деревянное чердачное перекрытие
beak
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48

при обследовании чердачного перекрытия выявлено: балки деревянные, накат деревянный, по накату сыпучий утеплитель. при этом деревянные балки по всей своей длине обернуты рубероидом. для чего бы это?
Просмотров: 12022
 
Непрочитано 18.04.2010, 15:41
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


НЕ встречал такого Оборачивают только торцы в местах опирания на стену
igr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 15:45
#3
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


иногда так делают для предотвращения скрипа, древний советский метод))) так же устроено. например, паркетное покрытие в хрущевках - на плиту перекрытия лаги из досок, по ним сплошной настил из рубероида, потом паркет.
Big Mosh Master вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 16:00
#4
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


здесь не то. это ж не настил. балки полностью обернуты. вообще не вижу смысла.
там есть еще одно чудо. часть этих балок освобождена для осмотра, и гнилья на них вроде не видно. эти балки без приложения нагрузки, кроме веса наката и собственного веса имеют прогиб больше допустимого.
опыт в обследованиях небольшой, поэтому буду благодарен, если кто-нибудь даст совет.

Последний раз редактировалось beak, 18.04.2010 в 16:16.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 16:22
#5
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


накат снизу прибит? утеплитель между балок? если да, то, может, чтобы точка росы не попала на дерево, от чего оно может гнить
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 16:23
#6
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Шлака наверное, сантиметров 30? Балки обернули рубероидом просто от незнания. Концы балок лежат свободно в нишах или защемлены? И какой диаметр у бревен балок? Я занимаюсь обследованием зданий, но правда, тоже не встречал завернутые в рубероид балки. В засыпке утеплителем это чревато гнилью. А здесь они почему-то целые. Значит что то с несущей способностью. Не тот диаметр.
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 16:30
#7
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


Сечение балок прямоугольное 200 х 200. пролет 6000, шаг 1000. толщина утеплителя тоже примерно 200. концы балок лежат в нишах свободно. по поверочному расчету такое сечение балок вполне проходит и прогиб не больше 3 см, что допустимо.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 16:45
#8
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


насчет прогиба мысли такие
1. проверочный расчет делали? может балки и так уже не проходят. Почему речь идет только о собственном весе и весе наката. А вес засыпки куда делся?пока писал уже ответили
2. Балки изначально были кривые, или искривились из-за высыхания, если изначально были выполнены из влажной древесины
3. прогиб как меряли - стоя на прекрытии? и сколько вас там было?
4. балки могли накопить деформацию, например были перегружены долгое время, деформировались, потом часть нагрузки была снята, засыпка могла увлажниться, от чего стала тяжелой.
5. прогиб у всех балок, или только у некоторых?
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 16:46
#9
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


У меня тоже по расчету проходит. Тогда нужно определить фактическую влажность. И постараться узнать, не складировалось ли ранее на чердаке какое нибудь оборудование. Я видел и поддоны с кирпичами и слой голубинного помета по 30 см. Если выполнялся капитальный ремонт, то вполне возможно строители складывали стропила . Кстати, стропила как опираются? Я столкнулся недавно с конструкцией, где стропила упирались в центральный лежень, уложенный на балки!
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 16:58
#10
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


хаха 200 мм утеплителя, ни о чем не говорит. плотность утеплителя какая? В старых домах еще делали противопожарную отсечку из полнотелого кирпича по всему перекрытию. может там она есть?
Big Mosh Master вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:03
#11
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


прогиб практически у всех балок, прогиб определялся нивелиром. в общем, у меня мысли такие, что его всё равно нужно устранять, т.к. тем, кто наблюдает его снизу, стремно от этого. потому и обратились.
есть два варианта: 1 - устранять прогиб с помощью домкрата снизу и усилять эти балки с боков дополнительно досками (брусьями). 2 - балки заменить. второй вариант по-моему лучше т.к. потолок в обоих случаях разбирать надо, а в первом случае еще и домкраты ставить. второй вариант проще и кардинальней. ваше мнение?
стропила крыши на перекрытие не опираются.
ну и конечно дать указания о ремонте кровли об устранении протечек и обеспечении вентиляции чердачного пространства.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:07
#12
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


прогиб-то какой в итоге?
если на сантим больше допускаемого, то заменить утеплитель на легкий, сделать нормальную пароизоляцию, снять нафиг рубероид, потом пошивкой потолка сожрать это прогиб - никто и не заметит. балки, говоришь, проходят, так нафига их менять или домкратить?
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:11
#13
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


. Домкратом устранить прогиб . Стянуть хомутами и установить затяжки из арматуры 20 с натяжением гаками по торцам, чтобы создать натяжение и обратное усилие.
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:11
#14
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


фактический прогиб у разгруженных для осмотра балок доходит до 6 см. слишком много затяжек с гаками там надо делать). очень много балок с прогибом.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:12
#15
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
концы балок лежат в нишах свободно
не выпрет балки от домкрата? домкрат надо еще опереть на что-то, что внизу. А что внизу?
6 см - многовато. возможно, частичная замена балок? вообще я за замену балок.
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:13
#16
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Только устранять прогиб.Не выпрет.
vadimshev вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:18
#17
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


внизу учебные аудитории с высокими потолками метра четыре наверно. а почему деревяшками нельзя усилить, а только с помощью затяжек?
вообще я склоняюсь к замене.

Последний раз редактировалось beak, 18.04.2010 в 17:23.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:24
#18
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


я вообще не понимаю, как будет работать затяжка, совпадающая с осью балки. есть способ усиления с помощью шпренгеля, но для этого надо иметь свободное место снизу. Логичнее усиливать деревянными накладками на болтах, внимательно только включить в работу усиливаемые конструкции. расчет усиления и его реализация не очень простое дела в данном случае. реально проще заменить балки. причем на стальные, что бы сюрпризов не было.
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:25
#19
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Можно деревяшками , но соединение досок и балок должно обеспечить надежную совместную работу. Если это гвозди- то бесполезно.

Затяжка. как раз не совпадает с осью балки. А на место снизу нужно всего 4 см самое большое.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:30
#20
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


у гвоздя тоже есть свои расчетные характеристики. может и с гвоздями пройдет, считать надо только внимательно. по опыту в данном случае меньше трудозатрат с накладками на болтах. можно попробовать просчитать стальные накладки, только надо приводить характеристики комбинированного сечения либо к дереву. либо к металлу, что запарно.

vadimshev, можно схемку?

Последний раз редактировалось Big Mosh Master, 18.04.2010 в 17:37.
Big Mosh Master вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:38
#21
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


если усилять деревяшками, то конечно с помощью болтов. а с помощью затяжек снизу, думаю возникнут проблемы с устройством подшивки и оштукатуривания по ней ( противопожарные мероприятия ).
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:39
#22
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


У разгруженной балки прогиб остается?
 
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:41
#23
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


как ты ее разгрузишь? снимешь всю засыпку с чердака в порядке эксперимента?
Big Mosh Master вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:42
#24
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


я выше писал, что у разгруженной балки прогиб остается.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:45
#25
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
я выше писал, что у разгруженной балки прогиб остается.
какой вывод? это не прогиб, от нагрузки, балка "так высохла".
Совет - перевернуть(т.е. из прогиба сделать стройподъем )))) нагрузить-посмотреть...
 
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:46
#26
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


как сняли нагрузку с балки?
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:50
#27
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


тупо, лопатой. пыльно только.
Я и по 30см шлака "копал"
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:50
#28
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


это что все подряд балки так высохли?)
в принципе я знаю, что они просто от старения, бывает, прогибаются. здание старое.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:52
#29
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


если все подряд на корню взяли да отесали в перекрытие уложили естественной влажности - 75%, пока сохло до 40 так и "село",

по поводу расчета - найдите характеристики при влажности 75 сделайте расчет, сравните с фактом....
 
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:52
#30
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Совет - перевернуть(т.е. из прогиба сделать стройподъем ))))
и затажку добавить - получится арка с затяжкой

не от старения прогиб а от длительного приложения статической нагрузки
Big Mosh Master вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 17:56
#31
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


с каким из фактов сравнивать?) диапазон прогибов от 3 до 6 см.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 17:59
#32
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


)))
Прогиб такое дело...
ГИПа на эту тему спросите, ну или того кто за все это подписываться будет...
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 18:00
#33
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


думаю, просто их заменить.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:02
#34
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


Гвозди вбивать в старые балки решение неверное. болтовые накладки ослабляют сечение уже прогнутых балок. И если это поогнется повторно через год или два, заказчик обязательно предъявит претензию. А деревяшки - одна протечка на кровле, и она не работает. Сейсчас деревом усиливают конструкции, котрые заменятся в ближайшее время при капремонте или реконструкции.

Заменить- самое лучшее, тем более они не защемлены и уже оголены.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:05
#35
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


ответ гипа
имеем кривые балки перекрытия. их надо
А усилить
1. с помощью накладок деревянных на болтах
2. с помощью накладок стальных на болтах
3. устройством шпренгеля сверху (сжатого) или снизу (растянутого)
Б заменить
1. на деревянные балки
2. стальные балки
вот тебе 6 вариантов на выбор иди и считай)))
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:09
#36
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
думаю, просто их заменить.
Ну вообще такое сечение такой длины сейчас - это спецзаказ...их можно с небольшой доплатой на балку менять ))) Шучу конечно, на самом деле попробуйте перевернуть. Еще на сто лет хватит.

Коллега рассказывал, был подобный случай - обследовали школу постройки 19-го века, там тот же пролет 6м, но сечение побольше - 250х400, цельное, ну и соответственно междуэтажное - сто лет отстояло здание - уже технадзор обследование попросил - ни малейших намеков на старение конструкций - специально выпиливали образец - ничего не изменилось за сто лет.
А вы грите статическая нагрузка )
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 18:11
#37
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


и ничем их больше не оборачивать).
не хочется экспериментировать с переворотами.
помещения с длительным пребыванием большого количества людей.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:13
#38
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


от шлака? оборачивать обязательно.
А вообще об этом всем прекрасно написано в книге "как построить сельский дом" - стр.200-207(4-е издание, всего вроде 7 было...)
 
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:14
#39
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


сечение балок при замене может быть и другим не обязательно 200х200, пилмат 6 м - это не спецзаказ.
зачем шлак-то? минвата рулит.
чердак - помещение с длительным пребыванием большого кол-ва людей? ))
Big Mosh Master вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 18:18
#40
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


помещение с большим пребыванием людей - под чердаком.
от шлака оборачивать чем?
сейчас они обернуты рубероидом, в нем они ж быстрее сгниют.
по крайней мере, на вид, ощупь и разрыв - это рубероид...)
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:20
#41
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


Цитата:
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
от шлака оборачивать чем?
любой пародиффузионной мембраной

да ты что, шлак решил оставить?
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:23
#42
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


сечение балок при замене может быть и другим не обязательно 200х200, пилмат 6 м - это не спецзаказ.

- пилмат 5м - уже спецзаказ. Хотя где как конечно.
имею ввиду не по ГОСТу спецзаказ, а по ситуации у производителей...


зачем шлак-то? минвата рулит.

- тут нужно конструкцию смотреть что где и почему...
минвата не панацея.

чердак - помещение с длительным пребыванием большого кол-ва людей? ))

- может там мансарду сделать нужно?

"в нем они ж быстрее сгниют" - откуда такие мысли вообще???
 
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:25
#43
vadimshev


 
Регистрация: 16.04.2010
Сообщений: 157


С длительным пребыванием людей аудитории, которые находятся под чердаком. А шлак, конечно, нужно заменить на легкий утеплитель.Минераловатные маты.
vadimshev вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:27
#44
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


У нас, в Санкт-Петербурге, проблем с 6-ти метровым пиломатериалом нет.
Цитата:
- тут нужно конструкцию смотреть что где и почему...
а что, где и почему может быть? плюсы шлака изложите, пжлста

Цитата:
- может там мансарду сделать нужно?
тогда нужна звукоизоляция перекрытия, шлак там все равно не нужен, а утеплять по верхнему контуру стропил, опять-таки не шлаком-же!
Big Mosh Master вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 18:58
#45
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


плюсы шлака изложите, пжлста:
1. Он есть. В том смысле что покупать не нужно.
2. Он есть там где его нужно применять. В том смысле что везти не нужно.
3. Он обладает ДОСТАТОЧНЫМИ теплоизоляционными свойствами. В том смысле что с этим проблем не было.
4. С таким перекрытием уже сложился тепловлажностный режим в помещении при котором балки отлежали десяток лет без проблем. Если поставить минвату да еще кучу мембран, то еще не факт что не станет "в целом хуже". микроклимат - вещь тонкая...

Еще надо плюсов?
Плюсы замены на минвату в данном случае изложите пжлста.

"тогда нужна звукоизоляция перекрытия, шлак там все равно не нужен, а утеплять по верхнему контуру стропил, опять-таки не шлаком-же!"

-это для меня ликбез был? ))) Ну что ж спасибо.

Последний раз редактировалось SergeyAB, 18.04.2010 в 19:05.
 
 
Непрочитано 18.04.2010, 19:49
#46
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
балки деревянные, накат деревянный, по накату сыпучий утеплитель. при этом деревянные балки по всей своей длине обернуты рубероидом. для чего бы это?
Самое простое объяснение. Ребята гнали перекрытия. Одни раскладывали балки, другие гнали накат и полы. Крышу не покрыли и балки решили защитить от дождя (снега) обернув рубером. По окончании крыши, снимать его не стали (а куда и зачем? материал списан). Сделали дырки (которые Вы нашли) посмотрели дерево - сухое, ну и оставили.
topos2 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 20:05
#47
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


короче, я заменяю только балки. вывоз шлака и закупку минваты, я думаю, на заказчика вешать ни кчему. только не понял для чего надо от шлака деревянные балки защищать. не слышал такого.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 20:51
#48
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


балки и рубероид забудь, сделай нормальную пароизоляцию хотя бы. Балки обработай антисептиком и антипиреном (озон007 - хороший), не забудь про гидроизоляцию опорных узлов, вентиляцию подкровельного пространства
Big Mosh Master вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 21:02
#49
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


пароизоляция ни к чему, чердак должен хорошо вентилироваться, поэтому утеплитель и дерево должны быть сухими.
чердак холодный.

Последний раз редактировалось beak, 18.04.2010 в 21:13.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 21:15
#50
Big Mosh Master

инженер
 
Регистрация: 12.05.2009
Сообщений: 34


меня всегда такие суждения убивали. что, типа если снаружи будет все проветриваться, пар изнутри помещения не сможет сконденсироваться на поверхности балки?
вообще, поступай как знаешь.
Big Mosh Master вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 21:24
#51
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


покушение на закон физики))) хотя в принципе прав, с влажностью трудно бороться. пароизоляция не помешает.

Последний раз редактировалось beak, 18.04.2010 в 21:32.
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 22:40
#52
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


не от шлака, от влажности которую набирает шлак.
Цитата:
Сообщение от beak Посмотреть сообщение
короче, я заменяю только балки. вывоз шлака и закупку минваты, я думаю, на заказчика вешать ни кчему. только не понял для чего надо от шлака деревянные балки защищать. не слышал такого.
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 22:53
#53
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


так он её и отдает легко в воздух. сам конденсат не так страшен. плохо когда он в замкнутом пространстве не испаряется, а создает влажную среду
beak вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2010, 23:40
#54
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


вот если бы вы нашли ту книгу которую я вам посоветовал то прочитали бы что для балок перекрытия влажность древесины должна быть не более 14%...а средняя влажность воздуха 60%...
 
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2010, 23:42
#55
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


надо не только информацию из книг черпать, но и своей головой думать после прочитанного. не надо мне доказывать, что пароизоляция нужна, это и так понятно.
beak вне форума  
 
Непрочитано 19.04.2010, 13:11
#56
SergeyAB


 
Сообщений: n/a


1. пароизоляция ни к чему, чердак должен хорошо вентилироваться, поэтому утеплитель и дерево должны быть сухими.
чердак холодный.

2. покушение на закон физики))) хотя в принципе прав, с влажностью трудно бороться. пароизоляция не помешает.

по моему вы сами себе все прекрасно способны доказать )))
 
 
Непрочитано 20.04.2010, 03:03
#57
Полкан


 
Регистрация: 28.03.2010
Иркутск
Сообщений: 11


Такое перекрытие встречал не однократно:балки действительно были обернуты толью на всю длину:1. от такой "защиты балки преют, высверливали пробы-по цвету древесину прелую сразу видно. 2. может дело не впрогибе балок, а подшивно потолок провис из-за того что гвозди вышли из гнезд.
Как то раз даже встречали балки обернутые на всу длину промасленной тонкой бумагой-янонцы после войны здание строили-балки как новые.
Полкан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 20:14
#58
beak


 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 48


спасибо за мнение
beak вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > деревянное чердачное перекрытие



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Промежуточное перекрытие внутри существующего здания dimarez Конструкции зданий и сооружений 2 25.05.2010 14:17
Балочное деревянное перекрытие. Балка попадает в вентканал. endimion Деревянные конструкции 20 12.09.2009 22:34
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45