| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Расчет узлов ферм из гнутосварных профилей
Проектировщик
Симферополь, Украина
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 143
|
||
Просмотров: 58378
|
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Цитата:
http://dwg.ru/dnl/2907 http://dwg.ru/dnl/2891 http://dwg.ru/dnl/428 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%F7%ED%FB%F5 |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Воспользовался рекомендациями к проектированию ферм.
Из-за невозможности развить ферму по высоте и очень большой нагрузке на покрытие получаются большие напряжения в узлах ферм. После расчета получились такие вот узлы. Если не сложно то прошу их оценить. Такие сложные решения получились из-за продавливания или от того что не хватало длины сварного шва, поэтому пришлось врезать пластину 10мм в центр сечения. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось IBZ, 20.04.2010 в 19:49. |
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Спасибо за совет
![]() Честно говоря не понял про какое именно пособие идет речь, я пользовался СП 53-102-2004 Приложение С (а там расчеты, как я понял, взяты из руководства по проектированию ГСП 1978 г.) По поводу усилий то, как мне кажется, 210 кН на раскосе 120х120х4 ( + усилия растяжения в нижнем поясе) довольно много. Главная сложность что между фермой и колонной должен быть монтажный зазор и усилия приходится передавать через "всякого рода" накладки и столики. Основной вопрос : - смогут ли это сделать наши "любимые" строители ? может есть вариант проще ? ![]() Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 20.04.2010 в 20:09. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
- жесткость узлов учел (моменты там небольшие) - по поводу торцов спасибо (в общих листах написал, но на узлах тоже обязательно их изображу) - по поводу труб - это было пожелание заказчика (здание возле моря и защиту от коррозии проще обеспечить на ГСП) По поводу ошибки: в пособии к СНиП вроде (0.4 + 1.8*c/b) Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 21.04.2010 в 10:46. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
А с чего вы взяли, что должно быть b?
у меня есть: 1) пособие к СНиП в WORD - там d. 2) пособие к СНиП в PDF - там d. 3) Справочник Мельникова, 1991 - там b. 4) Кузин "Расчет ферм", 1999 - там тоже b. Блин, точно. При использовании b несущая способность узла увеличивается. Алексей, а ты свое пособие откудава брал? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Формула из пособия Djvu
![]() P.S. Кстати если смотреть в СП 53-102-2004 там используют именно b (по значению, т.к. там другие обозначения букв). |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
Надо же, какая там опечатка бывает еще.
Мне правда повезло и у меня b. А мне кажется опечатка в первой части, где нормальную силу на высоту раскоса не нужно делить, дабы размерность соблюсти. з.ы. даже не кажется, а всегда так и проверял Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 21.04.2010 в 11:49. Причина: домысл |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Судя по тому, что как я уже писал в :
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Есть кто-то кто узлы, подобные вышевыложенным, использовал в практике ? Очень интересует вопрос все ли я учел ...
Согласен, кстати в СП так и делают : Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 21.04.2010 в 12:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
Цитата:
Я бы лично не стал делать фасонку, убрал бы стойки, и сечение ОР взял наверное 80х5 (не дело это пояса и раскосы из одного профиля делать, слишком много "НО" вносит это) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
В Пособие к СНиП написано:
Формула 92 относится к узлам К-образного типа, т.е. антисимметричным по усилиям в примыкающих элементах, при не слишком больших отношениях поперечных размеров элемента решетки и пояса и малой раздвижке раскосов. При выводе формулы использованы опытные данные и теория предельного равновесия в кинематическом варианте. Учитываем опечатки, считаем разв ручную и открываем сакральный смысл. Последний раз редактировалось ЕЖЕК, 21.04.2010 в 13:35. Причина: + |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Посмотрел серию (Серия 2.440-2 Выпуск 2 Узлы МК промзданий), там про болтовое крепление прокатных балок к колонне. Допустим болтами усилия я передам на накладку, но необходимо с накладки усилия передать на колонну, а тут без сварки не обойтись ... Так как усилия большие то и сварной шов будет длинный ( т.к. на катеты больше 4 мм боюсь закладываться, могут не выполнить, а я и не узнаю).
Цитата "...сечение ОР взял наверное 80х5 (не дело это пояса и раскосы из одного профиля делать, слишком много "НО" вносит это)" А какие именно "НО" ? Как я думал это сложность фигурной резки подкоса, при сварке с поясом. Но зато проблемы с продавливанием почти отпадают ... Последний раз редактировалось Алексей-pgs, 21.04.2010 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
В серии той же выпуск 2, есть и узлы ферм.
Усилия не очень то и большие, на колонну все передастся. В серии есть и формулы. Какой смысл делать жесткий узел на колонну из швеллеров с полкой 5мм, да еще со сваркой монтажной, которую монтажники вряд ли смогут сделать меньше 6 мм. (((= Все "Но" начинаются с технологии сварки, и заканчивая методик расчета. Таже упомянутая формула (92) имеет ограничения на размер сечения, которая к тому служит для бесфасоночных узлов. Можно сделать все проще, как для монтажников и изготовителей, так и для работы конструкции. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
Цитата:
Там сам шут ногу сломает. Все формулы эмпирические, на основании опытов. В пособии так и написано. Потом это все математиками сведено в как можно более краткий вид - вот и формулы. Опечатки в пособии есть. Кстати если сравнить формулу в Кузине, то там почему то не умножается делительна синус альфа. Вобщем "Хто як хоче, так і др...че" ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 16.04.2010
Симферополь, Украина
Сообщений: 143
|
Цитата:
Честно говоря не очень хочу сильно изменять фермы, т.к. их разработанных разновидностей около 50 шт ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.06.2009
Сообщений: 48
|
Тогда могу только посоветовать опорные узлы упростить. На болтах например. (Посчитай, на них можно крепко закрепить)
А вообще все же как писали выше, фермы из ГСП на фасонках это жестоко (уголки на порядок технологичней) и уверен что можно было и без стоек в фермах все сделать с другими сечениями. Одним словом с ходу посоветовать дельного не могу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 21.04.2010 в 18:07. Причина: Исправил страницу 11 -> 111 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор МК Регистрация: 05.10.2007
Иваново
Сообщений: 382
|
Цитата:
Решение узла при недостаточной нес. способности пояса на продавливание посмотрите здесь: http://dwg.ru/dnl/8039 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89
|
Общался сегодня с кандидатом технических наук, который занимался вопросом продавливания (вырыва) стенки пояса и он сообщил что формула в пособие к СНиП II-23-81*
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() А вот в том, что формула полуэмпирическая - это да. |
||||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
studios может ваш к.т.н. и писал снип, а теперь признавать не хочет и видно это не только из других формул но и из единиц измерения нельзя складывать тс (N) и тсм (М), а вот если разделить М/d, то уже красивей получится
а формула действительно империческая в части коэфициентов всяких |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.11.2007
KH.UA
Сообщений: 107
|
Цитата:
"Узлы ферм рекомендуется выполнять без фасонок. При этом углы примыкания раскосов к поясу должны быть не менее 30 гр. При меньших углах следует принимать меры для обеспечения плотности участка сварного шва со стороны острого угла". Т.е. косвенно разрешаются острые углы, при вышеупомянутом условии. |
|||
![]() |
|
||||
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649
|
вообще-то при углах меньше 30 градусов стержни "не включаются в работу и очень длинный рез - трудно будет выдержать зазоры под шов" - лучше перебить решетку на более частую, даже если стержни будут приходить в пояса в точках, где сверху нет прогонов
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 200
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Для узлов рассчитываемых по формуле (99) должны учитываться только швы вдоль стенок пояса. Так что 4 в знаменателе формулы под вопросом (если она определяет длину учитываемых в расчете швов полным периметром) . Последний раз редактировалось ZVV, 21.01.2014 в 11:14. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 11.11.2011
Сообщений: 284
|
Исходя из норм, я должен принять длину шва 4db...Если же у меня db больше d, єта длина будет больше существующей физически.
Єто в стойке фермьі ,примьікающей под прямьім углом к поясу? Обоснуйте, пожалуйста...Вот стенка знаю, а где у ГСП полка?) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- это очевидно, податливость в середине пролёта и у опоры балки различна (балка - это полка ГСП, на опорах - двух стенках). Начните мысленно отдирать раскос от пояса - легко увидеть, первыми лопнуть швы ближние к стенке пояса.
Последний раз редактировалось eilukha, 21.01.2014 в 19:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Источников о происхождении формул пособия СНиП не знаю. Включаемые в расчет участки швов примыкающих к поясу элементов можно посмотреть в Руководстве по проектированию стальных конструкций из замкнутых профилей. Описанные в руководстве правила согласуются с результатами исследований узлов ГСП за границей, например J.A. Packer " Design of fillet welds in rectangular hollow section T,Y and X connections using new north american code provisions"
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Еще раз сопоставил формулы Рекомендаций с формулами Пособия к СНиП. Пришел к следующему заключению: 4 в знаменателе формулы (99) Пособия стоит правильно, то есть должен учитываться полный периметр сварных швов. То, что работают только швы вдоль стенки пояса учитывается коэффициентом заключенным в квадратные скобки в числителе формулы. Правда, непонятно как быть с прямоугольными сечениями с db>d, для которых 4*db получается больше периметра швов. В рекомендациях же заложен учет швов только вдоль стенок пояса и коэффициент учитывающий снижение несущей способности элементов решетки в зоне примыкания к поясу не вводится. Численные результаты полученные по обоим методикам близкие (для Т-образных соединений).
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
В Руководстве - два шва, но без умножения на коэффициент m' (п.3.2.6 Руководства). В Пособии к СНиП - четыре шва с умножения на коэффициент m' (как для сечения примыкающих элементов). Просто в Пособии проверки швов и сечения примыкающего элемента привели к одному виду. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Для меня, как для проектировщика, важно, чтобы формула была понятна. И если в формуле 99 выражение в квадратных скобках призвано компенсировать "четверку" в знаменателе, то мне непонятно - зачем это делать? Почему бы не поставить в знаменатель понятную "двойку", а выражение в квадратных скобках не поделить при этом на два? Таким образом эмпирическая часть была бы отдельно и структура формулы стала понятной. Эти рассуждения наводят на мысль, что именно к этому разработчики и стремились - отделить эмпирику и геометрический подсчет площади сварных швов. И тогда получается, что "четверка" - это банальная опечатка, которая кочует из книжки в книжку, из норм в нормы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Вместо "четверки" должна быть "двойка", тогда выражение в знаменателе обретет геометрический смысл, который будет полностью соответствовать теоретическим предпосылкам, изложенным в Руководстве.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
остальные члены неравенства (99) оставив неизменными? Попробуйте посчитать сварные швы по пособию и по руководству. У меня для пояса 120*4 и раскоса 100*4 швы по формуле Пособия несут в 1,2 раза меньше чем по формуле руководства. Если же исправить в формуле (99) четверку на двойку, то швы по методике из пособия будут нести в 2,4 раза меньше чем по методике из Руководства. Что, конечно, не правильно.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Формально да - так и нужно считать. Но как вы учитывали момент? Да и в любом случае, по вашим же вычислениям выходит, что сварные швы по Пособию и Руководству несут разную нагрузку. И раз такое дело, то не суть важно на сколько велика эта разница - в 1.2 раза или в 2.4. Исходя только из этих сравнений верными могут быть оба варианта - с "двойкой" и "четверкой".
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Речь не о том, что Руководство является более главной нормой. Просто руководство появилось раньше Пособия. Похоже, что формулы Пособия - это развитие расчетных предпосылок Руководства. Отсутствие четких формул расчета сварных швов в Руководстве думаю является следствием непроработанности этого вопроса с точки зрения испытаний узлов. Поэтому они просто указали сколько швов надо считать. На момент издания Пособия к СНиП вероятно экспериментальная база позволила сформулировать более точные формулы. Отличие несущей способности швов по Пособию от Руководства в 2.4 раза я не считаю чем-то ненормальным. Особенно учитывая то, что непонятно как был взят момент для расчета сварных швов по Руководству.
|
|||
![]() |
|
||||
студент Регистрация: 30.04.2013
Сообщений: 21
|
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я рассчитываю ферму из замкнутых гнутосварных прямоугольных профилей. Усилия в раскосах небольшие, и сечения соответственно. И у меня вопрос- какие минимальные размеры сечения трубы. Поискав ответ в литературе, нашел требования по ширине профиля(из плоскости фермы), а какая должна быть минимальная высота - не нашел. Знаю, что в фермах из уголков, размер уголка должен минимум 50 мм. К трубах это тоже относится??
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор (construction) Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 3,958
|
Скажите, такая комбинация "пояс-раскос" вызвана расчётом или какимито перестраховками? Я рассчитываю свой вариант пояс 120х5 и раскос 80х5. Может я не выполняю какето требования? Подскажите пожалуйста.
Также 1.По поводу углов наклона раскосов. Как правильно проверить сопряжение с углом в 30 градусов? В пособии отговариваются значения углов 40...50. 2.В формуле 98 в знаменателе длина шва определена как 2db/sinalfa + b. Получается что в расчёте приняты 2 продольные стороны и носковая часть раскоса. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. В Пособии, в формуле (92) ошибка. Перепроверьте себя по формулам из СП. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 4
|
Примыкание к верхнему поясу фермы. Угол 58 градусов. Пояс 120х4, стойка - 80х4. В поясе усилия 232 кН и 217 кН, в стойке - 46 кН. Считаю на продавливание в программе "Комета" - она пишет: "Несущая способность стенки пояса в плоскости узла в месте примыкания сжатого элемента решетки не может быть рассчитана, поскольку параметры узла не удовлетворяют ограничениям расчетной методики (стойка)". В чём там может быть проблема? Что не так со стойкой? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.08.2011
Сообщений: 4
|
Ну СКАД-овские программки (Кристалл, Комета) называют эту штуку стойкой, вот и я автоматически так написал. Факт в том что программа считает, но даёт такое предупреждение об ошибке. Я думаю: может в этом узле изначально какая-то норма нарушена?
Я так понимаю что это по СП 16.13330.2011 пункт Л.2.3, формула (Л.2) То же самое в "Пособии по проектированию СК... к СНиП II-23-81*" пункт 15.11, формула (94). В чём мой случай может выходить за рамки теории расчёта? Мой случай: пояс 120, раскос 80 - ошибка Эксперимент: пояс 100, раскос 80 - ошибка, Эксперимент: пояс 120, раскос 100 - ошибка, Эксперимент: пояс 90, раскос 80 - ошибки нет. Эксперимент: пояс 140, раскос 120 - ошибки нет Эксперимент: пояс 100, раскос 90 - ошибки нет Такое ощущение что программе для корректного расчёта нужно большее отношение толщин раскоса и пояса. С чего? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 307
|
Сразу прошу прощения, если вопрос был в теме.
В рекомендации по проектированию ферм из ГСП наткнулся наусловие отношения ширины пояса и раскоса. Почему нельзя конструировать пояса и раскосы одной ширины? У меня ферма 9 метров всего и получается пояса 40мм, а раскосы 30..40 мм. Хотелось бы для удобства монтажа сделать всю ферму из профиля одинаковой ширины (40мм). |
|||
![]() |
|
||||
Этот вопрос поднимался уже неоднократно и далеко не в одной теме
![]() Мнения высказывались разные. Я придерживаюсь такого: так делать можно, если технология позволяет выполнить качественно продольные сварные швы. Видел такое решение у финов и сами проектировали пару раз под наличный металл. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 680
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.08.2015
Сообщений: 98
|
СП 294.1325800.2017
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671
|
Добрый день, великодушно уважаемый расчётчик мк
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Куда, куда вы меня послали
![]() Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Как думаете, каким задаваться расчетным катетом? Здесь понятие "катета" само по себе условно, например, в данном случае толщина стенки раскоса 5мм и в проекте катет шва указан 6мм - у меня сомнения, что в таком узле можно в расчет брать Kf=6мм, (может даже наоборот здесь стоит брать в расчет пониженное значение Kf=0,9t раскоса)
|
|||
![]() |
|
||||
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 671
|
это когда результат расчёта сильно хуже чем основной по прочности
![]()
__________________
Скока живу - стока учусь ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Разные проверки совершенно не обязательно должны показывать сходные коэффициенты использования. Получено в какой-то из проверок ki=99.9 % (худшее значение из всех) - значит всё нормально. Не рассматриваю здесь пресловутый "коэффициент спокойного сна", который, с моей точки зрения, ни о чём. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Тут скорее будет вот самое слабое место шва (см.рис.), поэтому сомневаюсь, что в расчет можно брать катет больше толщины раскоса.
|
|||
![]() |
|
||||
Вообще говоря, я имел в виду шов без подкладки. Но и в данном случае (при качественной сварке) проплавляется и часть накладки, особенно, если там есть разделка.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Цитата:
В принципе, этот шов по исполнению получается скорее стыковым, чем угловым, то есть распределение напряжений более равномерное должно быть, соответственно вероятно возможно его рассматривать как эквивалентный угловой с катетом 6мм. |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Skovorodker, как можно в косой срез раскоса со сложным периметром вставить подкладную планку. Я такое решение первый раз вижу? Есть опыт реального решения а рамках ЗМК по такому шву?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 01.11.2024 в 18:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Так прокладка требуется только по боковым граням, подпилить под нужный угол не проблема. Не знаю, есть ли опыт реального решения, выполнили ли эти прокладки по факту, но в проекте они есть и фермы стоят уже более 20 лет.
|
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Skovorodker, эту планку еще и внутрь надо засунуть, прихватить там и ровно при этом. Мне кажется, не в этом оптимизировать конструктивное решение надо.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
А я вот понимаю откуда ветер дует у Сковородкера... Это что же жалко чуть больше пояс сделать или чуть меньше раскос для того, чтобы нормально с установочным зазором обварить. Не определяется все только одной массой металла. Это не правильно. В СНиП II-23-81* на первой странице было изложено чему должна соответствовать хорошая конструкция.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Цитата:
IBZ, я так понимаю, сталкиваетесь по роду деятельности с проверкой несущей способностью ферм, в частности ферм из ГСП. Подскажите пожалуйста, часто ли узлы этих ферм проходят проверку прочности по формулам п.14.3 СП294? Так получилось, что мне достаточно много приходилось проверять несущую способность существующих таких ферм, и ни разу (вообще ни разу!) узлы этих ферм у меня не прошли эти проверки. Причем не проходят не на 5-10%, коэффициент использования иногда и за 2 переваливает. А уж думаю, со мной что-то не так - проверял классические серийные молодечневские ферму с поясами уклоном 10% - там некоторые фермы проходили тютелька в тютелька - коэф. использования 1 (кстати эта серия вроде вышла ещё до выхода пособия с этими формулами) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Цитата:
Например, я проверял на одной крупной фабрики много разных (существующих) ферм из ГСП, спроектированных в разное время, разными проектировщиками и ни в одной из них прочность узлов (по этим формулам) полностью не обеспечена (чаще всего прочность узлов опорных раскосов не обеспечена, а в некоторых фермах, вообще все узлы перегружены). Для некоторых приходилось разрабатывать систему усилений, для других местами ставили греющие кабели (для ликвидации повышенных снегоотложений). Сейчас мне этот Заказчик дает еще на проверку стропильную систему (подвесить что-то хотят по мелочи дополнительно) и я с ходу прикидываю, что опять же - ну несут эти узлы. Боюсь, Заказчик на меня будет совсем криво смотреть )) ----- добавлено через ~2 мин. ----- В этой серии геометрия ферм просто идеальна подобрана, а проверял, например, если хоть немного изменить угол верхнего пояса, то некоторые узлы уже не проходят. Последний раз редактировалось Skovorodker, 02.11.2024 в 17:58. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Во, вот этого ответа и ждал, спасибо, успокоили )
Тут тогда еще возникают риторические вопросы к этим проверкам - не слишком ли там занижена несущая способность узлов? Стоят отлично фермы с перегрузом этих узлов более 250% и ничего (тьфу-тьфу, как говорится). И что-то мне не попадались на глаза аварии связанные потерей несущей способности узлов раскос-пояс в таких фермах (в отличие от самого опасного узла - монтажного стыка нижнего пояса). |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,310
|
Цитата:
2ALL Кстати, подскажите, кто знает, где в еврокоде аналогичные проверки можно посмотреть? Попробую сравнить. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет деревянных ферм | Dima | Деревянные конструкции | 8 | 20.08.2010 22:39 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |