Непрочитано 16.06.2010, 10:39 #1
Узлы связей
Progekt
 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 9

Добрый день!
Как будут работать такого рода узлы крепления вертикальных связей к колоннам? Вообще такое исполнение имеет место быть?

Вложения
Тип файла: pdf doc16062010101807.pdf (39.1 Кб, 626 просмотров)

Просмотров: 7430
 
Непрочитано 16.06.2010, 10:43
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Вот же, имеет место
Ну, можно наверно для приличия задвинуть все это до стенки (убрав вот эту вот пластину, к полкам приваренную). Так гораздо лучше будет смотреться, так ведь?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 10:56
#3
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Эмм... А что все так.. Сложно-то?

Вызывает больше сомнение место, где "сходятся" 3 фасонки под разными углами.
Во-первых, нужно очень четко все просчитать.
Во-вторых.. Лучше вам не знать (и не слышать) всех тех матов, которые выложат в ваш адрес на изготовлении..
Почему вы не захотели сделать одну вертикальную фасонку в плоскости связей и к ней прицепить все ваши коробочки?

Offtop: Ё-мае, мама дорогая.. Сразу даже и не заметил

А зачем вы обвариваете соединения связь-фасонка?! Болты монтажные, чтоль?! Нафига?

Последний раз редактировалось Barmaglot, 16.06.2010 в 11:15.
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 11:15
#4
Progekt


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 9


Я заказчик, проектировщики бъют себя в грудь, что узлы отличные и это их решение будет работать.
Progekt вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:20
#5
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


М-дя.........
"слов нет, одни эмоции.."
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:20
#6
ser_G

навесные фасады
 
Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
Сообщений: 344
<phrase 1=


будет работать, но можно же проще )
Цитата:
одну вертикальную фасонку в плоскости связей и к ней прицепить все ваши коробочки
ser_G вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:28
#7
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Ну, давайте поподробнее.

Вот "ваши" 3 фасонки, сходящиеся в одной точке. 3 железки - 4 шва.
В каком порядке их собирать-то?
Вижу только один (отвратительный, правда, вариант).
Сначала устанавливаются наклонные фасонки и обвариваются швом, внешним для узла. При этом нужно оставит зазор между ними, в который будет установлена горизонтальная фасонка.. И потом - залезть в эту щелочку между фасонками и наложить еще 2 шва.

Убил бы нафиГ проектировщика, это придумавшего (я как-то больше со стороны монтажника-изготовителя все время трудился. ).

Про обваривание узла монтажными швами (имеется ввиду соединения фасонки, приваренной к колонне, и фасонки связи) - вообще молчу. Мало того, что это бесполезная весчЪ (сварка и болты совместно не работают), так я еще и с трудом понимаю как туда вообще со сварочником подлезть во все эти места..
Почему на ребрышке вертикальном (опорная часть связи) - монтажный шов? Не понятно...
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 11:33
#8
Progekt


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 9


Как заставить проектировщика исправить это "недоразумение", если тот кричит о назначении и оплате экспертизы, которую он пройдет и получит положит. заключение.
Progekt вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:41
#9
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


ну, кто ж знает, как у вас договор составлен?
Экспертизу.. Скорее всего, таки пройдет. Сейчас какая только чушь не проходит...

Если проектировшик хоть немного адекватный - просто при изготовлении, на стадии КМД, сделать нормальный узел и согласовать его.

И больше никогда не связываться с этоим "проектировщиком"

Кстати. У вас там виден кусочек разреза 4-4. А что там к чему крепится?
Ибо я опять вижу болты и монтажную обварку...

Offtop: что за студенты-второкурсники там...

Offtop: чет злой я сегодня. Надо пойти-таки кофе выпить..
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:43
#10
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Progekt Посмотреть сообщение
Как заставить проектировщика исправить это "недоразумение", если тот кричит о назначении и оплате экспертизы, которую он пройдет и получит положит. заключение.
Во-первых не надо конфликтовать.
Самое простое перерисовать узел по классике (например как предложение строителя) и согласовать с проектировщиком. Можно схлестнуть КМДэшников и проектировщиков. КМД делают тоже проектировщики и они в КМ шарят намного лучше


ЗЫ: Barmaglot опередил
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:48
#11
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
...Почему на ребрышке вертикальном (опорная часть связи) - монтажный шов? Не понятно...
Это, знаете ли, для компенсации неточностей изготовления и для унификации. Допустим, на заводе к связи криво приварили пластину. Так на площадке можно эту пластину подогнать молотком и потом приварить ребрышко.
Или например можно под другим углом сводить одни и те же связи.
Сплошные приятности, в общем. Вообще по большому на стройку нужно отгружать прокат погонажом...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:50
#12
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
...КМД делают тоже проектировщики и они в КМ шарят намного лучше..
Да разные бывают КМД-шники.
Не нужно забывать, что спецов советской школы почти не осталось..
Сейчас очень много вчерашних студентов, загоняющих Км в какой-нить "Real Steel" и затем распечатывающих пачки деталировок.. При этом куча ляпсусов в узлаз и оформлении допускается (образмерке, если точнее)

Ильнур, да понятно это все. Но, я прошу прощения... Прямо надо делать, а не криво. К тому же, в такой конструкции - притянут болтами эту несчастную фасонку. Не на полметра же она уедет?
Другое дело, что сама конструкция узла дурная...
Абсолютно нетехнологичный узел, одни "приятности" что в изготовлении, что при монтаже.
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 11:54
#13
Progekt


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 9


На разрезе 4-4- стыкуются колонны.
Progekt вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 11:57
#14
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Мда-а, тут не просто ошибки, тут непонимание сути. Если они со свзязями так обходятся, то что же в остальной части проекта. Гоните таких проектировщиков в шею.
 
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:01
#15
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
...Ильнур, да понятно это все. Но, я ....
Да это я шучу так...
Если серьезно, проект выполнен, судя по фрагменту чертежа, непрофессионально. Этот фрагмент может быть вершиной айсберга.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 12:14
#16
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


А вообще, ув. Progekt..
Найдите нормального км-щика, заплатите ему какую-нить денюжку.. И пусть он внимательно проверит весь КМ.
Возможно, как говорит ув. Ильнур, - это только верхушка айсберга.

Либо - хорошего кмд-шника.
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 12:59
#17
Progekt


 
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 9


Спасибо большое!
Очень помогли. Есть вариант, буду искать опытного специалиста КМД.
Progekt вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 20:08
#18
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


ну как-то так
Вложения
Тип файла: pdf узел.pdf (25.5 Кб, 229 просмотров)
viqa вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 10:44
#19
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
ну как-то так
Единственное. Как-то.. 16-е болты. Не очень гуд.. = ))

Ибо в реальности их относительно часто срывают. Ведь дядьке-монтажнику лень просто ключом тянуть.. Он еще и трубу метра так полтора длиной на него нацепит да каааак дернет..
А вот 20-й - уже так просто не сорвешь.
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 12:49
#20
Колян

Самозанятый КМ+КМД
 
Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Сообщений: 1,852


Цитата:
Сообщение от Progekt Посмотреть сообщение
Как заставить проектировщика исправить это "недоразумение", если тот кричит о назначении и оплате экспертизы, которую он пройдет и получит положит. заключение.
Вы как заказчик имеете право требовать расчет. Если проектировщик отказывается менять узел, потребуйте (письменно) прочностной расчет этого узла с учетом всех тонкостей... эксцентриситетов, совместной работы продольных и поперечных сил.. особенно в шве где сходиться куча пластин.
Колян вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 17:19
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Насколько я разбираюсь (а разбираюсь я конечно не очень, но все же) к узлу, который привел автор есть один вопрос: зачем горизонтальное ребро приверенное к колонне? Толку ведь с него никакого. К пластине, которая приваренна к полкам колонны оно не приваренно, значит ребром жесткости для нее не будет. По работе узел у автора как на первом рисунке. Кроме того куча швов в одном месте... Не по школе как то. Если есть динамика (краны например, или сейсмика) то так делать просто нельзя.
На втором рисунке я прикинул, что узел по моему должен бы выглядеть вот так.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел 1.jpg
Просмотров: 124
Размер:	20.7 Кб
ID:	41059  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел.jpg
Просмотров: 144
Размер:	23.4 Кб
ID:	41060  
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 17:59
#22
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Offtop: Своих бить как то не этично, но кто тут свой, а кто чужой и не разберешь.

Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
к узлу, который привел автор есть один вопрос: зачем горизонтальное ребро приверенное к колонне? Толку ведь с него никакого.
Да, и вваренное ребро в двутавре - деньги на ветер. Не работает оно.
Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
На втором рисунке я прикинул, что узел по моему должен бы выглядеть вот так.
Ребра уберите в узле - лишние они.

Последний раз редактировалось таи, 18.06.2010 в 18:06.
таи вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 18:07
#23
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ребра уберите в узле -лишние. Вы там сваркой поперечной в двутавре наделаете "делов".
??? Че то недопонял. Че это за связь тогда будет к тоненькой стенке приваренна? Узел автора и то получшее. Уж тогда просто к одной полке колонны варить, если вам ребро не нравится. Да и с колонной ничего не сделается, чай не подкрановая балка.
Цитата:
Своих бить как то не этично, но кто тут свой, а кто чужой и не разберешь.
Есть поговорка: бей своих, чтоб чужие боялись

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 18.06.2010 в 18:13.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 18:13
#24
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Уж тогда просто к одной полке колонны варить, если вам ребро не нравится.
Это можно, если это учтено в расчете - КМдшники, иногда, запрашивают, как центрированы связи, если не показан узел.


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение
Че это за связь тогда будет к тоненькой стенке приваренна?
Тады еще по центру узла - вварите два ребра, чтоб уж "намертво" то.
таи вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 18:29
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Под...бал...
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 19:14
#26
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Тады еще по центру узла - вварите два ребра, чтоб уж "намертво" то
смотря какие усилия, если надо будут
viqa вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 19:34
#27
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
смотря какие усилия, если надо будут
Так любопытно! А какие усилия?

Представляется, что два стержня под 45 - расчет на растяжение, в предположнии, что там крестовая связь. Хотя....
Горизонтальная распорка - на сжатие.
Косынка больна здоровая, за глаза должно на все хватить.

Offtop: Требую объясниться и научить как надо то.

Последний раз редактировалось таи, 18.06.2010 в 19:46.
таи вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2010, 22:06
#28
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Так любопытно! А какие усилия?
например технологические, может быть только мне везет но такое задается
viqa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узлы связей



Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узлы крепления деревянных связей в деревянном одноэтажном пром. здании Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.12.2009 19:50
Усилия в элементах связей не приходятся в узлы колонн ЕВК Конструкции зданий и сооружений 1 15.09.2009 19:19
Узлы примыкания мет связей Max33rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.06.2009 12:02
узлы связей металлической этажерки - жесткие или шарнирные? ФАХВЕРК Металлические конструкции 12 19.09.2008 16:38
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47