Непрочитано 06.05.2010, 07:26 #1
Класс бетона колонн
Axe-d
 
иллюстратор
 
с берегов Забобурыхи
Регистрация: 10.04.2007
Сообщений: 5,065

Есть объект: колонны - сборные железобетонные с разъемом в уровне перекрытия, собственно перекрытие - монолитное балочно-безбалочное (балки по периметру). Колонны из бетона В30, перекрытия - из В25. Под самую выдачу документации старшие товарищи начали уверять будто разъем надо делать из того же бетона, что и бетон колонны, но в этом случае в перекрытии получается шов бетонирования в месте максимального Q. Или как?

Вложения
Тип файла: pdf разъем.pdf (21.6 Кб, 560 просмотров)

__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Просмотров: 25172
 
Непрочитано 06.05.2010, 07:39
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Под самую выдачу документации старшие товарищи начали уверять будто разъем надо делать из того же бетона, что и бетон колонны, но в этом случае в перекрытии получается шов бетонирования в месте максимального Q. Или как?
Вопрос старый и ответа на него четкого нет. Года два назад тут давали ссылку на статью где изложены какие-то методики расчета таких стыков, но там классы различались значительно (В60 и В30 вроде). Суть такая, что большое количество арматуры в перекрытии создает объемное НДС, которое значительно улучшает работу. На сколько значительно однозначного ответа нет.
Для себе я решил что буду допускать разницу не более чем на класс (при условии что прочность колонн используется по расчету полностью), т.е. у Вас с этой точки зрения все нормально. Но и выбор у нас не велик, для колонн всегда В30, для перекрытий В25 или В20.

Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
перекрытии получается шов бетонирования в месте максимального Q. Или как?
Я бы так не советовал делать...
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 07:59
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
для колонн всегда В30
это почему?
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 08:20
#4
avrubtsov

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 25.08.2009
Красноярск
Сообщений: 470
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™


Цитата:
в этом случае в перекрытии получается шов бетонирования в месте максимального Q
ненадо отсебятины где сделать шов написано в СНиП "несущие и ограждающие конструкции"

Цитата:
старшие товарищи начали уверять будто разъем надо делать из того же бетона
а проверить на местное сжатие не пробовали?
avrubtsov вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 08:21
#5
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
это почему?
потому что занимаемся мы в основном монолитным железобетоном, а наши бетонные заводы отпускают товарный бетон класса В30 или В35, но В35 не гарантированно получится.

Цитата:
ненадо отсебятины где сделать шов написано в СНиП "несущие и ограждающие конструкции"
это имеется в виду в случаях неоговоренных проектом. Если оговорить, то можно. Кроме того в том же СНиПе написано - в плоских плитах - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 09:25
#6
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
потому что занимаемся мы в основном монолитным железобетоном, а наши бетонные заводы отпускают товарный бетон класса В30 или В35, но В35 не гарантированно получится.
СП 52-103-2007
7.2. Основными конструктивными параметрами колонн являются их высота, размеры поперечного сечения, класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры (процент армирования), определяемые в зависимости от высоты здания, нагрузки на перекрытия (с учетом собственного веса перекрытий) и шага колонн.
При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры колонн, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом минимальный размер поперечного сечения квадратных и круглых колонн (рис. 5.3) рекомендуется принимать не менее 30 см, для колонн с вытянутым поперечным сечением - не менее 20 см, класс бетона, как правило, - не менее В25 и не более В60, процент армирования в любом сечении (включая участки с нахлесточным соединением арматуры) - не более 10.
lee вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 10:19
#7
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от Евгений, Екатеринбург Посмотреть сообщение
потому что занимаемся мы в основном монолитным железобетоном, а наши бетонные заводы отпускают товарный бетон класса В30 или В35, но В35 не гарантированно получится.


это имеется в виду в случаях неоговоренных проектом. Если оговорить, то можно. Кроме того в том же СНиПе написано - в плоских плитах - в любом месте параллельно меньшей стороне плиты.
а наши заводы только В25,иногда В30 и то не гарантированно ,так какой же бетон в колонны нам закладывать?
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 13:05
#8
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Если после замоноличивания стыка получится как бы монолитная конструкция, то класс бетона стыка должен быть таким же как у колонны.
Я думаю, что для уменьшения класса бетона стыка в колонне должны быть предусмотрены какие-нибудь дополнительные мероприятия, обеспечивающие передачу усилий с верхней части колонны на нижнюю без учёта бетона замоноличивания. Например, как вариант, что-то похожее на платформенный стык, и т.п.
breeze вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.05.2010, 13:49
#9
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от breeze Посмотреть сообщение
Если после замоноличивания стыка получится как бы монолитная конструкция, то класс бетона стыка должен быть таким же как у колонны.
А если колонну заделывать в фундамент, то у фундамента тоже должен быть тот же класс бетона?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 15:09
#10
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Сравнение некорректно.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 17:02
#11
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


А я бы предложил Вашему вниманию следующие рассуждения:
1. Как правило чаще всего класс бетона в колонне определяет диаметры арматуры на восприятие момента.
2. В зоне стыковки колонны с монолитным перекрытием общий кубик бетона находится в сложном неопределимом напряженном состоянии.
3.Верхние сечения по колонне (под самим перекрытием) имеет все что нужно, класс бетона и параметры сечения, и необходимую арматуру. Дальша в теле перекрытия арматура колонны анкеруется (кстати это касается не только верхнего перекрытия)
4. Т.к. арматура колонн в зоне перекрытия не рабочая, следовательно класс бетона для колонн в этой зоне не является определяющим, поэтому можно брать класс бетона по перекрытию, причем раздавить в этой зоне по сжатию отверхней колонны тоже не получится т.к. кубик общего бетона получается зажатым как в обойме диском самого перекрытия.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 18:19
#12
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
1. Как правило чаще всего класс бетона в колонне определяет диаметры арматуры на восприятие момента.
Не согласен, т.к. колонна это не изгибаемый, а как правило сжато-изогнутый элемент ( внецентренно-сжатый).

Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
3.Верхние сечения по колонне (под самим перекрытием) имеет все что нужно, класс бетона и параметры сечения, и необходимую арматуру. Дальша в теле перекрытия арматура колонны анкеруется (кстати это касается не только верхнего перекрытия)
Арматура колонны не обязательно должна анкероваться в перекрытии ( верхнем). На промежуточных перекрытиях она вообще не анкеруется, а проходит насквозь.



Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
4. Т.к. арматура колонн в зоне перекрытия не рабочая, следовательно класс бетона для колонн в этой зоне не является определяющим, поэтому можно брать класс бетона по перекрытию, причем раздавить в этой зоне по сжатию отверхней колонны тоже не получится т.к. кубик общего бетона получается зажатым как в обойме диском самого перекрытия.
Арматура в зоне перекрытия рабочая, тем более, если это жёсткий узел.

Предлагаю рассматривать всё иначе.

1. Колонна - это сплошной стержень, на котором висят перекрытия. Это перекрытия опираются на колонну по периметру колонны, а не колонна на перекрытия. Перекрытия висят за счёт работы бетона плиты на продавливание и частично на стержнях продольного армирования. Продолное армирование плиты необходимо для восприятия возникающего изгибающего момента. Армирование плиты и класс бетона плиты определяются из расчёта плиты, а армирование колонны и класс бетона колонны определяются из расчёта колонны. Большой класс бетона у колонны возникает в основном из-за большой продольной сжимающей силы. Если сделать стык бетоном меньшего класса, получится ослабление.
2. Внизу колонна опирается на фундамент, а не наоборот. В результате, нужно рассчитать фундамент на комбинацию нагрузок от колонны. Класс бетона фундамента определяется из расчёта фундамента.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 18:41
#13
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1292
cheap вне форума  
 
Непрочитано 06.05.2010, 20:37
#14
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Монолитная железобетонная конструкция из разных бетонов?.. нонсес!
__________________
Строил, - знаю
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 09:30
#15
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,150


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Монолитная железобетонная конструкция из разных бетонов?.. нонсес!
очень даже и не нонсес,такое случается сплош и рядом. К примеру у меня в подземном гараже,колонны были из бетона В30,перекрытия В25,а стены и фундаменты из В20. Обговорюсь сразу это было решение конструктора...дедушки с опытом работы 50 лет.
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 15:24
#16
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Для "breeze":
Вы мою мысль не до конца поняли наверное. Когда ответ писал начал более подробно, но получилось длинно и нудно поэтому часть пояснений убрал, думаю зря, не совсем понятно получилось, извиняюсь.
1. Рассматривать продольные стержни колонны необходимо по схеме: у нижележащей колонны продольная арматура до нижней границы перекрытия -- рабочая, выше границы низа перекрытия -- ее анкеровка; для верхней колонны продольная арматура выше границы верха перекрытия -- рабочая, ниже границы верха перекрытия -- ее анкеровка.
2. В зоне перекрытия - как я уже говорил бетон находится в сложном напряженном состоянии и общий кубик бетона получается обжаным со всех сторон бетоном перекрытия (как пример: кирпичный столб и точно такой-же но обжат металлической обоймой)

Для "german-nk":
Нонсенс -- это когда в одну опалубку одновременно пытаются залить бетон разного класса.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 16:01
#17
Циник


 
Регистрация: 28.01.2005
Сообщений: 641


Цитата:
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Монолитная железобетонная конструкция из разных бетонов?.. нонсес!
Согласен.
Все эти попытки сэкономить, играя марками бетона, диаметрами арматуры и поперечным сечением элементов- это все наследие "богатого" СССР, когда экономили на всем.
Сейчас этим заниматься- крохоборство и лишний геморрой всем: от технолога на заводе до начальника участка.
Циник вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 17:00
#18
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Класс бетона по прочности в колонне - принимайте исходя из расчета самой колонны, тогда не будет сомнений... В15,В20,В25 или В30...
Рабочий шов бетонирования в месте стыка колонны и безбалочной плиты перекрытия - это бред...)))
FRANC вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 17:05
#19
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Думаю как раз раньше, при СССР, наоборот особо не экономили. Скорее это буржуинские технологии и приемы.
А применение разного класса бетона может происходить и в процессе строительства (зима-лето).
Ron вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 17:06
#20
breeze


 
Регистрация: 04.05.2007
Slough
Сообщений: 71


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
2. В зоне перекрытия - как я уже говорил бетон находится в сложном напряженном состоянии и общий кубик бетона получается обжатым со всех сторон бетоном перекрытия (как пример: кирпичный столб и точно такой-же но обжат металлической обоймой)
Возможно, что разница в один класс бетона почти не повлияет на прочность колонны, но если разница больше, то повлияет точно. Поскольку колонна сборная, то при высоком здании в силу ограничения поперечного сечения колонны (из-за опалубки) класс бетона колонны может отличаться от класса бетона перекрытия на два и на три класса. Согласен, что перекрытие целиком из высокого класса бетона делать неразумно, но участок вокруг колонны до четверти пролёта вполне можно.
Я считаю, что проектировщик должен проектировать по нормам. На кирпичный столб в металлической обойме нормы проектирования есть. На прослойку бетона меньшего класса в теле колонны норм нет, а значит, если хотите так проектировать, то должны доказать, в том числе и экспериментально, что так можно.
В посте 13 была дана ссылка, а в ней ещё одна:
http://www.stroinauka.ru/biblio.asp?d=12&dc=12&dr=4813
Там изложена методика расчёта, но пока до статуса норм её не довели. Поэтому нужно исходить из того что есть. В экспертизе для большинства инженеров аргументом могут быть только нормы.
P.S. В стыке с угловой колонной нет обжатия со всех сторон.
breeze вне форума  
 
Непрочитано 07.05.2010, 17:21
#21
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от breeze Посмотреть сообщение
Согласен, что перекрытие целиком из высокого класса бетона делать неразумно, но участок вокруг колонны до четверти пролёта вполне можно.
Вот с этим я бы не эксперементировал, т.к. у разных классов бетона процесс твердения, время и изначальная жесткость разные и при заливке перекрытия, без организации шва и этапов заливки, фиг знает что может произойти с целостностью плиты, скорее всеро это будет сквозная трещина отделяющая бетоны разного класса. Если выполнять участками с организацией швов, то теряется технологичность производства и увеличивается на порядок трудоемкость, а при нашем сегодняшним скорей-скорей, строители и без этого нарушают кучу технологических условий.
Ron вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.05.2010, 09:20
#22
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 5,065
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Вот с этим я бы не эксперементировал, т.к. у разных классов бетона процесс твердения, время и изначальная жесткость разные и при заливке перекрытия, без организации шва и этапов заливки, фиг знает что может произойти с целостностью плиты, скорее всеро это будет сквозная трещина отделяющая бетоны разного класса. Если выполнять участками с организацией швов, то теряется технологичность производства и увеличивается на порядок трудоемкость, а при нашем сегодняшним скорей-скорей, строители и без этого нарушают кучу технологических условий.
Да, проходили такое - довольных было мало
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 17:01
#23
german-nk

ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
 
Регистрация: 04.04.2010
Степногорск, Казахстан
Сообщений: 299


Цитата:
Сообщение от Ron Посмотреть сообщение
Нонсенс -- это когда в одну опалубку одновременно пытаются залить бетон разного класса.
Нонсенс - когда инженер-строитель бетон не укладывает, а заливает.
А, попробуйте получить на цементе М400 бетон М600-800, заливая бетонную смесь, не получится! ее, бетонную смесь, укладывают.
__________________
Строил, - знаю

Последний раз редактировалось german-nk, 11.05.2010 в 17:14. Причина: ошибки орфографии
german-nk вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2010, 18:33
#24
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Ron вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Класс бетона колонн



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
класс и марка бетона Net Железобетонные конструкции 139 19.02.2015 11:46
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41
Класс бетона по СНИП и требуемая заводом ilka_t Железобетонные конструкции 30 31.05.2007 20:27