Сращивание металлопроката
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сращивание металлопроката

Сращивание металлопроката

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.06.2010, 22:17 #1
Сращивание металлопроката
vyivanchikov
 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 17

Уважаемые формучане!
Подскажите пожалуйста по теме сращивание металлопроката.
Есть книга для проектировщиков... (название завтра уточню) - есть раздел про металлопрокат: типовые схемы сращивания
Например: уголок 100х100 - нужна балка длиной 2500 мм, а есть куски в наличии 2000 мм и 500 мм. По серии - привариваются две пластины определенной длины. В цеху сделали следующее: просто сварили этих два куска. А в качестве аргумента выдвинули: стрела крана - там никаких накладок не варят..

Возникает вопрос: кто прав?
Ведь не зря в книгах эти серии прописаны на на каких участках варить и как варить...
Балка нужна была для площадок (и там варили швеллера №20). И получилось - из 8 площадок 5 сварили по серии - остальные как захотелось работягам...
Просмотров: 21334
 
Непрочитано 28.06.2010, 22:47
#2
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


А вы загоните работяг под эту балку и нагрузите ее )))
Они как сварили в стык или в нахлест?
Я бы сделал все-таки так как надо - по сериям.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 23:07
#3
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Серий на стыковку металлопроката не встречал. А вот нормали есть. Детали стыковки, кроме всего прочего, есть в каждом учебнике для студентов и в справочниках по мк.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2010, 23:23
#4
vyivanchikov


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 17


Да - нормали. Описка вышла.
Сварка по контуру была сплошным швом без разделок кромок...
А что скажите по этому поводу - стрелы кранов. Дело в том, что эти моменты мимо меня прошли.
Они проконсультировались у сварщиков - (начальника) он работал в свое время в бюро сварки (проектирование кранов). И выдал этот ответ. А мне в ответ и аргументировать нечем...
vyivanchikov вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 23:47
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 338


Если шов выполнен с полным проваром -то все ОК! Если же нет, то он не является равнопрочным и должен быть проверен расчетом!
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 23:48
#6
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 616


Пусть они заодно проконсультируются какая именно должна быть сварка: подготовка кромок, марка электродов и т.д......
К тому же кран работает абсолютно по другой схеме, нежели балка.
Нарисуйте им эпюру. Нет! Пусть они вам нарисуют
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 23:55
#7
maximumm

инженер-конструктор
 
Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
<phrase 1=


"Сварка по контуру была сплошным швом без разделок кромок..."
где то я читал что стыковые швы листов толщиной более 4 мм нужно делать только с разделкой кромок. Щас неохота искать, футбол идет, завтра может вспомню
maximumm вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2010, 23:56
#8
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Я часто с подобным сталкиваюсь. Постоянно обрезков много. Ответ в таблице 3 СНиП II-23-81

Сваривают встык.
Если элемент сжат, достаточно полного провара.
Если элемент растянут, то полный провар, и физический контроль шва или если без контроля, то нужно усилить дополнительно накладками для увеличения на 15% несущей способности шва.
Если изгибаемый, то соответствено растянутую зону усиливаем накладкой. (ну или физ. контроль растянутого шва)
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 00:21
#9
neuverennwy


 
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 12


[quote=Smartboy;589853]Я часто с подобным сталкиваюсь. Постоянно обрезков много. Ответ в таблице 3 СНиП II-23-81

Уважаемый Smartboy. Может, подскажете, раз часто с этим сталкиваетесь по такой специфической теме, как стык двутавров разной величины. Едва-едва, вскользь попадаются в литературе балки переменного сечения. А нужен конкретный узел, и желательно понять, что там с напряжениями, поскольку случай нестандартный- надо, чтобы нижние полки шли по одной линии.
neuverennwy вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 08:00
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
Я часто с подобным сталкиваюсь. Постоянно обрезков много. Ответ в таблице 3 СНиП II-23-81
Сваривают встык.
Если элемент сжат, достаточно полного провара.
Если элемент растянут, то полный провар, и физический контроль шва или если без контроля, то нужно усилить дополнительно накладками для увеличения на 15% несущей способности шва.
Если изгибаемый, то соответствено растянутую зону усиливаем накладкой. (ну или физ. контроль растянутого шва)
Полноценный ответ. Все дело в контроле.
Насчет разделки кромок: по ГОСТ 5264 до 4 мм - С4, до 5 - С7, более - только со скосом.
Контроль - по ГОСТ 23118-99 или СП 53-101-98, что одно и то же.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 13:12
#11
Marik

Инженер
 
Регистрация: 18.09.2009
Москва
Сообщений: 17


Цитата:
Сообщение от neuverennwy Посмотреть сообщение
Может, подскажете, раз часто с этим сталкиваетесь по такой специфической теме, как стык двутавров разной величины
Стыковали 25-ый и 10-ый двутавры накладками, общий вылет консоли был около 4 метров. Верхние пояса соединяли гнутыми пластинами.
Marik вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 14:08
#12
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Как-то пришлось принимать решение о стыковке двутавра №36 в полевых условиях, киломньометров за 50 от цивилизации В том числе и от умных книжек. Придумал то, что показано на скриншоте.
О разделке кромок, о контроле швов речи быть не могло.

Offtop: Интересно: размажут меня по стенке, или только щелбанов надают?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot007.jpg
Просмотров: 1501
Размер:	36.6 Кб
ID:	41524  
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 15:01
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
...Offtop: Интересно: размажут меня по стенке, или только щелбанов надают?
Скос шва - очень даже книжное решение. Правда, по стенке можно было и не делать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 17:20
#14
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скос шва - очень даже книжное решение.
А в чем преимущество скошенного шва перед прямым?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 18:20
#15
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
А в чем преимущество скошенного шва перед прямым?
Увеличение прочности сварного шва за счет увеличения длины.
ЯТД, но 100 %-ной уверенности нет.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 18:41
#16
KennyMckormik


 
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189


Всегда считал, что стыковые схемы металло проката пришли из плотницкого творчества.
Приходилось выполнять различные "замковые" соединения для получения брусьев и т.д. разной длина с клеем и без. Практика показала что держутся. Метал тоже самое но на чуть измененной технологии (собстенно сам материал и способы сращивания).
как то так
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 20:01
#17
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Offtop: Интересно: размажут меня по стенке, или только щелбанов надают?
похвалят, самое верное решение, увилечение длины шва часто применяется и в заводских условиях
viqa вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 22:45
#18
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от neuverennwy Посмотреть сообщение
Уважаемый Smartboy. Может, подскажете, раз часто с этим сталкиваетесь по такой специфической теме, как стык двутавров разной величины. Едва-едва, вскользь попадаются в литературе балки переменного сечения. А нужен конкретный узел, и желательно понять, что там с напряжениями, поскольку случай нестандартный- надо, чтобы нижние полки шли по одной линии.
С такими стыками сталкиваться не приходилось. Ни разу из цеха что то мне такого не предлагали, и слава богу
Вообще конечно резкий переход тут как то очень некрасив и неправилен будет мне кажется. Думаю я бы предложил сделал плавный переход, срезать больший двутавр сверху наклонно до высоты меньшего, а потом лист(полку) сверху наварить. Такой стык в виде балки переменного сечения легко можно просчитать и посмотреть что там с напряжениями.


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Увеличение прочности сварного шва за счет увеличения длины.
ЯТД, но 100 %-ной уверенности нет.
Ага. Скос тоже вариант. Можно посчитать угол при котором длина шва как раз и будет обеспечивать дополнительные 15% несущей способности шва. Кстати у нас в цеху мне сказали что проще накладку наварить, чем делать такими наклонными швами.
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2010, 23:09
#19
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
у нас в цеху мне сказали что проще накладку наварить, чем делать такими наклонными швами.
А мне сказали с точностью до наоборот. Дословно не буду, в моей интертрепации: "Какая мне разница, резать полку перпендикулярно, или под углом? А потом еще накладку вырезать, да приваривать ее... Раз - отрезал, два - сварил."
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 08:14
#20
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
Всегда считал, что стыковые схемы металло проката пришли из плотницкого творчества.
Приходилось выполнять различные "замковые" соединения для получения брусьев и т.д. разной длина с клеем и без. Практика показала что держутся. Метал тоже самое но на чуть измененной технологии (собстенно сам материал и способы сращивания).
как то так
Кхм...
Нитонисе:
Цитата:
А в чем преимущество скошенного шва перед прямым?
Как уже сказали, в отсутствии сложного контроля,т.е. в обеспечении надежности без физконтроля:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык.JPG
Просмотров: 4086
Размер:	35.7 Кб
ID:	41547  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 30.06.2010 в 08:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 08:51
#21
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Скос шва - очень даже книжное решение. Правда, по стенке можно было и не делать.
Вот novinkov как то объяснял для особо "одаренных".
Часть стенки тоже растянута. Поэтому причина косого реза - та же, что и для растянутого пояса.
Ну, и для того, чтобы разнести стыки поясов по разным нормальным сечениям, отстоящим друг от друга на определенном расстоянии ...... Т.е. чтобы в каждом из этих нормальных сечений, было только по одному стыку вместо двух, как при перпендикулярном резе. Повышение надежности, снижение сварочных напряжений в каждом нормальном сечении, стало быть.

Угол стыка должен быть меньше 67 градусов.
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 09:04
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Вот novinkov как то объяснял для особо "одаренных".
Часть стенки тоже растянута. Поэтому причина косого реза - та же, что и для растянутого пояса.
Ну, и для того, чтобы разнести стыки поясов по разным нормальным сечениям, отстоящим друг от друга на определенном расстоянии ...... Т.е. чтобы в каждом из этих нормальных сечений, было только по одному стыку вместо двух, как при перпендикулярном резе. Повышение надежности, снижение сварочных напряжений в каждом нормальном сечении, стало быть.

Угол стыка должен быть меньше 67 градусов.
Offtop: Таи, у Вас что, язык чешется? ---для особо "одаренных"---
Привожу выдержку из цитаты на п.20:
Цитата:
...некоторым перенапряжением стенки вблизи растянутого пояса пренбрегают, т.к...
Offtop: Далее "особо ведущему" рекомендуется самому дочитать и осмыслить свое поведение
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 09:10
#23
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как уже сказали, в отсутствии сложного контроля,т.е. в обеспечении надежности без физконтроля:

А можно источник?
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 09:15
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Smartboy Посмотреть сообщение
А можно источник?
Можно. Классический Беленя, стр. 164.
Такие рисунки и описания можно найти в каждой второй книге по металлоконструкциям.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 09:27
#25
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Ильнур
Этот стык равнопрочный и при сжатии и при растяжении? На ГСП он тоже сходится?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 09:42
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ильнур
Этот стык равнопрочный и при сжатии и при растяжении? На ГСП он тоже сходится?
Для полки - именно при растяжении. При сжатии итак равнопрочно.
Offtop: Равнопрочность имеет оттенки. Есть равнопрочность во всем, есть для конкретного НДС.
Для ГСП наверно тоже годится, но надо смотреть толщину - ведь для визуального контроля провара в трубе нет доступа.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 09:49
#27
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Для ГСП наверно тоже годится, но надо смотреть толщину - ведь для визуального контроля провара в трубе нет доступа.
Допустим труба 100х100х5, растяжение 5 тонн. Делаем косой стык и забываем о нем? Я так понял что если делать прямой стык, то прочность в этом месте уменьшается на 15% по сравнению с прочностью сплошного сечения?
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 09:49
#28
Smartboy

Расчет МК
 
Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно. Классический Беленя, стр. 164.
Такие рисунки и описания можно найти в каждой второй книге по металлоконструкциям.
Ага, спасибо.
Просто быстро прочитал, и сложилось впечатление что последнее предложение подразумевает про косой шов полки. И что усиление его накладками не приводит к увеличению несущей способности
Прочитав внимательней понял что это про растянутый участок стенки вблизи полки.
Smartboy вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 10:11
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Допустим труба 100х100х5, растяжение 5 тонн. Делаем косой стык и забываем о нем? Я так понял что если делать прямой стык, то прочность в этом месте уменьшается на 15% по сравнению с прочностью сплошного сечения?
Немного не так насчет 15%...
Есть ГОСТ 23118, по изготовлению строительных МК, где четко прописано, как, где и сколько проверять швов.
Там шов относится к типу 1, если например:
1. Поперечные стыковые швы, воспринимающие растягивающие напряжения Сигма раст>=0,85Ry (в растянутых поясах и стенках балок, элементов ферм и т.п.).
А для швов типа 1 положен весь объем партии подвергать физическому контролю (ультразвуковой или радиографический).
В эти 15% (100-85=15) включена вероятность некачественности шва.
Принцип - не проверяем, но на 85% доверяем. Доверяем на 100%, если проверяем.
Насчет ГСП 5 мм рекомендую изучить аналогичный ваш документ, и посмотреть, как положено контролировать провар в конкретном Вашем случае, к какой категории и типу относится изделие и т.д. М.б. достаточно в лоб прямо сварить и просветить 1 изделие из всей партии.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 10:18
#30
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Насчет ГСП 5 мм рекомендую изучить аналогичный ваш документ

В части проектирования металлических конструкций и их расчета в Беларуси действуют российские СНиПы, ГОСТы и пр. Точнее сказать советские, так как СП не действует.
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 10:42
#31
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Люди, откройте страшную тайну: как расшифровывается "НДС"?

Offtop: Только не говорите, что это "налог на добавочную стоимость"

Не взыщите за наивный для вас вопрос: сопромат и строймеханику изучал самостоятельно при ограниченном наборе источников, поэтому имею вопиющие пробелы в знаниях.
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 10:44
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение

В части проектирования металлических конструкций и их расчета в Беларуси действуют российские СНиПы, ГОСТы и пр. Точнее сказать советские, так как СП не действует.
Тогда все просто.
Условия <=85% достигаете скосом.
Берете шов С5 ГОСТ 14771, исполняете как следует, и контролируете визуально то, что видно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 10:47
#33
shnn

Инженер
 
Регистрация: 18.02.2005
Самара
Сообщений: 747


>GWA18
Наряженно-деформированное состояние
shnn вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 11:06
#34
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Тогда все просто.
Условия <=85% достигаете скосом.
Берете шов С5 ГОСТ 14771, исполняете как следует, и контролируете визуально то, что видно.
Ясно. Я проектирую ферму из ГСП, длиной 14 метров. Очевидно что будет стык поясов по длине. Значит такой стык в середине одной из панелей годится? Либо фермы такой длины следует расчленять на отправочные элементы...
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 11:19
#35
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


shnn, спасибо!

Offtop: Вот что значит систематическое образование! А то не умею выражаться возвышенно
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 11:50
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Ясно. Я проектирую ферму из ГСП, длиной 14 метров. Очевидно что будет стык поясов по длине. Значит такой стык в середине одной из панелей годится? Либо фермы такой длины следует расчленять на отправочные элементы...
Ну, 14 метров в наше время можно и не делить - полно полуприцепов 16 м. Да и 13 м позволяют +1 м со знаком перевозить. Это (делить/не делить) собственно надо с Заказчиком решать.
Насчет технологического стыка поясов: сжатый легко можно просто стыкануть.
Но насчет растянутого я бы воздержался, т.к. не знаю квалификацию изготовителя, и тем более монтажника. Если трубы поставляются по 6 м, то лучше два стыка ближе к опорам, т.е. там, где растяжение существенно меньше.
Надежнее будет применить стык по нормали, т.е. на обычный стык в лоб наложить пластины.
Фланцевый отличается сверхпроблемностью.
Мое любимое соединение труб - 4-я уголками - и для изготовителя годится, и для монтажника.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 12:18
#37
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Надежнее будет применить стык по нормали, т.е. на обычный стык в лоб наложить пластины.
Ясно. Спасибо
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 14:24
#38
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431


Возвращаюсь к началу…
Цитата:
Сообщение от Smartboy
Я часто с подобным сталкиваюсь. Постоянно обрезков много. Ответ в таблице 3 СНиП II-23-81
Сваривают встык.
Если элемент сжат, достаточно полного провара.
Если элемент растянут, то полный провар, и физический контроль шва или если без контроля, то нужно усилить дополнительно накладками для увеличения на 15% несущей способности шва.
Если изгибаемый, то соответствено растянутую зону усиливаем накладкой. (ну или физ. контроль растянутого шва)
Цитата:
Сообщение от Ильнур
Полноценный ответ. Все дело в контроле.
Насчет разделки кромок: по ГОСТ 5264 до 4 мм - С4, до 5 - С7, более - только со скосом.
Контроль - по ГОСТ 23118-99 или СП 53-101-98, что одно и то же.
Как-то все в одну кучу и краны (разговор о них, насколько я понял) и металлоконструкции… Это немного не правильно.
Касаемо контроля качества сварных соединений М/К кранов:
ПБ 10-382-00 ПБЭГК (Россия) – п.3.5.4
НПАОП 0.00-1.01-07 ПБЭГК (Украина) – п.5.6.4.

ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия . И какое отношение этот НД имеет к кранам???:
“Область применения: …. Стандарт не распространяется на конструкции… подъемно-транспортного оборудования …”
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 15:01
#39
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650


Цитата:
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
...Как-то все в одну кучу и краны (разговор о них, насколько я понял) и металлоконструкции… Это немного не правильно. ...
Какие краны? Тут вовсе не о кранах. Внимательней читайте.
О кранах упомянуто только как пример отсутствия накладок на элементах стрел кранов. Т.е. тема не о крановых конструкциях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 17:17
#40
Dima888


 
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431


Пытаюсь…
Пост (или как он там называется) №3 – Автор темы ( с буковкой А). Я и вернулся к истокам.
Цитата:
Сообщение от vyivanchikov
Да - нормали. Описка вышла.
Сварка по контуру была сплошным швом без разделок кромок...
А что скажите по этому поводу - стрелы кранов. Дело в том, что эти моменты мимо меня прошли. Они проконсультировались у сварщиков - (начальника) он работал в свое время в бюро сварки (проектирование кранов). И выдал этот ответ. А мне в ответ и аргументировать нечем...
Dima888 вне форума  
 
Непрочитано 30.06.2010, 17:52
#41
Doka


 
Сообщений: n/a


Я чой-то не понял проблему. Неужели вы думаете, что 2-5-метровые обрезки двутавров, швеллеров, уголков на заводах металлоконструкций идут в отходы? Вот мы в марках КМ всегда даём (в общих данных) поперечник, по которому следует стыковать профили с очерёдностью сварки полок-стенок. Сейчас под рукой нет - в отпуске. Будет интересно - потом выложу.
 
 
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 22:39
#42
vyivanchikov


 
Регистрация: 23.04.2009
Сообщений: 17


Doka! Если не забудешь - выложи как нибудь.
Всем спасибо за дельные советы и подсказки!
vyivanchikov вне форума  
 
Непрочитано 06.07.2010, 17:59
#43
Doka


 
Сообщений: n/a


Вот что в нормативе, а что мы пишем. Хотя, я считаю, что сращивание проката - это задача (проблема) завода-изготовителя металлоконструкций.
Вложения
Тип файла: rar Стык.rar (1.43 Мб, 776 просмотров)
 
 
Непрочитано 06.07.2010, 18:05
#44
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от Doka Посмотреть сообщение
Хотя, я считаю, что сращивание проката - это задача (проблема) завода-изготовителя металлоконструкций.
На ЗМК было такое понятие как "возврат металла" в цехе обработки.
Из него и плюс нового на складе металла согласно заказа - чертежа(ам) "формировали" очередную партию металла в цех обработки. То что никак ни куда - то в отходы.
А что бы сращивать - то только в основном листовой металл под большие детали с тщательной проверкой швов.

Последний раз редактировалось таи, 07.07.2010 в 08:37.
таи вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сращивание металлопроката

Реклама i


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката КМ? Sarman Прочее. Архитектура и строительство 18 22.01.2020 00:31
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
Задание шарниров в расчетной схеме SCAD для башен из металлопроката combo19 SCAD 4 29.03.2010 16:04
Площадь окрашенных поверхностей металлопроката Владимир М Металлические конструкции 10 24.07.2007 17:16