Распределяется ли нагрузка на плиты от стойки в этом узле?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределяется ли нагрузка на плиты от стойки в этом узле?

Распределяется ли нагрузка на плиты от стойки в этом узле?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.04.2010, 17:25 #1
Распределяется ли нагрузка на плиты от стойки в этом узле?
NoName123
 
конструктор
 
СПб
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 120

Фотографию прилагаю. Есть мансарда, крыша опирается на стойки, стойки опираются на швеллер 16, который должен распределять нагрузку от стойки (N=7т) на 3-4 плиты.
Плиты пустотные, l=6,6м.

Как вы думаете, передаётся ли нагрузка на соседние плиты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3_3.jpg
Просмотров: 487
Размер:	72.8 Кб
ID:	37473  


Последний раз редактировалось NoName123, 15.04.2010 в 17:31.
Просмотров: 14662
 
Непрочитано 15.04.2010, 19:21
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Как вы думаете, передаётся ли нагрузка на соседние плиты?
Нет конечно - жесткость швеллера из плоскости по сравнению с жесткостью плит никакая... Да и в плоскости была бы маловата. Было бы два швеллера, да преднапрячь его, тогда бы эффект был, а так - без толку.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 19:44
#3
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Если сказать однозначно, то да. Вопрос в том, что она не одинаково и не вся распределяется между плитами по длине швеллера. Если представить швеллер абсолютно жестким, т.е. при загружении он не имеет прогиба, то сила 7т чудесным образом превращается в распределенную q=7т/Lшвеллера, но так как швеллер имеет прогиб, то и нагрузка перераспределяется таким образом, что в зонах с большим прогибом будет большее значение распределенной нагрузки. При этом должно соблюдаться правило, что допускаемый прогиб плиты не должен быть меньше прогиба швеллера, в противном случае, швеллер перестанет работать и произойдет разрушение плиты, т.е. металлич. элемент нужно подбирать определенной жескости. В данном случае швеллер заберет и перераспределит ту часть нагрузки, при которой прогиб швеллера не превысит прогиб плиты

Последний раз редактировалось GIP, 15.04.2010 в 19:50.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 19:51
#4
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Вопрос в том, что она не одинаково и не вся распределяется между плитами по длине швеллера.
Если уж так мудрствовать, то думаю что не только не одинаково, но и не одного знака - если не считать вес швеллера, может быть и отрыв.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
При этом должно соблюдаться правило, что допускаемый прогиб плиты не должен быть больше прогиба швеллера, в противном случае, швеллер перестанет работать и произойдет разрушение плиты, т.е. металлич. элемент нужно подбирать определенной жескости. В данном случае швеллер заберет и перераспределит ту часть нагрузки, при которой прогиб швеллера не превысит прогиб плиты
Причем тут допустимые прогибы? Посчитайте прогиб швеллера из плоскости при действии нагрузки 7тс и сравните с прогибом плиты - прогиб швеллера будет равен бесконечности т.к. швеллер заработает пластически, а у плиты конечный прогиб, так что ничего не перераспределяет.

Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 15.04.2010 в 20:13. Причина: орфография
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 20:09
#5
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Если уж так мудрствовать, то думаю что не только не одинакого, но и не одного знака - если не считать вес швеллера, может быть и отрыв.


Причем тут допустимые прогибы? Посчитайте прогиб швеллера из плоскости при действии нагрузки 7тс и сравните с прогибом плиты - прогиб швеллера будет равен бесконечности т.к. швеллер заработает пластически, а у плиты конечный прогиб, так что ничего не перераспределяет.
Евгений, вы поторапились меня процитировать, прочтите еще раз вдумчиво оригинал моего сообщения, которое абсолютно не противоретичит вашему высказыванию. (мое сообщение было поправлено, т.к. в нем присутствала описка "не должен быть больше" на "не должен быть меньше")
GIP вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 20:17
#6
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
прочтите еще раз вдумчиво оригинал моего сообщения, которое абсолютно не противоретичит вашему высказыванию
Прочитал еще раз, мне кажется небольшое противоречие есть:
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если сказать однозначно, то да
Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Нет конечно
Если даже по простому считать что нагрузка распределяется под 45 градусов (это не совсем так, но даже в стальном СНиПе при смятии стенки полагается) то увидим что активная зона на 5-10 см в каждую сторону и все!!! Если проложить прокладки по концам (т.е. по сути создать преднапряжение) то это бы помогло, но прочности швеллера в этом случае недостаточно, поэтому и говорю - однозначно нет -ни с практической, ни с теоретической точки зрения. И еще учтите, что плита работает с соседними совместно, а не прогибается сама по себе...
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 15.04.2010, 20:36
#7
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Евгений, если Вы говорите категорическое нет, то вы не правы, отвечая на поставленный вопрос первого сообщения NoName, постараюсь объяснить свое некатегорическое да. речь идет в данном примере не о том, что эффективен этот швеллер или нет, а о том играет ли он какую-либо роль в распределении нагрузки на перекрытие. Я подвердил, что в данном случае швеллер бесполезен, но это не значит, что он не повлияет на распределение нагрузки. Согласитесь, что перед тем как сломаться плита незначительно прогнется под такой нагрузкой (на какие-то милиметры), и так как нагрузка передается на плиту через швеллер, он будет иметь прогиб равный прогибу плиты, а так как швеллер прогнулся извинете сечение его начинает работать и опорами для швеллера становятся соседние плиты, которые еще не включились в работу и на эти милиметры прогиба швеллера приходится небольшая часть нагрузки, которая передается на соседние плиты, но так как прогиб плиты исчерпан, следовательно и ее несущая способность, а у швеллер еще есть ресурс, но пользы от этого нет, перекрытие разрушится.

Да, и поясните,пожалуйста, Евгений, что означет Ваша фраза, про то, что сборная плита перекрытия работает совместно с остальными , а не сама по себе ???? Р.S. Тем более что речь идет о сосредоточенной нагрузке.

Последний раз редактировалось GIP, 15.04.2010 в 20:53.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 08:31
#8
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Да, и поясните,пожалуйста, Евгений, что означет Ваша фраза, про то, что сборная плита перекрытия работает совместно с остальными , а не сама по себе ???? Р.S. Тем более что речь идет о сосредоточенной нагрузке.
Видите ли, в таких плитах делают боковые шпонки, которые даже при заполнении тем чем их обычно заполняют (а не бетоном как надо). Способны воспринимать значительную нагрузку. При заполнении бетоном каждый метр такого шва воспринимает несколько тс нагрузки, с двух сторон это уже прилично получается. Поэтому плита не прогнется отдельно от других, а прогнется вместе с ними, вот поэтому швеллер и не заработает. Более того, из-за жесткости самой поверхности плиты возможен подъем концов швеллера.
А если говорить о практической ценности узла, то автораи интересует не "сколько-то передать", а передать необходимую нагрузку, чего и не произойдет.
Мне рассказывали о результатах эксперимента когда у средней плиты из трех не было опор - плита выдержала свою нагрузку, при дальнейшем увеличении нагрузки плита выколола участи ребер соседних плит.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 09:36
#9
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


То есть, плиты будут работать совместно независимо от этого узла, я так понял?

Хотя, по расчету получается, что даже если и распределяется нагрузка от кровли на соседние плиты, то нагрузка всё равно больше 600кгс/м2.
Пирог пола тяжелый.
Хотя много вопросов ещё. Грузовая площадь кровли, например. По чертежам вроде одна получается, а на фотографиях ещё какие-то опоры вижу. С 7-ю тоннами, я погорячился, возможно.
Марка плиты достоверно неизвестна. Надо сбивать защитный слой и определять, как я понимаю.

Речь идёт о том, переделывать или нет.

Я бы, конечно, на пустотки передавать не стал эту нагрузку. Стенами бы несущими обошелся.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 09:43
#10
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
Речь идёт о том, переделывать или нет.
Если одна плита не воспринимает нагрузку, то переделывать.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 09:50
#11
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


Евгений, Екатеринбург
Спасибо.

Я также думал с самого начала.

Последний раз редактировалось NoName123, 16.04.2010 в 17:18.
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 15:22
#12
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Видите ли, в таких плитах делают боковые шпонки, которые даже при заполнении тем чем их обычно заполняют (а не бетоном как надо). Способны воспринимать значительную нагрузку. При заполнении бетоном каждый метр такого шва воспринимает несколько тс нагрузки, с двух сторон это уже прилично получается. Поэтому плита не прогнется отдельно от других, а прогнется вместе с ними, вот поэтому швеллер и не заработает. Более того, из-за жесткости самой поверхности плиты возможен подъем концов швеллера. А если говорить о практической ценности узла, то автораи интересует не "сколько-то передать", а передать необходимую нагрузку, чего и не произойдет. Мне рассказывали о результатах эксперимента когда у средней плиты из трех не было опор - плита выдержала свою нагрузку, при дальнейшем увеличении нагрузки плита выколола участи ребер соседних плит.
Евгений, перестаньте рассказывать сказки, ведь форум много людей читает, и кто-то может вам поверить. Боковые шпонки у плит есть, они заполняются раствором, но это не значит, что можно убирать опору у плиты и загружать нагрузкой. При выполнении расчетов нельзя дополнительно включать в работу на вертикальную нагрузку боковые шпонки, нагрузка на эти плиты четко оговорена независимо от наличия заполнения боковых шпонок. Чтобы осуществить ваш эксперимент "успешно" не достаточно просто заполнить шпонки раствором, особенно учитывая теперешнее качество строительных работ.
GIP вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.04.2010, 15:37
#13
NoName123

конструктор
 
Регистрация: 30.08.2009
СПб
Сообщений: 120


GIP
Ну, это же не означает, что мы сейчас все начнем опоры убирать у плит.
И потом, итоговый вывод такой и есть - считать без учета швов, т.е. только одну плиту
NoName123 вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2010, 20:27
1 | #14
baryshnikoff

конструктор
 
Регистрация: 03.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 173
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
это не значит, что можно убирать опору

baryshnikoff вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 07:30
#15
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


baryshnikoff, cпасибо, но еще и не такое я видел не раз. На такие развалины заходить опасно для жизни.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 11:29
#16
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


От швеллера в том положении, в каком он находится под стойкой - проку нет. Однако если его перевернуть, то все существенно поменяется. Нагрузка таки будет перераспределяться на соседние плиты. И чем жестче будет профиль швеллера, тем более "ровнее" нагрузка будет распределяться по его длине. В целом такое решение (с передачей нагрузки от стойки через жесткий лежень) вполне приемлемо, учитываю что швы между плитами (как говорят многие местные форумчане) заполняют мусором, а не тем, чем следовало бы - бетоном. В случае если же швы между плитами заполняют бетоном, то объединенный диск перекрытия вполне возможно и понесет эту стойку без распределительного лежня (нужно уточнять) за счет включения в работу соседних плит именно через боковые шпонки. В нормативах рекомендуется в схожих случаях учитывать в распределении по одной плите справа и слева от непосредственно загруженной. Однако если даже расчет на перераспределенную нагрузку будет удовлетворительным, нужно иметь ввиду что нужно еще обеспечить и прочность на продавливание в месте опирания стойки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 11:55
#17
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
От швеллера в том положении, в каком он находится под стойкой - проку нет. Однако если его перевернуть, то все существенно поменяется. Нагрузка таки будет перераспределяться на соседние плиты. И чем жестче будет профиль швеллера, тем более "ровнее" нагрузка будет распределяться по его длине. В целом такое решение (с передачей нагрузки от стойки через жесткий лежень) вполне приемлемо, учитываю что швы между плитами (как говорят многие местные форумчане) заполняют мусором, а не тем, чем следовало бы - бетоном. В случае если же швы между плитами заполняют бетоном, то объединенный диск перекрытия вполне возможно и понесет эту стойку без распределительного лежня (нужно уточнять) за счет включения в работу соседних плит именно через боковые шпонки. В нормативах рекомендуется в схожих случаях учитывать в распределении по одной плите справа и слева от непосредственно загруженной. Однако если даже расчет на перераспределенную нагрузку будет удовлетворительным, нужно иметь ввиду что нужно еще обеспечить и прочность на продавливание в месте опирания стойки.
Надо добавить, что просто одиночный швеллер оставлять нежелательно, нужно сделать коробочку или двутаврик.

Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В нормативах рекомендуется в схожих случаях учитывать в распределении по одной плите справа и слева от непосредственно загруженной.
И пожалуйста, уточните про какой норматив Вы говорите ?
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 12:02
#18
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Надо добавить, что просто одиночный швеллер оставлять нежелательно, нужно сделать коробочку или двутаврик.
Ну да, просто швеллер - это конечно не оптимально.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
И пожалуйста, уточните про какой норматив Вы говорите ?
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84)
п.1.21.

Ровно то же самое было сказано в какой-то ВСН-ке... сейчас не вспомню.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 13:16
#19
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84) п.1.21.
Нужно отметить, что этот документ официально аннулирован и заменен на СП 52-101-2003, в котором ни слова об этом нет.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 13:27
#20
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Нужно отметить, что этот документ официально аннулирован и заменен на СП 52-101-2003, в котором ни слова об этом нет.
Тем не менее от того что он аннулирован плиты совместно работать не перестали. Возможно изложенная методика учета совместной работы и не лучшая, но все же она ближе к реальности, чем рассмотрение работы плит перекрытия поотдельности (при условии качественного заполнения бетоном швов между плитами).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 13:41
#21
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Тем не менее от того что он аннулирован плиты совместно работать не перестали. Возможно изложенная методика учета совместной работы и не лучшая, но все же она ближе к реальности, чем рассмотрение работы плит перекрытия поотдельности (при условии качественного заполнения бетоном швов между плитами).
Если проектировщик расчитывает на перераспределение нагрузок на две соседние плиты, то это придется обосновывать только расчетом, так как на аннулированный СНиП ссылаться уже нельзя, как раньше. Я сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 14:04
#22
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Я сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься.
Я этим занимаюсь, хотя расчетом не обосновываю (нет такого расчета в общедоступной литературе, а сам я до него дойти не могу). В крайнем случае ссылаюсь на вышеуказанное Пособие. Зачастую нормативы и серии (пусть и отмененные) действуют убедительно на проверяющих (экспертов в том числе).
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 14:09
#23
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я этим занимаюсь, хотя расчетом не обосновываю (нет такого расчета в общедоступной литературе, а сам я до него дойти не могу). В крайнем случае ссылаюсь на вышеуказанное Пособие. Зачастую нормативы и серии (пусть и отмененные) действуют убедительно на проверяющих (экспертов в том числе).
Под фразой "я сомневаюсь что этим будет кто-то заниматься", я имел ввиду расчеты, что вы и подтвердили. Мы тоже часто проходим экспертизу и наши экперты понимают доводы только действующих документов.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 14:20
#24
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Под фразой "я сомневаюсь что этим будет кто-то заниматься", я имел ввиду расчеты, что вы и подтвердили. Мы тоже часто проходим экспертизу и наши экперты понимают доводы только действующих документов.
А действует ли ВСН 32-77? там тоже эта методика упомянута.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 14:31
#25
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А действует ли ВСН 32-77? там тоже эта методика упомянута.
нет
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 15:18
#26
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
При выполнении расчетов нельзя дополнительно включать в работу на вертикальную нагрузку боковые шпонки, нагрузка на эти плиты четко оговорена независимо от наличия заполнения боковых шпонок
Неправда - в серии на плиты безопалубочного формования четко указано - 3тс/м на срез шпонки при условии заполнения бетоном класса В15. Естестсвенно если нагрузка на все плиты одинаковая, то расчетного усилия на срез не будет, а вот если разная....

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Чтобы осуществить ваш эксперимент "успешно" не достаточно просто заполнить шпонки раствором
Он реально был осуществлен "успешно", поэтому вполне достаточно. Я не говорю что так надо/можно делать, но то что этот эффект есть это несомненно, для этого эти шпонки и делают.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Мы тоже часто проходим экспертизу и наши экперты понимают доводы только действующих документов
Не верный подход - покажите мне действующий нормативный документ в котором указано, что M=ql^2/8. Как-то сделали проект в котором плиты безопалубочного формования использовались в качестве стен (вертикально) - эксперт так и не поверила что так можно. Стереотип - написано плита - значит горизонтально, но доводов в нормативных документах не нашла и сама на свою удочку попалась - нет запрещения значит можно, а в душе так и осталась против.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 15:38
#27
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Неправда - в серии на плиты безопалубочного формования четко указано - 3тс/м на срез шпонки при условии заполнения бетоном класса В15. Естестсвенно если нагрузка на все плиты одинаковая, то расчетного усилия на срез не будет, а вот если разная....
Никак меня не хотят понять. Я не говорю, что шпонки не работают. Просто считаю, что как проектировщик я не буду их учитывать в расчете, потому что сомневаюсь, что их качественно выполнят и беру в расчет наихудший вариант без них

Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Он реально был осуществлен "успешно", поэтому вполне достаточно. Я не говорю что так надо/можно делать, но то что этот эффект есть это несомненно, для этого эти шпонки и делают....
Допускаю это, в жизни чего только не бывает

Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Не верный подход - покажите мне действующий нормативный документ в котором указано, что M=ql^2/8. Как-то сделали проект в котором плиты безопалубочного формования использовались в качестве стен (вертикально) - эксперт так и не поверила что так можно. Стереотип - написано плита - значит горизонтально, но доводов в нормативных документах не нашла и сама на свою удочку попалась - нет запрещения значит можно, а в душе так и осталась против....
Давайте не путать математические формулы, аксиомы и т.д. с инидивидальными решениями, которые в отличие от первых, давно доказанных и узаконенных, требуют соответствующего обоснования и доказательства с использованием вышеперечисленных формул, аксиом.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 16:12
#28
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Просто считаю, что как проектировщик я не буду их учитывать в расчете, потому что сомневаюсь, что их качественно выполнят и беру в расчет наихудший вариант без них
Странный подход. С такой логикой можно сказать что сомневаетесь что качественно выполнят антикорроизийную обработку металлических поверхностей - и откажитесь от металла в пользу дерева. А там еще подумаете что врядли строители качественно напитают дерево огне-биозащитными составами - так и вовсе решите уйти из проектирования, потому как будете находится в постоянном противоречии - напректируете одно, а строители этого не сделают.
Мое мнение - не нужно этим заморачиваться, а нужно проектировать. И если строителям не угодно выполнять работы по проекту, то это проблема строителей, а не проектировщиков. Ответственным быть хорошо, но лучше всего отвечать только за СЕБЯ. И если каждый будет поступать именно так, то получится максимально-качсетвенный продукт, а если брать на себя ответственность за других, то это расслабит последних. Например зачем строителям качественно делать, если придет умный проектировщик и расскажет им где они набедокурили и что нужно переделать заново?..
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 16:13
#29
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Просто считаю, что как проектировщик я не буду их учитывать в расчете, потому что сомневаюсь, что их качественно выполнят и беру в расчет наихудший вариант без них
В большинстве случаев это не нужно, поэтому могут и заполнить не так как следует, но бывает случаи (этот из их числа) когда нужно чтобы плиты работали совместно и надо добится качественного выполнения. Бывали случаи когда в выполненном здании заставляли вычищать швы и заполнять как надо.
Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Давайте не путать математические формулы, аксиомы и т.д. с инидивидальными решениями
Я не об этом - и формула M=ql^2/8 и формула tau=(Q*S)/(I*t) вытекают из сопромата, но только первой нет в нормативных документах, а вторая есть, так что теперь вторая это законная для экспертизы формула, а первая нет? Нужно смотреть не на нормативный документ, но на то из чего он появился...
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 16:15
#30
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Я не об этом - и формула M=ql^2/8 и формула tau=(Q*S)/(I*t) вытекают из сопромата, но только первой нет в нормативных документах, а вторая есть, так что теперь вторая это законная для экспертизы формула, а первая нет? Нужно смотреть не на нормативный документ, но на то из чего он появился...
Вообще-то в любом нормативном документе косвенно узаконены все формулы сопромата. Обычно в самом начале в разделе расчетных предпосылок говорится о том, на основе чего нужно определять внутренние силовые факторы и т.д и т.п.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 16:36
#31
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вообще-то в любом нормативном документе косвенно узаконены все формулы сопромата. Обычно в самом начале в разделе расчетных предпосылок говорится о том, на основе чего нужно определять внутренние силовые факторы и т.д и т.п.
Это называется отпиской для снятия ответственности с авторов СНиПа, вот Вам еще примеры таких отписок:
1. В начале железобетонного СниПа 2.03.01-84* (пункт поищите самостоятельно) написана абсолютная муть про схемы образования трещин, учет физической нелинейности и т.д. Могу поспорить, что этим пунктом никто (кроме авторов этого пункта СНиПа, т.е. Н.И.Карпенко) никогда в практических целях не пользовался. Написано это на основании монографии Карпенко, но в реальной жизни воспользоваться этим пуктом чтобы к тебе не могли подкопаться невозможно, поэтому в новых нормах этого пункта и нет.
2. Часто пишут: в особо сложных и уникальных случаях.... Нигде не написано, что этот случай есть особо сложный, а вот этот не особо сложный. И чтобы не случилось, даже если срежет болт, можно воспользоваться этим пунктом и сказать, что в результате дислокации напряженностей в металлах болтов, работающих на срез в балках высотой 300мм необходимо дополнительно было учитывать такой-то коэффициент. Помните заключение по аквапарку - "надо было отнести к повышенному уровню ответственности, а коэффициент принять 1,2". Но на тот момент к первому уровню относились резервуары емкостью более 10 тысяч кубов и подобные сооружения, опять же что считать "тяжелые социальные последствия" и почему 1,2, ведь сейчас не требуется 1,2 даже к высоткам до 100м, в которых народу поболее чем в аквапарке было.
Так что пользуясь этими отписками вообще никому кроме авторов СНиПа нельзя проектированием заниматься. Для того же железобетона в статически неопределимых системах усилия никак не вычислить точно, так что в любом случае можно сказать что Вы сделали что-то неправильно.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 17:10
#32
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Так что пользуясь этими отписками вообще никому кроме авторов СНиПа нельзя проектированием заниматься.
Ну это вы преувеличиваете. Я имел ввиду, что в нормативах указано как определять те же внутренние усилия M,N,Q, хотя непосредственно формулы и не записаны. И потому использовать при проектированию такую науку как сопромат с его M=ql^2/8 - абсолютно законно. И если сломается, скажем балка, то вам никто не сможет поставить в вину, что вы неверно определили внутренние усилия, потому что вы определили их на основании нормативной документации. Кроме этого там действительно пишут много, как вы выразились "мути". Она относится к тому самому "изобретательству", которое обсуждается в соседней теме. То есть нормы изначально допускают, что некоторые конструкции могут быть рассчитаны по методикам, отличным от изложенных в данном нормативном документи, но только при соответствующем обосновании. Не ограничивают нормы полета инженерной мысли. Считайте все что угодно, стройте как хотите. Только обосновывайте. Вот нигде не рассмотрены однопролетные конструкции длиной в 5 км? Нигде (хотя может просто я не вкурсе ). Тем не менее никто вам не запрещает их проектировать. Просто этот случай уже подпадет под то самое - "особо сложный, уникальный случай"...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 17:28
#33
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я имел ввиду, что в нормативах указано как определять те же внутренние усилия M,N,Q, хотя непосредственно формулы и не записаны. И потому использовать при проектированию такую науку как сопромат с его M=ql^2/8 - абсолютно законно
Абсолютно не законно, так как:
1.31. Расчет плоскостных конструкций (типа балок-стенок, плит перекрытий) и массивных конструкций по предельным состояниям первой и второй групп следует производить по напряжениям (усилиям), деформациям и перемещениям, вычисляемым с учетом физической нелинейности, анизотропии, а в необходимых случаях - ползучести, накопления повреждений (в длительных процессах) и геометрической нелинейности (в основном для тонкостенных конструкций).

Примечание. Анизотропия - неодинаковость свойств (здесь - механических) по разным направлениям. Ортотропия - вид анизотропии, при котором имеются три взаимно перпендикулярные плоскости симметрии свойств.

1.32. Физическую нелинейность, анизотропию и ползучесть следует учитывать в определяющих соотношениях, связывающих между собой напряжения и деформации, а также в условиях прочности и трещиностойкости материала. При этом следует выделять две стадии деформирования элементов - до и после образования трещин.

1.33. До образования трещин для бетона должна, как правило, использоваться нелинейная ортотропная модель, позволяющая учитывать направленное развитие эффекта дилатации и неоднородность деформирования при сжатии и растяжении. Допускается пользоваться квазиизотропной моделью бетона, учитывающей проявление указанных факторов в среднем по объему. Для железобетона в этой стадии следует исходить из совместности осевых деформаций арматуры и окружающего бетона, за исключением концевых участков арматуры, не снабженных специальными анкерами.

При опасности выпучивания арматуры следует ограничивать ее предельные сжимающие напряжения.

Примечание. Дилатация - увеличение объема тела при сжатии, обусловленное развитием множества микротрещин, а также трещин большей протяженности.

1.34. В условиях прочности бетона следует учитывать сочетание напряжений на площадках разных направлений, в силу которых, в частности, его сопротивление двух- и трехосному сжатию превышает прочность при одноосном сжатии, а при комбинациях сжатия и растяжения может быть меньше, чем при действии одного из них. В необходимых случаях должна приниматься во внимание длительность действия напряжений.

Условие прочности железобетона без трещин должно составляться исходя из условий прочности составляющих материалов как двухкомпонентной среды.

1.35. В качестве условия трещинообразования следует использовать условие прочности бетонных элементов двухкомпонентной среды.

1.36. После образования трещин следует использовать модель анизотропного тела общего вида при нелинейных выражениях зависимостей усилий или напряжений от перемещений с учетом следующих факторов:

углов наклона трещин к арматуре и схем пересечения трещин;

раскрытия трещин и сдвига их берегов;

жесткости арматуры: осевой - с учетом сцепления с полосами или блоками бетона между трещинами; тангенциальной - с учетом податливости бетонного основания у берегов трещин и соответственно осевых и касательных напряжений в арматуре в трещинах;

жесткости бетона: между трещинами - на осевые силы и сдвиг (снижается для схемы пересекающихся трещин); в трещинах - на осевые силы и сдвиг за счет зацепления берегов трещин при достаточно малой их ширине;

частичного нарушения совместности осевых деформаций арматуры и бетона между трещинами.

В модели деформирования неармированных элементов с трещинами учитывается лишь жесткость бетона между трещинами.

В случаях возникновения наклонных трещин следует учитывать особенности деформирования бетона над наклонными трещинами.

Т.к. сюда отнесены и плиты перекрытий тоже, а балки можно отнести уже к массивным (граница ведь тоже не указана), то любую конструкцю с трещинами вы должны считать по этому пункту, но как это сделать нигде не написано, поэтому следуя этому пункту любой расчет железобетонных конструкций повсем остальным пунктам "не совсем верный", еще и п. 1.15 тоже посмотрите.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 17:57
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Абсолютно не законно
А знания из какой науки заложены во все то, что вы привели цитатой?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 18:32
#35
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А знания из какой науки заложены во все то, что вы привели цитатой?
Из теории железобетона и механики железобетона (1-я и 2-я вроде лаборатории НИИЖБ) конечно, а в чем подвох вопроса? В том что в основе теории железобетона лежит сопромат, строительная механика и теория упругости?, в теории железобетона эмпирики и малопонятных допущений гораздо больше чем сопромата, так что подвох некорректный. Чего стоит одно допущение (самое глобальное в железобетоне) о равномерном распределении напряжений в сжатой зоне, которое перечеркивает гипотезу плоских сечений и весь сопромат на корню...
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 21:26
#36
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Странный подход. С такой логикой можно сказать что сомневаетесь что качественно выполнят антикорроизийную обработку металлических поверхностей - и откажитесь от металла в пользу дерева. А там еще подумаете что врядли строители качественно напитают дерево огне-биозащитными составами - так и вовсе решите уйти из проектирования, потому как будете находится в постоянном противоречии - напректируете одно, а строители этого не сделают. Мое мнение - не нужно этим заморачиваться, а нужно проектировать. И если строителям не угодно выполнять работы по проекту, то это проблема строителей, а не проектировщиков. Ответственным быть хорошо, но лучше всего отвечать только за СЕБЯ. И если каждый будет поступать именно так, то получится максимально-качсетвенный продукт, а если брать на себя ответственность за других, то это расслабит последних. Например зачем строителям качественно делать, если придет умный проектировщик и расскажет им где они набедокурили и что нужно переделать заново?..
Зачем перегибать палку? Вы говорите, что нужно проектировать, но проектировать можно по разному. Задача проектировщика сделать расчетный узел, схему и т.д. более надежным и более простым, что взаимосвязано. Если Вы хотите использовать в восприятии нагрузки, шпонки, то обязаны будете в своем проекте указать, оговорить все условия, которые необходимо выполнить строителям, чтобы обеспечить ваше решение, вы должны проинформировать заказчика в проекте, что этот узел относится к разряду скрытых работ, который подлежит освидетельствованию и возможно выборочному контролю. Подумайте, нужен ли этот дополнительный гемор или все-таки изначально выбрать другое более простое, следовательно болеее надежное решение. А на вещи надо смотеть реально, вы что не видите, кто сейчас на стройках работает, особенно в частном секторе, все экономят, грамотных и ответственных строителей мало.

Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Я не об этом - и формула M=ql^2/8 и формула tau=(Q*S)/(I*t) вытекают из сопромата, но только первой нет в нормативных документах, а вторая есть, так что теперь вторая это законная для экспертизы формула, а первая нет? Нужно смотреть не на нормативный документ, но на то из чего он появился...
Изначально для чего существуют нормативные документы ? Чтобы был порядок. Это закон для проектировщика, это его спасение. Если этих документов не будет, следовательно вы не сможите доказать, что вы были правы, когда ваша конструкция грохнется, а вы считали точно по рекомендациям норматива. Если вы будете отталкиваться не от норматива, а от каких-то других соображений, и каждый будет так делать, так "аквапарков" будет еще больше.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 21:54
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Подумайте, нужен ли этот дополнительный гемор
Вот и вы подумайте, зачем этот гемор с небоскребами и железобетонными конструкциями?... вы думаете средний строитель знает что такое защитный слой бетона и для чего он нужен?.. Проблема в том, что вы лезете не в свою сферу деятельности и ответственности.
Если я учитываю совместную работу плит, то на схеме раскладки этих самых плит я даю примечание - "Швы между плитами очистить от строительного мусора и тщательно заделать бетоном С12/15.". И все. А как там на самом деле заделают - это сфера ответственности прораба (производителя работ). Я же проектировщик, а не строитель. Ваш же подход похож на паранойю. Так можно бояться всего - что в раствор сыпанут слишком много песка, что забудут выполнить обмазочную гидроизоляцию, что не станут вибрировать бетонную смесь, что защитный слой сделают не 40 мм, а 10, что забудут покрасить металлические элементы, что плиты смонтируют с опиранием не 120-120, а 80-160, что вместо кирпича М50 применят М35... паранойя.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2010, 23:12
#38
PG-Cad


 
Регистрация: 10.03.2010
Сообщений: 10


Нужно определится с расчетной схемой , откуда на курьей ноге взялась такая нагрузка от крышки. и не чесать репу выдержит или не выдержит
PG-Cad вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 05:57
#39
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Если вы будете отталкиваться не от норматива, а от каких-то других соображений
Пожалуйста, приведите мне норматив в котором указано, что M=ql^2/8. Или объясните мне как считать железобетонные элементы с учетом приведенной мной выше цитаты из СНиПа между прочим, не пособия даже и не руководства.
Есть пример и обратного - в СНиПе нет расчета на выкалывание анкеров (и нет указания что такой расчет вообще нужен), а в руководстве (к этому СНиПу) есть, но руководство не нормативный документ, должен ли я делать расчет на выкалывание? И в СНиПе про наличие руководства ничего не сказано, т.е. если бы я только читал СНиП, то ничего бы не узнал по этому вопросу.
Цитата:
Сообщение от PG-Cad Посмотреть сообщение
Нужно определится с расчетной схемой , откуда на курьей ноге взялась такая нагрузка от крышки. и не чесать репу выдержит или не выдержит
Это само собой, но человек задал конкретный вопрос по распределению, зачем его мучать распросами про верхнюю конструкцию.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 09:43
#40
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Вот и вы подумайте, зачем этот гемор с небоскребами и железобетонными конструкциями?... вы думаете средний строитель знает что такое защитный слой бетона и для чего он нужен?.. Проблема в том, что вы лезете не в свою сферу деятельности и ответственности. Если я учитываю совместную работу плит, то на схеме раскладки этих самых плит я даю примечание - "Швы между плитами очистить от строительного мусора и тщательно заделать бетоном С12/15.". И все. А как там на самом деле заделают - это сфера ответственности прораба (производителя работ). Я же проектировщик, а не строитель. Ваш же подход похож на паранойю. Так можно бояться всего - что в раствор сыпанут слишком много песка, что забудут выполнить обмазочную гидроизоляцию, что не станут вибрировать бетонную смесь, что защитный слой сделают не 40 мм, а 10, что забудут покрасить металлические элементы, что плиты смонтируют с опиранием не 120-120, а 80-160, что вместо кирпича М50 применят М35... паранойя.
Что за бред вы тут понаписали ? Прежде чем отвечать на сообщение, прочтите его внимательно, если не поняли, прочтите еще раз. Причем тут небоскребы ? Вас уже зациклило на паранойе. Речь идет о том, что один и тот же узел, как и вами упомянутый небоскреб, можно запроектировать по разному, можно через одно место, а можно сделать его проще и надежнее. Выполняя любой проект проектировщик должен думать о том выполнимо это в натуре или нет (я говорю не про наш случай, а вообще).
Если мы будем проектировать с вами одно и тоже здание и у вас в проекте шпонки будут рабочие, а у меня нет, то при наличии в заливке шпонок бетона более пониженного класса у вас будут дополнительные проблемы. Я понимаю, по вашему принципу вы будете не виноваты, ваша хата с краю, так может и никто не будет виноват, бетон прочность не набрал и все - хрен знает по чему, неважно. И решать проблему будете вы, если опять не пошлете всех. А по моему проекту неважно, что туда зальют. Чем сложнее проект, тем больше вероятность, что будут допущены ошибки, как со стороны проектировщика, так и со стороны строителей (Или у вас ошибок не бывает ?)

Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
Пожалуйста, приведите мне норматив в котором указано, что M=ql^2/8. Или объясните мне как считать железобетонные элементы с учетом приведенной мной выше цитаты из СНиПа между прочим, не пособия даже и не руководства. Есть пример и обратного - в СНиПе нет расчета на выкалывание анкеров (и нет указания что такой расчет вообще нужен), а в руководстве (к этому СНиПу) есть, но руководство не нормативный документ, должен ли я делать расчет на выкалывание? И в СНиПе про наличие руководства ничего не сказано, т.е. если бы я только читал СНиП, то ничего бы не узнал по этому вопросу.
Почему вы путаете норматив с теоретическими научными данными, уже давно доказанными. Конечно вы не найдете норматив, где указано, что M=ql^2/8, потому что это теоретичеки уже доказанный матерал отдельной науки. У вас же не вызывает сомнения теорема Пифагора (или ? ). Базовые формулы строительной механики, сопромата, математики, давно доказаны и обрели законный статус. Расчеты в нормативах их и используют. В нормативах приведена теория базовых расчетов, которым вы должны следовать. Какие там используются формулы вас не должно волновать. Если вы с чем-то не согласны, вы в праве опубликавать научный труд, написать авторам норматива, таким же умным люди как и вы , в прямом смысле, они согласятся или нет, если согласятся, выпустят новый норматив, где уже будет ваша фамилия, и кто-то потом в форуме будет про вас писать (как вы ниже это сделали) :
Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
1. В начале железобетонного СниПа 2.03.01-84* (пункт поищите самостоятельно) написана абсолютная муть
GIP вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 10:18
#41
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Конечно вы не найдете норматив, где указано, что M=ql^2/8, потому что это теоретичеки уже доказанный матерал отдельной науки
абсолютно ли доказанный? тогда почему авторы в такие абсолютно доказанные формулы вносят поправки коэффициентом надежности по ответственности, разве при одной и той же нагрузке в статически определимой стальной балке теплицы (3-й уровень, коэф. 0,8) возникнет момент в 1,5 раза меньше чем в балке АЭС (1-й уровень, коэф. 1,2)? Абсолютно одинаковый, но его "поправляют" на случай, а вдруг что-то не так как мы думаем...
И это с простой балкой, а покажите методику определения усилий в безбалочной железобетонной плите - нет ее, ни в нормативных документах, ни в теории вот и делают кто во что горазд.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
и кто-то потом в форуме будет про вас писать
Да, я утверждаю, что никто и никогда кроме авторов этого пункта не соблюдал его в практических целях. Приведите мне пример такого человека и я сниму перед Вами шляпу. В научных целях не считается, т.к. СНиП не для этого.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Какие там используются формулы вас не должно волновать.
Вы видимо никогда не видели опечаток в СНиПах? На порядок, или знак не тот. А как бы я узнал что это опечатка если бы меня не волновало что там, а как бы я находил ошибки в расчетных программах если бы меня не волновало?

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
У вас же не вызывает сомнения теорема Пифагора (или ? ).
Конечно не вызывает, потому что я не верю ей слепо, я знаю как она доказывается (несколькими способами, говорят их более 100) и в силу каких предпосылок она доказывается, и знаю что в искривленных пространствах эта теорема не верна.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 11:09
#42
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Что за бред вы тут понаписали ? Прежде чем отвечать на сообщение, прочтите его внимательно, если не поняли, прочтите еще раз. Причем тут небоскребы ? Вас уже зациклило на паранойе. Речь идет о том, что один и тот же узел, как и вами упомянутый небоскреб, можно запроектировать по разному, можно через одно место, а можно сделать его проще и надежнее. Выполняя любой проект проектировщик должен думать о том выполнимо это в натуре или нет (я говорю не про наш случай, а вообще).
Если мы будем проектировать с вами одно и тоже здание и у вас в проекте шпонки будут рабочие, а у меня нет, то при наличии в заливке шпонок бетона более пониженного класса у вас будут дополнительные проблемы. Я понимаю, по вашему принципу вы будете не виноваты, ваша хата с краю, так может и никто не будет виноват, бетон прочность не набрал и все - хрен знает по чему, неважно. И решать проблему будете вы, если опять не пошлете всех. А по моему проекту неважно, что туда зальют. Чем сложнее проект, тем больше вероятность, что будут допущены ошибки, как со стороны проектировщика, так и со стороны строителей (Или у вас ошибок не бывает ?)
Извините, но я считаю что бред - это когда вы пытаетесь заниматься не своим делом. И пример с небоскребами я вам привел потому как это достаточно сложное сооружение, требующее определнной кваификации от строителей. Вы же исходите из того что строитель - это бомж с 3-мя классамами образования, которого подобрали с улицы и делаете проект так, чтобы даже этот бомж мог его реализовать. На мой взгляд это и есть тот самый бред. Строить должны не бомжы, а квалифицированные строители. Если же кто-то не желает пользоваться услугами квалифицированных строителей, то разве это моя проблема? С какой стати я должен ущемлять себя во всем том многообразии возможных констроктивных решений, матеральных решений? Я буду проектировать так как НАДО, в конце концов заполнить швы бетоном - не весть какая сложная задача. С вашим же подходом проектированием лучше вообще не заниматься, потому как нужно постоянно иметь ввиду что ваши указания строители не выполнят ввиду их низкой квалификаци. Либо постоянно сидеть на стройке и контролировать, выполня по сути функции прораба. А иногда может даже и рядового строителя. Но я то не строитель и не прораб - я проектировщик и буду заниматься СВОИМ делом, а нести ответственность пусть даже и перед самим собой за "мир во всем мире" - мне этого не надо. Я со своей стороны обеспечиваю все необходимое, чтобы был этот самый "мир во всем мире". И на претензии ко мне - отвечу. А вот отвечать за работу других - фигушки.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:28
#43
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Пора заканчивать толочь воду в ступе, каждый остался при своем. Только лишь хочу сказать,Нитониссе, ваше личное мнение, кому чем заниматься, никого не интересует, и советы давайте тем, кто вас об этом просит.

Последний раз редактировалось GIP, 18.04.2010 в 17:41.
GIP вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Распределяется ли нагрузка на плиты от стойки в этом узле?



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Нагрузка на ребристые плиты TN-Екатерина Прочее. Архитектура и строительство 5 04.04.2016 21:34
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Продавливание плиты в конкретном узле Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 9 22.05.2006 19:25