| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Устройство кронштейна в кирпичной стене
Мозговой штурм
Рідна ненька - Україна, Харків
Регистрация: 26.10.2008
Сообщений: 5,705
|
||
Просмотров: 10861
|
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,406
|
Offtop: И дальше мысль обрывается...
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2009
Сообщений: 222
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 25.05.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 22
|
Самое первое решение может жить, но есть вероятность что через время расхлябоется, рассмотри вариант с бетонной вставкой с закладной деталью, со сквозной проходкой кладочной сетки (соединить с кладкой), и приваривайся к ней (на крайняк, на распорные анкер-болты, вместо закладной). Но часто бывает, что кладочники упускают какие нибудь элементы заделанные в стену, то можно как вариант сделать прорезь, засунуть угалок полкой внутрь, а другой полкой вниз, к уголку заранее приварить лист (получется чтото вроде кнопки), а его прикрутить распорными анкер-болтами в кладку (нужен только расчет болтов), вот тебе и закладная, для твоей распорки...
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 09.03.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 11
![]() |
Постель потому, что можно создать наиболее ровную поверность, для передачи нагузки (мое видение). Там М100 написано, вы осмотрелись...
__________________
Система не расчитанная на идиота - идиотская система. Последний раз редактировалось fete, 28.05.2010 в 10:56. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 09.03.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 11
![]() |
Это тоже вариант, но по надежности уступает ...(Мое личное мнение)
Полез посмотреть сколько они стоят...Не дешево однако...
__________________
Система не расчитанная на идиота - идиотская система. Последний раз редактировалось fete, 28.05.2010 в 11:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.03.2010
Сообщений: 607
|
Да не, нормально по надежности. Тем более усилия небольшие хватит двух анкеров 16 диаметром. Когда-то давно делали козырек над входом, крепили на анкера. Там перепад - 9 этажей и снег летит вниз, т.е. динамическая нагрузка. Стоит уже давно, только профлист помялся.
|
|||
![]() |
|
||||
Профессиональный строительный крепеж Регистрация: 05.08.2009
Москва
Сообщений: 20
![]() |
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 25.05.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 22
|
Как уже предлогал, посмотри узелок 1, может пригодится... А если вдруг сомнительно, то можно было бы врезать угалок, болгарочкой, будет работать на срез, а анкера на отрыв...(Решение это для верхней площадки лестницы наружной)... Выбор за тобой.
|
|||
![]() |
|
||||
Профессиональный строительный крепеж Регистрация: 05.08.2009
Москва
Сообщений: 20
![]() |
Например SORMAT Oy
![]() или ![]() или ![]() У ФИШЕРА видел в руководстве по анкерному крепежу. Прошу прощенья у модераторов - не умею вставлять картинки в виде миниатюр Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2010 в 14:36. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктор Регистрация: 09.03.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 11
![]() |
Цитата:
полез в нэт действительно так...но это рекомендация всего лишь...а не нормативный документ...
__________________
Система не расчитанная на идиота - идиотская система. |
|||
![]() |
|
||||
Профессиональный строительный крепеж Регистрация: 05.08.2009
Москва
Сообщений: 20
![]() |
Конечно "это рекомендация всего лишь...а не нормативный документ...". Но хочется что-бы потом при монтаже не поминали недобрым словом. Это ограничение вызвано тем, что в процессе анкеровки в зоне распора возникает весьма немалое усилие на материал основания, и есть реальная возможность расколоть кирпич еще до приложения нагрузки - в момент анкеровки. Поэтому если нужен диаметр например 16, я бы рекомендовал химические анкеры. По цене вполне сопоставимы, процесс установки кажется сложным только первый раз. Надёжность в разы выше.
Что касается ГОСТ 24379.1-80 - это всё-таки "БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ". И обратите внимание - у цангового анкера М12 в этом документе внешний диаметр конической втулки - 22мм. Это-же соответственно диаметр сверления. Таким диаметром Вы кирпич разнесёте перфоратором без всякого анкера. ИМХО Последний раз редактировалось LBM, 28.05.2010 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
Рекламный каталог, кстати, не является юридическим документом. |
|||
![]() |
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,372
|
Ду уж... Страна впервые столкнулась с подкосом у кирпичной стены...
Ребята, а типовые серии и "чертежи повторного применения" на крепления трубопроводов и оборудования к стенам разных конструкций и перекрытиям слабо посмотреть? Там ведь все эти вопросы решены и можно просто творчески "скопипастить". А серий с десяток наберется.... Между прочим "юридические документы". |
|||
![]() |
|
||||
Профессиональный строительный крепеж Регистрация: 05.08.2009
Москва
Сообщений: 20
![]() |
Совершенно согласен. Только тогда будьте любезны применять крепежные элементы, применение которых можете обосновать расчётом, основанном на юридическом документе РФ. "БОЛТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ" по ГОСТ 24379.1-80 наверное будут наилучшим решением для крепления кронштейна к кирпичной стене. А потом исполнители Вашего проекта будут с высунутым языком бегать по городу в поисках того, кто-бы изготовил это всё в количестве 17 шт.
Цитата:
И, кстати, данные "рекламного" каталога обычно ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.10.2009
Сообщений: 7
|
LBM прав
1) ТС РОССТРОЯ пишется на основании нагрузок, данных производителями, у кторых есть европейский тех допуск, ЕТА, или немецк. DBIT.. на основании этих допусков пишется ТС, нагрузки кстати часто приведены даже меньшие чем в реальности по испытаниям которые проводят в России, ибо допуск ETA строже подходит к испытаниям чем ФЦС или НИИЖБ. Так что данные каталогов официальны (если есть ТС) 2) Народ , когда вы поймете, что закладные прошлое столетие.., В Германии все на химию крепят, мосты строят,арматуру, дорожное ограждения, уже 40 лет, закладных стараются не использовать,. 3) если всю работу с закладными в совокупе сравнить с хим анкерами, то последние выйдут дешевле. Кто говорит, что они дорогие . Сопоставимы с распорными 4) ХИМ. АНКЕР ВСЕГДА ПРОЧНЕЕ ЛЮБОГО РАСПОРНОГО ЕСЛИ БРАТЬ РАВНЫЕ ДИАМЕТРЫ. 5) каким образом можно поставить распорный анкер в кирпич (да тем боелее качество наше не то) Даже фасадные 10х100 иногда ставишь , а кирпич лопоется. Что будет если стальной распорный ставить.... он будет стоять в кирпиче но не долго. Химия сцепляется не за счет распора, а за счет малекл. адгезии (работаю с хим анкерами Fischer оч. долго) |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. | rontiy | Каменные и армокаменные конструкции | 26 | 26.07.2017 19:13 |
Пробивка проема в несущей кирпичной стене | Shpreh | Каменные и армокаменные конструкции | 8 | 10.07.2009 13:31 |
защемление консольных балок в кирпичной стене | vetalllll | Каменные и армокаменные конструкции | 6 | 01.05.2009 17:55 |
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент | IvanGS | Основания и фундаменты | 3 | 24.06.2008 15:25 |
Устройство проезда в несущей кирпичной стене | Михась | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 10.04.2008 16:20 |