деревянное чердачное перекрытие
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 12022
|
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48
|
здесь не то. это ж не настил. балки полностью обернуты. вообще не вижу смысла.
там есть еще одно чудо. часть этих балок освобождена для осмотра, и гнилья на них вроде не видно. эти балки без приложения нагрузки, кроме веса наката и собственного веса имеют прогиб больше допустимого. опыт в обследованиях небольшой, поэтому буду благодарен, если кто-нибудь даст совет. Последний раз редактировалось beak, 18.04.2010 в 16:16. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
Шлака наверное, сантиметров 30? Балки обернули рубероидом просто от незнания. Концы балок лежат свободно в нишах или защемлены? И какой диаметр у бревен балок? Я занимаюсь обследованием зданий, но правда, тоже не встречал завернутые в рубероид балки. В засыпке утеплителем это чревато гнилью. А здесь они почему-то целые. Значит что то с несущей способностью. Не тот диаметр.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34
|
насчет прогиба мысли такие
1. проверочный расчет делали? может балки и так уже не проходят. Почему речь идет только о собственном весе и весе наката. А вес засыпки куда делся?пока писал уже ответили 2. Балки изначально были кривые, или искривились из-за высыхания, если изначально были выполнены из влажной древесины 3. прогиб как меряли - стоя на прекрытии? и сколько вас там было? 4. балки могли накопить деформацию, например были перегружены долгое время, деформировались, потом часть нагрузки была снята, засыпка могла увлажниться, от чего стала тяжелой. 5. прогиб у всех балок, или только у некоторых? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
У меня тоже по расчету проходит. Тогда нужно определить фактическую влажность. И постараться узнать, не складировалось ли ранее на чердаке какое нибудь оборудование. Я видел и поддоны с кирпичами и слой голубинного помета по 30 см. Если выполнялся капитальный ремонт, то вполне возможно строители складывали стропила . Кстати, стропила как опираются? Я столкнулся недавно с конструкцией, где стропила упирались в центральный лежень, уложенный на балки!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48
|
прогиб практически у всех балок, прогиб определялся нивелиром. в общем, у меня мысли такие, что его всё равно нужно устранять, т.к. тем, кто наблюдает его снизу, стремно от этого. потому и обратились.
есть два варианта: 1 - устранять прогиб с помощью домкрата снизу и усилять эти балки с боков дополнительно досками (брусьями). 2 - балки заменить. второй вариант по-моему лучше т.к. потолок в обоих случаях разбирать надо, а в первом случае еще и домкраты ставить. второй вариант проще и кардинальней. ваше мнение? стропила крыши на перекрытие не опираются. ну и конечно дать указания о ремонте кровли об устранении протечек и обеспечении вентиляции чердачного пространства. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34
|
прогиб-то какой в итоге?
если на сантим больше допускаемого, то заменить утеплитель на легкий, сделать нормальную пароизоляцию, снять нафиг рубероид, потом пошивкой потолка сожрать это прогиб - никто и не заметит. балки, говоришь, проходят, так нафига их менять или домкратить? |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34
|
я вообще не понимаю, как будет работать затяжка, совпадающая с осью балки. есть способ усиления с помощью шпренгеля, но для этого надо иметь свободное место снизу. Логичнее усиливать деревянными накладками на болтах, внимательно только включить в работу усиливаемые конструкции. расчет усиления и его реализация не очень простое дела в данном случае. реально проще заменить балки. причем на стальные, что бы сюрпризов не было.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34
|
у гвоздя тоже есть свои расчетные характеристики. может и с гвоздями пройдет, считать надо только внимательно. по опыту в данном случае меньше трудозатрат с накладками на болтах. можно попробовать просчитать стальные накладки, только надо приводить характеристики комбинированного сечения либо к дереву. либо к металлу, что запарно.
vadimshev, можно схемку? Последний раз редактировалось Big Mosh Master, 18.04.2010 в 17:37. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157
|
Гвозди вбивать в старые балки решение неверное. болтовые накладки ослабляют сечение уже прогнутых балок. И если это поогнется повторно через год или два, заказчик обязательно предъявит претензию. А деревяшки - одна протечка на кровле, и она не работает. Сейсчас деревом усиливают конструкции, котрые заменятся в ближайшее время при капремонте или реконструкции.
Заменить- самое лучшее, тем более они не защемлены и уже оголены. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34
|
ответ гипа
имеем кривые балки перекрытия. их надо А усилить 1. с помощью накладок деревянных на болтах 2. с помощью накладок стальных на болтах 3. устройством шпренгеля сверху (сжатого) или снизу (растянутого) Б заменить 1. на деревянные балки 2. стальные балки вот тебе 6 вариантов на выбор иди и считай))) |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ну вообще такое сечение такой длины сейчас - это спецзаказ...их можно с небольшой доплатой на балку менять ))) Шучу конечно, на самом деле попробуйте перевернуть. Еще на сто лет хватит.
Коллега рассказывал, был подобный случай - обследовали школу постройки 19-го века, там тот же пролет 6м, но сечение побольше - 250х400, цельное, ну и соответственно междуэтажное - сто лет отстояло здание - уже технадзор обследование попросил - ни малейших намеков на старение конструкций - специально выпиливали образец - ничего не изменилось за сто лет. А вы грите статическая нагрузка ) |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
сечение балок при замене может быть и другим
![]() - пилмат 5м - уже спецзаказ. Хотя где как конечно. имею ввиду не по ГОСТу спецзаказ, а по ситуации у производителей... зачем шлак-то? минвата рулит. - тут нужно конструкцию смотреть что где и почему... минвата не панацея. чердак - помещение с длительным пребыванием большого кол-ва людей? )) - может там мансарду сделать нужно? "в нем они ж быстрее сгниют" - откуда такие мысли вообще??? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34
|
У нас, в Санкт-Петербурге, проблем с 6-ти метровым пиломатериалом нет.
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
плюсы шлака изложите, пжлста:
1. Он есть. В том смысле что покупать не нужно. 2. Он есть там где его нужно применять. В том смысле что везти не нужно. 3. Он обладает ДОСТАТОЧНЫМИ теплоизоляционными свойствами. В том смысле что с этим проблем не было. 4. С таким перекрытием уже сложился тепловлажностный режим в помещении при котором балки отлежали десяток лет без проблем. Если поставить минвату да еще кучу мембран, то еще не факт что не станет "в целом хуже". микроклимат - вещь тонкая... Еще надо плюсов? Плюсы замены на минвату в данном случае изложите пжлста. "тогда нужна звукоизоляция перекрытия, шлак там все равно не нужен, а утеплять по верхнему контуру стропил, опять-таки не шлаком-же!" -это для меня ликбез был? ))) Ну что ж спасибо. Последний раз редактировалось SergeyAB, 18.04.2010 в 19:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868
|
Самое простое объяснение. Ребята гнали перекрытия. Одни раскладывали балки, другие гнали накат и полы. Крышу не покрыли и балки решили защитить от дождя (снега) обернув рубером. По окончании крыши, снимать его не стали (а куда и зачем? материал списан). Сделали дырки (которые Вы нашли) посмотрели дерево - сухое, ну и оставили.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
1. пароизоляция ни к чему, чердак должен хорошо вентилироваться, поэтому утеплитель и дерево должны быть сухими.
чердак холодный. 2. покушение на закон физики))) хотя в принципе прав, с влажностью трудно бороться. пароизоляция не помешает. по моему вы сами себе все прекрасно способны доказать ))) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.03.2010
Иркутск
Сообщений: 11
|
Такое перекрытие встречал не однократно:балки действительно были обернуты толью на всю длину:1. от такой "защиты балки преют, высверливали пробы-по цвету древесину прелую сразу видно. 2. может дело не впрогибе балок, а подшивно потолок провис из-за того что гвозди вышли из гнезд.
Как то раз даже встречали балки обернутые на всу длину промасленной тонкой бумагой-янонцы после войны здание строили-балки как новые. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания | dimarez | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 25.05.2010 14:17 |
Балочное деревянное перекрытие. Балка попадает в вентканал. | endimion | Деревянные конструкции | 20 | 12.09.2009 22:34 |
Возможно сделать такое перекрытие? | Alexcons_2 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 08.01.2008 14:45 |