт.
Тогда для обычных квартир нагрузка будет Рр1 = 1,5 кВт/кв * 50 = 75кВт. (удельную мощность квартиры берем как для 100 штук - в доме же 100 квартир)
Для квартир мощностью 13 кВт: Рр2 = 13 * 0,16(табл.6.3) * 30 = 62,4 кВт.
Для квартир мощностью 18 кВт: Рр3 = 18 * 0,16(табл.6.3) * 20 = 57,6 кВт.
Общая мощность квартир: Рр = Рр1+Рр2+Рр3 = 75+62,4+57,6 = 195 кВт.
Не забываем лифты, силовые электроприемники, встройки и т.д.

Уточню. Это мое видение вопроса. Если кто-то думает по-другому, высказывайтесь.

smm, лучше поздно, чем никогда (дата моего первого сообщения в этой теме примерно 3 года назад) Мне ваша схема уже не поможет, а другим может быть! Спасибо!
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...

Последний раз редактировалось Volodich, 24.04.2013 в 12:28.
Volodich вне форума  
 
Непрочитано 24.04.2013, 12:29
#6
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
лучше поздно, чем никогда (дата моего первого сообщения в этой теме примерно 3 года назад)
не заметил))
smm вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.04.2013, 12:35
#7
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 475


Да бывает )))) В любом случае раз тема всплыла через 3 года, значит еще кому-то поможет!
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2013, 05:37
#8
FilipchikZF


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 8


Здравствуйте! Спасибо за помощь... Хотелось бы для наглядности получить Ваш проект. Пожалуйста!!
FilipchikZF вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2013, 10:01
#9
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


а техусловия что гласят...?
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 27.04.2013, 14:26
#10
FilipchikZF


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 8


От заказчика ничего определенного не добилась. Решила отталкиваться от площади квартир и плиты электрические. хотелось бы посмотреть на выполненный проект для наглядности. Если можно, конечно.
FilipchikZF вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 07:13
#11
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Щитки какие ставить будете - есть ограничение по мощности: больше 11 кВт - 3 фазы.
Где-то считал пару лет назад: все квартиры одинаковые - там плита основной потребитель. Рр=Ркв*кол_во*Кспроса Но 6-комнатные сичтали как 2 квартиры - 2 счетчика 2 ввода и т.д. Потом пределали на один терхфазный по согласованию с ЖСК.
Но раньше было до 15 кВт под энергонадзор не попадало, сейчас вроде для частников до 75кВт..
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2013, 07:19
#12
FilipchikZF


 
Регистрация: 27.06.2010
Сообщений: 8


Этот дом на 25 квартир зх-этажный и с подземной стоянкой. "х и 3х комнатные квартиры до 90м2, а 4х-комн -115м2, 6-ти комнатные -150м2. Квартирные на 220В и 380В есть Энергомера. Плиты электрические.
FilipchikZF вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 15:07
#13
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Причем для ... аварийного освещения нужно ставить вру на 1 категорию.
Согласно какого документа?
Согласно СП 52.13330.2011 "Аварийное освещение ... подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения"
Ни о какой 1 категории речи не идет.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 12.05.2013, 15:39
#14
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
Согласно какого документа?
Согласно СП 52.13330.2011 "Аварийное освещение ... подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения"
Ни о какой 1 категории речи не идет.
Ню-ню....
Аварийное - это какое???
СВОД ПРАВИЛ СП 6.13130.2009 Системы противопожарной защиты ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ.
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску

А теперь доказывайте, что аварийное освещение (в том числе и эвакуационное) не имеет отношения к противопожарной защите.
andrey357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 07:24
#15
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 475


Формально, конечно, Валериан прав. И в некоторых случаях (например, небольшие встройки, питающиеся по 3 категории) я действительно аварийное освещение подключаю к тому же щитку что и рабочее и экспертиза это принимала. Но для большого жилого дома с лифтами и другими электроприемниками 1 категории все равно ставится ВРУ с АВР. И почему бы не подключить к нему второй ввод блока управления освещением? Хотите бодаться с экспертизой, уперто доказывая свое? Пожалуйста. А я лучше сделаю как лучше и без проблем
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 15:26
#16
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от Volodich Посмотреть сообщение
Но для большого жилого дома с лифтами и другими электроприемниками 1 категории все равно ставится ВРУ с АВР
Для питания противопожарной защиты - сигнализации, эвакуационного освещения, пож. насосов, дымоудаления, подпора лифтовых шахт и тамбуров - ОТДЕЛЬНОЕ ВРУ С АВР имеющее отличительную окраску. Лифт туда можно подключить только ЕСЛИ он предназначен для перевозки пожарных команд.
А дежурное освещение (оно тоже аварийное) можно и просто с ЩО и АКБ обеспечить первую....
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 15:40
#17
smm


 
Регистрация: 19.10.2012
СПб
Сообщений: 37


Цитата:
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
ОТДЕЛЬНОЕ ВРУ С АВР
что вы имеете ввиду под отдельным ВРУ? отдельное ВРУ ставится в каждом пожарном отсеке, и в каждом из этих ВРУ, есть щит ЩПН с авр(противопожарные нагрзуки) I кат, и щит ЩГП с авр (гарантированное питание) остальная I категория, которые записываются от вводов ВРУ, с верхних губок креста.
smm вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 16:21
#18
bogan07


 
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 45


Цитата:
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
Для питания противопожарной защиты - сигнализации, эвакуационного освещения, пож. насосов, дымоудаления, подпора лифтовых шахт и тамбуров - ОТДЕЛЬНОЕ ВРУ С АВР имеющее отличительную окраску. Лифт туда можно подключить только ЕСЛИ он предназначен для перевозки пожарных команд.
А дежурное освещение (оно тоже аварийное) можно и просто с ЩО и АКБ обеспечить первую....
С Вами абсолютно согласен, но на мое официальное письмо о принадлежности аварийного освещения к системам противопожарной защиты меня в городской экспертизе (сначала обратился в областную, СПб) я получил ответ, что по данному вопросу обратиться нужно к разработчику стандарта (есть письмо), а до тех пор для аварийного освещения необходимо обособленое ВРУ. До разработчика стандарта (НИИ ФСБ что-то там...) я дозвонился и даже договорился о встрече еще в прошлом году, но не получилось доехать.

При этом в моем случае это был склад с потребителями: рабочее освещение, аварийное освещение и несколько ЭП слаботочки со своими ИБП. В итоге из-за двух групп освещения пришлось ставить отдельный бокс со всеми вытекающими. Причем с экспертом даже проводилась беседа, ответ был: "..здесь написано так, так что выполняйте..". При этом уже не раз ссылаются на ранее выпущенный ФЗ (точного номера не скажу), в котором действительно есть определение системы противопожарной защиты и там четко прописано про аварийное освещение, хотя в СП 6 определение указанной системы не подразумевает ничего подобного.

Сейчас насколько я помню вышел новый стандарт по противопожарной защите, но я пока только ознакомился поверхностно, не вникая. Надеюсь в нем эту неточность устранят.
bogan07 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 19:02
#19
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Цитата:
Сообщение от smm Посмотреть сообщение
что вы имеете ввиду под отдельным ВРУ?
СВОД ПРАВИЛ СП 6.13130.2009 имеет в виду....

Цитата:
Сообщение от bogan07 Посмотреть сообщение
о принадлежности аварийного освещения к системам противопожарной защиты
аварийное освещение разделили на освещение безопасности, дежурное и т.д. Под противопожарное попадает эвакуационное освещение.

Цитата:
Сообщение от smm Посмотреть сообщение
щит ЩПН с авр(противопожарные нагрзуки) I кат, и щит ЩГП с авр
Красная краска (традиционный цвет) и надпись "ВРУ противопожарных устройств" вместо ШГП, ЩПН и т.д значительно упростят жизнь.
Доводилось и щиты ЩОА с группой присоединения пож. сигнализатора обзывать ВРУ противопожарных нужд.....
andrey357 вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2013, 21:34
#20
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от andrey357 Посмотреть сообщение
Аварийное - это какое???
Аварийное освещение - это освещение, которое предусматривается на объекте на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и которое подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.
Другими словами, если щиток рабочего освещения получает питание от первой секции шин ТП, то щиток аварийного освещения должен получать питание от второй секции шин ТП. И ни какой 1 категории для аварийного освещения не должно быть.
А с экспертизой по этому поводу я уже бодался, поэтому и задал вопрос - согласно какого документа.
Там щиток аварийного освещения, имеющий один ввод был запитан от щита жизнеобеспечения станции, который имел 3 ввода ( 2 ввода от двухсекционной КТП и один ввод от дизельной эл.станции). Экспертиза потребовала сделать второй ввод на щиток аварийного освещения, зачем не понятно. Я долго бодаться не стал, сделал второй ввод.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2013, 05:58
#21
andrey357


 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 56


Ну вроде как делится аварийное освещение на освещение безопасности и эвакуационное освещение.
Эвакуационное отношу к противопожарным нагурзкам со всеми вытекающими - красными ВРУ и т.д. Безопасности - светильники с АКБ..
andrey357 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2013, 08:07
#22
Volodich

проектировщик-электрик
 
Регистрация: 20.12.2007
Челябинск
Сообщений: 475


Сначала про аварийное освещение. Нам поможет "Информационный сборник" "Проектирование, монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования" от Ассоциации "Росэлектромонтаж" - выпуск 3 за 2007 год. В вопросах-ответах по категории электроснабжения - аварийное освещение жилого дома (в соответствии с СП31-110-2003) относится к 1 категории по надежности электроснабжения.
Валериан, у вас удивительная экспертиза. Интересно, в Вашем случае щиток аварийного освещения расположен далеко от ВРУ? В том же сборнике вопросов-ответов есть вопрос - требуется ли прокладка двух линий от ВРУ, запитанного по 2 категории до абонентов, находящихся в этом же здании. И ответ - не требуется. Достаточно 1 линии. (т.к. пункт 7.16 СП31-110-2003 не устанавливает количество линий к ВРУ выделенного объекта. При питании абонентского ВРУ одной линией от общего ВРУ, запитанного по 2 категории, для абонента сохраняется вторая категория). Конечно, это не полностью Ваш случай, но похоже. Мы никогда не тянем к объектам 1 категории 2 линии от ВРУ, если они находятся в том же здании. Например, к щитам лифтов от ВРУ-АВР тянется 1 линия. И т.д.
А по поводу разных ВРУ. У нас видимо экспертиза не такая жесткая и в нашем случае проходит общее ВРУ-АВР. Я понимаю, что в СП 6.13130.2009 требуется отдельное ВРУ с АВР для противопожарных электроприемников, но у нас пока что все в куче. То есть и обычные лифты и пожарные насосы и дымоудаление и аварийное освещение питается с одного ВРУ с АВР. Был случай, когда для одного дома ставили два разных ВРУ с АВР, но все равно на них нагрузку раскидывали равномерно, чтобы на каждый ввод была примерно одинаковая нагрузка. Ведь противопожарные электроприемники включаются только при пожаре. Это надо учитывать при расчете уставок на ТП и при расчете питающих линий.
__________________
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электроснабжение жилого дома с офисами и автопарковкой



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Въезд в подземную парковку многоквартирного жилого дома. Evgeniya Архитектура 18 01.10.2012 15:54
какие площади нужно указывать для одноквартирного жилого дома zanuda Архитектура 6 06.02.2010 02:44
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. Pesec Архитектура 3 18.10.2009 01:43
Расчет монолитных стен 17-этажного жилого дома Tanechka Железобетонные конструкции 10 30.04.2009 20:07