Расчет конструкций с учетом отклонений
Тюмень
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 109
|
||
Просмотров: 19717
|
|
||||
негодяй со стажем Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,433
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158
|
Случайный всегда может возникнуть из-за неоднородности бетона и учитывается в любом случае.
Из СП: Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения е0 принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее еа. Последний раз редактировалось Fellini, 14.05.2010 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
![]() |
Цитата:
Обычная методика это: 1. b 2. a 3. b 4. b ? Перерасчет не начинал т.к.пока других дел полно, но мои рассуждения об "обычном нормативном расчете" таковы: 1. b - навряд ли имеет смысл даже при больших эксцентриситетах, В п. 2 вообще все варианты имеют логику и я пока не разобрался, какой соответствует нормам. 3. b -... навскидку скорее 3. d. 4. b - безусловно, но если результат будет отличаться от 4.с не более чем на 10%, то 4. с - гораздо выгоднее с плане потраченых сил и времени. Вариант - оставить как есть без пересчета и усиления предварительно возможен, но мало вероятен т.к. эксцентриситет в 10 - 12 см только по одной оси сильно меняет момент в колонне. Последний раз редактировалось Capiton, 17.05.2010 в 13:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
![]() |
Есть поэтажная исполнительная геод. съемка
а)отклонения колонн от осей б)отклонений колон от вертикали. (считаю что можно игнорировать) Если задать отклонения колонн от осей через АЖТ, по значениям принятым из а) то получим огромные несушествующие эксцентреситеты от плит перекрытия. Если задать отклонения колонн от осей через АЖТ, уменьшив размеры АЖТ, задавая величину АЖТ n-ного этажа как разность отклонений а) нижнего и n-ного этажа, то картина получится более разумная, но тоже не корректная т.к. момент дополнительный момент в колонне от перекрытия, передаваемый АЖТ, не равен доп. моменту от изменения пролета (который в как правило можно вообще игнорировать т.к. здание повернуто в плане вместе с перекрытием). Получается что в расчетных прогаммах (Lira, Scad) я вообще не могу замоделировать данную ситуацию для пакетного расчета? ![]() З.Ы.Вариант с расчетом каждой колонны через конструктивные модули через введение вручную доп моментов от реальных эксцентреситетов для полтора тысяч колонн пока не рассматриваю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183
|
Например в СКАДе при расчете колонн УЖЕ учитываются случайные эксцентриситеты, если в графе "случайные эксцентриситеты" выставлены нули, то расчет ведется из условия эксцентриситета В/6 (смотри инструкции к программе, В - сторона сечения). Твоя задача выявить места где у колонн эксцентриситет больше чем В/6 и пересчитать подставив реальное значение в окошко программы. Таких мест будет очень мало, так как увести колонну например 40х40см на величину больше, чем почти 7см это надо очень постараться.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Тюмень
Сообщений: 109
![]() |
Расчет производился в Лире, но сути это не меняет. Значение эксцентреситета B/6 взято из головы разработчиков SCAD и является ровно столько же определяющим как и значения В/4 или В/10 придуманые мной. По каждой колонне следует принять решение о необходимости и типе усиления. Руководствоваться при этом случайным эксцентриситетом в 7 см не считаю возможным т.к.Нормы оговаривают случ. эксц. В/30 или Н/600, но не менее 1см. В случае с реально залитым каркасом не вижу смысла учитывать случайный эксцентреситет.
По вашей логике можно принять случ. эксц. в SCAD равным H/3 (примерно соответствует max e в моём случае) и усилять все колонны, которые не пройдут по расчету. Последний раз редактировалось Capiton, 22.06.2010 в 13:28. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Конечно поломает - раз криво понастроили...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
В СП70 заложены отклонения для приемки готовых конструкции, вот и получается, что колонну с отклонением в 30мм надо пересчитать. В расчете (Арбат) случайный эксцентриситет учитывали 10мм, но теперь по факту эти 30мм и есть этот случайный эксцентриситет?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.09.2008
Сообщений: 434
|
Ребята вы что серьезно верите в то что на исполнительных схемах нарисовано? Ради интереса на монтажном горизонте при случае найдите вокруг колонны 3 дюбеля, натяните по ним шнурку и замерьте расстояние до бетона колонны. Боюсь на каждой пятой колонне/пилоне вы неприятно удивитесь.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485
|
Цитата:
по факту дополнительный момент от смещения колонны на 30 мм распределится плитой перекрытия между ниже- и вышележащей колонной, на каждую получится примерно половина, значит каждый элемент будет рассчитываться примерно на е=30/2=15 мм. возможно, колонну вышележащего этажа зальют с таким же смещением, тогда никаких дополнительных усилий вообще не появится. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Лучше добавить, т.к. e0 учитывает и неточность монтажа опирающихся на колонну конструкций. Правильнее считать с учетом фактических смещений отклонений и узлов опирания. Если все тщательно и грамотно замерено (что сделать совсем просто) и Вы в состоянии проконтролировать - можно без учета e0.
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
![]() Цитата:
Если не путаете и арбат ранее учел именно "случайный" в размере 10 мм по СП, то теперь Ваши 30 по факту не вписались в норму. Поэтому или добавляете 20 к 10 уже введенным, или меняете 10 на 30. Что одно и то же. Можете технадзору писать без расчетов:Offtop: "так и так вашу м.. 3 см вместо 1 см ничо не меняют, что мозг выносите тут мне"
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 991
|
Цитата:
8.1.7 При расчете внецентренно сжатых железобетонных элементов в начальном эксцентриситете приложения продольной силы е0 следует учитывать случайный эксцентриситет еа, принимаемый не менее: 1/600 длины элемента или расстояния между его сечениями, закрепленными от смещения; 1/30 высоты сечения; 10 мм. Для элементов статически неопределимых конструкций значение эксцентриситета продольной силы относительно центра тяжести приведенного сечения е0 принимают равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета, но не менее еа. Для элементов статически определимых конструкций эксцентриситет е0 принимают равным сумме эксцентриситетов из статического расчета конструкций и случайного Последний раз редактировалось Grim, 09.12.2020 в 13:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Ну так вы предложите как считать, раз так хорошо читаете. Вы бы как сделали? К чему этот ваш пердеж в воду, просто количество постов набиваете? Последний раз редактировалось Shant54rus, 09.12.2020 в 14:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Перевожу Grimа на русский язык.
1. Создаёте/имеете на руках расчётную схему запроектированного/построенного здания в расчётной МКЭ программе! 2. В назначении параметров для подбора арматуры задаёте значение случайного эксцентриситета согласно указанному выше пункту норм (п.8.1.7 СП 63). 3. Производите расчёт расчётной схемы. Получаете усилия в элементах. Подбираете арматуру (автоматически или в ручную). Конструируете/Сравниваете с фактическим армированием колонны. Удостоверяетесь, что в вашей колонне без отклонений арматуры установлено достаточно (и возможно, даже с запасом) для восприятия проектных нагрузок. 4. Затем сохраняете расчётную схему под другим именем. В новой схеме производите смещение какого-то узла "провинившейся" колонны на 3см. Параметры подбора арматуры (эксцентриситеты) не трогаете. Производите расчёт и получаете усилия N и M, при которых (как написано в нормах - п.8.1.7 СП 63) ...е0 принимается равным значению эксцентриситета, полученного из статического расчета. 5. Далее, при автоматическом подборе армирования расчётная программа сама получит необходимые значения всех эксцентриситетов, сравнит их со случайным и, подставив в формулы из СП 63, вычислит "новое" армирование в колоннах. 6. "Новое" аминирование сравниваете с фактически установленным и делаете соответствующие выводы. П.С. Небольшие еще ремарки. 1. Если какие-то конструкции работают не по проектному=расчётному сценарию, то в многократно статически неопределимой системе проблемными могут оказаться не эти конструкции, а какие-нибудь другие - рядом (или даже не рядом) стоящие. 2. При проверочных расчётах в случае выявления где-то недостаточности фактического армирования по сравнению с расчётным рекомендуется учитывать ряд факторов, которые могут изначально формировать запас прочности. К таким факторам относят, например, снижение согласно СП 20 временной нагрузки по этажам, учёт фактического положения ненесущих стен и перегородок вместо равномерно-распределенной нагрузки; учёт фактических толщин, пролётов, высот стен и колонн конструкций; физическую, геометрическую и генетическую (монтаж) нелинейности, а также ряд других факторов, в зависимости от особенностей вашего здания. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Дело в том, что такую колонну "на грани" проходимости нужно усилить, чтобы прошло с Кисп=0,8 (образно).
Цитата:
![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Я не хочу найти истину в последней инстанции, мне интересно, кто что делает в этой конкретной ситуации, ведь это очень распространенная ошибка строителей. Про коэффициенты использования 0,8 у нас скажут у вас колонны переармированы и так у вас везде запасы, тут на 1,1 разделили, тут на 0,85 умножили!!! Вы должны нам выдать конструкции что бы коэффициент использования был 0,95!!! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Ничего. 3 см - это очень даже по-божески. Вот если бы 13 см....
Цитата:
Я думал, Вы боитесь за надежность. Так вот, раз просто надо Кисп=1,0000, то просто подчищаете расчеты ( а там есть что почистить ![]() А кто инициировал проверку с учетом съемок? Технадзор? Offtop: Замонолитить товарища...
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Цитата:
----- добавлено через 38 сек. ----- Да, оставляю. Последний раз редактировалось Shant54rus, 09.12.2020 в 20:16. |
|||
![]() |
|
||||
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,051
|
Цитата:
Можно попробовать посчитать по деформированной схеме с учётом нелинейности, если в линейном расчёте не проходит. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Цитата:
Если серьезно, то наиболее правильно будет опираться на ключевое "при любых малейших отклонениях". Мне что-то кажется, здесь кто-то кому-то мозг выносит, играя на грани перехода 1,0000. Не может быть, чтобы что-то проходящее с е, не проходит с e+2см. Что там, колонна 20х20 см? Или расчетчик - бухгалтер, копейка в миллионе не сходится? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2013
Сообщений: 53
|
Нет, вообще проект. Сделали проект, заказчику кто-то напел, что многовато арматуры выходит и за небольшую плату могут все перерасходы найти. В итоге ничего критичного не нашли, но споров про распределение арматуры в бетоне было много. Ну и нервы.
Offtop: Замонолитить инициатора. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625
|
Цитата:
Еще более непонятней... Цитата:
Цитата:
Вообще непонятно, что это за работа, и что за расчет/перерасчет... Если в расчете колонны есть мало-мальский момент от горизонтальных, то 1-3 см e вообще не меняют Кисп. А если 1 см поменял результаты ощутимо, то расчет был неверным, колонна была ненадежной, хорошо что обнаружилось.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 09.12.2020 в 20:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077
|
Цитата:
![]() Есть такие здания, в которых колонны по проекту наклонены и, между прочим, на приличный градус - задумка Архитектора такая ![]() Расчёт (читай подбор или проверка армирования) ж.б. элементов происходит от напряжений в расчётном сечении. В сжатых элементах даже небольшой эксцентриситет приводит к неравномерности нормальных напряжений и к искривлению продольной оси, что опасно в смысле потери устойчивости. Вот почему к эксцентриситету ео, полученному из статического расчета, добавляют случайный эксцентриситет еа, принимаемый не менее 1/600 длины элемента, не менее 1/30 высоты его сечения и не менее 10 мм. Следовательно, если по результатам статического расчета многократно статически неопределимой конструкции ео=0 (центральное сжатие) или ео < еа, то назначают ео = еа. А если ео > еа, то берут в расчёт ео, так как при этом расчёте отношение полученных "реальных" силовых факторов M/N=ео получается больше "подстраховочных" - еа. То есть еа - это некий элемент запрета расчёта всех ж.б. сжатых элементов на центральное сжатие, заложенный в Нормах. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Примак Н. С. Расчет рамных конструкций | klinker | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 17 | 24.11.2015 10:28 |
Теплотехнический расчет с учетом откосов | v_alex | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 16.03.2012 01:38 |
Расчет допустимого прогиба длиннопролетных конструкций | Optic | Конструкции зданий и сооружений | 47 | 09.06.2011 15:06 |
Расчет конструкций с учетом сейсмики | Tanga83 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 29.01.2009 00:11 |