Расчет анкерных болтов
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет анкерных болтов

Расчет анкерных болтов

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.04.2010, 17:36 #1
Расчет анкерных болтов
dimoxa
 
Инженер-конструктор
 
Украина, Киев
Регистрация: 29.11.2009
Сообщений: 199

Вопрос такого характера: определяю расчетную нагрузку на один растянутый болт - она выходит с отрицательным значением (то есть - болт сжатый). Расчет выполняю по пособию к СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". Там таких вариантов не встретил. Означает ли это, что болт следует принимать конструктивно. Если конструктивно принять болт М12, то по расчету на сдвиг он проходит. Подскажите пожалуйста как быть.

Последний раз редактировалось dimoxa, 14.04.2010 в 17:45.
Просмотров: 48025
 
Непрочитано 14.04.2010, 18:11
#2
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,537
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


конструктивно принимаются болты не менее D20
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 19:21
#3
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Спасибо. Упустил. А где это можно почитать?

И все же, в данном случае болты принимаются конструктивно?
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 19:27
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Отрицательное значение говорит о том, что болт не нужен. Если конечно какую нибудь комбинацию нагрузок не пропустили.
конструктивно принимаете ЛЮБОЙ болт. Например М6 - шутка. Но Большого Закона о М20 не существует.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 01:52
#5
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,537
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
А где это можно почитать?
В любом учебнике "Металлические конструкции". Открыл на вскидку Мельникова - стр. 170, Стрелецкого - стр. 344. Это конечно не закон, но в экспертизе могут ткнуть носом, и заставить исправлять
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 09:51
1 | #6
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций

Цитата:
16 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОНСТРУКЦИЙ С БОЛТОВЫМИ МОНТАЖНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ

16.1 Настоящие дополнительные требования включают следующие типы болтовых соединений:

- фрикционные или сдвигоустойчивые соединения, в которых действующие усилия передаются через трение, возникающее по соприкасающимся плоскостям соединяемых элементов от натяжения высокопрочных болтов;

- срезные или соединения без контролируемого натяжения болтов, в которых действующие усилия передаются посредством сопротивления болтов срезу и соединяемых элементов смятию;

- фрикционно-срезные, в которых действующие усилия передаются посредством совместной работы сил трения, среза болтов и смятия соединяемых элементов;

- фланцевые соединения на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, передающие усилия растяжения, сжатия, изгиба, сдвига или их совместное воздействие.

16.2 Стальные строительные конструкции (ССК) следует изготавливать в соответствии с основными разделами СП и настоящими дополнительными требованиями.

16.3 В соответствии с условиями договора предприятие-изготовитель комплектует ССК крепежными изделиями (метизами) следующих типов:
- срезные соединения болтами номинальных диаметров 16, 20, 24 мм по ГОСТ 1759.1 (СТ СЭВ 2651-80) классов прочности 5.8, 8.8, 10.9 по ГОСТ 1759.0 (СТ СЭВ 4203-3), ГОСТ 1759.4 (ИСО 898/1-78); гайками по ГОСТ 1759.5 для болтов классов прочности 5.8, 8.8, 10.9 соответственно классов прочности 5, 8 и 10; шайбами по ГОСТ 18123.

- фрикционные и фрикционно-срезные - высокопрочными болтами номинальных диаметров 20, 24, 27 мм по ГОСТ 22353, гайками по ГОСТ 22354, шайбами по ГОСТ 22355, ГОСТ 22356.

16.7 При необходимости применения болтов диаметрами меньше 20 мм или больше 27 мм проектные решения следует согласовывать с предприятием-изготовителем.

16.9 Для фланцевых соединений (ФС) следует применять высокопрочные болты М20, М24 и М27 из стали 40Х «Селект» климатического исполнения ХЛ с временным сопротивлением не менее 110 МПа (1100 кгс/см2), а также высокопрочные гайки и шайбы к ним по ГОСТ 22353 - ГОСТ 22356.

Возможно применение высокопрочных болтов, гаек и шайб к ним из стали других марок. Геометрические и механические характеристики таких болтов должны отвечать требованиям ГОСТ 22353, ГОСТ 22356 для болтов исполнения ХЛ; гаек и шайб - ГОСТ 22354 - ГОСТ 22356. Применение таких метизов в ФС каждого конкретного объекта должно быть согласовано с проектной организацией-разработчиком.

Для ФС элементов ССК следует применять высокопрочные болты диаметром 24 мм (М24); применение болтов М20 и М27 следует допускать в тех случаях, когда постановка болтов М24 невозможна или нерациональна.

16.10 При изготовлении ФС, как правило, следует применять следующие сочетания диаметра болтов и толщины фланцев:

Диаметр болта Толщина фланца, мм

М20...............................20

М24...............................25

М27...............................30
З.Ы. По моему тема не в том разделе
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 10:55
#7
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Все это для соединения стальных элементов между собой на высокопрочных болтах. Про анкерные болты ни в Мельникове, ни в Стрелецком ничего не сказано, так как это справочники исключительно по металлоконструкциям. Анкерные болты далеко не всегда являются высокопрочными. В их расчете большую роль отыгрывает класс бетона в который они заделываются, тогда как в выше перечисленных источниках вообще ничего не сказано про бетон.

Я соглашусь с Ильнуром, в случае когда расчетная нагрузка на болт является отрицательной они, якобы, вообще не нужны. Но конструктивно их все-таки закладывать надо - а там уже на свой страх и риск.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 11:10
#8
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


dimoxa, Я не знаю какая у вас должность в ОАО "Черкассагропроект", чьи интересы вы отстаиваете.
Я, как проектировщик, придерживаюсь СП.
Например вес болтов по отношению к весу металлоконструкций очень мал. Поэтому считаю, что заказчик не сильно разорится, если купит болт М20 вместо М12. Зато мне спокойней.
Как говорит мой коллега: "Запас в ж...пу не еб...т."

Последний раз редактировалось @LEXx, 08.11.2013 в 16:50.
@LEXx вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 11:12
#9
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Я и не собирался принимать болт М12. Просто то что вы выложили выше относится не к анкерным болтам, а к болтовым соединениям на высокопрочных болтах.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 14:05
#10
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,537
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Про анкерные болты ни в Мельникове, ни в Стрелецком ничего не сказано
прежде чем так заявлять, нужно хотя бы открыть эти книжки...
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 14:31
#11
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Wetr, может быть я не того Мельникова смотрю(я смотрю "Стальные конструкции. Справочник конструктора"-Москвастройиздат 1972)? Потому что болтовые соединения там не на 170 (как выше указывали Вы), а на 270 стр., и про анкерные болты там нет ни единого слова. И кстати про минимальный диаметр конструктивного болта М20 я ничего не встретил. Может действительно не тот справочник?
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 14:33
#12
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Почему рассуждая об анкерах никто почему-то не вспомнит, что есть ГОСТ на фундаментные болты. (может его отменили уже?)
Спрашивается - на кой черт принимать болт диам. 20мм, если можно применить диам. 12 (по ГОСТ такой есть - минимальный диам.)
Для @LEXx - Заказчик - конечно разорится на 20-й болт и 170, но что он будет думать о проектировщиках если они заложат в проект в таком случае высокопрочный болт диам. 24мм. Не надо на фундаментные болты переносить требования к фланцевым узлам. Это даже студенты не делают.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 14:41
#13
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Наконец-то хоть кто-то поддержал, а то я уже всю литературу по металлу перерыл и ничего про анкера не нашел. А насчет ГОСТа полностью согласен - зачем тогда, действительно, болт М12? А заказчик, вообще-то, хочет М16. Так и получит.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 14:49
#14
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций
Болты по ГОСТ 24379.1-80 предназначены для крепления строительных конструкций и оборудования.
Все, что я написал - это мое мнение.
А за ваши решения отвечать вам.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 17:02
#15
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,537
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от dimoxa Посмотреть сообщение
Wetr, может быть я не того Мельникова смотрю(я смотрю "Стальные конструкции. Справочник конструктора"-Москвастройиздат 1972)? Потому что болтовые соединения там не на 170 (как выше указывали Вы), а на 270 стр., и про анкерные болты там нет ни единого слова. И кстати про минимальный диаметр конструктивного болта М20 я ничего не встретил. Может действительно не тот справочник?
Это называется - "Гляжу в книгу - вижу ..." сам знаешь что. Зачем открывать болтовые соединения? Открой базы колонн. Там есть отдельный пункт посвященный анкерным болтам. Вот справочник проектировщика под редакцией Мельникова, для многих является настольной книгой. Открой страницу 170 (!) и прочти там про анкерные болты.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Мельников Н.П. 1980.jpg
Просмотров: 2916
Размер:	82.0 Кб
ID:	37468  
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 17:23
#16
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Это называется смотрю не в ту книгу. Сдаюсь). Спасибо.
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 17:36
#17
alex_bay

Конструктор
 
Регистрация: 08.10.2004
Саратов
Сообщений: 1,000


Цитата:
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Вот справочник проектировщика под редакцией Мельникова, для многих является настольной книгой
Книга хорошая. Но этой книге уже 30 с лишним лет.
Есть МДС 31-4.2000 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" - тут ни слова про ограничение диаметра болтов по конструктивным соображения.
alex_bay вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.04.2010, 17:53
#18
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


По этому пособию я изначально и считал. Там тоже описана классификация анкеров на расчетные и конструктивные. В общем, если ГОСТ на анкера действительный и выше упомянутое пособие тоже, то принятие анкера меньше М20 является вполне обоснованным
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 14:09
#19
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций
Болты по ГОСТ 24379.1-80 предназначены для крепления строительных конструкций и оборудования...
Разрешите разукрасить текст по-иному
СП 53-101-98 Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций
Болты по ГОСТ 24379.1-80 предназначены для крепления строительных конструкций и оборудования.


Например, конструкция - не доменная печь, а беседка 3х3х3 м. Завод их производит серийно. Достаточно например болта М12 по 15 руб за комплект.
Но тут из-за угла нам по голове пыльным мешком (или учебником) - М20 надо! По 35 руб за комплект. Кроме того, увеличилась опорная плита.
Необоснованный убыток составит 35 000 руб, т.к. беседок заказано 100 шт.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 14:33
#20
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Ильнур,
Ну так уж сильно то не надо преувеличивать.
(35-15)*100=2000 руб.
А беседку вообще можно просто цепью к фонарному столбу привязать, чтобы ветром далеко не сдуло, или хулиганы не утащили
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 14:43
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от @LEXx Посмотреть сообщение
Ильнур,
Ну так уж сильно то не надо преувеличивать.
(35-15)*100=2000 руб.
А беседку вообще можно просто цепью к фонарному столбу привязать, чтобы ветром далеко не сдуло, или хулиганы не утащили
У беседки 4 ноги, в ноге - 4 болта....Плюс опорные плиты чуть пошире - расход листа...
Я не за непременные М12, а за ненепременные М20 - это лишь дело вкуса, так сказать, мировоззрение конструктора, а не железное правило. Такую четкую мысль нужно держать в голове, даже назначая М20 .
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 16:57
#22
wetr

инженер
 
Регистрация: 09.08.2006
Владивосток
Сообщений: 1,537
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Например, конструкция - не доменная печь, а беседка 3х3х3 м. Завод их производит серийно. Достаточно например болта М12 по 15 руб за комплект.
Но тут из-за угла нам по голове пыльным мешком (или учебником) - М20 надо! По 35 руб за комплект. Кроме того, увеличилась опорная плита.
Необоснованный убыток составит 35 000 руб, т.к. беседок заказано 100 шт.
Ну давайте еще про скворечники порассуждаем! Их же тоже крепить нужно. Не надо все мешать в кучу. Автор темы выполняет расчет по СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". Чувствуете разницу?
Как вы себе представляете какую-нибудь шарнирно-опертую колонну 40к1 прилепленную с помощью 2хM12? Да их во время монтажа "случайно" загнут!
__________________
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 17:47
#23
dimoxa

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Сообщений: 199


Выполняю я расчет анкеров под опоры лестницы и лупить туда анкерный болт М20 не вижу никакого смысла. А под 40-ковый двутавр ставить болт даже М20 я бы не рискнул. Я думаю, что тема себя уже исчерпала и давно было бы уже пора прекратить эту никому ненужную полемику.

Ответ на вопрос "Нужно ли в случае, если расчетное усилие вышло отрицательным, принимать анкерный болт конструктивно?" я получил еще в первом сообщении. За что - СПАСИБО
dimoxa вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 20:04
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Ну давайте еще про скворечники порассуждаем! Их же тоже крепить нужно. Не надо все мешать в кучу. Автор темы выполняет расчет по СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий". Чувствуете разницу?
Как вы себе представляете какую-нибудь шарнирно-опертую колонну 40к1 прилепленную с помощью 2хM12? Да их во время монтажа "случайно" загнут!
А что такое СНиП 2.09.03 "Сооружения промышленных предприятий"? Первый раз слышу
А зачем Вы кстати колонну из 40К двумя болтами М12 заанкерили то? Это же необоснованно - на монтаже же, сами говорите, загнут
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 14:32
#25
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Здравствуйте, посчитала анкерные болты по "Пособию по проектированию анкерных болтов" и удивилась. плучились 72 болты. может кто может меня проверить?
исходные данные: N=8.27 т Q=2.73 т M=34.62 т*м Бетон В20. длина от оси болта до противоположной грани - 49.5 см, от оси колонны до оси болта - 21,5 см, ширина базы 56,5 см.
Начальник говорит что быть такого не может. да и меня саму такие цифры пугают. помогите
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: болты.jpg
Просмотров: 804
Размер:	10.3 Кб
ID:	47162  
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 14:47
#26
valenok@yandex.ru


 
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 383


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
исходные данные: N=8.27 т Q=2.73 т M=34.62 т*м
???
valenok@yandex.ru вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 15:31
#27
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


на вот такой момент от выше лежащих конструкций. схематичную конструкцию вложила
Вложения
Тип файла: pdf рама.pdf (2.4 Кб, 808 просмотров)
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:32
#28
Андрей85


 
Регистрация: 08.04.2010
Сообщений: 126


диаметр болтов при таких усилиях вполне реален, надо разобраться от каких нагрузок возник такой момент???
Андрей85 вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:50
#29
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Вполне реальные цифры. Вы выложите поточнее рисунок, какой двутавр, расстояния к болтам все чтоб ясно было проверим.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:53
#30
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Смущает очень большой изгибающий момент. Картинка не совсем понятная. Стойка (если это стойка) переменного сечения. Судя по всему, в расчетной схеме должно было быть ее шарнирное опирание на фундамент, при котором изгибающего момента не будет. Видимо, ошибка в расчетной схеме.
__________________
Per aspera ad astra.

Последний раз редактировалось Deimos, 26.10.2010 в 16:55. Причина: орфография
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 16:59
#31
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Deimos вероятнее всего это просто рисунок перевернут Разверните его на 90 градусов против часовой стрелки. Так будет правильнее.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 26.10.2010, 18:36
#32
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Действительно надо повернуть) не обратила даже внимания)
Что касается конструкций: покрытие кровли - сотовый поликарбонат 25мм, прогоны 16 швеллер, тавровая балка 9,5 м (полка: ширина 25 см, толщина 1,4 см; стенка: высота 50 см (макс), 15 см (мин), толщина - 1,4 см), подпорка - квадратная труба 100х4, колонна двутавр 30К3. снеговая нагрузка 180 кг/м2.
Что касается базы, то размеры эти прикидочные, до того как я посчитала и удивилась) так как видеть наперед не научилась прикидывать и исходила из ранее сделанных проектов при начальной расстановке (а там только центрально нагруженные колонны были))
и рисунок мне почему-то не удалось перевернуть) переверните сами, пожалуйста)
Вложения
Тип файла: pdf база.pdf (5.1 Кб, 354 просмотров)
Тип файла: pdf рама.pdf (9.0 Кб, 315 просмотров)
__________________
Инженер

Последний раз редактировалось Тетя Оля, 26.10.2010 в 18:46. Причина: опять не перевернула рисунок
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 09:03
#33
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Не сообразил сразу, что картинка повернутая
При таком большом изгибающем моменте рекомендую использовать базу, как на картинке - разнесете болты и уменьшите их сечения.

ЗЫ Обратите внимание, что усилия в обрезе фундамента должны быть определены с учетом пульсации.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Baza.jpg
Просмотров: 586
Размер:	35.6 Кб
ID:	47197  
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 11:39
#34
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Тетя Оля при ваших размерах у меня тоже получилось 2 болта М72 из стали ВСт3кп2. Так что расчет я думаю вы провели правильно. Или мы оба одинаково неправильно.
А вот конструирование однозначно у вас хромает. Ну например смотрите: болт 72мм, отверстие минимум 80мм. Пол отверстия 40мм. От края отверстия к краю плиты 65-40=25мм. Ну куда это годится? Причем толщина плиты у меня вышла 67мм.
Послушайте Deimos а и сделайте все таки базу с траверсами.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2010, 17:39
#35
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
А вот конструирование однозначно у вас хромает. Ну например смотрите: болт 72мм, отверстие минимум 80мм. Пол отверстия 40мм. От края отверстия к краю плиты 65-40=25мм. Ну куда это годится? Причем толщина плиты у меня вышла 67мм.
ну когда я думала о размерах базы я не предполагала что 72 болты будут)


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Послушайте Deimos а и сделайте все таки базу с траверсами.
я консоль уменьшила) и теперь все нормально) и траверсы тоже сделала)
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 30.10.2010, 10:02
#36
Тетя Оля

инженер-конструтор
 
Регистрация: 01.11.2009
челябинск
Сообщений: 23
<phrase 1=


почему в пособии по расчету анкерных болтов одно сопротивление стали растяжению, а в СНиПе "Стальные конструкции" для фундаментных болтов для такой же стали другие значения при тех же диаметрах???)))) какое значение принимать в расчетах?
__________________
Инженер
Тетя Оля вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 10:04
#37
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


да, в СНиПе "Стальные конструкции" сопротивление болтов растяжению примерно на 30% больше, чем по пособию к СНиП 2.09.03-85. кто знает, расскажите почему.
Denis777 вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 11:18
#38
Deimos

инженер
 
Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837


Читайте здесь:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...B%F2%FB&page=2
__________________
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума  
 
Непрочитано 16.12.2010, 11:27
#39
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
какое значение принимать в расчетах?
СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий
Цитата:
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
АНКЕРНЫЕ БОЛТЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
7. Расчетные сопротивления металла болтов растяжению Rba следует принимать по СНиП II-23-81.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 17.12.2010, 19:31
#40
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,456


Цитата:
Сообщение от Тетя Оля Посмотреть сообщение
какое значение принимать в расчетах?
Я неоднократно нарывался на твердокаменную позицию экспертов:" Если уж применяешь документ, то применяй его целиком вот так как он есть. Не смей самостоятельно что то менять! А то что в СНиП поменяли , например, расчетные сопротивления анкерных болтов, то это сигнал не тебе (звонок для учителя!!! а не для учеников), а разработчикам пособия к СНиП. Мало ли что еще пришлось бы поменять в этом пособии, если учитывать повышенные расчетные сопротивления анкерных болтов".
Мои запросы в организации, разрабатывавшие это пособие, ничего не дали. Там вообще то с трудом понимают о чем идет речь. Истинные разработчики пособия, как говорится - "иных уж нет, а те далече!". И никто не собирается бесплатно вносить в пособие какие либо изменения.
Так что предварительно выясните позицию именно ваших экспертов по этому вопросу.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 10:36
#41
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Уважаемые проектировщики! (не хочу новую тему создавать, может тут кто увидит), помогите, пожалуйста, разобраться...
Считаю анкерные болты:
Расстояние между болтами 360х360 мм, размер плиты 600х600 мм, бетон В20
N=20 т
Р=(Rb*b*х-N)/n=(1.15*60*1,1-200)/2=-62.05 кН
Х=11мм
Как быть, если нагрузка со знаком минус?

Последний раз редактировалось play, 14.05.2014 в 10:52.
play вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 10:45
#42
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от play Посмотреть сообщение
Уважаемые проктировщики! (не хочу новую тему создавать, может тут кто увидит), помогите, пожалуйста, разобраться...
Считаю анкерные болты:
Расстояние между болтами 360х360 мм, размер плиты 600х600 мм, бетон В20
N=20 т
Р=(Rb*b*х-N)/n=(1.15*60*11-200)/2=279.5 кН
Х=11мм
Слишком что-то большая нагрузка получилась, где тут ошибка? Подскажите, пожаалуйста.
проктировщики - это кто? С прокто не связано?
Вы на срез что ли или на что там считаете?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 10:47
#43
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,124
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от play Посмотреть сообщение
Как быть, если нагрузка со знаком минус?
Offtop: ...можна ваще балты не ставить...
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 10:51
#44
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Ильнур, извините, проктировщики это блин, написала конечно))))
Хотела определить площадь поперечного сечения болта в зависимости от нагрузки, которую он должен воспринимать...
play вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 11:10
#45
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от play Посмотреть сообщение
Ильнур, извините, проктировщики это блин, написала конечно))))
Хотела определить площадь поперечного сечения болта в зависимости от нагрузки, которую он должен воспринимать...
Болты по расчету обычно получаются при одновременном действии на колонну момента и минимальной силы сжатия. В этом случае болты испытывают растяжения и подбираются по расчету.
В Вашем же случае при действии сжатия болты требуются только конструктивно. Но Вы можете рассмотреть случай, когда колонну закрепили и приложили к ней нагрузку 100кг на верх, возможно тогда будут расчетные болты.
В любом случае меньше 20М болты обычно не ставят, т.к. при раскручивании-закручивание есть вероятность у меньшего диаметра сорвать резьбу, особенно на монтаже зимой.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 11:16
#46
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Колян, спасибо!!!
Есть ещё сдвигающая сила 5,1 т.
play вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 11:49
#47
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,786


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Болты по расчету обычно получаются при одновременном действии на колонну момента и минимальной силы сжатия
монтажные варианты можно прикинуть.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 16:02
#48
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Колян, а можете подсказать формулу расчета от поперечной силы?
play вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2014, 21:38
#49
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


поперечная сила от чего возникает?
Колян вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2014, 06:50
#50
play

инженер
 
Регистрация: 28.05.2009
Сообщений: 29


Цитата:
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
поперечная сила от чего возникает?
от ветра..
play вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2015, 23:17
#51
_Евгений


 
Регистрация: 13.10.2014
Сообщений: 8


Р=(Rb*b*х-N)/n это формула для определения растягивающего усилия на болт для сплошных колонн.
такой нубский вопрос: как учесть момент действующий на колонну?

----- добавлено через ~11 ч. -----
утро вечера мудренее, разобрался со своим вчерашним вопросом...
всем спасибо)
_Евгений вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Расчет анкерных болтов



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет анкерных болтов на Q Wo_bleen Конструкции зданий и сооружений 57 15.04.2014 16:14
расчет анкерных болтов BDG Конструкции зданий и сооружений 13 02.02.2012 19:26
Расчет анкерных болтов двухстоечного автомобильного подъемника Maxu Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2010 20:18
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44