Ломается триплекс! Что делать?
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
||
Просмотров: 16948
|
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
Меняй формулу триплекса... 8зак+1-6, или просто меняй на закаленную 10... похоже на то что стекло лопается из-за прогиба... либо кронштейны стоят с перекосом и при притяжке стекло трещит из-за отсутствия плоскости...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
Фурнитура для стекла вот такая http://www.amtcompany.ru/catalog/mai...94/1164782123/
Диаметр болтов 10мм, отверстия в стекле 12мм. 6 отверстий на одной стеклине. Сломалось одно в марте другое седня 23.04.2010! Трещина пошла от отверстия. Цитата:
А вот плоскости может и нет, т.к. кронштейны не совсем хорошо выставлены и у них есть подвижность на болтах, т.е. если смотреть спереди, то они "влево" и "вправо" играют! |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
регион строительства по снегу какой
очень интересно как повело себя стекло посре раскалывания не посыпалось ли на головы или осталось всетаки висеть на ламинировании (интересны также фото) а вобще можно прикинуть в SJ-Mepla вариант доламинирования 3го слоя стекла даже хотябы обычного
__________________
BIM for SIPs construction Последний раз редактировалось BoogeyMan, 24.04.2010 в 08:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
Цитата:
Цитата:
Так всё таки дело в стекле или в конструкции? |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Сообщений: 1,208
|
я возможно и путаю
но ламинированное обычное стело возможно примемнять только на вертикальном остеклении при горизонтальном только закаленое и закаленное с ламинацией к вечеру ченить прикинем по статике
__________________
BIM for SIPs construction |
|||
![]() |
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
![]() |
blastbit, А триплекс то какой заливной или с пленочкой?
Ну конструкция мне не нравится, - жидковато, жесткости не хватает козырек 6м*2м, пусть даже 5 стекол, но конструкция не жесткая, проверьте может у вас точки крепежные к фасаду поплыли? Это из условия безопасности, кажись... Надо в триплексе снизу каленое ставить, а триплекс лучше с пленочкой. Странно, на эскизе 8 точек крепления? Последний раз редактировалось Samar, 26.04.2010 в 09:21. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
blastbit,
1 для данного каркаса триплекс должен быть из 8 (лучше закаленных) 2 вот что происходить, когда используют фурнитуру не предназначенную для подобного типа крепления. Смотри тут.. отверстие маловато. 3 Вообще расчет стекла выполнялся? На него ведь возложили и функцию каркаса.
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 27.10.2009
КИЕВ
Сообщений: 10
|
А вы пробовали на ветер считать - схему с приложения как для навеса возьмите - и посмотрите на деформации.
![]() Есть еще подвижность узлов закрепления - схема выбрана не совсем удачно ИМХО - работа каждого из кронштейнов по отдельности - и связка воедино только за счет стекла тот еще вопрос ![]() Если вопрос к креплением снят (сделано нормально) и жесткости кронштейнов достаточно (по результатам расчета по деформациям для стекла) торцевой связующий элемент из НЕ СТЕКЛА решит проблему. От кирпича сверху не спасет но трещать точно (если материал без брака) стекло не будет ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207
|
Про горизонтальную нагрузку правильно замечено. Без диагоналей мне кажется это не будет жить. А потом болт со стеклом не должен соприкасаться в прицепе. Нужна прокладка - что то типа втулки из мягкого материала. Если у Вас отверстие 12 а болт 10 то зазор в 1мм не позволяет иметь ни люфта ни втулки. На такую конструкцию допуски нужны другие на прядок чтобы можно было при монтаже регулировать.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 14
|
Я сделал таких штук 10. Только на фурнитуре Dorma. Считать стекло очень сложно. Поэтому всё делали из опыта.
1. Триплекс 8+1+8. Стекло закалённое. 2. Расстояние между точками крепления min 800мм. 3. Диаметр отверстия под крепления на 3-5 мм больше размера самого крепления. 4. Обязательно прокладки между стеклом и всем остальным. 5. Грамотный монтаж. |
|||
![]() |
|
||||
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276
|
Судя по фото., в райне отверстий стекло не выдержало. Стёкла с отверстиями должны быть закалены обязательно! В районе отв. большие напряжения от перекосов и т.п. Выпадет снег или подует ветер - треснут все стёкла. А если кто то по недоумею делают такие конструкции из сырого стекла-флаг им вруки.... Фурнитура у Вас МЕБЕЛЬНАЯ! Видимо не компенсирует перекосы и ещё накладки между стёклами давят на них, что способствует увеличению напряжений в районе отверстий.
P.S. Замените фурнитуру на Dorma (см.вложения), если стёкла будут трескаться, замените на закаленные.
__________________
Куплю мозги...Вот! Последний раз редактировалось K.B.I., 27.04.2010 в 10:22. |
|||
![]() |
|
||||
инж-конструктор Регистрация: 04.10.2005
Москва
Сообщений: 173
|
От красоты козырька просто глаза ломит. это кто же такое забульбонил.
А что бы стекло не трескалось поменяйте точечные крепежи на крепеж с опорой вдоль всей трубы, стекло опертое вдоль целой стороны обладает лучшей несущей способностью, возьмите алюминиевый профиль для витражей или поликарбоната |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276
|
Только не для поликарбоната!!! Алюминиевый профиль громозкий, всю лёгкость конструкции испортит. Поставьте Dorma...
__________________
Куплю мозги...Вот! |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
скупой платит 2ы - 3ы и тд по возрастающей
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276
|
Кстати у Вас осталось ещё 3 стекла по 11т.р. это 33т.р. 33000/40=825р. за коннектор. Думаю что уложитесь в эту сумму.Конекторы могут помочь спасти остальные стёкла.
__________________
Куплю мозги...Вот! |
|||
![]() |
|
||||
Инженкр-конструктор. Светопрозрачные. Регистрация: 16.01.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 276
|
Ну по схеме у Вас 40 точек крепления...или я что то не понял? Ну а какие лучше я кинул ссылку. Поищите на сайте Dorma, ну и вообще поищите продавцов фурнитуры для ЦСК (цельно-стеклянные конструкции)
__________________
Куплю мозги...Вот! |
|||
![]() |
|
||||
тупой пользователь ПК с 1984г. Регистрация: 24.05.2008
Самара
Сообщений: 323
![]() |
blastbit
Судя по фото, треснуло стекло в точке крепления, имеющей наибольшую жесткость, там где подкос подходит. Разрушающие напряжения вызваны большим прогибом стекла в крайних опорах, т.е опорная конструкция жидковата. Ну и концентраторы напряжений - отверстия + неправильно подобранный крепеж сыграли свою роль. Я уже писал, что необходимо хотя бы снизу иметь стекло закаленное. Это из условия безопасности (так положено - известны случаи расслоения триплекса со временем)+нижнее стекло работает на растяжение, поэтому наиболее критично. В вашем случае (консоль) оба стекла надо ставить упрочненные. КСтати на фото непонятно,треснуло похоже верхнее? Так и должно быть. Попали на деньги хорошие? Что делать? Вариант 1: Менять все стекла на закаленные, менять крепеж на монеты большего диаметра. Вариант2: Менять 2 стекла на обычные (экономим) и способ крепления - - сложно представить как это будет смотреться, но крайние стекла придется ставить уже. Плюс к этому придется сделать диагональные либо продольные элементы жесткости. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.03.2009
Сообщений: 67
|
Нет резиновой прокладки между болтом и стеклом, т.е. болт сработал как стеклорез, т.к. конструкция хлипенькая и все напряжения пошли на стекло, а стекло триплекс незакаленный, и как писалось здесь на форуме - в триплексе каждое стекло само по себе (между стеклам шарнир), поэтому работала только одна шестерка.
Но это уже в прошлом. Что делать??? Как говоритсь в одном фильме - сухари сушить. А вообще - снимать козырек, ставить новый каркас, более крепкий, менять стекла на 10-1-10 (стекло 6-1-6 только на вертикальные фасады ставят), ну и главное - ЧИТАТЬ НОРМА, а лучше форум DWG.RU. (вопрос прочности стекла уже неоднократно всплывал) - это в лучшем случае. На крайний случай - подвесами (металличискими тросиками) закрепить каркас, взять меньшие болты, чтобы протиснуть резиновую прокладку (т.е. надеть на болт, а не положить под стекло), и вдоль клей для стекла типа Sika (а не силикон для аквариумов) для частичного снятия напряжений. Ну и главное - поменять работу, стране нужны манагеры. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Согласен с Samar.
А вообще, респект автору за наглядную демонстрацию опытов по определению трещиностойкости стекла. Даже грузики не пришлось подвешивать, а стекло уже треснуло. На мой взгляд причина такого повидения стекла заключается в следующем. Закрепив стекло на опоре подкоса и на конце консольно выступающей части кронштейна вы включили его в совместную работу с этой консолью. Если металл это пластичный и вязкий материал, то стекло совсем наоборот очень хрупкий материал. Идем далее – просверленое в стекле отверстие в котором по любому образовались различного рода микротрещины разного рзмера. И эти микротрещины так и оставались бы микротрещинами. Но только после того как консоль под собственным весом начала прогибаться и потянула за собой стекло, вот тут и началось. А началось следующее – освободившаяся упругая энергия стала больше работы затраченной на образование свободной поверхности .Или более понятным языком – структура материала не воспрепятствовала свободному развитию трещины. Вывод – при такой конструктивной схеме нельзя использовать этот материал !!!! Пути решения: - оставить это стекло и заменить способ раскрепления. - заменить стекло на менее хрупкое или на материал с волокнистой структурой на основе вяжущих, например монолитный поликарбонат. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
blastbit а ты где такие бычьи цены нашел на триплекс, не на Сахалине часом? За 2000 р/м2 можно найти легко... Ну доставка добавит... А каленка 10 мм с обработкой отверстий 750-900 р/м2... Так что ... Узнать на заводе почем стоит нормальный триплекс из двух закаленных стекло...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
Цитата:
А завод ближайший не подскажешь к нам? |
|||
![]() |
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
А вообще то, что у нас в "Советском Союзе" все падает это уже давно известно. Например если это кирпич или бутылка, то ничего страшного может и не произойти, а вот если человек свалится на этот козырек, например со второго этажа, то последствия будут плачевными. Сам как то сподкнувшись упал на лист стекла и после этого врачам пришлось нервы и сухожилия сшивать на руках, а иначе не сидел бы и не писал тут на форуме. |
|||
![]() |
|
||||
Остекляем!!! Алюминим!!! Регистрация: 21.02.2005
Москва
Сообщений: 3,917
![]() |
который через 2-3 года помутнеет, да и бычки отлично липнут
__________________
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: |
|||
![]() |
|
||||
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Сообщений: 46
|
Челябинский завод современного стекла ООО "Модерн Гласс"
в Новосибирске тоже должно что-то быть, Сибирская стекольная по моему http://www.sibglass.ru/price/... Я в основном с Москвой, Самарой и Челябинском работаю... Смешно, но дешевле выходит заказные стекла и стеклопакеты таскать, чем свое производство содержать с ручной сборкой...
__________________
... я не червонец чтобы нравится всем ... Последний раз редактировалось Горян, 28.04.2010 в 13:53. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
ЯТД, до первого ураганного ветра.
Судя по фото, крепление стекла осталось то же: зажато голым металлом, без прокладок, без возможности проскальзывания. Кронштейны тоже хлипенькие, будут изгибаться. Крепятся к ограждению балкона, а оно на такие нагрузки совсем не рассчитано (если только специально не ужесточено для крепления этого карниза). Поднимется ветер, и ограждение балкона загуляет волнами, а с ним - и кронштейны вразнобой. Надеюсь, хоть шаг кронштейнов выбран не конструктивно (по ширине листа стекла), а по расчету на снеговую нагрузку? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 48
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Да я и не говорю, что свалится. Но волнами может загулять, если ограждение не укреплено дополнительно для увеличения жесткости. Не жесткости узлов крепления, а жесткости самого полотна (или как его обозвать) ограждения балкона.
У меня дома ограждение балконов - ж/б плиты, укрепленные на двух полосах 5х40, те, в свою очередь, на стойках из кругляка D20, шаг 800. Уже 26 лет все стоит, ничего не падает. Но при определенном направлении порывистого ветра невооруженным глазом видно, как ограждение балконов ходит волнами. И это при том, что никаких дополнительных парусов типа козырька нигде не висит. |
|||
![]() |
|
||||
трудящийся Регистрация: 10.03.2009
Москва
Сообщений: 256
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Саяно-Шушенская ГЭС | casemsot | Обрушения, аварии, инциденты | 1580 | 03.10.2013 12:49 |
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? | Минька | Основания и фундаменты | 8 | 30.07.2009 12:00 |
Москва не сразу строится | Perezz!! | Разное | 20 | 21.04.2009 23:52 |
Стройки встали что делать проектировщикам | dextron3 | Организация проектирования и оформление документации | 1033 | 07.12.2008 12:09 |
ЮМОР 2006 =) | Perezz!! | Разное | 1122 | 04.01.2007 00:46 |