| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
1 | | #1 |
100 вопросов по Robot Structural Analysis
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14])
С.-Петербург
Регистрация: 25.08.2003
Сообщений: 40,450
|
||
Просмотров: 1089072
|
|
||||
Это что касается параметров расчетов ЖБ. А еще длительность задается при задании загружений в том же выпадающем окошке где коэф. надежности по нагрузке. Это тоже важный момент, т.к. при генерации автоматических сочетаний загружения группируются по длительности действия.
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Кутузов , про какое выпадающее окошко идет речь ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Леша, в названии темы добавь Analysis, чтоб как-то точнее было
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
Romanich, так?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
да, спасибо!
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Кутузов , может тогда поясните какая связь между долей длительности и коэффициентом надежности по нагрузке ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2008
Оренбург
Сообщений: 220
|
Кулик Алексей aka kpblc,
Я может непопулярную вещь выскажу, но как насчёт запретить такие темы вообще? Один вопрос = одна тема. Тут, на форуме dwg.ru, многие люди всех новичков (да и не очень новичков) первым делом отправляют в поиск практически по любому вопросу. Каким образом человеку, который добросовестно воспользовался поиском и получил в выдаче тему на 30+ страниц, предполагается найти вообще что-либо в ней? |
|||
![]() |
|
||||
Пояснить наверное не смогу ибо связи нет никакой. Важна только категория: "постоянная", "временная", "ветер", "снег" и т.д. При формировании автоматических сочетаний все постоянные нагрузки относятся в одну группу, временные - в другую...
|
||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
Цитата:
Цитата:
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Кутузов , не буду Вас жюрить , ибо Вы и сами поняли какую ... написали .
DDlis , вопрос закрыт , см. в закрытой теме последние посты , и будедете иметь радость !!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Simonoff не стесняйтесь, жюрите
![]() Цитата:
Последний раз редактировалось Кутузов, 07.07.2010 в 21:23. |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Кутузов , я не из стеснительных . Доля длительности (или длительность действия) это есть не что иное как отношение квазипостоянного значения временной нагрузки к его характеристическому . В переводе на русский СНиП это отношение пониженного значения временной нагрузки к его полному значению . Этот коэффициент действительно нужен в ЖБ для учета изменения НДС во времени . И это Вы правильно написали . Но какое отношение имеет доля длительности к коэффициенту сочетания нагрузок а также к коэффициенту надежности по нагрузке ??? Правильно никакого . Потому что последний отвечает за переход от нормативного значения к расчетному . А первый всего навсего учитывает вероятность вхождения нескольких нагрузок в одно сочетание . Потому то он и понижающий . Далее , DDlis спросил про то где найти задание доли длительности , а Вы ему посоветовали воспользоваться коэффициентом сочетания нагрузок . Вам не кажется что не надо путать теплое с мягким ???
DDlis , не могу понять зачем Вам нужен учет влияния длительности нагружения в металле (Вы на выносливость что то считаете ???) . Могу предложить схему которой я пользуюсь , может это поможет . Я беру временную нагрузку и делаю из нее две нагрузки : длительно-действующую и кратковременную (в сумме они должны дать полное значение временной нагрузки) . Длительно действующей задайте характер ПОСТ_(коэффиц) , а кратковременной КР.ВРЕМ_(коэффиц) таким образом прога для пост_() сделает долю длительности равной единице (что ни чему не противоречит) а для кр.врем._() сделает долю длительности равной бублику . (что тоже ни чему не противоречит) пока так ...
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 07.07.2010 в 11:43. |
|||
![]() |
|
||||
Simonoff я прекрасно помню что просил DDlis:
Цитата:
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Сделать как это описанно в снип несколько затруднительно. Если посмотреть посты в предыдушей теме, то там это обсуждалось, и была показана таблица с коэффиц. сочетаний. Я выкладывал программу, которая обходит (в некоторой степени) эту проблему. Готов безвоздмездно, сгенерировать сочетания любой сложности по любым правилам (в том числе и по снип) professor_off а нет никаких критериев, создается множество сочетаний нагружений, и на все возможные сочетания проверяется конструкция. Готов обсудить метод критериев, метод выпуклых оболочек. Последний раз редактировалось 100k, 07.07.2010 в 14:54. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Кутузов , судя по тому что попросил DDlis , я сделал вывод что его интересует именно доля длительности . Предлагаю сделать паузу и подождать ответа от DDlis , что же именно ему было нужно .
Цитата:
professor_off , открываете редактор сочетаний , там будет все тоже самое о чем процитировал Кутузов в своей цитате из СНиПа
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Уже тоже говорил про вредность такого формата темы.
По роботу удобно было спрашивать в одной теме, когда пользователей было три калеки и программа была неизвестная. Вообще темы длиннее пяти страниц читать невозможно же.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Александр Бауск, а что спрашивать если на половину вопросов никто не отвечает. Перед созданием темы 100 вопросов по Robot Millenium я создал 7-10 тем которые просто не получили ответов, потому и пришел к мысли сливать все в кучу чтобы "не плодить" темы.
Тем более не надо путать вопросы типа "как сделать то то" и философские трактаты на тему "моделирование не моделируемого и почему китайцы жёлтые"
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 07.07.2010 в 16:02. |
|||
![]() |
|
||||
Так, может, поэтому и не отвечают, что вопросов много и они замыливаются.
Может, попросить отдельный подфорум у администраторов? Тогда можно было бы читать из него RSS и быть в курсе всего касающегося Робота, а то со всего сайта RSS слишком здоровенный. Кстати, а на самом autodesk users group или как его там - по-прежнему так же мёртво, как и раньше, небось?
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Александр Бауск,
Цитата:
Там оживилось немного, Tomasz Fudala даже иногда отвечает.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
DDlis , коэффициент надежности по нагрузке для снега можно отредактировать в редакторе сочетаний , нагружение можете поделить на две части , одну сделайте длительно-действующую , вторую кратковременную , доля длительности в металлах не понимаю зачем вам надо .
Кутузов , см.#16 первый абзац . <...> Я тебя предупреждал /kpblc/ я тебе говорил не приходи ??? я тебе говорил что я завязал ??? я тебе говорил что по лестнице спущу ??? ну вот доцент , теперь не обижайся ЗЫ прошу прощения за оффтоп
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 08.07.2010 в 11:03. Причина: х.ф. "Джентельмены Удачи" |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Nagay , осмелюсь предположить что у Вас Робот 2011 , потому что у меня тоже самое выскакивает когда количество элементов схемы больше 30...50 тысяч узлов . Вот поэтому , и не только поэтому я считаю еще на Роботе 2010 .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Simonoff я его один раз уже посмотрел. Посмотрел и ваш украинский ДБН "Нагрузки и воздействия". И что же я обнаружил: такого понятия, как "доля длительности" или "длительность действия" там нет, как нет его и в СНиП 2.01.07-85*. Это определение, которое вы так настоятельно рекомендуете мне посмотреть в #16, оно вообще откуда?
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
![]() В неявной форме оно сидит и в СНиП "Нагрузки и воздействия" и в железобетонном СНиПе и железобетонных букварях . В явной форме , его можно наблюдать в СКАДе и Лире . Менне явная форма в Робте .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
В CBS 2011 есть функция расчета и армирования любого конструктивного элемента - Calculations- RC design. На мой взгляд очень удобная , выделив во всей схеме нужный элемент получаем армирование ( и в 3Д) для прикидочного принятия решения по количественному анализу арматуры и т.д. CBS автоматом перекидывает схему в Робот армирует и возврашает в CBS. Армированную схему можно перекинуть в Revit структуру для создания рабочки. Только вот не задача, функция начала глючить , при открытии расчета в Роботе выдает ошибку - "не могу открыть файл". Кого заитересовало , проверьте у себя , может получится найти причину глюка. Спасибо.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Ищу примеры расчета
1. Динамический ветер. (по любым нормам) 2. Сейсмика. 3. Здание+фундамент, совместно с работой грунтов. Судя по всему, я скоро буду лицензионным пользователем Робота. Приятель очень ругает их техподдержку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
100k, а почему бы не попробовать стать лицензионным пользователем ING+? Как то так сложилось что для меня выбор лежит только среди тих двух программ. Все остальные либо слишком "наши" (в плохом смысле этого слова) либо слишком "буржуйские"
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Regby , ты б вывалил больше 10 тонн баксов за прогу которую в действии ни разу не ведел ??? Я в своё время стреманулся покапать "кота в мешке"
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Simonoff, если переводить то что ты написал на русский, то:
нет я бы не стал платить кучу денег за неизвестную мне программу. Тем хуже для них. В чем то ING+ однозначно хорош (расчетная часть), по многим позициям опережает Robot, в то же время по многим случаям Robot ушел далеко вперед (интерфейс + удобство), тем не менее Robot скорее напоминает Серебристый лимузин, который совершенно не подходит для езды по нашим провинциальным дорогам.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Regby , в чем то ты прав , Алексей , но я предпочитаю ездить по хорошим дорогам , а для этого возле "руля" надо посадить хорошего "штурмана"
ЗЫ все персонажи вымышлены , но имеют реальное отношение к нашей действительности
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
инженер по специальности САПР Регистрация: 10.04.2009
г. Климовск
Сообщений: 141
|
Гобар:
Цитата:
Кстати хотелось бы подтолкнуть оф. пользователей тоже участвовать в этом процессе потому как именно количество переходит в качество! Есть предложение для официальных пользователей: пишите письмо о нехватке соответствующих норм партнерам с упоминанием передачи этой проблеммы разработчику. Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 20.07.2010 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Я, к сожалению, перестал быть оффпользователем, ибо уволился. Но за программой слежу - весьма впечатлили возможности на обучении, да и в процессе работы. Как только появится вменяемый жб начну рекомендовать уже нынешнему руководству.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
100k,
![]() я знаю 2 метода и оба плохие 1 объемное тело можно создавать ограничивая его плоскостями, ограничить такой объем фундаментной плитой (оболочка) и обычными поверхностями. У этого метода есть убийственные минусы - трудоемкость - время генерации расчетной схемы превышает все мыслимые пределы 2 (Simonof подсказал) между массивом грунта (ОКЭ) и плоскостью плиты (оболочка) оставляем зазор, который заполняем стержнями. Т.е стержня соединяют плиту и грунт.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
На счет второго способа. Это что в ручную надо соединять узлы плиты и грунта? Думаю, что у стержня 6 степеней свободы, а у солида(тела) 3, не очень представляю как это сделать... В некоторых программах, можно задавать совместное перемещение узлов (по выбранным степеням свободы), возможно в роботе тоже, что-то подобное есть? Идея с следующем, не использовать стержни, как делает уважаемый Simonoff, а уравнения связей, или что то в этом роде... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
100k,
по первому способу я как то в посторонней теме описывал с рисуночком http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=396671&postcount=529 Узлы плиты и грунта соединять вручную ненадо, надо поставить стержни и программа автоматически разобъет плиту и "грунт" на конечные элементы с узлами общими для стержней. Нужно просто создать поле стержней с нужным шагом (0,2-0,5 м)
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Как я понимаю, собственный вес грунту задавать не надо? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
100k, как грамотно моделировать грунт ОКЭ для меня загадка.
Собственный вес задавать ненадо а вот какие характеристики модуль упругости, коэффициент пуассона и модуль сдвига задавать... этого я не знаю
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Typical Elastic Moduli of soils based on soil type and consistency/ density, (from USACE, Settlement Analysis).
Типичные модули упругости почвы в зависимости от типа почвы и последовательности / плотности (от USACE, поселок анализ). Грунт E S (МТП)Тонн на квадратный фут (МТП). ??????? очень мягкая глина 5 - 50 мягкая глина 50 - 200 среднего глины 200 - 500 жесткой глины, пылевые глины 500 - 1000 тощая глина 250 - 2000 глинистыми сланцами 1000 - 2000 рыхлый песок 100 - 250 густой песок 250 - 1000 плотной песка и гравия 1000 - 2000 илистый песок 250 - 2000 Последний раз редактировалось 100k, 23.07.2010 в 13:06. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
как привязаться к угловым точкам фундаментной плиты?
что бы лицевая поверхность начиналась в точке где заканчивается фундамент. (те не было зазоров, или плиты не перекрывались) курсор скачет только по точка сетки. не могу попасть в крайнюю точку плиты фундамента. Последний раз редактировалось 100k, 26.07.2010 в 13:19. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Покопайтесь в настройках привязки(самая нижняя левая кнопка) Не понял правда, к чему нужно привязаться, к узлу?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
100k, отключи отображение сетки на крайний случай, но обычно с подобными привязками проблем не возникает. Сложно бывает ввести "левве вот этой точки на 500мм" (например)
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Определяюсь с приобретением Robota, в связи с этим есть несколько вопросов:
1. Планирует ли Autodesk дальнейшую поддержку Российских норм (например ж/б), в том смысле, что считается ли дальнейшее развитие Robota перспективным для России. 2. Физ. нелинейный расчет ж/б насколько адекватен для СНиП 52-01-2003, хотя бы до этапа определения усилий. Считал ж/б мало, в физ. нелин. вообще не доводилось, сейчас приходится разбираться. 3. Сам могу сравнить Robot только со Scad (не в пользу последнего), кто может дать сравнение с Lira. Что бы взяли для работы за свои честно заработанные. В Robote в основном считал металл. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Regby
кажись дело в том, что это был импорт из ревита. сохранился вышел, опять загрузил, вроде работает. Да дело было в импорте из Ревита. Генерация объемной сетки меня удручает. Еще вопрос, на РОБОТЕ кто-нибудь, считал высокие сооружения, на динамическое воздействие ветра? Последний раз редактировалось 100k, 26.07.2010 в 17:36. |
|||
![]() |
|
||||
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80
|
Занялся изучением Robot'а ибо пора уже слазить со SCAD'а
![]() Ребята, если у кого есть руководство или учебник по этой программе, поделитесь пожалуйста. В Интернете нашел только книжонку Сухорукова В.В. по 2009 версии. Здесь ничего не нашел, ткните носом если пропустил ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Книжка Сухорукова В.В. толком ничего не дает, скачайте видеокурс по проге лучше, там на простых примерах показывают куда тыкать и чего делать, основы точно получите. С версии 2009 насколько я видел мало что поменялось, по крайне мере с 2010 по 2011 точно ничего не изменилось.
|
|||
![]() |
|
||||
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80
|
Цитата:
![]() ![]() Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Литературы особо нет, поэтому все справку мучают, но в справке тоже нет всего объема((( Посмотрите http://www.forum.inoe.name/ там должно быть
|
|||
![]() |
|
||||
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.04.2008
Сообщений: 61
|
Есть ли возможность заставить робота обсчитывать задачи в 80.000-100.000 узлов с сейсмикой не 5 часов. При этом робот создает файлы какого-то невменяемого размера в 2.5гб на жестком диске.
Спрашивается почему в лире та же задача считается в 20раз быстрее? По поводу пульсации - такого расчета в роботе непосредственно нет, но есть какой-то способ, который обсуждался в предыдущей теме, было бы интересно услышать разъяснение. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
[IMG]http://s57.***********/i158/1008/c1/1e57779d6388.jpg[/IMG]
Попробовал тоже сравнить результат элементарного рас4ета ж/б балки в Роботе. Вот результат необходимого армирования на картинке -15,01 см2, СНИП- 15,28 см2. Робот v2011. В параметрах армирования указывал: защитный слой 20мм, класс бетона B15, арматура А II (есть разница в характеристике арматуры этого класса в роботе и по снипу.. в роботе Rs=295 MPa, СНиП- Rs=280 MPa). В настройках указано выполнение расчета по российским нормам (СНиП 2.03.01-84). Се4ение 30х60 см. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
С пульсацией сам хочу разобраться, как это сделать с наименьшими трудозатратами. В предыдущей теме кто-то хвалился, про пульсацию, но дальше слов дело не пошло. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
|
|||
![]() |
|
||||
Victor_FMC, открывайте в режиме ремонта
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
для тех кто разочаровался в способностях РОБОТяги ...
PS файлы .rar распаковать архиватором , файлы .flv переименовать в .pdf
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Simonoff а что у тебя за компьютер, и операционка?
Меня производительность полностью задолбала. Может есть многопроцессорная версия? И как ты такое высокое здание армировал (по каким нормам)? И как ветер учитывал динамический? |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
100k 4 ядра проц , 8 ГБ оператвы , 64 битная операционка . Можно Вин 7 можно ХР , последняя меня больше прёт . Как такового Робота (х64) еще нет но есть отдельные куски проги которые понимают многопоточность вычисления , например подбор арматуры в оболочках , новый решатель и тд .
Эти две свечки еще не армировал , но это уже не за горами , как только заармирую так сразу и повыкладываю . Все уже знают что я армирую оболочки по польским нормам 84 года . Пользуясь случаем в который раз приношу слова благодарности Romanich , за своевременное наставление . Дядя Рома Рэспект тебе и Уважуха !!! На счет ветра ... в нашем новом ДБН действие пульсационной составлюящей ветрового потока можно не учитывать если здание ниже чем 200 метров , но что бы перейти от статического верта к динамическому нужно воспользоваться коэффициентом динамичности .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.08.2010
РБ, г. Витебск
Сообщений: 15
|
Приветствую участников обсуждения. С программой разбираюсь не так давно, но наткнулся вот на что: при расчете пустотной плиты, после успешного статического расчета, после расчета теоретического армирования не возможно сделать проект ж/б плиты, "РОБОТ" просто зависает на неопределенное время. Версия "РОБОТ" 2011 без обновлений. Файл прилагаю.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,373
|
|
|||
![]() |
|
||||
Structural engineer Регистрация: 09.06.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 80
|
Хмурый, спасибо, я видел что есть в dnl. Просто хотелось бы руководство по новым версиям (2010/2011).
Я думаю у Робота большое будущее. Может не сейчас, но года через 2-3 он серьезную долю рынка займет. Autodesk будет продолжать улучшать связь Робота со своими продуктами (например, Revit), а это огромного стоит. От дальнейшей автоматизации проектирования все равно не уйти, а у Робота будет отличное "лобби" в виде Autodesk. Просто нужно время, чтобы начался переход на Revit, чтобы привыкли к Роботу, в т.ч. экспертиза и пр. Именно поэтому, начал изучать Робот сейчас, чтобы когда придет время быть во всеоружии. В "отечественном" SCAD разочаровался полностью. Я уже почти 8 лет с ним работаю - практически ничего не изменилось, элементарное нормальное вращение/приближение РС прикрутить не могут, не говоря об остальном. Сидят на нем, ИМХО, только в силу привычки, да переучиваться лень. LIRA тоже не далеко ушла. А что еще остается? ing+ не смотрел, не знаю. ANSYS слишком дорог и сложен. Так что будущее за Роботом, ИМХО. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2008
Оренбург
Сообщений: 220
|
Только сейчас заметил. В Robot 2011 какая-то ерунда в базе данных стальных сечений по ГОСТ. Все геометрические размеры сечений увеличены в 10 раз:
[IMG]http://a.**********.us/img198/5622/201008131143.jpg[/IMG] (площадь сечения, например, соответственно в 100 раз больше). Это у всех так, или у меня как-то криво установилось? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2008
Оренбург
Сообщений: 220
|
С единицами всё в порядке, какие ни ставь — результат не меняется (т.е. по-прежнему всё останется увеличенным в 10 раз). Ну что и логично в принципе.
В других базах, не ГОСТовских (выборочно глянул), всё нормально. SP2 вот не установлен, может там чего исправляли. |
|||
![]() |
|
||||
vawer,
Единицы менять просто так нельзя - тогда ты меняешь только единицы, но не значения - и он об этом сигнализирует (см. вложение). По умолчанию в Роботе - мм, если ставишь см - надо все значения изменить. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.08.2008
Оренбург
Сообщений: 220
|
Цитата:
Это ж надо так сделать... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.04.2007
Москва
Сообщений: 89
|
Добрый день! У меня тоже есть несколько вопрос:
1) Насколько помню в ревите должна быть доп. вкладка (extensions) для двухсторонней связи с роботом... У меня стоит ревит 2011 но вкладки нет. Её отдельно нужно ставить? 2) При экспорте из ревита простенькой модельки (формат ifc) куда-то деваются стены... да и отверстий в плитах нет. 3) При экспорте из ревита (формат ifc) в робот пространственного металлического каркаса слетают все назначенные в ревите сечения для балок и колонн... Тоже самое и с ж/б плитами... Неужели в роботе нужно все заново задавать??!! |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
AspirantMK, Вы меня не так поняли. Если использовать формат IFC для передачи данных из Ревит в Робот, это тоже самое, что ходить домой пешком через Москву (для меня
![]() Чтоб передача была нормальная, без надстроек не обойтись. Я с этим не согласен, модель из Ревита в АСД прекрасно передается через надстройки |
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
А что IFC такой за формат, первый раз слышу. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Можно немного здесь посмотреть http://ru.wikipedia.org/wiki/Industr...dation_Classes
http://cadstudio.ru/forum/index.php?topic=15696.0 |
|||
|
||||
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 43
|
Ребята подскажите. Я создал модель в Роботе и когда преступил к задание нагрузок при нажатии кнопки "варианты нагружение" выскакивает окно Autodesk в котором пишется "из за ошибки программы окно будет закрыто"
И ещо как создать монолитную лестницу в роботе, и как поставить разницу между несущими стенами и не несущими стенами( в SBC все понятно а вот в Роботе) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
А зачем Вам расчет ненесущих стен?! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 43
|
Понимаешь если смотреть с антологией СBS то там ты при моделирование строишь несущие и не несущие. Например если у тетя каркасное монолитное здание то заполнение между колоннами выполняется не несущими стенами, впрочем они не рассчитываются во воспринимают ветровую нагрузку и передают на колонны. А что можешь подсказать по поводу лестницы.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Не берусь подсказывать, не разу нерассчитывал. Но думаю что надо идти к упрощению модели,-замоделить лестницу к.э. оболочки-как пандус, ступени не вносить в модель. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Всё зависит от сопряжения колонн с плитами. Если нет выпусков (отгибов) арматуры из колонн в плиты, то ни те ни другие (упругоподатливые)
|
|||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
Соединение программа действительно воспринимает как жесткое |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.02.2005
Сообщений: 583
|
Я так понял робот берет арматуру как по СП, а расчет делает как по СНиПу старому, вот и возник вопрос, кто-нибудь сравнивал расчет по СНиП+арматура из СП и расчет по СП+арматура по СП и что лучше использовать СНиП+ арматура по СП или Польские нормы+арматура по СП?
|
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Вопрос, есть ли в роботе расчет на произвольное динамическое воздействие? Возможно ветровую динамику описать через спектр Давенпорта...... Я щас пытаюсь разобраться с вопросом динамического ветра, пока глухо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
инженер по специальности САПР Регистрация: 10.04.2009
г. Климовск
Сообщений: 141
|
Цитата:
Цитата:
Причем если имеется акселерограмма воздействий, то в Роботе есть специальный инструмент по переводу таких акселерограм в спектр Последний раз редактировалось CAD-Engineer, 29.08.2010 в 11:56. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Есть тут люди соображающие в динамике? (я не соображаю)
Я так понял, что сначала надо посчитать пульсационный компонент, и задать его как статическую нагрузку. сначала считаю нормативное усилие (нагрузку) тут все просто. затем умножаю нормативное усилие на коэффициент учитывающий высоту (см таб в снип) k(z) помоему. это получается статический компонетн. статический компонент умножаю на к-т пульсаций(из таб снип в зависим от района и высоты) и умножаю на к-т кореляции (для всего сооружения постоянный см снип) и вуаля получаю пульсационный компонент. те формирую нагрузку действующую по спектру давенпорта. Еще раз по поводу поперечного армирования в плитах. Я так и не понял, можно получить поперечную арматуру в фундаментной плите? добавленно В отечественных программах при расчете на ветровую динамику, вычисляются собственные формы и частоты колебаний и перемещения узлов конечных элементов. Далее при расчете исходя из того, какая масса в узле и какое перемещение этого узла (формулы просты и понятны есть у меня ручной пример счета), находятся усилия от динамики. Для каждой формы колебаний свои. В принципе зная перемещения узлов от каждой формы, можно в ручную посчитать динамический ветер, даже в Excel это можно сделать. В роботе Статические силы в модальном расчете. Описание и пример Статические силы, приложенные к конструкции, влияют на частоту колебаний конструкции. Используемый обычно модальный расчет (определяющий колебания конструкции) не распознает влияния статических сил. Для аппроксимации реальных условий, в которых работает конструкция, программа ROBOT может выполнять вычисления, используя Модальный анализ, распознающий приложенные статические силы. Расчеты колебаний конструкции с распознаванием действия статических сил выполняются в два этапа: Эти расчеты основаны на взаимосвязи между напряжением и деформацией под влиянием заданной статической нагрузки. Есть мысли? Последний раз редактировалось 100k, 02.09.2010 в 12:57. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.08.2010
РБ, г. Витебск
Сообщений: 15
|
Добрый день всем. Разбираюсь в РОБОТе по тиху, точнее по мере надобности. Вот и встала задача посчитать плиту. Это мой не первый расчет, но и не миллионный.... расчитываю сугубо для себя дабы проверить..... и не поплотиться.
Возникла проблема... не понятные для меня значения моментов в балках... помогите разобраться... заранее благодарен. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.08.2010
РБ, г. Витебск
Сообщений: 15
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
В схеме у жб балок жесткое сопряжение со стальными балками и колоннами. Моменты по у есть в обоих концах жб балок. Только там, где балка опирается на колонну моменты больше из-за самого наличия колонн, а там где опирание происходит на стальные балки в пролете, опора получается податливее. Если можно поясните на словах схему что на что опирается начиная с плиты, а то у меня есть другие сомнения в результатах.
|
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.08.2010
РБ, г. Витебск
Сообщений: 15
|
Стальной каркас здания.... приводимое место, место лифтового холла.... нужно зделать монолитное перекрытие и опереть его на ][ - балки. Одно из решений сделать монолитные балки высото 220 мм. Пытался просчитать, результат перед вами. Есть второй вариант, заменить ж/б балки на стальные... за него пока не брался.....
По поводу ж/б балок...... подскажите как задать шарнирный узел, через команду опоры результат аналогичный. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Назначение шарнира для стержней в узлах делается через Геометрия/снятие связи, выбираются граничные условия и указывается стержень. Уточняю свой вопрос: плита опирается сначала на жб балки, а те в свою очередь на стальные балки так?
Или плита одновременно передает нагрузку на все балки? |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.08.2010
РБ, г. Витебск
Сообщений: 15
|
Плита и ж/б балки одновременно опираются на двутавры.
Цитата:
![]() Последний раз редактировалось KekS88, 07.09.2010 в 19:49. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
KekS88
Как вы будете сопрягать жб балки со стальными и чем обусловлено их применение при стальном каркасе. Возможно стоит разрешить поворот сечения плиты на стальных балках если он не ограничен конструктивно (Геометрия/дополнительные атрибуты/степень свободы). В общем соотнесите свою расчетную схему с конструктивной. |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 11.08.2010
РБ, г. Витебск
Сообщений: 15
|
Вроде разобрался с шарнирами и схемой..... все задал.... вот что получилось..... может есть какие нибудь мысли??
Вы говорили про сомнения в результатах.... что именно?? .................................................................................................................................................................. Создал схему с самого начала. Все вышло, единственное пишет при расчете плиты "неизвестная ошибка", "не полные результаты", и пихает в верх плиты большую арматуру...... видимо нехватает сечения!? Последний раз редактировалось KekS88, 08.09.2010 в 15:34. Причина: Создание схемы с начала |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Решил проверить высказывания о неадекватности расчетов робота для жб...
посчитал балку пролетом 6м 300х300 в лире, роботе, арбате и в ручную. во вложениях чертежи и расчетные файлы всего проделанного кроме арбата... буду благодарен если кто проверит )) Выводы сделал следующие: хотя в роботе и повыше значение теоретического армирования по сравнению с лирой, но это от того что в роботе еще идет проверка и по второму предельному в отличии от лиры... К этому выводу меня натолкнул отчет арбата и ручной расчет. В лире армирование в точности повторяет значение полученое при ручном расчете на прочность. Но при дальнейшей проверке на трещиностойкость уже превышен допустимый предел 0.3мм. А учитывая что увеличение армирования это не эффективный путь уменьшения трещин, вот и получается очень высокий процент армирования... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.09.2008
Сообщений: 51
|
Данный вопрос.
Почему, при проектирование колонны, появляются моменты полностью отличающиеся от фактических. Для большей ясности прикладываю скриншет. Так же, не понимаю, печему и от куда момент по оси Z (Mz), если я убрал перемещения по данной оси. Или я что-то не понимаю? Помогите разобраться. Нормы: Eurocode Проверял просто на 1 колонне с прикладыванием нагрузок, та же песня. _________________ Извините, вопрос исчерпан =) В данном случае робот выводит расчетный момент (по Еврокоду) и даже если по оси Z момент 0, то он будет от собственного ексцентреситета, ну, думаю и так все знают. Последний раз редактировалось metrox, 28.09.2010 в 18:10. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Такие дела; сейчас заменили версию на 2011, будем пробовать его. Последний раз редактировалось tutanhamon, 14.10.2010 в 10:49. |
||||
![]() |
|
||||
Интересно, спасибо. Надо будет тоже им что-нибудь придумать и позвонить.
В ноябре в Autodesk University Virtual будет сессия про интеграцию расчета в процесс инфомоделирования зданий (BIM). Наивные, хе-хе. Давайте идти слушать, если не будут допускать всех, попробую где-нибудь для интересующихся разместить. Это, кстати, напоминает о том, что инженерам, советующимся с Роботом, хорошо было бы иметь какую-нибудь онлайн базу знаний или сообщество, не связанное с Автодеском (поэтому всякие AUGI не подходят), чтобы подобные вещи и всякие обучающие материалы обсуждать беспристрастно и размещать. Вернусь к этому вопросу в ноябре - может, получится делать семинар по Роботу, было бы хорошо.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Со своей же стороны, как официальный пользователь, самые вопиющие баги программы могу закидывать непосредственно в техподдержу - пусть разбираются :-). |
||||
![]() |
|
||||
> каким либо образом организовать на dwg
> сообщество, не связанное с Автодеском Как бы ээээ :=) Посмотрите, кто, собственно, автор даже этой ветки :=) Я ещё помню, как Дима выкладывал тут свои статьи и что из этого вышло.
__________________
Reshaping the STEM field Последний раз редактировалось Александр Бауск, 14.10.2010 в 11:39. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22
|
Доброго времени суток! Пытаюсь самостоятельно освоить Robot Structyral Analysis Professional 2011 по видео урокам. Уроки ведутся на примере проектирования стального каркаса из плоских рам. "Учитель" предлагает в первую очередь открыть "Создатель рам", а у меня эта кнопка отсутствует. Пожалуйста подскажите как я могу запустить этот "Создатель".
|
|||
![]() |
|
||||
Edwin, это дополнение доступное по подписке. Offtop: Можно поискать на торрентах
![]() Кстати, вышел 4й сервиспак. Доступен на офсайте.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.10.2010
Сообщений: 22
|
Установить получилось. Создатель рам простое диалоговое окно, в котором много параметров для проектирования стальных рам. После него не нужно ничего переделывать вручную. Саму программу я только изучаю, но уже могу сказать что работа со сталью отлажена хорошо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Добрый день.
Создал пространственную раму. Создал покрытие для задания нагрузки. Это покрытие лежит в плоскости прогонов. Но в плоскости прогонов также лежат и элементы гризонтальных связей по нижним поясам ферм. Подскажите как указать программе. чтобы она собирала нагрузку с покрытия только на прогоны игнорируя элементы связей? Простое задание направления сбора нагрузки не помогает, так как связи не паралельны осям... Спасибо |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49
|
ув. господа, кто-нибудь пробовал использовать линейные шарниры для железобетонных плит. В моей задаче - опирание жб плиты на кирпичные стены, я добавил шарниры в плиту, моменты Робот отсчитал отлично, а вот при подборе арматуры выдает совсем непонятные результаты ни по распределению ни по значениям. Если для той же плиты (в отдельном файле) задать опоры все нормально получается.
Версия robot 2011 SP4 Последний раз редактировалось leonid-as, 04.11.2010 в 10:38. Причина: добавление файла задачи |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Добрый день.
Кто может подсказать: по какой причине может не включатся в автоматические расчетные сочетания снеговая нагрузка? Есть 2 типа постоянной нагрузки, 4 ветровой и 3 снеговой. После генерации сочетаний снеговая нагрузка не фигурирует в них вообще. Раньше все было нормально... версия 2011, а вот sp4 не захотел становиться... ) Последний раз редактировалось professor_off, 03.11.2010 в 23:40. |
|||
![]() |
|
||||
Коллеги, указывайте версию программы. Актуальная на сегодня - 2011 SP4.
И к вопросам прикрепляйте файлики, так будет проще помочь.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49
|
коллеги, пожалуйста прокомментируйте полученный результат. плита 9х9 оперта на четыре стороны, нагрузка только собственный вес (все симметрично), изгибающие моменты в направлении х и y равны. При этом арматуры в направлении X на 14% меньше, чем в направлении Y
Последний раз редактировалось leonid-as, 04.11.2010 в 11:30. |
|||
![]() |
|
||||
professor_off, SP4 важно скачать именно для той версии, которая у вас. Может быть RSA, RSA Professional x32 и RSA Professional x64.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
leonid-as А как Вы хотите получить в одном направлении и в перпендикулярном одинаковую площадь теоретической арматуры если у вас в одном направлении один защитный слой бетона для арматуры а в другом направлении как минимум на диаметр больше ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
professor_off, тогда попробуйте в самом роботе нажать волшебную кнопочку в виде антенны, справа вверху (communication center) и обновить оттуда.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49
|
В задаче указан одинаковый защитный слой в двух направлениях, в жизни такого быть не может, но точность расчета от этого не пострадает, в любом случае даже если программа догадается изменить плечо на диаметр арматуры это ни как не изменит площадь арматуры на 14%. Наверное это вопрос больше к разработчикам. Интересно они на форум заглядывают?
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
leonid-as , проделайте ту же самую процедуру с направлением армирования не вдоль Х а вдоль У . Возможно это Вас натолкнет на какие то выводы ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 269
|
Здравствуйте, уважаемые! Столкнулся с проблемой разбиения пластинчатых элементов в Роботе. Откуда появляются эти узкие треугольники в верхней части стены? Узлов лишних там нет.
Последний раз редактировалось Sharnir, 11.11.2010 в 17:22. Причина: добавил принтскринов |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
у меня нечто подобное было, из-за ошибок в геометрии. те кромка одной из плоскостей выступала на десятые доли миллиметра.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 269
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Цитата:
А по поводу сетки, поиграйте с настройками, попробуйте установить проверку Делоне, сетка будет гораздо удачней... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 16.08.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 269
|
Цитата:
Все, получилось, сделал так: (см. скрин 2) Последний раз редактировалось Sharnir, 12.11.2010 в 13:09. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Я же писал, поиграйте с настройками.............и Делоне))) Борис Николаевич Делоне еще в 1934г. разработал определенное условие построения сетки конечных элементов. Триангуляция Делоне - это такая триангуляция, при которой ни одна из точек сети не попадет внутрь ни одной из описаных вокруг треугольных элементов окружностей. Что уже по определению должно исключать подобные случаи.
Последний раз редактировалось Lusifer, 12.11.2010 в 13:21. |
|||
![]() |
|
||||
Lusifer, Offtop: на руткере скучно стало ?
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Я так понимаю, имеется ввиду модуль проектирования столбчатых фундаментов. В справке довольно подробно все расписано. Раздел называется "Общие правила проектирования фундаментов". Картинки, выдержки из справки 1) расчет по несущей способности 2) расчет осадок. Почитайте этот раздел.
to Romanich: Offtop: недоволен меня здесь увидеть? или просто подшучиваешь? ![]() ![]() ![]() Последний раз редактировалось Lusifer, 12.11.2010 в 14:50. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.10.2009
Сообщений: 7
|
Спасибо.Да,я именно это и имела в виду.
Из приведенного вами раздела справки видно,что производится расчет вертикальной составляющей силы предельного сопротивления основания Nu.Хотя обычно площадь фундамента подбирают исходя из расчетного сопротивления грунта основания R(вычисляемого по формуле 7). |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
По поводу файла RT_ , были у кого то случаи когда посчитанная задача при сохранении закрывалась с ошибкой ну и естественно ничего никуда не сохраняла , или создавала файл RT_ что то в него пыталась сохранить , но не сохраняла по причине того что мало места было на винте (хотя на винте места завались) . В итоге после сохранения посчитанной задачи вес файла RT_ был равен 0 МБ
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Ага, память жрёт только давай.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Возможно, только что поставил себе win7 и x64 Робота.
4х ядерный процессор, 8ГБ память. Загрузка процессора 25% (одно ядро) память при расчете использует 1.5 ГБ. Считало минут 30-40. МикроФе подобную задачу считает минуты, а то и меньше минуты. Вобще производительность робота, удивляет. И Аутодеск этим продуктом меня удивил сильно. Могли же купить Sap2000. Последний раз редактировалось 100k, 18.11.2010 в 12:24. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Смоделировать такие узлы в роботе можно без проблем. Путем ввода стержневых элементов и задания соответствующих свойств их сопряжения. Хотя конструктив, на мой взгляд, достаточно спорный, особенно торцевой узел. А вот посчитать по Еврокоду, как один из типовых узлов не получится, вы же это имеете ввиду? Можете смоделировать данный узел объемниками, либо прописать необходимые алгоритмы проверок для элементов узла в Spreadssheet Calculator. В любом случае, найти готовый алгоритм расчета (в форме ввода информации в диалоговых окнах) для таких узлов в какой-либо программе, не удастся.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Думаю вариантов тут не много, моделирую пластинчатыми элементами))) одной толщины, если капитель в форме призмы и с переменной толщиной, если в форме пирамиды. Другой момент, совмещать ли среднюю линию элементов плиты со средними линиями элементов капители или вводить смещение (жесткие вставки), чтобы по верхней поверхности плита была гладкой. Этот момент вам необходимо уже самим определить для себя, попробовать разные варианты и сравнить (почитать на форуме, здесь много что про это писали). Я в своей практике с этим не заморачиваюсь и располагаю на одной линии (без ввода эксцентриситетов, ибо ловля блох ИМХО), стараюсь избежать поперечного армирования, провожу расчет на продавливание до тех пор, пока не получаю площадь капители и ее толщину оптимальной, поперечное армирование тогда устанавливается лишь конструктивно (лучше всего для этого подходит расчет на продавливание в Статике МикроФЕ, хотя даже забитые в эксель формулы расчета по СП с этим легко справляется при нескольких итерациях). Подобным образом рассчитано несколько десятков подземных парковок различной конфигурации, этажности, в различных грунтовых условиях и при различных нагрузках......и пока все стоит без проблем и у экспертизы вопросов ни когда не возникало.
|
|||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 7
|
Доброго времени суток всем!!! Возник вопрос по Autodesk Robot Structural Analysis,а именно по сочетаниям нагрузок.Не могу понять,как в "Автоматических сочетания" правильно посоздавать группы для характеров загружений.Подскажите принцип работы.Заранее благодарен.И в догонку вопрос (извините за наглость) можно ли создать групу из "временных длительного действия" и групу из "временных кратковременных" и каков будет их принцип совместного действия тобиж "действуют одновременно" или "действуют как одновременно так и по отдельности".Еще раз спасибо !!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 7
|
да, об этом,но перед этим хотелось бы узнать как из нагрузок формировать правильно групы)) .
__________________
Чтобы иметь то,что никогда не имел,нужно делать то ,что никогда не делал. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Ну адальнейшее описание данных двух груп не требуется так как возможны самые различные сочетания... Если же нужно всетаки описать данные взаимодействия, то переходят на следующую вкладку, где опять же и/или только уже для групп... Вообще с этими и/или чистой воды логика: помните на первом курсе (оычно) преподают и там как раз объясняют эти "дизъюнкции, конъюнкции" ))) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 7
|
professor_off, спасибо за ответ.Я понимаю,что ворос на логику,но тут,что называется переклинило,потому и обратился за помощью).Хотел бы распросить поподробней о взаимодействии груп.Вот этот вопрос меня интересует.Я разбил временные загружения и создал 2 группы. 1 группа Q1 -временные длительного действия ,2 група Q2 -временные кратковременные.Какое будет взаимодействие между группой Q1 и Q2.Проще говоря,во вкладке "Отношения" напротив какого из пунктов "и" ,"или (вкл)", "или(иск),поставить галочку.Q1 и Q2-действуют одновременно,Q1 или (вкл) Q2- действуют как одновременно так и по отдельности. Q1 или(иск) Q2 - взаимоисключают .Как пример: врем. длительная жилье с врем. кратковременной жилье действуют: только одновременно;или же могут действовать как одновременно так по отдельности;или же по отдельности.Накрутил в вопросе извините.)Заранее благодарен.
__________________
Чтобы иметь то,что никогда не имел,нужно делать то ,что никогда не делал. |
|||
![]() |
|
||||
В общем так.
И - я думаю все понятно. Или(вкл) - Все возможные варианты. Или(искл) - либо либо. Т.е. имеется А и Б. А и Б = А+Б А или(вкл) Б = три варианта :А, Б, А+Б А или(искл) Б = либо А либо Б И это есть в справке. ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Metal Heart Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450
|
2 Lusifer
Действительно, я моделил капители через отверстия в основной плите, тех.поддержка подтвердила корректность такого способа. Предложенный вами еще один метод нахожу удобнее, надо будет сравнить результаты по этим двум методам. Спасибо за подсказку и скрины! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Если все правильно делали, результаты должны быть похожими между этими двумя способами......но концентрация напряжений все равно будет присутствовать.......как и в других расчетных комплексах...
Offtop: тех.поддержка, я так полагаю, базируется в Одессе.....мне вот интересно отличается ли комплект поставки для России и Украины, что вам дали кроме коробки и сертификата? можно в личку ответить Последний раз редактировалось Lusifer, 27.11.2010 в 15:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Доброго всем времени суток. Поставил студенческую версию Robot Structyral Analysis Professional 2011 и скачал уроки с торрентов там "учитель" при создании рам использует создатель рам. Этой опции у меня нет, поставил SP4 создатель рам НЕ появился. Может подскажите какую опцию нужно включить. Или это глюк студ.версии.
Решил проблему установкой Robot Extensions for Autodesk Robot Structural Analysis 2011 вот из этой http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2892308 прекрасной сборки аддонов к продуктам Autodesk 2011. Последний раз редактировалось shtoss, 28.11.2010 в 15:21. Причина: нашел ответ |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 7
|
Nagay, Извините встряну в разговор.Может повторю слова Lusiferа,я бы посоветовал бы Вам ввести жесткие вставки,схема станет более соответствовать реальной работе.Концетрация напряжений будет в любом случае из за разности жесткостей,а вот прогиб при такой расчетной схеме уменшиться.
__________________
Чтобы иметь то,что никогда не имел,нужно делать то ,что никогда не делал. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Тогда вопрос, каким конкретно методом, вы будите вводить жесткие вставки, для реализации эксцентриситета капители по отношению к плите? Вы будите использовать отдельный элемент для плиты и отдельные плитные элементы для капители и связывать их между собой жесткими связями?
Offtop: Благодарю за ответ про тех.поддержку.... Последний раз редактировалось Lusifer, 29.11.2010 в 12:07. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.09.2008
Сообщений: 7
|
ну может существуют и другие способы, я использую описаный Вами.
__________________
Чтобы иметь то,что никогда не имел,нужно делать то ,что никогда не делал. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,934
|
прошу прощения, если повторю вопрос...
а есть и в Роботе что-то типа абсолютно жесткого тела (как в Лире, SCADe, knfl в микрофе ) , в-общем, операции, позволяющей учесть габарит колонны для уменьшения опорных моментов в плите перекрытия? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Дрюха, в роботе есть абсолютно жесткие тела... но рекоменду присмотрется к вот этим галочкам
[IMG]http://s58.***********/i161/1011/9b/f183a128f8dat.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2007
St-Petersburg
Сообщений: 6
|
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Робот, когда разбиваешь довольно большую модель на КЭ, - потом не дает сохранить файл, говоря что-то вроде "Нет доступа к безымянному файлу". Глюк у меня или есть такая проблема? Что делать?
__________________
Иногда лучше молчать и казаться идиотом, чем сказать и развеять все сомнения. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Цитата:
Верхняя, как раз для осреднения значения, когда расчет ведется для нескольких плитных элементов (например, для осреднения значений для плиты - созданной 1м элементом + капители - другими плитными элементами). По поводу невозможности сохранить схему со сгенерированной сеткой, с такой проблемой ни разу не сталкивался.... Последний раз редактировалось Lusifer, 01.12.2010 в 15:35. |
|||
![]() |
|
||||
>papasha
Довольно большую - это сколько именно степеней свободы?
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Кто-нибудь может проверить файл, открывается или нет и можно ли в нем работать. Вчера делал расчетную схему, дошел до расчетных сочетаний нагрузок, нажал куда-то не туда, программа выдала ошибку, и теперь вообще не открывает, а при открытии сразу же выдает ошибку
|
|||
![]() |
|
||||
topotun, у вас не стоит сервиспак последний.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Вопрос 1:
Считаю ферму.Нагрузка на узел 10.5 тонн. Посчитал в Скаде в плоской схеме. Посчитал в Кристалле. Результаты сходяться. Считаю в роботе, проблема. Ратяжение сверху, сжатие снизу(!!!!) Нагрузки приложил правильно. Результаты не сходятся(даже цифры). Все задано в масштабе, тоже в плоской схеме, узлы шарнирные. Прикладываю картинки из Кристалла и Робота. ... ... Поначалу думал, что у Робота правило знаков наоборот, но похоже я что-то не учитываю. Ай нид хелп. Что не так? Вопрос2: Что такое ПС0? (Предельное состояние 0? 1 и 2 знаю, 0 не знаю.) Вопрос 3: Regby говорил про возможность установки жестких тел. Мог бы кто-нибудь показать скриншотом как делать "звездочку" в перекрытии над колонной (от продавливания). Заранее спасибо. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
По вопросу 1: все возможно... чтобы оценить что не так, хотелось бы для начала узнать условия закрепления и геометрию в кристале и в роботе.
Просчитал абстрактную ферму по очертанию похожую на вашу. совпадение результатов до сотых килоньютона. Есть нюансы по сравнению со скадом: задаются нормативные значения нагрузок (в кристале задаются расчетные) правило знаков отличается (в справках программ описано правило знаков) Кристал по умолчанию считает только продольные усилия, в роботе, чтобы изгибающие моменты не учитывались нужно задавать атрибут "ферма" стержням. Кристал по умолчанию считает ферму как простую балку, следовательно и в роботе нужно задавать одну из опор шарнирно-подвижной, а другую шарнирно-неподвижной Вопрос 2: ПС0 - это особое сочетание нагрузок. Подробнее можно посмотреть редакторе правил сочетаний, ну и, соответственно, откорректировать по вашему вкусу )) |
|||
![]() |
|
|||||
Peter
Нельзя изменить максимальную величину раскрытия по нормам. по вопросу 1: Цитата:
....Нашел проблему. В установленной стандартной опоре "Шарнир" был запрещен момент по UX(почему не понятно). Вопрос снимается. по вопросу 2: нашел: ПС0 Цитата:
разобрался с этим вопросом. Вопрос снимается. Цитата:
Цитата:
по вопросу 3 остается открытым... будем ковыряться... армирование получается дикое над колоннами.... (вопрос в абсолютно жестком теле, как задавать.) Последний раз редактировалось Semvad, 14.12.2010 в 20:47. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
поосторожнее с выражениями... ))
вообще я сторонник робота и то что вы считаете нелогичным при более пристальном рассмотрении становится логичнее того к чему привыкли. Даже этот пример с обозначением накладываемых связей, кто может сказать почему в поворот в лире обозначен через U? понятно, что так в книгах (советских), но не проще ли обозначать так, чтобы не заучивать, а было интуитивно понятно? |
|||
![]() |
|
||||
professor_off,
Offtop: Я тоже сторонник, но после Скада и Лиры, некоторые вещи поражают своей мощью, а некоторые путают (как правило знаков, например). Но в целом, программа на высоте. Пробовал передовать геометрию многоэтажки из робота в Скад, все отлично вставилось. Просто удивительно... До конца расчет не удается никак доделать с передачей в ревит... все время, то ошибки выскакивают фатальные в роботе, то в ревите плиты наклонные интерпретируются плоскими. То армирование выдается гигантское...(последнее скорее всего по моей вине) Последний раз редактировалось Semvad, 14.12.2010 в 22:45. |
||||
![]() |
|
||||
Regby,
Через dxf, потом объединяешь совпадающие точки. И масштабируешь, если не совпадают единицы измерения в Роботе. Вот этим я пока не пользовался:Есть еще это http://dwg.ru/dnl/7096. И есть еще конвертер через таблицы, на работе (если не удалил). ...Так как делать жесткие тела над колоннами ? Offtop: p.s. есть еще на сайте scad конвертер в ревит (и обратно). Но он не годится для больших объектов, и вообще, много ошибок дает. Пробовал из Ревита стандартную модель перегнать. Ничего хорошего не получилось,хотя модель вроде бы небольшая. Делает он ее для скадовского форума, только оттуда можно в скад. Последний раз редактировалось Semvad, 27.02.2013 в 22:23. |
||||
![]() |
|
||||
Peter,
Для металла видел где-то прогибы, для ж/б не знаю, надо искать. (я прогибы вручную проверял) Regby, Еще один конвертер(через таблицы): http://dwg.ru/dnl/8447 |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Спасибо за ответ. Можно ли создавать правило для автоматического создания комбинаций из нагрузок принадлежавшие разным характерам нагружений , например: постоянная П1 исключает временную Эксп1 ??
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Спасибо за ответ. Суть вопроса в правильном отношении нагрузок разного характера , например: стадия возведения - ветер может действовать только когда есть ограждающие конструкции и др.
Если не сложно, дайте ссылку на програмку.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
прогу г-н 100к выкладывал в ветке "100 вопросов по Robot Millenuim" если мне память не изменяет кстати , РОбот довольно таки умная программа , и если Вы моделируете процесс возведения то он сам анализирует может действовать нагрузка на еще несмонтированом элементе или не может , т.е. если стена еще не смонтирована то и нагрузки тоже не будет , а если смонтирована то может быть а может и не быть - смотря как этапы соберете .
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 16.12.2010 в 21:57. Причина: хорошая мысля приходит опосля ... |
|||
![]() |
|
||||
в маленький все не влезет )))
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Romanich, главное, что бы сборник был резиновый. В резиновый влезут все ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Чужой, Offtop: мы с комрадом Simonoff стараемся, спасибо
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2009
Киев
Сообщений: 23
![]() |
Здраствуйте товарищи подскажите пожалуйста начинающему свой путь в роботе как нагрузки вне можно скопировать? Создал первый этаж здания. Копирую на второй (отметка +3,000)выделив пилоны, перекрытие.Все копируеться а нагрузки нет. Вчем причина что нетак делаю?
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Попробовать конечно можно , но это будет не так легко как в СКАДе - это однозначно !!!
ЗЫ Читайте наш с Романычем блог , возможно там такое появится ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
professor_off, добавлять можно вот тут Autodesk Robot Community Ru
А по поводу скорости появления информации - проект не коммерческий, так что зависит только от наличия свободного времени и вдохновения ![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ув. коллеги. Всех с НГ. Вопрос для тех кто экспортирует расчетную схему из Ревит Структура 2011 в Робот 2011. Появилась проблема в том что робот не распознает все жесткости элементов (стальных), особенно проблема заметна при использовании более ранних семейств профилей в Ревит. Возможно ли практически редактировать базу данных профилей робота?
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Peter , в нашем блоге в появилась тема именно по поводу импорта модели из Ревита в Робот. В демострационном примере смешанная схема , т.е. бетон и металл в одном флаконе . Все материалы и сечения сделаны через генератор содержания. Проблем при передаче абсолютно никаких , и за это отдельное спасибо palexxvlad
ЗЫ пользуйтесь генератором содержания , и вам будет радость !!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Большое спасибо. Счастье пришло , но не до конца. Генератор содержания позволяет использовать в Ревите профиля Робота. Но ,что делать когда в ревите использую собственный профиль ( н.п. тонкостенную конструкцию) и очень хочется ее иметь в Роботе. Редактировать базу данных Робота или задавать в ручную эквивалетную параметрическую (числовую) жесткость ???
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Граждане, кто моделирует грунт объемными элементами.
И может рассчитать свайное основание (так чтобы понятна была деформация основания). Особенно, что касается моделирования свайных ростверков и плит на сваях. Раскажите если не жалко, как это сделать(правильно)? Simonoff, хорошее дело делаете, скоро уже на брошюру наберется статей. |
||||
![]() |
|
||||
Semvad, брошюры не наш профиль. Наша цель подарочное трехтомное издание
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Доброго времени суток! Начинаю изучать Robot. Когда считаю железобетонную балку, эпюры усилий строятся правильно, а вот с армированием проблема. В режиме теоретического армирования Робот считает площадь армирования в заданном кол-ве точек, но первая и последняя точка почему-то не в начале и в конце стержня, а на 0,4 м смещена от начала и конца. Скажите как в режиме теоретического армирования посчитать площадь армирования в начале и в конце балки?
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
artem84,
Проблема в том, что эти 0.4 метра он считает как опору. Чтобы изменить величину опоры(верхнее меню) - Проект --> Параметры норм--> определение нового типа. Делаете тип на основе балки. Выбираете балку и жмете применить. Заходите внутрь нового типа (дабл клик). Меняете значения Ширины опоры (Начало и Конец). Радуемся полученным результатам. |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Вопрос от чайника
Всем привет.Сел изучать Robot 2011 sp4. Столкнулся с такой проблемой при автоматической генерации сетки, генерирует очень грубу сетку размер элементов равен шагу колонн! подскажите где можно настроить шаг сетки.Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
ЗЫ Можете воспользоваться моими ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Simonoff
![]() И ещё проблема напряжения только в фундаментной плите получились( нагрузка рсу вес,полезная,ветер,снег) в остальных нули. В стержнях колонн тоже моменты нулевые. |
|||
![]() |
|
||||
shtoss, модель в студию!
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Romanich, а в ответ тишина ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Simonoff,
Вопрос пошагово, как создать грунт из объемников (вообще, как сделать объемник, многослойным), как сделать сваи и связать сваи с грунтом (на примере плиты на сваях и отдельного свайного ростверка.) Если напишите будет просто здорово. Мне кажется это для многих нужная тема. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Модель дома из тест драйва к 2011 линейке продуктов сделал точ в точ как на видео.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 20.02.2009
Сообщений: 260
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
shtoss, колонну армирует.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.01.2011
Сообщений: 20
![]() |
Доброго времени суток. С Robot'ом работаю без году неделю. Фактически впервые. Столкнулся со следующе проблемой. При расчете стального сооружения явно некорректно считаются некоторые элементы. На стальную балку опираются стальные прогоны. Меняю сечение прогонов (всё остальное остаётся неизменным) и в балках возникают космические усилия. Также непонятно как в практически ненагруженом элементе могут возникать километровые перемещения. Сильно подозреваю что где-то накосячил, но где именно не могу понять. Если не трудно, гляньте кто-нить из бывалых. Спасибо.
RSA Pro 2011 sp5 |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Ну, я бы и не стал ждать от вашей схемы адекватных результатов, вы на расчет запускаете, сколько вам предупреждений выдает о том, что схема геометрически изменяема? Игнорируете? почему же тогда перемещениям не быть километровыми? Ведь это у вас механизм получается, он двигаться может))).
Изменяете сечение элемента, заново запускайте на расчет, видимо этого не делаете, сразу идете проверять измененное сечение, жесткости поменяли, а посчитать забыли. Отсюда - космические усилия... Ну, а теперь по поводу схемы самой. Зачем же вы из такого простого сооружения сделали такое?))) Расчетная схема, на то схемой и зовется - что упрощенная это модель, упрощенная вами на столько, на сколько вы сами в состоянии оценить полученный результат. Моделируйте схему таким образом, чтобы получить в итоге ожидаемый результат. А вы ее излишне детализируете, зачем вводить стойки для крепления ограждающих конструкций и проемов (я честно говоря) не понимаю, зачем вводить подвесную площадку (козырек) - задавайте второстепенные элементы нагрузкой, вы же не сможете оценить результат в итоге. С шарнирами, тоже что-то перебор, явно перебор, пересмотрите углы поворота, которые разрешаете элементам (для примера - у вас есть единственная шарнирная опора для стержневого элемента и на этом же конце стержня шарнир - "масло масленое"). Назначение коротких стерженьков тоже не понял, скорее всего нужно исключить (где-то у подкрановой балки). Подвижная нагрузка - разберитесь с ее заданием (есть простенький пример в руководстве к Роботу версии 20.1). Задаете нагрузку на "вспомогательные покрытия" - исключайте крестовые связи из передачи нагрузки, из плоскости связи ветер на них не действует. И самое главное (еще раз) упрощайте расчетную схему, я понимаю, что хочется включить все элементы которые только ни есть в каркасе, но вы адекватно не сможете оценить результаты или отыскать ошибку в схеме, при таком уровне деталировки (тем более когда сооружение будет значительно больше). И еще - есть узлы не принадлежащие стержневым элементам, удалите их. Это если бегло просмотреть схемку... Последний раз редактировалось Lusifer, 10.01.2011 в 13:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49
|
Ув. господа, пришлось отказаться от расчета 23-этажного дома (17000 узлов) в Роботе в пользу ЛИРы, так как время счета нереально долгое, так в роботе расчет занимает около 120минут, такая же задача (без определения коэфф постели) 5мин в Лире . Подскажите, пожалуйста есть ли возможность каким либо образом уменьшить время счета, пробовал менять рабочие настройки (методы решения системы уравнений)- принципиальных изменений не получил.
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
сам расчет занимает 120 минут или генерация расчетной модели+расчет ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
а сколько времени в Лире занимает триангуляция сетки , назначение жесткостей , прикладывание нагрузки , установка шарниров на стержнях и на пластинах и аж потом только расчет ??? меньше чем 120 минут ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
professor_off, не, ну можно поизвращаться составляя руками
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Кстати, вообще интересный вопрос: быстродействие расчетных программ...
Уже не первый раз на этом форуме пишут об очень большом времени расчета в роботе противопостовляя его лире и скаду... Может всетаки как нибудь организовать так сказать независимую экспертизу? Например в строго обозначенное время кто-то выкладывает условие задачи и обозначает что будет ответом (например, ответом могут быть реакции в опорах и усилия в конкретных элементах). Далее на этом же форуме выкладывают ответ с файлом схемой и протоколом расчета. (файл и протокол для возможности проверки решения) Я думаю многие захотят поучаствовать )) |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
я о том же ))
именно весь процесс от создания модели до получения результатов... в идеале конечно еще и подбор профилей с конструированием узлов, но здесь слишком много нюансов... начиная от принятых допущений и заканчивая привычкой многих прикидывать сечения на коленке вручную )) |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
а смысл ??? если вы себе хотите , что то доказать , то можете посидеть покнопать на нескольких схемах . получите какой то результат , процентов на 99 такой , какой вы ожидали . если доказать кому то ... , то вы ж знаете , что на вкус и цвет ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
многие, и я в в их числе не имеют возможности изучить несколько програмных комплексов чтобы адекватно их сравнить. опять же многие читают форумы и публикации дабы установить для себя истину: что выбрать, где какие плюсы и в итоге с помощью какой программы можно быстро и качественно выполнить работу.
Уповать на честность разработчиков не приходится: каждый кулик свое болото хвалит и для разработчиков той же лиры или робота или иной другой программы равно как и для ярых ее поклонников нет приятнее дела чем отыскивать недостатки у других не видя бревна в своем глазу )) Поэтому мне кажется предложенный эксперимент будет очень интересен для всех как независимый... а еще плюс его в том, что работать в программах будут хоть и опытные но среднестатистические пользователи, а значит каждый сможет сказать для себя: вот такую схему я могу построить и расчитать за 2 (3, 5, 10 и т.п.) часов в роботе (лире, скаде). И прелесть данного вывода, что показатели в натуральных цифрах. Иногда очень удручают фразы: ускорение процесса проектирования на 30%. Процесс проектирования может быть очень разным и сколько реально я затрачу на конкретную задачу остается загадкой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49
|
у нас лицензионный Робот, когда выбирали программу важным казался фактор - наличие связки с ревитом, то есть в ситуации когда постоянно меняется архитектура (может и не координально) плюс несколько изменений в сечениях элементов (заказчик очень требовательный), выявление ошибок в схеме из-за не корректностей в модели Ревита (например где-то не довели стенку на пару см). И оказалось, что любое изменение тянет за собой такие затраты времени только на расчет, что результат получать уже пришлось в ЛИре. Так у меня получается, что бы получить армирование, требуется (пошатать схему) отсчитать примерно задач 50, а может и больше (может и это и много но по сравнению со стоимостью объекта это ничего), конечно это касается больших схем. И если внесение изменений в расчетную схему в разы меньше с временем расчета такая программа мне не нужна
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Мне кажется наоборот. Пусть лучше программа чуть больше считает, чем я больше буду тратить время на танцы с бубнами вокруг схемы. Пусть программа считает, а я в это время займусь проработкой другого проекта или анализом уже полученных данных |
|||
![]() |
|
||||
Инженер САПР Регистрация: 11.11.2010
Западная Сибирь
Сообщений: 243
|
Действительно. Процесс автоматического внесения изменений в весь проект или как называлось это на сентябрьском форуме Автодеска "Резиновости" по факту является больше PR лозунгом. Пересчет в режиме реального времени и автоматическое переопределение объемных арматурных каркасов не достигнуты ни одним разработчиком софта. Наиболее удачные решения в Teckla Strucutres в связке с Робот и в Allplan + SCIA Engineering. Там при изменении сечений в CAD сисетме, изменяются сечения в связанной моделе в CAE системе. Расчетчику достаточно заново выполнить расчет и проанализировать полученные результаты и изменения на отсутсвтие ошибок. В первом варианте проблема в том что Teckla довольно дорогой продукт и Робот не считает железобетон по СП. Во втором варианте SCIA хоть и имеет готовый модуль расчета ЖБ по снип 84, но он исключен из поставляемых версий так как никто не занимался его сертификацией со времен покупки бельгийцами у советских чехов этой расчетной программы. В рамках же использования только продуктов Autodesk резиновость в принципе не возможна если дооформлять рабочку в ASD.
|
|||
![]() |
|
||||
BIM pilgrim, большую красную кнопку вы не найдете. Да, и правильно писать Tekla.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to professor_off,
Думаю вы не правы, действительно, очень часто приходится прорабатывать уже собранную схему в поисках оптимального результата, и как правило большинство изменений, заключается в изменение жесткостных характеристик уже сформированным элементам (во всех программных продуктах, осуществляется это за несколько кликов), чтобы получить результат иногда приходится оставлять схему на ночь, и очень бывает досадно когда расчет завершен ошибкой. Таких корректировок, может быть на одной схеме не один десяток, и приходится порой жертвовать поиском оптимального решения, в угоду производительности. Простой пример, фундамент не проходит по разности осадок - приходится многократно корректировать его габариты, в поисках верного решения. Затраты времени на корректировку минимальны, а ждать результата приходится очень долго. Так что скорость счета, может оказывать порой большее влияние на затраты времени в целом. Хотя бывает конечно и наоборот..... |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Lusifer, профиль нашей компании таков, что приходится сталкиваться в основном с металлокаркасом. Но настойчивые заявления о медлительности робота уж очень настораживают. При расчете металлокаркаса медлительности не замечено.
Может сбросите в личку или на почтовый ящик (если не затруднит) реальную схемку из лиры или скада с обозначением времени расчета. Попробую сам сваять в роботе и расчитать для сравнения. Не верю я, что в роботе на столько плохи алгоритмы расчета, что он считает часами то что лира считает за минуты. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Медлительность обязательно будет при создании расч. схемы с большим кол-вом панелей. Чисто решение СКУ идет 3 мин.
Считает Робот оч. быстро. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Ну а я в основном считаю монолит, и я не утверждал, что робот считает намного дольше лиры или скада, (скад в последнее время пользую достаточно редко, хотя он так и остался в моем арсенале). Я лишь рассуждал на тему, что важнее быстрый счет, либо удобство и скорость построения схемы.
Offtop: Схемы я предоставляю только после оплаты, вы уж извините)).... И да, львиную долю времени робот тратит на генерацию конечноэлементной сетки, оптимально использовать ее заморозку, но зато каково качество полученной сетки. Последний раз редактировалось Lusifer, 11.01.2011 в 12:34. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Система канонических уравнений. Я больше привык к аббревиатуре СЛАУ - система линейных алгебраических уравнений. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Лиру открывал два раза, поэтому ни сколько не трачу. А вот в микрофе или скаде приходится повозится, редко когда использую полученную сетку с помощью автоматической триангуляции (по крайней мере без ручной корректировки). Для металла это конечно не важно, хотя даже в этом случае робот гораздо удобнее открыл необходимый стержень в детальных результатах и посмотрел усилия или перемещения в любой точке на всем протяжении элемента, в других комплексах (кроме микрофе) придется бить стерженек на необходимое количество частей.....уже даже для того, чтобы получить прогиб в середине...
Сколько трачу на это время? стараюсь чтобы размеры элементов были 1/6 - 1/8 пролета, плюс в скаде необходимо получить такую сетку, чтобы удалось смоделировать жесткие тела в местах сопряжения плит с колоннами, плюс сложности добавят различные отверстия, плюс присутствие подбалок тоже несколько усложнят задачу, вот и прикиньте.... |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Кстати , если в Роботе использовать "красный чупа-чупс" вместо "желтого чупа-чупса" то времени потраченого на генерацию секи будет на порядок меньше .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Simonoff, я с лирой знаком и мне кажется довольно неплохо именно из-за этого и задал свой вопрос, именно потому и перешел на робот
Удобство робота я оценил сразу же... А тем более после того как попытался расчитать монолитный резервуар в лире и вдруг встала необходимость внести изменения в схему: размеры изменились и появились приямки и отверстия. Пришлось практически все заново построить. Меня только смущает (и я это неоднократно повторял) что многие упирают на медленность расчета роботом больших схем... Повторюсь, на металлическом каркасе "медленности" не замечено... Монолитных схем больших расчитывать не приходится вот и пытаюсь добиться ответа: почему держаться за лиру или скад, неужели там быстрее идет расчет? |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 11.01.2011 в 14:06. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Нет, с лирой я не знаком вообще, когда я начинал работать с расчетными программами выбор был небольшой........и это был скад версии 7.27 по моему, тогда лира не сильно отличалась от скада (что наверно и неудивительно).......но маркетинг у скада был гораздо сильнее (раскрученность бренда)))было основополагающим в то время для избегания серьезных проблем с экспертизой), да и присутствие в составе разработчиков специалистов, ныне УкрПСК им. Шимановского, я давно уже изучал историю становления МКЭ в союзе на то время, и был знаком с некоторыми их ранними разработками, поэтому к скаду я оч. хорошо отношусь и по сей день и многое пробую сначала на нем, по привычке.
Зато несвязные нагрузки можно задавать в микрофе, и сгущение сетки там есть и разряжения по нескольким законам, есть даже определенный алгоритм проверки удобоваримости (сходимости) полученной сетки по шести разным критериям (оч. удобно не ищешь сам, программа их тебе подсвечивает, шесть по моему критериев проверки: как по отношению сторон и т.д.) но правлю я их ручками, двигаю, зеркалю, разбиваю и т.д. пока не получу какого-то определенного показателя по каждому из критериев. Попробовать работать с микрофе пришлось, волею судьбы......поменял институт.......но не пожалел в последствии ни разу в этом выборе. to Simonoff: Я все про лес стержней, чтобы не расписывать то, на что хотел бы обратить ваше внимание........есть ли у вас возможность, достать книгу "Вычислительный комплекс SCAD"? если да, то собственно суть вы сможете прочитать в главе 2. Теоретические основы -> Стыковка элементов различной размерности -> Стержни + Плиты (у меня это стр.59) думаю вы поймете о чем я.....потом можно будет обсудить. Последний раз редактировалось Lusifer, 11.01.2011 в 14:12. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Lusifer , я один из тех , кто променял неудовства СКАДа на удобства Робота . У меня и книга есть вышеобозначеная и ход ваших мыслей мне тоже понятен , поэтому можем "повоевать" прямо в комментариях в посту . Если вы не против ???
Про ИНЖ+ , МикроФе и Ген3Дим толком ничего сказать не могу за неимением даже демо версии программы
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Какая разница во времени между Киевом и "преисподней" ??? )))
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49
|
речь идет о незначительных изменениях, которые все равно требуют пересчета всей задачи, и результат нужен сейчас, а не через 1.5 часа в лучшем случае, при этом достаточно часто Робот после одного часа создания расчетной схемы просто вылетает по неизвестным причинам (не спасают и сервис паки сколько их трудно посчитать).
кто пытался в Роботе считать жб конструкции по российским или украинским нормам могут судить насколько устойчиво работает эта программа, если на занятиях по Роботу он вылетал несколько раз |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Offtop: "Какая разница во времени между Киевом и "преисподней" ??? )))"
Тонкий юмор ![]() leonid-as Я в свое время, находясь в поиске удобной программы для расчетов, начал осваивать Robot. К его освоению меня побудила именно работа в SCADе. Сейчас по прошествии двух лет (и адекватного освоения), остановился на Robotе, как на наиболее удобном и быстром инструменте (имхо). Вылеты программы, как мне кажется, связаны в основном с требованиями к железу. У меня, после установки sp5, подобные вещи стали вообще редкостью. В основном считаю металл и иногда жб. Последний раз редактировалось Чужой, 11.01.2011 в 15:44. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
leonid-as , не стоит тратить время на отстойный софт (типа Робота)... У меня просто (да и у остальных кто поддерживает мою точку зрения) вагон времени и кризис на носу так что как долго бы Робот не считал, меня это ни капельки не смущает
![]() Чужой никакого тонкого юмора , все намного серьёзнее ![]() Lusifer , не в обиду ![]()
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
professor_off исходя из своего опыта использования, проблема не в оперативке, а в видеокарте. Пользовал Robot на разных машинах с одинаковым объемом оперативки (4 Гб) и схожими процессорами, но разными видюхами и как результат на ноуте с Quadro FX 2700 данная проблема крайне редко беспокоила, а тeперь (sp5) что-то даже не помню когда в последний раз....
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Simonoff, чет совсем не понял юмора: "leonid-as , не стоит тратить время на отстойный софт (типа Робота)... У меня просто (да и у остальных кто поддерживает мою точку зрения) вагон времени и кризис на носу так что как долго бы Робот не считал, меня это ни капельки не смущает". Если это шутка, то чет совсем не улыбнула, а если всерьез, то тем более... Последний раз редактировалось professor_off, 11.01.2011 в 16:06. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 27.09.2010
Сообщений: 49
|
Это из хелпа программы Робот,
ОБОРУДОВАНИЕ / ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИМЕЧАНИЯ компьютер IBM совместимое PC оперативная система Windows 2000 (+SP 4) / XP Pro (+SP 2) / XP 64 бит / Vista процессор Pentium IV (или выше) Оперативная память 1 ГБ Для продвинутых пользователей рекомендуется 2 ГБ Разрешение экрана 1024x768 Рекомендуется 1280x1024 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
с арматурой еще хуже ... , подбор теоретической арматуры только по ПН можно посчитать )))
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Offtop: Разница примерно в 30 градусов по Цельсию, как ни странно в минус))) Ответ такой поскольку, часто упоминаете данный ресурс (правообладатели обидятся на меня))))......сам-то я не в обиде
Не знаю как у кого, что вылетает, оперативки 12, кор 7, тоже Quadro FX (правда первый раз слышу, что есть они для ноутов), ощутимый прирост правда только в голом автокаде, ни под ревит, ни под деталинг, ни под робот драйвер производительности для них не оптимизирован. Так вот - чаще у меня на лицензионном скаде происходит такое, что после двух часов работы экран становится черным, панельки все пропадают и видны только узлы (причем синим цветом), по памяти ищешь на экране кнопку сохранить, благо информация не теряется.........скажите ни у кого такого нет больше, кроме меня? не поверю... А вот робот стал действительно заметно стабильней, вылетать он не вылетает (если сам не накосячу), но различных графических багов все равно хватает.........опять же, уменьшите до минимума OpenGL в настройках, если такое происходит..........в 2010 роботе вообще по началу работать было невозможно, пока не свернешь Инспектор объектов (потом исправили). Ну и как уже ранее говорил, не знаю почему.......когда был XP стабильно работал только на SP2 (обновление для виндовс, я имею ввиду). |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Да ладно, переходите в режим теоретического армирования - пустое поле, нет выбранной плиты..........заходите в диалоговое окно "показать", а вместо иконок (картинок) пустые поля......ну и т.д.
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Ну с отображением увеличенной схемы, там часто возникают различные нюансы)) я это лишь к тому, что это программные продукты, и различные баги в них имеют место быть.
А теперь у меня вопрос (часто слышу, что присутствующие здесь люди занимаются металлом). Кто-то пробовал считать структурные покрытия (стойки трубы, соединения через шарик), не важно покрытия это или же стойки? Интересует процесс именно максимальной автоматизации процесса проектирования. С расчетом, как таковых проблем нет, интересует чертежная документация и возможность передачи файлов сразу на станки с ЧПУ. Кто в чем это делает, будет интересна любая информация по этому поводу. (Пишу здесь, потому что связка робота и ревита тоже рассматривается, так же рассматривается СтруКАД и любой другой программный продукт оптимально под это реализованный). |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Что бы "повоевать" с господином Lusifer , состряпал было пару расчетных схем , которые лежат в архиве . Положил их сюда по той причине что на нашем блоге их наверное нельзя выложить в комментариях . Г-н Lusifer буду признателен если вы пересчитаете или СКАДовские или Роботовские схемки и продолжите со мной "вести войну" в блоге . Кстати , туда приглашаются и все остальные участники форума .
Ну и напоследок , подарок для г-на professor_off , сравнение быстродействия решателей , схемы примерно по 40 тысяч КЭ , указаны в порядке создания (считал на ноутбуке , так что у некоторых при сравнении результаты могут отличаться) РОБОТ схема без стержней - 55 сек (генерация модели) схема без стержней - 47 сек (расчет) схема со стержнями - 1,4 мин (генерация модели) схема со стержнями - 53 сек (расчет) СКАД схема без стержней - 1,07 мин (расчет) схема со стержнями - 1,2 мин (расчет) Лира схема без стержней - 15 мин (расчет) схема со стержнями - 22 мин (расчет) как видно , цифры говорят все сами за себя
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Спасибо Simonoff.
Только Лира уж сильно выбивается... Может Вы включили во время расчета тест быстродействия? А вообще Робот быстрее, но в пределах погрешности. В общем на стадии расчета програмные продукты не очень отличаются... Все зависит от удобства и интуитивности интерфейса. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
professor_off , тест быстродействия диска и процессора обычно Лира делает после успешной установки при первом запуске на расчет , для последующих расчетов она его не выполняет ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Чужой, схема без леса стержней очень долгоиграющая при генерации сетки ОКЭ. Время расчета увеличивается на порядки... потому на практике мало применима даже для небольших объектов
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Рассчитываю защитное железобетонное сооружение ГО, по СНиП II-11-77* расчетное сопротивление бетона и арматуры необходимо умножать на коэффициент динамического упрочнения, не могу найти в robote как изменить сопротивление арматуры. Бетон можно изменить в Инструменты-Рабочие настройки-материалы-обновление и там создать новый материал. Помогите пожалуйста разобраться с арматурой, может где-то можно ввести коэффициент, или есть где-то файл с данными по арматуре который можно подправить вручную.
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
artem84 , попробуйте отредактировать базу данных арматурных стержней . Так должно получиться ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Попробовал поменять в базе данных арматурных стержней для арматуры класса АIII (Инструменты-Рабочие настройки-База данных-Арматурные стержни-SNIP 2) параметр CharacteristicYieldStress, выставил 500000000 и в параметрах расчета ж/б элемента нормативная прочность изменилась на 500 МПа (на скриншоте это показал), при расчете площадь арматуры увеличилась, вот этого я не понял, потом поменял на 200 МПа, а площадь осталась та же. Если выставить родное значение 390 МПа, то значение меняется на значение до изменений. Вообщем у меня не сработал этот трюк. Может нужно ещё какие-то значения менять? Посмотрите пожалуйста может у кого получиться...
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
а если вместо СНиП попробовать ПН ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
у меня с увеличением сопротивления арматуры площадь теоретического армирования уменьшилась .
слева до , справа после .
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
У меня не в плитах ни в стержнях так не получается. Я что-то делаю не правильно. Пожалуйста распишите ход действий, хотя бы в кратце, по изменению сопротивления и назначению нового сопротивления элементам.
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72
|
Мне нужно посчитать существующую плиту перекрытия, армированную стержнями и двутаврами одновременно. Строю модель в Revite, потом перегоняю в Robot, в результате у меня создается впечатление, что он не учитывает совместную работу этих элементов конструкции.
Можно ли как-то это исправить? |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
![]()
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Всем привет. Проблема с моделью в Роботе 2011+sp4+ext. Модель из тест драйва Autodesk. Проблема с подбором армирования.
И ещё вопрос на сайте http://ar-cadia.com.ua/training-center/studyonline.html предлагают online обучение роботу ревиту и деталингу кто-нибудь имел дела с этой фирмой отпишитесь пожалуйста какой уровень обучения стоит ли учится у них. Не лохотрон вообще. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
День добрый.
to shtoss, странно вы как-то модель из тест-драйва делаете подготовленную специалистом фирмы ар-кадия, а он-лайн обучению у них не доверяете))) введение к тест-драйву стоило все же прочитать. Насколько мне известно, это единственный сертифицированный учебный центр по робот (и я так понимаю, специалисты этой компании ранее участвовали в "локализации" робот). Offtop: Реклама однако)... to Simonoff, прошу прощения за столь быстрый ответ)) я схемку посмотрю повнимательней (присвоили плите свойства мембраны, закрепили по Х,У и шарниры в стерженьках, а-то я не понимал как она будет горизонтальным усилиям сопротивляться), попробую на вашем примере свои схемки, ленту попробую, потом смогу что-то сказать. Сходимость результатов в разных комплексах, понятно, так и должно быть, усилия в плите еще посмотреть нужно. В общем надо изучить, я давно над этим мыслил, но так к конкретному ни чему не пришел (так как один коэффициент постели по всей плите, как-то не устраивает). А не рассматривали такой вариант? узлы на плите организуются так же (только можно просто скопировать узлы с соединением), а объединять плиту с объемниками жесткими связями??? И как-то не разобрал, как сделали без стержней?, это же оптимальный вариант?? я по разному пробовал, но либо дырка, либо фигня какая-то получалась, если потом объемник вставить с такой же сеткой. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
|
|||
![]() |
|
|||||||||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||||||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
В роботе есть расчет элементов с жестким армированием.? Только изгибаемых? Или можно произвольные задать?
Цитата:
P.S. Пожалуйста можете прокоментировать кто-нибудь что у меня с подбором арматуры ( модель в посте 338) |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72
|
Возмем гипотетическую схему.
Ну например плита 10х10 по двум сторонам опертая. Толщина 20 см. 30 швеллера вмурованы в тело бетона с шагом 2 метра. Нагрузка пусть 300 кг. В итоге получится, что робот считает, будто швеллера не вмурованы в тело, а плита просто на ни оперта. Или я где-то заблуждаюсь? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Цитата:
Можешь скриншет выложить из робота с кэ-сеткой и граничными условиями. Последний раз редактировалось shtoss, 21.01.2011 в 14:47. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Про мембрану посмотрел – точно оболочка, что-то перепутал. Видимо думал, как запретить перемещение узлам плиты по горизонтали. Что достаточно трех - это понятно.
«корабли бороздят» - не совсем так, вообще использую если микрофе, то и винклера, и пастернака, и обьемниками. почти всегда верхняя арматура по первому, нижняя по второму, а объемниками получается нечто среднее (но механизм задания последнего совсем не такой, я указываю только границу объемной толщи, сжимаемой толщи и слои с модулями, и он не строит графически всю сетку, а только плоскость по обрезу). В скаде объемники если задавать, то только для окончательного варианта, уже скорректированного на клавишной схеме, ибо трудоемко корректировать сетку. А вообще. Часто пользую послойное суммирование в экселе и коэффициенты постели там же (для чего-то простого), так что прошлый век еще остается. Много плит, а для плиты один коэффициент, как-то не устраивает. Поэтому я пытаюсь уже долго, как организовать узлы на объемнике это я понимаю, а вот чем связать, я пока сомневаюсь. Почему же трудоемко, а если так?......времени уйдет не больше чем присвоить сечение стерженькам……….и на вскидку, время расчета не меняется. Закрепления по Х,У rZ в плите я убрал, так как не нужны в этом случае. ![]() Просто стерженьки, мне напоминает стык колонны с плитой через ежик со стержнем на порядок большей жесткости, использовал этот способ, за неимением большего (до жестких связей в скаде). Стыковка элементов с разной жесткостью, отображение результатов в этих элементах (коих нам не нужно) и бла, бла, бла….. И результаты прилагаю……(разве не вариант?) ![]() Про то, что не обязательно такая же сетка – главное узлы, понятно. С выбором, думаю тоже нет проблема, фильтры – устраивают, но он предложит, что выбрать если и так кликнуть. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.12.2009
Самара
Сообщений: 140
![]() |
Цитата:
В вашей схеме - это не сталебетон, а ж.б. плита с опорой на нижние полки двутавров... Или вы считаете что пролет в 2 м бетонная плита без арматуры выдержит??? Чтобы варьировать смещением оси балки относительно оси плиты есть опция "жесткая вставка" - попробуйте...
__________________
Per aspera ad astra..... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.02.2009
Сообщений: 72
|
Цитата:
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
|||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Offtop: Меня много чего настораживает, порой даже настораживает, почему? это меня настораживает))).
Объединял только X, Y, Z и rZ, хотя это можно абсудить))... Я же говорю, ровно столько же сколько задать стержням жесткость времени требуется. Выбрали все узлы плиты (без проблем же?) - они будут мастер узлами. Выбрали жесткие связи - переключитесь на "согласно списка", а не вручную, клацнули в поле выбор мастер-узлов, они у вас там, и задаете, либо "радиус диапазона", либо просто вектор, в вашем случае (0 0 -0.1). Применить (я на скриншоте показал). И результат скорее даже лучше получается. Но мне нужно, чтобы вы рассказали как без стержней сделали? Просто потом плиту опустили, убрав стержни?? или подождать пока на блоге расскажите?? |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to shtoss, мне приходило приглашение, что ар-кадия проводят в ближайшее время несколько бесплатных вэбинаров, зарегистрируйтесь на них, возможно вы сможете оценить полезно это будет для вас или нет? оценить качество и минусы конкретного сервиса интернет-семинара, качество излагаемого материала. Вот только, мое личное мнение, желательно сначала помучить программу самому (с годик)))), а потом идти на обучение, будет гораздо продуктивней и вопросиков уже накопится к тому времени. И начать стоит (ну если не охота читать руководство к версии робот 20, из инета, хотя зря), с примеров к этой же версии руководства, там их штук 20 и про расчет армирования элементов там есть, и подвижная нагрузка, и жесткие вставки и жесткие связи, и пример создания пользовательского сечения там есть, а это и возможность создания ж/б балок с жесткой арматурой (комбинированных), трубобетон, и все сложные составные сечения из проката, которые невозможно составить в меню формирования поперечного сечения, гнутые тонкостенные профили, и возможность присвоения созданного сечения любому стержневому элементу каркаса, правда только с параметрической жесткостью, что накладывает последующие ограничени.........и многое другое. Пройдете раз эти примеры, у вас в драйве получится все с первого раза, я вам обещаю)))
to Simonoff, хорошо, в блоге так в блоге......я пока помучаю сам. поворот вдоль Z, запрещаю ровно потому же, почему и вы наложили три связи на плиту в варианте со стержнями (XYrZ), в предположении того, что вес здания + сила трения не позволит плите такого воздействия, при относительно несущественных горизонтальных усилиях. Но, Нужно пробовать.... Offtop: Что такое мансы?... |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to Simonoff, давайте про закрепления, позже, я говорю, нужно попробовать модельки, потом каждый для себя придет к определенному выводу, я так думаю. В том-то и дело, что это немного разные вещи, не "закреплять" тут нужно (вы не путайте с граничными условиями), а скорее "объединять" в работе узлы двух элементов. И вы отписались про удобства и скорость способа, а мне интересно, что вы думаете о результатах.
А книжка, там кстати есть и про то как определять границы этого куска грунта, по плоскости и по глубине. не упомянули об этом в блоге, хотя все очень подробно описано, это же тоже важный момент, и главное понять, на что повлияют сильно маленькие или сильно большие "куски грунта". За подробную инструкцию, как делать "без стержней" очень благодарю. Я гораздо извращенней пытался подходить к этому вопросу. Пожалуй, я тогда смогу для себя окончательно определиться с роботом. Offtop: - Может? Offtop: - Может, причем тремя способами... |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
По поводу определения размеров куска грунта как в плане так и по высоте будет написано в следующих номерах Хобота . Так как от размеров грунта зависят деформации и внутренние усилия не только в фундаментных , а и надфундаментных конструкциях . Поэтому все скопом в одину тему решили не тулить . Подробно описывается лишь какая то конкретная проблема. ... на последок предлагаю вам найти хотябы пару отличий в двух простейших схемах
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Для специалистов Робота: набросал схемку для ангара из ветки http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=62376, но при просмотре сгенерированных нагрузок наблидается скачок и появляются сосредоточенные силы... При просмотре грузовых площадей торцевой стены видны площади с которых передаются нагрузки на прогоны - как от них избавиться? |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 23.01.2011 в 22:44. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Цитата:
![]() А вот если их скомбинировать эти схемы, то получится нечто похожее на то о чем мы здесь так долго говорим. Но как-то не пойму, у нас с вами разногласия вроде пошли о том ставить ли жесткую связь по rZ или нет, как эта схема отражает решение?? не пойму.... |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Lusifer , давайте отложим дебаты до каких то лучших времен , и посмотрим на ваши сравнения результатов
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to Simonoff,
Я тоже, за.......примерно так до марта)))) как раз и модельки по тестирую будет свободное время........проблемы стыковки объемников, пластин и стержней не заканчиваются на моделировании грунтового основания..... Offtop: Был бы признателен, если ответите на мой вопрос в посте про атрибуты....(проблема незначительная, просто принципиально....) to professor_off, Могу предложить эту арку при помощи автоматической генерации ветра и снега 3D нагрузить. Я так понял, вам же именно "климатические" нагрузки интересны? Последний раз редактировалось Lusifer, 24.01.2011 в 11:45. |
|||
![]() |
|
||||
Revit Регистрация: 18.02.2008
Moscow
Сообщений: 71
|
Здравствуйте!
Пытаюсь произвести расчет ленточного фундамента. Модель (стены и плиты перекрытия, нагрузки) была создана в Revit Structure и экспортирована в Robot. В Роботе были созданы ленточные фундаменты при помощи инструмента "балка". Настроен материал, коэффициент упругости грунтов Kz. Затем, выделяя все балки фундаментной ленты и нажав команду Проект/Фактическая арматура ЖБ элементов/Проект ЖБ ленточного фундамента программа перешла в режим проектирования и расчета ленточного фундамента. Было применено нужное сочетание нагрузок (заранее настроенное). Но потом почему то слетели размеры сечения фундаментных балок. Они обнулились. прилагаю скриншоты. Последний раз редактировалось Westroy, 26.01.2011 в 10:01. Причина: эххх... еще 4 картинки не влезли(( |
|||
![]() |
|
||||
Revit Регистрация: 18.02.2008
Moscow
Сообщений: 71
|
Спасибо вам)) в сообщение более пяти штук не влазит)))))))))) ждал рассечки..
Так же не удается корректно применить к балкам пользовательский Образец армирования и пользовательский Шаблон опции расчета, которые я заранее настраивал и сохранял под уникальным именем. Они либо вообще не применяются к фундаментным балкам, либо применяются, но потом слетают. Добавил скрин по результатам расчета. Не создает арматуру(( Хотя в отчете черным по белому написано, что сечение балок 60х30 см!! (несмотря на то, что они обнулились) Последний раз редактировалось Westroy, 26.01.2011 в 14:48. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
автоматическая генерация даст нагрузку на саму арку... а я пытался нагрузить кровельные прогоны... Вообще момент нагружения мной уже отработан, но вот недавно в robot и хобот показали как посмотреть сгенерированные нагрузки и увидел нестыковки в виде сосредоточенных нагрузок, хотя должны быть только линейно распределенные.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Как раз я и предложил вам загрузить именно так как вам нужно, нагружены будут прогоны, снег с учетом мешков, ветер с учетом геометрии, причем на торцевые фахверки тоже (единственное, что вам необходимо будет сделать, это откорректировать один открытый торец. Зря вы считаете, что если в роботе есть фиктивные плоскости, то нагрузку обязательно нужно задавать на них, это плюс конечно, но далеко не панацея.
И еще по модели, у вас и глюк этот происходит, по торцевым поверхностям с перераспределением нагрузки, вы бы фахверк так не вводили в схему, он у вас получится нереального сечения, с такими условиями закрепления, воспримет всю нагрузку от торцевой рамы на себя, а должен воспринимать только вес ограждающих конструкций и ветер. И прогон по "коньку" - я так понимаю это вы пытаетесь смоделировать составной профиль с планками??? если так, то тем более если используете (Еврокод) делать так не нужно, есть же специальный инструмент. По поводу отображения фактической нагрузки от распределенной по покрытию, нужно попробовать составить вашу схему самому с начала, чтобы разобраться почему именно в двух только узлах дает сосредоточенную, обычно во всех узлах пересечения стержневых элементов это происходит. Последний раз редактировалось Lusifer, 26.01.2011 в 10:35. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
А можно поподробнее тогда об автоматическом снеге и ветре? На сколько я знаю в роботе задается автоматическая нагрузка на плоскую раму, а потом эти рамы с определенным шагом копируются...
В связи с этим не понятно как нагрузка будет распределятся на прогоны если в момент генерации прогонов еще нет. По поводу конькового прогона конечно посмотрю составные сечения, только здесь я изобразил прогон по типу конькового прогона из серии молодечно. Думаю такого в еврокод нет )) С фахверком согласен. Он был введен так только для быстроты )) Для меня это не реальное проектирование а обучающий момент. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Вид рамы, сделал на раз-два, поэтому все замечания по конструктиву не принимаются))).
![]() Лучше включать сразу отображения номеров узлов, если автогенерация контура проходит неудачно, вводя номера генерируете вручную. Отображение номеров стержней, тоже нужно включить сразу, по номерам удобно вводить параметры. Парапеты, не парапеты, снег и ветер нагружать или нет, выдавать ли записку – Параметры. ![]() Ну вкладки Общий, Ветер заполните без проблем, там все ясно. На вкладке снег, есть перераспределение снега (Задаете стержни и коэффициент для снега, нужно попробовать, чтобы понять как перераспределяет). ![]() На вкладке парапроницаемость, можете попробовать смоделировать при задании нагрузки отсутствие торцевой стенки, задайте паропроницаемость 100% для этого торца. ![]() И нажимаете генерировать 3D, Расположение рам – регулярное, произвольное их шаг и количество, промежуточные – фахверковые стойки. Расположение продольных стержней – как раз для генерации прогонов на кровле и распорок для стоек (нагрузка передается на них, а не на стойки и балки), сечение для этих горизонтальных элементов можно задавать, а можно и потом переназначить. Места расположения прогонов на балке вводят либо в относительных, либо в абсолютных (для выделенной балки ввел 0; 0.5; 1 – что значит начало, середина, конец). Стержни выбираете, на которых будут сгенерированы прогоны, либо < >, либо тыкая на картинке. Есть еще генерация уступов. ![]() Фасадные стены (определение) – генерация стоек, которые будут располагаться только по торцам и какие из них, будут воспринимать нагрузку. Вводите тоже либо номера, либо тыкаете на картинке. ![]() И что получилось и количество сочетаний. Я поторопился и получилось, что изогнутая балка тоже восприняла нагрузку, потому что состоит из нескольких стерженьков, а наличие прогонов только в нескольких из них. Вообще, получается не всегда с первого раза, корректируешь несколько раз бывает. Инструмент удобный но не очень гибкий, изменения непосредственно в нем произвести не получится, зато ручками потом можно отрегулировать. И это далеко не все возможности по автогенерации климатической нагрузки, ведь есть же не только рамы))) ![]() ![]() И инструмент, покажу для Еврокода и сложных сечений (с планками, сквозные-решетчатые) ![]() Последний раз редактировалось Lusifer, 26.01.2011 в 12:37. |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to professor_off,
А разве у вас нет обучающих видео по роботу миллениум, практически все вопросы, что встречаются в данной ветке, можно посмотреть на конкретном примере. Я планирую где-нибудь выложить все видео что у меня накопилось, его около 6 гигобайт только по роботу, пока времени не хватает все систематизировать и описать, часть правда на польском, часть на английском, но разобраться можно без проблем. Есть и такое, которое не выложено в свободном доступе в интернете. Как считаете, все в одном месте и с пояснениями.... |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3393208
Вот начало, сборки видео уроков.........чуть позже я его откорректирую и систематизирую и добавлю еще, ну и буду пополнять в последствии. Offtop: Если я не правильно разместил здесь ссылку, я исправлю, только скажите. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Цитата:
![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Значение скачка, есть момент который держат балки 3 и 34. Вообще раз уж считаете стропильную систему, то лучше поразобраться с шарнирами... Как в их програмной реализации, так и теорию: на сколько я знаю в дереве очень сложно добиться жесткого узла... lusifer, спасибо за видео... Уже скачано и некотрое просмотрено... Очень полезно. Вообще странная ситуация складывается: Autodesk вышла на российский рынок с довольно серьезными продуктами, неправильное использование которых, может привести к трагичным последствиям... Но каких либо существенных шагов в плане обучения просто не предпринимается... Те программы обучения которые предлагают их авторизованные центры на уровне "где какая кнопка расположена", и ни слова о методах и приемах работы с продуктом (как с роботом так и с ревит стракча... ну и ASD можно упомянуть) Последний раз редактировалось professor_off, 30.01.2011 в 17:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.01.2011
Сообщений: 5
|
Спасибо за ответ. Можете порекомендовать литературу по теме?
Да, у меня знание статики на уровне бакалавра. Но горю желанием сам изучить тему. Я, слава Богу, делаю эту работу под руководством опытного инженера, надеюсь он меня не допустит до ужасных ошибок. |
|||
![]() |
|
||||
Revit Регистрация: 18.02.2008
Moscow
Сообщений: 71
|
Здравствуйте!
Уважаемые пользователи Робота, пожалуйста разъясните мне некоторые вопросы. Я впервые в жизни делаю расчет объемно-пространственной модели, поэтому многих нюансов пока не знаю. Имеется проект 3-х этажного, 3-х секционного жилого дома прямоугольного контура 50х15 м. Фундаменты ленточные: внизу непрерывная монолитная лента 600х300(h) мм, на ней блоки ФБС толщиной 300 и 400 мм в 3 ряда по высоте. Несущие стены из газобетона D500 400 и 200 мм, перекрытия – сборные круглопустотные плиты и монолитные участки. Геология есть. Итак, я создал в Ревите аналитическую модель, приложил нагрузки, определил материалы и сечения элементов. Первый нюанс, который я проделал перед экспортом в Робот – нижней монолитной ленте фундамента в свойствах поставил «Не для анализа». Потом инструментом «Граничное условие – линейное» создал по подошвам стен ФБС новые опоры. Проверка аналитики в ревите не выдала никаких предупреждений и ошибок. Затем произвел экспорт в Робот. В Роботе подкорректировал материалы, пустотным перекрытиям настроил Ортотропность. Создал ручное сочетание нагрузок, по которому хочу посчитать. Теперь возникает вопрос, что делать дальше? По идее нужно каким-то образом задать параметры упругого основания. Смоделировать в роботе при помощи инструмента балка новую фундаментную ленту по низу стен. Ранее я уже проделывал некоторые операции. Я создавал балки для фундаментной ленты, настраивал им сечения, материалы, свойства упругого основания (задавал коэффициент Kz). Затем я выделял эти балки, нажимал вкладку Проект/Фактическая арматура/Проект ЖБ ленточного фундамента. В режиме проекта я настраивал каждой балке Шаблон армирования, свойства грунтов. (почему то никак не получается всем сразу назначить). Но при расчете все время получал одно и то же предупреждение о невозможности создания арматуры. Хотя отчет мне выдавался достаточно громоздкий, с эпюрами, таблицами и тд. Осадка всегда была нулевая. Не знаю к сожалению правильный алгоритм действий работы в Роботе. Прилагаю файл-rtd. |
|||
![]() |
|
||||
Можно ввести свой коэффициент надежности при назначение ручных сочетаний, там в окошечке "коэффициент надежности" можно ввести свой коэффициент и добавить нагрузку в сочетание с этим коэффициентом.
|
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Westroy, в нашем блоге есть альтернатива коэффициенту постели ...
artem84, картинки в помощь
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to Simonoff: Почему у вас версия редактора сочетаний - 24? это на х64 битной так? или выбрали другой .rgl файл........у меня на х32 - 19 версия.
Offtop: Не могу посмотреть, удалил виртуальную 64х битку........смысла нет, на виртуальной машине ставить 64, при системе в 32, не видит (по крайней мере у меня) что оперативки больше чем 4 Гб. to Westroy: Кирпич тоже считаете? или только для сбора нагрузки на фундамент используете схему? В модели есть узлы изолированные их убрать нужно, почистить жесткие связи, робот их ввел корректируя модель при импорте. Если только фундаменты, то лучше уж для простой перекрестной ленты без "подстаканника" использовать пластины (грунтовое основание разными способами). А если вы и кирпич хотите посчитать, то тут мало присвоить приведенное сечение как у пустотки, плиты у вас жестко соприжены со стенками, эксцентриситет их опирания на стены не учтен, не учтена сдвиговая жесткость диска перекрытия по горизонтали понижением модуля, простенки над проемами не учитывают в расчете, только как вес и площадь для ветра, ну и растяжение у вас в стенах в верхних этажах (правда схема с ошибками) при трех этажах - это врядли, либо с умом закрывать на это глаза, либо вводить односторонние связи поэтажно и коээфициент пуассона у вас как для бетона выбран - а у вас вообще газобетон. А вообще камушки проблемно без спец мер посчитать в программах.......ввиду ортотропности материала. Тем по этому вопросу много..........могу кое-какие материалы подкинуть по этому поводу. Кирпич, это наверное один из примеров того, что хрен просто так перекинешь из ревита и посчитаешь в роботе. Offtop: У меня сейчас подряд, жилой комплекс из 13секций в кирпиче (изобретатели блин), жеская конструктивная схема, перекрестные ленты - считаю ручками и простенки и трещины и разность деформации и фундаменты, блин тоже (даже сбор нагрузок на фундамент ручной приходится оформлять) такой гл.конструктор у них - противник сапр))
__________________
Видео по Роботу Последний раз редактировалось Lusifer, 02.02.2011 в 12:03. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
2 Lusifer , версия 24 скорее всего , что я редактирую и сохраняю файл по умолчанию . Год назад у меня была 23 версия , еще год назад 22 и тд. а у вас возможно файл с коэффициентами пербитый еще в 19 версии и сохраненный под каким то уникальным именем , которым вы и пользуетесь по сей день . Хотя это всего лишь мое предположение . тут утверждать не берусь .
ЗЫ кстати , а какие проблемы с перекидкой модели из кирпича с Ревита в Робот ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Проблем перекинуть нет) имел ввиду, что перекинешь, но без соответствующей корректировки модели в роботе не получится (имея ввиду многое из вышеперечисленного ранее). К тому, что создать модель в ревите, импортировать ее в робот, сразу запустить на расчет и получить адекватный результат - не получится, не применяя соответствующих мер по доработке модели.
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Кстати , вам фраза сетевой расчет (аналог сетевого рендера в Максе) о чем то говорит ??? ЗЫ не путать с сетевым маркетингом )))
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Что такое сетевой рендер, по средствам нескольких компьютеров, я примерно понимаю. Думаю, что сетевой расчет происходит аналогичным образом, используются несколько вычислительных машин в сети. А к чему вы это? разворачивайте тему))...
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to Simonoff: Нет таким даже не заморачивался))).
Offtop: Хотя в сетевой рендер, недалеко ушел от сетевого маркетинга, суть та же, используя много чужих компов, достигаешь собственных целей)) А вообще по поводу производительности у нас пошли другим путем, мы сначала попробовали Nvidia Quadro, производительность в Акаде, Максе и фотошопе явно возросла. Как крутится моделька теперь не сравнить с тем, что было. А вот визуализаторам взяли вычислительный процессор от Nvidia, называется Tesla.......вот сейчас пробуют, посмотрим что он умеет (он кстати не только графику обсчитывает, но и математику вроде как может), суть такова, что ставятся они в слоты под видиокарты, что позволяет повышать производительность запаралеливая потоки вычислений (короче как Кросфаир и Н-видиа СЛИ).
__________________
Видео по Роботу Последний раз редактировалось Lusifer, 03.02.2011 в 13:35. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
to Semvad, скорее всего у вас контур плиты чуток не дотягивает до срединной плоскости стены, или наоборот, перескочил за нее (это могут быть считанные доли миллиметра). Повышенное внимание на точность построения модели должно избавить от рваной сетки.
to Lusifer, Nvidia Quadro это конечно же прелестно , но для Ревита от нее толку мало, а вот на счет Тесла надо будет подумать. Спасибо за наводку ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2009
Киев
Сообщений: 23
![]() |
Здраствуйте. Создал схему в ревите, перебросил в робот проверил вроде откоректировал. Запускаю на расчет доходит до "Статический расчет. Расчет ..." и бах ошибка "Неправильные данные. Ошибка №5000". Подскажите пожалуйста кгде мог ошибиться в данных? Может кто сталкивался с таким?
|
|||
![]() |
|
||||
warblek, при ошибке 5000 файл просят выслать в тех.поддержку. А вообще давайте файлик, трудно ставить диагноз без пациента.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Offtop: Только сегодня, хватило сил прочитать целиком обе темы по роботу...
to 100k: Удалось разобраться с пульсационной составляющей?
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2009
Киев
Сообщений: 23
![]() |
>Romanich - попробую сам разобраться из схемой. Если неполучиться скину на общий смех.
>Simonoff - схему запускал на расчет как на XP 32 бита SP4 и так и на Win 7x64 c установленым роботом X64 результат одинаковый на 5000. Попробую ещо на ХРх64. >palexxvlad - подскажите пожалуйста что за режим ремонта? С текстового файла, я правильно понимаю? |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.04.2009
Киев
Сообщений: 23
![]() |
>Simonoff
Большое спасибо. Да надо мне при открытие програмы глаза тоже открывать и буквы читать. Товарищи подскажите пожалуйста может кто сталкивался в роботе с расчетом по еврокоду на трещинообразование, где можно посмотреть клас сооружения -S? Желательно а руском языке. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Добрый день.
Набросал расчетную схему рамы. Собрал нагрузки. Ввел параметры сейсмического расчета... И в результате получил просто нереальные результаты (см. скриншот) Может кто посмотрит расчетную схему и укажет на мои грубые ошибки? дополнение: решил после статического расчета определить требуемые сечения. Откорректировал схему согласно подобранных сечений... Добавил сейсмику... И в итоге мне выдало ошибку (см. скриншот 2) Не пойму что он от меня хочет... p.s. Не силен в сейсмических расчетах... Если спрашиваю элементарные вещи отправте к определенной литературе... Буду даже рад. Последний раз редактировалось professor_off, 08.02.2011 в 22:40. |
|||
![]() |
|
||||
Professor_off,
там у вас что-то безумное накручено в сейсмике. В том же файле, если все удалить и задать простейшие дефолтные условия расчета форм и сейсмического, то получаются вполне нормальные значения. http://dl.dropbox.com/u/712637/Junk/str4.rtd Какой у вас был процесс создания динамических загружений? Про ошибку 5000 - она (была) характерна для использования многопоточного решателя на динамике, сейчас он чуть более вменяемое сообщение об ошибке пишет. Слушайте, зачем писать в эту тему, если теперь есть целый раздел? Ни чорта же потом тут найти нельзя, уважайте своих последователей.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
>в любом случае все будет тип топ
Совсем не обязательно. Приложенный мной файл по механике ничем принципиально не отличается от вашего - есть сейсмика, есть СНиП. Попробуйте взять его за базу и заново задать коэффициенты и прочую оснастку, и отпишитесь, что получилось, с указанием, что менялось - так и найдем, откуда выскакивает кинематика эта. Мне же тоже интересно.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Regby, в Robot есть по ГОСТ 8282-76.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Regby, он обозначен как Шгн. База GOSTPro.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Romanich, хорошо тогда другой дуратский вопрос - как задать вот такое сечение [IMG]http://s56.***********/i154/1102/a4/103ec5696604t.jpg[/IMG]
Гнутые профиля и правда есть, но почему то во вкладке "составное сечение" их нет [IMG]http://s55.***********/i147/1102/c1/b4e38df8f6fat.jpg[/IMG]
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Regby, скорее всего Robot из гнутиков составное сечение не делает.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Добрый день. В роботе есть возможность создать любое составное сечение из гнутиков в "определении сечения" и присвоить его приведенное значение любому элементу схемы. Усилия и перемещения получите, проверку и подбор - нет. Даже если вы будете использовать расчет по Еврокоду 1993-1-3 (как раз, про гнутые профили), с соответствующими параметрами в "определениях норм" - будет выдавать ошибку при проверке. А вот любые сечения гнутиков из собственной базы, робот проверяет и подбирает хорошо. На сколько я сумел убедиться, даже учитывая редуцированную площадь деформированного сечения по Еврокоду.
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Вас что конкретно интересует? как создать сечение из гнутых профилей в режиме создания пользовательского сечения, сохранить в пользовательской базе, применить его к стержню? Или расчет сечения из базы робота по Еврокоду?
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Ну вы потерпите немного? мне на это время нужно, сделаю со скриншотами, о том, что знаю сам, про сечения. Думаю, туда же стоит включить и расширенные режимы для подбора составных сечений (с планками и на сварке), конусообразных (с разной высотой на начале и конце стержня), ну и гнутики по Еврокоду.
Смысл последнего, в том, что если стержню присвоить сечение из европейской или американской базы тонкостенных сечений (которые присутствуют в базе робота по умолчанию) и перейти на параметры норм для еврокода, то можно будет эти сечения проверять и подбирать по получившимся усилиям. Расчет производится по разделу еврокода, по расчету гнутиков 1993-1-3 (т.е. 3ий). Переключается это путем установки соответствующей галки в диалоговом окне назначения паремтров норм, есть там еще определенные параметры, типа раскреплен/не раскреплен по верху профлистом и каким, и т.д. Отчет выдает тоже по еврокоду (есно) с указанием соответсвующего нормативного документа. Подобной теории расчета тонкостенных профилей в российских нормах, просто не существует, есть определенное пособие, но алгоритм расчета в нем не учитывает работу тонкостенного деформированного сечения под действием нагрузки (площадь редуцированного сечения, измененные жесткостные характеристики). Нормы для Америки не смотрел. Offtop: Сделаю подробно, перешлю г-ну Romanich, думаю не откажет разместить в блоге?
__________________
Видео по Роботу Последний раз редактировалось Lusifer, 14.02.2011 в 15:22. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Lusifer, спасибо за объяснения. Расчет по Еврокоду это хорошо, но пока разобраться бы со своими нормами.
В принципе я нашел как сделать собственное сечение и потом его задать, единственное я не понял нужно ли делать чтобы оси оказались в центре тяжести сечения (принципу конструктора сечений SCAD - там для этого есть спец команда(к стати конструктор сечений удивил отстутсвием нужным мне сечений так же))
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Не совсем понял, что там на счет осей в центре тяжести? картинку бы...вообще для сечения рассчитывается центр тяжести и жесткости.
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Regby, если нужно перенести оси в центр тяжести сечения, то особых проблем в Robotе с этим нет. Выполняем первый расчет характеристик сечения в разделе "Определение сечения", в результате видим где находится центр его тяжести. Затем выделяем сечение, перемещаем его (базовая точка - центр тяжести) в начало координат и выполняем перерасчет.
Последний раз редактировалось Чужой, 14.02.2011 в 17:25. |
|||
![]() |
|
||||
Lusifer, Offtop: разместим все с удовольствием.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Думаю, что точно так же как в Скаде, есть расчет на общую устойчивость, значит известен коэффициент и критическая сила, элемент ответсвенный за потерю устойчивости при таком усилии, есть результаты мембранных и изгибных усилий (графически, таблица), перемещения (линейные, кручение), деформированная схема (с анимацией). Единственное, что я не нашел похожего постпроцессара, как в скаде (там он называется "энергитическим"), очень удобно по нему было смотреть какой элемент виновен в потере устойчивости (полка/стенка), в каком месте......вот этого момента в роботе не нашел. А так все также, смотрите какой элемент "провинился" (балка/стенка/концентратор) и каким образом ему можно повысить несущую способность, при таком роде воздействия на него (ребра, изменение толщины или марки стали), контролируете предельно допустимые деформации и коэффициент устойчивости элемента в целом.
![]()
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Параметры расчетов -> Новый (Ок, Ок) -> Изменить тип расчета -> Модальный расчет с учетом статических сил (Ок, Ок) -> Изменить тип расчета -> Потеря продольной устойчивости (Ок) -> Число форм, точность, число повторений (как в скаде) (Ок) -> Расчет.
Результаты -> Дополнительно -> Критические нагрузки. Offtop: Часть таблицы с результатами есть на скриншоте. текст поправил, не параметры норм, а параметры расчетов
__________________
Видео по Роботу Последний раз редактировалось Lusifer, 17.02.2011 в 13:57. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Здравствуйте! Пишу в эту ветку свой вопрос, тут вроде еще пишут
![]() Можно ли в Роботе полноценно заменить сейсмический расчет спектральным без потери качества, как, к примеру, в Старке? И есть ли где для этого пример какой-нибудь? P.S. Нашел в инструкции, вроде, говорится, можно и будет похоже. Думаю надо провести серию тестов. На вопрос можно не отвечать ![]() Последний раз редактировалось Atlant, 18.02.2011 в 15:50. |
|||
![]() |
|
||||
Отчего же, это интересный вопрос вообще-то.
Я сейчас как раз тексты по реализации в нем динамики читаю, посмотрю, что можно сказать.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Карты - Масштаб. Поставить нужное пороговое значение в Ограничение пользователя и из выпадающего меню выбрать Пользователь.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Я пытался выставить максимальное значение допустим 15 кНм/м, а минимальное 0 (при первоначальном значении -8 кНм/м), но Robot сбрасывает на -8. В чем дело не могу понять.
Все разобрался, вопрос снимается. Спасибо Последний раз редактировалось Чужой, 21.02.2011 в 23:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
Почему при расчете плиты робот показывает огромные моменты в углах?
Плита опирается по периметру шарнирно. Соответственно, на карте армирования показаны пики As в углах. Делал схожий расчет в FEM-design - результаты Mx, My, Mxy похожи, и при расчете Аs пиков в углах нет. (Оба расчета по еврокоду) Что делаю не так в роботе? [IMG]http://s53.***********/i142/1102/20/5ca48c534065t.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
К сожалению, не знаю как прикреплять файлы на форуме =>
http://hotfile.com/dl/106685148/73c3...st111.rtd.html |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
Плита. Ориентирована по осям Z, X в данном случае. Собственный вес не учитывается. Условие опирания- шарниры (зафиксировано перемешение по UX, UY, UZ).
Это тест. Реальная конструкция- стена в грунте. Давление грунта qa=25 kn/m2, qb=88 kn/m2. Последний раз редактировалось Victor_FMC, 22.02.2011 в 12:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Сгусти сетку в углах (или введи концентраторы) и эти скачки останутся в непосредственной близости к угловым узлам. На изображениях плита соориентирована горизонтально. Кстати, по опираниям не совсем понятно, как закрепляется верхняя грань стенки и зачем для вертикальных граней закрепление Uz.
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Может все таки определиться сначала с расчетной моделью и закреплениями? А-то что вводите, то он вам и выдает......получить реальные результаты как для стены в грунте при такой схеме, точно не получится........тут хоть сгущай, хоть разряжай.
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
Lusifer, я специально "для чистоты эксперимента" изменил расположение плиты на горизонтальное и задал шарнирное (неподвижное) опирание по всем граням плиты, чтобы посмотреть на усилия в плите опертой по контуру.
Victor_FMC, необходимо определиться с корректной расчетной моделью и опираниями вашей стенки в грунте, в противном случае практический смысл в задаче пропадает. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
Цитата:
Но направление мысли понял. Спасибо. Последний раз редактировалось Victor_FMC, 22.02.2011 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Кто-нибудь может попробовать сгенерировать автоматические сочетания в прилагаемом файле и загрузить его сюда обратно? Мой робот напрочь отказался от всего, что связано с автоматическими сочетаниями(((
Файл прилагаю и скриншоты с проблемой. Заранее спасибо! |
|||
![]() |
|
||||
Если перевести её из типа элемента floor в тип panel (то есть в обычный двумерный геометрический элемент), становится видно, что она считает себя покрытием (curtain wall). Надо поменять на shell и разбиение будет произведено.
Расскажите, как вы делали эту схему. Если в Ревите, то я буду очень рад. P.s. Ну пожалуйста, ну зачем писать в эту тему, если есть отдельный раздел для Робота? Кто потом этот вопрос найдет на двадцати страницах? Модератор, может, закрыть её?
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
промышленное и гражданское проектирование Регистрация: 15.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
|
Здравствуйте. Формирую собственный вес здания (вес конечных элементов, учитывается автоматически). Добавляю, вес наружных и внутренних стен из газобетона - линейной нагрузкой на пластину для первого этажа в собственный вес!
При создании последующего этажа (способом копирование в инспекторе объектов) программа забывает про линейные нагрузки в собственном весе, а др. длительную и кратковременную перекидывает в миг на новый этаж? Индивидуальным копированием собственного веса, получается дубликат нагрузки? Как копировать этаж целиком с нагрузками заданными в собственном весе! У меня 6 эт. и 40 перегородок, не задавать же их вручную на каждом этаже! |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
Обращаюсь к создателям Robot и Хобот и Lusifer!!!
Вы юзали грунты объёмниками. Не могли бы вы выложить фаил с куском грунта. Если конкретней, то для Robot и Хобот ту часть которая синяя ![]() Lusifer твои пироги я не видел. Поэтому не знаю что у тебя есть, но надеюсь, что что то стоящее есть. Считаю плиту. Вроде задал К упругости, но осадка 7-10 см. хочу сравнить. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Здравствуйте несколько вопросов экспертам.
1. Если связь Revit с MicroFe ING+? 2. Как-то можно моделировать свайный фундамент Revit и потом его рассчитать в Robot? Просто у меня сваи Robot заменяются просто жесткой опорой. 3. Спасибо Romanich за уроки на его блоге. Вот здесь http://rsa4all.blogspot.com/2011/01/blog-post_21.html приведен пример моделирования грунта объемниками я сделал как в примере, но у меня грунт и конструкция работают отдельно, как можно задать контакт между ними? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to Ratkevich: смотрите пост #323 (файл во вложении) его уже давно выложили...
to shtos: как таковой связи с ревитом нет (ни у Gen3dim, ни у MicroFE), думаю и не будут ее разрабатывать пока, у них и свой препроцессор для сбора схемы имеется (неплохой кстати, с точки зрения расчетчика, особенно для железобетона). Сваи так же как в скаде (пружинками), сваи в объемном грунте - пока даже не заморачивался, по поводу экспорта готовой модели со сваями из Ревит и прям сразу на расчет - не получится, править надо в Роботе.....
__________________
Видео по Роботу Последний раз редактировалось Lusifer, 10.03.2011 в 11:15. |
|||
![]() |
|
||||
Коллеги!.
Обратил внимание, что некоторые из Вас используют конвертор из Робота в Скад (http://dwg.ru/dnl/7096). Так как для он для меня - один из инструментов работы, то потихоньку вношу в него некоторые изменения. Вот краткий список того, что внес за последнее время: + улучшена стабильность программы при передаче больших схем; + несколько улучшены показатели быстродействия программы; + добавлены объемные элементы без промежуточных узлов (Важно: из-за ошибок в API RSA программа не назначает материал для объемных элементов. Путь решения проблемы пока не известен); + некоторые изменения в интерфейсе программы. Обновленная версия конвертора загружена по той же ссылке http://dwg.ru/dnl/7096 и ожидает своих тестеров ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Игорь, большое тебе демдельское спасибо!!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 181
|
Не понимаю как задать в роботе сейсмический расчет, уже весь форум перерыл и интернет, но ни чего не нашел. Кто считает динамику и сейсмику в Роботе дайте пожалуйста пошаговую инструкцию как все же задать динамику, сейсмику в Робот.
P.S. Как считать и задовать сейсмику в SCADе я знаю, но вот с роботом возникли проблемы, а надо срочно |
|||
![]() |
|
||||
morozz, в чем именно проблемы?
Я планировал в течении пары недель выложить на блог подробную инструкцию про сейсмику в Robot, но по нашим нормам, ДБН.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 181
|
Я читаю ваш блог, буду очень признателен.
Проблемы собственно вот в чем, захожу в типы расчетов, нажимаю создать новый там сейсмический не активно, но актина модальный с определением сейсмической нагрузки. Нажимаю, выдает кучу окошек все заполняю, и он генерирует кучу вариантов, причем если посмотреть усилия от этих вариантов, по сила N либо равна нулю, либо в разы меньше чем от собственного веса. Пытаюсь преобразовать нагрузки в массу по аналогии со скадом, тоже ни чего хорошего не получается. Что-то я изначально делаю неверно, от сюда и все ошибки. Последний раз редактировалось morozz, 23.03.2011 в 13:18. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
Сообщений: 721
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Приглашаю всех в единственную ветку посвященную Robot в Autodesk Discussion Groups (на русском!).
Особенно приятен тот факт, что Актив Сообщества пользователей Autodesk договорился о плотном сотрудничестве со службой поддержки Robot. Теперь, задав вопрос на форуме, вы можете получить исчерпывающий ответ непосредственно от лица приближенного к императору специалиста Autodesk. P.S. Скорее всего ответы будут на английском. Это не проблема, если что помогу с переводом. Главное - вопросы можно задавать на русском.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Последний раз редактировалось tutanhamon, 25.03.2011 в 20:20. |
||||
![]() |
|
||||
Если каждый из 5000 лицензионных
![]() А по теме - Робот достаточно старая, проверенная временем программа. Старше СКАДа и Лиры вместе взятых... И, к сожалению, незаслуженно обделенная вниманием в нашей стране. Цитата:
Я и сам агитировал в свое время за Робот. Только вот у нас все привыкли к СКАДу и считают в нем. На старой работе - купили таки. На новой - хз что будет. Последний раз редактировалось Гобар, 25.03.2011 в 16:05. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Но как это может сочетаться с ужасным качеством реализации?. Та же самая ошибка 5000... А в скольких схемах он орет о геометрической изменяемости во всех мыслимых направлениях?. Да и количество "заплат" красноречиво говорит о том, какие люди его делают и каким образом. 5 сервис-паков (6 на подходе) - не многовато ли за один год?. Причем исправления в них далеко не косметические, а такие, что можно "насчитать" на свою голову.... |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
А вам не кажется, Тутанхамон, что лучше уж пусть будут сервис-паки, чем как у Лиры релизы каждый год (кстати тоже с не косметическими исправлениями). Сервис-паки все таки бесплатно и в свободно, а Лировцы исправление своих ошибок очень дорого оценивают.
Насчет ошибки 5000... Только на этом форуме о ней услышал. У меня такого никогда не было. Геометрическая изменяемость легко лечится разумным наложением связей. У меня иногда ругается насчет геометрической изменяемости, но после проверки схемы и исправления своих же ошибок все считает на раз. Кстати в Лире (вспоминаю о ней в связи с тем, что довольно плотно работал в ней до недавнего времени) отследить проблемы с шарнирами всетаки сложнее из-за корявого интерфейса. Довольно часто писала о геом. изменяемости и в итоге пока найдешь нужный узел просто весь на нервы исходишь. |
|||
![]() |
|
||||
professor_off, если не секрет - вы что считаете?. Металлические или ж/б?. Если ж/б - как обходитесь без нового СП?.
Просто сейчас также как вы сравниваю Лиру и Робот - и сравнение, увы, пока не в пользу последнего. |
||||
![]() |
|
||||
Тот же SCAD не реже выкладывает обновленные дистрибутивы. Нормальная практика.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Цитата:
Но все-таки, для конструктивных расчетов (например, расчет армирования, а не усилий/напряжений/деформаций) Скадолиры мне субъективно кажутся более надежными, что ли. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Насчет СП согласен. Не торопятся автодесковцы с реализацией СП в роботе.
Но насчет надежности... Зная славянский менталитет больше доверия у западных производителей... Не помню с каким релизом Лиры но очень странно было слышать заявления представителей лира-софт о том, что армирование по СП подбирается неправильно, но при этом целый год ничего не делать. (автомобили в таких случаях отзывают с возвратом денег, а в лире наоборот попросили денег через год за очередной релиз) Иностранные производители в этом плане как-то честнее... |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Адаптация под СНиП осуществлялась в Одессе. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
"Robobat, основанная в 1988 году в Гренобле (Франция), достаточно известный разработчик в области строительных САПР. С помощью ПО этой фирмы построены знаменитый парижский стадион "Стад де Франс" и новый высокотехнологичный ангар для Airbus A380. Ранее Robobat и Autodesk тесно сотрудничали, теперь же они стали единой компанией."
это то, что нашел в нете )) |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652
|
Цитата:
Что делать? Глав. инженер от Заказчика: мы делаем автоматическое пожаротушение (тычет в потолок). Мы: это система оповещения. Он: мы делаем автоматическое пожаротушение. Молчание. За чаем: я коммунист, я сохранил партбилет, сын в оппозиции. Что делать? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to Ильнур:
Думаю, стоит сначала для себя определиться, в условиях какого рынка приходится выполнять проектные разработки (требующие, наличия квалифицированных кадров)! Сложить определенное мнение о квалификации специалистов заказчика и общем их наличие (с которыми все равно придется контактировать уже на начальном этапе, выдаче и согласовании задания на проектирование, не говоря уже о дальнейших состыковках, экспертизе и АН), можно уже при первой встрече. Оценить большинство возможных рисков тоже под силу........при наличии определенного опыта. Сложив все плюсы и минусы, с большой долей вероятности можно понять для себя, принесет ли данный конкретный объект свои плоды или останется источником сильных головных болей на продолжительный период времени. Ну естественно, что вы добровольно решаете......вмешиваться ли вам в «амбициозные новаторские» проекты горе инвестора (еще вчера сколотившего свое состояние на торговле колготками (пряниками, кедами, сосисками и т.д.))).......либо остаться в стороне, пусть не столь успешным и популярным, но зато с крепкими нервами и приемлемой для жизни средой обитания. Несколько продолжительных судебных тяжб, помогут вам с выбором единственно верного решения. Как-то так я вижу этот вопрос...
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 10
|
Всем доброго времени суток
![]() Создал в revit structure сборный ж/б каркас с использованием гостовских колонн, ригелей, многопустотных плит. При передаче в робот выдается сообщение, что типа в базе данных отсутствуют такие элементы и предлагает их заменить теми которые есть. Ладно, заменил колонны и ригели обычными, то есть просто прямоугольными сечениями, без всяких консолей и тд. Все передалось нормально. Но возник вопрос, как например передать многопустотную плиту в робот? Есть ли вообще смысл считать сборный жб в роботе? Может я чего-то не понимаю ![]() Попробовал сделать сечение в редакторе, но там в списке материалов предлагается только сталь и дерево. И не получается сохранить сечение, оно просто не сохраняется. Также не получается занести его в базу данных. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо ![]() Последний раз редактировалось fcsm, 28.03.2011 в 22:28. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.10.2009
Сообщений: 10
|
Ratkevich, спасибо, разобрался
![]() Возник еще такой вопрос.. по поводу ригеля. Как задать расчетную длину и как учесть что ригель опирается на консоли. Пример, расстояние между осями 6м, колонна 300х300, то есть длина ригеля без учета зазоров l=5,7м. То есть расчетная длина будет равна l0=5700-150(глубина опирания)=5550мм. Робот вообще показывает длину 6,3м, причем возможности ее редактировать нет. Как это можно настроить? Он как будто воспринимает как монолитную конструкцию ![]() |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Ув. коллеги. Чем в основном может быть вызвана частая ошибка - появление "несвязанных элементов" при генерировании расчетной схемы состоящей из оболочек ( плиты стены)? Какие основные пути решения ? Спасибо.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Peter, это связано с неточным построением модели.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Peter, корректировкой можно попробовать. Но лучше всего делать сразу все точно. Вы собираете модель в Robor?
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Уважаемые товарищи!.
Прошу вашего совета. Есть модель, построенная в Ревите и перекинутая в Робот. В ней стены идут на всю высоту здания, поэтому получается картинка как во вложении (т.е. стена и перекрытие пересекают друг друга, но программа не создает общую грань и они получаются независимыми). Подскажите - можно ли решить данную проблему, не изменяя модель в Ревите (т.е. не переделывая все стены "с этажа на этаж")?. Заранее спасибо! |
||||
![]() |
|
||||
Тогда обратите внимание на этот пост
tutanhamon, а вы специально на всю высоту задавали стены в Revit ?
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
Перезадать стены "с этажа на этаж", конечно, можно, но долго - в здании мало типовых этажей и проемы на этажах расположены по разному. Последний раз редактировалось tutanhamon, 30.03.2011 в 15:44. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 42
|
Добрый день. Столкнулись с непонятной ситуацией. RSA 2009
в разделе "результаты" запрашиваю "общий расчет - стержни", и в получившемся окне вижу гистограмму напряжений по стержням, но если тыкать правой кнопкой в отдельный стержень и запрашивать его свойства, а в этих свойствах выбрать вкладку "NQM" и смотреть эпюру S max и S min, то эти напряжения отличаются от значений гистограммы. специально сделал простой пример с одним стержнем. разница в 2 раза |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.12.2009
Сообщений: 2
|
Считаю 17-этажный монолитный жилой дом. Требуется подобрать арматуру в плите перекрытия. В теоретическом армировании прога выводит изополя как надо, но при переходе в раздел фактического армироания все 4 окна пустые. тут на форуме видел проекты, в которых всё присутствует. подскажите, пожалуйста, где и что я упустил, где что не задал....?
|
|||
![]() |
|
||||
Molodoy, надо выделить плиту и только потом нажать кнопку фактическое армирование плиты.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to maximems: Делай, так же как в скаде (лире) - используй жесткие связи между узлами двух плит разной толщины, единственное нужно будет с узлами поработать, дабы они присутствовали по линии стыка и на одной и на другой плите. Либо же используй инструменты робота, локально назначай толщину тем конечным элементам плиты, которые имеют отличную толщину от основного тела плиты.
Посмотрите ранние посты в этой теме, я уже объяснял как моделировать капитель (это ведь то же локальное уширение).
__________________
Видео по Роботу Последний раз редактировалось Lusifer, 06.04.2011 в 12:53. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Я немного в шоке от возможности редактирования сниповских данных при генерации сочетаний. Там где коэффициенты сочетаний можно менять, внизу 60-70 формул на выбор, как с ними обычному смертному НЕ математику разобраться? Я даже их прочитать далеко не все могу, хотя со снипом-то вроде как познакомился не только что
|
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
Как-то не все видимо читают "Робот и Хобот"))) вроде все там это уже описывалось, посмотрите внимательней. Есть пост и про авт. генерацию ветра для рамы (вы поэкспериментируйте, можно почти любую 3D так загрузить, ни кто же не запрещает к раме с нагружением добавить/удалить необходимые элементы, есть же способы, делайте "шаблон" с нагрузками, потом преобразовывайте в вашу раму), хотя есть инструмент и для авт. ветра на 3D объект, даже монолитный каркас можно нагрузить (но для норм Фр. и США).
Есть тема и про автоматическую генерацию нагружений (зачем вам формулы эти менять? оставьте их пока в покое, разберитесь с алгоритмом).
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
нужен совет для создания свай пружинкой:
1. правильно ли будет задать погонную жесткость по Kz и всё? 2. какие галочки покликать? 3. подскажите как правильно просмотрел форум, так и не нашёл алгоритм создания сваи в виде пружинки. все пишут, что этим пользуются, но как это сделать не пойму. я рассчитал сваю. несёт 65т. осадка 2см. погонная жесткость 2013т/м |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 26.04.2011 в 15:19. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
vice-evp, пост "Сочетание нагрузок (часть первая)"
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
на здоровье
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
при чём тут это? одну сваю я считал для себя, чтобы знать сколько она несёт. я и в ручную могу поле сделать. вот только заказчику падавай и сваи и влияние рядом стаящих сооружений из проги. то что в роботе на это уклон не сделан я уже понял. а объёмниками не могу, комп не тянет. хотя было бы красиво.
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 57
|
Цитата:
Еще вопрос по формулам сочетаний: что за нагрузки под именами Ti, Si, Wi, Li. Я догадываюсь: Li-временные, Wi- ветровые, Si-снеговые нагружения, но могу ошибаться. Последний раз редактировалось vice-evp, 27.04.2011 в 10:28. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Simonoff, А нельзя, допустим, решать задачу этапами?
- собрать расчетную схему, загрузить - определить несущую способность свай - посчитать осадку - определить жесткость пружинки Kz - назначить жесткость для всех пружинок одинаковую - посчитать - получить усилия на каждую конкретную сваю (с учетом распределения) - как то группировать сваи по пришедшейся на них нагрузке - для каждой группы определить перемещение - вычислить жесткость пружинок - переназначить - пересчитать... Итерационный процесс - классический для МКЭ
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
вместо заключения, ну какой смысл тратить кучу времени на расчет всей конструкции и кучу сил на расчет и назначение жесткости пружинкам, если можно потратить лишь небольшую часть времени на расчет модели из объемников, а время которое возможно бы было потрачено на расчет жесткости пружинок пустить в правильное русло. Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Simonoff, 27.04.2011 в 11:26. |
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
Вообщем задача в следующем:
Необходимо создать расчетную схему для газоходов и получить реакции опор, неподвижных и шарнирно подвижных от температурного воздействия. Последние «в реале» естественно опираются на несущие конструкции через прокладки –> коэффициент трения. В качестве тестовой задачи решил просчитать три однопролетные балки с температурным воздействием 184 С: Для первой(стержень 3) один конец с шарнирно-неподвижной опорой(узел 6) на другом конце шарнирная опора(узел 5) с коэффициентом трения вдоль Y. Для второй(стержень 1) оба конца шарнирно-неподвижные. Для третьей(стержень 2) один конец с шарнирно-неподвижной опорой(узел 4) на другом конце шарнирно-подвижная опора(узел 3). Со второй все в порядке – распор от температуры есть. С третьей все нормально – горизонтальной FY нет. Но, что для меня удивительно первая балка не дает на опорах горизонтальную FY. Хотя именно ради ее и все затевалось :-). Видимо чего-то недопонимаю - либо неправильно собираю схему, либо у меня неправильно понимание работы схемы и сооружения или все вместе. Я уже умаялся – как в том стишке про асфальт и лыжи. Просьба – найти ошибку и разъяснить. Архив со схемой приложен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
|
|||
![]() |
|
||||
Строитель Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074
|
>Victor_FMC
Шарнирная с трением превратилась в шарнирно неподвижную. А я честно говоря ожидаю другое. Из справки: - для 3D конструкций (если два направления выделены): Ffrict (dir 1) <= mi * Fn / gM + To Ffrict (dir 2) <= mi * Fn / gM + To А у меня mi = 0,3; gM = 1; To = 0. И |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
2. Regby всё правильно понял и описал алгоритм действий. Вот и я так делал, но для уверенности, что это правильно, спрасил тут. 3. На мои вопросы никто не ответил, одна философия, как и в большенстве случаев. За исключением ответа Regby. У меня тот случай когда, осадка на краях больше. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Бурные продолжительные аплодисменты Алексею!!! Все встают)))
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
Насколько я понял из справки это длина конечного элемента при расчете стержневых систем. По умолчанию стержень делится на 5 частей, если их длина больше чем "Максимальная длина элемента...", то на 6 и так далее.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 57
|
Цитата:
"Кроме того, имеется опция Максимальная длина элемента. Этот параметр используется для определения числа делений конечных элементов в следующих типах расчета: - деформация при продольном изгибе– выбранный режим продольного изгиба рассматривается как начальная деформация конструкции; для получения более близкого приближения формы деформированной конструкции стержни разделяются на более мелкие элементы; - учет геометрических недостатков – начальная деформация конструкции определяется пользователем посредством определения отклонения центра стержня; как и в предыдущем случае, разделение стержня на более мелкие элементы позволяет получить лучшее приближение для деформации конструкции; - упруго- пластический расчет – расчет, учитывающий нелинейные свойства материалов; вычисления выполняются для точек элементов согласно заданному делению. " С этим все вроде понятно, но следующий абзац меня ставит в тупик, по-моему он противоречит вышесказанному: "Деление применяется для стержневых конечных элементов. Для всех типов расчета, включенных в список, программа принимает в качестве деления элементов по умолчанию деление на 5 частей." Как говориться: "или я.., или лыжи" |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
palexxvlad, спасибо.
А я надеялся, что физнелинейный для пластин возможен ![]() Возник вопрос следующего плана: Расчитываю в Robote стальную тонкостенную незамкнутую оболочку, смоделированную пластинами. Работает как консольная балка. При расчете получаются большие деформации (относительное удлиннение прямолинейных участков в сечениях 3% и более). Есть ли в программе настройки, которые позволяют остановить линейный расчет или выдать предупреждение о значительных деформациях, превышающих предел пропорциональности. Выложить схему не могу. Последний раз редактировалось Чужой, 30.04.2011 в 21:12. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.06.2009
Сообщений: 57
|
При подборе конических сечений из стали в "Конфигурациях" расчета задаю 5 расчетных точек (см. рис.1) и ставлю галку "Характерные точки". При подборе Робот использует значения только в точке 2 (см.рис.2), соответственно и усилия оттуда же
![]() Если кто-нибудь подбирал конические сечения - жду помощи ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 16
|
Возможно ли в целях уменьшения веса модели создавать вертикальные элементы не по-этажно, а сразу на всю высоту здания? Изменится ли что-то кроме того, что станет сложней смотреть результаты. Под вертикальными элементами имею в виду пилоны.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Обязательно возникнут, если только не задавать расчетные длины вручную. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
При расчете консольной балки указал возможность поворота стержня в опорном сечении на 0,6 градуса (Геометрия -Снятие связи - Зазор) и как результат получил "Неустойчивость (тип 2) в узле 1" и отсутствие сходимости. Подскажите, в чем может быть проблема.
При назначении опоры с таким углом поворота (Опоры - Зазор) результат аналогичен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
palexxvlad, с помощью этого зазора хочу учесть поворот стойки закрепленной в грунте, при расчете по деформированной схеме (согласно норм предельно допустимый угол поворота при закреплении стоек ЛЭП составляет 0,01 радиан, т.е. 0,6 градуса). Понимаю, что приращение момента в результате этого мало, но все же.
(Что такое ГИС ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
ГИС - геометрически изменяемая система. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
При зазоре относительно оси z(RZ), в предупреждении Неустойчивость указывается относительно глобальной оси X. Если при снятии связи указать возможность поворота относительно локальной оси стержня х(RX) ругается на неустойчивость относительно глобальной оси Z.
Я пробовал задавать зазор через свойства опор (там в глобальных осях), результат ничем не отличается. Не могу понять для чего предназначена данные параметры в Robote, если в такой модели получается ГИС. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.05.2011
Сообщений: 3
|
вот модель в Revit Structure. Аналитическую модель вроде выравнял.
Импортировал модель в RSA. Когда я по методу Делоне превращаю в КЭ, то: 1. не во всех местах стыков сопрягаются точки, хотя через "редактирование>корректировка" я делал "сшивание" расчётной схемы. 2. не все стены и перекрытия генерируют сетку. Помогите пожалуйста разобраться - в чём может быть проблема. исходные файлы для: Revit Structure 2011 Robot Analysis 2011 исходный Robot Analysis 2011 (с сеткой) |
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Главное меню -> Вставки
__________________
The cat that walks by itself. |
|||
![]() |
|
||||
Atlant, конечно есть!
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Доброго времени суток.
Господа/Товарищи форумчане подскажите, пожалуйста, Авторизованный учебный центр где можно пройти обучение по RevitA->RevitS->Robot->ASD. Место положение на просторах СНГ не важно и цена тоже. Нужно просто научить сотрудников все вертикалке BIM от Autodesk. И желательно чтобы сотрудники центра были нормальные и знали все тонкости. И хотелось бы получить ответы на вопросы, коих накопилось масса. Интересует, конечно, проектирование жилых и общественных зданий от 1-26 этажей на разных грунтах и видах фундаментов и с жбк или метал каркасом. Интересует получение чертежей АР,КЖ,КЖИ,КМ,КМД. Начальство серьезно решило перейти на BIM. Начали пилотный проект своими силами проблем куча с Robot незнаем что делать в нем умеют немного считать в фирме только я и мой друг (конечно постоянные читатели данного форума ![]() Нашел вот два центра подходящих можно отзывы услышать о них http://www.cadacademy.ru/courses/detail.php?ID=2416 http://www.ar-cadia.com.ua/training-...udyonline.html если кто знает, подскажите ещё может лучше есть просто хотим пообщаться с людими которые прошли весь путь. |
|||
![]() |
|
||||
Мы проходили в компании Софт-ЕМ . Правда только по Роботу. Однако на тот момент (не знаю как сейчас) там работал Максим Бузинов, который продвигал и Ревит. И много чего нам рассказал и по нему и по ASD.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 26
|
Здравствуйте уважаемые! Прошу вашей помощи. Мне надо определиться с с ПО для расчета, проектирования и создание проектной документации относительно несложных КМ и простых КЖ. Выбор пал на:
1) для расчета- Robot или SCAD??? 2) для проектирования 3D и создание проектной документации Advance Steel или Structural Detailing. Я рассматриваю вариант Robot и Structural Detailing по причинам: 1) В Robot по сравнению со SCAD лучше интерфейс, удобнее создавать модель и в дальнейшем с ней работать, к сожалению по расчетной части полностью изучить сторону эти, программ нет времени; 2) Можно приобрести пакет 3in1 Revit Structure Suit и получить три полноценных ПО которые хорошо сотрудничают с Robot. Advance Steel интегрируется в AutoCad. Насколько эти ПО адаптированы под российские стандарты, какая из программ удобнее и точней в работе. Мне важно ваше мнение помогите дельным советом. СПАСИБО! ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 16
|
Здравствуйте еще раз
![]() Потом заметил, что при выборе разных "решателей", а именно многопоточного метода, расчет все же удается прогнать без ветровой нагрузки, хотя в "проверке модели" присутствуют предупреждения о невязка сетки - вроде в одном месте. Буду очень признателен и спасен от гнева начальника если вы посмотрите модель и ткнете меня в ошибки. Правда горю. ![]() Нагружал модель как в пространстве ревита, так и робота. Ветер задан так беспечно т.к. модель объект прибывает в стадии проект. |
|||
![]() |
|
||||
Diviant, модель еще не смотрел, но вижу, что сервис паки не стоят.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179
|
|
|||
![]() |
|
||||
Diviant, и не только от мелких. У вас в модели повернута высотная часть относительно стилобата, так надо? Многим панелям не назначена расчетная схема.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
ага, перед тем как считать, нужно или деформационные швы сделать или ужесточить стилобатную часть, иначе углы отломаются. Искаженные элементы можно убивать и считать дальше без перегенерирования модели. На несвязную сетку можно тоже забить, если несвязность находится в месте которое не подлежит детальному исследованию. Не бойтесь модель нагружать мелочами, РЕХ давольно таки умный и передаёт из Ревита в Робот абсолютно все где имеет место аналитика...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
Расчетную схему обычно задаю непосредственно перед очередной попыткой прогнать расчет. Также задаю фундаментную плиты с закреплением от перемещения по горизонтали. Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Diviant, 01.06.2011 в 11:57. |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.01.2009
Красноярск
Сообщений: 179
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 16
|
Да, номер тот же.
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Diviant, какой решатель стоит в настройках ?
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
а винда какая, и сколько неизвестных в задаче ???
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 16
|
32-битная виста, два ядра по 2.2гига и 4гб памяти. Если правильно понял, то 96000тыщ узлов, уравнений, что-то около 560000тыщ.
palexxvlad, спасибо попробую. А какой эффект оказывает режим ремонта по сути? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
По сути - правит глюки и "затыки" в "измученном" файле проекта. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 16
|
Оперативка важный фактор, но у меня считалась и крупней модель, просто более красивой формы. А в этой(см. выше файл) проблема не в количестве, хотя и в нем тоже- долго. Так как модель бил и на более крупный квадрат.
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Объясните пожайлуста.
При проектировании металлоконструкций в окне Определение элемента: 1) для определения длины элемента lef вводится коэффициент - откуда берется? 2) коэф. расчетной длины - берется по СНиПу, в зависимости от условий закрепления концов стержня |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
[IMG]http://s49.***********/i124/1106/d9/9afa94a1577ct.jpg[/IMG]
То что обведено красным - фактическая геометричесякая длина элемента, ее можно задать коэффициентом (от заданной геометрии) или просто цифрой. Допустим ферма. В плоскости фермы длина элемента равна расстоянию между точками примыкания раскосов, а из плоскости расстоянию между прогонами (ведь не всегда эти точки могут соответствовать) или же расстоянию между опорными узлами фермы. То что обведено синим - коэффициент расчетной длины - то на что умножается геометрическая длина чтобы получить расчетную. Фактически у нас есть 2 способа влиять на расчетную длину элемента.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Доброго времени суток! Где можно задать ширину раскрытия трещин при подборе арматуры для ж/б (стержневая система)? Можно ли вывести таблицу значений или эпюру раскрытия трещин? Особенно это интересует на стадии подбора теоретической арматуры.
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ваня88, самым самым обычным
- создание расчетной схемы - нагрузки и комбинации - определение усилий - подбор сечений в чем именно проблема?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Насчет ошибки 5000. Там сейчас идет следствие с техподдержкой, включающее в себя и вопросы к решателям. Думаю, узнаем интересное.
Пока способов решить её я насчитал три: 0. Страха Божьего ради установить сервиспаки и открыть схему в режиме ремнота. 1. Если у вас транзиентный анализ (Time-history) - ВЫКЛЮЧИТЬ многопоточный решатель. 2. Если обычный анализ - наоборот, включить многопоточный решатель. Фронтальный любит вылетать с ней на больших моделях. 3. Если всё это не помогает - ставить 2010 Робот, доставить на него многопоточный решатель, откручивать дату на февраль 2010 года и повторить предыдущие шаги в нём. >Regby Ну вот, все тайны выдали.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
и я так делал. Точнее я геометрию перегонял из *.dxf врядли для криволинейных очертаний можно придумать что либо эффективнее
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 43
|
Regby,значит мы сошлись во взглядах на этом вопросе.
А ты пробывал считать здание на сейсмику? Я только изучаю программу и полным-полно вопросов и вот следующий этап изучения это рассмотреть сейсмические нагрузки из-за того что часто сними приходится сталкиваться в роботе. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Не сочтите за рекламу, но купол построенный в Ревите можно перебросить без всяких заморочек в Абакус. В Абакусе наносим сетку (она может быть как солидами так и шелами (пластинками) в зависимости от того, что мы хотим получить в Роботе). Потом перегоняем ее в Робот и дальше дело техники.
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
palexxvlad, напрямую неверное нет, но можно попробовать через тот же самый .дхф .стееп или .игес
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
И дальше идеология БИМ со свистом вылетает в окно.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Добрый день!
есть колонны между колоннами - стеновая панель, несущая 1. как сделать так, что бы работа панели была похожа на работу балки - стенки, т.е. только в своей плоскости? 2. как сделать так, что бы панель крепилась к колонне только в 3-х точках - низ, середина, верх? ![]() |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2010
Сообщений: 43
|
Regby и все знатоки Подскажите: А кто знает выполняет ли Робот расчет свай? То есть необходимое количество свай, их несущею способность и осадку. Если да то как задать сваи в Роботе или в Ревите. А то мне надо посчитать без ригельное монолитное здание, а фундаменты его предположительно свайные так как грунты просадочные.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Ваня88, вообще фундаменты в расчетную схему здания вводятся не для того чтобы их посчитать, а для того чтобы учесть влияние деформации основания на работу здания. Есть насколько я знаю 2 способа задания свай в расчетной схеме:
1 "классический" - моделирование свай опорами с заданной жесткостью, как вычислить эту жесткость в этой теме уже писали пару страниц назад. 2 "шибко хитрый" - моделировать сваю стержнем в массиве объемных конечных элементов - знатоки утверждают что способ более точный, но лично я испытываю большие сомнения. Судя по вашим вопросам вы не очень еще понимаете что вам нужно, а потому фундаменты считайте вручную от нагрузок полученных из расчетной схемы с жестким основанием.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Так как про опирание стены на плиту нижнего этажа, и опирание плиты верхнего этажа на стену ни сказано ни слова, я смоделировал бы так как показано на картинках.
ЗЫ Если надо учесть что при деформации каркаса не должно появиться растяжения, то по такому же принципу можно смоделировать одностороннюю работу.
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Опирание стены на плиту сделал шарнирным с помощью Геометрия-Дополнительные атрибуты-Степень свободы(линия). Опирание плиты на стену сделал аналогично, см картинко. Жесткие тела сделал через Геометрия-Дополнительные атрибуты-Жесткие связи.
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Simonoff, palexxvlad спасибо ОГРОМНОЕ !
выручили!!! ![]() еще вопрос можно ли между низом стеновой панели и верхом плиты перекрытия задать связи, работающие только на сжатие, что бы не получилось что плита перекрытия не может деформироваться из-за того что она шарнирно подвешена к стеновой панели? Последний раз редактировалось avrubtsov, 09.06.2011 в 13:09. |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
avrubtsov, идете в Геометрия-Снятие связи. В далоговом окне выбираете новую связь и в там перемещаетесь по закладкам до закладки Однонаправленный. Назначаете в каком направлении связь работает в каком не работает и применяете все это к стержням (между плитой и стеной оставляете зазор равный, например, половине толщины плиты который заполнен стержнями). Шаг стержней делаете равным шагу триангуляции сетки. Нечто похожее можно встретить на нашем блоге в посте где фундаментная плита опирается на кусок грунта через лес стержней. Там лес стержней как раз для того что бы смоделировать одностороннюю работу, как и в вашем случае.
картинко в помощь
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
palexxvlad, да, можно и так. Но у меня как то не получилось, из ферменного стержня работающего только на сжатие, сделать стержень пространственной рамы. Да и при использовании ферменного стержня, надо для стены задавать дополнительные граничные условия, что бы не получилась ГИС.
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Simonoff, а зачем в этом месте нужен тип стержня пространственной рамы, если плита будет диафрагмой(нет работы на изгиб из плоскости)?
А вот это вполне может быть, я не проверял. |
|||
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 15.10.2009
Сообщений: 101
|
После установки Robotа на Windows 7 -64 bit, не получается установить обновления для 64 bit.
Увидел, что Robot установился в папку Program Files (x86), в связи с чем возник вопрос, а как можно установить Robot 64 bit. Если этого нельзя сделать, то зачем обновление для 64 bit. |
|||
![]() |
|
||||
Можно, я именно так делал. Идете по ссылке "Get your upgrade" (Или Download product updates, у меня сейчас нет доступа), он предлагает на выбор 64-битную и 32-битную.
Будьте добры, попробуйте заодно установить SDK для 64-битного Робота. У меня с ним проблемы, интересно, только ли у меня.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
В downloadе лежат примеры к Robot Milenium. Для начала освоения их вполне достаточно.
Для изучения тонкостей читайте форум RSA4all.blogspot.com, на DWG можно узнать много полезного, ну и официальный форум сообщества автодеск. Вообще RSA имеет очень интуитивный и удобный интерфейс, поэтому на первый план выходят знания по профессии, а не знания программы. Нужно самому знать что ты хочешь от программы, а исполнение расчета уже приходит само интуитивно. |
|||
![]() |
|
||||
DarKxXxLorD, еще рекомендую единственную пока книгу по Robot Сухорукова Виктора Владимировича.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2011
Гомель
Сообщений: 63
|
Начал осваивать связку Revit Structure и Robot Structural Analysis, вопросов больше чем ответов. Люди со стажем работы хотя бы год, думаю ответят без проблем.
Извините, если вдруг продублирую вопросы в теме: 1) При эспорте модели из Revit Structure в Robot Structural Analysis Pro (работаю в продуктами Autodesk 2011) ленточный фундамент определяется просто как геометрический объект, после расчета из 5 пунктов результатов доступны только реакции и перемещения, где усилия и т.д? В чем проблема? Как вообще должен определяться фундамент? 2) Как в Robot'е дело обстоит с грунтами? С фундаментной плитой вроде все понятно в толщинах КЭ задаешься параметрами упрогости фундамента, а как с ленточным и отдельно стоячим фундаментом? 3) Посоветуйте пожалуйста какую-нибудь хорошую книгу по Robot Structural Analysis Pro 2011, как расчитывать конструкции и как обрабатывать результаты. Сухорукова В.В уже прочел, ответов на свои вопросы нашел крайне мало. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Цитата:
Кроме Сухорукого больше нет ничего. Смотри ветку на форуме autodesk и блог робота хобота. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
В опорах - упругие опоры
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2011
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Товарищи, 2012 Robot вышел. Гип-гип ура!
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
palexxvlad, это дядя Сережа делал. Надо его поспрашивать.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
palexxvlad, что именно интересует ??? Каким образом Ревит складывает армирование отдельными стержнями с армированием по площади ??? Или что то другое ???
ЗЫ, предлагаю продолжить в ветке по Ревиту ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Доброго времени суток.
Пытаюсь сделать подстропильную ферму. Нагрузка в центральном узле верхнего пояса 782 кН. При расчете Робот выдает неустойчивость, а в результатах у 3 раскосов усилия равны 0. Может кто-нибудь указать на мои ошибки в расчетной схеме? |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
я поставил опору в тех местах где опорный раскос подходит к верхнему поясу и сразу стало все гуд !!!
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
зы я вообще не считаю ни плоской фермой, ни плоской рамой. только общий случай.
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Я тоже "за" общий случай ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Люди.. а почему у меня в отчете не заполняется табличка "свойства - плиты" (см приложение) Ведь плит у меня в проекте полно... (Robot 2010)
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Да пребудет с ним Великая Сила! Знаю, но вопрос не в том. То что не заполняется табличка это глюк или в чем то есть хитрость?
Как вы вообще описываете жесткости пластинчатых элементов в пояснительной записке к расчету?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Regby, для начала, наверное, надо Робот 2012 установить, а дальше пойдет как по маслу ...
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
промышленное и гражданское проектирование Регистрация: 15.01.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 3
|
Зачем столько инструментов для корректировки схемы, если они при наноточности способны только положить на лопатки ПК. Модификация со стержнями гуд! Но коснись стен и перекрытий и не дай бох премыкание балок… как узлы разбигаются от оси элемнта на 0.0001м. Есть замечание и про графическим багов по пластинчатых элементов. Контур стены отдельно, заполнение на 0.001м в стороне… от сюда и не понятки с триангуляцией ... рулит Делоне с грубой/часто настр. Метола разбиения… “выравнить” в пересечения – убрать раз и на всегда.
P.S. Robot SA Pro 2011 штопанный c SP1 до SP6 и лицуха в задвижки стола (ПК E5400 2.7Гц ОЗУ 4г ВД radeon HD 5600, ОС Win7 х64 SP1 лиц.) |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
В роботе в расчетах стальных элементах при стали С 345, программа на автомате берет Ry=335МПа. Как для стали С345К по СНиПу. Можно ли в настройках где-нить менять расчтеные сопротивления стали?
|
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
Подскажите, пожалуйста, уважаемые вот по какому вопросу.
Считаю пульсационную составляющую от ветра для конструкции (решетчатая рама). Соответственно необходимо определить периоды собственных колебаний. Где-то на уровне подсознания понимаю, что нужен модальный расчет, но вот как его делать - ни малейшего представления. Тем более параметров при его создании вагон и маленькая тележка. Может кто подскажет, посоветует, с чего начать? Или пример скинет? |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Гобар, что за
? Вообще есть 2 способа. Мне больше нравится классический. В параметрах расчета создаем новый расчет. Преобразуем нагрузки в массы и алга... Накидал небольшой ролик - надеюсь поможет.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Спасибо огромное. Теперь намного понятнее.
Пару вопросов вдогонку: 1. Матрица массы - имеет ли смысл использовать "Сосредоточенная с вращением"? 2. Какой метод чаще используете? 3. Я так понимаю, в таблице Результаты дин. расчета первый столбец - номер формы частоты собственных колебаний? То есть для расчета пульсации мне нужен 1-я и 2-я? Offtop: И, кстати, совет. В Роботе при двойном нажатии на ячейку вылезает калькулятор (извините, если уже вы и так знаете). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Гобар,
1 без понятия 2 ничего не меняю в настройках по умолчанию (вообще говоря мне приходилось делать модальный расчет один раз - потому я тут Вам не советчик) 3 да
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Regby, у вас косяк в ролике. Зачем вы собственный вес преобразуете в массу? В Robot это делается автоматически по умолчанию.
Гобар, по пунктам: 1. Не рекомендуется некоторыми авторами. Лучше Согласованную матрицу масс 2.Метод Ланцоша
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Главный специалист-конструктор Регистрация: 25.10.2010
Долгопрудный
Сообщений: 23
|
Здравствуйте! Вопрос такой, есть плита на упругом основании. На закладке Результаты/Карты/Детальная есть галка "Перемещения". В моем случае результат получился от -0.5 до -2.1см. Та же плита, на закладке Проектирование ЖБ конструкций/Плита-теорет. армирование/ПС2 есть галка "Прогиб u". В моем случае результат от -2.0 до -4.0см. Вопрос в чем, а что из этого является осадкой плиты? И в принципе, подскажите пожалуйста рекомендованный алгоритм расчета плит (а также отдельностоящих фундаментов и лент) без использования объемников грунта. Спасиб заранее)!
__________________
КР, КМ, КЖ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Всем привет. Кто может объяснить логику процесса:
Простенькая схема [IMG]http://s001.***********/i196/1107/ff/9d4315d1239et.jpg[/IMG] При изменении площади сечения ванта выше 1.2 см2 нелинейный расчет начинает расходиться. Почему?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Regby, относительное удлинение получаешь с учетом увеличенной площади ванты ?
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Romanich, нет. Я в ГОСТе на канаты вычитал что их относительное удлинение не более 0.03 потому и поставил эту цифру. Совершенно очевидно что я блуждаю в потемках. пока ничего непонятно.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
palexxvlad, я в помощи http://docs.autodesk.com/RSA/2012/RU...9277CF-243.htm то же об этом вычитал, но так и не понял, где надо назначить этот алгоритм.
Хотелось бы понять как именно происходит процесс геометрически нелинейного расчета и почему он может не сходиться.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Пока хочется понять саму методику. Ванту задал длиной (или относительным удлинением).
Посчитал. Определил усилия в ванте. По усилию подобрал трос. Назначил площадь, указал усилие преднатяжения... Произвел перерасчет - уточнил результаты. Как то так...
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Regby, а с какой целью для тяжа Вы применяете вантовый элемент расчетной схемы? На мой взгляд, в Вашей схеме явно "не вантовый" случай. Я заменил элемент "ванту" на обычный стержень - все посчиталось лучшим образом.
PS Вариант 2. Удалил преднатяжение с ванты(что эквивалентно простому стержню) - тоже прекрасно постчиталось Последний раз редактировалось palexxvlad, 21.07.2011 в 14:35. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
palexxvlad, какой хитрый! Без ванта я то же умею, вопрос в том "почему не считает с вантом"? Должна же быть объективная причина
palexxvlad, может дело в том что при данной геометрической схеме невозможно создать преднапряжение?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Я помню, что тоже когда-то приходилось отказываться от вант.
В вашей схеме всё не так сложно. Можно использовать Arc-Length, при определенных условиях всё сходится. Мне какжется, несходимость от того, что ванта "перетяжеляет" балку.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 26
|
Здравствуйте уважаемые, у меня возникла следующая ситуация, надо произвести расчет предварительно напряженной ж/б опоры СК261-1.1 с закрепленной на ней металлической корзиной (столб оператора связи). Как запроектировать ж/б столб с напрягаемой арматурой и как соединить сталь и бетон??? Прошу вашей помощи!!! Заранее спасибо!!!
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Господа, можно ли из Робота перекинуть схему с готовой сеткой в формат DXF ? Сам пробовал, но Робот сетку в DXF не передал, а передал только схему состоящую из огромных треугольников 3D-Face. Может есть обходной путь через другие форматы?
p.s. Здесь ( http://dwg.ru/dnl/?id=7096&page=1 ) лежит чудная штука - конвертер из Робота в Лиру и Скад. Геометрию из 2011 Робота передал в Лиру без проблем. Теперь можно в Ревите собирать схемы для Лиры и все такое ![]() Последний раз редактировалось Atlant, 09.08.2011 в 22:41. |
|||
![]() |
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Доброго всем времени суток! Рассчитываю ферму. При расчете опять выплывает неустойчивость на одной из опор. А в результатах, в крайних панелях верхнего пояса стержни получаются растянутыми. Вопрос - в чем я накосячил?
|
|||
![]() |
|
||||
Доброго времени суток, Уважаемые! Создал в Ревит стракча стропильную систему в 3Д (всё проанализировалось успешно), не менее успешно перекинул все в Робот. Так же все хорошо... Хотел уж было генерировать снег и ветер автоматически - не тут-то было! Робот отвечает что нет конструкции (а конструкция создается генератором рам насколько я понял). Вот и вопрос - отказываться мне от авто-генарции и все задавать (снег и ветер) руками или создавать заново расчетную схему с нуля в Роботе?
|
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 08.08.2010
Сообщений: 79
|
Пробовал посчитать колонну на прочность как внецентренно сжатый элемент, вот что получилось:
- Из сортамента арматуры по СП 2003 выбрал А500. В пояснительной записке robot показывает не верное значение Rs (см.в приложении). - При сравнении с ручным расчетом полученные значения для N crit, изгибающего момента сопоставимы с результатом в роботе, но вот результаты расчета запаса(капаситета) колонны по моменту различаются значительно. По какой формуле робот вычисляет этот капаситет найти не удалось. Просто пишет : MRd/MSd [IMG]http://s005.***********/i212/1108/f3/ce86437710act.jpg[/IMG] |
|||
![]() |
|
||||
В Download дежало пособие к 19-й, кажется версии. Там есть пример расчета фермы, если память не изменяет.
|
||||
![]() |
|
||||
скачала. это содержание справки
а мне бы наглядный пример... я выбираю типовую конструкцию фермы, задаю ей размеры и форму как мне надо. схема прорисовавыется на экране, а потом когда я пытаюсь задать опирание или нагрузку - схема исчезает с листа что делать? |
||||
![]() |
|
||||
Неужели так сложно поискать?
|
||||
![]() |
|
||||
сложно
![]() скачала видео http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3127097 с первых же кадров возникли проблемы: у меня нет меню, показанного вначале видео на скриншоте 1 - то что в видео на скриншоте 2 - то что у меня по факту |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
В 2006 году, когда я начинал разбираться в Robot Millenium 19, не было и десятой части того что есть сейчас. По поводу скриншотов - аналогично. Поищите в этих двух темах - подобный вопрос уже задавался. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
У вас не установлены Extensions (расширения) для Робота, они доступны официальным пользователям имеющим подписку Аutodesk. Создатель рам это из расширений. Хотя эта вещь совершенно не принципиальна и без нее можно обойтись.
|
|||
![]() |
|
||||
А какая именно последовательность действий к этому привела?
В поддержку не отправляли?
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152
|
Здравствуйте! В Роботе понятно как задать нарузку по площади, чтобы она распределилась на стержни - через покрытие! А как это сделать если сначала собираю модель в ревит структура! Есть ли инструмент аналогичный покрытию в роботе?
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 02.01.2007
Запад МО
Сообщений: 152
|
Спасибо! Аналогично наверно и со стенами!
Еще вопрос - при создании рамы генератором рам появляются еще куча уровней! что с ними делать? можно ли их удалять? Кто нибудь польуемся генератором сеток? Есть какая справка по revit extensions?? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.09.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
Здравствуйте! Собрал схему в Ревите и перекинул ее в Скад и Робот. Со скадом, как ни странно, все ок (после некоторых манипуляций с сеткой вручную), а вот в Роботе столкнулся с неразрешимыми для меня проблемами. При расчете Робот ругается то на искаженный элемент, то выдает ошибку "длина стержня ноль", когда это совсем не так. Расчет дальше не идет. Пробовал считать в 2011 SP6 и в 2012. Система 32 бита. Перепробовал все вышеописанные рекомендации по заданию сетки и методов расчета. Хочется понять, где же я ошибся. В ревите все линии аналитической модели сходятся, проверял, да и Скад бы показал если что не так. Прошу помочь разобраться ))
Последний раз редактировалось Ironlung, 07.09.2011 в 18:46. |
|||
![]() |
|
||||
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
![]() |
Если Робот выдаёт предупреждение про наличие в схеме искаженных элементов, то надо найти это место и перегенерировать там сетку КЭ. Как вариант его можно найти и просто удалить и считать дальше не генерируя расчетную схему. А по большому счету в Роботе есть функция контроля качества нанесения сетки КЭ... Вот ее то и надо пользовать перед тем как запустить на расчет.
Если есть стержень нулевой длины, то его надо найти и уничтожить, дальше можно считать без перегенерации расчетной схемы. ЗЫ И вам будет радость
__________________
Robot и Хобот |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.09.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
Цитата:
И еще проблема - при генерации автоматических сочетаний нагрузок программа выдает ошибку - неверное соотношение кодов, и никаких сочетаний не создается. Возможно это связано с тем, что у меня 2 постоянных нагружения - собственный вес и грунт. Последний раз редактировалось Ironlung, 07.09.2011 в 17:03. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Модель не смотрел, но есть свои соображения:
1. Со стержнем нулевой длины столкнулся при создании совместимых узлов. Была балка, в центре которой был узел в который приходила стойка. При создании совместимых узлов робот сразу ругался на элемент нулевой длины. Решился это вопрос делением балки на две. То есть совместимые узлы можно адекватно сделать с конечными узлами элементов. 2, Автоматические сочетания генерируются на основе правил. Нажмите в окошке автоматических сочетаний кнопку больше и просмотрите правила сочетаний (то есть какие нагружения сопотствующие, какие взаимоисключаемые). После Ревита там может быть все что угодно если вы в ревите не задали эти правила. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Здравствуйте, форумчане. Вопрос: после импорта из Ревита в Робот схема показывается, как набор плоских видов. Как сделать трехмерный вид? Переключатель с координатами в нижнем левом углу не помогает...
p.s. Вроде "отпустило" уже ![]() Последний раз редактировалось Atlant, 15.09.2011 в 21:27. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
С введением нового ГОСТ Р 54257-2010 при проектировании зданий и сооружений необходимо нагрузочные эффекты умножать на коэффициент надежности по ответственности. Для зданий уровня отвественности 1а коэффициент 1,2, для зданий 1б - 1.1, для зданий 3 - 0,8. Вопрос: как ловчее применить данный коэффициент при расчете здания (сооружения) в программе Robot Structure?
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Насколько я понимаю СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" - для кратковременных нагрузок (нагрузка 3 и 4 - рассмотрим 4 "кратковременная на покрытие") Может иметь коэффициент сочетания 1/0,9/0,7 в зависимости от того какие еще временные нагрузки входят в сочетания. На данном примере нагружение 4 всегда приходит в сочетания с коэффициентом 1,5*0,9=1,35 Все можно учесть. Я 40ushek, схему в ревите делали? Я только только, закончил импорт комбинаций в Ревит, все работает, и на порядок быстрее чем в Робот. Причем можно сразу задать комбинации по ПС1 и ПС2, уже протестировали, Робот автоматически подставляет куда надо ![]() icq или skype? на рис постоянная должна быть с ктами 1 и 1 (ошибся) Последний раз редактировалось 100k, 20.09.2011 в 21:42. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
100k, может вам мой вопрос покажется глупым, но все таки... а почему нельзя учесть коэффициенты программно? ( я так понимаю вы автор программы)
при создании графа учитывать длительность нагрузок. Не очень понял смысл "масштабных коэффициентов", но судя по всему это и есть коэффициенты сочетания. Назначать их вручную не очень удобно (при большом количестве временных нагрузок). Программа уверено строит варианты сочетаний. Почему нельзя после построения для каждой строки выполнить процедуру присвоения коэффициентов сочетаний согласно алгоритма СНиП? (не воспринимайте это как критику - если уж автоматизировать, то логично автоматизировать до конца). И еще... вот получули мы тучу сочетаний. Как для каждого конкретного элемента найти расчетное сочетание - сочетание при котором совокупность усилий будет наихудьшим? Ведь автоматическое сочетание усилий как раз и выполняет эту функцию. (поправьте меня если я не прав) PS. Вопрос как ловчее применить коэффициент надежности по назначению при расчете здания (сооружения) по IГПС в программе Robot Structure? все еще актуален.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 20.09.2011 в 22:13. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Цитата:
Я могу посоветовать попробовать сделать сочетания с моей помощью, могу видео записать, думаю, что Вам понравиться ![]() Цитата:
![]() В микрофе, например нечто гибридное, там все основано на теории выпуклых оболочек, оч интересный способ. Могу рассказать подробнее (если они не изменили за последнее время), но все равно, находят все комбинации, а потом ищут невыгодные, очень затратный способ, с точки зрения вычислительных ресурсов, но наверное, самый эффективный. Я вообще считаю себя, большим спецом по комбинациям (скромненько так) ![]() Цитата:
Последний раз редактировалось 100k, 21.09.2011 в 09:05. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
100k, мда.. видимо мне далеко до Вашего понимания проблемы.
Если фраза: Цитата:
Цитата:
Цитата:
- формируется поле решений для всех возможных комбинаций для конркетного конечного элемента(согласно настроек для автоматических сочетаний). - программа выбирает наихудьший из всего поля решений и по нему подбирает армирование, при этом для двух соседних конечных элементов вполне может быть разное расчетное сочетание, в целом формируется результат описывающий все указанные пользователем возможности загружения. В случае если расчет ведется для элемента для какой то конкретной комбинации, которую из множества выбрал пользователь то вполне вероятно что пользователь ошибся. Есть другой способ (допустим у нас 100 сочетаний) - отобразить на экране 100 комбинаций - посмотреть какие при этом получаются усилия - выбрать расчетный на него считать - и так для каждого элемента. Можно решить задачу - построив таблицу (благо у Робота для этого широкие возможности) вида: конечный элемент\сочетание\My\Mz.... и потом ее долго анализировать... Но разве это решение? Вот что я называю: Пусть лучше компьютер делает это 20 минут чем я месяц. Цитата:
В общем - я не утверждаю что вы неправы. Я утверждаю что я Вас не понимаю пока. Может в этом и есть причина немногочисленности последователей данного метода? PS. А почему в посту 728 два графа? Второй выглядит правильным... (единственное - обратил внимание что в Актуализированном СНиП (СП 20.13330.2011) коэффициент сочетания 0,6 заменен 0,7 - не знаю, может опечатка). В такого небольшого "монстрика" превращается правильное решение для примера, приведенного по адресу Робот и хобот
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор Последний раз редактировалось Regby, 21.09.2011 в 00:26. |
||||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
Regby
Цитата:
![]() Цитата:
Цитата:
Посмотрел автоматические сочетания робота, да, можно посмотреть отдельные комбинации. http://www.youtube.com/watch?v=gkgIuXeRxFM примерно так это выглядит в моем исполнении. сугубо в обучающих целях. всякие артефакты при рисовании и выборе, при записи появляются в win7. Кстати по поводу к-та надежности сооружения, пожалуй добавлю себе такое, что бы для всех комбинаций был дополнительный кт (по умолчанию равный 1.0) Последний раз редактировалось 100k, 21.09.2011 в 11:33. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
F1 F1 F1 Беда...
У меня наблюдается вот такая лабуда [IMG]http://s014.***********/i327/1109/15/753a8975800bt.jpg[/IMG] [IMG]http://s006.***********/i214/1109/3c/b0cd4554fdc4t.jpg[/IMG] Как с этим бороться? Переустановка не помогла. Система WIN 7x64
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
Возможно, проблема в .NET или установленном xml-парсере (библиотека msxml*.dll; где-то мелькали рекомендации на этот счет, кажется).
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
небольшое дополнение к revit и robot
https://sites.google.com/site/40ushek/ внизу ссылка на программу |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.06.2011
Гомель
Сообщений: 63
|
Товарищи, у кого-нибудь был опыт расчета подпорных стенок в Robote? Каков алгоритм расчета? Засыпал грунтами - получил момент у подошвы стенки, а дальше? Как расчитать устойчивость положения против сдвига, основания по деформациям и т.п. (как в пособии П17 к СНБ 5.01.01-99)? Глупо отдавать в экспертизу стенку ссылаясь только на момент. Можете посоветовать что-нибудь дельное или пособие с калькулятором мне в руки?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Приветствую еще раз !
![]() Этот вопрос с цветами в последнее время встал для меня ребром. На Лире 8 цветов и при большом диапазоне армирования получается слишком грубая шкала. Поэтому приходится делать цифровые распечатки фрагментами. В результате - большое число страниц в отчете, заказчику труднее читать, а мне больше работы, плюс (самое неприятное) лишние вопросы. Параллельно сделал расчет похожего здания на Stark ES, там можно любое число цветов настроить. Настроил 21 цвет. Цвета взял из Лиры, совместив несколько шкал, там есть шкалы из оттенков цветов. В результате, при взгляде на диафрагму распечатанную на листе Word, без увеличения, сразу видно, сколько арматуры и где, пояснений не требуется. Этот расчет ушел без вопросов ![]() Вот я и задумался на тему о выводе из расчетных программ. Этот показатель сейчас мне кажется важней скорости сборки схемы. Автоматизация выдачи результатов и их однозначная интерпретация - вот мой современный запрос к расчетным программам ![]() Вопрос о препроцессоре, в принципе уже решил, с помощью конвертеров. Использовал для этого Ревит, потом в Робот, потом в Лиру, а из Лиры уже можно и в Старк. Либо Автокад-Мономах-Лира. Ревит оказался не дурен, но слегка громоздкий, очень много настроек, от него выигрыш - в компоновке отверстий разного рода и в быстрых изменениях на стадии сборки схемы. А так на Старке или в голом Роботе быстрее. p.s. Чет я разошелся ![]() p.p.s Во вложении моделька из Ревита - мой пионерский проект )) и в Worde результаты по Старку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 26
|
Здравствуйте уважаемые, немного нарушу последовательность. У меня вопрос - как в среде Робот генерировать ветровую нагрузку на башенные и мачтовые пространственные сооружения из металлопроката, программа позволяет производить генерацию по американским и французским нормам а по СНиП не делает этого. Кто-как прикладывает ветер на пространственные конструкции поделитесь пожалуйста опытом считать все ручками много времени уходит причем не на сами расчеты, а на определение отношения площадей проекции контура конструкции (Ak) к сумме площадей проекции элементов конструкции (СУМ(Ai)). КАК СДЕЛАТЬ ПРОЦЕСС БЫСТРЕЕ. СПАСИБО!!!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.10.2010
Сообщений: 26
|
Вчера все встало на свои места, я собирал ветровую нагрузку как для ручного расчета, но для того чтобы рассчитать ветровую нагрузку в программе не надо плясок с площадями просто берем нормативную по своему району и перемножаем на Kz и на коэффициент и прикладываем на нужные нам элементы, УРА!
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.05.2009
г.Н.Новгород
Сообщений: 667
|
А как же нагрузка на заднюю грань? Так же нужен коэффициент затенения, а следовательно отношение площадей.К тому же задавать свою нагрузку на каждый профиль геморно (сечения решоток, стоек, поясов могут иметь по несколько типоразмеров, до кучи все они на разной высоте, т.е. у них разные высотные коэффициенты к). По мне проще один раз забить методику в эксель, разбить башню на секции (примерно по 10 м), для каждой секции найти результирующую силу с учетом реальных площадей, коэффициентов затенения, разного ветра на переднюю и заднюю грань и т.д. и т.п., а затем разделить эту силу на число поясов и на длину секции. Получим равномерно распределенную нагрузку на каждый из поясов . Ее и зададим.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318
|
Поясните пошагово как назначить покрытие и затем неравномерную нагрузку на него, чтобы с покрытия она распределилась на стержни-прогоны. Не получается по справке это сделать
![]() ЗЫ: уже получилось ![]() Последний раз редактировалось SergKA, 15.11.2011 в 10:31. Причина: нашел ответ |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Вопрос такой: решил интереса ради вбить простую конструкцию в робот: 4 колонны в ряд с одной стороны, стена с другой. Сверху плита. У колонн и стены опоры жесткие. Плита опирается шарнирно (поворот разрешен, перемещения по х у з - нет). Получаю неустойчивость второго уровня - почему? Плита не может шарнирно опираться? Спасибо за ответ.
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 12.09.2007
Новосибирск
Сообщений: 181
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.07.2007
Сообщений: 318
|
Цитата:
Сразу у меня не получилось построить покрытие-запутался в трех соснах. Потом дошло... Робот 2012. Делал так: Геометрия->Покрытие. Здесь построил покрытие (у меня с двух сторон на стенах и на кровле). Затем идем задавать нагрузку Нагрузки->Назначение нагрузки->Поверхность->Плоская нагрузка 3p. Добавил ветер. Снег на кровле у меня равномерный был=Распределенная плоская нагрузка. Это еще проще. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Есть только один важный пункт при использовании нагрузки через покрытия. Когда чертите покрытие то в диалоговом окне надо указать в каком направлении будет "следовать" нагрузка. У меня робот англ. языке и варианты выбора у меня такие: two-way, ona way X, one way Y. По умолчанию стоит two way.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Regby, согласен, но лучше сразу все делать правильно
![]() Меня вот какой вопрос озадачил (осваиваю связку ревит-робот): сделал в ревите 2 одинаковые модели. 4 стены и перекрытие сверху. Различие лишь в том, что в первой ничего не трогал, а во второй задал офсет перекрытию на его толщину, чтобы опирание было таким, как оно есть на самом деле. Потом отправил обе модели в робот, никакой разницы между ними не заметил, хотя и оставил "ревитовские" настройки. Вопрос: как робот распазнает геометрию, заданную в ревите? Или что я сделал неправильно? В роботе я получил 2 идентичные модели с опиранием перекрытия по центру "перекрытия". Уточню, что оффсет я делал вертикальный. Интересно узнать как при таком оффсете робот будет генерировать сетку КЭ: создавать дополнительные точки, делать между ними связи или ещё как-то? Пока что он все "центрировал" и никаких оффсетов в роботе я не получил. Спасибо за ответ. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 14.10.2011
Сообщений: 156
|
Ну и в догонку вопрос про сетку КЭ: кто-нибудь для себя разработал оптимальный шаг или настройки генерации сетки КЭ? Сейчас работаю с большой моделью, вопрос очень актуален. Большой шаг и в элементах некорректно передаются силы, мелкий шаг и робот может вообще вылететь + генерация/расчет модели начинает забирать слишком много времени и ресурсов компа. Есть у вас золотая середина? На что смотрите, от чего отталкиваетесь? Спасибо.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 29.07.2011
Сообщений: 4
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.09.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите, с чем может быть связна ошибка "Неправильное определение отношений между группами вариантов сочетаний кодов" при генерации сочетаний нагрузок? Робот говорит, что нужно посмотреть во вкладку отношения... Но что там править я не знаю. Вроде все логично - постоянные только одновременно, временные "и" и "или", ветры "или".
И еще такая ошибка - в 10ти этажном доме 10 идентичных плит перекрытия. 3 нижние плиты и 4 верхние разбиваются на конечные элементы, а средние 3 нет. Вернее разбиваются только если задать полностью автоматическую разбивку. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
А есть ли в Роботе сведение элементов при задании между ними расстояния при котором производится сие ,как в Форуме?
Вот какие дела у меня получаются. 1- revit , 2-robot Последний раз редактировалось Миксер, 08.12.2011 в 23:25. Причина: добавил файлик |
|||
![]() |
|
||||
Миксер, в Revite попробуйте отключить вес линий и посмотрите, как выглядит аналитическая модель.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
Действительно так гораздо хуже ситуация в ревите) спасибо
Наклонные поверхности тяжело подгонять Добавил скрин... никак не могу подогнать верхний узел...и крайний скрин то как выглядит эскиз перекртия горизонтального ....Никакими инструментами не цепляется за контур, а привязывается где то рядом, на скрине это привязка - синяя линияИ повтор вопроса....Сведение узлов нашел)) Последний раз редактировалось Миксер, 09.12.2011 в 16:00. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
Чем отличаются эти две плиты? при наведении на одну в углах отображаются кресты ,а при наведении на вторую ничего не отображается.Материалы назначены у обеих
и вопрос 2: Что за линии отображаются при разбиении КЭ , видно на второй картинке Последний раз редактировалось Миксер, 18.12.2011 в 14:46. |
|||
![]() |
|
||||
Это, скорее всего, плита, смоделированная стандартным инструментом Робота и плита-объект ACIS-моделера. У них разные настройки сеточного процессора и т.д. Из моего опыта последних лучше избегать, они какие-то дурные.
__________________
Reshaping the STEM field |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
Спасибо за ответ...но вот ещё один вопрос , ... есть 3 плиты на разных отметках... и при наведении курсора на них одна плита выделяется, а другие нет...прикрепил файл
Вопрос отпал, надо было создать этаж в этом уровне...странно что выбора нет если нет этажа Последний раз редактировалось Миксер, 22.12.2011 в 10:42. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,207
|
Коллеги, в кои-то веки решил освоить Robot. Прошу сильно не пинать за, возможно, глупые вопросы типа: "а куда тут тыкать шобы усе посчиталось?"
Начал с тестовой задачки: жб плита 6х6х0.2(h)м, опертая по 4-м сторонам. С успехом рассчитал теоретическое армирование, задал фактическое, а дальше загвоздка с проверкой по II гр. предельных состояний. Захожу в меню расчет - проверка, выбираю метод проверки, запускаю расчет . Расчет длится считанные секунды. Ошибок и каких-либо иных сообщений нет. Проблема в том, что результаты расчета (изополя деформаций, коэф. жесткости и пр.) при выборе соответствующих кнопок в окошке "карты армирования - результаты по КЭ" не отображаются. Показываются только изополя фактического армирования и, иногда, изополя раскрытия трещин. Иногда в том смысле, что зависимости между выбранными опциями расчета и появлением/не появлением этих изополей не уловил. Файл расчета прикладываю. Заранее спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,450
|
Atlant, ты с темой не ошибся?
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Привет всем! Нет, с темой я не ошибся
![]() ![]() p.s. Здесь причиной паутины была нестыковка отверстия и рядом стоящей стены, в Ревите нужно было очень сильное увеличение чтобы это увидеть. Последний раз редактировалось Atlant, 28.12.2011 в 10:25. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Если балка не дотягивает до места назначения, то нужно редактировать балку, а сетка откоректируется автоматически. Тем робот и хорошо (в отличии от лиры), что коректируешь сучественное, а сопутствующие моменты сами подстраиваются.
p.s. даже в лире изменив сетку конечных элементов не изменив балку получится полная ерунда... |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Цитата:
На Лировской картинке видно, что добавился еще один тип жесткости, но у него та же толщина, что и у исходника. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.08.2007
Сообщений: 647
|
Цитата:
Вообще если говорить о сетке конечных элементов, то здесь нужно забыть немножко о лире и начать мыслить в понятиях робота. В роботе есть плита, которая разбивается на конечные элементы и если сетка не замораживалась, то она перед расчетом строится заново. Соответственно, нужно не сетку менять, а параметры разбивки на конечные элементы. Это в лире можно "с помощью топора и напильника вылепить аленький цветочек". Робот все таки поделикатнее в этом плане, прямое вмешательство в сетку конечных элементов может привести к непредсказуемым последствиям. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
Можно добавить плиту. Надо выбрать команду Плита и поставить в окне галочку список КЭ. Плита добавиться, но будет ругаться при расчете. Поэтому лучше наоборот. Сначала плиту, а потом разбивать. Попробовал повозиться с сеткой внутри плиты, вроде считает. КЭ вне плиты существуют. Но как это отражается на результатах пока не проверял. Сам же я использовал Робот только как генератор сеток из Ревита, поэтому результат для Лиры меня устраивает. Внутри файл Робота.
|
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
При формировании отчета делаю титульный лист, пишу там дополнительные переменные типа @DESIGNER_NAME@, но они так печатаются как написаны, значения не подставляются, хотя те переменные которые там были изначально ведут себя правильно.
Короче, подскажите пожалуйста, как их туда правильно вставлять их. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 40
|
Подскажите пожалуйста, я считаю таунхаус с кирпичными несущими стенами с сердечниками и поясами. Как мне задать кирпичные стенки в роботе? Если же они считаются отдельно, не в роботе, то подскажите как получить правильно напряжения в стенках. Как задать стены?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
ребята, нужна помощь. запускаю расчёт фактической арматуры на 16% стопоритса и не хочет идти дальше, если есть возможность запустите у себя, но при этом ни чего не меняя. в чём проблема. заранее спасибо
Silos.rtd |
|||
![]() |
|
||||
Ratkevich, плиту рассчитало, не стопорилось.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
а в чём может быть проблема? моё руководство говорит что проблема в проге или в самом расчёте, но я настаиваю на том, что комп не тянет, но они упёртые.
Вот характеристика: Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_qfe.100216-2016) Language: English (Regional Setting: Russian) System Manufacturer: System manufacturer System Model: System Product Name BIOS: BIOS Date: 09/01/06 11:16:44 Ver: 08.00.12 Processor: Intel(R) Core(TM)2 CPU 6600 @ 2.40GHz (2 CPUs) Memory: 2816MB RAM Page File: 1042MB used, 3662MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904) DX Setup Parameters: Not found DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode ------------ DxDiag Notes ------------ DirectX Files Tab: No problems found. Display Tab 1: No problems found. Sound Tab 1: No problems found. Music Tab: No problems found. Input Tab: No problems found. Network Tab: No problems found. -------------------- DirectX Debug Levels -------------------- Direct3D: 0/4 (n/a) DirectDraw: 0/4 (retail) DirectInput: 0/5 (n/a) DirectMusic: 0/5 (n/a) DirectPlay: 0/9 (retail) DirectSound: 0/5 (retail) DirectShow: 0/6 (retail) --------------- Display Devices --------------- Card name: ASUS X1650 Series Manufacturer: ATI Technologies Inc. Chip type: ATI display adapter (0x71C6) DAC type: Internal DAC(400MHz) Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_71C6&SUBSYS_020A1043&REV_00 Display Memory: 256.0 MB Current Mode: 1280 x 1024 (32 bit) (60Hz) Monitor: Plug and Play Monitor Monitor Max Res: 1600,1200 Driver Name: ati2dvag.dll Driver Version: 6.14.0010.6631 (English) DDI Version: 9 (or higher) Driver Attributes: Final Retail Driver Date/Size: 8/2/2006 12:08:08, 258048 bytes |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2011
а быстро считает? я жму на расчёт. при этом он показывает РАМ на 1,4 использует, а сам комп на 52%. и это уже не первый раз. ну ни сидеть же мне день и ждать, а вдруг досчитает. при расчёте в левом углу показывает две шкалы загрузки. первая как была на 16% так и стоит, вторая через 20 мин продвинулась на 30%. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
![]() а по русски повис комп? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
ну по очучениям посчитал, но до вывода результата не дошло дело, не видел я расскладку |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Ratkevich, чтобы сделал я на Вашем месте.
1. Добавил оперативки хотя бы до 4Гб 2. Коль натыкано в системе всякого хлама - переустановил бы систему, причем на 64-разрядную. 3. В заново установленную, х64 систему установил бы RSA2011x64(не х32/86) если она куплена, или RSA2012 если есть такое "возможность купить/обновить". Проблем с Роботом после этого на порядок станет меньше ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
Цитата:
Заставил 2012 поставить, пол дня они его тут ставили, у нас как. Прогу ставят мне, а лицензия на другой комп, ну вот пока они тут консилиум не провели ничего не получалось, сейчас жду толи от Автодеска ещё какойто ключ толи от наших распространителей. Но проблема не всетке это точно, я помню и просто фундаментную плиту запускал, а прямоуголник разбить это по-проще, так там тож с фактической дубил. Поставили 2012 х32, говорят на этот комп нет смысла ставит х64. Во, ещё вопро? 1. есть ли у Робота ограничения по кол-ву макс. узлов в задаче? ну типо для любителей например 5000, для полупрофи 15000, ну и для профи бесконечно. Мне босс говорит, что когда в Америке работал, там на какойто проге так было. И если хочешь больше максай. почему такой вопрос, считал объемник, разбил на 15000, он мне выкинул ошибку "5000" (точно не помню) и выкинул. А когда перебил сетку на макс. 5000 он мне посчитал. |
|||
![]() |
|
||||
Ratkevich, ошибка 5000 в общем показывает на проблемы с памятью. После появления версии х64 такой ошибки не получал.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
да в этом то и проблема, и тупизм начальства, закупить программ, но при этом не обеспечить железом, по мне причина в компе.
Спасибо, сейчас распечатаю всю переписку с форума, и пусть думают. Они же мне придложили мой файл в Автодеск отправить |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 2
|
Добрый вечер, дамы и господа. Прошу вашей помощи вот с чем. Делаю диплом , нужно сделать расчет купола. Робот начал осваивать недавно, попытался сделать модель для расчета, но уж очень результаты мне не нравятся. Перемещения более менее нормальные получаются только при больших сечениях + заметил что в самом роботе происходит смещение модели по осям при расчете, не знаю как это устранить. Все нагрузки и модель зеркальны, но при нагружении собственным весом купол смещается вдоль осей х и у не равномерно. Не понимаю почему. Пытался создать купол при помощи оболочки, но тоже ничего не получилось толкового. Подскажите как правильно и корректно все сделать.
Размеры R=45, H=35, каркас металлический, купол остеклен. Снег, ветер и вес остекления приложены. Схему прилагаю. Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.11.2010
Сообщений: 26
|
1.Проверяй нагрузку собственного веса. Для стекла ты сам прикладывал соб. вес? Включи боковой вид, и в середине пролёта увидишь, что нагрузку не приложил.
2. И два стержня у тебя отсутствуют. между 954 и 955, 1113 и 1114. вот в том месте у тебя и провалилась крыша. Последний раз редактировалось Ratkevich, 02.02.2012 в 16:32. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 2
|
Спасибо за помощь, стержни я заметил и исправил, а вот нагрузку не заметил. Спасибо что подсказали. Да сам прикладывал. Брал нагрузку по СНИП для покрытия 0,5 кПа и плюсовал вес стеклопакета это еще 0,48 кПа.
А по поводу сечений что скажете? Совсем много и нерационально получается... П.С. еще раз спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.11.2011
Сообщений: 40
|
Кто нибудь делал ленточный фундамент? Я под ж.б. стенами задал ж.б. балки и пытался выполнить проект ленточного фундамента. Он эту балку видит, находит и выносит в проект. Все хорошо... НО! робот делает почему то ленту под колонны. А переделать под стены тип ленты не получается. Не горит даже тот пункт. Он серым затенен. Знает кто нибудь фокус этот? почему там происходит?
Неужели никто ничем не может помочь? Никто не рассчитывал ленты? Последний раз редактировалось koshmar, 05.02.2012 в 14:23. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
Расчет плиты шириной 1 метр , пролет 6 метров, шарнирно опертая
Нагрузка 1т/м2 коэф надежности 1,2 ... должно получиться 5.4тм а вот что получилось , почему так получилось? посмотрите пожалуйста... а робот показывает 5,47...в чем моя ошибка? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Миксер, а при чем же здесь шкала? Что такое шкала? Она лишь показывает ориентировочную градацию какого-либо фактора определенными диапазонами.
Во-первых: 1-(5,4/5,41)= менее 0,2% . К чему Вам еще большая точность? Во-вторых: такая изотропная плита хоть и немного, но будет работать по короткой стороне, поэтому Ваше пристрастное сравнение с "чистой" балкой заведомо не верно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80
|
При расчете фактического армирования балки Robot выдал предупреждение "Bad dynamic_cast!". При этом расчет продолжился и было получено армирование бетонной балки (сейчас правда разбираюсь насколько правильное). Что это может значить?
Robot Prof 2012 x32 со всеми сервиспаками. |
|||
![]() |
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
![]() |
импортировал ли кто-нибудь схему из ревита 2012 в скад посредством робота 2012? конвертер Игоря Салтыкова 0.2.0.1 beta зависает при конвертировании стержней. конвертер на основе таблиц не использовал, потому что он не перебрасывает объемные элементы, а они мне необходимы, чтобы смоделировать объемное основание для учета влияния зданий друг на друга.
пробовал открывать файл в роботе 2010 - робот аварийно закрывается. ревит 2010 файл ревита 2012, на сколько я знаю, не откроет. существуют ли другие пути импорта из робота 2012 в скад геометрии, включая объемные элементы (а желательно и нагрузки)? |
|||
![]() |
|
||||
Конструктивное разрушение... Регистрация: 03.11.2010
underworld (преисподняя)
Сообщений: 54
|
to ratkill: Геометрия из Робота довольно неплохо импортируется, но только геометрия естественно, посредством сначала импорта схемы в формат dwg/dxf, ну а потом экспортом полученного файла непосредственно в scad. Если непонятно, то пример можете посмотреть на "робот и хобот" про моделирования грунта объемниками со стерженьками, там как раз рассматривается случай с импортом грунта объемниками.
__________________
Видео по Роботу |
|||
![]() |
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
![]() |
Lusifer, на хоботе есть пример импорта плиты в скад, но не видно, чтобы объемники были импортированы через dxf (или я не увидел). это возможно?
а на нагрузки, значит, мне не следует надеяться? ![]() из робота 2012 в робот 2010 схему никак не сбросить? |
|||
![]() |
|
||||
ratkill,
Цитата:
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80
|
Господа! Помогите решить проблему. Только осваиваю Robot. Попытался расчитать бетонную плиту. И как в стену уперся. Перед расчетом выполняю проверку, а в окне предупреждение "Параметры материала, используемые в объекте отличаются от параметров, определенных в настройках". Однако расчет выполняется. Получаю теоретическое армирование плиты и все. Фактическое армирование не считает. Стоит Robot Professional 2012 со всеми сервиспаками. Расчеты проводил и на 32х и на 64 битных вариантах Robota. Результат нулевой.
Файл прикладываю. |
|||
![]() |
|
||||
Shvlad, вы должны выделить плиту и отправить ее в модуль фактического армирования:
И сетка КЭ у вас не очень на мой взгляд.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
ratkill,
Цитата:
Данная проблема была из-за несовместимости с x64; сейчас программа перекомпилирована таким образом, чтобы этого избежать. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132
|
Товарищи, Инженеры!
Порыскал по форуму, но так и не нашел ответа. Robot подбирает армирование по отмененному СНиП 2.03.01-84*. В новом СНиПе 52-01-2003 характеристики материалов и методики расчета совсем другие. Подскажите как Вы для себя решаете использовать полученные результаты армирования в Robote, ведь дефакто они не совсем правильны. |
|||
![]() |
|
||||
Makson,
Я Робот не использую для расчета армирования; но данная тема меня тоже интересует. Недавно списывался, с технической поддержкой по этому поводу, и они вроде как обещают добавить новый СП 52-101-2003 в 2013 релиз. Вот оригинальный ответ: Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
ratkill
Не за что!. Уверен, что модель в итоге перекинется!. У меня просьба к вам - если опять возникнут проблемы, сообщите, плиз!. |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Цитата:
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Peter, все реализовано
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Что бы уменьшить его длину. Допустим это второстепенная балка, я её задал на все длину балочной клетки одним стержнем,
при расчете стальных конструкций она считается неустойчивой, так как гибкость в плоскости XZ больше допустимой из-за длины и из-за отсутствия точек закрепления в этой плоскости. Хотя может тут и моя проблема кроется - чего-то недопонимаю. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
YarUnderoaker, ну что ж Вы путаете грешное с праведным
![]() |
|||
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
Все правильно, насчет коэфициентов сочетаний вкурсе благадоря вашему Хоботу)). Задавая временным нагрузкам отношения или(вкл) в сочетаниях получаю набор из нескольких временных с максимальным к. надежности по нагрузке , так и сочетания с учетом коэфициента сочетаний. По логике в ПС должно быть - постоянные + 1 любая временная , или постоянные+ >=2временны х коеф.сочетаний. как это настроить? Спасибо
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
|
|||
![]() |
|
||||
Peter, так так оно и настроено! Посмотрите диалог Автоматические сочетания, только подгрузите правило сочетаний по СНиП.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Peter, у вас на 3-м скриншоте все правильно. Просто при создании сочетаний оставьте только это правило, если у вас временных нагрузок больше или равно 2-м.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
В этом случае у меня все временные умножаются на коэф. сочетаний , даже когда в сочетание входит одна временная ...
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
Доброго времени суток коллеги собственной вопрос. Собрал обычную простую модель этажа в Revit передал в Robot при автоматической работе расчет проходит. Если точно такую же схему собираю руками или правлю в Роботе то пишет одну и туже ошибку для плит что не задан материал. Robot 2012 sp5 32 бит.
Под вопрос есть ли функция в Роботе, разбивка стержня с учетом примыкающих узлов?? Последний раз редактировалось shtoss, 25.03.2012 в 10:14. |
|||
![]() |
|
||||
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
Сообщений: 1,986
|
а россияне ща пользуются роботом? в России помоему вышел новый снип "нагрузки и воздействия" и как я слышал, там надо пульсацию ветра учитывать, более часто чем в старом снипе, а у робота с этим проблемы. Соответственно, сразу сужается область применения робота.
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.09.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
А еще хотелось бы знать кто конкретно занимается написанием этих модулей. То есть насколько можно будет доверять результатам работы модулей. Может спросите у техподдержки, если не сложно?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Москва
Сообщений: 295
|
День добрый, работаю в Revit и стал осваивать Robot.
После нескольких видео уроков, сделал простую схему для сравнения со SCAD. (см. вложение) Результатами по армированию стал доволен, но возникают большие вопросы по прогибам. В Скаде 3 мм в Роботе 1 мм. Деформации в роботе смотрю в закладке Результаты->поля->Деформации по Z. Подскажите научите где не правильно делаю. Плиз )
__________________
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 27.02.2005
Украина
Сообщений: 320
|
При выборе результата от конкретной нагрузки Робот выдает этот результат от нормативной нагрузки, Скад от расчетной(т.е. от той что конкретно задано). Установите правильно комбинации загружений в Роботе, и сможете увидеть результаты очень близкие.
__________________
С ув. Петр |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Это здесь не при чем. Вроде бы все верно см. картинки
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Москва
Сообщений: 295
|
Спасибо большое, palexxvlad и Peter!!
Я ошибся смотря загружения. Не открывал ПС1-. Буду дальше копать Кстати, я увидел что робот передает в Ревит армирование Колонн. А армирование плиты он не передает? Дополнение. Подскажите пожалуйста почему нижнее армирование по Х(4,81) меньше чем по У (5,47).
__________________
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. Последний раз редактировалось Juss_00, 27.03.2012 в 19:21. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Москва
Сообщений: 295
|
Еще вопрос по этой же схеме.
Подскажите пожалуйста почему нижнее армирование по Х(4,81) меньше чем по У (5,47). Должно быть 4,81 или чуть меньше...
__________________
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Из РФ
Сообщений: 127
|
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
После генерирования расчетной схемы робот сам разобьет стержни если на них будут узлы. Для плит назначается толщина и материал, это два разных параметра, их можно независимо менять. Часто можно задать толщину не поставив материал (Бетон, В20, сталь и т.д.) Тогда Робот выдаст предупреждающее сообщение.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Есть такой глюк при создании геометрии в Ревите. Решается перезаданием материала и толщины. |
|||
|
||||
начинающий инженер-проектировщик Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
![]() |
Добрый день!
Делаю металлокаркас. Схема - пространственная рама. Хочу задать перекрытие монолитное по профлисту. Контур задал, а толщину и материал - не могу((( Кто-нить делал подобное? Решение - менять схему на общего вида? Можно ли в роботе менять схему в процессе или придется заново перечерчивать? |
|||
![]() |
|
||||
topotun, конечно можно в процессе. Ставьте Проектирование оболочек.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 21
|
Здрасте, начал расчитывать ферму, разложил сосред.нагрузки, но как мне приложить распределенную нагрузку? В Robote кнопка почемуто неактивна, что делать?
http://s019.***********/i612/1204/32/ea785360e218.jpg |
|||
![]() |
|
||||
строительство Регистрация: 06.02.2006
Эстония
Сообщений: 80
|
Насколько я понимаю ситуацию, Робот считает фермы только на узловые нагрузки. Поэтому кнопка с распределенными нагрузками не активна. Если Вы хотите приложить к ферме распределенные нагрузки (в случае расчета плоской фермы), то поменяйте вид конструкции с фермы на раму.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.04.2012
Сообщений: 2
|
Здравствуйте. Такие вопросы возникли, буду очень признательна, если кто-нибудь поможет:
создаю ж/б каркас с капителями, скругленными стенами и наклонными кровельными плитами. Капители и стены сделала при помощи команды "extrude" в итоге имею капитель, которую невозможно перенести или скопировать (в общем редактировать), и объект типа "arc" вместо стены, которой можно задать толщину и другие характеристики. с наклонными плитами проблема следующая - колонны и стены скопированные с нижележащего уровня надо подогнать по высоте под эти плиты и не срабатывают команды trim/extend, все ухищрения с переносом узлов и растягиванием элементов не принесли успеха. Извечный вопрос - Что делать? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 21
|
Почему при расчете стержней фермы сжатых элементов робот не рассчитывает их устойчивость (гибкость), а растянутых наоборот считает!!! В чем проблема? (пробовал Robot 2011 и Robot 2013) Прилагаю скриншоты на примере стержня №2 (сжатого) и №1 (растянутого):
http://s019.***********/i629/1204/b9/1d0e43c3b21a.jpg http://s55.***********/i148/1204/e3/335ae29435bd.jpg http://s019.***********/i621/1204/ee/efd015c2deaa.jpg |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 21
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
У меня вопросы чайника.
1. Чем в комбинациях нагружений отличается ПС1+ от ПС1-? 2. ПС1 в автоматическом режиме выводит произвольное нагружение и служит для того что бы я вручную выбрал какое именно я хочу отобразить? 3. Как посмотреть из каких комбинаций состоит ПС1+ и ПС1- при просмотре эпюр? Я так понимаю оно строит огибающие эпюры 2 шт для каждого стержня (например, считаю мет. раму), т.е. наихудшие условия для каждого стержня. Но как узнать от каких нагрузок и в каком сочетании эти эпюры построены? Только после расчета в пояснительной записке приводится номер комбинации. 4. При "проектировании металлических конструкций" от сочетаний ПС1 и ПС2, означает что программа сама выбирает наихудшее сочетание? Последний раз редактировалось rain_day, 19.04.2012 в 12:35. |
|||
![]() |
|
||||
rain_day,
Вид - Описания - Вернуть удаленные описания Offtop: Учите матчасть ![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Кто начал пользоваться новым роботом (2013), то есть имеет ли смысл на него переходить, учитывая, что у Robot 2012 уже 5-й сервиспак.
Я читал, что снип по железобетону наконец реализован? Да, и как он будет работать с Revit Str 2012? |
||||
![]() |
|
||||
Offtop: DarKxXxLorD, у Robot 2011 сервиспаков было 6
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
В общем написал в поддержку. Все ошибки ими признаны, будут исправлять. Так что - в RSA 2013 без сервис паков армирование по СП 52-101-2003 пока считать нельзя, имхо. |
||||
![]() |
|
||||
tutanhamon, можно в личку что спросили и что ответили ?
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Москва
Сообщений: 295
|
Добрый день, у меня проблема с запуском калькулятора.
Win 7 64x, Robot 2012 64x, Софт от Аутодеск 32х был уже. Открывается калькулятор но в шапке написано Демо режим, и нет ни одной активной кнопки. Макросы включены. Подскажите пожалуйста от чего может быть такое.
__________________
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
|||
![]() |
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
![]() |
tutanhamon, дошли наконец руки до робота. раз вы просили сообщать о возникающих неполадках, докладываю
![]() p.s. винда семерка х64, робот 2012 |
|||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Всетаки я не пойму как при расчете стальных конструкций, например, для кровельных прогонов отключить проверку по гибкости.
Если просто исключить продольные усилия с помощью скользящих опор, то тогда расчетная модель не будет соответствовать реальной, не будет диска покрытия. Если нажимать на кнопку Конфигурация там можно отключить проверку, но тогда получается прогоны нужно считать отдельно от всего остального, постоянно меняя настройки, что явно усложняет расчет и увеличивает шансы накосячить. Люди, поделитесь опытом пожалуйста, как лучше всего делать ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
YarUnderoaker, да просто там все. Прогоны это же изгибаемые элементы, т.е. "балки" в понятиях РОБОТа. И если прогону назначен тип элемента "простой стержень", то проверка по пр. гибкости будет производиться(при включенной проверке в конфигурации), а если прогону назначен тип элемента "балка", то проверка по пр. гибкости не будет производиться даже при включенной этой проверке в конфигурации.
|
|||
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Это я знаю, типы элементов делаю целую кучу, для колон, поясов, решетки, связей и прогонов + разные их типы в зависимости от раскрепления.
Просто почему-то постоянно натыкаюсь на то, что по всем критериям элементы проходят кроме превышения лямбды. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
Попробуйте в языковых настройках ОС Windows переставить разделитель дробной и целой части с запятой на точку. Должен заработать! PS Я в курсе данной проблемы, но из-за существенного объема работ руки не доходят поправить программу. Надеюсь на ваше понимание.. Удачи! |
||||
![]() |
|
||||
Негропроект, инженегр-конструктор Регистрация: 16.02.2008
Черкассы
Сообщений: 903
|
Вот специально сделал схемку с неразрезной балкой. Все окей кроме лямбда z. Элемент неустойчив, потому что есть небольшое сжатие. В ДБН гибкость для таких элементов не регламентируется.
PS: в примере конешно швеллерок 12, но бывают аналогичные случаи с сечениями поболее. |
|||
![]() |
|
||||
кондуктор Регистрация: 25.02.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 177
![]() |
tutanhamon, вам спасибо большое. заработало)
теперь возник вопрос с жесткими телами, моделирующими реальные размеры колонн в скаде. робот их не вводит. по крайней мере по умолчанию. получится большое армирование над колоннами. кто-нибудь решал этот вопрос? можно их как-то автоматически задать в роботе? |
|||
![]() |
|
||||
Здравствуйте форумчане! Посмотрел на ютубе несколько роликов про "Робот". Возможности программы меня впечатлили! Мне он показался не таким тормознутым как скад! Расчетная модель здания более наглядная и легче читается чем в скаде. (Я имею ввиду, что в скаде пространственная модель выглядит как куча линий!) Результаты расчетов оформлены очень наглядно. Короче складывается впечатление что программа сделана для людей что Scad и robot это автоваз и меседес! И еще такой вопрос сертифицирован ли робот на территории РФ.
|
||||
![]() |
|
||||
nikolay2, да, конечно сертифицирован.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Revit & Robot Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
![]() |
Здравствуйте! Устанавливаю коэффициенты сочетаний. Открываю папку с расширением файлов rgl, там много файлов, можно выбрать и вся табличка забьется автоматически. Я не могу найти файл, который бы в этом окне на писал по СНиП 2.01.07-85. Подскажите какой файл выбрать. Или вы вручную забиваете? если у кого то есть хороший файл rgl - выложите пожалуйста. Там есть только SNiP 2.01.01- 83.
еще вопрос: выбираю файл, открываю, нажимаю сохранить, закрываю. Открываю снова- и там пусто!! как сделать что бы сохранилось? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Revit & Robot Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
![]() |
Очень нужна помощь!!! делаю все как написано http://www.rsa4all.com/2011/02/blog-post_22.html ПОЧЕМУ КОЭФ НЕ СОХРАНЯЮТСЯ??? Открываю "варианты загружений" - а там нет этих коэф. - пост_1.1, врем.кр_1.2 - как сделать что бы были??? как сохранить их? (Файл перекидывала из Revit)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
marsel'ka, знакомая ситуация.
Иногда на некоторых компьютерах по непонятным причинам что то куда то "слетает" и начинаются проблемы с коэффициентами сочетаний. Переустановка не помагает. Насколько я понимаю проблемы в постах 904 и 905 связанны напрямую. Мне тут в личке г-н Партанен как то написал решение проблемы. (правда я так и не пробовал это сделать). Цитата:
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
Сообщений: 1,496
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
В аналитической модели Ревита, надо по возможности удалять консольные свесы плиты размером в половину ширины балок или стен. Эти консоли порождают мелкую сетку вокруг проемов и по периметру плит.
В видео рассказывается об этом (на 10 минуте):
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Revit & Robot Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
![]() |
Atlant, palexxvlad, спасибо за ответ. Вы правы, неточности были. Когда я строила на начальном уровне оси, балки, колонны там был размер 1800,1 мм, то есть неточность 0,1м, но потом все размеры округлились. Какой вариант выхода из ситуации можете предложить? Или перечерчивать заново весь каркас? У меня там куча нагрузок, я их задавала в ревите. Или лучше в роботе задавать? Есть такая настройка в роботе (см изображение) может она мне поможет. Или как автоматически подправить этот 0,1 мм?
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер Регистрация: 11.12.2007
Москва
Сообщений: 295
|
Помогите пожалуйста с "Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2013" (64х)
Не работает совсем. ( Система Windows 7 64x. Excel 32x 2010 и 2007. Так же стоит "Robot Extensions - Spreadsheet Calculator 2012" работает полностью. Подскажите как вылечить..
__________________
Live as though tomorrow you will die, Study as though you will live eternally. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Здравствуйте. Может ли робот показывать в графической области узел, который я выбираю в инспекторе объектов? Т.е. именно как-то приблизить, фрагментировать, фокусировать или выноску сделать, а не просто выделить другим цветом.
Нашел способ через добавление искомого узла в группу и последующими интуитивно не понятными действиями над отображением активных/неактивных, но это же гемор какой-то. Неужели сделать нельзя было просто по двойному щелчку в инспекторе бы показывался узел. Не верится, что разработчики не придумали удобный поиск и отображение узлов. Думаю, я просто найти не могу. Как это сделать? Последний раз редактировалось rain_day, 24.05.2012 в 08:07. |
|||
![]() |
|
||||
rain_day, не понял проблемы. Поиск узлов есть в главном окне - вводите нужный узел, он вам его находит.
Для отображения отдельно есть кнопка "Показать в новом окне". Открывается новое окно только с вашим узлом. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Ну вот я же говорю просто не могу найти
![]() Еще имею вопрос. Экспорт из Revit str. 2012 в робот 2012 возможен без лицензионного ПО? Почему-то очень мало информации по этому вопросу в интернете. Нашел, что "диспетчер расширений" доступен только "подписчикам". Что за подписчики такие, неужели этого модуля бесплатного нет? Последний раз редактировалось rain_day, 24.05.2012 в 17:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Цитата:
Проблема действительно актуальная. На больших схемах найти отдельный узел просто нереально.
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Согласен. Но это всё равно облегчает задачу. До этого я узел искал просто вручную разглядывая схему. А так хоть можно примерно ориентироваться относительно осей где находится искомый узел, потом включать всю схему и искать в той области. Конечно, было бы здорово, если бы робот мог повернуть вид и сфокусировать окно на выбранном элементе...
Имею вопрос по арматурным сеткам. Что за непонятные обозначения типа AQ 46? Как это расшифровать или перейти к стандартным обозначениям? В рабочих настройках выбран снип... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Revit & Robot Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
![]() |
Здравствуйте) При расчете теорит армирования, получается робот считает балку полностью 14,4 метра (от края до края), так как она так была задана в ревит. А мне нужно что бы он рассчитывал армирование балки от колонны до колонны. Вопрос: в ревите изначально делить все балки и рисовать балками до пересечения с колоннами (а не на весь пролет)? Или это в роботе еще можно сделать, что бы балки разделились на элементы? (генерация схемы нажимала)
|
|||
![]() |
|
||||
конструктор Revit & Robot Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
![]() |
Regby, спасибо, еле как нашла эту кнопку, но все таки собственными усилиями. А можно разбить только выделенные элементы, например колонны, а балки при этом что бы не разбивались? (напишите, где кнопка находится сразу)
|
|||
![]() |
|
||||
если сначала выделить элементы, то нажимаемая кнопка применится к выделенным элементам. Если элементы не выделены - то ко всем. Ну или вручную номера прописать.
Это правило действует почти для всех команд Робота. |
||||
![]() |
|
||||
Цитата:
![]() Выбрали допустим по номеру элемента, в меню Вид - Показать поставили флажок Только для выбранных элементов, нажали ОК, дальше команда Вид - Изменить размер - Масштаб текущего вида.
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Ironlung, по СП расчет будет медленный. Попробуйте поставить метод расчета Wood & Armer.
И с моделькой еще работать и работать в плане корректировки...
__________________
Robot и Хобот Последний раз редактировалось Romanich, 28.05.2012 в 19:14. |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.09.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
Да, в модели есть участки, которые получаются некорректными при переводе в из ревита туда и обратно. Вы могли бы, если возможно, поконкретнее сказать, что именно надо корректировать, кроме не совпадающих граней стен? Или вы имеете ввиду уже сетку конечных элементов?
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 198
|
Здравствуйте! При формировании чертежей по армированию плиты, почему-то не все стержни отображаются. Некоторые из стержней обозначены только выноской без изображения самого стрежня линией и его длина обозначена со звездочкой. Что это значит? И как вообще Робот делит по длине стержни, как-то учитывает стандартные длины и можно ли вывести как наиболее экономично раскроить арматуру?
Последний раз редактировалось rain_day, 07.06.2012 в 15:43. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.08.2011
Сообщений: 9
|
Здравствуйте Все, начал изучать Robot совсем не давно, не могу понять почему если стержень находится в плите он не делится на участки согасно конечно элементной сетки плиты, и еще такой-же вопрос, при задании нагрузки на плиту, сетка не бьетя с контуром заданной нагрузки, прошо не судить меня строго если кому-то мой вопрос покажется смешным
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.11.2011
Сообщений: 4
|
Очень простой вопрос. RSA 2012. проэктирую фундамент. Как его сделать ступенчастым? (необходимо 2 или 3 ступени)
Ответ можно написать также на имейл sollerpolt@gmail.com Буду очень благодарен. Спасибо за внимание |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.09.2011
Сообщений: 6
|
В Роботе делается так: 1.Задаются координаты всех узлов ступенчатой плиты в плане. Узлы следует назначать в местах пересечения взаимно перпендикулярных граней в плане.
2. Кнопкой "Геметрия" вызывается на правой инстументаьной панеле "контур". 3.Описываются все прямоугольные площадочки с одинаковой толщиной контурами. 4.Каждому контуру прсваивается своя толщина плиты с помощю раскрытия кнопки "свойства" и "плиты". 5.Так как нейтральные оси плит с различными толщинами находятся на разных уровнях, следует края соседствующих плит связать жёсткими вставками по вертикаи ( по оси Z ). |
|||
![]() |
|
||||
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763
|
Может уже было. При создании расчетной модели установить стропильную балку над подстропильной. Подскажите, не пинайте. Подстропильная устанавливается относительно высоты колонн при помощи жесткой вставки. А стропильную установить на подстропильную?
__________________
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 23.06.2012 в 14:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
Господа посмотрите кто- нибудь схемку, не могу понять почему в стойках вылезает такой момент и поперечка при шарнирном креплении в загруженном узле... разобрался
Распорка давала такой эффект... Можно удалить данное сообщение Стыдно Последний раз редактировалось Миксер, 11.07.2012 в 22:10. |
|||
![]() |
|
||||
menin, выберите элемент, команда Редактировать в новом окне - и все
![]()
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
конструктор Revit & Robot Регистрация: 16.11.2009
Пермь
Сообщений: 80
![]() |
Здравствуйте, из экспертизы пришло замечание предоставить сертификат соответствия программы Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2013. Можете дать ссылку скачать сертификат или у кого есть в наличии напишите личное сообщение, скажу почту, что бы выслать. Спасибо!
|
|||
![]() |
|
||||
начинающий конструктор Регистрация: 05.04.2012
Сообщений: 122
|
Только начал изучать RSA (поставил 2013-ю версию). Опыт расчетов у меня никакой небольшой, в сателлитах SCAD, Base. Помогите разобраться с возникшими вопросами. Прикрепляю модель небольшого склада, а вопросы следующие:
1) Влияет ли на расчет смещение центра тяжести сечения усиленной колонны (по факту - уголок приваривают к трубе, в роботе - верх и низ колонны соединены через ц.т., из-за чего низ колонны "съехал"). 2) Главная балка не проходит по устойчивости, хотя раскреплена прогонами (В Скаде проходила). По факту - прогоны лежат на главной балке, корректно ли моделировать их в одном уровне, сделав шарнирное соединение (через "снятие связи" в RSA)? Если нет, то каким инструментом стоит воспользоваться? Выбор сечений, пролетов, и прочего обусловлен наличием дешевого материала у заказчика. Склад пристраивается к существующему зданию. Связи (по покрытию + вертикальные) в проекте имеются, но в модель их пока еще не вводил. |
|||
![]() |
|
||||
san40, у вас некорректно заданы параметры для главной балки. Расчетная длина равняется фактической длине, см. картинку:
[IMG]http://i047.***********/1208/44/7eac22a28cdd.png[/IMG]
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
У меня встречный вопрос. Как Вы задали такую геометрию четырехугольными КЭ в Роботе? По идее узлы каждого четырехузлового КЭ не лежат в одной плоскости, но Робот такое считает. Чудеса прям ![]() |
|||
|
||||
Регистрация: 26.03.2010
Ирпень
Сообщений: 30
|
Цитата:
http://screencast.com/t/p2ki68sxax Спс Romanich'ю. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.01.2006
Сообщений: 144
|
Вот тут можно посмотреть о создании http://forums.autodesk.com/t5/Autode...p/3573290#M389
Завел опертую квадратную плиту , ничего похожего не видно Также есть схема в скад ...поля другие, почему? файл скада прилагаю |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Миксер, в вашем файле SCAD по внешнему радиусу закрепления только по Z, если поставить XYZ картина становится похожей.
[IMG]http://s48.***********/i120/1208/51/157b69ed5a06t.jpg[/IMG] Если помельче сетку разбить, думая картина должна стать еще ближе
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840
|
Миксер, я сужу по файлу из поста №963
[IMG]http://s017.***********/i435/1208/43/6726c6d4f4cat.jpg[/IMG] закрепление всех опор по 3-м направлениям
__________________
Категории - нет Главспеца - нет ГИПА - нет Начальник - архитектор |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
см. 1-ю картинку
ну не умеет такие штуки четырехузловыми элементами ни СКАД(как ни странно, он не ругнулся на неплоскость четырехузловых Кэ) ни Лира считать(хотя лира отказывается считать объясняя почему), см. 2-ю картинку |
|||
|
||||
Регистрация: 05.04.2011
Сообщений: 1
|
Коллеги! Всех с прошедшим праздником! Есть пара вопросов по Robot 2013. Изучаю армирование по СНиП 52-01-2003
1. При задании типа армирования плит - там можно выбрать - Изгиб+Сжатие растяжение; Сжатие/растяжение; Простой изгиб - в каких случаях использовать какой тип? например - сжатие/растяжение - для стен; простой изгиб - для перекрытий? Когда ставишь - Изгиб+Сжатие растяжение выдает космические значения теоретич. армирования. 2. Выскакивает ошибка - Требуемые типы не приписаны к сочетаниям по ПС2. Автоматические сочетания были использованы при расчете как квазипостоянные. Что это? Что-то теперь по новому надо задавать в сочетаниях нагрузок? |
|||
![]() |
|
||||
nativedimon,
__________________
Robot и Хобот |
||||
![]() |
|
||||
Миксер,
Прогибы перекрытий RSA 2013 считает неправильно (эта проблема не исправлена в SP2). Если вам интересно - могу скинуть в личное сообщение фрагмент моей переписки с техподдержкой насчет этого момента. Эту проблему они будут исправлять в последующих сервис-паках (а быть может и в новой версии, преподнося это как невероятное достижение). |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
здравствуйте, можете наставить на путь истинный....подсказать что правильно, а что неправильно сделал....а по приложению крановой нагрузки от подвесного оборудования к балкам покрытия поподробней пжалуста (что то не нашел)....на работе дали этот программный комплекс и сказали "ОСВАИВАЙ" и все, деваться некуда придется как то осваивать...Заранее благодарен
и почему появились в узлах крепления балки к колоннам , такие гигинтские усилия после добавления подвижной нагрузки? это то что наваял Последний раз редактировалось Змей_Гарыныч, 23.08.2012 в 10:08. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 25.02.2009
Сообщений: 485
|
|
|||
![]() |
|
||||
Atlant,
Цитата:
Про 2012 версию сказать не могу, там новые нормы по ж/б не были реализованы. Rigel Цитата:
Для этого Инструменты->Рабочие настройки->Сетка |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.08.2012
Сообщений: 1
|
Здравствуйте. В роботе новичек. Решил сам начать изучать... Сам являюсь студентом... Хотел бы выслушать какие-либо замечания. Прикладываю свой каркас... При статическом расчете пишет неправильное определение стержневой нагрузки (нагрузка вне стержня) - хотя этот вариант для собственного веса , а теоретическое армирование вообще не считает, но фактическую арматуру что-то ставит... Думаю что что-то накосячил с геометрией и с вставками в стержни... Хотел посчитать арматуру в колоннах... RSA 2013... Спасибо за помощь...
Последний раз редактировалось Ravent, 30.08.2012 в 14:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 47
|
Осваиваю Робот 2012. Опыта с подобными комплексами, типа ЛИРА или SCAD, не имею, это моя первая расчётная программа такого уровня.
Начал именно с Робота, поскольку установка ЛИРЫ или SCADа со всякими эмуляторами HASP-ов оказалась редким гемором. А Робот ставится проще и интерфейс интуитивно более понятен. Осваиваю по мануалу, блогу Робот и Хобот, разным роликам на Ю-тьюбе. Тренируюсь пока делать простые детали, чтобы понять сути и возможные сложности. Выкладываю результаты своих проб с просьбой проверить и прокомментировать профи. Возможно, мой опыт также пригодится другим чайникам, вроде меня. Вот такая стропильная арка из балки 75х150 и затяжки из двух досок 25х100, которые с модели учёл как один стержень 50х100. Нагрузку дал 250 кг на метр. Получил вот такие результаты, как на рисунке. Интерпретирую их так: максимальный прогиб 0,4 см, максимальное напряжение 5,86 МПа, т.е. условие по прогибу и прочности выполнено. Заранее спасибо. Странно, не прикрепилось. Ещё раз тогда. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2012 в 19:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 47
|
Цитата:
1. http://www.robobat.pl/forum/pl - на польском, но с переводчиком Гугл нормально 2. http://www.rsa4all.com/ 3. http://www.youtube.com/user/NakornRealStation/videos - на каком-то арабском, но по действиям кое-что понятно 4. http://www.youtube.com/user/rsa4all 5. http://docs.autodesk.com/RSA/2012/RU...82CD2407-0.htm 6. книга Сухорукова по Robot 7. http://images.autodesk.com/adsk/file...ual_metric.pdf 8. Этот форум Про качество освоения пока ничего сказать не могу, у самого много вопросов |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.01.2012
Сообщений: 47
|
Ещё у меня вопрос.
Осваиваю фундаментную плиту, с использованием мастера плиты и без него. Добился, всё считает, разные методы, разные предельные состояния. Сочетания попробовал... Споткнулся с заключительным чертежом (во вложении) - выводится в несколько необычном для меня формате. Как понимать параметр е? Например, е=40? Это шаг? Спасибо. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 13.09.2009
Сообщений: 75
|
так, более менее разобрался в кнопках и менюшках....наваял сарай с односкатной кровлей....появились вопросы)
1. почему в коньке данного "ваяния" изгибающий момент стремится к нулю, построил просто плоскую раму отдельно, все как в ожиданиях , а тут; 2. в коком из кучи менюшек свойств и окон задаются параметры стержней...типо колонна это колонна, балка это балка, а то по окончании расчета некоторые элементы становятся чем попало; 3. как задать сейсмическую нагрузку....я так понимаю это модальный расчет надо выбрать, или как? 4. я так понимаю если при задачи нагрузок нормативных программе с выбором коэфф. по надежности придется комбинации вручную задавать? или я что то не то натыкал там, т.к. он не в какую не хочет делать комбинации автоматически 6. ну и вопрос по комбинациям , в сп "нагрузки и воздействия" написано типо все постоянные +одна из временных....а если одновременно действуют и снег и ветер? все равно брать или снег или ветер? или лучше перестраховаться и стоить все в кучу как будет в реале? а можете предложить свои варианты комбинаций, что бы знать как можно и лучше делать |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 06.09.2011
Санкт-Петербург
Сообщений: 13
|
На Autodesk форуме ответили, что процесс расчета быстрее идти не будет )
http://forums.autodesk.com/t5/Autode...n/td-p/3623594 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 20
|
Правильно ли считает Робот? Вот два варианта.
Вариант 1 Рассмотрим как Г-образную раму из стальной трубы 70х70х5мм (2500мм - высота вертикальной части, 3730мм - наклонная стропила). Даем распределенную нагрузку 2,5кН (см. Print Screen). Прогиб стержня 2 (стропилы 3730мм) получаем 22,0мм. Вариант 2 Рассмотрим как балку (на 2-х опорах) из стальной трубы 70х70х5мм (3730мм -стропила). Даем распределенную нагрузку 2,5кН (см. Print Screen). Прогиб стержня (балки) получаем 34,1мм. Почему результаты разные? В каком варианте правильно? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.09.2012
Сообщений: 20
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Подскажите, существуют ли практические руководства по Lisp? | vn | LISP | 261 | 26.11.2015 13:27 |
100 вопросов по Robot Millenuim | Regby | Robot | 634 | 06.07.2010 16:01 |
Смотрел Robot Structural Analysis 2009. Впечатления сложные. | Александр Бауск | Robot | 89 | 06.07.2010 16:01 |
ADT. Программно получить значение храктеристики. | игорёк | Программирование | 10 | 25.08.2008 10:39 |
3D Konstruktor для проектировщиков КМ. | Дима_ | Готовые программы | 17 | 10.07.2008 10:03 |