Сообщений: 17
|
Да - нормали. Описка вышла.
Сварка по контуру была сплошным швом без разделок кромок... А что скажите по этому поводу - стрелы кранов. Дело в том, что эти моменты мимо меня прошли. Они проконсультировались у сварщиков - (начальника) он работал в свое время в бюро сварки (проектирование кранов). И выдал этот ответ. А мне в ответ и аргументировать нечем... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 22.10.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
![]() |
"Сварка по контуру была сплошным швом без разделок кромок..."
где то я читал что стыковые швы листов толщиной более 4 мм нужно делать только с разделкой кромок. Щас неохота искать, футбол идет, завтра может вспомню ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Я часто с подобным сталкиваюсь. Постоянно обрезков много. Ответ в таблице 3 СНиП II-23-81
Сваривают встык. Если элемент сжат, достаточно полного провара. Если элемент растянут, то полный провар, и физический контроль шва или если без контроля, то нужно усилить дополнительно накладками для увеличения на 15% несущей способности шва. Если изгибаемый, то соответствено растянутую зону усиливаем накладкой. (ну или физ. контроль растянутого шва) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.06.2010
Сообщений: 12
|
[quote=Smartboy;589853]Я часто с подобным сталкиваюсь. Постоянно обрезков много. Ответ в таблице 3 СНиП II-23-81
Уважаемый Smartboy. Может, подскажете, раз часто с этим сталкиваетесь по такой специфической теме, как стык двутавров разной величины. Едва-едва, вскользь попадаются в литературе балки переменного сечения. А нужен конкретный узел, и желательно понять, что там с напряжениями, поскольку случай нестандартный- надо, чтобы нижние полки шли по одной линии. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Насчет разделки кромок: по ГОСТ 5264 до 4 мм - С4, до 5 - С7, более - только со скосом. Контроль - по ГОСТ 23118-99 или СП 53-101-98, что одно и то же.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 18.09.2009
Москва
Сообщений: 17
|
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Как-то пришлось принимать решение о стыковке двутавра №36 в полевых условиях, киломньометров за 50 от цивилизации
![]() О разделке кромок, о контроле швов речи быть не могло. Offtop: Интересно: размажут меня по стенке, или только щелбанов надают? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Скос шва - очень даже книжное решение. Правда, по стенке можно было и не делать.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2009
Сообщений: 189
|
Всегда считал, что стыковые схемы металло проката пришли из плотницкого творчества.
Приходилось выполнять различные "замковые" соединения для получения брусьев и т.д. разной длина с клеем и без. Практика показала что держутся. Метал тоже самое но на чуть измененной технологии (собстенно сам материал и способы сращивания). как то так
__________________
Timeo Danaos et dona ferentes :eek: |
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
![]() Вообще конечно резкий переход тут как то очень некрасив и неправилен будет мне кажется. Думаю я бы предложил сделал плавный переход, срезать больший двутавр сверху наклонно до высоты меньшего, а потом лист(полку) сверху наварить. Такой стык в виде балки переменного сечения легко можно просчитать и посмотреть что там с напряжениями. Ага. Скос тоже вариант. Можно посчитать угол при котором длина шва как раз и будет обеспечивать дополнительные 15% несущей способности шва. Кстати у нас в цеху мне сказали что проще накладку наварить, чем делать такими наклонными швами. |
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
![]() Нитонисе: Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 30.06.2010 в 08:26. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Часть стенки тоже растянута. Поэтому причина косого реза - та же, что и для растянутого пояса. Ну, и для того, чтобы разнести стыки поясов по разным нормальным сечениям, отстоящим друг от друга на определенном расстоянии ...... Т.е. чтобы в каждом из этих нормальных сечений, было только по одному стыку вместо двух, как при перпендикулярном резе. Повышение надежности, снижение сварочных напряжений в каждом нормальном сечении, стало быть. Угол стыка должен быть меньше 67 градусов. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Привожу выдержку из цитаты на п.20: Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Offtop: Равнопрочность имеет оттенки. Есть равнопрочность во всем, есть для конкретного НДС. Для ГСП наверно тоже годится, но надо смотреть толщину - ведь для визуального контроля провара в трубе нет доступа.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Допустим труба 100х100х5, растяжение 5 тонн. Делаем косой стык и забываем о нем? Я так понял что если делать прямой стык, то прочность в этом месте уменьшается на 15% по сравнению с прочностью сплошного сечения?
|
|||
![]() |
|
||||
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Сообщений: 282
|
Цитата:
Просто быстро прочитал, и сложилось впечатление что последнее предложение подразумевает про косой шов полки. И что усиление его накладками не приводит к увеличению несущей способности ![]() Прочитав внимательней понял что это про растянутый участок стенки вблизи полки. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Есть ГОСТ 23118, по изготовлению строительных МК, где четко прописано, как, где и сколько проверять швов. Там шов относится к типу 1, если например: 1. Поперечные стыковые швы, воспринимающие растягивающие напряжения Сигма раст>=0,85Ry (в растянутых поясах и стенках балок, элементов ферм и т.п.). А для швов типа 1 положен весь объем партии подвергать физическому контролю (ультразвуковой или радиографический). В эти 15% (100-85=15) включена вероятность некачественности шва. Принцип - не проверяем, но на 85% доверяем. Доверяем на 100%, если проверяем. Насчет ГСП 5 мм рекомендую изучить аналогичный ваш документ, и посмотреть, как положено контролировать провар в конкретном Вашем случае, к какой категории и типу относится изделие и т.д. М.б. достаточно в лоб прямо сварить и просветить 1 изделие из всей партии.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
|
|||
![]() |
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Люди, откройте страшную тайну: как расшифровывается "НДС"?
Offtop: Только не говорите, что это "налог на добавочную стоимость" ![]() Не взыщите за наивный для вас вопрос: сопромат и строймеханику изучал самостоятельно при ограниченном наборе источников, поэтому имею вопиющие пробелы в знаниях. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Условия <=85% достигаете скосом. Берете шов С5 ГОСТ 14771, исполняете как следует, и контролируете визуально то, что видно.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Ясно. Я проектирую ферму из ГСП, длиной 14 метров. Очевидно что будет стык поясов по длине. Значит такой стык в середине одной из панелей годится? Либо фермы такой длины следует расчленять на отправочные элементы...
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
Насчет технологического стыка поясов: сжатый легко можно просто стыкануть. Но насчет растянутого я бы воздержался, т.к. не знаю квалификацию изготовителя, и тем более монтажника. Если трубы поставляются по 6 м, то лучше два стыка ближе к опорам, т.е. там, где растяжение существенно меньше. Надежнее будет применить стык по нормали, т.е. на обычный стык в лоб наложить пластины. Фланцевый отличается сверхпроблемностью. Мое любимое соединение труб - 4-я уголками ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431
|
Возвращаюсь к началу…
Цитата:
Цитата:
Касаемо контроля качества сварных соединений М/К кранов: ПБ 10-382-00 ПБЭГК (Россия) – п.3.5.4 НПАОП 0.00-1.01-07 ПБЭГК (Украина) – п.5.6.4. ГОСТ 23118-99 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия . И какое отношение этот НД имеет к кранам???: “Область применения: …. Стандарт не распространяется на конструкции… подъемно-транспортного оборудования …” |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,650
|
Цитата:
О кранах упомянуто только как пример отсутствия накладок на элементах стрел кранов. Т.е. тема не о крановых конструкциях.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.09.2009
Сообщений: 431
|
Пытаюсь…
Пост (или как он там называется) №3 – Автор темы ( с буковкой А). Я и вернулся к истокам. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Я чой-то не понял проблему. Неужели вы думаете, что 2-5-метровые обрезки двутавров, швеллеров, уголков на заводах металлоконструкций идут в отходы? Вот мы в марках КМ всегда даём (в общих данных) поперечник, по которому следует стыковать профили с очерёдностью сварки полок-стенок. Сейчас под рукой нет - в отпуске. Будет интересно - потом выложу.
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
Из него и плюс нового на складе металла согласно заказа - чертежа(ам) "формировали" очередную партию металла в цех обработки. То что никак ни куда - то в отходы. А что бы сращивать - то только в основном листовой металл под большие детали с тщательной проверкой швов. Последний раз редактировалось таи, 07.07.2010 в 08:37. |
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Надо ли включать профнастил в общую спецификацию металлопроката КМ? | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 22.01.2020 00:31 |