Столкнулся с проблемой: При возведении монолитного каркаса здания вертикальные конструкции колонн и диафрагм имеют значительные отклонения от вертикали и от проектного положения в осях, а также не соосно располагаются по высоте. Требуется произвести перерасчет с учетом их реального расположения.


Пересчитывать в диафрагмах не вижу смысла т.к. запасы прочности традиционно огромны.

Свои размышления и вариаты по поводу колонн изложил в виде теста

1.Изменением вертикальной нагрузки N можно пренебречь.
а. Да
b. Нет

2.Изгибающий момент в колонне изменить на величину:
a. N*e
b. N*(e +с/2)
с. N*(e +с)
d. N*(Dарматуры+5мм) т.к. основная часть нагрузки передастся через стержни, а они (стыкуемые внахлест стержни) имеют эксцентриритет чуть больше диаметра стержня).
f. На другую величину.

3.Поперечное усилие в колонне менять на величину:
a. N/(h/cmax)
b. N*(sqrt( (cx)2 + (cy)2))/h

с. На другую величину.
d. Менять поперечное усилие нет смысла

4.Расчет производить
a. Всегда на косое внецентренное сжатие
b. Всегда на косое внецентренное сжатие и по наклонному сечению на поперечную силу
с. на внецентренное сжатие при соотношении ех/еу >2 или менее 0.5 и на косое внецентренное сжатие в противном случае.
d. на внецентренное сжатие при соотношении ех/еу >2 или менее 0.5 и на косое внецентренное сжатие в противном случае, а также на поперечную силу
e. По другой методике

Каково Ваше мнение, уважаемые коллеги?


Схема такая:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: оси-Model.jpg
Просмотров: 945
Размер:	16.0 Кб
ID:	38988  


Последний раз редактировалось Capiton, 17.05.2010 в 11:41.
Просмотров: 19717
 
Непрочитано 14.05.2010, 11:24
#2
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


И что, Госстройнадзор примет эту конструкцию с условием расчета?
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 11:31
#3
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Нервы и силы Государственного архитектурно-строительного контроля будут съэкономлены. Но колонны возможно придется усилять.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 11:59
#4
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433


Цитата:
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
При возведении монолитного каркаса здания вертикальные конструкции колонн и диафрагм имеют значительные отклонения от вертикали и от проектного положения в осях, а также не соосно располагаются по высоте. Требуется произвести перерасчет с учетом их реального расположения.
- если есть расчетная схема в проге то откоректировать и поправить её с учетом изменений и выполнить расчет заново + ручной расчет "тонких" мест с учетом РСУ из последней схемы.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 12:01
#5
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


В любом случае каркас должны были считать с учетом случайного эксцентриситета h/30 или l/600. Считайте так же с дополнительными моментами и конкретными эксцентриситетами.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.05.2010, 12:09
#6
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Случайный эксцентреситет учитывать не вижу смысла т.к. в условиях реальных эксцентреситетов появиться ему неоткуда.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 12:19
#7
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Случайный всегда может возникнуть из-за неоднородности бетона и учитывается в любом случае.
Из СП:
Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения е0 принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее еа.

Последний раз редактировалось Fellini, 14.05.2010 в 12:24.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 12:24
#8
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Аналогичный случай.Здание возводится без ППР, и контроля качества бетона, а исполнительные схемы все в норме.Будем сами обмерять и пересчитывать.Заказчик предупрежден об усилении
igr вне форума  
 
Непрочитано 14.05.2010, 12:32
#9
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Capiton, я все это к тому, что методика расчета ничем не изменится по отношению к обычной. Учтите измененения усилий и фактические эксцентриситеты, превышающие случайные.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2010, 11:54
#10
bahil


 
Сообщений: n/a


Был аналогичный случай. Посчитали по Лире с учетом всех отклонений. Результат - пшик. Т.е. усилия практически не изменились. Приняли волевое решение об усилении и все. Правда давно это было, годах в 80-х
 
 
Автор темы   Непрочитано 17.05.2010, 12:43
#11
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Цитата:
я все это к тому, что методика расчета ничем не изменится по отношению к обычной. Учтите измененения усилий и фактические эксцентриситеты, превышающие случайные.
Я и не предлагаю раскинуть на картишках.
Обычная методика это:
1. b
2. a
3. b
4. b ?

Перерасчет не начинал т.к.пока других дел полно, но мои рассуждения об "обычном нормативном расчете" таковы:
1. b - навряд ли имеет смысл даже при больших эксцентриситетах,
В п. 2 вообще все варианты имеют логику и я пока не разобрался, какой соответствует нормам.
3. b -... навскидку скорее 3. d.
4. b - безусловно, но если результат будет отличаться от 4.с не более чем на 10%, то 4. с - гораздо выгоднее с плане потраченых сил и времени.


Вариант - оставить как есть без пересчета и усиления предварительно возможен, но мало вероятен т.к. эксцентриситет в 10 - 12 см только по одной оси сильно меняет момент в колонне.

Последний раз редактировалось Capiton, 17.05.2010 в 13:27.
Capiton вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 12:14
#12
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Есть поэтажная исполнительная геод. съемка
а)отклонения колонн от осей
б)отклонений колон от вертикали. (считаю что можно игнорировать)
Если задать отклонения колонн от осей через АЖТ, по значениям принятым из а) то получим огромные несушествующие эксцентреситеты от плит перекрытия.
Если задать отклонения колонн от осей через АЖТ, уменьшив размеры АЖТ, задавая величину АЖТ n-ного этажа как разность отклонений а) нижнего и n-ного этажа, то картина получится более разумная, но тоже не корректная т.к. момент дополнительный момент в колонне от перекрытия, передаваемый АЖТ, не равен доп. моменту от изменения пролета (который в как правило можно вообще игнорировать т.к. здание повернуто в плане вместе с перекрытием).
Получается что в расчетных прогаммах (Lira, Scad) я вообще не могу замоделировать данную ситуацию для пакетного расчета?
З.Ы.Вариант с расчетом каждой колонны через конструктивные модули через введение вручную доп моментов от реальных эксцентреситетов для полтора тысяч колонн пока не рассматриваю.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 12:35
#13
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
...Получается что в расчетных прогаммах (Lira, Scad) я вообще не могу замоделировать данную ситуацию для пакетного расчета?...
Например в СКАДе при расчете колонн УЖЕ учитываются случайные эксцентриситеты, если в графе "случайные эксцентриситеты" выставлены нули, то расчет ведется из условия эксцентриситета В/6 (смотри инструкции к программе, В - сторона сечения). Твоя задача выявить места где у колонн эксцентриситет больше чем В/6 и пересчитать подставив реальное значение в окошко программы. Таких мест будет очень мало, так как увести колонну например 40х40см на величину больше, чем почти 7см это надо очень постараться.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 13:19
#14
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


Расчет производился в Лире, но сути это не меняет. Значение эксцентреситета B/6 взято из головы разработчиков SCAD и является ровно столько же определяющим как и значения В/4 или В/10 придуманые мной. По каждой колонне следует принять решение о необходимости и типе усиления. Руководствоваться при этом случайным эксцентриситетом в 7 см не считаю возможным т.к.Нормы оговаривают случ. эксц. В/30 или Н/600, но не менее 1см. В случае с реально залитым каркасом не вижу смысла учитывать случайный эксцентреситет.
По вашей логике можно принять случ. эксц. в SCAD равным H/3 (примерно соответствует max e в моём случае) и усилять все колонны, которые не пройдут по расчету.

Последний раз редактировалось Capiton, 22.06.2010 в 13:28.
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 14:18
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
... принять случ. эксц. в SCAD равным H/3 (примерно соответствует max e в моём случае) и усилять все колонны, которые не пройдут по расчету.
Да!
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 14:45
#16
Capiton


 
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
<phrase 1=


на 300т нагрузки эксцентреситет в 15см даст момент в 45т*м. Колонны переломает как спички.
А с косым изгибом как быть? Сделать вид что я не знаю таких слов?
Capiton вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2010, 14:49
#17
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Capiton Посмотреть сообщение
на 300т нагрузки эксцентреситет в 15см даст момент в 45т*м. Колонны переломает как спички.
А с косым изгибом как быть? Сделать вид что я не знаю таких слов?
Конечно поломает - раз криво понастроили...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 22.08.2010, 23:50
#18
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,105


Capiton, не расскажете, что было дальше? Как считали, какие получили результаты и выводы?
SetQ вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 07:27
#19
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Апну тему. Нужно посчитать колонну, у которой ось ушла на 30мм. Грубо говоря эти 30мм можно учесть как эксцентриситет, но нужно ли к этой цифре добавить еще случайный эксцентриситет или эти 30мм по факту им и являются?
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 08:27
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
... ось ушла на 30мм. ...случайный эксцентриситет или эти 30мм по факту им и являются?
В СП скорее в "случайный" заложены отклонения по СП70:
Цитата:
7 Отклонение от соосности вертикальных конструкций 15
Получается, из 30 мм только 15 "законные". А остальные 15 надо включить в e0.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 11:06
#21
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В СП скорее в "случайный" заложены отклонения по СП70:

Получается, из 30 мм только 15 "законные". А остальные 15 надо включить в e0.
В СП70 заложены отклонения для приемки готовых конструкции, вот и получается, что колонну с отклонением в 30мм надо пересчитать. В расчете (Арбат) случайный эксцентриситет учитывали 10мм, но теперь по факту эти 30мм и есть этот случайный эксцентриситет?
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 11:32
1 | 1 #22
kosiacc


 
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 434


Ребята вы что серьезно верите в то что на исполнительных схемах нарисовано? Ради интереса на монтажном горизонте при случае найдите вокруг колонны 3 дюбеля, натяните по ним шнурку и замерьте расстояние до бетона колонны. Боюсь на каждой пятой колонне/пилоне вы неприятно удивитесь.
kosiacc вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 12:08
#23
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от kosiacc Посмотреть сообщение
Ребята вы что серьезно верите в то что на исполнительных схемах нарисовано?
это не важно, во что мы верим. Используем те исходные данные, которые есть в наличии. Какие еще есть варианты?

Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
теперь по факту эти 30мм и есть этот случайный эксцентриситет?
по факту дополнительный момент от смещения колонны на 30 мм распределится плитой перекрытия между ниже- и вышележащей колонной, на каждую получится примерно половина, значит каждый элемент будет рассчитываться примерно на е=30/2=15 мм.
возможно, колонну вышележащего этажа зальют с таким же смещением, тогда никаких дополнительных усилий вообще не появится.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 12:19
#24
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Апну тему. Нужно посчитать колонну, у которой ось ушла на 30мм. Грубо говоря эти 30мм можно учесть как эксцентриситет, но нужно ли к этой цифре добавить еще случайный эксцентриситет или эти 30мм по факту им и являются?
Лучше добавить, т.к. e0 учитывает и неточность монтажа опирающихся на колонну конструкций. Правильнее считать с учетом фактических смещений отклонений и узлов опирания. Если все тщательно и грамотно замерено (что сделать совсем просто) и Вы в состоянии проконтролировать - можно без учета e0.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 13:18
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
В СП70 заложены отклонения для приемки готовых конструкции, вот и получается, что колонну с отклонением в 30мм надо пересчитать.
Это мы поняли еще с первого раза.
Цитата:
В расчете (Арбат) случайный эксцентриситет учитывали 10мм,
Точно уверены, что именно "случайный", а не от момента в неопределимой системы? - см. п. СП - там есть и такие эксцентриситеты. А как в арбат вводятся те или иные эксцентриситеты, я не в курсе.
Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
теперь по факту эти 30мм и есть этот случайный эксцентриситет?
Если не путаете и арбат ранее учел именно "случайный" в размере 10 мм по СП, то теперь Ваши 30 по факту не вписались в норму.
Поэтому или добавляете 20 к 10 уже введенным, или меняете 10 на 30. Что одно и то же.
Можете технадзору писать без расчетов:Offtop: "так и так вашу м.. 3 см вместо 1 см ничо не меняют, что мозг выносите тут мне"
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 13:21
#26
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Апну тему. Нужно посчитать колонну, у которой ось ушла на 30мм. Грубо говоря эти 30мм можно учесть как эксцентриситет, но нужно ли к этой цифре добавить еще случайный эксцентриситет или эти 30мм по факту им и являются?
Вы собираетесь считать колонну, даже не заглядывая в СП БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ?

8.1.7 При расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов в начальном эксцентриситете приложения продольной силы е0 следует учитывать случайный эксцентриситет еа, принимаемый не менее:
1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;
1/30 высоты сечения;
10 мм.
Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения е0 принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее еа.
Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет е0 принимают равным сумме эксцентриситетов из статического расчета конструкций и случайного

Последний раз редактировалось Grim, 09.12.2020 в 13:32.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 13:44
#27
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вы собираетесь считать колонну, даже не заглядывая в СП БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ?

8.1.7 При расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов в начальном эксцентриситете приложения продольной силы е0 следует учитывать случайный эксцентриситет еа, принимаемый не менее:
1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения;
1/30 высоты сечения;
10 мм.
Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения е0 принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее еа.
Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет е0 принимают равным сумме эксцентриситетов из статического расчета конструкций и случайного
И что вы хотели сказать копипастом текста СП? Имеем колонну, которая уже изначально имеет эксцентриситет, при ее расчете еще учитывать случайный или принимать тот, что есть по факту?
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 14:04
#28
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991


Мда. Если читать не умеем, то какие уж тут расчеты....
Grim вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 14:12
#29
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
так и так вашу м.. 3 см вместо 1 см ничо не меняют, что мозг выносите тут мне
Дело в том, что влияет. С 3 см колонна проходит с 4 см - нет. Мнения разделились. Первое мнение: Мы знаем, что есть эксцентриситет, учитываем его, но еще прибавляем случайный, т.к. он может быть в любом случае - хоть ровно, хоть криво залили колонну (получаем случайный эксцентриситет для расчета 4см, колонна не проходит, надо усилять). Второе мнение: Случайный эксцентриситет все равно вводят в запас, это для нашего случая еа = 10мм (M/N - очень мало), но мы знаем, что по факту эксцентриситет получился 3см, убираем случайный и ставим в расчет на его место фактический (получаем 3 см, колонна проходит). Вот и хотелось бы выслушать ваше мнение, кто как думает, ну или может есть еще варианты.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Мда. Если читать не умеем, то какие уж тут расчеты....
Ну так вы предложите как считать, раз так хорошо читаете. Вы бы как сделали? К чему этот ваш пердеж в воду, просто количество постов набиваете?

Последний раз редактировалось Shant54rus, 09.12.2020 в 14:19.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 15:46
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Мда. Если читать не умеем, то какие уж тут расчеты....
видимо, сам не уверен
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 16:48
#31
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Перевожу Grimа на русский язык.
1. Создаёте/имеете на руках расчётную схему запроектированного/построенного здания в расчётной МКЭ программе!
2. В назначении параметров для подбора арматуры задаёте значение случайного эксцентриситета согласно указанному выше пункту норм (п.8.1.7 СП 63).
3. Производите расчёт расчётной схемы. Получаете усилия в элементах. Подбираете арматуру (автоматически или в ручную). Конструируете/Сравниваете с фактическим армированием колонны. Удостоверяетесь, что в вашей колонне без отклонений арматуры установлено достаточно (и возможно, даже с запасом) для восприятия проектных нагрузок.
4. Затем сохраняете расчётную схему под другим именем. В новой схеме производите смещение какого-то узла "провинившейся" колонны на 3см. Параметры подбора арматуры (эксцентриситеты) не трогаете. Производите расчёт и получаете усилия N и M, при которых (как написано в нормах - п.8.1.7 СП 63) ...е0 принимается равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета.
5. Далее, при автоматическом подборе армирования расчётная программа сама получит необходимые значения всех эксцентриситетов, сравнит их со случайным и, подставив в формулы из СП 63, вычислит "новое" армирование в колоннах.
6. "Новое" аминирование сравниваете с фактически установленным и делаете соответствующие выводы.

П.С. Небольшие еще ремарки.
1. Если какие-то конструкции работают не по проектному=расчётному сценарию, то в многократно статически неопределимой системе проблемными могут оказаться не эти конструкции, а какие-нибудь другие - рядом (или даже не рядом) стоящие.
2. При проверочных расчётах в случае выявления где-то недостаточности фактического армирования по сравнению с расчётным рекомендуется учитывать ряд факторов, которые могут изначально формировать запас прочности. К таким факторам относят, например, снижение согласно СП 20 временной нагрузки по этажам, учёт фактического положения ненесущих стен и перегородок вместо равномерно-распределенной нагрузки; учёт фактических толщин, пролётов, высот стен и колонн конструкций; физическую, геометрическую и генетическую (монтаж) нелинейности, а также ряд других факторов, в зависимости от особенностей вашего здания.
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 19:21
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Дело в том, что влияет. С 3 см колонна проходит с 4 см - нет.
Дело в том, что такую колонну "на грани" проходимости нужно усилить, чтобы прошло с Кисп=0,8 (образно).
Цитата:
Мнения разделились.
Offtop: Это не мнения, а демагогия. Работой непосильной надо митингующих загрузить, чтобы мнения не рожали...Или послать на курсы изучения норм по жб. На платные. За свой счет.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 19:39
#33
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Перевожу Grimа на русский язык.
1. Создаёте/имеете на руках расчётную схему запроектированного/построенного здания в расчётной МКЭ программе!
2. В назначении параметров для подбора арматуры задаёте значение случайного эксцентриситета согласно указанному выше пункту норм (п.8.1.7 СП 63).
3. Производите расчёт расчётной схемы. Получаете усилия в элементах. Подбираете арматуру (автоматически или в ручную). Конструируете/Сравниваете с фактическим армированием колонны. Удостоверяетесь, что в вашей колонне без отклонений арматуры установлено достаточно (и возможно, даже с запасом) для восприятия проектных нагрузок.
4. Затем сохраняете расчётную схему под другим именем. В новой схеме производите смещение какого-то узла "провинившейся" колонны на 3см. Параметры подбора арматуры (эксцентриситеты) не трогаете. Производите расчёт и получаете усилия N и M, при которых (как написано в нормах - п.8.1.7 СП 63) ...е0 принимается равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета.
5. Далее, при автоматическом подборе армирования расчётная программа сама получит необходимые значения всех эксцентриситетов, сравнит их со случайным и, подставив в формулы из СП 63, вычислит "новое" армирование в колоннах.
6. "Новое" аминирование сравниваете с фактически установленным и делаете соответствующие выводы.

П.С. Небольшие еще ремарки.
1. Если какие-то конструкции работают не по проектному=расчётному сценарию, то в многократно статически неопределимой системе проблемными могут оказаться не эти конструкции, а какие-нибудь другие - рядом (или даже не рядом) стоящие.
2. При проверочных расчётах в случае выявления где-то недостаточности фактического армирования по сравнению с расчётным рекомендуется учитывать ряд факторов, которые могут изначально формировать запас прочности. К таким факторам относят, например, снижение согласно СП 20 временной нагрузки по этажам, учёт фактического положения ненесущих стен и перегородок вместо равномерно-распределенной нагрузки; учёт фактических толщин, пролётов, высот стен и колонн конструкций; физическую, геометрическую и генетическую (монтаж) нелинейности, а также ряд других факторов, в зависимости от особенностей вашего здания.
Идея конечно интересная, но не рабочая, Скад вам вычислит усилия (если вы даже на 10 см ось колонны завалите) но они особо не поменяются, отношение M/N все равно будет сильно мало, за случайный эксцентриситет тогда принимаем 10мм, все расчеты проходят и по вашей логике колонну с отклонением 10см можно оставить?

----- добавлено через ~10 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Это не мнения, а демагогия. Работой непосильной надо митингующих загрузить, чтобы мнения не рожали...Или послать на курсы изучения норм по жб. На платные. За свой счет.
Нормы ЖБ тоже не совершенны, в них много дыр, которые закрывать никто не собирается, т.к. капиталисту этого не надо, а государство наше уже давно этим не занимается...
Я не хочу найти истину в последней инстанции, мне интересно, кто что делает в этой конкретной ситуации, ведь это очень распространенная ошибка строителей. Про коэффициенты использования 0,8 у нас скажут у вас колонны переармированы и так у вас везде запасы, тут на 1,1 разделили, тут на 0,85 умножили!!! Вы должны нам выдать конструкции что бы коэффициент использования был 0,95!!!
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 19:57
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
..... кто что делает в этой конкретной ситуации...
Ничего. 3 см - это очень даже по-божески. Вот если бы 13 см....
Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
... скажут у вас колонны переармированы ...Вы должны нам выдать конструкции что бы коэффициент использования был 0,95!!!
Так Вам нужно вписаться в Кисп? Тогда это 1,000000. Никаких 0,95 - это что за разбазаривание инвестиционных средств в таком огромном количестве - 5%??? 0,95 - ничесм не обоснованная отсебятина. Ровно как и 0,8 (образных).
Я думал, Вы боитесь за надежность.
Так вот, раз просто надо Кисп=1,0000, то просто подчищаете расчеты ( а там есть что почистить), и получаете ровно 1,00.
А кто инициировал проверку с учетом съемок? Технадзор? Offtop: Замонолитить товарища...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 20:00
#35
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Кстати говоря, множитель к расчетному сопротивлению бетона при пересчете оставляете 0.85?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 09.12.2020, 20:07
#36
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так Вам нужно вписаться в Кисп? Тогда это 1,000000. Никаких 0,95 - это что за разбазаривание инвестиционных средств в таком огромном количестве - 5%??? 0,95 - ничесм не обоснованная отсебятина. Ровно как и 0,8 (образных).
Я думал, Вы боитесь за надежность.
Так вот, раз просто надо Кисп=1,0000, то просто подчищаете расчеты ( а там есть что почистить), и получаете ровно 1,00.
А кто инициировал проверку с учетом съемок? Технадзор? Offtop: Замонолитить товарища...
Нет, у меня такой задачи не стоит, но у нас были прецеденты когда нашу работу отдавали на аудит. Задача понять как наиболее правильно, т.к. при любых малейших отклонениях сразу усилять тоже не совсем верно. Можно потом за это усиление из своего кармана заплатить. Хочется узнать именно взгляд как можно большего количества людей, задача то распространенная. Инициаторы проверки заказчик, делает исполнительную съемку и по всем отклонениям пишет письма, им все равно, напишешь снести - снесут, платит-то тот кто строил. Строители в свою очередь начинают вертеться: Как снести? Зачем усилить? И так все проходит! Нанимают сторонние организации, которые как раз считают в коэффициент использования 1, подгоняя расчеты, а ты перед заказчиком оправдываешься, как так получилось, что все хорошо, а написали усилить.

----- добавлено через 38 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Кстати говоря, множитель к расчетному сопротивлению бетона при пересчете оставляете 0.85?
Да, оставляю.

Последний раз редактировалось Shant54rus, 09.12.2020 в 20:16.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 20:11
#37
Akim_1989

Расчетчик
 
Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Апну тему. Нужно посчитать колонну, у которой ось ушла на 30мм. Грубо говоря эти 30мм можно учесть как эксцентриситет, но нужно ли к этой цифре добавить еще случайный эксцентриситет или эти 30мм по факту им и являются?
А что за конструктивная схема?
Можно попробовать посчитать по деформированной схеме с учётом нелинейности, если в линейном расчёте не проходит.
Akim_1989 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 20:16
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Нет, у меня такой задачи не стоит, но у нас были прецеденты когда нашу работу отдавали на аудит.
Какую работу? Пересчет с учетом чего-то замеренного кем-то?
Цитата:
Задача понять как наиболее правильно
Offtop: Замонолитить инициатора.
Если серьезно, то наиболее правильно будет опираться на ключевое "при любых малейших отклонениях".
Мне что-то кажется, здесь кто-то кому-то мозг выносит, играя на грани перехода 1,0000.
Не может быть, чтобы что-то проходящее с е, не проходит с e+2см. Что там, колонна 20х20 см? Или расчетчик - бухгалтер, копейка в миллионе не сходится?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 20:28
#39
Shant54rus


 
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Какую работу? Пересчет с учетом чего-то замеренного кем-то?
Нет, вообще проект. Сделали проект, заказчику кто-то напел, что многовато арматуры выходит и за небольшую плату могут все перерасходы найти. В итоге ничего критичного не нашли, но споров про распределение арматуры в бетоне было много. Ну и нервы.
Offtop: Замонолитить инициатора.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если серьезно, то наиболее правильно будет опираться на ключевое "при любых малейших отклонениях".
Мне что-то кажется, здесь кто-то кому-то мозг выносит, играя на грани перехода 1,0000.
Не может быть, чтобы что-то проходящее с е, не проходит с e+2см. Что там, колонна 20х20 см? Или расчетчик - бухгалтер, копейка в миллионе не сходится?
Ну как копейки, если взять 30мм то 0,98 коэффициент запаса, если 40мм - 1,02 (: Как бы не проходит. Повторюсь интересно именно кто как берет это отклонение, складывает его с случайным эксцентриситетом или принимает вместо него.
Shant54rus вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2020, 20:41
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
...кто-то напел, что многовато арматуры выходит и за небольшую плату могут все перерасходы найти. В итоге ничего критичного не нашли...
И как это соотносится с "ось ушла на 30 мм"?
Еще более непонятней...
Цитата:
Ну как копейки, если взять 30мм то 0,98 коэффициент запаса, если 40мм - 1,02
Чихня, забудьте. Подчистите расчет, будет опять 0,98, максимум 0,99. Вы что там в граммах считаете?
Цитата:
кто как берет это отклонение, складывает его с случайным эксцентриситетом или принимает вместо него.
"это отклонение" - это которое? Из акта съемки? Проекты не делаются синхронно стройке...
Вообще непонятно, что это за работа, и что за расчет/перерасчет...
Если в расчете колонны есть мало-мальский момент от горизонтальных, то 1-3 см e вообще не меняют Кисп.
А если 1 см поменял результаты ощутимо, то расчет был неверным, колонна была ненадежной, хорошо что обнаружилось.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2020 в 20:50.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2020, 10:55
#41
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Цитата:
Сообщение от Shant54rus Посмотреть сообщение
Идея конечно интересная, но не рабочая, Скад вам вычислит усилия (если вы даже на 10 см ось колонны завалите) но они особо не поменяются, отношение M/N все равно будет сильно мало, за случайный эксцентриситет тогда принимаем 10мм, все расчеты проходят и по вашей логике колонну с отклонением 10см можно оставить?
Так и будет!
Есть такие здания, в которых колонны по проекту наклонены и, между прочим, на приличный градус - задумка Архитектора такая . И думаете, там что-то ужасное происходит с бетоном или арматурой? Нет. Или думаете, этот наклон расчётчики учитывают какими-то запередельными значениями "случайных эксцентриситетов"? Неа. Всё считается в лоб!
Расчёт (читай подбор или проверка армирования) ж.б. элементов происходит от напряжений в расчётном сечении. В сжатых элементах даже небольшой эксцентриситет приводит к неравномерности нормальных напряжений и к искривлению продольной оси, что опасно в смысле потери устойчивости. Вот почему к эксцентриситету ео, полученному из статического расчета, добавляют случайный эксцентриситет еа, принимаемый не менее 1/600 длины элемента, не менее 1/30 высоты его сечения и не менее 10 мм. Следовательно, если по результатам статического расчета многократно статически неопределимой конструкции ео=0 (центральное сжатие) или ео < еа, то назначают ео = еа. А если ео > еа, то берут в расчёт ео, так как при этом расчёте отношение полученных "реальных" силовых факторов M/N=ео получается больше "подстраховочных" - еа. То есть еа - это некий элемент запрета расчёта всех ж.б. сжатых элементов на центральное сжатие, заложенный в Нормах.
UnAtom вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет конструкций с учетом отклонений



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Примак Н. С. Расчет рамных конструкций klinker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 24.11.2015 10:28
Теплотехнический расчет с учетом откосов v_alex Конструкции зданий и сооружений 22 16.03.2012 01:38
Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций Optic Конструкции зданий и сооружений 47 09.06.2011 15:06
Расчет конструкций с учетом сейсмики Tanga83 Конструкции зданий и сооружений 2 29.01.2009 00:11